| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Посоветуйте решение узла монолитного ж.б. навеса
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 9690
|
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Дошли до перемычек и появилась новое видение. H=2400. Низ козырька на этой отметке. Теперь нужно расти вверх...плита и козырек на разных отметках, разница в 150 мм....для утепления.
----- добавлено через ~8 мин. ----- правильно понимаю, общей высоты двух балок в 300 мм. (разница отметок + толщина плит) достаточно? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
ребро вверх придется делать с холодным швом бетонирования. можно и вверх.
а сколько суммарный вынос? В общем то скорее всего да, нужно считать. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: kite, хватит строить страшные ужасные бомжедома с красивыми видовыми балками за миллиарды рублей.
![]() Что за кирпичная двухтажная кладка на слабенькой консоли, да ещё и разрезанная окнами ? У вас есть человек, способный рассчитать трещинообразование в кирпичной кладке от прогиба консоли ? Если даже я еле-еле представляю то, о чём говорю, то кто вам будет это делать ? Если найдёте, то это гуру каменных конструкций. У нас на форуме таких нет. Или они тщательно прячутся, потому что на похожие темы молчат. Еле-еле упрощённо может быть кто-то что-то и прикинет без гарантии результата... Вы думаете, что применив нормативное ограничение к относительной разности осадок фундаментов для кирпича 0,002 (0,002* 1,6 м=0,0032 м=3,2 мм на краю консоли 1,6 м) вы избежите трещин в стене ? А если нет ? А ведь требование не распространяется на ваш случай, тут надо считать. Вес стены (0,51м*1,1т/м3+0,12м*1,8 т/м3)*3 м=(0,561+0,216)*3=0,777*3=2,331 т/м=23 кН/м погонный вес стены высотой 3 м + снег, кровля, прочее Например в АРБАТе скада консоль длиной 1,6 м, шириной 1 м, высотой 200 мм, армированная арм. 16 мм А500 шагом 200 даёт прогиб 4,7 мм. Учитывая пространственность прогиб будет, ну 3 мм. Тютелька в тютельку только от веса стены. Если считать как надо, за тютельку прогиб выйдет прилично. Да, можно сделать консоль толще. Насколько толще ? Балку какой высоты ? Если бы у вас был человек, который бы ответил на этот вопрос, то у вас бы этой консольки бы не было. Тема бы не родилась. Это только по разности осадок, это ничего не гарантирует стене... А что с податливостью заделки такой консоли или плиты ? Я не знаю человека или метод, который её может определить. По пособию можно определить только заделка/шарнир. Тем не менее податливость тут окажет сильное влияние на прогиб. Вы хотите уникальное решение применить с уникальными расчётами ? Тогда где ваш СТУ, написанный учёными за 2 млн. руб. ? Хорошо, ведущие инженеры считающие кирпич, как-то с матами это плохо делают. Задают характеристики кирпича и контролируют напряжения в кладке по СП 15, видимо. Если контролируют. Так они ж там подпись потом ставят в расчёте. Хоть с кого-то можно будет спросить. И никто в вашей среде этого не понимает ? Никто не обратил внимание ? Вам для расчёта этого места надо найти инженера от ведущего и выше, квалификацией выше моей. Вон, ВПСК, может сможет. И то не факт. Да там кто ни сможет, его, скорее всего, может будет легко по расчёту затыкать носом в любом месте. Ведь без норм любой расчёт просто бумажка. А в нормах этих мест нет. Предлагаю во глува аглу поставить сопромат и конструкции, удобство монтажа, стоимость, а дизайн переместить в приоритеты на десятое место. Дизайнера надо отправить на пгс учиться на конструктора. Тогда он сможет раскрыть в себе весь зарытый во всё это ранее талант. В Европах, по слухам, лучшими признаются не красивые здания, а экономичные, удобные, экологичные, обычные с виду, но идеально сбалансированные по всем этим показателям. Красивые тоже строят, но исключительно сверхдорогие. Всякие Тадж Махалы и т.п. Сразу признавая, что они не для людей, а для выпендриться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.09.2021 в 16:05. |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:55. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
----- добавлено через ~53 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:55. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Цитата:
Это я из одной мелочи слона раздул. А сколько у вас таких мелочей ? И как быть вашему бедному конструктору, когда его балки из видовых превратятся в эксклюзивные или индуктивно-параллельные ? Слушать всю эту дичь от архитектора и решать уникальные задачи на комнате 12 м2 ? Мне вот это покоя не даёт. Телега впереди лошади. Архитектор главнее конструктора. Что будет видно по картинкам. Конструктор не должен разгребать после архитектора. АР должен сразу выдать в таком узле балки, только уточняя их высоту у констурктора.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
