Расчет типового этажа монолитного здания в SCAD
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет типового этажа монолитного здания в SCAD

Расчет типового этажа монолитного здания в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2021, 13:13 #1
Расчет типового этажа монолитного здания в SCAD
Shant54rus
 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53

Всем доброго времени суток. Хочется узнать ваше мнение как все таки получить из скада адекватные результаты для армирования типовых перекрытий. Брать результаты из общей схемы или вырезать этаж и закреплять его по низу колонн во всех направлениях?
Просмотров: 9151
 
Непрочитано 26.07.2021, 14:11
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
получить из скада адекватные результаты для армирования типовых перекрытий.
1й вариант
Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Брать результаты из общей схемы
при этом, советую расставить армирование по нижнему из типовых этажей, и проверить по этажам выше ( тем более могут быть вариации, например с балконами)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2021, 16:01
#3
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Зачем вырезать? Чтобы ускорить расчет? Из общей схемы берите.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2021, 18:07
#4
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Зачем вырезать? Чтобы ускорить расчет? Из общей схемы берите.
Часто получается так, что в общей схеме на типовых этажах вылазит нижняя арматура на опорах из за разности жесткостей стен, колон, перекрытий (даже при условии использования "монтажа"). Несколько из сотрудничающих с нами расчетчиков вырезают из схемы этаж, естественно нижнее армирование приходит в норму, но верхнее резко уменьшается по сравнению с тем, что было в общей схеме. Объясняют это неправильной работой общей схемы. В Новосибирске половина считает вырезая, половина берет с общей схемы, при этом гос. экспертизы проходятся, дома строятся, все стоит, ничего не трещит. Хочется для себя понять, в рамках этого форума кто как считает, вылазит ли неадекватная нижняя арматура, если вылазит - как с этим борются или оставляют все как есть и устанавливают арматуру по расчету.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2021, 18:54
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
на типовых этажах вылазит нижняя арматура на опорах
это наверное не типовой, а какой-нибудь 2ой этаж....там еще и осадки фундаментов влияют, посмотрите что выше.....
чтобы не гадать разложите армирование по 1му варианту, подкорректируйте по 2му.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2021, 19:08
#6
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это наверное не типовой, а какой-нибудь 2ой этаж....там еще и осадки фундаментов влияют, посмотрите что выше.....
чтобы не гадать разложите армирование по 1му варианту, подкорректируйте по 2му.
Нет 15 этаж 25 этажного здания, если смотреть схему рядом с ядром жесткости в виде леснично-лифтового узла колонны сжимаются сильнее и над ними вылазит нижняя арматура. Вы предлагаете, верхнюю брать по 1му варианту, а нижнюю по 1+2, но удалить всю нижнюю арматуру с опор?
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2021, 21:11
| 1 #7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Вы предлагаете, верхнюю брать по 1му варианту, а нижнюю по 1+2, но удалить всю нижнюю арматуру с опор?
*
Я предлагаю учесть оба варианта, то есть чтобы закрыло эпюры по двум способам.
Нижняя арматура сильно отличается от фона?... Есть возможность выложить эпюры?
Если моделировать отдельно - то с ажт и кэ колонн нижнего этажа.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 05:22
#8
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я предлагаю учесть оба варианта, то есть чтобы закрыло эпюры по двум способам.
Нижняя арматура сильно отличается от фона?... Есть возможность выложить эпюры?
Если моделировать отдельно - то с ажт и кэ колонн нижнего этажа.
В том то и дело, что если этаж вырезать дополнительной нижней вообще не возникает, в общей схеме она есть только на опорах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: НизХс2+39.PNG
Просмотров: 179
Размер:	503.2 Кб
ID:	239258  
Shant54rus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 06:08
#9
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


А вот верхняя арматура из общей схемы и вырезаной. Логика какая, например диафрагма по оси 4 не сжалась совсем, а колонны вокруг сжимаются и над диафрагмой вылазит много дополнительной арматуры, расчетчик объясняет это не характерной работой перекрытия в основной схеме, а именно завышенными напряжениями мембранной группы Nx и Ny.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВерхХс1+39.PNG
Просмотров: 140
Размер:	491.1 Кб
ID:	239259  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВерхХс1-ф+39.PNG
Просмотров: 134
Размер:	299.7 Кб
ID:	239260  
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2021, 08:26
1 | #10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
или вырезать этаж и закреплять его по низу колонн во всех направлениях?
Для верхних этажей (если расчет без учета монтажа) можно и вырезать, но вот с закреплениями вы ошиблись. Внизу нужны пружины, которые бы моделили 30 процентную осадку опор, взятую из совместной схемы расчета. Архи муторное дело.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2021, 09:37
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Shant54rus, может быть это потому, что он наложил связи на узлы АЖТ?
Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
расчетчик объясняет это
расчетчик то как советует поступить?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2021, 09:48
#12
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Хочется узнать ваше мнение как все таки получить из скада адекватные результаты для армирования типовых перекрытий. Брать результаты из общей схемы или вырезать этаж и закреплять его по низу колонн во всех направлениях?
Скопируйте задачу, в ней на глазок понизьте Е материала диафрагм нижних этажей; средних также понизить, но чуть меньше. Верхних не менять. Армирование перекрытий плюс-минус выровняете.
_line вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 10:52
#13
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
расчетчик то как советует поступить?
Он выдает для армирования вырезаный этаж, так как считает, что основная схема не отражает реальную работу конструкции. Другой расчетчик уверен, что так нельзя и надо смотреть схему целиком, так как в вырезаной схеме как минимум не учитывается совместная работа каркаса на ветровую нагрузку. И получается два примерно одинаковых дома, но в одном дополнительной арматуры в 5 раз меньше чем в другом (:
Shant54rus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 05:46
#14
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Скопируйте задачу, в ней на глазок понизьте Е материала диафрагм нижних этажей; средних также понизить, но чуть меньше. Верхних не менять. Армирование перекрытий плюс-минус выровняете.
Тут проблема не в выравнивании армирования по этажам. Есть мнение, что с основной схемы вообще неправильно брать армирование перекрытий, а только делать вырезаную схему, в которой оно на порядок меньше! Общая же схема нужна мол только для определений перемещений каркаса и расчета вертикальных несущих элементов.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 06:39
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Часто получается так, что в общей схеме на типовых этажах вылазит нижняя арматура на опорах из за разности жесткостей стен, колон, перекрытий (даже при условии использования "монтажа").
Описываемая вами проблема главным образом кроется в подходах к расчету, а не в разной жесткости конструкций. Если брать общую схему, то нужно использовать "Монтаж" и использовать его правильно. Учитывать этапность появления нагрузки. А если вы разбили 25 этажку на 5-8 стадий и добавили постоянную нагрузку от полов, перегородок и т.д. после того, как каркас смонтирован, то эффект от монтажа будет не большой.

