Не проходит по расчету жесткий узел
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходит по расчету жесткий узел

Не проходит по расчету жесткий узел

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2021, 14:51 #1
Не проходит по расчету жесткий узел
Nika_n
 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47

Здравствуйте. Впервые проектирую КМ с жестким опиранием ригелей. И упустила расчет узла. Узел мне типовой на сварке. Сейчас решила посчитать, а узел не несет. Точнее не несет вертикальная накладка (я ошибочно как и в шарнирном узле, на плане нарисовала одну накладку, вместо двух). И за мной не проверили совсем. Есть ли шанс, что на стадии КМД инженер КМД пересчитает узел, и добавит нужное количество накладок по усилиям, которые я указала в ведомости. Корректировку в проект мне не дает сделать главный инженер, потому что изделия уже нарезаны. Узел взяли из образца, но там был ригель покрытия, а у нас перекрытие, но есть нагрузка выше. Что вообще будет в таком случае, если рамный узел не выдержит? Перераспределятся усилия? Совсем не знаю, что делать. Если нужно, я могу приложить схему и узел. Колонны и ригели 35Ш1. Момент 16т, поперечная сила в месте опирания 16тм. Рама трехпролетная каждый пролет 6м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: A93DEEDA-4309-43A5-80D6-C199DF400C03.jpeg
Просмотров: 519
Размер:	228.6 Кб
ID:	233825  


Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 20:57.
Просмотров: 22387
 
Непрочитано 25.01.2021, 15:19
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Nika_n, пересчитайте ещё раз вот по этой https://dwg.ru/dnl/2852 литературе
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 15:34
#3
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Nika_n, пересчитайте ещё раз вот по этой https://dwg.ru/dnl/2852 литературе
А если не пройдет?
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 15:38
#4
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Да, если можно, опубликуйте картинку
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 15:46
#5
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Я понимаю, что накладка 160мм это бред. Но мне сказали, что эта накладка нужна только на момент монтажа. И в образце была такая же.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Может ли спасти то, что балки с запасом подобраны

----- добавлено через ~7 мин. -----
И еще у меня в узле так называемые вуты. Могут ли они помочь? Не знаю, как считать узел с ними

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Nika_n, пересчитайте ещё раз вот по этой https://dwg.ru/dnl/2852 литературе
По этому альбому вертикальные накладки не проходят. Напряжение получилось 19290т/м2=1929кг/см2
Кто был в такой ситуации и что можно сделать?

----- добавлено через ~60 мин. -----
Скажите, пожалуйста. Возможно ли все таки откорректировать проект, даже если балки нарезаны. Ведь я собираюсь не сечение балок менять, а узел, увеличить фасонки. И как вообще в таких ситуациях поступают. По сути это все от недостатка опыта в КМ (точнее от его отсутствия) плюс не проверили за мной.

Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 16:49.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 16:49
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Напряжение получилось 19290т/м2=1929кг/см2
катет шва какой брали в расчете?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 16:51
#7
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
катет шва какой брали в расчете?
катет шва вертикальных накладок 8мм, потому что Стенка ригеля 8мм

----- добавлено через ~6 мин. -----
И еще такой вопрос. Эти накладки по месту же приваривают, а не вместе с колонной привозят. Может не очень проблематично просто их заменить. У меня наверно заводской шов накладки с колонной неверно указан. И может ли в этом случае балка упасть?

Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 17:19.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 17:37
#8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
И может ли в этом случае балка упасть?
Может. Если накладка по стенке ригеля не проходит на срез, то её срежет и балка упадет. Можно попробовать включить в расчет нижние ребрышка под ригелем.
Приведите узел со всеми размерами и расчет с расчетными усилиями во всех примыкающих к узлу элементам, расчетными сопротивлениями и проверками прочности элементов. Можно будет посмотреть и проверить.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 17:44
#9
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Может. Если накладка по стенке ригеля не проходит на срез, то её срежет и балка упадет. Можно попробовать включить в расчет нижние ребрышка под ригелем.
Приведите узел со всеми размерами и расчет с расчетными усилиями во всех примыкающих к узлу элементам, расчетными сопротивлениями и проверками прочности элементов. Можно будет посмотреть и проверить.
То есть теперь я ничего сделать не могу? Мне не разрешают категорически вносить изменение. Значит ответственна в этом случае я одна, раз всем все равно, и никто не проверяет?
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 17:56
#10
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Ответит за всё главный инженер, так что не переживайте. Вы предупредили, Вас не услышали, это их выбор.
На мой взгляд нужно было вертикальные накладки поставить с двух сторон и увеличить их высоту (до 280мм) и спать спокойно.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 18:03
#11
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Ответит за всё главный инженер, так что не переживайте. Вы предупредили, Вас не услышали, это их выбор.
На мой взгляд нужно было вертикальные накладки поставить с двух сторон и увеличить их высоту (до 280мм) и спать спокойно.
Жаль, что изначально не дали задание считать узел. Тоже поняла, что накладки нужно с двух сторон и по 300мм. А в КМД не пересчитывают узлы?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Ответит за всё главный инженер, так что не переживайте. Вы предупредили, Вас не услышали, это их выбор.
На мой взгляд нужно было вертикальные накладки поставить с двух сторон и увеличить их высоту (до 280мм) и спать спокойно.
Только потом никто не вспомнит, что я о чем-то предупреждала...
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:11
#12
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Должны пересчитать, если Вы усилия написали в проекте и если не поленятся.
Если вы рядовой исполнитель, то с Вас взятки гладки, но больше узлов без расчета не проектируйте.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 18:13
#13
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Может. Если накладка по стенке ригеля не проходит на срез, то её срежет и балка упадет. Можно попробовать включить в расчет нижние ребрышка под ригелем.
Приведите узел со всеми размерами и расчет с расчетными усилиями во всех примыкающих к узлу элементам, расчетными сопротивлениями и проверками прочности элементов. Можно будет посмотреть и проверить.
По прочности и прогибу все проходит. Момент от ригеля 17т, поперечная сила 17т. ригели с двух сторон

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Должны пересчитать, если Вы усилия написали в проекте и если не поленятся.
Если вы рядовой исполнитель, то с Вас взятки гладки, но больше узлов без расчета не проектируйте.
Усилия то я указала в ведомости элементов. Я рядовой инженер-конструктор, впервые столкнувшийся с км ( различные козырьки и будки не в счёт).
Хотелось, чтобы кмд пересчитали.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:23
#14
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Приедут когда КМД у Вас согласовывать, Вы их строго про этот узел и спросите
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:29
#15
madragor

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.07.2012
Киев
Сообщений: 69


Странный у вас главный инженер. На разработчиков КМД я бы не надеялся, если ваш глав. инженер сказал что уже все нарезали, то скорее всего так как вы нарисовали и будет. Вам бы порекомендовал ваши опасения выложить не только в устной форме, но и письмом. Тогда когда пойдет спрос с вашего глав. инженера он не сможет отмахнутся и сказать что ничего не знал про это.
Как вариант(сам таким пользовался и не раз) узнайте контакты разработчика КМД и поговорите с ним лично. Масса металла там изменится не значительно в пределах погрешность на порезку.
madragor вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:36
#16
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Действовать через голову главного инженера, а потом еще ему об этом сообщить в письме, это наверное слишком круто
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:43
#17
madragor

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.07.2012
Киев
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Действовать через голову главного инженера, а потом еще ему об этом сообщить в письме, это наверное слишком круто
Все зависит от того какая контора, если главный инженер это ГИП или Главный инженер проектного бюро, ну тоесть человек ничего не понимающий что происходит, и желающий просто по быстрее все запулить и заняться другим объектом, то на мой взгляд это единственный способ спасти свою шкуру. Я могу только догадываться, что действия происходят в России, и я немного не в курсе того, есть ли там сертификация специалистов, у нас же, в Украине, она есть, и я как инженер-конструктор с сертификатом несу полную ответственность за выпущенный продукт, в том числе и уголовную, и в таком разрезе мне глубоко плевать на амбиции главного инженера и я бы спокойно написал бы письмо на него и директора поясняя все последствия. Но это только в том случае если реально не успел исправить нормально по тихому с КМДшниками. В основном я успеваю это исправить в процессе разработки документации.
madragor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 18:43
#18
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Приедут когда КМД у Вас согласовывать, Вы их строго про этот узел и спросите
Да посмотреть бы КМД
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:52
#19
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
Я могу только догадываться, что действия происходят в России, и я немного не в курсе того, есть ли там сертификация специалистов, у нас же, в Украине, она есть
В России тоже есть реестр специалистов, но начинающий инженер в нем никак состоять не может.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:57
#20
madragor

