Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?

Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2019, 10:47 #1
Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?
АФ87
 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177

Здравствуйте форумчане.
Проектирую не большой дом из кирпича. С монолитным перекрытием не сталкивался особо. Прошу посмотреть адекватность схемы армирования, сомневаюсь я . В учебнике Голышева пока каша для меня по монолиту.
Нагрузка дана без учета собственного веса плиты. Всем заранее благодарен

Вложения
Тип файла: pdf Покрытие над террасой.pdf (93.0 Кб, 355 просмотров)


Последний раз редактировалось АФ87, 24.12.2019 в 11:31.
Просмотров: 9440
 
Непрочитано 24.12.2019, 11:35
1 | #2
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Вероятнее всего плита сразу не рухнет, но как-то все так плохо:
Толщина неприлично маленькая даже для навеса: 130мм в построечных условиях качественно сделать очень трудно.
Амирование верхнее отсуствует, так как в зоне защемления не имеет полноценной анкеровки, а потому- не работает.
При таких пролетах плита толщиной 130 продавится колонной.
Выпуски из колонны в плиту работать не будут и не создадут жесткости узла.
На защемление в кладке по правой стороне я бы тоже не рассчитывал - принимал шарнирным, но оставил верхнюю сетку для восприятия частичного защемления (25% от арматуры в пролете).

На вскидку: однопролетная шарнирно опертая с двух сторон плита из бетона B20 пролетом 4.7м толщиной 130мм с армировнаие d10 ш200АIII с вашими нагрузками не проходит почти в 2 раза по прочности.
Надо рассчитывать на толщину 160 мм. И пересчитать схему исходя из всех шарнирных опираний. Или делать балку по длинной стороне.

Последний раз редактировалось ki-ka, 24.12.2019 в 11:46.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 11:43
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


ну и откуда взялось жесткое защемление?
кирпичная стена не защемляет плиту.
10А3 ш.200 сразу в сад
это и для кровли то мало, не то, что с учетом снегового мешка, который там образуется из за перепада.
образование то нормальное? гуманитарное, как положено?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 11:53
#4
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
TNemo
Я вас не прошу язвить здесь. В вопросе все написано. Если вы родились супер проектировщиком, то вам повезло, мне видимо нет, я с этим столкнулся впервые.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
ki-ka
Спасибо

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Или делать балку по длинной стороне.
С балкой полагаю будет проще посчитать и саму плиту
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:05
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Я вас не прошу язвить здесь
а я без просьбы пишу на форуме то, что считаю необходимым
я вообще то не подчиненный вам, уважаемый, почему вы вздумали мне указывать?

дилетант даже нормальный дизайн сайта нарисовать не сможет без обучения и опыта, даже владея фотошопом.
будет уродство, отстой, точно говорю
это при том, что дилетант бывал на тысячах сайтов до этого!
но ВСЕГДА сначала получается шляпа.

А здесь НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ.
Почему без знаний и опыта некоторые недалекие люди лезут проектировать то, что способно убить или покалечить?
Почему конструкция в 4,3т над головой, например даже ребенка, не внушает опасения таким вот гражданам?

Подумай еще раз и закажи проектирование профессионалам.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 12:14
| 1 #6
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Почему без знаний и опыта некоторые недалекие люди лезут проектировать то, что способно убить или покалечить?
А ты с рождения все знал и умел??? или все таки в процесс обучался и обучали?
Уважаемый , я и без тебя знаю , что это конструкция может убить, покалечить и т.д., И для того чтобы этого не произошло, сначала обратился к специалистам сюда, что бы направили, указали, подсказали и т.д.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:20
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
И для того чтобы этого не произошло, сначала обратился к специалистам сюда, что бы направили, указали, подсказали и т.д.
начинать надо не с форума, парень, а с ВУЗа, потом хоть пару лет поработать в проектной организации где опытные специалисты научат что и как, подкорректируют непутевое образование.
на форуме он учиться собрался!
видно сразу, что ты ни в зуб ногой в этом деле, а хочешь себе на даче крыльцо пристроить по дешевке.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 12:29
#8
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
видно сразу, что ты ни в зуб ногой в этом деле
Дак я же и написал что с монолитом не сталкивался.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
TNemo
, давай не будем развозить это все, посоветуй лучше как быть с конструкцией.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:42
#9
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Как быть? Обратись в поиск исполнителей. Расчетная схема и конструктивная говно полное. Входные группы, крыльца, навесы итп итд стараются всегда сделать отдельно от здания , а ты жесткое защемление в здание пытаешься организовать. За бесплатно хочешь помощь в расчете , ну хоти-хоти.
Tnemo , Халявщики они такие
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:43
#10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
посоветуй лучше как быть с конструкцией.
ты вот дерзишь дяде, а я вероятно тебе в отцы гожусь.
написал же - так не делается, нельзя тут тяп ляп, нельзя по примеру, нельзя на пальцах.
нужно считать и профессионально армировать.
не найдешь здесь того, кому захочется это забесплатно делать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:46
1 | 1 #11
madragor

