Полоска монолитной плиты между отверстиями под лифт
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Полоска монолитной плиты между отверстиями под лифт

Полоска монолитной плиты между отверстиями под лифт

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2021, 11:39 #1
Полоска монолитной плиты между отверстиями под лифт
Иванычч
 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 27

Доброго времени суток, коллеги
Возникло сомнение: нужна ли полоска b=200мм монолитной плиты перекрытия между отверстиями для двух лифтов?
всегда считал что нужна, иначе расчетная длина данной стенки будет мю* высоту здания.
Просмотров: 6379
 
Непрочитано 01.07.2021, 12:21
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Вы можете рассчитывать стенку как г образную колонну накладывая ограничения на ширину полки.
Возможно из требований для тавровых балок незаконно или самому придумать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.07.2021 в 22:25.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 12:33
#3
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436


По факту никто её вместе с плитой не льет. Так что исходите из этого обстоятельства)
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 13:26
1 | #4
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Это че - умные люди обсуждают факт что полоска, в 200 мм, перекрытия раскрепляет стенки шахты, или факт что залитая полоска в составе перекрытия+стенка лифта работает лучше чем стенка лифта залитая за раз на весь этаж , вроде сейчас не вечер тяпницы для таких измышлений
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 04:39
#5
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Это че - умные люди обсуждают факт что полоска, в 200 мм, перекрытия раскрепляет стенки шахты, или факт что залитая полоска в составе перекрытия+стенка лифта работает лучше чем стенка лифта залитая за раз на весь этаж , вроде сейчас не вечер тяпницы для таких измышлений
Не. Это люди рассуждают об наружной арматуре в безбалочной плите перекрытия. Там стоит подтянуться и в теории железобетона. Эффект это даёт прям скажем космический. Может стоит почитать классиков? Ну Там Байкова и Сигалова?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 06:44
#6
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Это че - умные люди обсуждают факт что полоска, в 200 мм, перекрытия раскрепляет стенки шахты, или факт что залитая полоска в составе перекрытия+стенка лифта работает лучше чем стенка лифта залитая за раз на весь этаж , вроде сейчас не вечер тяпницы для таких измышлений
Ну вот уже и пятница, давайте рассуждать:

А как кусочек бетона, расположенный в плоскости стены, но в уровне перекрытия, поймет кто он: кусочек стены или кусочек плиты. Ведь без этого ему не определиться, как ему работать.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Иванычч Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, коллеги
Возникло сомнение: нужна ли полоска b=200мм монолитной плиты перекрытия между отверстиями для двух лифтов?
всегда считал что нужна, иначе расчетная длина данной стенки будет мю* высоту здания.
Монолитная шахта лифта - единая конструкция коробчатого сечения (если это не панорамный лифт), в которой рассматриваемая вами стена раскреплена двумя смежными перпендикулярными стенами на всю высоту. А те в свою очередь поэтажно связаны плитами перекрытий с общей конструктивной схемой здания. Поэтому некорректно в данном случае принимать расчетную длину этой стенки Мю*высота здания.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 07:19
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
А те в свою очередь поэтажно связаны плитами перекрытий с общей конструктивной схемой здания. Поэтому некорректно в данном случае принимать расчетную длину этой стенки Мю*высота здания.
Тут ведь не всё так просто.
Конкретных исследований или книг именно про влияние поперечных стен на рассчитываемую в ж.б. вроде бы и нет. В кирпиче есть некий коэффициент, и там он влияет непонятно как (в СНИПе дырка).
Можно считать шахту в целом на мю 2, но до какой ширины стен не надо считать их устойчивость никто не знает. Может быть кроме Сергея Констр.


Выше я незаконно предположил, что до (вроде бы как)
Цитата:
ширина свеса полки в каждую сторону от ребра должна быть не более 1/6 пролета элемента и не более 6 толщин самой стенки
при длинных поперечных стенах
и до 1/2 пролета при коротких.

