Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки

Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2019, 16:13 #1
Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки
Nutaff
 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42

Привет всезнающие! будет ли такая связь являться раскреплением верхнего пояса балки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уз.jpg
Просмотров: 1058
Размер:	65.0 Кб
ID:	216596  

Просмотров: 12778
 
Непрочитано 07.08.2019, 16:19
1 | #2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Для прокатной балки вероятнее всего будет, хоть и не соответствует требованиям норм (раскрепляться должен непосредственно сжатый пояс, он же верхний в данном случае). Но чтобы наверняка раскрепляло - добавьте вертикальное ребро.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 16:36
#3
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Для прокатной балки вероятнее всего будет, хоть и не соответствует требованиям норм (раскрепляться должен непосредственно сжатый пояс, он же верхний в данном случае). Но чтобы наверняка раскрепляло - добавьте вертикальное ребро.
Спасибо! а вертикальное ребро от пластины до верхнего пояса?
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2019, 16:55
#4
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Nutaff, Рекомендовал бы связь крепить к балке через вертикальное ребро, тогда вопросов точно нет. При такой конструкции как у вас показано способность раскрепить будет сильно зависеть от жесткости нижнего пояса из плоскости.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2019, 04:09
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Спасибо! а вертикальное ребро от пластины до верхнего пояса?
Я бы на всю высоту сделал, а если усилия в связях большие, еще бы и ответное ребро воткнул, на всякий случай
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уз.jpg
Просмотров: 554
Размер:	100.9 Кб
ID:	216615  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2019, 12:12
#6
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Я бы на всю высоту сделал, а если усилия в связях большие, еще бы и ответное ребро воткнул, на всякий случай
А в чем смысл данного ребра на всю высоту при таком решении?

Если уж решили делать вертикальные ребра то конструктивно более чистую работу связи обеспечит решение как во вложении.
При вашем же решении узла при потере устойчивости верхним поясом, нижний пояс балки в любом случае будет вываливаться вбок что может свести раскрепление на нет
Вложения
Тип файла: pdf Bracing connection.pdf (1.84 Мб, 523 просмотров)
Тип файла: pdf Options of connections woring.pdf (1.77 Мб, 464 просмотров)

Последний раз редактировалось slava_lex, 10.08.2019 в 12:19.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 15:33
#7
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


СП16 требует раскреплять СЖАТЫЙ пояс. Никакие смещения делать нельзя!

8.4.2 При определении значения φb за расчетную длину балки lеf следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого сжатого пояса поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l - пролет балки); за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l - длина консоли) или расстояние между точками закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости - при закреплении пояса на конце и по длине консоли
Psk1 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 16:07
#8
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
СП16 требует раскреплять СЖАТЫЙ пояс. Никакие смещения делать нельзя!
Все, регрессировали до мышей.
gad вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 20:48
#9
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Все, регрессировали до мышей.
Вы посмотрите на старые серии, там везде связи непосредственно крепятся к сжатому поясу. Наверно не просто так.
Psk1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 11:25
#10
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Вы посмотрите на старые серии, там везде связи непосредственно крепятся к сжатому поясу. Наверно не просто так.
Видимо мы разные серии смотрели.
Блин, как это на тролинг похоже.
Если еще подождать то и до булинга докатимся.
Вспоминается незабвенная тема с "Павлинарием" я тогда просто угорал.
gad вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 11:40
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
точками закреплений сжатого сжатого пояса поперечных смещений
- а что считать закреплением от поперечных смещений?:
  1. Насколько микрон/сантиметров можно сместиться от середины пояса?
  2. Какая минимальная жёсткость крепления будет обеспечивать собственно крепление?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:06
#12
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что считать закреплением от поперечных смещений?:
  1. Насколько микрон/сантиметров можно сместиться от середины пояса?
  2. Какая минимальная жёсткость крепления будет обеспечивать собственно крепление?
Узлы связей шарнирные. Жёсткость крепления никакая.
Как можно раскреплять сжатый пояс, а связь крепить к стенке? Мне кажется нужно понимать, сниповские коэффициенты основаны на экспериментах, там раскреплялся сжатый пояс а не стенка. И все доводы в пользу смещения - ничем не подтверждённые размышления

----- добавлено через ~4 мин. -----
Gad, покажите ваши серии. Пока не одного довода не привели в пользу смещения

Последний раз редактировалось Psk1, 22.08.2019 в 12:15.
Psk1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:21
#13
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Череповец
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Узлы связей шарнирные. Жёсткость крепления никакая.
Как можно раскреплять сжатый пояс, а связь крепить к стенке? Мне кажется нужно понимать, сниповские коэффициенты основаны на экспериментах, там раскреплялся сжатый пояс а не стенка. И все доводы в пользу смещения - ничем не подтверждённые размышления

