Узел КМ переделан в разделе КМД - кто прав?
Nina_BM
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89

Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Проектировщики км и кмд,интересует ваше мнение.
Имеется два узла для крепления вертикальных связей металлокаркаса (горизонтальных по аналогу). Первый узел выполнен в разделе км (во вложении чертёж). Второй узел выполнен в разделе кмд (во вложении картинка с три д модели ,для простоты понимания).
Вот как комментирует свой узел проектировщик кмд:
«Узлы сопряжения горизонтальных и вертикальных связей изменены на традиционные типы узлов согласно стандартных серий».
На что разработчики км ответили так:
"1. Дать официальное обоснование перехода в другую степень прочности расчета МК при разработке КМД. (имеется в виду переход в степень прочности промышленных предприятий)».
И теперь разработчики км отказываются проводить авторский надзор, так как...»основная часть узлов сопряжений металлических конструкций в разделе КМД применена как серийные,для промышленных предприятий,отличных от рабочей документации КМ. Данные узлы не учитывались в инженерно-строительном расчете и применение таких конфигураций узлов нежелательны при устройстве интерьеров спортивно -физкультурных комплексов.»
Пока идёт «бодание» проектных организаций,по стройке гуляет ветер и перекати поле...обе стороны в очень жесткой позиции.
Вопрос: ваше мнение о обоих узлах и ситуации в целом, а ещё что значит фраза-« переход в степень прочности промышленных предприятий»? Имеется в виду, что при креплении элемента связи одним болтом, как в км,узел более шарнирный,чем четырьмя болтами ,как в кмд? Или есть такое понятие-степень прочности промышленных предприятий?
В таблице с усилиями для крепления связей значения не даны.
Объект - спортивный комплекс. Сейсмика 9 баллов.
Оговорюсь сразу- к разработке этих проектов ( и км и кмд), и соответственно узлов не имею никакого отношения.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: BE5B7398-E650-4573-AA8E-4923D3C300D7.jpeg
Просмотров: 1126
Размер:	126.5 Кб
ID:	213005  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4E318BEE-C5BD-4603-850C-31464F453619.jpeg
Просмотров: 1119
Размер:	277.8 Кб
ID:	213006  


Последний раз редактировалось Nina_BM, 12.04.2019 в 15:27.
Просмотров: 15831
 
Непрочитано 12.04.2019, 13:40
| 1 #2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Интересно...
Судя по всему КМДшник его применил потому, что Текла такие узлы имеет стандатрные, а КМные нет.
Епте! Это не Текла, это Скечап!!!
Но КМДшный вариант имеет более высокую несущую способность, чем КМный, поэтому с прочностью все нормально. При этом он даже излишне усложнен, например длина врезки явно больше, чем в КМ. Запас это хорошо, но тут он чрезмерен.
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
а ещё что значит фраза-« переход в степень прочности промышленных предприятий»
Эта фраза означает, что КМщик хотел максимально надуть щеки, как по мне больше ничего.
Вообще по КМ надо было делать да и все.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Узлы сопряжения горизонтальных и вертикальных связей изменены на традиционные типы
Улыбнуло... Это какие традиции, народные, православные?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 12.04.2019 в 14:24.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 14:07
| 1 #3
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


вообще, проект по виду ГнаП... недоработанный, больше похож на чью-то курсовую или стадию П... КМД-шник явно грамотней товарища проектировщика, но умничать тоже не обязательно. Если конструкции уже изготовлены-стоит обварить на монтаже переделанные узлы-получите то же, даже лучше. А, если нет, то можно переделать кмд или обосновать расчетом новый узел исходя из равенства/неравенства несущей способности проектной длины монт.шва и врезки и кмд-шной четырех болтов и врезки. Другое дело, что фасонины развернуты-тут есть к чему придраться, но не могу себе объяснить смысл этого решения...
инженер гарин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 14:56
#4
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Интересно...
Судя по всему КМДшник его применил потому, что Текла такие узлы имеет стандатрные, а КМные нет.
Хм...возможно,Вы правы)
Цитата:
Епте! Это не Текла, это Скечап!!!
Это я открыла в скетч ап, сфотографировать узел,так как в чертеже кмд очень много всего. Сделан кмд в текла)
Цитата:
Улыбнуло... Это какие традиции, народные, православные?
В лучших традициях разработчиков кмд,наверное))

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
вообще, проект по виду ГнаП... недоработанный, больше похож на чью-то курсовую или стадию П...
Вы верно подметили,весь проект км очень похож на стадию П,только буковка другая))
Цитата:
А, если нет, то можно переделать кмд или обосновать расчетом новый узел исходя из равенства/неравенства несущей способности проектной длины монт.шва и врезки и кмд-шной четырех болтов и врезки. Другое дело, что фасонины развернуты-тут есть к чему придраться, но не могу себе объяснить смысл этого решения...
Конструкции ещё не изготовлены,пока стоим на стадии заказа металла. Вот вопрос с фасонинами и у меня возник,но так как я ещё юнец,то обратилась к вам,опытным товарищам...
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 15:12
#5
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


кто бы вам что здесь не написал, если кмд не обоснует расчетом правильность своего и неправильность км-ного решения - км де юре останется прав

Последний раз редактировалось инженер гарин, 12.04.2019 в 15:20.
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 15:20
#6
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Написано же что узлы КМД им весь интерьер портят).
А так да, не КМД тут должен диктовать как узлы делать, а КМшник.
Lombardin вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 15:50
#7
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 71


Связи крепить к несущей балке.... оригинально конечно. Зачем эти поперечные планки в вертикальных связях в варианте в скетчапе? Их ставят только в связях покрытия. Тут они никакой жесткости не дадут. Связи которые на первой картинке бред полнейший и чья то больная фантазия.. каркас вообще какой ? Связевой? что за узлы опирания балок такие?
926 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 16:01
#8
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Ещё интересно как они эти будут монтировать? Наклонные фасонки должны быть чётко выставлены по углу связей.Точность изготовления должна быть выше. В КМДшном варианте монтаж и изготовление конструкций будет проще делать.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 16:08
1 | 4 #9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Вот так оно и бывает - хотел КМД-шник добра фашисту, получил гранату.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 16:43
1 | 4 #10
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Я бы такой КМ викинул бы. КМД МОЛОДЦЫ! Прошу прощения за грубость.
Steelconstruction вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 16:56
| 1 #11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Формально-юридически прав КМщик - без согласования с ним никакие изменения в проект внесены быть не могут. Сам же вопрос не стоит и выеденного яйца - тут, видимо, "нашла коса на камень".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 17:12
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Наклонные фасонки должны быть чётко выставлены по углу связей.Точность изготовления должна быть выше.
Да ничего подобного. Плюс/минус 1-3 градуса даже не заметятся и легко выберутся затяжкой болта. Узлы с поперечными фасонками вполне имеют право на жизнь как и с продольными.
В данном случае КМДшнику надо было не вязаться к возможностям программы, а делать по КМ, или, если уж приспичило, просто получить у КМщиков разрешение на внесение изменений.
В принципе сам не раз в подобную ситуацию попадал (улучшал КМ-ные решения без утверждения), получал только звездЫ, больше ничего.
Но здесь на месте КМщика не обязательно ставать в позу, а утвердить изменения, ведь узлы получились однозначно крепче.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 17:18
| 1 #13
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Вот потому и не идёт народ детализацией заниматься.
Гемора вагон, а все деньги в КМе (КРе).
crossing вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 17:24
#14
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Дайте пожалуйста усилия. Всетаки сейсмика 9 балов и возможно пригруз от перекрытия есть еше. Может он и не проходит вовсе.
Steelconstruction вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 17:29
#15
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


