| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия.
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
||
Просмотров: 66810
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Я такое сопряжение считал бы жестким. Только вопрос - у Вас условно не показана верхняя арматура в плите? Предлагаю только изменить немного доп.арматуру в зоне примыкания плиты к стене - используйте Г-образный стержень, одной половиной заведенный в стену выше шва бетонирования на длину анкеровки. Есть еще несколько другой вариант - арматурные выпуски из стены загибают в тело плиты - но не .технологично
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Как понимаю, этот узел возможет при совместном (одновременном) бетонировании.
Иначе это будет полужесткий узел. Кстати, еще один вопрос. Можно ли использовать данный узел со швом бетонирования в качестве шарнирного, когда выше нет монолитной стены. При небольших нагрузках момент будет передаваться на стену, затем шов бетонирования просто разойдется и будет только опирание плиты на стену. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
вопрос ребром про верхнюю арматуру - у Вас (Skovorodker) плита армируется в верхней зоне только на опорах (надопорная скоба) или все-таки в пролетах тоже есть верхняя арматура?!
касаемо применения Г-образного стержня - Вы правильно поняли меня, только предлагаю убрать Вашу скобу - иначе перебор получается. В случае наличия двух технологических швов в теле стены около плиты перекрытия - обычная ситуация для монолитного ЖБ. Полужестким его считать не стал бы - ибо раскрытия швов бетонирования не будет. Вы определите там вертикальную нагрузку - увидите, что раскрытия не будет. А так как арматура работает совместно с бетоном, то и узел будет вполне жестким. В предлагаемом Вами шарнирном узле предлагаю заменить скобу на П-образный стержень, уложенный боком. ИМХО - лучше будет. |
|||
![]() |
|
||||
Guest
Регистрация: 10.10.2007
Belarus
Сообщений: 5
|
Рабочие швы не являются показателем шарнирности. Местоположение швов влияет, как вы отметили, на узловую жесткость. На данном чертеже не рекомендуется выполнять рабочие швы таким образом. Ведь узлы монолитных рам сами по себе должны быть жесткими (а мы снижаем жесткость швами. И вообще желательно в таких случаях предусматривать вуты-"гасители" концентрации напряжений). В данной ситуации рабочие швы нужно стараться выполнять в местах "нулевого" момента, которые лучше всего находить по эпюре моментов.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to Kulak - разумеется швы лучше всего располагать в местах, где значение момента близко к нулю. Только вот проблема в том, что если рассмотреть изолинии распределения моментов в плите - то увидим интересную кривульку. Но никто не будет шов делать по кривульке - шов будет прямолинейным. А вот расскажите мне, как можно будет обойтись одним швом в зоне сопряжения плиты перекрытия и стены? или Вы предлагаете бетонировать стену и плиту одновременно? И много моментов Вы найдете в стене? Пусть даже с учетом эксцентристетов. Теория - оно хорошо, только ведь в жизни все веселее.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/1628 http://dwg.ru/dnl/1494 http://dwg.ru/dnl/1495 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Кстати, по этому поводу еще хотел спросить: плиту принято рассчитывать как неразрезную? Заменяются ли в этом случае крайние шарниры на заделку (ведь относительная жесткость плиты, как правило, значительно меньше стены)? Цитата:
Если шов не раскроется, то тогда трещины должны появиться над опорой. Да, похоже чистый шарнир (не пластический) не самое лучшее решение в монолите. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Как вижу, все сопряжения выполняются при помощи каркасов, так по-прежнему принято делать? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Наличие арматуры в верхней зоне вне зоны опор - дело вкуса. Как правило, по расчету арматура получается конструктивной, иногда ее еще называют распределительной. Я ее ставлю - сплю лучше. Опять же трещины усадочные в бетоне не появляются гарантировано.
Плита расчитывается как неразрезная, с учетом всех опор. Если Вы будете заводить арматуру из стен в тело плиты (имею в виду плиту покрытия) на длину анкеровки - получите гарантированный жесткий узел. Трещины в бетоне - обычное явление. И наличие трещин не есть авария, а лишь признак приспособления конструкции к нагрузкам. А в предельном случае - просто отказ конструкции воспринимать нагрузки %-)))) Так что давайте говорить о величине раскрытия трещин - ибо трещины допускаются нормами. И чем жесткость плиты толщиной 160 мм значительно меньше жесткости монолитной стены толщиной 200 мм?! Жесткости соразмерны и узел сопряжения будет вполне жестким. П-образный стержень мне больше нравится тем, что завязываются между собой вернхняя и нижняя арматуры на краю плиты. Технологические швы в чертежах КЖ не указываются, а согласовываются отдельно с авторами проекта в ППР. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Цитата:
На счет трещин в курсе ;-) Просто трещины подразумевают наличие рабочей арматуры в том месте (а не конструктивной, как у меня в том узле), соответственно узел не может быть шарнирным. Цитата:
Это я к тому, что расчетная схема неразрезной плиты будет выглядеть как-то так (меня она чего-то смущает ;-) )? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Верхнее аримрование - если оно конструктивное, то ставлю сетку одного сечения с постоянным шагом (например, 10A-III с шагом 200 мм). Некоторые ставят стеку из диаметра 8, но ИМХО по нему ходить рабочим труднова-то при бетонирование, ибо прогибается.