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.07.2012
Киев
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а я без просьбы пишу на форуме то, что считаю необходимым
А вы так на улице подойдите к человеку и на вопрос какой либо нахамите как у вас и вышло, а потом посмотрите на реакцию. Форум не ширма для откровенного хамства.
madragor вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:58
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Offtop: Зато бим видно.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:59
#13
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
нахамите как у вас и вышло
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
образование то нормальное? гуманитарное, как положено?
я написал по существу и ехидно пошутил
если чувства юмора у людей отсутствует, то мне нечего сказать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 13:04
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
А вы так на улице подойдите к человеку и на вопрос какой либо нахамите как у вас и вышло, а потом посмотрите на реакцию.
Если он спросит, как ему накладывать гипс на сломанную ногу его друга, то нахамить не помешает Послав по пути к нормальному врачу.

Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
С монолитным перекрытием не сталкивался особо.
Считайте, как для сборного железобетона - разницы нет. Главную вашу ошибку уже подсказали - жесткого защемления не будет.
Если вообще не умеете считать железобетон, то хотя бы найдите для начала внутренние усилия в этой плите. Потом уже можно будет переходить к армированию и прояснять отдельные вопросы.
А сразу от нагрузки перейти к арматуре можно только наглазок. Но наглазок вам уже сказали - рухнет. Ну а считать за вас вряд ли кто будет.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 13:14
#15
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Считайте, как для сборного железобетона - разницы нет. Главную вашу ошибку уже подсказали - жесткого защемления не будет.
Если вообще не умеете считать железобетон, то хотя бы найдите для начала внутренние усилия в этой плите. Потом уже можно будет переходить к армированию и прояснять отдельные вопросы.
А сразу от нагрузки перейти к арматуре можно только наглазок. Но наглазок вам уже сказали - рухнет. Ну а считать за вас вряд ли кто будет.
Спасибо. Я уже сам понял ,что поторопился с писаниной в форум. Нужно было литературу побольше покапать сначала , а потом уже писать сюда. Считать и не просил ни кого, мне нужно самому понять , направление понял. Буду разбираться.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 13:14
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Да нормально всё. Будет стоять. Но лучше перестраховаться, как в №2.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 13:25
#17
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Нужно было литературу побольше покапать сначала
Если не менять расчётной схемы, надо искать расчёт плит опертных по 2 соседним сторонам и одному углу. Или по 1 стороне и 2 углам. Это не такая тривиальная задача. Вот расчёт плиты опертых по 2 противоположным сторонам - это самый банальный случай, любой нормальный студент осилит. Расчёт плиты опёртой по 4 или по 3 сторонам тоже много где описан.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 13:25
#18
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но лучше перестраховаться, как в №2
Согласен

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
надо искать расчёт плит опертных по 2 соседним сторонам и одному углу
В том то и дело что не поискал как следует и сразу сюда написал)))

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Расчёт плиты опёртой по 4 или по 3 сторонам тоже во много где описан
Но это уже если с монолитной балкой, что проще будет для меня

Последний раз редактировалось АФ87, 24.12.2019 в 13:30.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 13:32
#19
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Согласен

----- добавлено через ~5 мин. -----

В том то и дело что не поискал как следует и сразу сюда написал)))


Но это уже если с монолитной балкой, что проще будет для меня
Почему именно монолит?
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 13:41
#20
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Почему именно монолит?
Ну сборные плиты не рассматривал, так как изначально балка не планировалась, металл - коррозия
АФ87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 03:42
#21
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Выполнили расчет. Результат таков
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-12-28 01.42.01.png
Просмотров: 163
Размер:	411.9 Кб
ID:	221674  
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 05:57
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