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.07.2012
Киев
Сообщений: 69


Ну если топикстартер не состоит в этом реестре то пусть за все потом отдувается главный инженер, который наверняка состоит в этом реестре, иначе врядли был бы главным. Но письмо чисто на него я бы написал мол, ошибся вот такая вот проблема может закончится примерно такими вот последствиями. Я просто очень хорошо уже научен в начале своей карьеры такими вот главными инженерами, и теперь все только через письмо.
madragor вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 19:00
#21
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
Я просто очень хорошо уже научен в начале своей карьеры такими вот главными инженерами, и теперь все только через письмо.
Да, конечно, у каждого свой опыт, меня вот бог миловал от таких главных инженеров, повезло. Но , как говориться, знать бы где упадешь, соломку бы подстелил, всего не предусмотришь.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 19:00
#22
madragor

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.07.2012
Киев
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Да посмотреть бы КМД
Вот тут не понял совсем что мешает запросить КМД ? Вы как разработчик КМ не то что имеете право, вы обязаны просматривать и согласовывать КМД.
madragor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 19:01
#23
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


А как-нибудь можно учесть нижний столик?
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 19:05
#24
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
А как-нибудь можно учесть нижний столик?
А балка может срезать вертикальную накладку, но при этом не срезать столик?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 25.01.2021, 19:11
#25
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А балка может срезать вертикальную накладку, но при этом не срезать столик?
Не может, на него теперь вся надежда, осталось только посчитать сколько такой узел понесет.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 19:22
#26
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Согласно закону всемирной гармонии имени тов. Юнга усилие между элементами распределяется пропорционально их площадям следовательно:
на вертикальную накладку придется 17000*(16*1.2)/(16*1.2+10*1.0)=11178.1 кгс, касательные напряжения 1.5*11178.1/(16*1.2)=873.3 кгс/см2
На столик придется 17000*(10*1.0)/(16*1.2+10*1.0)=5821.9 кгс, касательные напряжения 1.5*5821.9/(10*1.0)=873.3 кгс/см2
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 20:13
#27
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Согласно закону всемирной гармонии имени тов. Юнга усилие между элементами распределяется пропорционально их площадям следовательно:
на вертикальную накладку придется 17000*(16*1.2)/(16*1.2+10*1.0)=11178.1 кгс, касательные напряжения 1.5*11178.1/(16*1.2)=873.3 кгс/см2
На столик придется 17000*(10*1.0)/(16*1.2+10*1.0)=5821.9 кгс, касательные напряжения 1.5*5821.9/(10*1.0)=873.3 кгс/см2

А Q тоже поэтому закону перераспределится на столик?
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 20:16
#28
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
А Q тоже поэтому закону перераспределится на столик?
Э-э-э, а в #26 я что по вашему делил?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 20:18
#29
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Э-э-э, а в #26 я что по вашему делил?
Ну на вертикальную накладку вместо 17000 пришлось 11000
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 20:24
#30
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Ну на вертикальную накладку вместо 17000 пришлось 11000
Да, так как 5800 придется на столик. Пока вертикальная накладка деформируется под внешней нагрузкой часть нагрузки передается на столик. Из последовательности монтажа так же можно сказать что вся опорная реакция от веса самой балки передается только на столик, и в на вертикальную накладку вообще никак не влияет
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 20:50
#31
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Да, так как 5800 придется на столик. Пока вертикальная накладка деформируется под внешней нагрузкой часть нагрузки передается на столик. Из последовательности монтажа так же можно сказать что вся опорная реакция от веса самой балки передается только на столик, и в на вертикальную накладку вообще никак не влияет
К сожалению, даже с учетом перераспределения Q на столик, напряжение в сварном шве накладки получилось 27900т/м2
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 21:00
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Nika_n, да у вас там вообще спорный узел...
Листы приварены к двутавру колонны. Наверняка нету требований z, нет испытаний швов накладок к колонне... Тут уже полфорума сломали, пока перетирали такие узлы. Поищите по нику Бармаглотище... Узел и посчитанный был бы опасен.
Ещё надо считать устойчивость стенки колонны в узле. По серии какой-то. Уж забыл...
Ещё надо считать стенку колонны на Q от пары сил (момента с балок). Может быть тоже усиливать. Может быть крайние колонны, а может быть и рассмотреть шахматное приложение нагрузок, так и средние балки дадут односторонний момент и ку на колонну...
Нижнее ребро под балкой считать на Q надо осторожно, учитывая этапность монтажа и приложения нагрузок...

Надо ещё с расчётом на Q накладки балки разобраться. Кристалл считает, что почти проходит... Грубо Кисп=1,2 от 16 тс... Может точнее посчитать, да и пройдёт с нижней накладкой.

Извините, пересчитал по телу накладки с учётом момента. 2 раза не прошло. Сорян. Забыл.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.01.2021 в 11:34.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 21:10
#33
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Пока вертикальная накладка деформируется под внешней нагрузкой часть нагрузки передается на столик.
Я привык руководствоваться формулами из СП (СНиП). А Вы эту теорию где подчерпнули?

Итого у меня получилось для Rw=1600кг/см^2

Rw•Lw•kf•cos45=1600кг/см^2•(16см-1см)•0.8см•0.7=13440кг=13.4 тонн.
А некоторые ещё и пластичность учитывают коэффициентом 1.15, когда считают по эквивалентным напряжениям.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 21:12
#34
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Да уж что теперь делать не знаю

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Да уж что теперь делать не знаю
Я изначально была против этого узла. Есть же стандартные рамные узлы с высокопрочными болтами. Да и вообще не вижу смысла в нашем случае использования рамных узлов, сечения балок они не уменьшили

Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 22:21.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 21:43
#35
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
апряжение в сварном шве накладки получилось 27900т/м2
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Rw•Lw•kf•cos45=1600кг/см^2•(16см-1см)•0.8см•0.7=13440кг=13.4 тонн.
Что то похоже мы разные швы считаем:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: l.jpg
Просмотров: 133
Размер:	93.4 Кб
ID:	233828

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А Вы эту теорию где подчерпнули?
Эта теория называется совместностью деформаций, и означает что при одинаковых деформациях двух сечений напряжения в этих сечениях так же равны, а усилия (реакции) от этих сечений равняются сигма *площадь следовательно сечение имеющее удвоенную площадь имеет и удвоенную реакцию
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 25.01.2021 в 21:52.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 25.01.2021, 21:44
1 | #36
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Несет по Q=170кН, M=170кН*м.

Корректнее конечно будет еще и колонну загрузить усилиями со схемы, но в данном случае, как я понял, вопрос не в этом
Вложения
Тип файла: pdf Узел Q170 M170.pdf (728.7 Кб, 82 просмотров)

Последний раз редактировалось Antonio_v, 25.01.2021 в 21:57.
Antonio_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 21:59
#37
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Несет по Q=170кН, M=170кН*м.

Корректнее конечно будет еще и колонну загрузить усилиями со схемы, но в данном случае, как я понял, вопрос не в этом
А вертикальную накладку вы учитывали, что она одна?

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Несет по Q=170кН, M=170кН*м.