Хотя, если в здании есть достаточно мощное ядро жесткости, окруженное относительно не большими (по сечению) колоннами, то получите весьма интересный эффект.

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
при этом гос. экспертизы проходятся, дома строятся, все стоит, ничего не трещит.
Суть в том, чтобы "правильно" назначить нижнее армирование. Если опорное армирование "потечет", то нижнее должно быть готово к увеличению момента. Ну и не вестись на желание недоумков делать пролеты в жилье 7-8м при тонких плоских перекрытиях.

Как правило для нижних перекрытий расчет армирования должен производиться из общей схемы, т.к. влияние осадок на нижние перекрытия ощутимо.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 30.07.2021 в 07:43.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 06:54
#16
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


В соответствии с п.3.10 ГОСТ 27751-2014 должны рассматриваться следующие расчетные ситуации:
- установившаяся ситуация, имеющая продолжительность, близкую к сроку службы строительного объекта; при этой ситуации рассматривается расчетная модель здания на упругом полупространстве, при которой деформации грунта развиваются на всю величину, полученную расчетом основания по деформациям;
- переходная - ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность; при этой ситуации рассматривается расчетная модель здания на жестком основании, так как деформации грунта на этом этапе еще не успевают развиться на величину, полученную расчетным путем (как вариант - "вырезанный" отдельно этаж);
- аварийная - ситуация, соответствующая исключительным условиям работы сооружения, которые могут привести к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям; аварийная ситуация рассматривается в виде выхода из строя наиболее опасных элементов здания – наиболее нагруженных колонн (обычно одну наиболее опасную колонну считаем вышедшей из строя).

Т.е. правильный ответ - см. пост #7.

Последний раз редактировалось nickname2019, 30.07.2021 в 10:24.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 07:46
#17
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Описываемая вами проблема главным образом кроется в подходах к расчету, а не в разной жесткости конструкций. Если брать общую схему, то нужно использовать "Монтаж" и использовать его правильно. Учитывать этапность появления нагрузки. А если вы разбили 25 этажку на 5-8 стадий и добавили постоянную нагрузку от полов, перегородок и т.д. после того, как каркас смонтирован, то эффект от монтажа будет не большой.

Суть в том, чтобы "правильно" назначить нижнее армирование. Если опорное армирование "потечет", то нижнее должно быть готово к увеличению момента. Ну и не вестись на желание недоумков делать пролеты в жилье 7-8м при тонких плоских перекрытиях.
Как правило для нижних перекрытий расчет армирования должен производиться из общей схемы, т.к. влияние осадок на нижние перекрытия ощутимо.
Вот например нам нужено получить армирование покрытия. На момент когда его будут заливать основные осадки здания уже произойдут и в схеме будут учтены "монтажом", но за счет разницы жесткостей вертикальных элементов, все равно вылазит гиганская нижняя арматура на опорах, которой там неоткуда взяться и тут на помощь приходит вырезаная схема, но в ней и верхней арматуры на порядок меньше как и нижней. И какая из схем отражает реальную работу конструкции, пойди разбери, т.к. если считать руками мы получим результат из вырезаной схемы, а общаая получается вовсе безполезна.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 07:53
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Shant54rus, вырезанная как? Как моделируется контакт с колонной?
... Не предлагаете ли вы при расчете например плитного фундамента учитывать жесткость надземных конструкций, а при расчете плит не учитывать их работу в общей схеме?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 07:57
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
На момент когда его будут заливать основные осадки здания уже произойдут
Не факт.


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
которой там неоткуда взяться и тут на помощь приходит вырезаная схема, но в ней и верхней арматуры на порядок меньше как и нижней.
Очень сильно влияет ветровая нагрузка. Поэтому при компоновке зданий лучше иметь достаточное количество диафрагм, чтобы не воспринимать ветровую нагрузку за счет жесткости колонн, пилонов и узлов их сопряжения с перекрытиями. Ну и если вы учитываете "Монтаж", то стоит учесть, что ветровая нагрузка генерирует упругий отклик основания.