проблема не в текле. в текле оба узла запросто сделать. Мне кажется, что наклонную пластину попросту неудобней спозиционировать при изготовлении конструкции, я бы тоже на месте кмдшника развернул пластину. Ну а так - согласовывать с Кмщиком свои решения необходимо, чтобы не брать на себя лишнюю ответственность.
ЗЫ. А вообще удобно так. Нарисовал какой-нибудь неприятный для изготовления узел, КМДшник исправил его на более вменяемый. А ты такой - ну вот ты испортил мне всю задумку, теперь я за надежность здания не отвечаю.
ЗЫЫ. "переход в другую степень прочности расчета МК при разработке КМД."- абракадабра какая-то. Отдельные слова понятны, а смысл фразы целиком нет. Как будто есть несколько степеней прочностей: прочность для школ, для сараев, для промышленных сараев и тд.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 17:36
#16
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
прочность для школ, для сараев, для промышленных сараев и тд.
Типа как шкала Мооса
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 18:08
| 1 #17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...В данном случае КМДшнику надо было не вязаться к возможностям программы, а делать по КМ....
Вот сколько всем объясняешь эту элементарную истину, все равно на те же вилы наступают.
Время нынче иное. Делай по КМ. Можно предупредить и т.д. - но это вторично. Надо бы зарубить на носу уже.
Так-то я бы мотивировался недопустимостью поперечного к растяжению шва как концентратора, не допусимого с точки зрения хрупкого разрушения - узлы 4 и 5. Но это - лирика.
Да и в узле 3, раз за эстетику, могли бы в КМ завести элемент поглубже.
Коса на камень, действительно.
Ну и насчет выражения:
Цитата:
переход в другую степень прочности расчета МК при разработке КМД
- да уж, без слов.
Цитата:
Типа как шкала Мооса
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.04.2019 в 18:18.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 18:34
#18
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


А категория прочности у КМщиков определяется числом Рэйнольдса))) Дорогие КМДшники перейдите пожалуйста в категорию прочности гражданских сооружений с сейсмикой 9 баллов)))
Steelconstruction вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 19:07
#19
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Nina_BM, посчитайте отгиб полок фасонками КМ.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 19:39
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
BE5B7398-E650-4573-AA8E-4923D3C300D7.jpeg (126.5 Кб, 233 просмотров
- если КМ сильно кривой (как тут), то лучше не связываться. Или, набравшись терпения, завалить письмами содержания типа: «Такой-то узел (нагрузка, сечение и др.) кривой, вот обоснование, подтведите своё кривое решение или дайте другое». Но в этом случае КМ фактически разрабатывает КМДист.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Узел КМ переделан в разделе КМД - кто прав?
- формально КМщики (если не было письма согласования на изменение).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
идёт «бодание»
- кончится это заказом обследования каркаса.

Последний раз редактировалось eilukha, 13.04.2019 в 00:01.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2019, 22:21
#21
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Поэтому все четко и однозначно написано.
ГОСТ 21.502-2007 4.4.2 Отступления от рабочих чертежей КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей КМ.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 00:33
#22
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


ИМХО - узлы в КМ дрянь полная, уверен, что фасонки не пройдут по устойчивости с учетом экцентриситета приложения нагрузки от связи - в 9 баллах усилия в связях нормальные будут. Но юридически, как выше отмечено, КМ-щика правы. Другое дело - просчитать фасонки правильно на усилие в км, показать Км-щикам и договариваться - либо расчет уйдет в экспертизу (а она есть???) и проектантов вздрючат за аварийное решение, или они пересогласуют узлы на те, что в кмд.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 09:14
#23
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


В основном в КМД стараются такие фасонки как в КМ не делать, ввиду сложности оформления в рабочих чертежах. ИМХО КМД узел "чище", однако в случае изменений и/или оформление узлов "не требующих пояснений" необходимо согласование с проектировщиком КМ, то есть так называемое TQ с оформленным узлом и расчет. Хотя в данном случае как упоминалось ранее, проектировщик КМД делает работу КМ-щика.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 10:19
#24
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


На глазок узлы как в КМе не проварить нормально, электродом просто не подлезть. Если это так, то получить заключение о невозможности монтажа узлов как в КМе, и соотв. причина изменения узлов в КМД, на реальные к исполнению.
Ещё на узел 3 смотрю: как балка, та что справа подходит, с колонной сопрягается. Чуется там поинтереснее, чем со связями понавоято...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 11:27
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ТС
Формально прав КМщик. Согласно ГОСТ на км, не допускается внесение изменений в проект на стадии разработки КМД без согласования с КМщиком.
То, что узел КМ более геморный с точки зрения изготовления, а его несущая способность не выше узла КМД - это другой вопрос. Чтобы как-то доказать - надо произвести расчет несущей способности обоих узлов, потом это доказывать.
Фраза про "степень прочности"... Бред для придания себе важного вида. Уточните, пожалуйста, у автора КМ, какая степень прочности и по какому нормативу была им предусмотрена в этом проекте.. = ))

Denbad
Подлезешь. ГОСТ 23518 посмотри.