Посему поинтересуюсь вашим мнением: какая минимальная толщина балки для этой задачи, чтобы ее можно было сопоставить с модулем кирпичной кладки (оптимально для меня - 130 мм, со швом)? Если не очень обременит, подскажите сечение и армирование (для меня предпочтительнее увеличение металла, а не высоты элемента) , с учетом того, что нагрузка от кладки над консолью полностью принимается таким ж.б. элементом и имеет прогиб, близкий к нулевому....я подумаю над решением такого узла, с учетом утепления. Благодарю! Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Это высота? Я правильно понимаю? ....еще важен фактор ширины элемента...желательно узнать минимальный размер балки по ширине, чтобы легче ее "интегрировать" в кирпичную стену, с учетом теплопроводности всей конструкции. Я полагаю, расположить железобетонный элемент предпочтительнее с внешней стороны несущей стены и утеплить пол над козырьком, а также внешнюю плоскость самого элемента...
Последний раз редактировалось kite, 12.09.2021 в 07:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
Дополнение: плита навеса в плане имеет точные размеры - 1620x1850 (ошибся "немного"), от плоскости несущий стен. Offtop: Помогите, кто может, решить задачу - времени мало. У меня работ, до перекрытия, на 5 дней - потом будет простой..... Последний раз редактировалось kite, 11.09.2021 в 10:06. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Я ведь как чувствовал, что времени будет настолько мало, что на проектирование его вообще не найдётся.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Потом будет демонтаж предыдущих работ. В общем, будет чем заняться. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Я, конечно, сразу понял, что вы не Кайт. Но по старой памяти захотелось помочь. А как вам поможешь. Вы здание строите не имея рабочей документации на руках. Даже дачники для себя всё равно какие-то бумажки рисуют сначала... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Единственное чем могу помочь. Наймите конструктора пгс. Он всё сделает как надо. Речь не о балке. С таким подходом у вас дом будет стоять на ошибках. Зачем, это же деньги... ----- добавлено через ~10 мин. ----- Впск сейчас вам победит балку, но забудет упомянуть о подушках в заделке. Или забудет посчитать выкол. Или опечатается где. По форуму не получится проектирование. Надо на местах... ----- добавлено через ~12 мин. ----- По балке я солидарен с впск. Где-то 400-450 мм получится... Но надо считать. А ведь ещё заделка этой балки... А ещё как её сделать... Язык инженера - чертёж, но за деньги. ![]() Последний раз редактировалось Tyhig, 11.09.2021 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:57. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Чтобы держать консоль, нужно обеспечить ее защемление на опоре. Опустив козырёк ниже для утепления, Вы отрежете его от остального перекрытия, он превратится в отдельную плиту, опор у которой будет маловато. Да, кирпичную облицовку лучше вывесить на уголках, закреплённых к торцу козырька - так эстетичней вообще-то ))
Если не хочется возиться с этим кронштейном, можно оставить бетонный торец на фасаде, тогда от промерзания сделать в теле козырька термовкладыши из утеплителя. И подшить снизу утеплителем всю площадь козырька. Это самое простое и правильное решение в такой ситуации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Прошу вас, хотя бы, согласиться с тем, что козырек можно повесить ниже и утеплить пол над ним. Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:57. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
По картинке вижу опоры козырька по двум стенам. Две другие стороны висят в воздухе. Если снять с козырька нагрузку от наружных стен какими-то балками, которые будут над ним и прижать его на опорах основной плитой, тогда, наверно, получится. По-моему этот вариант сложнее, но не настаиваю..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
Цитата:
Кто-нибудь может посчитать нагрузку на консольную балку L общая = 4500, L (от плоскости опоры) = 1850, h450x150, армированной 4xф20, поперечная арматура (хомуты ф10) с шаг 100, с прогибом в пределах 2 мм.? Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:57. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
около 1,3т/м для бетона В25 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:57. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
консоль 1,85 м, момент =3,75*1,85*1,85/2=6,42 т*м бетон В35, армирование верхней зоны 2d25, нижней зоны 2d16 прогиб 1,5 мм |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: kite, а что вы с нас хотите ?