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
И какая из схем отражает реальную работу конструкции, пойди разбери, т.к. если считать руками мы получим результат из вырезаной схемы, а общаая получается вовсе безполезна.
Если есть затруднения, то лучше брать армирование из общей схемы. По крайней мере вы сможете отстоять свою правоту в спорной ситуации.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 08:00
#20
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


v.psk, вот пример того, о чём говорит автор темы:
Вложения
Тип файла: spr 1.SPR (392.9 Кб, 40 просмотров)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 08:20
#21
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Shant54rus, вырезанная как? Как моделируется контакт с колонной?
... Не предлагаете ли вы при расчете например плитного фундамента учитывать жесткость надземных конструкций, а при расчете плит не учитывать их работу в общей схеме?
Фундамент и 0,000 армируется с основной схемы, тут споров нет. Вопросы начинаются с типовыми этажами, тех. этажами, покрытием. Простой пример, тех. этаж, нагрузка 70кг, пола, перегородок, ничего нет, но за счет несовершенства модели, арматуры там вылазит не сильно меньше чем на типовом.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Очень сильно влияет ветровая нагрузка. Поэтому при компоновке зданий лучше иметь достаточное количество диафрагм, чтобы не воспринимать ветровую нагрузку за счет жесткости колонн, пилонов и узлов их сопряжения с перекрытиями. Ну и если вы учитываете "Монтаж", то стоит учесть, что ветровая нагрузка генерирует упругий отклик основания.
Вот меня и не устраивает, что в вырезаной схеме никак не учитывается влияние ветровой нагрузки. Хотя с остальными доваодами ее приемущества над общей схемой при расчете арматуры перекрытий я согласен. Ладно бы разница в армировании была бы не значительна в обеих схемах, можно бы было как то их совместить, но разница огромна и глобальна.

Последний раз редактировалось Shant54rus, 30.07.2021 в 10:22.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 10:06
#22
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Фундамент и 0,000 армируется с основной схемы, тут споров нет. Вопросы начинаются с типовыми этажами, тех. этажами, покрытием. Простой пример, тех. этаж, нагрузка 70кг, пола, перегородок, ничего нет, но за счет несовершенства модели, арматуры там вылазит не сильно меньше чем на типовом.

----- добавлено через ~1 ч. -----


Вот меня и не устраивает, что в вырезаной схеме никак не учитывается влияние ветровой нагрузки. Хотя с остальными доваодами ее приемущества над общей схемой при расчете арматуры перекрытий я согласен.
По ссылке в последнем вопросе есть указания на книгу лировцев. Поищите её, может там найдёте аргументы "за" или "против" одной и другой схемы. https://www.liraland.ua/support/faq/211/
//PS вот книга, стр.15 https://dwg.ru/dnl/1951

Последний раз редактировалось _line, 30.07.2021 в 10:12.
_line вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 10:20
#23
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
По ссылке в последнем вопросе есть указания на книгу лировцев. Поищите её, может там найдёте аргументы "за" или "против" одной и другой схемы. https://www.liraland.ua/support/faq/211/
//PS вот книга, стр.15 https://dwg.ru/dnl/1951
Спасибо! Если даже не найду в ней ответ, такую литературу всегда полезно почитать.
Shant54rus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 10:52
#24
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
По ссылке в последнем вопросе есть указания на книгу лировцев. Поищите её, может там найдёте аргументы "за" или "против" одной и другой схемы. https://www.liraland.ua/support/faq/211/
//PS вот книга, стр.15 https://dwg.ru/dnl/1951
В книге советуют делать так (см. вложение). Получается вырезаная схема победила, хоть и с некоторыми нюансами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 100
Размер:	115.6 Кб
ID:	239349  
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 11:43
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ещё надо поучитывать неопределённость фактических соотношений (изгибных) жесткостей вертикальных и горизонтальных элементов. (Вертикальные элементы будут заведомо более жёсткими горизонтальных, т. к. раскрытию трещин препятствуют сжимающие силы).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 11:59
#26
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
В книге советуют делать так (см. вложение). Получается вырезаная схема победила, хоть и с некоторыми нюансами.
В книге пишут не правильно. Монолитный каркас обычно возводится быстро, осадки от веса каркаса не достигают расчетных значений. Основные осадки начинают проявляться в течении года после возведения здания с учетом возведения стяжек, перегородок и наружных стен.
Т.е. плита работает как при жестком основании, так и при упругом основании, что нужно учитывать (два варианта минимум).
Читайте п.3.10 ГОСТ 27751-2014.
Книги не являются руководящим документом.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 12:55
#27
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В книге пишут не правильно. Монолитный каркас обычно возводится быстро, осадки от веса каркаса не достигают расчетных значений. Основные осадки начинают проявляться в течении года после возведения здания с учетом возведения стяжек, перегородок и наружных стен.
Т.е. плита работает как при жестком основании, так и при упругом основании, что нужно учитывать (два варианта минимум).
Читайте п.3.10 ГОСТ 27751-2014.
Книги не являются руководящим документом.
Не соглашусь не по одному пункту... Каркас возводят быстро, но еще быстрее его заполняют, а именно льют 5 этаж, на 3 уже выкладывают наружные стены, на 2 уже выкладывают перегородки и льют полы, т.ч. когда подходят к покрытию почти все нагрузки уже действуют...
Пункт ГОСТ нам говорит, о том какие расчеты мы должны выполнить в целом (хотя при этом на прогрессивное разрушение вообще никто не считает) для оценки устойчивости здания. А книга как раз дает рекомендации, как из этих схем получить адекватные результаты армирования. Если вы внимательно прочитаете, то должны понять, что способ описаный в книге и дает возможность учесть оба варианта работы плиты.
Опять же, отвергая - предлагайте, как получить из общей схемы адекватные результаты армирования? Или вы считаете, что просто взять армирование покрытия из общей схемы - это и есть адекватный результат? Пусть там и вылазит нижняя арматура на опоре больше чем верхняя, фиг с ним - если SCAD так посчитал, значит так и есть?
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 13:53
1 | #28
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Не соглашусь не по одному пункту... Каркас возводят быстро, но еще быстрее его заполняют, а именно льют 5 этаж, на 3 уже выкладывают наружные стены, на 2 уже выкладывают перегородки и льют полы, т.ч. когда подходят к покрытию почти все нагрузки уже действуют...
Вы реальные осадки здания здания по ходу строительства когда последний раз смотрели?