Volod'ka
в узлах с вертикальными фасонками ровно те же самые "эксцентриситеты", только плоскость "эксценриситета" на 90 градусов развернута, что совершенно пофиг продольному усилию.,

Integer
Согласно ГОСТ, без согласования не допускаются изменения КМа. Т.е., в КМ нарисовано одно - а в КМД другое. Если в КМ какой-то узел не показан - то согласовывать его не обязательно. Я же ничего не меняю в КМ.
Другое дело, что ответственность за этот несогласованный узел ложится на КМДшника.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 12:39
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


В КМ конечно БСК. Походу механик эти узлы рисовал. Любят они минимализм.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2019, 14:11
#27
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Спасибо всем откликнувшимся!
В общем,понятно,де юре правы КМщики.
Ну а по факту...КМДшник говорит,что «из опыта, в сейсмике в таких каркасах в связях продольное усилие N может составлять 20-30 тонн,и срежет ваш один болтик,как раскалённым ножом масло,и все,связи нет».
А КМщики,даже слушать ничего не хотят,и мне совсем непонятно,почему -изменения какие то узлов они согласовали(вроде как примыкание балок к колонне),а вот узлы связей нет, и так категорически.
проект кстати проходил государственную экспертизу стадии П. К слову,КМщики мне не показались совсем никакими(,так как они там ферму рассчитывали вручную(выложу чертёж))или может это оттого что я не так сильно разбираюсь,
Приложуеще чертежи плана связей по каркасу,узел базы колонн и стык балок к колонне,что скажете в общем по проекту?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: C7A61B17-C5F6-415B-B1AD-AC85B4497648.jpeg
Просмотров: 241
Размер:	231.6 Кб
ID:	213042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: F530DED5-DE8B-4EB9-A3FE-421416A223EE.jpeg
Просмотров: 216
Размер:	180.3 Кб
ID:	213043  Нажмите на изображение для увеличения
Название: BA6E7EFF-7EC9-4EDA-B715-FF06AC3EA03C.jpeg
Просмотров: 175
Размер:	203.0 Кб
ID:	213044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8F887FF4-7C5C-40BE-8E81-4392818583DB.jpeg
Просмотров: 157
Размер:	222.2 Кб
ID:	213045  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 279283D2-F08A-47DF-9FB4-E0B8A6DE0CF2.jpeg
Просмотров: 181
Размер:	202.2 Кб
ID:	213046  


Последний раз редактировалось Nina_BM, 13.04.2019 в 14:40.
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2019, 14:13
#28
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Вот ещё ферму подрузила
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 128C86BE-83E7-4105-BF68-5CE1387D4C97.jpeg
Просмотров: 269
Размер:	181.4 Кб
ID:	213047  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 81132883-F5B9-4756-BA19-5CD9215AF612.jpeg
Просмотров: 251
Размер:	223.7 Кб
ID:	213048  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2BEE8959-4F0E-4A7E-B5D7-2A9856425AA0.jpeg
Просмотров: 262
Размер:	148.4 Кб
ID:	213049  Нажмите на изображение для увеличения
Название: F0BA93A7-FF1F-4E09-B847-5CD87E14C6F3.jpeg
Просмотров: 213
Размер:	181.4 Кб
ID:	213050  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 91458C06-0E29-4B2D-B2D9-0077AC841383.jpeg
Просмотров: 236
Размер:	192.3 Кб
ID:	213051  

Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2019, 14:17
#29
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


вот такие чертежи

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Steelconstruction Посмотреть сообщение
Я бы такой КМ викинул бы. КМД МОЛОДЦЫ! Прошу прощения за грубость.
Согласна с Вами,над таким КМ хочется заплакать,хотя я только начинающий специалист и не имею права судить в силу маленького опыта

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Steelconstruction Посмотреть сообщение
Дайте пожалуйста усилия. Всетаки сейсмика 9 балов и возможно пригруз от перекрытия есть еше. Может он и не проходит вовсе.
Нету усилий,как видите во вложении...на наш запрос о усилиях,так ответа и не получили

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Nina_BM, посчитайте отгиб полок фасонками КМ.
Спасибо за совет,буду пробовать считать узлы-и для меня будет полезный опыт)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Если это так, то получить заключение о невозможности монтажа узлов как в КМе, и соотв. причина изменения узлов в КМД, на реальные к исполнению.
Интересная мысль,пригодится!

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Чтобы как-то доказать - надо произвести расчет несущей способности обоих узлов, потом это доказывать.
Ну что ж,будем считать!
Цитата:
Фраза про "степень прочности"... Бред для придания себе важного вида. Уточните, пожалуйста, у автора КМ, какая степень прочности и по какому нормативу была им предусмотрена в этом проекте.. = ))
Меня эта фраза застала врасплох=))как писали выше-вроде все слова понятны по отдельности,а в целом...система зависла =))

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
ЗЫ. А вообще удобно так. Нарисовал какой-нибудь неприятный для изготовления узел, КМДшник исправил его на более вменяемый. А ты такой - ну вот ты испортил мне всю задумку, теперь я за надежность здания не отвечаю.
Эта фраза наполнила всю печальность ситуации позитивом=))и про шкалу Мооса и число Рейнольдса=)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 378C3FC5-CAAA-4C39-BFE3-2FF5B3861E1B.jpeg
Просмотров: 218
Размер:	315.0 Кб
ID:	213053  Нажмите на изображение для увеличения
Название: D6799121-9480-46C8-A7A8-CD85BF625BF1.jpg
Просмотров: 232
Размер:	136.8 Кб
ID:	213054  

Последний раз редактировалось Nina_BM, 13.04.2019 в 14:59.
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 16:10
| 1 #30
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
КМщики мне не показались совсем никакими(,так как они там ферму рассчитывали вручную
тут, кстати, да-если расчет правильный - то это говорит о хорошем уровне проектировщика... а вообще, похоже, что схему в скаде считал более-менее проектировщик с опытом, ферму считал/проверял дядечка в возрасте руками (почерк такой советский...), а узлы отдали технику после института разрисовывать...
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 16:12
2 | #31
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Замечания по КМ:
- Ведомость элементов не содержит усилий для закрепления ряда основных элементов (крепить на 5 т, как обычно?);
- траверса базы из t8 неустойчива;
- конструкция базы не подходит для восприятия моментов в двух направлениях;
- электроды Э45 (такие бывают?) и без А;
- конструкция рамных узлов не подходит для восприятия моментов в двух направлениях, а также отсутствие методики расчёта таких узлов;
- не указана толщина фланцев;
- заказана сварка с полным проваром и разделкой кромок, а при этом заказаны конкретные катеты швов в местах, где такая сварка была бы целесообразна;
- отсутствуют обратные фланцы для горизонтальных рёбер в рамных узлах;
- не заказаны Z-свойства стали и класс сплошности для фланцев (без обратных фланцев, ещё и для колонны);
- не указано какие именно ВПБ применять и усилие затяжки.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 13.04.2019 в 16:20.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 17:12
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Похоже КМ делали студенты-механики за еду.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 18:02
#33
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Давно читаю этот форум, но зарегаться решил только сейчас, так как возмущению просто нет предела. Извините, что мой первый пост настолько резок, но не думал, что не найдется человек, который четко ответит по-существу, так как считаю, что здесь много квалифицированных специалистов. Перестаю лить воду и пишу конкретно. Насчет болта КМ прав. Этот болт нужен только на момент монтажа. Потом конструкция обваривается и лично я пишу в таких случаях - болт срезать. А вот теперь огромная ошибка КМ и КМД. У вас нет поперечной фасонки. У КМ вообще нет фасонки. У КМД она только продольная. То-есть КМД израсходовал кучу металла и болтов с тем-же эффектом. Косынку оторвет сразу-же при любой поперечной нагрузке. Поэтому надо делать по КМД с поперечной косынкой. Правило треугольника никто не отменял.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 18:11
#34
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Поэтому надо делать по КМД с поперечной косынкой.
Может она односторонняя и с обратной стороны...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Косынку оторвет сразу-же при любой поперечной нагрузке.
Монтажник обопрется и оторвет... Так что-ли?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 18:43
| 2 #35
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


