Как правильно распределить момент в сквозном сечении?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно распределить момент в сквозном сечении?

Как правильно распределить момент в сквозном сечении?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2021, 16:11 1 | #1
Как правильно распределить момент в сквозном сечении?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

При проверке ветвей сквозного сечения учитывается момент из плоскости решёток (планок), который распределяется между ветвями сечения по определенному принципу. Указанный принцип претерпел изменение в СП 16.13330.2017 (в старом СНиПе и СП 16.13330.2011 он совпадал), см. скрины.
Вопросы:
  1. Имеет ли смысл принцип в СП 16 версии 2017?
  2. Данный принцип (2017) только для проверки устойчивости или для проверки прочности тоже?
  3. Какой принцип правильнее (2017 или 2011).
  4. Принципы для проверки устойчивости и прочности должны/могут быть разными?
Примечания:
  1. При совпадении равнодействующей в сечении с осью одной из ветвей, усилие во второй ветви будет равно нулю, из чего следует, что в ней (ветви) момент равен нулю, что, очевидно, неверно (поскольку сечение едино и одна ветвь не может гнутся независимо от второй). Впрочем, независимость деформирования ветвей может зависить от характера решёток (планок), т. е. допускает ли объединённое сечение депланацию.
  2. С другой стороны, принцип 2011 версии СП 16 никак не учитывает расположение плоскости момента относительно осей ветвей, а версия 2017 года, хотя и частично, но учитывает этот фактор (поскольку приближение равнодействующей к одной из осей увеличивает продольную силу в ней, а значит, и момент в ней).
  3. Принцип 2017 года может дать суммарный внутренний момент момент больше внешнего (при относительно малых продольных силах в сечении), что неверно. Либо следует предположить, что момент в разный ветвях может быть разных знаков, что сомнительно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017.png
Просмотров: 138
Размер:	95.5 Кб
ID:	237666  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011.png
Просмотров: 126
Размер:	136.9 Кб
ID:	237667  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДБН.png
Просмотров: 66
Размер:	90.1 Кб
ID:	237668  


Последний раз редактировалось eilukha, 31.05.2021 в 21:48.
Просмотров: 5153
 
Непрочитано 31.05.2021, 17:18
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


И тот (2011) и другой (2017) принципы имеют место на существования в рамках коэффициентов надёжности при расчёте и проектировании конструкций.
Что ближе к действительности? Без численного моделирования сказать трудно, но есть мысль, что благодаря ему (численному моделированию) принцип перераспределения усилий и претерпел изменение формулировке в новых нормах.
Сделайте численное моделирование сами (или пригласите людей на обсуждение, которые этим любят заниматься (Нубий-IV и др.) и ответьте нам на ваш вопрос, будет интересно
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2021, 17:40
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно, конечно, делать по обоим принципам и принимать худший вариант.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2021, 18:36
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


В версии 2017 года написан бред. Там нет никакого правила распределения момента между ветвями.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2021, 18:53
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
написан бред
- тоже так думал сначала, потом присмотрелся, некоторый смысл там просматривается.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
нет никакого правила распределения момента между ветвями
- N_ветви*e, где e=M/N, см. скрин.

----- добавлено через ~5 мин. -----
В ДБН как в СП 2011.

Последний раз редактировалось eilukha, 31.05.2021 в 19:00.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2021, 19:05
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Все эти распределения весьма условные. Наиболее правильно было бы распределять одновременно и по жесткостям ветвей и по расстояниям от ветвей до центра тяжести всего сечения.

P.S. Распределение по жесткостям было и в СНиП II-23-81*.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2021, 19:09
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
жесткостям ветвей
- это как в 2011 и СНиП.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
расстояниям от ветвей до центра тяжести всего сечения
- это как в 2017, т. к. продольная сила в ветвях распределяется именно так.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
одновременно
- по худшему варианту в запас надёжности?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2021, 19:18
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
по худшему варианту в запас надёжности?
На практике можно и так, но я имел ввиду несколько другое. У нас есть некая условная балка нагруженная смещенным крутящим моментом и имеющая разноподатливые опоры - вот и распределяем общий внешний момент как M1=M*l2/(l1+l2)*J1/(J1+J2)
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2021, 19:34
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
M1=M*l2/(l1+l2)*J1/(J1+J2)
- это будет между 2011 и 2017. Смысл есть, но очевидного обоснования нет.
Если предположить невозможность депланации, то распределение момента будет точно пропорционально моменту инерции, поскольку наклон плоскости деформирования (при моменте в двух плоскостях) для обоих ветвей (в рассматриваемом направлении) будет одинаков. Однако, при моменте в двух плоскостях в ветвях должен появляться момент в плоскости решёток, который в расчётах по нормам отсутствует (возможно, в виду малости или приспосабливаемости конструкции сечения).
Для гофробалок, которые рассчитываются как сквозные сечения, могут легко депланироватся (как любые открытые сечения), для них будет ближе подход 2017.