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Пункт ГОСТ нам говорит, о том какие расчеты мы должны выполнить в целом (хотя при этом на прогрессивное разрушение вообще никто не считает) для оценки устойчивости здания. А книга как раз дает рекомендации, как из этих схем получить адекватные результаты армирования. Если вы внимательно прочитаете, то должны понять, что способ описаный в книге и дает возможность учесть оба варианта работы плиты.
Опять же, отвергая - предлагайте, как получить из общей схемы адекватные результаты армирования? Или вы считаете, что просто взять армирование покрытия из общей схемы - это и есть адекватный результат? Пусть там и вылазит нижняя арматура на опоре больше чем верхняя, фиг с ним - если SCAD так посчитал, значит так и есть?
Если в процессе деформирования какие-то колонны получат осадку, то в нижней зоне плиты под этими колоннами может потребоваться растянутая арматура. С чего Вы решили, что это не адекватный результат?
Армирование нужно брать, строя огибающие (суммарные) поля армирования для расчета здания для двух вариантов:
1. Расчет здания на жестких опорах.
2. Расчет здания на упругих опорах.
Т.е. если по этим расчетам нужна нижняя арматура под колонной и верхняя арматура над колонной - ставить нужно и нижнюю, и верхнюю арматуру.

Гадать тут нельзя. Если хотите что-то оптимизировать - учитывайте изменение осадок по ходу строительства и рассматривайте возведение каждого этажа (только нужно учитывать, что осадки основания накапливаются со временем, а не мгновенно). Проводите опыты, как модуль деформирования грунта под нагрузкой меняется со временем, стройте временную диаграмму деформирования. Тянет на кандидатскую диссертацию. Потом строители график строительства сорвут - и все "точные" расчеты пойдут в мусор.

Последний раз редактировалось nickname2019, 30.07.2021 в 14:13.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 14:05
1 | #29
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


"влиянием" всех этажей, путем "вырезки" искомого для его армирования, игнорировать нельзя, вы теряете нагрузки/усилия, от смежных
к чему все это? к оптимизации, мать бы ее)?
у scadа есть эти несоответствия в армировании при рассмотрении "отдельного" этажа, если есть возможность, используйте "лиру", там этих "несоответствий" нет
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 14:32
1 | #30
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
"влиянием" всех этажей, путем "вырезки" искомого для его армирования, игнорировать нельзя, вы теряете нагрузки/усилия, от смежных
Также теряется влияние ветра, которое для высотных зданий может быть очень существенным.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 14:40
#31
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Также теряется влияние ветра, которое для высотных зданий может быть очень существенным.
yes it is!), конечно, и я ж об этом упомянув о нагрузках
следуя такой методике расчета/подбора можно грубо только посчитать один типовой, и "набрать" из них необходимую этажность)
а в каркасе все взаимоувязано, тем более с конечными показателями основания, и тогда зачем считать здание в целом?(, зачем тогда все эти кэ? все можно посчитать по отдельным элементам "руками"
интересно, что будет у тс, когда он все это "посадит" на реальный грунт

----- добавлено через ~1 ч. -----
тс, опять-таки не упомянул, что за ф-ты?
что за относительные просадки, их разность?
увеличение диаметров "нижней" ар-ры в плитах как раз связано с этим
лучше "посадить" на реальный грунт и посмотреть и, не идти на пресловутую оптимизацию по "вырезанному" этажу, в крайнем случае, при проектировании ф-та уменьшить до минимума относительные осадки, точное их значение определить довольно трудоемко, итерация(
проще все сделать изначально с "опиранием" на реальный грунт, тогда "картина" будет намного ясней

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.07.2021 в 16:15.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 05:53
#32
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
yes it is!), конечно, и я ж об этом упомянув о нагрузках
следуя такой методике расчета/подбора можно грубо только посчитать один типовой, и "набрать" из них необходимую этажность)
а в каркасе все взаимоувязано, тем более с конечными показателями основания, и тогда зачем считать здание в целом?(, зачем тогда все эти кэ? все можно посчитать по отдельным элементам "руками"
интересно, что будет у тс, когда он все это "посадит" на реальный грунт