AkulaBig, ты бы лучше и дальше читал, чем начитать свою писательскую стезю с ахинеи о том, что
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Косынку оторвет сразу-же при любой поперечной нагрузке.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2019, 19:10
#36
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Может она односторонняя и с обратной стороны...
Тоже так думал. Внимательно чертежи пересмотрел несколько раз. Нет там косынки.
Монтажник обопрется и оторвет... Так что-ли?
Нет конечно. Там косынка поставлена небывалой толщины. Оторвет при поперечной нагрузке, которая возникнет зимой.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2019, 07:00
| 1 #37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
...лично я пишу в таких случаях - болт срезать..
А не уточняете, чем?
Цитата:
... У вас нет поперечной фасонки...
Где именно у нас нет поперечной фасонки? Можете точно указать пост в теме и номер узла?
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Правило треугольника никто не отменял.
Как полностью звучит это правило? - напомните.
Цитата:
Оторвет при поперечной нагрузке, которая возникнет зимой.
Почему именно зимой?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2019, 12:23
#38
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Не уточняю, чем срезать. Не мои это проблемы. Да никто и не срезает их в действительности. Для отмаза пишу.
Вот смотрите на узел КМД. Там между связями введена фасонка. Это правильно. Только нет поперечной фасонки. То-есть надо к этой фасонке приварить маленькую фасонку под 90 градусов. Продольная ее сторона будет приварена к этой фасонке, а верх к швеллеру. В общем как фасонка выше связей внутри швеллера. Должна быть такая фасонка, только на фасонке связей. Я понятно объяснил? Или надо начертить. Извините, что я объясняюсь простым языком, так как являюсь проектировщиком КМ-КМД, а не в инсте работаю. Но зато много лет. И подобные узлы не я придумал. Они были разработаны в СССР. Раньше на КМ на узлах делали ссылку, что узел номер такой-то по серии такой-то. Все эти серии свободно расположены в инете. Научным языком все правильно расписал Tamerlan_MZO постом выше моего.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2019, 12:26
#39
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Забыл про зиму написать. Просто зимой металлу очень тяжело. Постоянно приходится сжиматься-разжиматься. Обычно зимой происходят самые страшные аварии.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2019, 15:08
#40
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
зимой металлу очень тяжело. Постоянно приходится сжиматься-разжиматься.
Это он мерзнет, приходится двигаться постоянно
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
зимой происходят самые страшные аварии.
Обычно именно зимой выпадает больше всего снега, кторый для покрытий обычно является определяющей нагрузкой.
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Я понятно объяснил?
Понятно.
Никаких страшных поперечных сил в таком узле нет, только продольная. Фасонку может гнуть небольшой эксцентриситет, на него ее вполне можно посчитать. Ребра привариваются для того, чтоб обеспечить устойчивость фасонки, если она по конструктивным соображения выходит размером как снегоуборочная лопата. Узел связей вполне может себе быть как с ребром, так и без оного.
Вот что следовало бы действительно усилить ребрами как тут правильно заметили это траверсу базы колонны. На глаз 8мм там жидковато.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Не уточняю, чем срезать. Не мои это проблемы. Да никто и не срезает их в действительности. Для отмаза пишу.
Их еще и просто открутить можно и не переводя расходники использовать в других соединениях
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2019, 15:25
#41
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Это он мерзнет, приходится двигаться постоянно.
Ну да. Для меня каждая железяка живая. И я вижу, когда ей плохо.
Обычно именно зимой выпадает больше всего снега, кторый для покрытий обычно является определяющей нагрузкой.
Снег, как и дождь, не представляет из себя ничего интересного. Достаточно его просчитать. Лед - вот настоящий ужас. Он непредсказуем. Может расти в любом направлении. Даже вверх. Даже параллельно обрешетке под кровлю.
Узел связей вполне может себе быть как с ребром, так и без оного.
Не согласен.
На глаз 8мм там жидковато.
На глаз 8мм там жидковато.Не согласен. Делать фасонку толще основного металла - безумное расточительство, не чем не обоснованное.
Собственно холивар разводить не собираюсь. Я ТС писал свое мнение. Если оно с вашим не совпадает, мне это безразлично.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2019, 18:11
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Не уточняю, чем срезать. Не мои это проблемы.
Ну да, ну да...не царское это дело.
Цитата:
Да никто и не срезает их в действительности.
Неужто просто ключами отвинчивают?
Цитата:
...Должна быть такая фасонка, только на фасонке связей. Я понятно объяснил?
Очень понятно. Но непонятно, почему она ДОЛЖНА быть? Я вот от неожиданности судорожно перерыл книг по МК штук 50 сразу и так и не увидел нигде аналогов.
Цитата:
... подобные узлы не я придумал. Они были разработаны в СССР
Да, да - дайте ссылку, очень хочется увидеть. Я что-то не встречал...
Цитата:
Делать фасонку толще основного металла - безумное расточительство, не чем не обоснованное.
А я вот краем уха слышал, что вроде толщина фасонки рассчитывается на прочность и устойчивость, в т.ч. с учетом внецентренности приложени я продольных сил.
И да - нигде что-то не слышал про поперечные...Может Вы про сейсмику или галлопирование?
Насчет зимы недопонял чуть-чуть - зимние климатические воздействия разве в не входят в расчеты/назначения МК? Т.е. узлы бывают летними и зимними?
К слову, надо переобуться на летние...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2019, 18:21
#43
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Лед - вот настоящий ужас. Он непредсказуем. Может расти в любом направлении. Даже вверх. Даже параллельно обрешетке под кровлю.
Ты живешь в каком-то ледяном фантастическоми мире?! Там властвует синяя (не от пьянства, а от холода) жестокая короева, гнобит Кая... и не дает нормально развиваться стальному строительству (всех членов Ассоциации поморозила, ...ка)
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Я ТС писал свое мнение. Если оно с вашим не совпадает, мне это безразлично.
Ого! Ты с ходу, с 5-го же поста начал писать, как IBZ.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. узлы бывают летними и зимними?
А ты не знал?! Еще есть всесезонные, но они очень сложны в исполнении, иногда запотевают, а иногда слишком наростает много на них льда...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я вот от неожиданности судорожно перерыл книг по МК штук 50 сразу
Ты смотри, если так на каждый вброс так бурно будешь реагировать - плохо будет
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2019, 22:04
#44
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Вот поэтому мне и не хотелось региться на этом форуме. Всегда найдутся жирные троли, ничего не представляющие из себя как специалисты, но накидывающиеся на любого человека, написавшего свое мнение. Давайте парни между собой трольте. Мне совершенно безразлично ваше мнение и ничего я вам доказывать не собираюсь. Бай-бай, неудачники.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2019, 22:18
#45
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Вот поэтому мне и не хотелось региться на этом форуме. Всегда найдутся жирные троли, ничего не представляющие из себя как специалисты, но накидывающиеся на любого человека, написавшего свое мнение. Давайте парни между собой трольте. Мне совершенно безразлично ваше мнение и ничего я вам доказывать не собираюсь. Бай-бай, неудачники.
это кто тут троль товарищ? Vavan Metallist, Ильнур вполне авторитетные специалисты на этом форуме и выкладки дают расчетом, а вот ты троль, только слова
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2019, 22:26
#46
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Жирным троллем меня еще никто не называл! Мэрси за комплимант!
Насчет
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
ничего не представляющие из себя как специалисты
Хз, может ты и прав. Всю жисть думаешь, что что-то знаешь, а всегда найдется проба, которую не пройдешь
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
совершенно безразлично ваше мнение и ничего я вам доказывать не собираюсь.
А вот это ты зря.
Довольно интересный и очень познавательный тут форум. На постсовке лучшего по этой тематике нет и наверно уже не будет. Это я тебе говорю.
Ты просто еще маленький и жизнь тебя не разучила обижаться и дуть губки. Но это пройдет. На самом деле манера ведения беседы здесь - это мало что означающая мелочь. Писать всякую хрень в монитор в любой форме может каждый, в том числе и я. И это не признак троллизма, или плохого воспитания - это так-вот... Настроение такое . Грубо-ли, очень интеллигентно, с подколами - главное, чтоб в результатет человек выложил какую-то мысль, а оппонент ее уловил. Спорить, или нет - дело каждого. Но слово
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
неудачники.
касается имеенно тех, кто
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
доказывать не собира[ется никому]
потому, что если ты кому-то что то доказываешь, ты больше учишся сам, чем учишь другого. Ладно IBZ можно списать на седину, при всех моих спорах с ним и довольно резких высказываний с обеих сторон признаю, что он вполне может позволить себе не учится у меня ничему. Но тебе...
Таким своим поведением ты продемонстрировал, что у тебя ничему научиться нельзя, а значит разговор с тобой неинтересен.
Хотя Ильнура ты все таки заставил 50(!) книг перелистать! Так, что
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 00:44
#47
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Если взять узел 4 КМ, то если приварить эти фасонки на заводе, то при перевозке и монтаже их наверняка отогнет (балку же будут как-то складировать).. значит технадзор не примет эти балки и у завода и строителей будут проблемы. Это же касается и узлов 5 и 3.