АФ87, местные специалисты способны раскритиковать абсолютно любое решение, готовьтесь
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 12:40
#23
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
АФ87, местные специалисты способны раскритиковать абсолютно любое решение, готовьтесь
Боюсь что тема уже не топе так сказать))))). А так хотелось бы почитать критику если она есть
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 13:01
#24
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Расчётная схема не верная, опирание на стену - шарнирное, вам уже советовали напротив стены сделать балку - сделайте лучше. Так же в расчёте не учтён снеговой мешок, он там будет приличным.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Offtop: Зато бим видно.
Это да )))
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 13:25
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Нормально. Можешь даже танцпол устраивать. С запасом.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 14:24
#26
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


не критикуйте, пускай построит... планета перенаселена.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 15:57
#27
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
не критикуйте, пускай построит... планета перенаселена.
А что не так то? Расчетчик с опытом расчитывал
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:10
#28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Вы правда надеетесь затолкать всю эту арматуру в толщину 130мм?.. Попробуйте нарисовать сечение балки с учётом защитных слоёв и фактических диаметров арматуры.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 16:21
#29
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Основные листы:

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вы правда надеетесь затолкать всю эту арматуру в толщину 130мм?.. Попробуйте нарисовать сечение балки с учётом защитных слоёв и фактических диаметров арматуры.
Пока ни чего не собираюсь, только чертежи скинул расчетчик
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-12-30 22.01.05.jpg
Просмотров: 110
Размер:	115.9 Кб
ID:	221683  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-12-30 22.01.13.jpg
Просмотров: 82
Размер:	102.3 Кб
ID:	221684  
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:26
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вы правда надеетесь затолкать всю эту арматуру в толщину 130мм?.. Попробуйте нарисовать сечение балки с учётом защитных слоёв и фактических диаметров арматуры.
А зачем? На листах же можно защитные слои просто не показывать.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:58
#31
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Если честно, так себе чертежи. Есть правило негласное или гласное(не помню) разрез с разреза не снимать. Лист 3, по мне очень тяжело читается. Вот например размер 20 это защитный слой или расстояние до ц.т... Вобще верхние доборы балок полностью не сработают, длина после загиба не может быть больше, чем 50% длины анкеровки, нужно знать коэф. использования арм.. Опять таки нужно знать на сколько процентов используется верхняя арматура плиты на опоре(балке) , хватает ли там анкеровки. Потом спросите про расчет на продавливание, выполнялся ли.

Ну, так неплохо
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 30.12.2019 в 17:09.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:25
#32
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Если честно, так себе чертежи. Есть правило негласное или гласное(не помню) разрез с разреза не снимать. Лист 3, по мне очень тяжело читается. Вот например размер 20 это защитный слой или расстояние до ц.т... Вобще верхние доборы балок полностью не сработают, длина после загиба не может быть больше, чем 50% длины анкеровки, нужно знать коэф. использования арм.. Опять таки нужно знать на сколько процентов используется верхняя арматура плиты на опоре(балке) , хватает ли там анкеровки. Потом спросите про расчет на продавливание, выполнялся ли.
Да, про оформление согласен. Задача была расчетчику показать схему, а там уже оформим. Размер 20 это до края арматуры

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Потом спросите про расчет на продавливание, выполнялся ли.
Да. расчет полностью был выполнен.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Вопрос в том, что вроде разработал расчетчик чертежи (с не малым опытом), а в итоге все равно вопросы возникают к чертежам и в итоге не понимаешь кому верить введу того, что тут пишут ребята тоже с опытом не малым
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:45
#33
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
А что не так то? Расчетчик с опытом расчитывал
так что, может снега то нет в районе строительства?
может в Сочах строим?
и уклона кровли может нет, или утеплителем выкладывают?

если только с.вес плиты брать, то, если организовать шарнир на колонне, то и без арматуры на продавливание проходит.

конструирование у юного специалиста с большим опытом расчетов, умеющего рисовать в 3Д красивые картинки, но не умеющего ставить на сечениях размеры, например нет нигде толщины плиты, прямо скажем требует вмешательства папы или мамы, если у них есть на то должное образование.
шаг поперечной арматуры не может превышать 30мм для толщины плиты 130мм по учету работы на продавливание, иначе она не работает, трещина пролетит и арматуру даже не заметит.
опытный специалист не станет называть место усиленного армирования в плите балкой, это однако позор даже для студента.