----- добавлено через ~1 ч. -----
тс, опять-таки не упомянул, что за ф-ты?
что за относительные просадки, их разность?
увеличение диаметров "нижней" ар-ры в плитах как раз связано с этим
лучше "посадить" на реальный грунт и посмотреть и, не идти на пресловутую оптимизацию по "вырезанному" этажу, в крайнем случае, при проектировании ф-та уменьшить до минимума относительные осадки, точное их значение определить довольно трудоемко, итерация(
проще все сделать изначально с "опиранием" на реальный грунт, тогда "картина" будет намного ясней
Здание 25-ти этажное, фундаменты - плита на свайном основании. Повторюсь еще раз, фундаменты, вертикальные конструкции, перекрытия нуля берутся с общей схемы, посаженной на "реальный" грунт, вопрос в обоснованности применения общей схемы к расчету тип.этажей, тех.этаже и покрытий. Тут дело не в конструкции, а в подходе к расчету в Scad. Экспертиза не вникая пропускает расчеты сделанные и так и так. Но арматуры в расчете с вырезаными этажами получается в разы меньше, что пугает. Мне поэтому и хотелось бы найти неопровержимое, прямое и ясное указание почему так делать нельзя! Пока нашлась только рекомендация из книги, которая вродек как катируется, что вырезать этажи можно и нужно. Насчет ветровой нагрузки, те кто вырезают этажи, считают, что вся ветровая нагрузка должна быть воспринята стенами лестнично-лифтового узла и диафрагмами, а перекрытия в работе практически не учавствуют.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 07:40
| 1 #33
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Здание 25-ти этажное, фундаменты - плита на свайном основании. Повторюсь еще раз, фундаменты, вертикальные конструкции, перекрытия нуля берутся с общей схемы, посаженной на "реальный" грунт, вопрос в обоснованности применения общей схемы к расчету тип.этажей, тех.этаже и покрытий.
Все, что Вы делаете должно быть обосновано ссылкой на СП. Если без ссылки на СП - это разработка спецтехусловий на расчет здания.

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Экспертиза не вникая пропускает расчеты сделанные и так и так.
Это не показатель правильности или не правильности.
СП 22.13330.2016
5.1.11 Расчетную схему системы "сооружение-основание" или "фундамент-основание" следует выбирать с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения. Следует учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропию, пластические и реологические свойства материалов и грунтов. При выполнении совместных расчетов следует учитывать полную пространственную работу конструкций, последовательность строительства, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропию, пластические и реологические свойства материалов и грунтов. При выполнении предварительных расчетов сооружений геотехнических категорий 3 и 2, при выполнении расчетов по оценке влияния и окончательных расчетов зданий геотехнической категории 1 совместные расчеты допускается выполнять с применением упрощенных расчетных схем сооружения с эквивалентной жесткостью этажа, определенной в соответствии с приложением Н.

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Но арматуры в расчете с вырезаными этажами получается в разы меньше, что пугает.
И это правильно.
Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Мне поэтому и хотелось бы найти неопровержимое, прямое и ясное указание почему так делать нельзя!
п.5.1.11. СП 22.13330.2016.

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Пока нашлась только рекомендация из книги, которая вродек как катируется, что вырезать этажи можно и нужно. Насчет ветровой нагрузки, те кто вырезают этажи, считают, что вся ветровая нагрузка должна быть воспринята стенами лестнично-лифтового узла и диафрагмами, а перекрытия в работе практически не учавствуют.
- чушь. Достаточно сравнить армирование перекрытий высотного здания с учетом действия ветра и без учета ветра. Просто есть конструктивные схемы, где влияние ветра будет не большое, но это не значит, что это относится ко всем зданиям.

Вы можете учесть этапность возведения здания, снизив тем самым влияние осадки опор на армирование плит перекрытий, но это нужно делать формированием специальной общей расчетной схемы здания с учетом последовательности возведения (может быть типа препроцессора "монтаж" в Scad'е), а не просто вырезанием плиты перекрытия из общей модели. Т.е. Вы обязаны всегда рассматривать общую модель - п.5.1.11 СП 22.13330.2016.

Кроме того, в обводненных грунтах (если не изменяет память из книги проф. Сорочана) расчетные осадки здания накапливаются до 10 лет, что ограничивает область применения такого "экономного" подхода относительно "сухими" грунтами. Аффтары книги "которая вродек как катируется", видимо, не в курсе подобных фактов. Неудивительно, что подобных рекомендаций нет в СП и не будет.

P.S. На самом деле есть еще более простой выход для экономии средств застройщика.
Следует найти проектировщика - дурака, который на свой страх и риск "сэкономит" ему деньги, а потом (если не повезет) пойдет под суд.

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2021 в 07:58.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 08:32
#34
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
п.5.1.11. СП 22.13330.2016.
Вы как буд-то читаете через строчку. Пункт СП относится к расчетам в целом, без учета в каком расчетном комплексе вы будете считать здание. При расчете здания все эти условия выполняются, общая схема посаженная на реальный грунт для оценки осадок и перемещений существует. Тут же речь идет о приминимости результатов именно скадовского расчета (который в силу специфики метода конечных элементов не отражает реальную работу конструкций в полной мере) именно к армированию перекрытий. Даже если вы посчитаете одно и тоже здание в Скаде, Лире и Мономахе, то получите довольно разные результаты армировани (при этом осадки и перемещения могут сойтись до милиметров) и вы как инжинер должны выбрать из них наиболее близкие (по вашему мнению) к реальной работе конструкции. Отсюда и появляются все эти танцы с бубном: вырезание перекрытий, занижение/завышение модулей деформации бетона, введение в схемы различных шарниров и т.п. Пункт СП не отвечает на вопрос из какой схемы или какого расчетного комплекса и каким образом брать в итоге армирование.