Что-то может подсказать ещё МКЭ с КЗУ. Но, в данном случае, подозреваю, сильно наврёт.


А почему вы Лифтовые шахты связываете с каркасом здания, да ещё и поэтажно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.07.2021 в 07:48.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 09:35
#8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А почему вы Лифтовые шахты связываете с каркасом здания, да ещё и поэтажно ?
По тому, что век грохочущих лифтов давно прошел. И наступил век грохочущих умывальников. )))
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 12:20
#9
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
.А почему вы Лифтовые шахты связываете с каркасом здания, да ещё и поэтажно ?
а разве это запрещено? да тем более в монолитных зданиях, без этого не как!!
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 12:26
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
а разве это запрещено? да тем более в монолитных зданиях, без этого не как!!
конечно, запрещено, смотрите СП на защиту от шума )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 12:52
#11
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
конечно, запрещено, смотрите СП на защиту от шума )
21 век как не как, щас все лифты уже без шумные! можно соединять, если там не жилые комнаты, типа Кухня, кладовая...уборная
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 12:56
#12
Иванычч


 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 27


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А почему вы Лифтовые шахты связываете с каркасом здания, да ещё и поэтажно ?
Структурный шум к жилым помещениям по плите не передается, на данных плитах его нет

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
конечно, запрещено, смотрите СП на защиту от шума )
ФП под лифтом тоже отделять как раньше строили? или это уже не конструкция здания)

вообще данный вопрос меня давно интересуют. Понимаю норма есть, но отделять шахту...а если это не 10, и не 20 этажей
Иванычч вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 13:24
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
И наступил век грохочущих умывальников.
Да. Великие люди, великие дела...

Цитата:
Сообщение от Иванычч Посмотреть сообщение
Структурный шум к жилым помещениям по плите не передается, на данных плитах его нет
...


Цитата:
Сообщение от Иванычч Посмотреть сообщение
а если это не 10, и не 20 этажей
А тогда надо извращаться с устойчивостью стен, располагать лифты очень очень ОЧЕНЬ далеко от квартир и снижать вибрацию от лифтов.
Впрочем и лифты там скоростные должны быть, с другими подходами и проблемами, наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 13:33
#14
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А тогда надо извращаться с устойчивостью стен, располагать лифты очень очень ОЧЕНЬ далеко от квартир и снижать вибрацию от лифтов.
Впрочем и лифты там скоростные должны быть, с другими подходами и проблемами, наверное.
Это просто невозможно, чтобы в жилом доме лифт отдельно работал (для высотных), во первых, каждый этаж перекрытие это как жесткий диск! и расчетная длина ДЖ лифта будет соотвествовать высоте этажа, во вторых когда сделаешь Шахту отделена, Мю лифта (высота всего здания) будет 2L.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 13:36
1 | #15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Иванычч Посмотреть сообщение
иначе расчетная длина данной стенки будет мю* высоту здания.
С чего взяли.
Если шахта отделена от конструкций здания, то выпучивание стенок прямоугольной трубы (шахты) будет при достижении в стенках критического напряжения сжатия, которое определяется по формуле Gкр=(пи в квадрате*Ерасч*b в квадрате*к)/(12*(1-мю в квадрате)*h в квадрате), при достижении которого длинная стенка выпучивается внутрь шахты, короткая наружу, в сопряжении их уже не будет моментов, удерживающих стенку от выпучивания. Распорка внутри шахты играет добрую роль в предотвращении выпучивания стенок внутрь.
Однако Тяпница, ближе к вечеру.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 13:39
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Gкр=(пи в квадрате*Ерасч*b в квадрате*к)/(12*(1-мю в квадрате)*h в квадрате)
Подскажите, пожалуйста, источник ?

Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
во вторых когда сделаешь Шахту отделена, Мю лифта (высота всего здания) будет 2L.
Ну вот до 50 м высоты здания, вроде бы как получается, если как колонну шахту считать...
А выше, уже как-то закреплять...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 13:48
#17
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Распорка внутри шахты играет добрую роль в предотвращении выпучивания стенок внутрь.
потому что у нас сейсмика (возможно у вас иначе!), иначе не как! при периоды колебания, для отдельно стоящих..мачт..шахты лифтов, уже в полтора раза увеличивается сейсмическая сила!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну вот до 50 м высоты здания, вроде бы как получается, если как колонну шахту считать...
А выше, уже как-то закреплять...
если у тебя все здание монолитное смело крепи к перекрытию да в комплекс здания её в вести! просто нормы СП соблюдать, что лифт должен располагаться в зоне не жилых помещений!! с Сергеем я конечно не согласен, возможно в несейсмическом районе и пройдет такое!

Последний раз редактировалось Rizo, 02.07.2021 в 14:10.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 13:58
2 | #18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
потому что у нас сейсмика (возможно у вас иначе!), иначе не как! при периоды колебания, для отдельно стоящих..мачт..шахты лифтов, уже в полтора раза увеличивается сейсмическая сила!
Да это проблема при расчете на плите и при ветровой пульсации. Сейчас отделенных лифтовых шахт нет, раньше были. Так я в расчете на ветер вообще их выкидывал, заменяя нагрузкой.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, источник ?
СИ Тимошенко. Устойчивость упругих систем. Раздел устойчивость пластинок.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:01
#19
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да это проблема при расчете на плите и при ветровой пульсации. Сейчас отделенных лифтовых шахт нет, раньше были. Так я в расчете на ветер вообще их выкидывал, заменяя нагрузкой.
а как ты экспертизу проходил тогда? вот именно раньше были и то крепили ЗД! щас вообще такого не видел! делали конечно для панорамных лифтов и то не более 6 этажей....из метало каркаса...вот пример перемещение шахты лифта в монолитном варианте, боюсь даже представить как было бы если отдельно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дом.png
Просмотров: 57
Размер:	25.7 Кб
ID:	238568  
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:05
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
а как ты экспертизу проходил тогда?
Ну в схеме без ветра они то были.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:07
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Делал здание с отдельно стоящей лифтовой шахтой 8 этажей х 3 м = 24 м.
Понимаю, что это не высота, но всё же.
Жильё сейчас, в основном, до 12 этажей. А в свечках уже и придумать что-то можно или даже нужно. Может быть через этаж крепить или через 10 этажей.

С подходом крепить везде не согласен. Да, жизнь КЖ будет проще. А жизнь жильцов ? Тогда зачем ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:16
#22
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Лет 8 назад делали здание 21 этаж с отдельной шахтой. Делали 2 стены: одна-шахта лифта, вторая - диафрагма вокруг шахты лифта. Точно уже не помню, но вроде по периметру шахты ставили закладные и соединяли стальными полосами шахту и основной каркас.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:21
#23
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
С подходом крепить везде не согласен. Да, жизнь КЖ будет проще.
КЖ должно быть надежно! а все остальное второстепенное!
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:24
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
а все остальное второстепенное!
Как египетская пирамида ? У вас все дома такие ?
Так-то, конечно, и не поспоришь с тезисом. Но зачем нужно выливать куб. км бетона и километры арматуры, если людям это не пригодится ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:28
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
щас все лифты уже без шумные! можно соединять
конечно, можно, только нельзя, потому что есть такой пункт в СП на шум ))
до 25 этажей делали отдельно стоящие лифтовые шахты, вверху развязывали плитой машинного помещения.
Цитата:
Сообщение от Иванычч Посмотреть сообщение
ФП под лифтом тоже отделять как раньше строили? или это уже не конструкция здания)
фундамент не отделяем, в старых номах было конкретное указание на необходимость отдельного фундамента, сейчас такого требования нет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:30
#26
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но зачем нужно выливать куб. км бетона и километры арматуры, если людям это не пригодится ?
Архитектуру по сути не трогаем! все как задал Архитектор, так и получается!!
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:32
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
до 25 этажей делали отдельно стоящие лифтовые шахты
а как быть с сейсмикой?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:39
#28
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
до 25 этажей делали отдельно стоящие лифтовые шахты
чтот я сомневаюсь на такие решения! даже не от сейсмики... сейчас кажись на прогресирующие обрушения, считаю в зонах без сейсмики, сместился немного лифт, и повалили все здание!!
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:47
1 | #29
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
фундамент не отделяем, в старых номах было конкретное указание на необходимость отдельного фундамента, сейчас такого требования нет.
- как так нет, а как-же "п. 9.21б Все лифтовые шахты должны быть отделены от других конструкций зданий акустическим швом шириной 40-50 мм." Или вы такие озорники не считаете фундамент лифта элементом лифтовой шахты , или вы саму шахту на антигравах к фундаменту приделываете
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 14:58
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Или вы такие озорники не считаете фундамент лифта элементом лифтовой шахты
фундамент - это фундамент, лифтовая шахта - это шахта.
что написано, то и делаем
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а как быть с сейсмикой?
в сейсмике не проектирую.