Корректнее конечно будет еще и колонну загрузить усилиями со схемы, но в данном случае, как я понял, вопрос не в этом
Усилия в колонне над сечением Nкол=13т, Mкол=0,6тм

Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 22:16.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:02
#38
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Cfytrr, у вас на картинке экв. напряжение от М и Q - под корнем касательные в квадрате должны утраиваться.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Эта теория называется совместностью деформаций
Возможно. Но мне думается вот из-за таких теорий экспертов в экспертизах дураками и выставляют.
Или Вы тоже сторонник идеи, что формулы СП и пособия не панацея? Ну типа "снипы-хрипы" там всякие.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:12
#39
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Cfytrr, у вас на картинке экв. напряжение от М и Q - под корнем касательные в квадрате должны утраиваться.
Кто? где утраивается? Причем тут эквивалентные накпряжения:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: l.png
Просмотров: 104
Размер:	308.1 Кб
ID:	233832

Цитата:
Возможно. Но мне думается вот из-за таких теорий экспертов в экспертизах дураками и выставляют.
Эта задачка до уровня экспертов не дотягивает, так как находится на уровне первого семестра сопромата:
Есть некая странная колонна из сваренного двутавра и трубы: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 101
Размер:	17.5 Кб
ID:	233833 на колонну действует продольная сила, требуется найти ту часть усилия которую воспринимает труба и ту часть усилия которую воспринимает двутавр, так понятней?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 25.01.2021 в 22:18.
Cfytrr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 22:15
#40
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Несет по Q=170кН, M=170кН*м.

Корректнее конечно будет еще и колонну загрузить усилиями со схемы, но в данном случае, как я понял, вопрос не в этом

Спасибо. То есть МКЭ расчёт даёт лучшую картину
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:24
#41
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Antonio_v,
А почему у Вас в расчете электроды то Э42 то Э50?
И еще, может это просто отображается так, но Q приложенная с плечом в длину консоли не вызывает дополнительный момент в прикреплении?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:31
#42
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Кто? где утраивается? Причем тут эквивалентные накпряжения:
Вы приводите абсолютно разные формулы. На скрине поста #35 подкоренное выражение в виде суммы квадратов напряжений:
σм - нормальные
σQ - касательные
σMQ - эквивалентное напряжение
В #39 в формуле подкоренное выражение в виде суммы квадратов координат.
Или рассматривается ф-ла 183? Ну так не соответствие.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:31
#43
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
А вертикальную накладку вы учитывали, что она одна?

----- добавлено через 47 сек. -----


Усилия в колонне над сечением Nкол=13т, Mкол=0,6тм
Да, накладка с одной стороны. С учетом силы в колонне принципиально ничего не поменялось.
У узла есть небольшие запасы (см. вложение). Главное, чтобы балка на него встала вплотную на монтаже, чтобы и ребро и стол работали одновременно.
Вложения
Тип файла: pdf Узел Q170 M170_2.pdf (803.5 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: pdf Несущая способность узла.pdf (488.9 Кб, 55 просмотров)
Antonio_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 22:34
#44
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Да, накладка с одной стороны. С учетом силы в колонне принципиально ничего не поменялось.
У узла есть небольшие запасы (см. вложение). Главное, чтобы балка на него встала вплотную на монтаже, чтобы и ребро и стол работали одновременно.
В проекте электроды Э42 только
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:36
#45
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
приводите абсолютно разные формулы. На скрине поста #35 подкоренное выражение в виде суммы квадратов напряжений:
Да накосячил чутка, надо вот так делать:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: l.jpg
Просмотров: 121
Размер:	105.6 Кб
ID:	233836
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:37
#46
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Antonio_v,
А почему у Вас в расчете электроды то Э42 то Э50?
И еще, может это просто отображается так, но Q приложенная с плечом в длину консоли не вызывает дополнительный момент в прикреплении?
Э42 для монтажной сварки. Э50 для заводской, как на узле в шапке темы.
Так отображается. В расчете силы приведены в месте пересечения колонны и балок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-01.png
Просмотров: 119
Размер:	59.5 Кб
ID:	233837  
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:41
#47
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Э42 для монтажной сварки. Э50 для заводской, как на узле в шапке темы
Хоть убейте не вижу где Вы разглядели Э42 а где Э50
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:41
#48
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
В проекте электроды Э42 только
С Э42 на ваши нагрузки проходит

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Хоть убейте не вижу где Вы разглядели Э42 а где Э50
Я понадеялся на лучшее...типа сварка будет полуавтоматом проволокой Св-08Г2С = Э50 (табл Г2 СП 16.13330.2017). В программе характеристики шва задаются через электроды, не обращайте внимание (главное характеристики по таблице)
Вложения
Тип файла: pdf Узел Q170 M170_3.pdf (807.9 Кб, 29 просмотров)
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:48
#49
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Antonio_v,
Любопытствую, какие напряжения у Вас получились в шве прикрепления накладки к стенке балки шов (К=8 мм)?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:54
#50
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Antonio_v,
Любопытствую, какие напряжения у Вас получились в шве прикрепления накладки к стенке балки шов (К=8 мм)?
Смотрите во вложении для горизонтального и вертикального участка шва
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения в шве 1.jpg
Просмотров: 130
Размер:	134.1 Кб
ID:	233839  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения в шве 2.jpg
Просмотров: 120
Размер:	133.4 Кб
ID:	233840  
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 22:58
#51
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Да накосячил чутка, надо вот так делать
Я сам не корректно выразил мысль. День тяжёлый был - понедельник.
Я хотел сказать, что ф-лу 183 в СП нужно понимать как напряжения в точке ВСЕГО шва, т.е. совместной работы и вертикального участка и горизонтального. А в #35 посте я воспринял Вашу формулу как напряжения только в ВЕРТИКАЛЬНОМ шве от M+N и Q.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 23:01
#52
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Antonio_v
Да Вы издеваетесь, мелко же... сколько там 156 МПа ??? МКЭ 1590 кгс/см2 против 1483 кгс/см2 "ручками" 7% разница

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
День тяжёлый был - понедельник.
Это да, все мы хотим сказать одно, а говорим другое
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 25.01.2021, 23:58
#53
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Ника, будет время - почитайте в даунлоге Троицкого о таких узлах
сейчас в Вашем случае я бы пытался довести до ГИПа - вполне может упасть - и добраться до КМДистов - может они нарубали 260 мм а не 160мм, да и просто добавить вторую накладку - абсолютно не проблема, если поднять вопрос.

Антонио, не подскажите, что там за шов у Вас в расчете для крепления верхней горизонтальной "рыбки" к полке колонны - я правильно понял - угловой Кf=....? без разделки кромок?
и сколько таки приходится на эту "рыбку" в kN из расчета 3д МКЭ? Расчет красивый, а в деталях не могу сообразить где какой шов без маркировки.

Последний раз редактировалось alexfr, 26.01.2021 в 00:05. Причина: уточнил вопрос
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 00:20
#54
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Ника, будет время - почитайте в даунлоге Троицкого о таких узлах
сейчас в Вашем случае я бы пытался довести до ГИПа - вполне может упасть - и добраться до КМДистов - может они нарубали 260 мм а не 160мм, да и просто добавить вторую накладку - абсолютно не проблема, если поднять вопрос.

Антонио, не подскажите, что там за шов у Вас в расчете для крепления верхней горизонтальной "рыбки" к полке колонны - я правильно понял - угловой Кf=....? без разделки кромок?
и сколько таки приходится на эту "рыбку" в kN из расчета 3д МКЭ? Расчет красивый, а в деталях не могу сообразить где какой шов без маркировки.
То есть у Антонио не верный расчёт?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Ника, будет время - почитайте в даунлоге Троицкого о таких узлах
сейчас в Вашем случае я бы пытался довести до ГИПа - вполне может упасть - и добраться до КМДистов - может они нарубали 260 мм а не 160мм, да и просто добавить вторую накладку - абсолютно не проблема, если поднять вопрос.