В каком городе такие спецы то живут хотелось бы знать?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:52
#34
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
так что, может снега то нет в районе строительства?
может в Сочах строим?
и уклона кровли может нет, или утеплителем выкладывают?
Сверху расчитываемой плиты будет утеплитель ЭППС 100мм + стяжка с уклоном 70мм
вес снега 50х1.4= 70кг/м2
ну и это еще и терраса
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 18:12
#35
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Слющай, сделай усё вот это вот из металла, да? Снизу металлосайдинк подшиль, и красота! Сразу и уклон сделать можно, без ЭППС, вот. Да и мостик холода меньше будет, а то потом ещё окажется, что в плите надо будет термовставки делать, да ещё учитывать вес облицовочного кирпича на эти термовставки, короче, возни много, а металл - тык-тык и готово!
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 18:23
#36
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Слющай, сделай усё вот это вот из металла, да? Снизу металлосайдинк подшиль, и красота! Сразу и уклон сделать можно, без ЭППС, вот. Да и мостик холода меньше будет, а то потом ещё окажется, что в плите надо будет термовставки делать, да ещё учитывать вес облицовочного кирпича на эти термовставки, короче, возни много, а металл - тык-тык и готово!
Хорошая идея однако, почему-то заказчик больше на монолит изначально склонял. А так и колонну можно было сделать из металла
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 18:29
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Поперечку допускается cтавить с шагом h0/2.
Если терраса, то наверное надо бы брать полезную 240 кг/м2.
Уклон у стяжки сколько? Даже 1.5% на три метра - 4.5см.
Ну в общем для эпизодического пользования, .. почему бы нет. Но я бы сделал из дерева.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 18:35
#38
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Уклон у стяжки сколько? Даже 1.5% на три метра - 4.5см
0,7 град

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Но я бы сделал из дерева.
Дерево как-то с камнем не очень я думаю, тем более терраса
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 18:39
#39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Дерево с камнем отлично.
0.7% ничтожно мало, не выдержать достаточную точность, будут лужи.... Тем более если учесть ползучесть. Минимум по нормам 1.5%, но лучше бы заложить разумный запас.

----- добавлено через 39 сек. -----
.. единственное что не уверен, градусы или проценты
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 18:45
#40
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
единственное что не уверен, градусы или проценты
градусы

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Слющай, сделай усё вот это вот из металла, да? Снизу металлосайдинк подшиль, и красота! Сразу и уклон сделать можно, без ЭППС, вот. Да и мостик холода меньше будет, а то потом ещё окажется, что в плите надо будет термовставки делать, да ещё учитывать вес облицовочного кирпича на эти термовставки, короче, возни много, а металл - тык-тык и готово!
Komplanar, допустим если взять швеллер (по расчету), Делаем из него сетку, чтобы на него выравнивающую стяжку сделать с уклоном. Так вот, бетон лить по листу ЦСП в 2 слоя? или по профлисту лучше?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Хотя вопрос по чем лить мелочный уже))))

Последний раз редактировалось АФ87, 30.12.2019 в 18:53.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 20:25
#41
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


АФ87,
а в чем вы считали, или в рукопашную?
без претензий, только для академического интереса), я это к тому, что легче задать расчетную схему и конечные условия в какой-то МКЭ-программе
судя по картинке - Revit, но я бы не доверялся ему на все 100%, а перепроверил
для конструирования есть хорошая штука - "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)", 1978 (кстати, разработчики в основном - питерцы), выложена даже TNemoгде-то на полях dwg.ru, в основном ей пользуюсь при конструировании (очень понятно и доходчиво), год не смущает, по требованиям почти ничего не изменилось
да, забыл добавить, все эти изощрения - плита т.130мм из условия жесткости, армирование - диам. 8мм, сетка - 200/300, честно?, как-то "не греют")
скрытые балки - хорошо, но возникает проблема с их поперечным армированием при толщине плиты 130мм, не слишком ли это будет многодельно
ну и при всем при этом, при такой "оптимизации", при нашем русском пофигизме, - коэфф. надежности и условий могут просто и не "сработать")

Кстати, во мнении, поддерживаю - TNemo
да, забыл слегка еще добавить), что расчет и конструирование вообщето-то - не одно и то же(
ие вообще\то

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.12.2019 в 21:47.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.12.2019, 04:26
#42
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
а в чем вы считали, или в рукопашную?
Считалась плита в СКАДе , а чертежи с SketchUp


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
плита т.130мм из условия жесткости, армирование - диам. 8мм, сетка - 200/300, честно?, как-то "не греют")
Плита 140мм. Вопрос: можно ли увеличить плиту в 150-160мм не прибегая к перерасчету плиты ? или всет таки придется пересчитывать?
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2019, 06:43
#43
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Вопрос: можно ли увеличить плиту в 150-160мм не прибегая к перерасчету плиты ? или всет таки придется пересчитывать?
yes, is it, of course!), вы же увеличите и h0, только не забудьте увеличить и СВ
но эта погоня за "тонкостью" при определенных пролетах всегда смущает(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2019, 12:42
| 2 #44
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Прочитал тему и не понял почему такой плевый вопрос как плита покрытия 3х4.5 м в частном доме разрослась на 50 постов.