----- добавлено через ~2 мин. -----
tigra-18, а вы, озорники, вообще не делаете акустические швы?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 15:03
| 1 #31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Кстати, а что мешает раскреплять высокие лифтовые ж.б. шахты в сейсмике - гибкими анкерами ?
В стальных промышленных зданиях слабонагруженные вертикальные связи раскрепляют колонны, а податливость узлов креплений этих связей = чернота отверстий, в сумме около 3-4 мм.
И, получается, что стальные колонны высотой 80 м раскрепляются при податливости точек крепления по верху до 4 мм, а более широкая ж.б. лифтовая шахта нет ?
Так и сделайте гибкие анкера податливые. Податливостью уменьшите вибрацию.
Обосновать устойчивость можно целиком шахты с гибкими опорами в МКЭ с определением КЗУ >1.3.

При сейсмике отдельная лифтовая шахта будет двигаться иначе, чем каркас. А насколько иначе, на сколько мм будет запаздывание ? В МКЭ это же совсем легко определить. Гибкие опоры посчитать на эту силу от разницы деформаций...

Нафантазировал. Может быть сам бы так побоялся. Но это вполне реальный путь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 15:18
#32
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а вы, озорники, вообще не делаете акустические швы?
- есть такое, ну а куда деваться:
А - не могу представить разумный узел для скрытия этого акустического шва "шириной 40-50 мм"
Б - не можем найти требуемые антигравы для отделения лифтовой шахты снизу "от других конструкций зданий".
Единственное выполняем, что ЛШ не контактирует с квартирами - с одной стороны ЛК, с 2-х других лифтовый холл, с 4-й балкон незадымляйки.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 16:25
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Б - не можем найти требуемые антигравы для отделения лифтовой шахты снизу "от других конструкций зданий".
раз не можем придумать, как отделить фундамент, то и от перекрытий не будем отделять - логично ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 16:31
#34
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436


Ну как вариант тотже ЦНИИЭП Жилища в своих чертежах отделяет лифт не полностью а только те стены которые граничат с жилыми помещениями. Тот ещё геморой при их устройстве хотелось бы заметить))

Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 18:53
#35
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
А как кусочек бетона, расположенный в плоскости стены, но в уровне перекрытия, поймет кто он: кусочек стены или кусочек плиты. Ведь без этого ему не определиться, как ему работать.
Ну тут вопрос в том кусочек Вы бетона или конструктор. Как будет задано в проекте, так и будет бетон работать.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно считать шахту в целом на мю 2
Почему 2? Она что, никак не раскреплена по высоте?
Pill вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Полоска монолитной плиты между отверстиями под лифт

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитной железобетонной плиты Sigrlin Железобетонные конструкции 5 20.04.2017 16:40
Ищу ребристые плиты перекрытий тепловых камер с 2 отверстиями Eremina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2016 08:32
Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку? erikbond Железобетонные конструкции 11 30.09.2016 14:33
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58