Последний раз редактировалось eilukha, 31.05.2021 в 19:43.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2021, 19:49
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если предположить невозможность депланации
Может всё-таки закручивания? И тут чем меньше крутильная жесткость, тем лучше работает указанная формула. А, впрочем, без разницы.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2021, 19:59
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Может всё-таки закручивания?
- нет. Не вижу тут связь с кручением, его нет во внешних силах.
Цитата:
9.3.6. (...) если момент Мх действует в плоскости одной из ветвей, то следует считать его полностью передающимся на эту ветвь (...).
- очевидно, что при отсутствии депланации такое невозможно, поэтому её наличие скорее всего не исключается нормами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2021, 20:11
#12
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- N_ветви*e, где e=M/N, см. скрин.
Скрин смотрел, там другие обозначения.
У Вас есть усилия в стержне сквозного сечения: N, Mх=N*ex, My=N*ey. Нужно найти усилия, действующие в ветвях колонны. Вдоль оси x расстояние от центра тяжести сечения до ветви №1 х1, до ветви №2 x2. Момент инерции ветви №1 относительно х равен I1х, момент инерции ветви №2 относительно х равен I2х.
В моем понимании, если момент My направлен так, что догружает ветвь №1, то:
-усилия в ветви №1: N1=N*x2/(х1+x2)+My/(х1+x2); Mx1=Mx*I1х/(I1х+I2х);
-усилия в ветви №2: N2=N*x1/(х1+x2)-My/(х1+x2); Mx2=Mx*I2х/(I1х+I2х).

Как на Ваш взгляд выглядит распределение момента Мх между ветвями для данного случая по СП 16.13330.2017?



Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- очевидно, что при отсутствии депланации такое невозможно, поэтому её наличие скорее всего не исключается нормами.
Если момент приложен к одной из ветвей, то он распределится между ветвями не сразу, а на некотором удалении от места приложения. Для ближайшего к месту приложения участка ветви это может быть критичным, поэтому перестраховались.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2021, 20:18
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Как на Ваш взгляд выглядит распределение момента Мх между ветвями для данного случая по СП 16.13330.2017?
Mx1=N1*ex
Mx2=N2*ex
где N1, N2 - как у Вас.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
распределяем общий внешний момент как M1=M*l2/(l1+l2)*J1/(J1+J2)
- тогда, если плоскость момента вне сечения, то моменты в ветвях разных знаков?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2021, 20:27
#14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Mx1=N1*ex
Mx2=N2*ex
где N1, N2 - как у Вас.
Я понял. В таком случае не выполняется гипотеза плоских сечений. Хотя расчет получается в запас. Может в этом и есть смысл.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2021, 20:55
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
не выполняется гипотеза плоских сечений
- и я про тоже. (Иными словами есть депланация).
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
получается в запас
- неуверен. Точнее думаю, что иногда момент будет больше по 2011, иногда по 2017.
Как вариант, причиной ввода нового распределения момента в 2017 стало стремление единого подхода в расчёте гофробалок и сквозных сечений (гофробалки появились в СП 294 в 2017 году со ссылками на СП 16).

Последний раз редактировалось eilukha, 31.05.2021 в 21:02.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2021, 21:06
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
тогда, если плоскость момента вне сечения, то моменты в ветвях разных знаков?
Все моменты при расчёте действуют по центру тяжести сечения, и такой случай невозможен в принципе. Вот если бы ветвей было больше, то теоретически разные знаки в ветвях можно было бы и получить.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2021, 21:36
1 | #17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
такой случай невозможен в принципе
- плоскости момента не проходят через точку приложения равнодействующей? А она может быть вне сечения. Хотя, если есть равнодейтвующая, то уже нет момента.

----- добавлено через ~27 мин. -----
Любопытно получается выражение доли общего момента из плоскости на одну ветвь согласно 2017:

Доля_момента_из_плоскости = 0,5 ± (e_в_плоскости / H_сечения_по_осям)

Видно, что эта доля может быть больше единицы. В этом случае, чтобы соблюсти условие равновесия нужно чтобы моменты в ветвях были разного знака. Ещё следует, что рост внешнего одного только момента в плоскости вызывает рост момента в ветви из плоскости, такое положение сомнительно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2021, 22:38
#18
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Видно, что эта доля может быть больше единицы. В этом случае, чтобы соблюсти условие равновесия нужно чтобы моменты в ветвях были разного знака. Ещё следует, что рост внешнего одного только момента в плоскости вызывает рост момента в ветви из плоскости, такое положение сомнительно.
проблема в том, что сечение не сплошное и ветви между планками могут изгибаться отдельно и по-разному друг от друга
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2021, 23:09
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Offtop:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
проблема в том, что сечение не сплошное и ветви между планками могут изгибаться отдельно и по-разному друг от друга
Я тут недавно впервые в жизни увидел двутавровые колонны высотой 1,5 и более м...
...
Не прокатные.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 31.05.2021 в 23:40.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2021, 23:13
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Прокатные?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2021, 23:30
#21
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Прокатные?
Прокатные такого размера разве бывают? Скорей всего сварные.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно распределить момент в сквозном сечении?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 Tyhig Металлические конструкции 6 12.11.2018 09:18
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента? Сет Железобетонные конструкции 131 09.08.2018 15:32
Нагрузка на балку приходится с эксцентриситетом, появляется крутящий момент. Как правильно выполнить шарнирный узел опирания балки? Как учитывается крутящий момент именно в узле сопряжения? Проектировщик_ск Металлические конструкции 3 15.02.2018 11:43
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? alekseyev-ak Каменные и армокаменные конструкции 4 13.07.2017 22:39