Антонио, не подскажите, что там за шов у Вас в расчете для крепления верхней горизонтальной "рыбки" к полке колонны - я правильно понял - угловой Кf=....? без разделки кромок?
и сколько таки приходится на эту "рыбку" в kN из расчета 3д МКЭ? Расчет красивый, а в деталях не могу сообразить где какой шов без маркировки.
Я за добавление накладки и увеличение ее высоты. Только начальство против


Ничего не хочет слышать про усиление. Уверяет, что за счёт этого столика все выдержит.
Но расчёт показал, что даже при перераспределении усилий на столик, все равно накладка не несет

Последний раз редактировалось Nika_n, 26.01.2021 в 07:12.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 01:04
#55
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
То есть у Антонио не верный расчёт?
я этого не говорил,
просто нужно вникать, как оно считалось - опять же - где-какой шов, в старые годы для сварных узлов увеличивали нагрузку на 20% для учета всяких неясностей и распределения усилий в том же шве, да и в любом случае: Коэф.спокойного сна КИС=0.99 великоват. Он годится для объяснений: "все должно было отлично стоять" в самых неприятных случаях, но гораздо приятнее спокойный сон и отсутствие случаев.
Цитата:
Я за добавление накладки и увеличение ее высоты.
Какой Вы заложили шов? углового может не хватить, но с разделкой кромки под 45 может быть будет и достаточно.
Вообще-то при приходе усилия поперек волокон (от этой накладки для полки колонны) полагалось считать на расслой (в СНиПе II-23-81 было R=0.5 Ru). потом эту строчку выкинули и стали писать требования к прокату.
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 01:09
#56
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
я этого не говорил,
просто нужно вникать, как оно считалось - опять же - где-какой шов, в старые годы для сварных узлов увеличивали нагрузку на 20% для учета всяких неясностей и распределения усилий в том же шве, да и в любом случае: Коэф.спокойного сна КИС=0.99 великоват. Он годится для объяснений: "все должно было отлично стоять" в самых неприятных случаях, но гораздо приятнее спокойный сон и отсутствие случаев.

Какой Вы заложили шов? углового может не хватить, но с разделкой кромки под 45 может быть будет и достаточно.
Вообще-то при приходе усилия поперек волокон (от этой накладки для полки колонны) полагалось считать на расслой (в СНиПе II-23-81 было R=0.5 Ru). потом эту строчку выкинули и стали писать требования к прокату.
А как можно запросить кмд если мне не разрешают? Как будто посмеиваются. Я такой проект делаю впервые. Ощущение, что я одна заинтересована, чтоб здание стояло
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 01:14
#57
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


по закону первым отвечает ГИП, ну а до Вас вряд ли будут добираться, да и многие конструкции (особенно металл) не падают вопреки всем расчетам.

ну можете распечатать расчет Антонио и показать напряжение 239 МПа (особенно если там проверен и шов верхней накладки - я пока не разглядел)

для раслоя ГОСТ начинается с 25мм, более тонкий вроде бы прогревается при прокатке лучше и лучше скрепляется волокнами

----- добавлено через ~11 мин. -----
ну у меня не было, чтобы ГИПу было все равно на прочность

покажете расчет - может, сработает. У Вас кто за проверщика-бригадира расписывается? Поговорите с ними., в крайнем случае - с директором и докладную теоретически можно написать (вручить через секретаршу под подпись на своем экземпляре). Адрес стройки должен быть в штампе - в принципе, можно напрямую на монтажников переть, обычно ляпы проектировщиков устраняют.

Последний раз редактировалось alexfr, 26.01.2021 в 01:27. Причина: дополнил
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 01:29
#58
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
покажете расчет - может, сработает. У Вас кто за проверщика-бригадира расписывается? Поговорите с ними., в крайнем случае - с директором и докладную теоретически можно написать. Адрес стройки должен быть в штампе - в принципе, можно напрямую на монтажников переть, обычно ляпы проектировщиков устраняют.
В том то и дело, что нельзя менять

Последний раз редактировалось Nika_n, 26.01.2021 в 07:20.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 08:21
#59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Да уж что теперь делать не знаю
идите напряму к генеральному директору вашей шаражки, если у вас такой тупой главный инженер, и говорите о возможных последствиях, о штрафах, судах и сроках.
Если и директор такой же тупой, то лучше вам там не задерживаться.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 08:43
#60
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Я понадеялся на лучшее...типа сварка будет полуавтоматом проволокой Св-08Г2С = Э50 (табл Г2 СП 16.13330.2017).
Я так понял детали нарезанные, но что мешает тип сварки поменять.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 09:17
#61
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Ничего не хочет слышать про усиление. Уверяет, что за счёт этого столика все выдержит.
Но расчёт показал, что даже при перераспределении усилий на столик, все равно накладка не несет
Все нормально с накладкой. Вы лучше обратите внимание (как указал alexfr ) на на шов прикрепления горизонтальной накладки к полке колонны, там двусторонний угловой шов 10 мм работает на пределе возможного, а на схеме нарисован односторонний шов.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2021, 09:44
#62
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Корректировку в проект мне не дает сделать главный инженер, потому что изделия уже нарезаны.
добавьте тогда, еще одну вертикальную накладку с другой стороны стенки балки (более развитую по вертикали) привариваемую только на монтаже.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 09:45
#63
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Все нормально с накладкой. Вы лучше обратите внимание (как указал alexfr ) на на шов прикрепления горизонтальной накладки к полке колонны, там двусторонний угловой шов 10 мм работает на пределе возможного, а на схеме нарисован односторонний шов.
Подскажите, что можно сделать со швом прикрепления горизонтальной накладки к полке колонны? Катет не увелисить
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 09:52
#64
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Подскажите, что можно сделать со швом прикрепления горизонтальной накладки к полке колонны?
перейти с углового шва на стыковой, с разделкой кромки привариваемой верхней накладки. Можно добавить вертикальное ребро, как у нижней накладки, если оно ничему не мешает.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 09:55
#65
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Подскажите, что можно сделать со швом прикрепления горизонтальной накладки к полке колонны?
шов встык с полным проваром
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 10:22
#66
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
по закону первым отвечает ГИП, ну а до Вас вряд ли будут добираться
не хочу нагнетать, но следует изучать судебную практику:

https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/pr...?item=29709111
Нюк вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 10:31
#67
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
не хочу нагнетать, но следует изучать судебную практику:
Вы девушку до нервного срыва доведете, как не стыдно.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 10:43
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
не хочу нагнетать
В России всегда и за всё отвечает "стрелочник". Давно уже пора это знать. Кто первый лист подписал, с того и спрос.

----- добавлено через 49 сек. -----
Узел плохой. "Улучшить" невозможно. Только кардинально менять на "нормальный".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 10:56
#69
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Узел плохой. "Улучшить" невозможно. Только кардинально менять на "нормальный".
Это, идеальный вариант, но... ткните пальцем и покажите, что в этом узле настолько "плохо что все прям пропало", желательно ткнуть пальцем и подтвердить расчетом
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2021, 11:04
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Верхняя пластина. Фланец и то был бы лучше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 11:05
#71
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Вы девушку до нервного срыва доведете, как не стыдно
Чтобы не было ложных суждений о том что ГИП за все ответит - надо будет найдут крайнего, наименее защищенного.