Последний раз редактировалось Shant54rus, 02.08.2021 в 08:39.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 08:57
#35
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
При расчете здания все эти условия выполняются, общая схема посаженная на реальный грунт для оценки осадок и перемещений существует.
Вы невнимательно читаете п. п.5.1.11. Там четко указано, что общая схема должна быть сформирована не только для оценки осадок и перемещений, а "с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения".

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Тут же речь идет о приминимости результатов именно скадовского расчета (который в силу специфики метода конечных элементов не отражает реальную работу конструкций в полной мере)
Дайте пожалуйста ссылку хотя-бы на один источник, который подтвердил бы это утверждение.
Это как утверждать, что расчет на калькуляторе является ошибочным и не отражает реальную картину мира.
Вопрос не в инструменте, а в квалификации специалиста, который пользуется инструментом.

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Даже если вы посчитаете одно и тоже здание в Скаде, Лире и Мономахе, то получите довольно разные результаты армировани (при этом осадки и перемещения могут сойтись до милиметров)
Это не показатель того, что "не отражает реальную работу конструкций в полной мере". Просто методика подбора армирования в разных расчетных комплексах может быть разной. Методика нелинейная. Это нормально. Попробуйте самостоятельно подобрать армирование по РСУ, которые дает программа.

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
и вы как инжинер должны выбрать из них наиболее близкие (по вашему мнению) к реальной работе конструкции.
Нет. Я должен сделать расчет в соответствии с СП, а не "по моему мнению". Если сомневаюсь - считаю "ручками".
Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Отсюда и появляются все эти танцы с бубном: вырезание перекрытий, занижение/завышение модулей деформации бетона, введение в схемы различных шарниров и т.п.
Это особенности формированию расчетной схемы и понимания процессов расчетчиком, а не особенность метода конечных элементов. Если расчетчик не понимает - это действительно может выглядеть как "шаманство".
Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Пункт СП не отвечает на вопрос из какой схемы или какого расчетного комплекса и каким образом брать в итоге армирование.
Вопрос не выборе комплекса, а в правильном формировании расчетной схемы. Может быть записаться на курсы SCAD или Лиры?

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2021 в 09:48.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 10:03
#36
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Дайте пожалуйста ссылку хотя-бы на один источник, который подтвердил бы это утверждение.
Это как утверждать, что расчет на калькуляторе является ошибочным и не отражает реальную картину мира.
Вопрос не в инструменте, а в квалификации специалиста, который пользуется инструментом.
Перельмутер А.В. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" по сути целая книга которая говорит, что не стоит слепо доверять результатам расчета, а надо разбираться, что от куда вытекает и что бы получить более верный результат, необходимо прибегать к неким хитростям (для кого-то этой хитростью является "вырезание" этажа например)
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Просто методика подбора армирования в разных расчетных комплексах может быть разной.
Вот - методика разная, а какой больше доверять решаете вы и не какой пункт СП вам в этом не поможет.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это особенности формированию расчетной схемы и понимания процессов расчетчиком, а не особенность метода конченых элементов. Если расчетчик не понимает - это действительно может выглядеть как "шаманство". Вопрос не выборе комплекса, а в правильном формировании расчетной схемы. Может быть записаться на курсы SCAD или Лиры?
Понимание процесса расчетчиком как раз и рождает эти вырезание и прочее, что бы получить более или менее адекватные результаты. Не удивлюсь, что есть курсы на которых по книге А.С. Городецкого советуют вырезать перекрытия... В СП или где-то еще не написано каким образом вы должны собирать схему, есть только общие рекомендации, но и тема не об этом!
Давайте еще раз, вопрос был: вырезать или не вырезать? Предпосылка вопроса - в любой расчетной схеме высотных монолитных зданий (даже в самой досканально замоделированой) из за разности жесткостей вертикальных элементов вылазит довольно большая нижняя арматура на опорах, здравый смысл подсказывает, что быть ее там по сути не должно. Как с этим бороться? Один из способов вырезать этаж, но лично мне он не нравится, чо как-то мало тогда получается арматуры (хотя в реальности может столько и должно быть), в своей книге Городецкий рекомендует вырезать этаж и к нему приложить 15-20% перемещений с общей схемы или армировать как есть, не обращая внимания на логику, схему мол я собрал правильно, если так получилось, значит получилось Scadу видней. Вы я так понимаю считаете, что нижняя арматура на опорах в покрытии это нормально или всетаки какими-то хитростями (помимо Монтажа) пытаетесь избавиться от нее? Или еще лучше когда расчетчик посчитал без монтажа даже, получил какое-то армирование с общей схемы и с пеной у рта доказывает, что значит так и должно быть, если Scad выдал такой результат, значит там что-то осядет, что-то просядет и утянет перекрытие за собой (правда сейчас такие редкость).
p.s. Собственно, хотелось бы увидеть, что бы где-то в рекомендациях было написано, "не в коем случае нельзя вырезать этажи, армирование смотреть строго с общей схемы" и объяснение почему. Пока я нашел только обратные рекомендации.