Насчет трещин с Вашей позиции я уже не въезжаю, потреял нить. %-))) Соотношение жесткостей стены и перекрытия. В железобетоне я не сказал бы, что стены жестче плит. Все-таки показательно изгибной жесткости есть произведения модуля упругости на момент сопротивления сечения (который зависит от толщины). Следовательно при близких толщинах элементов изгибные жесткости стены и плиты будут соразмерны и близки друг другу. Другое дело для каркасов промзданий, выполненных в металле - там жесткость конструкций покрытия значительной выше жесткости колонн, ибо совсем другие пролеты приходится перекрывать. Скажите честно, разве расчетная схема плиты перекрытия промежуточного этажа сильно отличается от расчетной схема плиты покрытия?! ИМХО - сделать шарнир в узле сопряжения монолитной стены и монолитной плиты перекрытия можно, только при условии опирания плиты на стену при помощи шпонок (соединение на шип в деревяшках). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 15
|
День добрый, а кто что может сказать по поводу сечения этой Г-арматуры для жесткого узла? у меня в проекте в данном узле 16....по плите вся 14..не вижу смысла в 16 и думаю заменить макс на 14...ибо сечение арматуры там особо не работает, она работает только для того чтобы связать два монолитных элемента в одно и будет работать в 70% на растяжение...
Кто что может сказать по данному поводу? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
rekit, а защемленном стержне где максимальный момент? Непосредственно у заделки. Так что работать будет. И вероятно по расчету непосредственно на границе момент способна воспринять именно такая площадь арматуры, а на расстоянии l_an16 от узла хватило и 14ш200. Вот кто-то и заложил туда 16 в эти стержни.. Правда соседние диаметры не комильфо закладывать.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Такой узел имеет право на существование только при диаметре верхней рабочей арматуры (показана на чертеже красным) не более чем 8 мм.
Не совсем скромный вопрос... Можно? Мне не понятно, почему сейчас принято делать чертежи (рисунки) разноцветными - вертикальная ар-ра-один цвет, горизонтальная-другой, бетон-третий, надписи-четвертый, да всё ещё и в разных слоях? Кому от этого проще? Ответ - прост. Никому. На листе бумаги после плоттера все линии всё равно станут черными (по белому) и в одном слое этой белой бумаги. Так зачем тогда всё так усложнять? Последний раз редактировалось VVN59, 20.04.2014 в 01:13. |
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
по в.1 Я так понимаю, что гнутый стержень приваривается к пластине? Если да, то какой смысл делать стержень гнутым? можно ведь как на рис. 94в руководства по конструированию по в.3 Опять-таки наше любимое руководство говорит ставить эти хомуты с шагом 100 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добрый день! Спрошу здесь )
Подскажите пожалуйста, нужны ли Г-эшки в сопряжении плита/средняя стена (плита/средний пилон) ? Перекрытие типового этажа, не покрытие. В покрытии понятно,что нужны. Или считается, что верхняя арматура плиты анкеруется в соседний пролет? В расчете сопряжение жесткое. Спасибо P.S. По сериям вроде как не нужны, но что там принято в расчете неизвестно ) Последний раз редактировалось Julianna, 18.02.2017 в 10:09. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Там вроде строймеханика решает насчет жесткости, это по-любому.. Да даже в НЕ зависимости от этого-НУЖНЫ (трудно доказать, что не верблюд, безопаснее подстраховаться)... В расчете перекрытие может идти как многопролетная неразрезная балочка.. с шарнирными опорами.. Узлы (жесткие или шарнирные) зависят от принятой расчетной схемы..
P.S. Г-шки-это крайние пролеты. Серединные-это с .. В общем, долгая история, есть много инф-ии. Методички по курсовикам, например..