При получении плохих чертежей КМ есть два пути
А)
1. Составить список замечании по составу проекта по ГОСТ 21.502-2016 (отсутствие расчетной записки, узлов, деталей, приложение и учтенных нагрузок и многое другое) с выводом о том, что проект не соответствует данному госту.
2. Так и пишите "Фасонки под связи балок не рассчитаны с учетом нагрузок складирования материалов. Просим обосновать расчетом."
3. Попросить проектировщика КМ в кротчайшие сроки исправить все замечания, если потребуется то с повторным прохождением экспертизы
Б)
Выполнить КМД с учетом всех доделок и согласовать его с проектной организацией в соответствии с ГОСТ 21.502-2016 п.п.5.3 " В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей марки КМ."

Тот или иной путь Вы выбираете сами в зависимости от критичности ошибок и возможностей проектировщика КМД.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 06:30
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
...жирные троли, ничего не представляющие из себя как специалисты..неудачники...
А что делать - вот такие мы. Извиняйте, если что..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 08:00
#49
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


это кто тут троль товарищ?
Ну а как назвать людей, которые вместо помощи ТС начинают тролить участника, высказавшего свое мнение. Кривые узлы на картинках они не обсуждают, видимо не понимают, что они кривые. А вот мое мнение их почему-то очень раздражает. Одним словом - троли.
Ты просто еще маленький и жизнь тебя не разучила обижаться и дуть губки.
Ути-пути. Маленький еще. Всего 52 годика.
если приварить эти фасонки на заводе, то при перевозке и монтаже их наверняка отогнет
Такие здоровые легко может отогнуть при перевозке. Поэтому я и предлагаю сделать поперечные косынки, чтобы наверняка было все хорошо. А варить конечно надо на заводе. Там и условия для этого и приемка. И болты ненужные убрать.
а значит разговор с тобой неинтересен
Я и не собирался вести разговор, а лишь заметил несуразность узлов, что КМ, что КМД.
И вообще, если посмотреть чуть выше швеллера на узле КМД, можнно увидеть еще большую нелепость. На совершенно двух одинаковых узлах слева косынки нет, а справа есть. Зачем она там нужна, когда и так образуется жесткий треугольник. В общем не узлы, а сплошное недоразумение.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 08:09
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
.. видимо не понимают, что они кривые.
Не видимо, а точняк. Откуда же понимание...
Цитата:
Всего 52 годика.
?
Цитата:
если приварить эти фасонки на заводе, то при перевозке и монтаже их наверняка отогнет
Да что там наверняка - точно поотрывает.
Цитата:
Такие здоровые легко может отогнуть при перевозке.
Да чуть прикоснешься - и крендец.
Цитата:
Поэтому я и предлагаю сделать поперечные косынки, чтобы наверняка было все хорошо.
Вы такой умный и добрый, да заботливый...прям не могу. А памятник при жизни Вам можно будет поставить? В виде поперечного ребра.
Цитата:
А варить конечно надо на заводе. Там и условия для этого и приемка. И болты ненужные убрать.
Да-да, продолжайте, мы записываем. Болты все ненужные? Все сделаем как скажете.
И где Вы были до этого? Вас нам так не хватало - столько бед натворили...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 08:22
#51
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Болта достаточно одного, я выше писал про это. Для позиционирования связи. А после обварки и его срезать. Или вы и болтовое соединение делаете и еще обвариваете его? Че тут скажешь - спецы они такие спецы.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 08:30
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Болта достаточно одного, я выше писал про это. Для позиционирования связи.
Да мы же только со 2-го 3-го раза понимаем, уж простите. Так-то иногда еще мы и два отверстия делаем (ну по скромной возможности), чтобы в одно монтировку вставить для "позиционирования", да? - а второй - для фиксации. Кроме того, наши Заказчики в основном требуют минимум сварки, и мы применяем или простые, или в/п болты без сварки. А иногда по усилиям бывает и 4 в/п болта с контролем преднатяга сбацаем. Что вот с нами с глупыми поделать...
Цитата:
А после обварки и его срезать.
Ножовкой по металлу что ли? А с чем связана срезка - гайки непременно прикипают к болту по резьбе, да?
Цитата:
Или вы и болтовое соединение делаете и еще обвариваете его?
Ну конечно, мы же не знаем про несинхронную работу податливого болтового с неподатливыой сваркой, СП не читаем...
Цитата:
Че тут скажешь - спецы они такие спецы.
И не говорите. Поубивать бы нас.
Еще поучите чему-нить, спасите нас.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 08:36
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Всегда найдутся жирные троли
Offtop: Да нет, не тролли они вовсе. Ну разве что Ильнур чуток.
Настоящим троллям "троллить" таких как ты совсем неинтересно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 08:54
| 2 #54
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Болта достаточно одного, я выше писал про это. Для позиционирования связи. А после обварки и его срезать. Или вы и болтовое соединение делаете и еще обвариваете его? Че тут скажешь - спецы они такие спецы.
А великий спец 52-летний хоть раз сам связь монтировал? Или хотя бы наблюдал за монтажом?
Если бы монтировал - то знал бы, что болтов в принципе надо не менее двух (в одно отверстие вставляешь монтировку и тянешь до совмещения отверстий, после чего вставляешь второй болт).
А еще, если бы ты сам хотя разок обварил бы эти связи (или понаблюдал бы за этим процессом), то знал бы, что монтажный болт нужен не только для фиксации, но еще и для стяжки пакета перед обваркой, чтобы сикось-накось с зазором клиновым в 2-3-5 мм все не встало.