Последний раз редактировалось Shant54rus, 02.08.2021 в 10:16.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 10:12
| 1 #37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Shant54rus, разбиритись сначала с орфографией. Что за ужас вы пишити.
Большой красной кнопки нет и в ближайшие 20 лет не будет.

Если у вас результаты на общей схеме и на вырезанной плите перекрытия координально атличаются, то это не схема, а ошибка. Одна большая ошибка. Деформации основания подскажут вам праведный путь. Обратите на них внимание и выравнивайте.
А если вы рисовальщик арматуры, то армируйте с запасом и по всем вариантам. И каждое такое место обговаривайте с расчётчиком.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 10:20
#38
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Shant54rus, разбиритись сначала с орфографией. Что за ужас вы пишити.
У вас смотрю с ней не лучше (:

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Shant54rus

Если у вас результаты на общей схеме и на вырезанной плите перекрытия координально атличаются, то это не схема, а ошибка. Одна большая ошибка.
Если у вас есть схема где арматура в покрытии с общей и вырезанной схемы совпала выложите пожалуйста или научите как так сделать!
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 10:49
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
или научите как так сделать!
Так осадки надо выравнивать... У вас крыша держит здание. Вас это не смущает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 11:07
#40
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так осадки надо выравнивать... У вас крыша держит здание. Вас это не смущает ?
Не понял что вы имеете в виду, если что из за разности осадок какая-то колонна провалилась и повисла на перекрытии, то нет - разности осадок нету, что бы возник такой эффект. Арматура вылазит имнно из за разности жесткостей стен и колонн, одни сжимаются больше других, утягивая за собой перекрытие.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 11:22
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
нижняя арматура на опорах в покрытии
Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
если что из за разности осадок какая-то колонна провалилась и повисла на перекрытии, то нет - разности осадок нету, что бы возник такой эффект
Shant54rus,
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 11:53
#42
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Еще вопрос в тему, если в расчете изначально не было учтено излишнее сжатие монтажом, есть ли какие-то рекомендации сделать это, кроме как на глаз повышать\понижать модуль деформации вертикальных конструкций?
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 11:59
#43
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Не понял что вы имеете в виду, если что из за разности осадок какая-то колонна провалилась и повисла на перекрытии, то нет - разности осадок нету, что бы возник такой эффект. Арматура вылазит имнно из за разности жесткостей стен и колонн, одни сжимаются больше других, утягивая за собой перекрытие.
Бороться с этим можно и нужно при начальной компоновке каркаса. А если уже вертикальные элементы поставлены так, что подобные ситуации возникают и дают большой вклад в армирование, то делайте по максимальному армированию из 2-х схем. Я тоже сталкивался с подобным вещами из-за "хотелок" архитекторов, делал усреднённый вариант по перекрытиям. Также в связевой схеме узел "колонна-перекрытие"можно сделать шарнирным, но это смотреть по ситуации.
_line вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 12:02
#44
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Давайте еще раз, вопрос был: вырезать или не вырезать?
Не вырезать.

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Предпосылка вопроса - в любой расчетной схеме высотных монолитных зданий (даже в самой досканально замоделированой) из за разности жесткостей вертикальных элементов вылазит довольно большая нижняя арматура на опорах, здравый смысл подсказывает, что быть ее там по сути не должно
Она там должна быть. Просто Вы не понимаете сути процесса (как, видимо, и Городецкий). Еще раз - в обводненных грунтах расчетные осадки грунта могут развиваться до 10 лет. Их нельзя просто не учесть.

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Еще вопрос в тему, если в расчете изначально не было учтено излишнее сжатие монтажом, есть ли какие-то рекомендации сделать это, кроме как на глаз повышать\понижать модуль деформации вертикальных конструкций?
Глупые проектировщики небоскребов специальные фермы на несколько этажей проектируют, чтобы осадки выровнять. Действительно - вырезали бы этаж (или изменили модули деформаций) и дело с концом.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 12:15
#45
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Глупые проектировщики небоскребов специальные фермы на несколько этажей проектируют, чтобы осадки выровнять. Действительно - вырезали бы этаж (или изменили модули деформаций) и дело с концом.
Вы проектировали небоскребы? Знаете все тонкости их расчетов и конструирования? Даже в СП есть рекомендации, что надо поиграться с модулями деформации конструкций, что бы получить более менее реальный результат.

"На первой стадии расчета для оценки усилий в элементах конструктивной системы допускается принимать приближенные значения жесткостей элементов, имея в виду, что распределение усилий в элементах конструктивных систем зависит не от величины, а, в основном, от соотношения жесткостей этих элементов. Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки." п.6.2.6 СП 52-103-2007



Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Она там должна быть. Просто Вы не понимаете сути процесса (как и Городецкий).
Выдал свое видение ноунейм с форума, не приложив каких либо выкладок. Почему она там должна быть?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Еще раз - в обводненных грунтах расчетные осадки грунта могут развиваться до 10 лет.
Это уже частный случай и тут уже никто не будет вырезать этажи, то же самое и с взаимным влиянием, точно нельзя вырезать этаж иначе весь смысл расчета теряется. Вы может неправильно меня понимаете, я не за то что бы вырезать этажи на лево и на право, я пытаюсь понять для себя когда это действительно можно сделать не в ущерб конструкции, т.к. многие это делают. Вы же в доказательство того, что вырезать вообще нельзя просто агритесь, не приводя каких то действительно убедительных доводов. Получается когда вы армируете здание, у вас по сути нет армирования типового жтажа, есть только его опалубка, а армирование вы делаете на каждый этаж, т.к. если его брать из общей схемы, оно на каждом этаже будет разное, либо берете армирование условно второго жтажа, предпоследнего и по максимальным зонам из них собираете какое-то общее, в результате получая перерасход арматуры на каждом этаже?

