Непрочитано 17.04.2019, 15:12 #1
Армирование стыка плиты покрытия и диафрагмы в монолитном исполнении
Rendwall
 
Регистрация: 17.04.2019
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Провёл некоторое время в поиске актуальной информации по монолитным конструкциям, однако не смог найти ответа на свой вопрос, возможно проглядел что-то важное.
Дело вот в чём. Подскажите, правильно ли выполнен узел сопряжения диафрагмы и плиты покрытия? Сомневаюсь по-поводу того, на какую длину заводить деталь в тело плиты перекрытия: 1)на длину анкеровки от грани стены, 2) на длину анкеровки от грани плиты с учетом гиба.
Спасибо за уделённое мне время!

https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1555503110

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 608
Размер:	39.9 Кб
ID:	213227  

Просмотров: 7658
 
Непрочитано 17.04.2019, 23:56
#2
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 95


У вас момент в плите в верхней зоне с обеих сторон сопряжения плиты со стеной пытается вырвать арматуру, которая заведена в бетон стены. Поэтому проводите линию от левой или правой грани стены до стержня который должен быть заведен в бетон, и от этой точки считаете длину анкеровки учитывая этот загиб в плите + прямую длину в стену. Напряжения в арматуре для запаса можете принять равно расчетному сопротивлению растяжения R_s ну или фактические напряжения посчитать от момента. И лучше скорее всего ваши Г-образные стержни поменять местами, левый поставить на правый продольный стержень стены, а правый на левый, чтобы не было такого пересечения двух дуг стержней как у вас на картинке узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка.jpg
Просмотров: 377
Размер:	347.8 Кб
ID:	213254  

Последний раз редактировалось inzh.konstr, 18.04.2019 в 00:02.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 07:13
1 | #3
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
Подскажите, правильно ли выполнен узел сопряжения диафрагмы и плиты покрытия?
Арматура расставлена абсолютно верно. Даже продольную арматуру стены (поз. 1) нет смысла выводить выше уровня низа порытия, т.к. она уже полностью передала усилие на Г-образный элемент (при условии, что 910мм обеспечивает нужную длину нахлеста). Далее от этой точки (низ плиты) ваша задача отложить длину анкеровки Г-образного элемента в тело плиты.

Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
на какую длину заводить деталь в тело плиты перекрытия: 1)на длину анкеровки от грани стены, 2) на длину анкеровки от грани плиты с учетом гиба.
2 вариант верный (см. п. 5.36 "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)", рисунок 5.5

YuriyVorobets, ваш совет вредный, не стоит арматуру разворачивать. В случае образования трещины в плите доль грани стены (там, где у вас показа пунктир), практически ничто не будет препятстсовать выкалыванию Г-образного элемента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкеровка арматуры путем отгиба.JPG
Просмотров: 266
Размер:	34.9 Кб
ID:	213259  
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 07:26
1 | #4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
Подскажите, правильно ли выполнен узел сопряжения диафрагмы и плиты покрытия?
В общем - правильно.

Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
Сомневаюсь по-поводу того, на какую длину заводить деталь в тело плиты перекрытия: 1)на длину анкеровки от грани стены, 2) на длину анкеровки от грани плиты с учетом гиба.
Второй вариант.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2019, 08:27
#5
Rendwall


 
Регистрация: 17.04.2019
Сообщений: 3


Коллеги! Я благодарю вас за ваши ответы, очень выручаете меня!
Вопрос, касательно положения границы, от которой отсчитывается анкеровка стержня возник небезосновательно. Недавно общался с педагогом по ЖБК, не знаю, где он конкретно преподает, но суть такова: он порекомендовал заводить за грань стены на величину анкеровки, мотивируя это тем, что в таком случае полностью нивелируется вероятность разгибания стержней. Для меня, если честно, вполне достаточно информации, указанной в пособии, но хотелось бы докопаться до истины. Что думаете?
Rendwall вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 08:41
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
практически ничто не будет препятстсовать выкалыванию Г-образного элемента.
Offtop: А за бугром то и не знают....
Вложения
Тип файла: docx 3-14.docx (196.9 Кб, 141 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 10:05
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А за бугром то и не знают....
Показательный пример, что не надо слепо копировать все, что "за бугром ". Там тоже дури хватает.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 10:19
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Показательный пример, что не надо слепо копировать все, что "за бугром ". Там тоже дури хватает.
Ага...У меня то же есть..Много летов проектирую с загибом в разные стороны...и ничего...не выколотилось...да ещё в стены анкеровку вверх загибали...так что дурь это или не дурь, решать не вам.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 10:56
1 | #9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
Недавно общался с педагогом по ЖБК, не знаю, где он конкретно преподает, но суть такова: он порекомендовал заводить за грань стены на величину анкеровки, мотивируя это тем, что в таком случае полностью нивелируется вероятность разгибания стержней.
Была такая рек., правда немного не в такой трактовке.