Offtop: На стройку всех этих "сипицов". Годика на 2. И чтоб своими ручками помонтировали...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 09:01
#55
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Заказчики в основном требуют минимум сварки, и мы применяем или простые, или в/п болты без сварки.
Мне вообще по барабану, что вы применяете. Я обсуждаю конкретные узлы. На которых по разделу КМ показано, что узел сварной.
В общем бесполезные вы троли, что и требовалось доказать. Смотрите, не лопните от собственного величия.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Ножовкой по металлу что ли?
Причем тут ножовка. Только напильником.
А с чем связана срезка - гайки непременно прикипают к болту по резьбе, да?
Да потому что взять болгарку и смахнуть кучу болтов гораздо проще, чем ключем все это крутить.
На стройку всех этих "сипицов". Годика на 2. И чтоб своими ручками помонтировали...
Клоун. Я эти два годика не просто на стройке работал, а еще и под присмотром сержанта. Так как служил в стройбате. И, в отличии от тебя, у меня есть диплом плотника-бетонщика. Это вы сейчас учитесь чему-нибудь и как-нибудь, то-есть никак. А в советское время даже рабочий должен был пройти обучение и получить диплом, чтобы его на работу приняли. Так что тыкайте пальцем в небо, сколько хотите - жирнющие троли.
AkulaBig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 09:50
#56
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Ого,ничего себе тут какие военные действия развернулись,пока я ношусь с этими двумя альбомами! Аж страшно.
Но даже в Ваших спорах,умудряешься почерпнуть что то новое-например,про монтировку при монтаже узлов=) не знала, очень ценная информация!
Вставлю свои скромные пять копеек- у нас тоже практически все монтажные соединения просят делать на болтах,так как квалификация нынешних сварщиков оставляет желать лучшего (это слова не мои,прошу не кидать каменья), а сварщики, обладающие свидетельством НАКС, очень и очень дорого берут за свою работу.
Ну и о объекте -заказчик отправил оба проекта (КМ и КМД) на повторную экспертизу, что будет дальше,пока неизвестно...но вывод один- не лезь в чужой КМ,дабы не получить звездЫ, как сказал уважаемый дядечка Ильнур

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Замечания по КМ:
- Ведомость элементов не содержит усилий для закрепления ряда основных элементов (крепить на 5 т, как обычно?);
- траверса базы из t8 неустойчива;
- конструкция базы не подходит для восприятия моментов в двух направлениях;
- электроды Э45 (такие бывают?) и без А;
- конструкция рамных узлов не подходит для восприятия моментов в двух направлениях, а также отсутствие методики расчёта таких узлов;
- не указана толщина фланцев;
- заказана сварка с полным проваром и разделкой кромок, а при этом заказаны конкретные катеты швов в местах, где такая сварка была бы целесообразна;
- отсутствуют обратные фланцы для горизонтальных рёбер в рамных узлах;
- не заказаны Z-свойства стали и класс сплошности для фланцев (без обратных фланцев, ещё и для колонны);
- не указано какие именно ВПБ применять и усилие затяжки.
Спасибо, обратим внимание на эти места!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
тут, кстати, да-если расчет правильный - то это говорит о хорошем уровне проектировщика... а вообще, похоже, что схему в скаде считал более-менее проектировщик с опытом, ферму считал/проверял дядечка в возрасте руками (почерк такой советский...), а узлы отдали технику после института разрисовывать...
Да,вот и мне так же показалось. Ну сейчас посмотрим,что скажет экспертиза!
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 10:02
| 2 #57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
....Да потому что взять болгарку и смахнуть кучу болтов гораздо проще, чем ключем все это крутить....
А-а-а-а...во как. Не знали ведь...теперь будем знать, что болгаркой аки косой можно болты косить.
И да - а зачем говорите временные болты надо скосить? Штоп эстетично было? Или для увеличения инсоляции через образовавшиеся отверстия?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 10:30
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
для увеличения инсоляции через образовавшиеся отверстия?
Ну ты даёшь! Ясен пень - для ПРОВЕТРИВАНИЯ.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:00
#59
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Или для увеличения инсоляции через образовавшиеся отверстия?
Слушай, как смешно-то. И умище твой незаурядный за тыщи километров виден. Продолжай в том-же духе. Ты настоящий троль.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:04
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
...Слушай, как смешно-то. ...
Представляете, а как нам несучно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:08
#61
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


а сварщики, обладающие свидетельством НАКС, очень и очень дорого берут за свою работу.
Эта конструкция не требует сварщиков такой квалификации. А если примените болты, вам самим их считать придется и согласовывать, так как по проекту сварка. И судя по узлам КМ, вам такое разрешение не получить от такого проектировщика. Я-бы не стал связываться с этим.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:14
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
... Я-бы не стал связываться с этим.
Премного благодарны Вам за советы и рекомендации. Извините, что причинили Вам неудобства
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:16
#63
Evgen_Fefelov

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 18


Форумчане, не забывайте, что в Ваших спорах не должна улетучиваться хоть какая-то конкретика.