----- добавлено через ~4 мин. -----
Gad, покажите ваши серии. Пока не одного довода не привели в пользу смещения
А как вы считаете в балочных клетках при поэтажном опирании второстепенные балки могут раскреплять сжатый пояс главных балок?
Узел опирания шарнирный но ось второстепенной балки находится выше оси пояса главной.
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:21
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
в которых раскреплялся сжатый пояс а не стенка.
если вспомнить лабы в ВУЗе где экспериментально показывали плоскую форму. так там вообще "линейка" была. Не было у нее поясов, но вот если бы с двух сторон ее пальцами удерживать в середине сечения, то нагрузка возрастала пока пальцы держат или прочность "линейки" обеспечена. Т.е. для сечения из двутавра поставив ребра жесткости в стенке и прикрепив к ним связь, условие СП(СНиП) вполне себе выполняется.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:27
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Узлы связей шарнирные. Жёсткость крепления никакая.
- без комментариев.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:37
#16
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
как вы считаете в балочных клетках при поэтажном опирании второстепенные балки могут раскреплять сжатый пояс главных балок?
Узел опирания шарнирный но ось второстепенной балки находится выше оси пояса главной.
Само собой раскрепляет.балки же крепятся к сжатому поясу.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
без комментариев
Наверно вы меня не поняли. Когда балку начнёт закручивать, связь просто провернется с балкой и все ляжет. Вы же не считаете что соединение связи и балки жесткое?
Psk1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 12:51
#17
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Gad, покажите ваши серии. Пока не одного довода не привели в пользу смещения
"Где Ваши докозательства?" цитата из к.ф. "Красная жара". Я от Вас тоже ни каких доказательств не увидел.
Только цитата из СП, а тут уж каждый толкует, как может - вернее, как умеет в силу своих знаний и понимания.

Да, не буду я ни каких доказательств приводить - я не очень мягко говоря к таким вещам склонен. Тут народу полно, чтоб
такие вещи растолковывать. Я в этой ветке так пофлудить и потролить.

Да, гн. Админ именно так. Дайте чуть повеселиться, а завтра порежеде мои посты, как ненужные и вредные.
gad вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 13:04
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
балку начнёт закручивать
- она тоже на шарнирах?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 13:14
#19
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- она тоже на шарнирах?
Двутавр плохо работает на кручение, поэтому крутящий момент в нем допускать нельзя
Psk1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 13:17
#20
Psk1


 
Регистрация: 21.08.2019
Сообщений: 6


Вот так делали при экспериментах например
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка.PNG
Просмотров: 399
Размер:	161.0 Кб
ID:	217048  
Psk1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 13:40
#21
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Наверно вы меня не поняли. Когда балку начнёт закручивать, связь просто провернется с балкой и все ляжет. Вы же не считаете что соединение связи и балки жесткое?
Мож вертикальную связь по балке ставить, чтоб не крутило ?

Последний раз редактировалось Chebyn, 22.08.2019 в 15:08.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 14:25
#22
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что считать закреплением от поперечных смещений?:
Насколько микрон/сантиметров можно сместиться от середины пояса?
Какая минимальная жёсткость крепления будет обеспечивать собственно крепление?
Это у Катюшина есть в книжке

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Как можно раскреплять сжатый пояс, а связь крепить к стенке? Мне кажется нужно понимать, сниповские коэффициенты основаны на экспериментах, там раскреплялся сжатый пояс а не стенка. И все доводы в пользу смещения - ничем не подтверждённые размышления
А почему тогда при вычислении Qfic берётся не только нижний пояс, но и 0,25*hст. Т.е. фактически теряет устойчивость тавр. Ну и стенка - это не лист бумаги, который от малейшего эксцентриситета рвётся. Думаю, что если раскрепляешь в 1/3 высоты профиля, то значит сжатая полка раскреплена. Другой вопрос, что прогон-распорка и горизонтальная связь в разных плоскостях. Тут лучше вертикальное ребро добавить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: предельная жёсткость связей.png
Просмотров: 179
Размер:	176.8 Кб
ID:	217052  

Последний раз редактировалось Akim_1989, 22.08.2019 в 15:08.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 16:42
#23
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Череповец
Сообщений: 38


Если в Лире рассчитать двутавровую балку, смоделированную пластинчатыми элементами, на устойчивость, то имеем.
- При раскреплении верхнего пояса по Y в опорных узлах и в середине пролета КЗУ - 1
- При раскреплении стенки (в 100мм от верхнего пояса) по Y в опорных узлах и в середине пролета КЗУ - 0.62
- При раскреплении стенки (в 100мм от верхнего пояса) по Y и UX в опорных узлах и в середине пролета КЗУ - 0.83

Считаю, что второй вариант больше соответствует раскреплению из заголовка темы. Третий ближе к варианту креплении связи через вертикальное ребро.