Цитата:
Сообщение от Rendwall Посмотреть сообщение
но хотелось бы докопаться до истины
Бери да считай диаметр загиба.
Вложения
Тип файла: docx 3-15.docx (721.4 Кб, 79 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 14:36
1 | #10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А нужны ли такие извращения полная длина анкеровки? Да и вообще жизненная необхдимость в жестком узле не особо просматривается
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 14:39
1 | 1 #11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
У вас момент в плите в верхней зоне с обеих сторон сопряжения плиты со стеной пытается вырвать арматуру, которая заведена в бетон стены. Поэтому проводите линию от левой или правой грани стены до стержня который должен быть заведен в бетон, и от этой точки считаете длину анкеровки учитывая этот загиб в плите + прямую длину в стену. Напряжения в арматуре для запаса можете принять равно расчетному сопротивлению растяжения R_s ну или фактические напряжения посчитать от момента. И лучше скорее всего ваши Г-образные стержни поменять местами, левый поставить на правый продольный стержень стены, а правый на левый, чтобы не было такого пересечения двух дуг стержней как у вас на картинке узла.
Просто идеально "запрограммировал" трещину
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 181
Размер:	51.1 Кб
ID:	213287  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:08
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А нужны ли такие извращения полная длина анкеровки? Да и вообще жизненная необходимость в жестком узле не особо просматривается
Полностью поддерживаю. Все вертикальные элементы защемлены в нижнем узле. Поэтому верхний можно спокойно сделать шарнирным. И стены и колонны.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:27
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Просто идеально "запрограммировал" трещину
Offtop: У плиты внизу с одной стороны сжатие (распор), сжатие с другой, откуда там такая трещина....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:36
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


"Г"-шки абсолютно не нужны. И не надо верхнюю арматуру плиты анкерить в диафрагму.
Offtop: Откуда такая "лабуда"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:38
#15
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ага...У меня то же есть..Много летов проектирую с загибом в разные стороны...и ничего...не выколотилось...
Аргумент "я всегда так делал и ничего" обезоруживает всегда)).

Давайте рассмотрим случай стыка покрытия с крайней стеной: арматуру с внешней стороны стены мы заводим до верха плиты и отгибаем в противоположную сторону (внутрь здания). Этот случай ничем не отличается, у нас так же растянутой является арматура толькопо одной грани (если она вообще есть - растянутая арматура). Мы ее так же и анкеруем. А вторую грань вообще нет смысла так анкеровать, а только по минимальным конструктивным требованям (см. вложение 1). Просто никому не хочется разбираться, кто тут растянут, кто сжат и растянут ли кто-то, или в каких-то комбинациях одна растянута, а в других, вторая грань .... поэтому в основном проще обе грани заанкеровать как положено. На расход арматуры это никак не влияет.

Исключением могут стать случаи, когда при встречных отгибах не выполняются каки-то конструктивные требования (минимальное расстояние между стержнями в свету и т.п.)

Зачем изначально-то ухудщать конструкцию?