Не понимаю, почему никто не прокричал капслоком о том, что НЕТ УСИЛИЙ в ведомости элементов!
Это связи, это сейсмика 9 балов, усилия в связях долны быть предоставлены и точка. Все разговоры про узлы только после этого.
Как без этого проходило экспертизу, как принимали КМД в работу у меня вообще в голове не укладывается.

Хочется верить, что фасонки в КМ развернули именно из-за неких поперчных усилиях в связях, которые им показалась определяющей. Но причина их возникновения в шарнирных узлах мне непонятна. Я говорю именно о существенных значениях.
Но расчет одназначно должне быть предоставлен. Потому что восприятие усилий через нераскрепленую ребром полку двутавра чреват потерей местной устойчивости этой самой полки. Так как усилия могут быть большие.
Присоединяюсь ко всей критике выше по поводу "хрен ты это изготовишь с нужной точностью" и "их точно погнет на транспортировке, кантовке, сладировании или монтаже"

На глаз, хочется спасибо сказать КМД, что проявили активность и сейчас отстаивают свои решения, ибо судя по всему талант и чувство ответсвенности обошли проектировщиком КМ стороной.

ЗЫ. Понятия "переход в степень прочности промышленных предприятий" не существует.
ЗЫЫ. Фраза "применение таких конфигураций узлов нежелательны при устройстве интерьеров спортивно -физкультурных комплексов." это хватание за соломинку. Если связи решено зашивать, то и тот и другой узел зашиваются на раз. А если их решено оставить, то аккурано сделаный узел на 4х болтах смотрится куда лучше, чем криво приложенное на кривые фасонки, со срезанным болтом, соплями от монтажной сварки чудо от КМ.
Evgen_Fefelov вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:17
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Evgen_Fefelov Посмотреть сообщение
...Не понимаю, почему никто не прокричал капслоком о том, что НЕТ УСИЛИЙ в ведомости элементов!...
Потому что Вы не все посты читали.
Раза три по-моему сказали пр ВЭ...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgen_Fefelov Посмотреть сообщение
...это сейсмика 9 балов.... из-за неких поперечных усилиях в связях, которые им показалась определяющей. Но причина их возникновения в шарнирных узлах мне непонятна....
При сейсмике поперечные есть везде, где есть масса. И тут они действительно незначительны. Других причин нет, ветра на них нет.
Но в ответе КМ-щика однозначно сказано, что развернуто "для красоты".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:28
1 | #65
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Ильнур. Тролик, посмотрел откуда ты. В Уфе немало моих объектов. Съезди на Церковь, которую из кинотеатра восстановили лет 15 назад. На Кирова, 102 судя по яндексу. Купола, кресты, кровля - мои. Потом на ГУЗ Республиканский кардиологический диспансер. Чистые помещения в оперблоке, реанимации там - мои. Где-то 7 лет назад проектировал. Ну туда тебя конечно не пустят. Но может слышал хотя-бы. Это то, чем я занимаюсь в настоящее время.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:29
#66
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но в ответе КМ-щика однозначно сказано, что развернуто "для красоты".
Эстэт, однако
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:31
#67
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Я за ЦСКА КМДшников. Давить силой интеллектом и настойчивостью КМщиков с такими решениями...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Ильнур. Тролик, посмотрел откуда ты. В Уфе немало моих объектов. Съезди на Церковь, которую из кинотеатра восстановили лет 15 назад. На Кирова, 102 судя по яндексу. Купола, кресты, кровля - мои. Потом на ГУЗ Республиканский кардиологический диспансер. Чистые помещения в оперблоке, реанимации там - мои. Где-то 7 лет назад проектировал. Ну туда тебя конечно не пустят. Но может слышал хотя-бы. Это то, чем я занимаюсь в настоящее время.

Offtop: Поржал, спасибо, большая акула... зря ты так...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:47
#68
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Ткни пальцем, что смешного я написал.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:47
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
.....Чистые помещения в оперблоке, реанимации там - мои. ....проектировал...
Молодец, помещения проектировал. Дизайнер что ли, да?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 11:50
#70
Evgen_Fefelov

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что Вы не все посты читали.
Раза три по-моему сказали пр ВЭ...
Все прочитал, видел, что сказали, но не прокричали! =)
ТС должна услышать, что все рассуджени идут исключительно от этого! "Где усилия?!!" - должна она кричать в трубку аки Бэтмен каждый раз когда общается с КМщиками.
То, что они их не предоставили - это не особая школа проектирования, не особенность этого проекта, это ничто иное, как их безграмотность и безотвественность. Нет усилий, значит за сечения не отвечают, раз принципиальную работу каркаса не понимают, значит слушать их "не можно".
Evgen_Fefelov вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 12:00
| 1 #71
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Всего 52 годика
Ого! Молодец! Вы (видите, я как воспитанный человек из уважения к седине все таки перешел на "вы") в таком возрасте сумели сохранить многое (но не лучшее) от ребенка!
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Такие здоровые легко может отогнуть при перевозке.
Здуру можно и нечто иное отогнуть, и потом в цель не попадать. Надо определится что стоит дороже: по-человечески разложить в кузове конструкции, или рубить и варить дополнительные детали.
Вобщем вам (как и всем нам) еще учиться и учиться.
Кстати, раз вы стали писателем научу вас одной вещи:
Если цитируете кого-то, делаете так: (см. рис. 1), или так: копируете текст, вставляете, потом его выделяете и жмете на пимпочку (см. рис. 2). Ваша цитата примет вид цитаты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 109
Размер:	183.9 Кб
ID:	213087  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 89
Размер:	25.8 Кб
ID:	213088  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 12:06
#72
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 164