Балка принята 45Б1, пролет 6м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 175
Размер:	75.6 Кб
ID:	217060  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 174
Размер:	74.6 Кб
ID:	217061  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 155
Размер:	71.9 Кб
ID:	217062  
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 16:51
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
Третий ближе к варианту креплении связи через вертикальное ребро.
если уж сделали модель поставьте ребра вертикальные с двух сторон и закрепите ребро с любой стороны. Интересно же
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 17:06
1 | #25
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Делал такую схемку как то..
Как результат было - КЗУ не изменялся при смещении линейной связи в пределах 1/3h.
Когда же задал вместо связи саму распорку с жестким креплением к вертикальному ребру КЗУ вообще стал одинаковым при любом смещении оси распорки.

Вариант с линейной связью (не препятствующей повороту) тем не менее для себя отбросил т.к по расчету все же получал значительное вываливание нижнего пояса из плоскости при задании единичной горизонтальной нагрузки в верхний пояс. КЗУ это хорошо но если нижний пояс ушел в пластику он этого не поймает, да и догружать нижний не лучшая идея.
Вложения
Тип файла: pdf Beams stability.pdf (247.2 Кб, 232 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 17:31
#26
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Простите, а разве если закрепить прогоны то они не будут раскреплять верхний пояс?
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 17:44
#27
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Простите, а разве если закрепить прогоны то они не будут раскреплять верхний пояс?
Но у ТС связи приходят не в прогоны, а в балку. Если СГ крепить к прогонам и верхнему поясу, то тут уже нет вопросов
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 11:45
#28
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Простите, а разве если закрепить прогоны то они не будут раскреплять верхний пояс?
Будут если они дополнительно понесут работу еще и как распорки(и если будет куда этот распор передавать).
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2019, 11:46
#29
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Ребят, вот узел, связи к верхнему поясу балки, верно ли выполнено?? прогонам не мешает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 293
Размер:	40.9 Кб
ID:	217420  
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 12:03
1 | #30
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Ребят, вот узел, связи к верхнему поясу балки, верно ли выполнено?? прогонам не мешает
Я бы выполнил иначе (см. прил. ф.).
Кстати, почему у вас везде монтажная сварка?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СГ.PNG
Просмотров: 343
Размер:	23.3 Кб
ID:	217424  
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2019, 12:26
#31
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Я бы выполнил иначе (см. прил. ф.).
Кстати, почему у вас везде монтажная сварка?
а не легче монтировать сверху на пластину, чем снизу??
сварка да спасибо, что заметили
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 13:12
1 | #32
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
а не легче монтировать сверху на пластину, чем снизу??
Легче, но тогда связи будут мешать прогонам и наоборот, если конечно они у вас не идут между друг другом. Правда в таком случае угол у связей скорее всего получится не эффективный (менее 30 градусов), да и элементов слишком много выйдет (что не эффективно с экономической точки зрения). А вот если крепить связи снизу на болты (как я скидывал выше), то эти элементы не будут мешать друг другу. Как то так.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2019, 15:28
#33
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Легче, но тогда связи будут мешать прогонам и наоборот, если конечно они у вас не идут между друг другом. Правда в таком случае угол у связей скорее всего получится не эффективный (менее 30 градусов), да и элементов слишком много выйдет (что не эффективно с экономической точки зрения). А вот если крепить связи снизу на болты (как я скидывал выше), то эти элементы не будут мешать друг другу. Как то так.
понятно. посмотрите пожалуйста 2 варианта, получается если смотреть на угол то 2 вариант лучше (50градусов), но не слишком ли большая длинна связи получается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел2.jpg
Просмотров: 224
Размер:	50.2 Кб
ID:	217433  
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 17:42
1 | #34
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
но не слишком ли большая длинна связи получается
Стандартная я бы сказал. Труба 120х4 самое оно будет.
Опять же, это мое виденье ситуации. Вы можете и по своему варианту запроектировать, только учтите, что при конструировании крайние связи вы так не подведете, будет расцентровка и угол уменьшится еще (будет в районе 20 градусов, может меньше).
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 19:58
1 | #35
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Evgeny31, не великовато плечо?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Nutaff, если решили ставить связи именно к верхнему поясу, то фасонку можно приварить к прогону, особенно уместно во 2 варианте в месте пересечения.
Или к ВП балки встык приварить фасонку, а связь крепить под фасонку на болтах, как в Вашем варианте.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 21:31
1 | #36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Psk1 Посмотреть сообщение
Вот так делали при экспериментах например
Offtop: Рис. 5.10 в.) ни о чем не говорит?
С одной стороны, я согласен, что в идеале надо раскреплять именно верхнюю полку. Но и говорить, что всегда и везде крепление связи как у тс ничего не раскрепляет и ни на что не влияет - не совсем верно