Давйте посмотрим на схему образования трещины в перекрытии по грани стены (см. вложение 2). Какой вариант расположения арматуры смотрится поприятней: верхний или нижний?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 174
Размер:	122.2 Кб
ID:	213289  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 186
Размер:	49.4 Кб
ID:	213290  
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:51
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Давйте посмотрим на схему образования трещины
Offtop: Хрень какую-то нарисовал
Ну да, примерно так и отвалится.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:57
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Давйте посмотрим на схему образования трещины в перекрытии по грани стены (см. вложение 2). Какой вариант расположения арматуры смотрится поприятней: верхний или нижний?
вот такой вариант не устраивает?
в коттеджах с кирпичными стенами спокойно себе работает, а в монолите не судьба?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 150
Размер:	25.7 Кб
ID:	213293  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 15:57
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
верхний или нижний?
Уважаемый.
У ТС анкерится стена в плиту, а плита со своей арматурой спокойно расположена на границе бетонирования.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 16:01
#19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
плита со своей арматурой спокойно расположена на границе бетонирования
надо добавить: по верху стены.
а то ударятся в поиски границы
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 16:14
#20
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
вот такой вариант не устраивает?
в коттеджах с кирпичными стенами спокойно себе работает, а в монолите не судьба?
Если в расчетной модели задан шарнир, то все устраивает.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
У ТС анкерится стена в плиту, а плита со своей арматурой спокойно расположена на границе бетонирования.
Я именно анкеровку стены и показал. Или вы бетону в стыке будете объяснять, как в спецификации, к кому он относится в стене или к плите?
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 16:25
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Я именно анкеровку стены и показал.
А падает плита.

Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Или вы бетону в стыке будете объяснять
Объяснять то не буду, но и хрень делать не собираюсь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 17:28
| 1 #22
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


П-ку сверху и Баста!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стенаплитаверх.png
Просмотров: 243
Размер:	50.6 Кб
ID:	213298  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 18:04
#23
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Была такая рек., правда немного не в такой трактовке.


Бери да считай диаметр загиба.
Информация в первом скрине из какого источника?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 18:35
#24
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Арматура расставлена абсолютно верно. Даже продольную арматуру стены (поз. 1) нет смысла выводить выше уровня низа порытия, т.к. она уже полностью передала усилие на Г-образный элемент (при условии, что 910мм обеспечивает нужную длину нахлеста). Далее от этой точки (низ плиты) ваша задача отложить длину анкеровки Г-образного элемента в тело плиты.



2 вариант верный (см. п. 5.36 "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)", рисунок 5.5

YuriyVorobets, ваш совет вредный, не стоит арматуру разворачивать. В случае образования трещины в плите доль грани стены (там, где у вас показа пунктир), практически ничто не будет препятстсовать выкалыванию Г-образного элемента.
Нет Верный первый вариант! А почему? А потому что вы неверно понимаете рисунок 5.5. Это разные случаи сопряжения конструкций. Длина анкеровки берётся от расчётного сечения. На рисунке оно проходит по грани стены, в нашем случае тоже по грани стены. И то и другое в зоне максимального изгибающего момента. Хотя тут возможно его и нет вовсе (почти) если стена в середине, а значит Гэшки не нужны. Однако если это диафрагма, то узел нужно сделать жёстким, поэтому ставим Гэшки по-человечески так как сказал YuriyVorobets, либо так как предложил автор темы, но тогда длина стержней увеличится. Пэшки тоже можно. И кстати Гэшки в данном случае заводят не на верхний ряд верхней сетки, а под верхнюю сетку для удобства производства работ!
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 07:02
#25
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Не припомню ни одного реального случая, когда в стене нет момента. Это возможно только когда слева и справа одинаковые пролеты с равными нагрузками и нет ветровых нагрузок. Или если вы изначально задали в расчете шарнир. Все. Если пролеты или нагрузки не равные и есть ветер (а в основном это так) то часть момента неизбежно уйдет в стену (см. первый рисунок в посте 15), т.к. жесткость стены и плиты примерно сопоставима. Остается правильно определить длину анкеровки.

Если же решили задать шарнир по верху стен, то просто делайте это в расчетной модели и учитывайте несколько большие прогибы плиты и пролетные моменты в крайних пролетах и все.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А падает плита.
Второй рисунок в посте 15 лишь для того, чтобы показать, что при прочих равных условиях, если ничто не мешает, лоигичней отогнуть требуемую по расчету растянутую арматуру стены (по аналогии с крайней стеной) в противоположную сторону в обжатую зону бетона. Понятно, что этот отгиб в работе плиты не учавствует и в ней своя сквозная арматура.
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А потому что вы неверно понимаете рисунок 5.5.
откуда такие выводы?
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Пэшки тоже можно.
Покажите в нормах, где допускается анкеровка растянутой арматуры П-шкой? Или вы опять про случай, что момента в стене нет?
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 08:21
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Второй рисунок в посте 15 лишь для того, чтобы показать, что при прочих равных условиях, если ничто не мешает, лоигичней отогнуть требуемую по расчету растянутую арматуру стены (по аналогии с крайней стеной) в противоположную сторону в обжатую зону бетона.
Не совсем понял, где там обжатая зона.

Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Понятно, что этот отгиб в работе плиты не учавствует
Следовательно и плита не падает.


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Второй рисунок в посте 15 лишь для того, чтобы показать
что без горизонтальной верхней арматуры плиты как нужно ставить анкеровку для включения плиты в работу, однако

Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
в ней своя сквозная арматура
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 09:26
#27
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Не припомню ни одного реального случая, когда в стене нет момента. Это возможно только когда слева и справа одинаковые пролеты с равными нагрузками и нет ветровых нагрузок. Или если вы изначально задали в расчете шарнир.
Ну так в "реальных случаях" пролеты и нагрузки одного порядка, поэтому стена берет на себя, как правило, не много момента. А продольная сжимающая нагрузка в стене (опять же говоря о "реальных случаях") достаточно велика, чтобы НДС стены было бы далеко от чистого изгиба, при этом недостаточно велика, чтобы серьезно включить арматуру в работу. Поэтому и вопрос с анкеровкой гораздо менее замороченный, чем кажется.

Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Покажите в нормах, где допускается анкеровка растянутой арматуры П-шкой? Или вы опять про случай, что момента в стене нет?
"Пособие...." или "руководство..." по проектированию петлевых стыков
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 09:38
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Во ...СТО СРО-П 60542948 00035-2015
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 10:05
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
о ...СТО СРО-П 60542948 00035-2015
все красиво, но строители все равно вас проклянут с такими узлами в покрытии.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 10:18
#30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Я такие не проектировал. Так что живу не клятый.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 10:21
#31
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Не припомню ни одного реального случая, когда в стене нет момента.
Формально есть конечно. Но блох ловить не нужно
Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
откуда такие выводы?
от верблюда

Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
П-шкой
Не все конструктивные случаи можно описать, нужно соблюдать правила (нормы)

Кстати я тут подумал всё же верный 2й вариант, потому что арматура плиты с боков итак сама себе анкеровка, а для создания жёсткого узла получается расчётное сечение по верху стены проходит. Но рисунок 5.5 всё равно сюда не подходит потому что это разные конструктивные случаи
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 10:25
#32
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Я никого не убеждаю, если кому-то показалось - делайте как угодно.

А когда стандарт организации стал нормами? Может свой СТО выпустить? Давайте обратимся к СП включенному в доказательную базу.

SergeyKonstr, не нужно за меня формулировать мысли, выдирая слова из контескта. Я сам справляюсь с формулировками.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну так в "реальных случаях" пролеты и нагрузки одного порядка, поэтому стена берет на себя, как правило, не много момента. А продольная сжимающая нагрузка в стене (опять же говоря о "реальных случаях") достаточно велика, чтобы НДС стены было бы далеко от чистого изгиба, при этом недостаточно велика, чтобы серьезно включить арматуру в работу. Поэтому и вопрос с анкеровкой гораздо менее замороченный, чем кажется.
Не вижу противоречий тому, что я писал. ЕСЛИ требуется растянутая арматура.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 10:43
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
А когда стандарт организации стал нормами? Может свой СТО выпустить? Давайте обратимся к СП включенному в доказательную базу.
Offtop: Ещё один нормативный дяденька

Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
не нужно за меня формулировать мысли, выдирая слова из контескта. Я сам справляюсь с формулировками.
Прошу прощения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 11:08
#34
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Если речь всё ещё идёт о первоначальной картинке, то, на мой взгляд, надо понять смысл Г-образной арматуры в данном случае в принципе. Дальше свирепое ИМХО - в данном случае это НЕ анкеровка, это передача усилий с растянутой арматуры на растянутую арматуру. Для понимания процесса можно условно обрезать плиту сначала слева, а потом справа. В случае восприятия усилий от плиты справа будут передаваться усилия от растянутой арматуры верха плиты на растянутую арматуру стены, дальнюю от угла "перегиба" плиты. Поэтому перекрестное расположение гэшек правильное. Если же сделать по узлам из постов №2 и №6 растянутая арматура верха будет передавать усилия в первую очередь на арматуру левой части плиты, гэшки будут работать в основном на отрыв и на срез, а не на передачу момента с плиты на стену.
И считать предлагаю не длину анкеровки, а длину нахлеста, и без этих острых загибов на концах арматуры. Потому что при такой форме на обоих концах гэшка будет по сути анкеровать сама себя, а не арматуру стены или плиты.
На уровне расчётов же надо разобраться, какую часть момента от плиты надо передать на стену (или наоборот, от стены на плиту), а какую - на противоположную часть плиты. Возможно, с учётом неравномерных загружений.