Сами не знаете ? Будете цедить из этой парочки чертежи узла ? И говорить, что вокруг всё пучком ? Абсурдно... Но дело ваше. У каждого свои интересы. Кроме денежных, ещё не хочется проблем. Хочется чистой простой работы на 1 день без проблем за копейку. Спроектировать простую балку и забыть. Нам обязательно влезать в ваше образование и воевать за всё, что вы там уже учудили ? Насилие, страсти, взаимные упрёки, скорое расставание... За ту же копейку ? Перенос своих проблем и убеждений на проектировщика стоит гораздо дороже. В рамках финансов дачи практически невозможно. Или вы правда хотели услышать от меня "Да это плохо, недорисовано и недосчитано, и интересы рабочих не учтены вообще, но идите лесом со своими требованиями и деньги давайте ?" Ошибкой было начинать без конструктора. Теперь его услуги просто будут дороже и не каждый возьмётся. Из опытных в вашей местности скорее всего никто. Не просто так вы на форум пришли... Меня вот отпугнуло одно единственное слово "видовые". Я уже знал, что это для меня значит проблемы, которые вы не сможете оплатить. Я когда переспросил "Какие ?", это значило не то, что я слово "видовые" не знаю, а "не пора ли вам отказаться от ваших претензий к конструктору и всё переделать как скажут не возражая ?". Вы мне так и ответили между строк: "Нет, мне нужен именно геморрой". Весь этот диалог происходил на фоне моего (и видимо не только моего) явного нежелания влезать туда, где убьёт. Тема плавно переходит из "помогите" в "бесплатно поработайте игнорируя здравый смысл". В этом тоже нет ничего плохого. Но в разумных рамках. Вот вам я подсказал, что надо посмотреть на фундамент. В рамках помощи. Не руку, а соломинку утопающему протянул. "Не, спасибо, я лучше домик без фундаментов сделаю". Как в анекдоте, что некогда думать, прыгать надо. Зачем я всё это пишу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
И еще мысль, так как сполшное соединение балки и плиты перекрытия нежелательны, их можно соединить маленькими балочками (150x150), через термовкладыши в 1/3 внешней части стены? Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:58. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
из СП 327
13.2 Прогибы плит перекрытий, допуски при перекосах стен, вызванных неравномерными деформациями конструкций каркаса и осадками фундаментов назначают из условия недопущения образования трещин в кладке лицевого слоя с гибкими связями. 13.14 Плиты перекрытий и их консольные выступы должны рассчитываться на дополнительную краевую нагрузку от наружных навесных стен. При этом прогиб перекрытия на краевом участке должен быть не более 15 мм, исходя из допускаемого 50 %-ного обжатия упругой прокладки. Главный недостаток консоли - прогибы. У вас еще и не поэтажно опертая стена, а несущая стена с опиранием на нее покрытия. Рисковать я бы не стал и поставил колонну. Либо балка с четом всех податливостей и нелинейностей должна при расчете давать прогиб не более 1 мм. В реальности х3 или х5. Потому как кроме неучета какой-нибудь пакости при расчетах, есть ошибки монтажа и технологии. Иначе потрещит стена. На облицовке это вообще отвратно будет. Можно в Акаде геометрически простроить, что будет если угол сядет на 5 мм. Еще небольшая ремарка по скошенному углу. Данный узел надо прочертить в масштабе 1:10 Дабы виднее было, как облицовка относительно основной стены расположена. И будет ли возможность поставить двойной шаг гибких связей (не более 250 мм, а кирпич судя на картинках полуторный, значит 200 мм) согласно всех требований СП 15. Скорее всего из-за короткого участка длина основной стены еще меньше и со связями выйдет косяк. Утеплять такую конструкцию надо снизу по всей плоскости, а также колонну. По этому поводу есть много информации в Сети, а также в СП230. Удачи.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
В развитых государствах также? - коробки с ватой висят под балконами? По остальному - доходчиво. Благодарю! ----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:59. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Да, все верно. Можно без клюшек, нижнюю арматуру козырька положить на нижнюю арматуру балки, защитный слой будет чуть больше, но не критично. Термовкладыши не помешают.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