Единственный выход защититься в данной ситуации вижу - написать служебку, получить на ней подписи ГИПа и руководства "ознакомлен", хранить в сухом темном месте при комнатной температуре, в недоступном для детей, ГИПа и директора месте.
Если отказываются -можно рискнуть работой, написать письмо, зарегистрировать у секретаря, разослать по электронной почте всем причастным, или обратиться напрямую к застройщику/генподрядчику.
Либо надеяться что все будет ок.
Нюк вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 11:06
#72
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Верхняя пластина
Что верхняя пластина? Что с ней не так?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 11:43
#73
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Не знаю, что делал с верхней накладкой
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 11:47
#74
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Nika_n,
Задавайте тип сварного шва с полным проплавлением (разделкой кромок) и выводным планками для полного проплавления по длине шва
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2021, 12:28
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Nika_n,
Задавайте тип сварного шва с полным проплавлением (разделкой кромок) и выводным планками для полного проплавления по длине шва
Тот редкий случай, когда мечтать - вредно. Шов-то монтажный.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 12:32
#76
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Nika_n,
Задавайте тип сварного шва с полным проплавлением (разделкой кромок) и выводным планками для полного проплавления по длине шва

Переделала узел. Надеюсь правильно. Не знаю как обозначают шов с полными приваром (не КМ-щик). Или нужно делать вертикальную пластину как в нижнем узле
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 87BC9EB2-01F9-477C-B12C-7F1306E0A758.jpg
Просмотров: 107
Размер:	641.8 Кб
ID:	233866  

Последний раз редактировалось Nika_n, 26.01.2021 в 12:38.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 12:34
#77
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тот редкий случай, когда мечтать - вредно. Шов-то монтажный.
А где то прописано, что на монтаже запрещено делать швы с полным проплавлением и выводными планками?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2021, 12:37
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Да что уж мелочиться - сразу напиши: "варить полуавтоматом".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 12:43
#79
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Есть альбом конструктора. И там выполнено вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: E69C41E5-A750-428B-9FDE-4A62ECC4A817.jpg
Просмотров: 92
Размер:	454.9 Кб
ID:	233868  
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 13:14
#80
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Nika_n, а какие размеры у горизонтальных пластин?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 13:25
#81
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Nika_n, а какие размеры у горизонтальных пластин?
220х300
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 13:38
#82
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Переделала узел. Надеюсь правильно. Не знаю как обозначают шов с полными приваром (не КМ-щик). Или нужно делать вертикальную пластину как в нижнем узле
я бы вторую вертикальную пластину сделал бы шириной 140мм, чтобы стенку не прожгли на монтаже
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 87BC9EB2-01F9-477C-B12C-7F1306E0A758.jpg
Просмотров: 80
Размер:	469.1 Кб
ID:	233870  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 13:39
#83
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Как посчитать шов верхней горизонтальной накладки не пойму.
Вертикальную накладку я увеличила и добавила вторую.
Горизонтальную накладку считаю по формуле : t=Nв/(4*0,7*Bf*lw)=55/(4*0,7*0,01*0,25)=6434т/м2

В альбоме который я выше скидывала почему проходят верхние накладки даже под большую нагрузку
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 13:39
#84
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Верхняя пластина. Фланец и то был бы лучше.
Пропал сон и аппетит. Что не так с верхней пластиной?
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 13:47
#85
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Как посчитать шов верхней горизонтальной накладки не пойму.
http://900igr.net/up/datas/94599/015.jpg
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 14:02
#86
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
еделала узел. Надеюсь правильно. Не знаю как обозначают шов с полными приваром (не КМ-щик). Или нужно делать вертикальную пластину как в нижнем узле
по ГОСТ 5264-80 там пример обозначения швов, тип и т.д.

Последний раз редактировалось Demmer, 26.01.2021 в 14:17.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 14:15
#87
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Горизонтальную накладку считаю по формуле : t=Nв/(4*0,7*Bf*lw)=55/(4*0,7*0,01*0,25)=6434т/м2
А 4 в формуле это что? длина шва 25см- это про какой шов?
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 14:22
#88
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Горизонтальную накладку считаю по формуле : t=Nв/(4*0,7*Bf*lw)=55/(4*0,7*0,01*0,25)=6434т/м2
tau=Nв/(n*0,7*kf*lw)
Nb=17/(0.334+0.012)=49.13 тс

Одиночный шов катетом 10 мм, Э42
tau=49.13/(1*0.7*0.010*(0.22-0.01))=33421.8 тс/м2, 3342.2 кгс/см2 > Rwf=0.9*1830=1647 кгс/см2

Двухсторонний шов катетом 10 мм, Э42
Tau=49.13/(2*0.7*0.010*(0.22-0.01))=16710.9 тс/м2, 1671.1 кгс/см2 > Rwf=0.9*1830=1647 кгс/см2

Шов с разделкой кромок с выводными планками (считается равнопрочным основному металлу)
Проверка по поперечному расслою (устаревшая):
sigma y=49.13/(1*0.012*(0.22-0.0))=18609.8 тс/м2, 1861.0 кгс/см2 < 0.72*3770/(1.1*1.3)=1898 кгс/см2/
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 14:32
#89
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
tau=Nв/(n*0,7*kf*lw)
Nb=17/(0.334+0.012)=49.13 тс

Одиночный шов катетом 10 мм, Э42
tau=49.13/(1*0.7*0.010*(0.22-0.01))=33421.8 тс/м2, 3342.2 кгс/см2 > Rwf=0.9*1830=1647 кгс/см2

Двухсторонний шов катетом 10 мм, Э42
Tau=49.13/(2*0.7*0.010*(0.22-0.01))=16710.9 тс/м2, 1671.1 кгс/см2 > Rwf=0.9*1830=1647 кгс/см2

Шов с разделкой кромок с выводными планками (считается равнопрочным основному металлу)
Проверка по поперечному расслою (устаревшая):
sigma y=49.13/(1*0.012*(0.22-0.0))=18609.8 тс/м2, 1861.0 кгс/см2 < 0.72*3770/(1.1*1.3)=1898 кгс/см2/
Двусторонний шов разве можно будет сделать?
А как сделать стыковой шов, если у меня элементы стыкуются под 90 градусов
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 14:35
#90
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
А как сделать стыковой шов, если у меня элементы стыкуются под 90 градусов
с разделкой кромок
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 14:39
#91
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Двусторонний шов разве можно будет сделать?
Все можно сделать :



Только он все равно не проходит, надо накладку делать шириной 229 мм

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...0Gurg&usqp=CAU

Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
А как сделать стыковой шов, если у меня элементы стыкуются под 90 градусов
Снимаете фаску с накладки и привариваете
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 14:47
#92
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Двусторонний шов разве можно будет сделать?
Все можно сделать :



Только он все равно не проходит, надо накладку делать шириной 229 мм

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...0Gurg&usqp=CAU


Снимаете фаску с накладки и привариваете
Получается такой узел в моем случае не реализуемый��

----- добавлено через ~26 мин. -----
[quote=Cfytrr;1919912]tau=Nв/(n*0,7*kf*lw)
Nb=17/(0.334+0.012)=49.13 тс

Одиночный шов катетом 10 мм, Э42
tau=49.13/(1*0.7*0.010*(0.22-0.01))=33421.8 тс/м2, 3342.2 кгс/см2 > Rwf=0.9*1830=1647 кгс/см2

Двухсторонний шов катетом 10 мм, Э42
Tau=49.13/(2*0.7*0.010*(0.22-0.
01))=16710.9 тс/м2, 1671.1 кгс/см2 > Rwf=0.9*1830=1647 кгс/см2

Шов с разделкой кромок с выводными планками (считается равнопрочным основному металлу)
Проверка по поперечному расслою (устаревшая):
sigma y=49.13/(1*0.012*(0.22-0.0))=18609.8 тс/м2, 1861.0 кгс/см2 < 0.72*3770/(1.1*1.3)=1898 кгс/см2

Двусторонний шов невозможен ведь?

Последний раз редактировалось Nika_n, 26.01.2021 в 15:39.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 15:22
#93
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
А здесь учитывается, что у нас есть столик и на него уходит 5т
Вы нас мило троллите?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 15:38
#94
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вы нас мило троллите?
Ситуация безвыходная. Узел не несёт. Если сделать накладку 20мм и катет 12мм. То как обозначить на узле, что щов с выволными планками
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 15:45
#95
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вы нас мило троллите?
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=51
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 15:59
#96
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я впервые задала вопрос на этом форуме. До этого пыталась найти похожую тему здесь. Я не понимаю, что за троллинг. Спасибо, пусть будет, что будет. Спасибо за язвительные комментарии.

Последний раз редактировалось Nika_n, 26.01.2021 в 16:19.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 16:30
#97
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
как обозначить на узле, что щов с выволными планкам
и
нарисовать на виде сверху (сделав разрез чуть выше балки) добавив слева-сппава квадратики 60х60 толщиной в накладку, и на квадратиках, и на накладке снять фаску, размер фаски посмотреть в госте 5264-80, желательно рисунок из госта перерисовать в чертеж, для обычных случаев(без планок) просто делается выноска с обозначением шва "Т7 по ГОСТ 5264-80".