Последний раз редактировалось Shant54rus, 02.08.2021 в 12:38.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 12:41
#46
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Это уже частный случай и тут уже никто не будет вырезать этажи, то же самое и с взаимным влиянием, точно нельзя вырезать этаж иначе весь смысл расчета теряется. Вы может неправильно меня понимаете, я не за то что бы вырезать этажи на лево и на право, я пытаюсь понять для себя когда это действительно можно сделать не в ущерб конструкции, т.к. многие это делают. Вы же в доказательство того, что вырезать вообще нельзя просто агритесь, не приводя каких то действительно убедительных доводов.
Вырезать можно при условии, что это не идет в ущерб безопасности. А чтобы это выяснить - нужно проверять расчетом на общей схеме.

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Получается когда вы армируете здание, у вас по сути нет армирования типового этажа, есть только его опалубка, а армирование вы делаете на каждый этаж, т.к. если его брать из общей схемы, оно на каждом этаже будет разное, либо берете армирование условно второго этажа, предпоследнего и по максимальным зонам из них собираете какое-то общее, в результате получая перерасход арматуры на каждом этаже?
1. Вывожу поля армирования в автокад
2. Смотрю с какого по какой этажах поля армирования похожи
3. Строю огибающие (суммарные) поля армирования по этим этажам и вывожу их в автокад
4. Раскладываю арматуру по этим полям (получается армирование 1-5 этаж, армирование 5-10 этаж и т.д.).
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 12:57
#47
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
4. Раскладываю арматуру по этим полям (получается армирование 1-5 этаж, армирование 5-10 этаж и т.д.).
Ну по 4 переармированных этажа хоть не так много... Хотя со всего здания в деньгах цена одной кавартиры скорее всего накопится... Никогда не пробовали посчитать экономию для интереса, если бы армировали каждый этаж не объеденяя результаты?

Последний раз редактировалось Shant54rus, 02.08.2021 в 13:06.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 13:24
#48
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Ну по 4 переармированных этажа хоть не так много... Хотя со всего здания в деньгах цена одной кавартиры скорее всего накопится... Никогда не пробовали посчитать экономию для интереса, если бы армировали каждый этаж не объеденяя результаты?
Копейки выйдут (если объединять правильно). Основная экономия достигается правильной компоновкой здания.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 13:32
#49
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
как, видимо, и Городецкий
Не стоит так категорично сразу заявлять.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Еще раз - в обводненных грунтах расчетные осадки грунта могут развиваться до 10 лет. Их нельзя просто не учесть.
тут уже несколько раз прозвучало, что проблема не в неравномерных осадках разных участков фундамента, а в разности жесткостей вертикальных несущих элементов.. Если монолитная плита толщиной 1.5м, то о какой неравномерной осадке под двумя вертикальными элементами с расстоянием между ними 2м может идти речь?)
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Глупые проектировщики небоскребов специальные фермы на несколько этажей проектируют, чтобы осадки выровнять.
Аутригерные этажи не для выравнивания осадок.
_line вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 13:38
#50
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Аутригерные этажи не для выравнивания осадок.
Т.е. они не выравнивают осадки плит?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 13:50
#51
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Т.е. они не выравнивают осадки?
Напрямую -- нет, не в этом их предназначение. В ствольных конструктивных системах есть варианты, где они вообще не связаны с фундаментами.

PS: не заметил, что вы перешли от осадок фундаментов к плитам перекрытий.
Если говорить о фундаментах, то ответ выше. Если о перекрытиях, то да: выравнивают, но опять же, это одна из функций, не основная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image001.png
Просмотров: 46
Размер:	65.3 Кб
ID:	239427  

Последний раз редактировалось _line, 02.08.2021 в 14:08.
_line вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 14:10
#52
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Напрямую -- нет, не в этом их предназначение.
Т.е. у них предназначение не выравнивать осадки вертикальных элементов, но они эти осадки выравнивают.
Пусть будет так.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 14:44
#53
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
я пытаюсь понять для себя когда это действительно можно сделать не в ущерб конструкции, т.к. многие это делают.
Когда конструктивная схема простая, жесткости опорных элементов сопоставимы, а ядра жесткости расположены симметрично. А "многие делают" - это для скорости и упрощения, в ущерб надежности. И то чаще появляется раньше схема типового этажа, а уже потом - общая.
Используйте монтаж, этапности загружения, а также учет упругого и неупругого поведения грунта - и никакого вырезания не понадобится.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 15:13
#54
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Т.е. у них предназначение не выравнивать осадки вертикальных элементов, но они эти осадки выравнивают.
Пусть будет так.
Предназначение увеличить изгибную жёсткость.
А прогрессирующее и разгрузка колонн идут дополнительным бонусом: если есть возможность, то почему бы и не использовать?
_line вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 15:15
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
разбиритись сначала с орфографией. Что за ужас вы пишити.
"разбЕритЕсь"
"пишЕтЕ"

Последний раз редактировалось wvovanw, 02.08.2021 в 15:23.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет типового этажа монолитного здания в SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания. Georg1 SCAD 39 24.06.2012 02:45
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03