----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Ребят, вот узел, связи к верхнему поясу балки, верно ли выполнено?? прогонам не мешает
По мне, так лучше дать небольшой эксцентриситет и прилепить связи снизу к прогонам
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 04:51
1 | #37
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Evgeny31, не великовато плечо?
Усилия в гор. связях как правило не большие, элементы подбираются по гибкости, так что доп момент будет не значительным. В любом случае мне данный вариант нравится больше, чем крепление к прогонам. Вот в Кирсанове вариант который я предлагал, только связи из уголков в тавр вместо труб.
Опять же, спорить не буду, сколько людей столько и мнений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи гор..PNG
Просмотров: 206
Размер:	241.4 Кб
ID:	217442  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 09:14
#38
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
но не слишком ли большая длинна связи получается
Я делал фасонку в центре прогона и центральный узел к нему крепил. Расчетные длины уменьшаются, сечение тоже.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2019, 09:25
#39
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Или к ВП балки встык приварить фасонку, а связь крепить под фасонку на болтах, как в Вашем варианте.
предпочтительнее к вп балки, те так как на картинке встык??

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
По мне, так лучше дать небольшой эксцентриситет и прилепить связи снизу к прогонам
предпочтительнее к вп балки, и фасонку лучше встык как на картинке? если не встык а как в посте 29 что меняется?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Я делал фасонку в центре прогона и центральный узел к нему крепил. Расчетные длины уменьшаются, сечение тоже.
все связи к прогонам то есть? и в середине и у балок?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111.jpg
Просмотров: 142
Размер:	39.8 Кб
ID:	217453  
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 10:20
#40
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


del
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 10:25
#41
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
все связи к прогонам то есть? и в середине и у балок?
да, только ниже картинка причем?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2019, 11:10
#42
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
да, только ниже картинка причем?
это картинка к вопросу Tamerlan_MZO, при креплении фасонки встык к вп балки

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
это картинка к вопросу Tamerlan_MZO, при креплении фасонки встык к вп балки
Кто-нибудь скиньте пожалуйста пример узла крепления связи к прогону,
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 11:32
1 | #43
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Кто-нибудь скиньте пожалуйста пример узла крепления связи к прогону,
...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связь к прогону.PNG
Просмотров: 200
Размер:	108.3 Кб
ID:	217461  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связь к прогону 2.PNG
Просмотров: 185
Размер:	117.7 Кб
ID:	217462  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 16:36
1 | #44
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Кто-нибудь скиньте пожалуйста пример узла крепления связи к прогону
Или так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.jpg
Просмотров: 145
Размер:	222.9 Кб
ID:	217468  
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2019, 17:09
#45
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