Еще вопрос: есть ли возможность, по вашему мнению, применить базальтовые или стеклопластиковые гибкие связи для кирпичной кладки (с утолщением на концах) выпустив их из балки а кладку, превратив балку в "ежа" (по верху и по низу балки) для раскрепление узкой балки из плоскости? И еще: полка козырька для облицовки имеет вылет 21 см., от плоскости балки. Нужно считать или можно обрамить торцы скобами ф12, шагом 100мм. (принять такой шаг для армирования навеса), с анкеровкой каждого конца по 400 мм. ( с запасом)? Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:59. |
|||
![]() |
|
||||
Тут выше правильно писали, что плиту надо делать одну. Если не хочется утеплять снизу можно утеплить и изнутри. Какая планируется толщина пола? При толщине пола 80 мм конструкция пола из 30 мм PIR+50 мм стяжки из раствора на пористом заполнителе ничего не промёрзнет. В толще стены перфорация.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Какая то не жизнеспособная конструкция выходит. Даже если с балками что-то решите (расширите и зальете совместно с основной плитой), то от промерзания куда денетесь?
После первой же зимы козырек еще и снизу утеплять придется + с плесенью на стенах бороться. Последний раз редактировалось Alkor527, 14.09.2021 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Лягушки на чём стоять должны в ж.б. перекрытиях , чтобы иметь правильную высоту ?
На разрезах не понять, что нарисовано. Балки, если делать, то широкие.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Offtop: Тема все больше павлинарий напоминать начинает. Начнем с начала... Предлагаю пустотки консольно выставить
Нанокраска? У вас ведь стена несущая... Если балку не расширить, то нагрузка от стены будет передаваться на плиту. Хоть расширяй, хоть не расширяй балку - промерзнет все к чертям. kite, кто вы в этой истории? Хозяин домика или разработчик (доработчик) чудо узлов? Просто смысл выполнения консоли именно в таком виде вообще непонятен. И сложно в исполнении, и в плане теплозащиты ненадежно, и в плане цены далеко не факт что дешевле утепления плиты снизу и штукатурки получится. Последний раз редактировалось Alkor527, 14.09.2021 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Загадка ?
Вы хотели не утеплять промораживаемую снизу плиту жилого помещения ? Очень долго. Я за 5 минут рисую то, что вы недели решаете. Зачем растягивать удовольствие ? У ТС свои нюансы, они понятны. Но это ничего не прощает. У всех свои проблемы. Делать надо правильно по единственному верному алгоритму. Нанять конструктора, сделать проект, построить дом... Именно в таком порядке. Нежелание следовать этому алгоритму приводит к ненависти на форуме со стороны форумчан. Удивительно, что из толстых троллей в эту тему пришёл только я. Это поразительно. Тема настолько не интересна остальным, что не троллят. Тему можно сдавать в музей, она уникальна...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.09.2021 в 16:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
в своей практике для анкеровки консольных балок в кирпичной кладке использую вертикальные анкера из арматуры, заложенные с нижних рядов кладки. Но даже на такие анкера не рискнул бы ставить стену второго этажа еще и кирпичном облицованную. Кирпич этот трещит от любых подвижек и даже в казалось бы неподвижных надежных конструкциях со временем появляются волосяные трещинки. А тут угол дома в воздухе висит. Деформационные швы ... что с ними будет лет через пять-десять? Такие чудеса в монолитных коробках можно делать или в каркасах стальных. А тут кладка, которая хороша, когда есть сугубо вертикальные нагрузки. Если не троль - бегите с объекта, не усугубляйте )))
Offtop: Tyhig, все ошибаются, у каждого есть свой стремный объект, который с каждой открытой книгой по теме становится еще страшнее. Не пофиг ли на то, как другие опыт зарабатывают? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: фух. хоть признался. а я уж думал таблеток не выпил человек и предлагает учитывать все до мельчайших мелочей ![]() Последний раз редактировалось oleg_ua, 14.09.2021 в 16:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
По крайне мере ясно, что архитектурная задача без значительных конструктивных изменений "в лоб" не решается.