Последний раз редактировалось Komplanar, 19.04.2019 в 11:14.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 11:19
#35
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
А когда стандарт организации стал нормами? Может свой СТО выпустить? Давайте обратимся к СП включенному в доказательную базу.
Закон о техрегулировании откройте 184-ФЗ. И что вам СП даст? Скажет обязательно анкерить? Тут десятка два людей с ходу обоснуют ненужность этих действий. Просто через кинематический анализ системы. Что за доказательная база, вы словами кидаетесь не понимая что к чему. Почитайте для начала ПП 1521, 190-ФЗ, 384-ФЗ, приказ 365 и 184-ФЗ, чтобы понимать правоприменение нормативов.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 11:20
#36
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
острых загибов на концах арматуры
это конец так обозначен, на самом деле там же нет загиба

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
длину нахлеста
Так можно везде пихать нахлёст лишь бы было. Какой-то момент хотите передать... Предположим он будет большой, а как и какая часть передаваться будет? и еще при этом рассчитайте влияние анкеровки в отличие от нахлёста Короче, нам что нужно? чтобы диафрагма здание делала жёстким, значит надо жёстко соединить, значит заанкеровать арматуру в бетоне. Зачем еще что-то выдумывать?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 11:24
#37
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Жесткая анкеровка = полная передача момента в узле. Анкеровка при помощи накладных стержней = нахлест.
Большая же часть узлов, что приведены в теме, либо предназначены для неполной передачи момента, либо работают на срез/сдвиг/отрыв.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 11:30
#38
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Анкеровка при помощи накладных стержней = нахлест
У нас не соединение стержней в чистом виде. Предположим там мы должны увеличить длину, но ведь мы считаем анкеровку от верха стены. Или по-вашему бетон тут вообще не учитывать?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 11:42
#39
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Или по-вашему бетон тут вообще не учитывать?
И как конкретно в Т-образом или Г-образом узле работает бетон, и как его учитывать?
Причём я предлагаю для рассмотрения не диафрагму, а простое соединение плиты и наружной стены, которое в расчётных программах МКЭ показано как жесткое - просто потому, что лень вводить шарниры. И моменты там передаются. И случаев таких - миллионы тысячи. И принимают по итогам расчётов потом толщины плит по 16см на 8-9м пролета.

Последний раз редактировалось Komplanar, 19.04.2019 в 11:52.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 11:55
#40
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
как его учитывать?
учитывать что он там есть и арматура в нём анкеруется
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 12:09
#41
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
П-ку сверху и Баста!
Полностью поддерживаю!
Технологично, просто, и расчетная схема понятна и очевидна.

Offtop: А то развели ереси уже на две станицы
TK вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 15:10
#42
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Что за доказательная база, вы словами кидаетесь не понимая что к чему.
Я вроед пока отчетливо понимаю, что пишу, взвешиваю слова. И аргументирую свое мнение. "Доказательная база" - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства России от 26.12.2014 N 1521. Указанный Перечень введен в действие с 01.07.2015.

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Тут десятка два людей с ходу обоснуют ненужность этих действий
кто эти люди, чем знамениты? Почему их мнение должно перевешивать приведенный перечень?
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 15:41
#43
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Я вроед пока отчетливо понимаю, что пишу, взвешиваю слова. И аргументирую свое мнение. "Доказательная база" - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства России от 26.12.2014 N 1521. Указанный Перечень введен в действие с 01.07.2015.
нет там требований делать узел по вашему варианту
Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Почему их мнение должно перевешивать приведенный перечень?
никто не собирался ничего перевешивать.
Вам говорят можно сделать проще. Не нужны в покрытии такие выпуски из колонн и ли стен. Потому что ни что не мешает просто положить сверху плиту покрытия на вертикальные конструкции.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование стыка плиты покрытия и диафрагмы в монолитном исполнении

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Помогите определить тип плиты покрытия KirillEkb86 Железобетонные конструкции 1 12.09.2018 18:13
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
замена бетонного дорожного покрытия на железобетонное -как подобрать армирование 4245 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 07.02.2013 08:04
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37