судя по форуму, этого все равно не хватает для данной вырубаной накладки
в таком случае нужно или делать накладку "с ушами-с общей шириной примерно 450 в форме буквы П и сужением до 300 в месте переходе на верхний пояс балки", обхватывая колонну сбоку и приваривая эти уши к показанным Вами ребрам жесткости внутри двутавра колонны

а проще - присобачить горизонтальный лист по низу вертикальной пластины столика и дополнительное ребро внутри колонны, сделав из столика полноценный вут и определяя усилие в верхней накладке уже деля М не на высоту балки, а на высоту балки+вут
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 17:12
#98
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
и
нарисовать на виде сверху (сделав разрез чуть выше балки) добавив слева-сппава квадратики 60х60 толщиной в накладку, и на квадратиках, и на накладке снять фаску, размер фаски посмотреть в госте 5264-80, желательно рисунок из госта перерисовать в чертеж, для обычных случаев(без планок) просто делается выноска с обозначением шва "Т7 по ГОСТ 5264-80".

судя по форуму, этого все равно не хватает для данной вырубаной накладки
в таком случае нужно или делать накладку "с ушами-с общей шириной примерно 450 в форме буквы П и сужением до 300 в месте переходе на верхний пояс балки", обхватывая колонну сбоку и приваривая эти уши к показанным Вами ребрам жесткости внутри двутавра колонны

а проще - присобачить горизонтальный лист по низу вертикальной пластины столика и дополнительное ребро внутри колонны, сделав из столика полноценный вут и определяя усилие в верхней накладке уже деля М не на высоту балки, а на высоту балки+вут
Я про вут и спрашивала. Что если я его учитываю, то напряжение в сварном шве будет меньше. Если я делаю вут, то накладку с ушами можно не делать?
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 17:28
#99
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
Если я делаю вут, то накладку с ушами можно не делать?
если это будет нормальный вут с горизонтальной пластиной и ответными ребрами - то да (но все равно - посчитать)
если только вертикальная пластина - то можно смотреть 3д модель Антонио, если верить в высшую математику и анализировать результат, но я бы просто поставил нормальный вут

да и в балке в начале вута - надо бы ребро жесткости
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 17:34
#100
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
если это будет нормальный вут с горизонтальной пластиной и ответными ребрами - то да (но все равно - посчитать)
если только вертикальная пластина - то можно смотреть 3д модель Антонио, если верить в высшую математику и анализировать результат, но я бы просто поставил нормальный вут

да и в балке в начале вута - надо бы ребро жесткости
Спасибо большое
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 20:12
| 1 #101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
...Спасибо за язвительные комментарии.
Обалденный пост.
Учитесь, бараны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 20:20
#102
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обалденный пост.
Учитесь, бараны.
Вас смешит риск обрушения балок перекрытия?
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 20:31
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Вас смешит риск обрушения балок перекрытия?
Девушки воистину непредсказуемы.
Я Вам комплимент сделал, если что, а Вы меня ругаете
Или это такая форма симпатии?
Это узел я могу оценить на предмет надежности, но уже не сегодня.
Предварительно - все как всегда на грани.
Но для паники места нет. У сталей реальный Ry highly likely раза в два больше, согласно Гауссу.
Так что узбагойтесь для начала.
А потом поясните, что значит "уже нарезали" и особенно "нельзя менять"? Т.е. ГИПы и прочие начальнеги согласны/велят наблюдать, как умышленно закладывается обрушение сооружения? А?
Вы чего-то недоговариваете.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 20:59
#104
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение

Это узел я могу оценить на предмет надежности, но уже не сегодня.
Предварительно - все как всегда на грани.
Но для паники места нет. У сталей реальный Ry highly likely раза в два больше, согласно Гауссу.
Так что узбагойтесь для начала.
А потом поясните, что значит "уже нарезали" и особенно "нельзя менять"? Т.е. ГИПы и прочие начальнеги согласны/велят наблюдать, как умышленно закладывается обрушение сооружения? А?
Вы чего-то недоговариваете.
Узел, который я изначально выложила? Почему *как всегда на грани*?
Мы делали рабочую документацию месяца 4 назад, потом спустя время не так давно проходили экспертизу, прошли. Я ранее таких рамных узлов не видела просто, обычно на болтах высокопрочный ( в таких узлах по усилию можно подобрать все фасовки, болты). А здесь сказали делать такой узел и показали неверно, как его считать (по таблицам сварных швов). А теперь я озадачилась и решила правильно посчитать.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 21:44
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Узел, который я изначально выложила?
Цитата:
Почему *как всегда на грани*?
Потому что хороший узел имеет существенные запасы по всем, особенно по основным параметрам. А явно невменяемый - не проходит в разы.
А вот основная масса вопросов как раз по решениям типа "ни рыба ни мясо". Вроде ничего, но стремно. И т.д.
Ваш узел тут уже оценили, и очень неплохо. Я бегло просмотрел, прежде чем написать. И пришел к выводу, что необязательно обрушится, можно сказать, так и не обрушится. Оценка банальной прочности - это в принципе вероятностная оценка - мы ведь не оперируем фактическим R в точке расчета, а принятым нормативным с ОПРЕДЕЛЕННОЙ вероятностью из массива испытаний отвлеченного проката на данном стане.
Поэтому - на грани.
Цитата:
Мы делали рабочую документацию месяца 4 назад, потом спустя время не так давно проходили экспертизу, прошли.
Ответит эксперт, если дойдет до обрушения. Независимо от наказания остальных.
Цитата:
Я ранее таких рамных узлов не видела просто, обычно на болтах высокопрочный ( в таких узлах по усилию можно подобрать все фасовки, болты).
Это все никого не интересует и не будет интересовать. Вы для всех- специалист.
Цитата:
А здесь сказали делать такой узел и показали неверно, как его считать
А это тем более не нужно озвучивать - Вас не обучать принимали, а получать результаты (эксплуатировать).
Цитата:
А теперь я озадачилась и решила правильно посчитать.
Зачем? Паровоз ушел. Кому предназначены расчеты?
Разве что Вы можете предупредить заинтересованных лиц в опасности. И все.
Как Вы ответите в случае обрушения - не знаю. Наравне с экспертом и иными лицами. Дадут год условно или три реально (если будут жертвы).
Но на месте судьи я бы учел, что Вы предупреждали еще ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, и даже раньше, что в проекте ошибка.
Дал бы таки условно. Вы должны уметь посчитать этот ПРОСТОЙ к слову узелок.
И да - что-то там было про КМД - так вот, 99%, что в КМД взяли все оцифрованные Вами параметры и баста. Не надейтесь.
В жизни именно так - ошибка КАК ПРАВИЛО закладывается в самом начале, и просачивается через фильтр. Тем более там у Вас фильтра так себе, судя по Вашему описанию.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2021 в 21:53.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 22:08
#106
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что хороший узел имеет существенные запасы по всем, особенно по основным параметрам. А явно невменяемый - не проходит в разы.
А вот основная масса вопросов как раз по решениям типа "ни рыба ни мясо". Вроде ничего, но стремно. И т.д.
Ваш узел тут уже оценили, и очень неплохо. Я бегло просмотрел, прежде чем написать. И пришел к выводу, что необязательно обрушится, можно сказать, так и не обрушится. Оценка банальной прочности - это в принципе вероятностная оценка - мы ведь не оперируем фактическим R в точке расчета, а принятым нормативным с ОПРЕДЕЛЕННОЙ вероятностью из массива испытаний отвлеченного проката на данном стане.
Поэтому - на грани.
Ответит эксперт, если дойдет до обрушения. Независимо от наказания остальных.
Это все никого не интересует и не будет интересовать. Вы для всех- специалист.
А это тем более не нужно озвучивать - Вас не обучать принимали, а получать результаты (эксплуатировать).
Зачем? Паровоз ушел. Кому предназначены расчеты?
Разве что Вы можете предупредить заинтересованных лиц в опасности. И все.
Как Вы ответите в случае обрушения - не знаю. Наравне с экспертом и иными лицами. Дадут год условно или три реально (если будут жертвы).
Но на месте судьи я бы учел, что Вы предупреждали еще ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, и даже раньше, что в проекте ошибка.
Дал бы таки условно. Вы должны уметь посчитать этот ПРОСТОЙ к слову узелок.
И да - что-то там было про КМД - так вот, 99%, что в КМД взяли все оцифрованные Вами параметры и баста. Не надейтесь.
В жизни именно так - ошибка КАК ПРАВИЛО закладывается в самом начале, и просачивается через фильтр. Тем более там у Вас фильтра так себе, судя по Вашему описанию.
Для того и пересчитала, что если что, то поменять. Ведь главное это то, что объект не построен. Проблема в том, что не хватает длины шва по верхней накладке
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 22:11
#107
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Для того и пересчитала, что если что, то поменять. Ведь главное это то, что объект не построен. И я хочу поменять. Проблема в том, что не хватает длины шва по верхней накладке
в этом узле по верху просто напрашивается ребро, уже участники советовали, в чем проблем его сделать, что сверху, может оно в полу спрячется это ребро и все. И еще если накладки вертикальные со столиком несут вертикальную силу, то в случае если поплывет вверху шов, узел просто превратится в шарнирный 99% вероятность что ничего не рухнет, как то так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 22:15
#108
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