Молодец, помещения проектировал. Дизайнер что ли, да?
Вон вы про че. Ну да, у меня работа специфичная. Не каждому тролю понятная. Чистые помещения - это такой комплекс помещений в помещениях.
в которых вентиляцией и отделкой создаются условия, при которых очень мало пыли, заразы и других неблагоприятных факторов. За счет этого люди не умирают в реанимации, либо процессоры удается выпускать более совершенные. Много чего. Дак вот эти помещения в моем разделе состоят из металлокаркаса со всеми элементами. То-есть также стойки, фермы, прогоны, связи. А потом это облицовывается специальными панелями. Причем я работаю не только КМ-щиком, но сразу-же и КМД-шником. Узлы монтажные прочерчиваю. Сами элементы разрабатывают конструктора на заводе по моему заданию.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
я как воспитанный человек из уважения к седине все таки перешел на "вы"
Я как воспитанный человек начинал с этого, но троли - не люди. И так слишком мягко для них пишу.
За цитату спасибо, не мог найти эту кнопочку.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 13:03
#73
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Я работаю! В моем разделе...! Я проектировал ТАКОЕ, что вы все уср...сь! Я!!! Яаааа!!! И так слишком мягко для них пишу.
Пипец. Да кому на... интересны эти вашы "я"? Тут на форуме стопицотт тысяч "я", если каждый выпендриваться начнет - что будет-то? Сплошной парад нарциссов?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.04.2019 в 13:36.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 13:29
#74
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это называется мания величия, или комплекс желания быть признанным!
оставьте человека в покое, вы тоже с излишком этим страдаете-вам же никто замечания не делает здесь
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 13:32
#75
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Offtop: AkulaBig, Ты реально не понимаешь какую дичь ты несешь? Остановись уже...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 13:35
#76
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Заканчивайте обсуждение личностей. Прошу продолжать по теме.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 18:43
#77
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
если посмотреть чуть выше швеллера на узле КМД, можнно увидеть еще большую нелепость. На совершенно двух одинаковых узлах слева косынки нет, а справа есть.
Вы правы, но можно списать на особенность моделирования узлов в 3D программе.
Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
швеллера
Там двутавр.

Nina_BM, чем вызвано появление вутов в КМД? На выложенных здесь КМ их нет.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 02:49
#78
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы правы, но можно списать на особенность моделирования узлов в 3D программе.

Там двутавр.

Nina_BM, чем вызвано появление вутов в КМД? На выложенных здесь КМ их нет.
Кмдшник предложил такой узел,так как там большие продольные усилия и он более технологичен(для этого узла кмщики прислали усилия,там около 50 тонн продольное)
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 02:51
#79
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Вот из письма кмдшника к кмщику:
"Продольное усилие в балке Б2 N=477 kN,что превышает нашего расчётного на 93 kN (9,5 тонн)
Уточните правильная ли эта нагрузка, так как есть сомнения в несущей способности самой балки Б2 (I30Ш1) с таким сочетанием нагрузок
Прошу согласовать предложенный и рассчитанный мной узел так как он более технологичен
добавиться только ещё по 1 му высокопрочному болту в крайних рядах для компенсации продольного усилия"

----- добавлено через ~2 мин. -----
Как бы этот узел вроде бы без проблем согласовали,а вот со связями -никак... и усилий в них не дали.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgen_Fefelov Посмотреть сообщение
Все прочитал, видел, что сказали, но не прокричали! =)
ТС должна услышать, что все рассуджени идут исключительно от этого! "Где усилия?!!" - должна она кричать в трубку аки Бэтмен каждый раз когда общается с КМщиками.
То, что они их не предоставили - это не особая школа проектирования, не особенность этого проекта, это ничто иное, как их безграмотность и безотвественность. Нет усилий, значит за сечения не отвечают, раз принципиальную работу каркаса не понимают, значит слушать их "не можно".
Кричали и капслоком и в трубку и в два горла сразу! Не слышат нас или не хотят слышать...вот и бьемся. Выбирать не приходится,я штатный сотрудник-«партия сказала надо,комсомол ответил есть)))» пишем письма, звоним,трясём кулаками в воздухе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: E3ABE61D-4A2B-45F4-BDA6-5D26D20EDB47.jpeg
Просмотров: 137
Размер:	153.9 Кб
ID:	213115  
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 09:28
#80
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Я бы на вашем месте писал так:

"В связи с тем, что в предложенном КМ присутствуют грубые нарушения ГОСТ 21.502-2016, а именно в ведомости элементов отсутствуют усилия для прикрепления (можете еще каких косяков добавить). А также замечены неоднократные несоответствия несущей способности узлов приложенным нагрузкам, так на пример, траверса базы колонны в узле (таком-то) не проходит по устойчивости и узел (такой-то) примыкания балок перекрытия не несет продольного усилия. То в связи с этим, ввиду отсутствия в ведомости элементов усилий для прекрепления вертикальных связей, нами было принято решения организовать узел (такой-то) примыкания вертикальных связей равнопрочным основному металлу, а именно на усилие (площадь трубы * расчетное сопротивление) тонн.
Так же просим привести КМ в соответствие с ГОСТ 21.502-2016 и выполнить требования п. 4.1 СП16.13330.2011, а именно "предусматривать технологичность и наименьшую трудоемкость изготовления, транспортирования и монтажа конструкций;" - имеется ввиду высокая вероятность повреждения приваренных под углом пластин, выполненных по узлам КМ при транспортировки.
Так же просим пояснить что Вы имели ввиду написав:
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
"1. Дать официальное обоснование перехода в другую степень прочности расчета МК при разработке КМД. (имеется в виду переход в степень прочности промышленных предприятий).
основная часть узлов сопряжений металлических конструкций в разделе КМД применена как серийные,для промышленных предприятий,отличных от рабочей документации КМ. Данные узлы не учитывались в инженерно-строительном расчете и применение таких конфигураций узлов нежелательны при устройстве интерьеров спортивно -физкультурных комплексов.»
Поскольку законы споромата, строительной механики и нормативные документы (если только сооружение не относится в разряд особых) едины для металлических конструкции, то данная фраза свидетельствует о Вашей не компетентности в этих вопросах."

В общем вы должны нападать, а не защищаться. Пишите какие кмщики козлы, и какие вы молодцы.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 10:30
#81
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


А этот супер узел обязательно было варить еще на всю ширину полки двутавра? Неужели швов не хватает )? Меня учили переводить усилие через фасонку в стенку двутавра. А тут явная и конструктивная и технологическая ошибка при транспортировке будет. Еще эти лобовые швы таврового соединения в нижнем растянутом поясе балки Р1 они крайне нежелательны и ослабляют сечение балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 129
Размер:	90.4 Кб
ID:	213132  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.PNG
Просмотров: 123
Размер:	110.3 Кб
ID:	213133  

Последний раз редактировалось zebs, 16.04.2019 в 10:37.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 13:33
#82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
... они крайне нежелательны и ослабляют сечение балки.
Являются концентраторами, нежелательными с точки зрения хрупкого разрушения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 16:12
| 1 #83
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Потеряют устойчивость эти "ушки".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 06:58
#84
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Offtop: КМ - будет прав, а КМДшник - Красава
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел КМ переделан в разделе КМД - кто прав?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? Nursul85 Advance Steel 3 26.12.2015 10:49
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17