| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как донести информацию в проекте КМ о до монтажников о двухпролетной схеме опирания профнастила
Проектировщик
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 331
|
||
Просмотров: 5058
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Конечно поймут. Только пишите так чтобы ни переводчик ни словарь не понадобились. Можете указать, что монтажники должны владеть тем лингвистическим языком на котором будут у Вас общие указания.
Хотя за это могут по шапке надавать - типа лоббируете. И не дай бог ещё обвинят в коррупции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Нужно дать раскладку листов профнастила и составить на них спецификацию с указанием длины. Тогда никаких недопониманий не будет. Может быть игнорирование проектной раскладки и замена ее по усмотрению строителей на однопролетную, но это уже не проблема проектировщика.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Напишите длина листа не менее 6 м, или каждый лист опирать на 3 прогона. Или приведите узел с раскладкой профлиста.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383
|
Сделайте чертеж с раскладкой профлиста. Общие данные часто не читают.
Если не хотите заморачиваться, то очень схематично делаете раскладку- один лист вдоль фермы. В примечаниях напишите "допустимо уменьшить длину профлиста, при этом каждый лист должен опираться как минимум на три прогона, продольный перехлест не меньше такого-то значения". Пояснения на чертеже чаще читают, чем не читают. Если совсем не хотите заморачиваться - пишите в общих данных, формально вы себя обезопасите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Это работа конструктора, так как способ раскладки влияет на несущую способность профлиста. Кроме того это влияет на те нагрузки, которые в итоге придут на прогоны - эти нагрузки будут отличаться по однопролетным и двухпролетным схемам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Я же Вам не запрещаю работать за себя и того парня. Я посоветовал автору.
----- добавлено через ~3 мин. ----- На монтаже таакая длина везде пройдёт по габариту? Доп.работ не потребуется в связи с таким требованием? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Цитата:
Вы не можете знать как отразится габарит листажа на монтаже. Не давайте лишний раз повод склонять сообщество проектировщиков тииа "проектировщики не грамотные", когда при СМР половину смонтированного придётся разбирать. Последний раз редактировалось crossing, 04.10.2019 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
Думаю, что правильным будет в примечаниях написать "профлист опирать не менее, чем на три прогона и этого будет достаточно.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Возьмем условно два пролета по 3 метра и нагрузку по площади 100 кг/м2. При однопролетных схемах профнастила нагрузка на прогоны будет 150+300+150 кг/м.п. При двухпролетной схеме профнастила (схема во вложении) нагрузка на прогоны будет 112.5+375+112.5 кг/м.п.
Необходимость раскладки профлиста - это задача не для "того парня", а для конструктора. И не надо тут ссылаться на нехватку времени - это ваша работа. А то так скоро и армирование железобетонных конструкций в примечании будете описывать. А зачем там давать раскладку арматуры? Анкеровки, нахлестки - это все "тот парень" и сам знает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Там в соседней теме у человека от неучей по ж/б немного настроение испортилось. По железкам то же грустно как-то стало |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Спасибо за пример расчёта, видимо пятница даёт о себе знать. Не пойму только почему у ТС при однопролётной схеме не проходит, а при двух-пролётной проходит профлист? Вот пример таблицы для профлиста и несущая способность больше у однопролётного листа. Или я опять что-то перепутал?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
У вас в схеме опоры неподвижные, по факту - упругоподатливые. Что будет, когда средний прогон даст прогиб? Может быть нагрузка как-то распределится на соседние прогоны?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Цитата:
И лучше все таки и схему раскладки и схему крепления (или хотя бы фрагмент). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Да, произойдет перераспределение нагрузки по прогонам. И момент в профлисте изменится. Вы учитываете податливость прогонов при расчете профлиста? Такой подход очень усложнит расчеты. Проще учесть неразрезность при расчете средних прогонов и нагрузку по грузовой площади - для расчета крайних. Во всяком случае я именно так поступаю. И даю, конечно, схемы раскладки профлиста/сэндвич-панелей. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201
|
Цитата:
Ведь момент на опоре по двухпролётной схеме = моменту по однопролётной схеме, но ко всему прочему на средней опоре придвухпролётной схеме ещё и максимальное значение Q. Т.е. момент + поперечка. Ещё и расчёт на смятие стенки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
На глупые расчеты, хотели сказать? Сет выложил отвлеченный расчет, ничего общего к практическому проектированию не имеющий.
Профлист опирается на прогоны, а не на идеальные "связи с Землей". Как уже сказали и не раз, средний из трех прогонов при попытке воспринять больше чем крайние прогнется больше и нагрузка перехватят крайние. Кстати далее сами прогоны на податливых опорах (фермах)... Испокон веков прогоны ( и не только) считали по грузовым площадям и мозг не выносили теоретическим умничанием. Для умничания достаточно 1,1 из норм для отдельных прогончиков... По сути вопроса - на листе с планом профлиста (или с разрезом кровли), т.е. там где разработан настил из профлиста, в ТТ должна быть запись типа Цитата:
Про профлист ни разу не писал (не помню). Профлист нужно априори назначить таким, чтобы при любом раскладе прошло (с учетом податливости опор в т.ч. конечно). Самое интересное в этом "деле": Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
Цитата:
Цитата:
![]() И это, из-за чего я расстроился, напомню: ТС там упомянул, что расчеты профлиста он не делал. И при этом он учитывал какие-то коэффициенты-шмасыенты учета неразрезности для прогонов? Серьезно? Времени на них нет. Нужно проект выдавать и профлист покупать. Если это не так, то можете меня камешками закидать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
А вот обобщать не надо ... У нас всегда считали с учётом коэффициентов неразрезности, так как это объективное физическое явление. И таки да - давали схему раскладки профнастила.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
А какой был бы момент, если бы я считал по грузовым площадям? Погонная нагрузка на средний прогон - 2 кН/м2 * 3 м = 6 кН/мп. Максимальный момент qL^2/8=6*6^2/8=27 кНм. Момент с учетом неразрезности в 30.63/27=1.13 раза больше, чем момент по грузовым площадям. То есть неразрезность "работает" и добавка к нагрузке на средний прогон - весьма существенная. Она меньше, чем при расчете по идеализированной схеме, однако ее неучет чреват последствиями. Поскольку не всегда уместно привлекать сложные расчеты с учетом податливости опор - вполне можно посчитать в запас по идеализированной схеме. Лучше перезаложиться на 10%, чем недозаложиться на ту же величину. Вывод: можно делать как "испокон веков", а можно делать надежно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
![]() |
Цитата:
А про то, что при неразрезной схеме раскладки центральный прогон испытывает большие нагрузки - известный факт. И для нивелирования этого факта при раскладки по неразрезной схеме зачастую профлист раскладывали в шахматном порядке Последний раз редактировалось ITroy, 08.10.2019 в 17:26. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ребят, я в работе с КМ, и в работе с КМД, всегда давал лист с раскладкой профлиста покрытия, перекрытия неважно, вы тут еще вспомните по решетчатые настилы и их раскладку на промышленных объектах, так что с Ильнуром согласен, даешь раскладку и не мучаешься, а что касается несущей способности, почему 1 пролет не несет, а 2 несут, так у него может быть покрытие профлистом в месте снегового мешка. Не хочется выдавать чертеж, вперед на стройку и письменные инструкции в официальной форме.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? | Tazar | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 17.04.2014 12:35 |
Документы разделяющие степень ответственности между КМ и КМД | Engy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.02.2014 21:33 |