Как я понимаю, без значительных изменений архитектурных решений, варианта 2: 1) Сохранить конструктивный материал стен, но поставить колонну в углу. Каков минимальный диаметр и материал колонны (вертикальная нагрузка до 20 т/ при высоте 2.55 м.)? Возможно применить стальную трубу с заполнением бетоном? Можно ли выполнить колонну так - вырезать два круга из пластины, приблизительно равного колонне диаметра, к ним приварить анкерные усы, и между этими деталями (последовательность понятна) установить колонну сварным швом "повышенной декоративности" (надеюсь эта фраза лишит Tyhig "дара речи" на пару месяцев, раз "видовые балки не подействовали" )? Как изменится армирование плиты навеса? 2) Колонну не монтировать, но изменить нагрузки на обсуждаемые ранее консольные балки. Рассчитать сечение условной ж.б. тавровой балки высотой 600мм и полками 210 и 300 мм. На полки принять нагрузки (с расчетом на скол) от облицовочной кладки (650 кг. м/п.) и 300 кг. м.п. стены (газобетон/каракас из бруса) + полезная нагрузка и собственный вес. "В сумме", на консольные узкие балки замкнутые друг на друга, приблизительно, 8 тонн. Нагрузки от кровельных конструкций/снег/эксплуатационные передать на скрытую балку в плите покрытия этажа. Стены, которые опираются на консоли, отделить от плиты покрытия сжимаемой прокладкой (гибкие связи по верху, для надежности). При этом облицовку посечь вертикальными швами (архитектурно эта задача решается), чтобы не переживать о возможных трещинах в облицовке в этом узле). При этом, козырек повесить ниже плиты с опорой в 120 мм. на несущую стену. Иначе придется делать ступень между помещениями. Доработать узел по теплоизоляции - добавить пароизоляцию и дренажные каналы для отвода конденсата в зону вен. зазора и т.д. При сохранении материала стен, в качестве прокладки между плитой и керамикой использовать газобетон D200-D300. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 21:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 21:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
Лучшим решением будет стойка, материал - любой (надеюсь, что древесину все же рассматривать не будем). Расчет центрально-сжатой стойки из любого материала - профильные нормы или Линович или Цай. Если проблема посчитать ц.-сж. стойку - то пока не стоит заниматься проектированием. Без стойки - "павлинарий". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
колонну треба утеплить. Если стальную облицевать утеплителем и оштукатурить, то получится те же 380х380 примерно. Если кирпичную или железобетонную - то уже условно "640х640", что громоздко для крылечка под навесом. Стальную поставить намного быстрее, она ровная и сразу "готова к нагрузке".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
ltnchik1405, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172
----- добавлено через ~2 мин. ----- v.psk, согласен, но решать ее надо не когда уже перемычки над окнами первого этажа лежат. Но не факт, что решение прям уж рациональным будет для небольшого домика. Скорее всего это будут решения из монолитного домостроения, что унесет стоимость объекта в стратосферу, по сравнению с такими же но менее эпатажными. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Сам ничего не придумываю. Перерисовываю с других. Все так делают.