еще вопрос, ведь если ставить связи на вп балки, не принципиально же их схождение осей по осям прогонов, можно независимо от них
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 17:11
#46
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
еще вопрос, ведь если ставить связи на вп балки, не принципиально же их схождение осей по осям прогонов, можно независимо от них
Если есть расцентровки связей, то их необходимо учитывать в расчёте
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2019, 17:18
#47
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Если есть расцентровки связей, то их необходимо учитывать в расчёте
это является расцентровкой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 153
Размер:	34.5 Кб
ID:	217470  
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 17:54
1 | #48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Привет всезнающие! будет ли такая связь являться раскреплением верхнего пояса балки?
Как обыкновенный всезнающий , скажу, что РАЗУМЕЕТСЯ раскрепляет. Но не на 100%, как если бы за пояс прицепили. Однако мы по же помним, что Разработчик говорил - в СНиП "фи" высчитывали с учетом рскрепления пояса от смещения И ОТ ПОВОРОТА сечения в этой точке. Т.е. в СНиП раскрепление описывается НЕПОЛНОЦЕННО, вернее достаточно НЕПОЛНОЦЕННОГО. По форме потери устойчивости ПФИ можно видеть, что двутавр кроме кручения сильно смещается в одну сторону, причем обеими поясами (нижний - меньше). Поэтому Ваше раскрепление СИЛЬНО держит балку, и я бы будучи экспертом, не стал вопить и стучать ногами.
Даже если опустить связь (раскос) еще ниже, все еще раскрепление бы было. Но хуже.
К вопросу - а насколько может поддаваться точка раскрепления (на уровне сжатого пояса) - думается до 1/10...20 высоты двутавра. К вопросу - а какие там усилия на практике действуют - мизерные, по сравнению с пресловутым Qfic по формуле СП.
Плюс я подозреваю, что раскрепляет балку не эти связи, а прогон (на практике). А связи образуют ферму горизонтальную (без учета прогонов), в известных целях... Так что мимо прогона балка не крутанется/не свалится.
По поводу вертикального ребра - это без пользы - все равно шарнир, поворот такой же будет. Конечно, если приварить связи нагрухо, то эффект будет. Но кто же так делает...
Так что оставьте все как есть и спите збагйоно. Ну до экспертизы - а там кто попадется.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
это является расцентровкой
Для фермы без учета прогонов - нет. Если прогонами передаете горизонтальные (вдруг), то для поясов - да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 09:10
#49
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как обыкновенный всезнающий , скажу, что РАЗУМЕЕТСЯ раскрепляет. Но не на 100%, как если бы за пояс прицепили. Однако мы по же помним, что Разработчик говорил - в СНиП "фи" высчитывали с учетом рскрепления пояса от смещения И ОТ ПОВОРОТА сечения в этой точке. Т.е. в СНиП раскрепление описывается НЕПОЛНОЦЕННО, вернее достаточно НЕПОЛНОЦЕННОГО. По форме потери устойчивости ПФИ можно видеть, что двутавр кроме кручения сильно смещается в одну сторону, причем обеими поясами (нижний - меньше). Поэтому Ваше раскрепление СИЛЬНО держит балку, и я бы будучи экспертом, не стал вопить и стучать ногами.
Даже если опустить связь (раскос) еще ниже, все еще раскрепление бы было. Но хуже.
К вопросу - а насколько может поддаваться точка раскрепления (на уровне сжатого пояса) - думается до 1/10...20 высоты двутавра. К вопросу - а какие там усилия на практике действуют - мизерные, по сравнению с пресловутым Qfic по формуле СП.
Плюс я подозреваю, что раскрепляет балку не эти связи, а прогон (на практике). А связи образуют ферму горизонтальную (без учета прогонов), в известных целях... Так что мимо прогона балка не крутанется/не свалится.
По поводу вертикального ребра - это без пользы - все равно шарнир, поворот такой же будет. Конечно, если приварить связи нагрухо, то эффект будет. Но кто же так делает...
Так что оставьте все как есть и спите збагйоно. Ну до экспертизы - а там кто попадется.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Для фермы без учета прогонов - нет. Если прогонами передаете горизонтальные (вдруг), то для поясов - да.
Спасибо за подробный ответ!
хотелось бы на будущее, крепление ИМЕННО К ВП БАЛКИ, если ставить через прогон, то длинна связи большая, приблизительно 7800мм, если подбирать по гибкости 400, то труба небольшая получается, но всё таки длинна смущает. А если в каждом прогоне, то часто, и угол уже более "тупой"....
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 10:01
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
...хотелось бы на будущее, крепление ИМЕННО К ВП БАЛКИ, если ставить через прогон, то длинна связи большая, приблизительно 7800мм, если подбирать по гибкости 400, то труба небольшая получается, но всё таки длинна смущает. А если в каждом прогоне, то часто, и угол уже более "тупой"....
1. Не понял - это новый вопрос? Если да, тоже не понял - в чем суть вопроса? Какая длина смущает? Почему смущает? Сжатый связевый элемент должен иметь гибкость не более 200, растянутый - не более 400 (точнее см. табл. СП). Что смутительного в этих делах? Да хоть 100 500 м...
2. Слово "длинна" правильно пишется "длина". Два "н" появляется при склонении, например "длинная". Вы в школе 11 долгих лет не учились что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 10:40
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


3. Можно включить проверку правописания в браузере.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли такая связь раскреплением верхнего пояса балки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
раскрепление верхнего пояса балки профнастилом Анатолий Лев Металлические конструкции 122 04.09.2018 15:38
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу Vlad1990 Металлические конструкции 23 28.05.2018 07:26
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? student-PGS Металлические конструкции 40 12.09.2014 11:12
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57