Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 8928
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
может быть лучше подальше, на длину нахлёста ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
![]() Рабочий шов тоже плохо. Там арматура то есть ? Или нет ? Какая длина нахлёста у строителей была ? Чем докажете ? Зуб даёте ? Должны , да не должны...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
Это как-бы и не совсем рабочий шов получается....
Рабочий шов - это технологический шов, устраиваемый при бетонировании. А тут уже все забетонировано ) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Куда-то пропало мое сообщение, эх ----- добавлено через ~5 мин. ----- v.psk, спасибо за отклик! Меня, честно говоря, смущало то, что "рабочий шов" при таком способе располагается по сути в зоне наибольших Q (да и М тоже). Бетона в таком шве никак не будет - не обеспечить совместную работу старого и нового бетона. Точнее полагаться на это совсем не стоит. То есть будет работать только арматура. Продольная на срез, как нагель. Но помимо этого там еще ведь несущая способность защитного слоя бетона на отрыв проверяется. И даже конструктивно должна стоять поперечка с обоих сторон шва, для "уменьшения изгибных деформаций нагеля". Или при подведении балки снизу (в месте расположения шва), эти изгибные деформации нагеля исключаются? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Думала перенести шов за грань опоры, но не хочется как-то долбить такую площадь плиты. И непонятно, как в таком случае поперечную арматуру поставить у шва со стороны "старого" бетона. Последний раз редактировалось Pochet, 19.03.2020 в 17:00. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
О, волшебные отверстия. Может проще здание снести ?
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Pochet, ещё смотрю у вас там треугольники в расчётной схеме у колонн. Если заменить на "квадратики", то моменты будут на 10% ниже, наверное... Там у вас должно оно большое вылезать. Мне показалось, вплоть до невозможности законструировать. Ну и + продавливание может не пройти.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
А самое главное в том, что прежде чем заниматься очисткой и усилением опорной части консоли, надо выполнить РАЗГРУЗКУ этого узла. Если это само собой разумеющееся, то надо подумать, как это сделать грамотно. Ведь это можно сделать разными способами в зависимости от реального положения конструкций на месте. НО почему-то никто об этом не говорит. Если этого не сделать, то любое усиление малоэффективно или вообще ничего не даст.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
Ей дется некуда, она в створе ребра между перфорацией.... Можно предварительно нарезать вдоль арматуры диском с алмазным напылением. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... а дефекты только на балконной плите или повсеместно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Стандартные бетонные технологии перебрали, предложу ещё один напрашивающийся вариант - сделать вместо бетонных балконов - стальные. Бетонные балконы срезать полностью, закрепиться к пилонам Г-образными балками с подкосами, сделать обрамляющую раму из швеллера и залить
тонкую плиту по профлисту. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Любое предложение надо бы рассмотреть в комплексе.... Композит - с учётом каких то мероприятий по обратному выгибу консоли, снижения характеристик бетона (в том числе на поперечную силу), необходимости огнезащиты.... Облегченный балкон кроме прочего разгрузит пролетную часть плиты в осях 2-3, но вроде там пролеты небольшие.
Построили выше этажи, пока идёт разработка решения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2019
Сообщений: 18
|
Только такой вариант здесь и прокатит. Все остальное пляски с бубнами - без 100% гарантии необрушения от всяких изысков жителя
А вот это порочная практика - тут либо спишь спокойно - либо бодрствуешь неспокойно |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Если пилоны выше плиты не залиты, то пусть вырубят бетон на этом участке и зальют заново, никаких дополнительных мероприятий не нужно. Установить разгрузочные стойки опалубки по всей площади плиты в этом пролете.
А вообще помимо дефектов бетона, желательно указать данные по армированию и толщине плиты, помимо косяка строителей могут и в проекте быть ошибки. Последний раз редактировалось SDenis, 20.03.2020 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
user555, Ну такой метод усиления тоже имеет минусы....
Меняется НДС пилонов, надо выбирать прогиб.... Мне кажется надёжнее тогда уж снести этаж.... ..... А насчёт вырубки участка - вряд ли это возможно сделать аккуратно (не повредив фон, особенно если он меньше д10) А в целом думаю что оба варианта хорошие)))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
пока не залиты.
А вот с этим не согласна. Нужно считать шов на М и Q - они там все равно будут. Даже если шов выполнить в тех местах, где они минимальны. Такой вариант рассматривала. Но не понимаю, как поперечку установить у шва в "старый бетон". ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Армировалось не по моим расчетам. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
У меня сейчас похожая ситуация, фотки чуть позже смогу выложить.
В Вашем случае даже сомневаться не надо — демонтировать балкон чуть дальше пилонов, чтобы рабочий шов был в зоне минимальной поперечной силы, и бетонировать новый балкон. В моем случае уже вышележащие колонны залили. Почистить существующую арматуру от бетона (хотя бы на длину перепуска от будущего рабочего шва) можно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
если залили, то возможно сработает вариант с рабочим швом с наружной стороны и балкой. ... у пилона по оси Б в зоне перфорации навскидку мало мяса |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
О какой поперечке вы говорите? Для чего она? То, что Вы писали до этого, что бетон в шве не работает, это мягко говоря не так, пусть подготовят поверхности в соответствии с СП и все будет хорошо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
Если сверху этажей ещё нет - ломать всю захватку и переделывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
Про рабочие швы
----- добавлено через ~16 мин. ----- Считается в предположении, что бетона в шве нет. Продольное армирование проверяется на усилие N и на срез (Q). Учитывается нагельный эффект (который в СП 63 не учитывается - в запас). Почитайте ). Поперечка должна стоять даже конструктивно вдоль шва с обоих сторон. ----- добавлено через ~21 мин. ----- проверим |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Цитата:
Последний раз редактировалось SDenis, 21.03.2020 в 13:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
Цитата:
P.S у меня скорее опыт негативный на счет дефектов ))) ----- добавлено через ~3 мин. ----- формулу не выводила. к сожалению не было времени на столь глубокие поиски. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Цитата:
Цитата:
Вот, например, тоже документ, аналогичный Вашему, хотя это уже рекомендации а не просто статья, в котором все же прочность бетона учитывается, хотя и занижается на определенные коэффициенты, в зависимости от НДС, и как раз при работе на срез учитывается и армирование и обжатие бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
SDenis, спасибо, документ интересный. Не встречала.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104393 - также может быть интересно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
______ вот мой случай |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18
|
ОГО!!! И что делали? Разбирали? Наверное насыщенное нижнее армирование ребер ? Плохо провибрировали бетон...
----- добавлено через ~9 мин. ----- mainevent100, подскажите пожалуйста, помимо очистки и насечки поверхности рабочего шва, какие еще мероприятия желательно выполнить ? Помазать может чем-то )? Нашла вот еще, что перед укладкой нового бетона поверхность шва увлажняют и укладывают слой жирного раствора. Сейчас так делают ![]() Последний раз редактировалось Pochet, 26.03.2020 в 17:13. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска | agronom | Железобетонные конструкции | 0 | 18.12.2017 18:29 |
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) | Олюша | Основания и фундаменты | 2 | 09.08.2011 19:09 |
Восстановление защитного слоя на балконной плите | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.05.2011 10:05 |
Прогиб ж.б. плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.05.2005 10:53 |