Посчитать плиту сложно за 10-12 мин, Коллеги? "Этому нужно долго учится", "идите в ВУЗ", "а вдруг упадет", "целая наука". Да кто ж спорит?
Но Вы серьезно? Космодром автор проектирует что ли?

Новый год же...праздник.. чего такие злые ?

По конструированию есть пособие - думаю автор сообразит что там к чему.

А по расчету и так было понятно что сетка с двух сторон ф10 с усилением над колонной будет норм.
Снеговой мешок? Да есть, и что? Перепад от метра до 3-4, при нагрузке ( при sg=70) это от 300 кг/м2 у стены до 100 кг/м2 по краю. Больший вклад в усилия будет от полезной - 360 кг/м2.

Продавливание? В колонне 5 тонн усилие. Проверьте - но у меня бетон плиты t=160 мм несет порядка 7 тонн. Я бы конструктивно поставил поперечку и все.

С наступающим всех!
Адекватных Вам Заказчиков!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 55
Размер:	38.3 Кб
ID:	221693  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 47
Размер:	38.9 Кб
ID:	221694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 46
Размер:	33.9 Кб
ID:	221695  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.PNG
Просмотров: 43
Размер:	42.0 Кб
ID:	221696  
Вложения
Тип файла: lir Плита.lir (109.5 Кб, 10 просмотров)
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2019, 12:52
#45
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


andreev.dm, а я бы сделал из дерева, о чем писал выше. Но у каждого свои тараканы... Если вы прочитали всю тему, то явно увидели что у тс уже есть расчетчик. А почему 160? Было же 130мм....
Насчёт сетки у верхнего волокна - можно и сэкономить.
Разуклонку стяжкой учли?
На мой взгляд не надо давать решения через 10 минут, так оптимальный вариант не предложить/ не посчитать, если это не шарнирно- опертая балка.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.12.2019, 12:59
#46
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Разуклонку стяжкой учли?
накинул 150 кг/м2 - думаю больше не будет там


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
оптимальный вариант
Да тут больше вопрос не в оптимальном варианте.. Тут говорили и о мостиках холода например, и о том что лучше отдельно от здания крыльца и т.п.... Что поделать.. наверно есть свои причины делать так как на картинке, т.с. же все прочитает и учтет))
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2019, 13:42
| 3 #47
Толковая бестолочь


 
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Прочитал тему и не понял почему такой плевый вопрос как плита покрытия 3х4.5 м в частном доме разрослась на 50 постов.



Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Посчитать плиту сложно за 10-12 мин, Коллеги? "Этому нужно долго учится", "идите в ВУЗ", "а вдруг упадет", "целая наука". Да кто ж спорит?
Но Вы серьезно? Космодром автор проектирует что ли?
Новый год же...праздник.. чего такие злые ?


Offtop: Это типичное для приматов стремление к доминации. Соглашусь, в целом, с одним из крайне неприятных мне здесь авторов, что у нас проблемы с профессионализмом (в связи с разрушением системы образования, отсутствия школы молодого специалиста и пр.) Но вот сладострастие и высокомерие, с которым тут набрасываются на некоторых "спрашивающих", честно говоря, отвратительно. Я, отработав 5 лет на стройке, и перейдя в проектную сферу, честно говоря не встретил толп мегаграмотных суперкомпетентных специалистов. Да, встречались, очень толковые люди, но их единицы. 80% информации приходится осваивать самому, учиться порой просто не у кого. Находил ошибки, причем серьезные, даже у проектировщиков с 10-15 летним стажем работы. Некоторые "матерые" проектировщики "плавают" даже в элементарных вопросах. Поэтому прошу дорогих коллег (ну, кроме тех, которых уже ничем не вылечишь) в новом году быть потребовательнее к себе и поснисходительнее к окружащим .
Толковая бестолочь вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2019, 18:10
#48
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


На мой новогодний взгляд делать нужно просто и надежно: 4 фундамента, 4 метал. стойки (кв. Профиль), 4балки (кв
Профиль), плита сборная/монолит/профлист. Все входные группы по этому принципу делают. Достаточно приехать к Леруа и посмотреть
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2020, 09:40
#49
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
"а вдруг упадет"
"а мало ли что?!")))