Типовое густо намазанное типовым. Надежные намоленные веками решения в которые крайне редко залезают дизайнеры. Вы просто не видели этих типовых решений. Из-за этого даже придумываете, то , что вас ещё больше закапывает. Колонны какие-то. Не умею 2*2 умножать, поэтому давайте мне 5 ? А утеплять колонну как. А никак, дизайнерский гений решает только полпроблемы. Плиты перекрытий, например, по низу обмазывают минераловатными плитами и по низу сайдинг или что-то подобное. Балки утепляют Пеноплекс фасад или основа толщиной по расчету архитектора. Часто 100-120 мм.. Облицовочную кладку можно поставить на перфорированную плиту или на стальные консоли.. В таких местах обычно не сделать утепление хорошо. Допускают и оставляют мостики холода. Иногда считают их на какой-то неизвестный мне пока коэф. однородности теплового потока. В последнем мог ошибиться, ну на что-то считают. Вот эта консоль - результат работы вашего архитектора, за которую потом будет отвечать не он, а конструктор. Разве справедливо ? Почему сам ар не может решить узлы, раз сам напридумывал ? Или он дизайнер, а не архитектор ? На этом форуме есть хорошие архитекторы. Среди них есть даже гуру АР. Нельзя сказать, что все архитекторы козлы. Но в их среде, есть и порочащие профессию творцы... Но у меня сейчас возникло страшное подозрение, что ваш архитектор молодец. А вот заказчик не очень. Что вы там им заказываете, что такие балкончики возникают ? Влезаете туда, куда не можете ? Сами творите ? А потом бегом на форум ? Чтобы остаться в профессии вам надо ознакомиться с традициями рынка, обычаями сопромата, железобетона, кирпича и т.п. Тут не мне вас учить. Я их и сам слабо знаю. Но это поведение, неграмотность вы ведь будете дальше тиражировать Проблемы сами себе создавать и героически с ними бороться или оставлять. Можно, конечно и так. Можно подучиться на пгс заочном. Хотя эти мелочи там вам не расскажут. Даже не знаю. Ну прораба наймите опытного, покачайте с него знания пару лет.Сами видите, рынок всё более требователен к квалификации. Это тенденция. Вольво за 1 заказ вы уже не купите, всегда будут проблемы и без ваших ошибок. Ошибки надо сводить к 0. Если хотите выжить. Вы, случайно, не Повелитель ? ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.09.2021 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 45
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 ч. ----- Цитата:
то, что вы пишите про ширину балки, мне понятно. Но мне не ясно, как утеплить такой крупный элемент в однородной стене 510 мм. Если козырек повесить на балках-усах ниже плиты - то разницы отметок пола (190 мм.) достаточна, для утепления пола с внутренней стороны. Понятно, что мой узел не доработан, но можно его доработать....возможно утеплить балку с внутренней стороны...а "терморазрыв" между плитой навеса и полом, на толщину стены, выполнить из прокладки из газобетона (или перлито-цементных заводских плит) d200 выстой 190 мм. Балки-усы можно связать с плитой через термовкладыши по низу, а по верху заложить гребенку из базальтовых связей и привязать узкую балку к кладке. Скрытое армирование воображаемого таврового сечения (полок тавра) не сможет принять нагрузку от веса стены и облицовки (максимум 1500 и 700 кг. на м.п)? Ребра (воображаемые полки армированного таврового сечения) и замкнутость балки в угловую конструкцию не обеспечат достаточную прочность и несущую способность всей детали (в "худшем" варианте это 8 тонн, в лучшем - 3-4)? Как вариант, я могу убрать облицовку с консольной части (заменить участок фасада на легкие материалы), а стену выполнить из газобетона, на этом участке...Иначе говоря, я могу передать нагрузку на узкую балку, через полки (скрытое армирование в плите козырька) равные толщине стены и выноса под утеплитель и облицовку (условные 375 и 286 мм от оси балок высотой 600 и толщиной 150 мм)? Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 21:00. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Посоветуйте конструктивное решение фундаментов на просадочных грунтах | Skovorodker | Основания и фундаменты | 10 | 21.03.2016 08:53 |
Решение узла сопряжения сборного и монолитного ленточных фундаментов | NastyaCh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 13.08.2015 16:37 |
Посоветуйте какой выбрать вариант узла опорного верхнего кольца купола. | mihalych 2011 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 31.03.2011 12:11 |
Армирование узла монолитного угла | Vavan Metallist | Железобетонные конструкции | 72 | 16.12.2010 20:18 |
Подскажите решение узла | Алексей11 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.12.2009 11:16 |