[quote=Ильнур;192001
И да - что-то там было про КМД - так вот, 99%, что в КМД взяли все оцифрованные Вами параметры и баста. Не надейтесь.
В жизни именно так - ошибка КАК ПРАВИЛО закладывается в самом начале, и просачивается через фильтр. Тем более там у Вас фильтра так себе, судя по Вашему описанию.[/QUOTE


Я всегда думала, что в КМД инженеры не просто рисуют 3D картинки,

[SIZE="1"]----- добавлено через ~2 мин. -----[/size]
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в этом узле по верху просто напрашивается ребро, уже участники советовали, в чем проблем его сделать, что сверху, может оно в полу спрячется это ребро и все. И еще если накладки вертикальные со столиком несут вертикальную силу, то в случае если поплывет вверху шов, узел просто превратится в шарнирный 99% вероятность что ничего не рухнет, как то так
Такое же ребро, как снизу?
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 22:26
#109
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


[quote=Nika_n;1920030][quote=Ильнур;192001



Такое же ребро, как снизу?[/QUOTE]

ну да
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2021, 22:31
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
...Я всегда думала, что в КМД инженеры не просто рисуют 3D картинки..
3D именно рисуют. Это операторы машинного доения. Такова современность.
Я к слову иногда для прикола делаю КМД. Сугубо в 2D. И в чужих КМ обнаруживаю массу удивительных вещей.
И в своих КМ кстати обнаруживаю ошибки, правда малообидные в основном. Но "фильтра" нынче никакие.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 22:33
#111
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
Такое же ребро, как снизу?
в общем - да, при этом нужно четко посчитать швы. то есть:рисуете все швы, которые на наружной стороне полки колонны, для полученной фигуры определяете А, Ix.W (с учетом уменьшения длины швов на непровар) по этим параметрам определяете напряжения от М и Q

по поводу предыдущего разговора про выводные планки: в этом узле они обычно не применяются, тем более, что их положено после выполнения швов срезать, а в данном случае они еще и выведут шов на свободную кромку полки колонны, что может дать подрезку и концентратор напряжений. просто обычно выкидывают крайние участки шва на непровар 2*t по СП. а недостающую площадь добирают толщиной фасонки и шва.
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 22:36
#112
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я к слову иногда для прикола делаю КМД. Сугубо в 2D. И в чужих КМ обнаруживаю массу удивительных вещей.
монстр, когда есть текла, где это в разы быстрее делается, правда ее надо еще освоить, но то такое
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2021, 22:43
#113
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
монстр..
По некоторого типа объектам могу на спор сделать КМД быстрее, чем теклист. И это не шутка.
Теклы/адвансы эффективны, если КМ и КМД делает один и тот же оператор. Особено эффективны на сложных конфигурациях.
А обычно - больше проблем, чем эффектов.
"Ты молод и глуп, и не видел больших з..п" - вспомнилась студенческая шутка. Я такие КМ видел..... какие теклы???
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 07:56
#114
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


[quote=alexfr;1920040]в общем - да, при этом нужно четко посчитать швы. то есть:рисуете все швы, которые на наружной стороне полки колонны, для полученной фигуры определяете А, Ix.W (с учетом уменьшения длины швов на непровар) по этим параметрам определяете напряжения от М и Q

А зачем для проверки швов верхней пластины нужны W, I?
Вертик шов 220мм, гориз шов 250. С учетом непровар сумма швово 400мм
Касательное напряжение: 17/(0,35*0,4*0,012*0,7)=14455т/м2
М=17тм, катет 0,012м.
Или что-то не то?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Я уже откорректировала вуты, то есть добавила пластину. И увеличила катеты до 12мм. Думаю, тогда пластина вертикальная не нужна
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 09:06
#115
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Я уже откорректировала вуты, то есть добавила пластину. И увеличила катеты до 12мм. Думаю, тогда пластина вертикальная не нужна
Тут уже вам решать, будет ли мешать верхняя пластина для устройства перекрытия, то тогда вут.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 11:01
#116
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Ещё как вариант можно ли вывести рёбра колонны в поверь стенки, то есть тем самым увеличить стенку. Или вут проще в исполнении?
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 11:15
#117
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
А зачем для проверки швов верхней пластины нужны W, I?
потому что это уже совсем другой тип работы узла - фактически как швы крепления балки к фланцу.

Если Вы собираетесь и дальше делать чего-нибудь по КМ, то почитайте хотя быТахтамышева или Мандрикова для техникумов, первые (и не только главы)

Цитата:
Я уже откорректировала вуты
ну и приложите картинку: 100 раз убеждался, как можно все понять не верно

Цитата:
можно ли вывести рёбра колонны в поверь стенки
извините за неграмотность, а шо таке "поверь стенки"
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 11:28
#118
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
извините за неграмотность, а шо таке "поверь стенки"
думаю поверх стенки, хотя сейчас т9 что угодно подставить может
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 11:35
#119
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


В общем менять ничего мне не разрешили. Хотя я откорректировал уже все. Выдавать в работу мои *переделки*не будут, потому что мне сказали, что уже нарезали

Последний раз редактировалось Nika_n, 27.01.2021 в 12:39.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 12:52
#120
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
В общем менять ничего мне не разрешили. Хотя я откорректировал уже все. Выдавать в работу мои *переделки*не будут, потому что мне сказали, что уже нарезали
увольняйся из этого болота
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 12:58
#121
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
В общем менять ничего мне не разрешили. Хотя я откорректировал уже все. Выдавать в работу мои *переделки*не будут, потому что мне сказали, что уже нарезали
у Вас там начальство такое бесстрашное? или бессмертное?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2021, 12:59
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
...Выдавать в работу мои *переделки*не будут, потому что мне сказали, что уже нарезали
- хай грохнется?
Может там "проблемы перевода" - попробуйте сказать как-то иначе: "Прокурор Вас же тоже посадит, а не только меня"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 13:19
#123
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
В общем менять ничего мне не разрешили. Хотя я откорректировал уже все. Выдавать в работу мои *переделки*не будут, потому что мне сказали, что уже нарезали
Так скажи там просто добавилось пару пластин, то что нарезали не меняется

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Может там "проблемы перевода" - попробуйте сказать как-то иначе: "Прокурор Вас же тоже посадит, а не только меня"
Бесполезно, я встречал такого же бесстрашного ГИПа, говорил что нужно усилить балки, не проходят по расчету, на что он мне ответил: стояло до нас и простоит еще.