не в укор, хренею всегда от таких однозначных заявлений(

а, если честно - задача гроша ломанного не стоит(

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 01.01.2020 в 12:11.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2020, 12:15
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Скриншот 2019-12-28 01.42.01.png (411.9 Кб, 117 просмотров)
- в какой программе сделано?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2020, 16:12
#51
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в какой программе сделано?
Выше писал, Скейчап

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
По конструированию есть пособие - думаю автор сообразит что там к чему.
Спасибо andreev.dm огромное.


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Посчитать плиту сложно за 10-12 мин, Коллеги? "Этому нужно долго учится", "идите в ВУЗ", "а вдруг упадет", "целая наука". Да кто ж спорит?
Но Вы серьезно? Космодром автор проектирует что ли?
Да, ребята тут некоторые любят кошмарить ситуацию. Только не всегда понятно, то ли человек склоняет чтобы ему денег дать за расчет, то ли самооценка зашкаливает... Были бы добрее и мир будет добрее вокруг, для многих это сложное понимание к сожалению

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
С наступающим всех!
Адекватных Вам Заказчиков!
Спасибо, Вас тоже с новым годом.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Прочитал тему и не понял почему такой плевый вопрос как плита покрытия 3х4.5 м в частном доме разрослась на 50 постов.
Самое интересное, что выдам проект в работу, приеду на стройку, и увижу что узбек с образованием начальной школы сделал вообще все по своему и всё стоит и не что ни трескается и не рушится ...

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Толковая бестолочь Посмотреть сообщение
Я, отработав 5 лет на стройке, и перейдя в проектную сферу, честно говоря не встретил толп мегаграмотных суперкомпетентных специалистов. Да, встречались, очень толковые люди, но их единицы. 80% информации приходится осваивать самому, учиться порой просто не у кого. Находил ошибки, причем серьезные, даже у проектировщиков с 10-15 летним стажем работы. Некоторые "матерые" проектировщики "плавают" даже в элементарных вопросах. Поэтому прошу дорогих коллег (ну, кроме тех, которых уже ничем не вылечишь) в новом году быть потребовательнее к себе и поснисходительнее к окружащим
Согласен. Знания приходится самому искать и наступать на свои грабли. Я работаю с Амурским ГПЗ ( Амурский газоперерабатывающий завод), так вот там насмотрелся уже , очень много баранов сидит в руководящих должностях , с которыми работать просто не возможно ввиду их опыта и организации работ. Не понятно как на такие стройки в крупные компании попадают такие "специалисты" еще и на руководящие должности...

Последний раз редактировалось АФ87, 02.01.2020 в 16:36.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2020, 17:46
#52
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
ребята тут некоторые любят кошмарить ситуацию. Только не всегда понятно, то ли человек склоняет чтобы ему денег дать за расчет, то ли самооценка зашкаливает
Мб и иное. Разумный запас не помешает, даже оставаясь в допуске по требованиям смр, соблюдая предельные отклонения, можно сильно ослабить конструкции.... а если без квалифицированного надзора, то для скрытых работ я бы брал двукратный запас по 1пс.

Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
увижу что узбек с образованием начальной школы сделал вообще все по своему и всё стоит и не что ни трескается и не рушится
Национальность и образование ни к чему не обязывает. У опытных мастеров думаю есть понимание как работают материалы и о надёжности решений. Как, впрочем, и безаварийная эксплуатация 2-3 года не гарантирует отсутствие проблем в перспективе.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 02.01.2020, 21:13
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


самое смешное, что даже первоначальный вариант был не так уж плох
пару сантиметров к толщине добавить и можно лить..
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли выполнена анкеровка поперечной арматуры в зоне продавливания? FonVizin Железобетонные конструкции 18 09.08.2016 15:21
Каков минимальный диаметр рабочей арматуры для армирования плит перекрытия, покрытия? Arthur199 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.06.2012 08:40
Правильно ли спроектирован узел покрытия? ИНЖ MOROZ Конструкции зданий и сооружений 9 25.02.2012 22:12
схема армирования лифтовой шахты Marika Железобетонные конструкции 38 17.04.2006 19:59