Последний раз редактировалось Demmer, 27.01.2021 в 13:26.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 13:34
#124
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение

Бесполезно, я встречал такого же бесстрашного ГИПа, говорил что нужно усилить балки, не проходят по расчету, на что он мне ответил: стояло до нас и простоит еще.
действительно человек с титановыми яйцами
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2021, 13:50
#125
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
действительно человек с титановыми яйцами
Там заказчик не захотел усилять, и заранее сказал: мне нужен результат что тут все хорошо, чтобы не вкладывать деньги в здание. Ладно нечего подписывать я не стал . Так кстати еще и было с металлическими фермами в Торговом центре (бывшее здание какого-то предприятия), там тоже написали что все работоспособное. Вообщем он как специально брался за какие то авантюры

Последний раз редактировалось Demmer, 27.01.2021 в 13:55.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 13:53
#126
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
- хай грохнется?
Может там "проблемы перевода" - попробуйте сказать как-то иначе: "Прокурор Вас же тоже посадит, а не только меня"
Изменим пластины приварки полок ригелей - сделаем их 2 и высотой 250 каждая. А вто что желать с верхним швом. Я надеялась на вуды
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 13:57
#127
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Изменим пластины приварки полок ригелей - сделаем их 2 и высотой 250 каждая. А вто что желать с верхним швом. Я надеялась на вуды
так а что их мешает сделать? по типу как на картинке. Сказать тут нарезанное не меняется, только добавляется пару пластин (ну может пару десятков).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 74
Размер:	105.6 Кб
ID:	233902  
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 14:04
#128
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
так а что их мешает сделать?


Балка и колонна в таком виде привезены. Как можно на стройке из этого столика сделать полноценный вут. На наварить ответные рёбра в колонне и ригеле
То есть теперь нельзя заменить верхнюю пластину. И как можно существующий столик превратить в вут и добавить рёбра в колонне
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 42962D88-45C3-4A3D-9DF8-E3F1A2E489F4.jpg
Просмотров: 97
Размер:	780.0 Кб
ID:	233904  
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 14:19
#129
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
... вуды
..вуты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 14:25
#130
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
..вуты.
Да я знаю. Т9 заменяет все слова
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 14:25
| 1 #131
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
как можно существующий столик превратить в вут и добавить рёбра в колонне
да так же, как и говорилось - только под существующий размер вут получится меньше: горизонтальный (ну почти)лист снизу нижней фасонки, вертикальный той же ширины с торца фасонки, ответное ребро в балке

или удлинить горизонтально-наклонный лист вута до пересечения с поясом балки, добавив коротыш-вертикальную фасонку встык к существующей вертикальной фасонки столика, ответное ребро в балке.

второй вариант получше по работе, но и первый должен сработать
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 14:33
#132
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
действительно человек с титановыми яйцами
вместо мозга
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 14:47
#133
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Нажмите на изображение для увеличения
Название: DC524775-5928-4EF3-BC48-C301608A6140.jpg
Просмотров: 69
Размер:	432.1 Кб
ID:	233906
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
да так же, как и говорилось - только под существующий размер вут получится меньше: горизонтальный (ну почти)лист снизу нижней фасонки, вертикальный той же ширины с торца фасонки, ответное ребро в балке

или удлинить горизонтально-наклонный лист вута до пересечения с поясом балки, добавив коротыш-вертикальную фасонку встык к существующей вертикальной фасонки столика, ответное ребро в балке.

второй вариант получше по работе, но и первый должен сработать
Второй вариант нелепо смотрится?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 30E3952D-A820-45A2-A86C-540E9BCC399F.jpg
Просмотров: 68
Размер:	213.2 Кб
ID:	233907  
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 14:48
#134
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


А ребро в колонне?
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 14:50
#135
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
А ребро в колонне?
Да добавлю по ребру в колонне и балке. Только смогут ли они на стройке сделать. А какой вариант столика лучше?
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 14:53
#136
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Да добавлю по ребру в колонне и балке. Только смогут ли они на стройке сделать. А какой вариант столика лучше?
Я бы сделал по первому, хотя alexfr и писал, что второй лучше работает.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 16:10
#137
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


.......

Последний раз редактировалось Nika_n, 28.01.2021 в 12:58.
Nika_n вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2021, 02:39
#138
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
С Э42 на ваши нагрузки проходит

----- добавлено через ~5 мин. -----


Я понадеялся на лучшее...типа сварка будет полуавтоматом проволокой Св-08Г2С = Э50 (табл Г2 СП 16.13330.2017). В программе характеристики шва задаются через электроды, не обращайте внимание (главное характеристики по таблице)

Скажите, подалуйста. Если сделать швы горизонтальных накладок катетом 12мм, и добавить вторую накладку вброс стенке ригеля, улучшится ли ситуация по напряжениям? Совсем не знаю, что делать. Вут добавить мне запретили

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
- хай грохнется?
Может там "проблемы перевода" - попробуйте сказать как-то иначе: "Прокурор Вас же тоже посадит, а не только меня"
Я не могу убедить добавить вуты. Если добавить второэую вертикальную накладку, то может не грохнуться?
Nika_n вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2021, 04:04
#139
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
ну и приложите картинку: 100 раз убеждался, как можно все понятьmь
"
Если я добавляю вертикальную пластину по верху ригеля (как и снизу). То есть я колонну и пишешь привариваю ещё дополнительно накладкой высотой 100мм(такая же как внизу). Правильно ли делаю расчёт шва . M/w=17/0,0016=10615т/м2
M/w+N/A=17/0,0016+3/0,0037=11435т/м2
W-момент сопротивления шва относительно центра тяжести шва по стенке колонны
То есть при добавлении по верху вертикальной накладки(как в нижнем столике) прочность шва обеспечивается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 710B6C5D-D356-49B9-A823-493FEE357F0B.jpeg
Просмотров: 49
Размер:	140.3 Кб
ID:	234062  

Последний раз редактировалось Nika_n, 02.02.2021 в 04:12.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2021, 11:19
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
...Если добавить второэую вертикальную накладку, то может не грохнуться?
Читайте внимательно п. 122: я отвечал на конкретное:
Цитата:
Выдавать в работу мои *переделки*не будут, потому что мне сказали, что уже нарезали
Смысл был такой:
может грохнуться, если ничего не делать. Однако начальнег не позволяет что-то сделать. Возникает вопрос: начальнег думает - "а пусть грохнется!"?
Надо что-то делать. Не очень важно что именно. Ну, как-то так...
Теперь можете сами ответить на свой вопрос...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2021, 11:22
#141
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Ника, люди ж заняты, прочитайте и посчитайте сами: берете пример 11 из тахтамышева Примеры расчета стальных конструкций,
рисуете все, чем примыкаета к полке колонны (двутавр и рог верх, рог вниз и вручную) досчитываете
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2021, 16:45
#142
Nika_n


 
Регистрация: 25.01.2021
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Читайте внимательно п. 122: я отвечал на конкретное:

Смысл был такой:
может грохнуться, если ничего не делать. Однако начальнег не позволяет что-то сделать. Возникает вопрос: начальнег думает - "а пусть грохнется!"?
Надо что-то делать. Не очень важно что именно. Ну, как-то так...
Теперь можете сами ответить на свой вопрос...
Разрешают только добавить вторую вертикальную накладку по стенке ригеля. А верхнюю вертикальную платину нельзя.
Nika_n вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2021, 10:43
#143
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Разрешают только добавить вторую вертикальную накладку по стенке ригеля. А верхнюю вертикальную платину нельзя.
Да начертите как эти дятлы хотят, только фамилию свою из штампа уберите и напишите фамилию того "умника", который ничего не боится. Пусть отвечает.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2021, 14:03
#144
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Да начертите как эти дятлы хотят, только фамилию свою из штампа уберите и напишите фамилию того "умника", который ничего не боится. Пусть отвечает.
жестко сказал, но справедливо
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 04.02.2021, 14:12
#145
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
жестко сказал, но справедливо
я обычно так и говорю или гипам или заказчикам - хотите нарушить нормы (закон), да легко, ваша фамилия в штампе с подписью и накалякаем всё что захотите
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходит по расчету жесткий узел

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует? eilukha Металлические конструкции 59 11.10.2018 22:24
Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие) Alexandr_27 Металлические конструкции 9 04.10.2018 09:10
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53