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 18.02.2017 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Эти узлы жевались-пережевывались, проглатывались и выплевывались (сорри) уже много раз. Поэтому как очередной вопрос про верхнюю арматуру-народу уже лень просто отвечать). Выложите сечение по узлу, т.е. армирование-будет некоторое оживление)). И еще. Узел может быть жестким в модели, но это не значит, что он будет жестким в натуре. Особенно металлисты это хорошо знают, у них всякие пластические шарниры появляются.. Скажем, при каркасной схеме, насколько мне известно, здание до 3-х эажей будет иметь жесткие узлы, а вот выше-уже шарнирные должны вводиться в расчет.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
И в покрытии не нужны ЗЫ могут быть исключения, поэтому выложите узлы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Тут ответ очевиден. Если в расчетной схеме жесткое сопряжение, значит оно должно быть обеспечено соответствующим конструктивом. А соответствующий конструктив предполагает наличие арматуры, которая бы принимала и передавала моменты с плиты на стену. Стало быть Г-шки нужны. Причем и в перекрытии и в покрытии.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Раньше их не ставили, потом решили почему-то ставить, а теперь вот снова сомнения ))). В литературе только крайние узлы... Средние есть, но немного в другом контексте. Возможно и так, что Г-эшки там просто условно не показаны )). Последний раз редактировалось Julianna, 20.02.2017 в 10:40. |
|||
![]() |
|
||||
а если такого приема-передачи нет, даже при моделировании жесткого сопряжения?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
а если прием-передача момента есть (например, левый пролет 7 метров, а правый 2 метра), при этом Г-шек из колонны нет, это что-то меняет? вертикальная конструкция не добавит жесткости узлу?
тогда левый 7-метровый пролет нужно считать практически по шарнирной схеме, т.к. правый опорный момент будет почти ноль |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
он будет почти как левый.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Ну если Г-шек нет - то никак
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Axe-d, ответ на пост #40
![]() Вышележащая стена препятствовала бы повороту плиты, особенно если это какое-нибудь нижнее перекрытие. Вообщем, речь шла не о покрытии ))) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо, в курсе ) |
|||
![]() |
|
||||
да вот не совсем. То есть, справедливо будет при примерно равных пролетах и нагрузках, в противном случае (при жестком узле) - конструкция будет "думать" как себя вести в зависимости от изгибной жесткости средней опоры.
Если так, то Г-шки точно не надо.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Нет. Я сначала высказался за шарнир, но потом передумал.
Нужны большие деформации сжатого бетона, чтобы арматура включилась в работу. Пока напряжения в сжатом бетоне не достигли предельных - эти деформации малы, соответственно арматура будет мало напряжена. |
|||
![]() |
|
||||
разве не так должно быть? по крайней мере в рассматриваемом случае.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Так. Не нашёл более картинки. Уж простите. |
|||
![]() |
|
||||
Там еще важный вопрос, как обеспечить "непрерывность" арматуры стойки и ригеля по наружному краю.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
??. Из необычного-только отгибы. Остальное типовое. Что за "непрерывность"?)
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
У Голышева и в руководстве 78го года есть указания, как армировать Г-образные рамные узлы. Общий смысл в том, что арматура ригеля анкеруется в стойке, а арматура стойки - в ригеле по довольно мудреным правилам.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Понятно. Сложно немного. Обычно доп.арматуру в виде отдельных отгибов ставят. Только все эти отгибы-загибы для того, чтобы узел как пластический шарнир работал, арматуру ригеля не вырвало из стойки. Рамы до 3-х этажей включительно будут работать по схеме с жесткими узлами, а вот если уже выше-эти же узлы рассматриваются как шарнирные. В бескаркасной схеме та же ситуация, плиты все равно условно приводятся к балкам. И рассматриваются как многопролетные неразрезные балки. Работают за счет эффективного перераспределения усилий. В общем, смысл такой: жесткость узла (в данном случае) обеспечивается не конструктивными мероприятиями, а общей расчетной схемой, а уже от нее надо искать и смотреть аналогичное армирование. За Голышева спасибо.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Запутали опять
![]() Цитата:
В схеме общей шарниров нет. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Возвращаясь к непарнокопытным))). Армирование узлов должно обеспечить совместную работу конструкций.. Оно не определяет жесткость узла, кто-то писал выше про моменты.. Так что кашу маслу не испортишь, г-шки или прямая -как будет удобно, на реальной работе узла это мало скажется. Тем более, что народ высказался однозначно-в углах г-шки, в пролетах отдельные прямые поверху (компенсировать отрицательные моменты)..
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2018
Сообщений: 2
|
Доброго времени суток.
Я понимаю, что эта тема не раз уже поднималась в рамках форума. Но так и не нашел для себя точного решения. Сам пользуюсь под номером №2( http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1267814&postcount=23 ), но ни где в нормах ничего похожего не находил. Подскажите, кто как думает, правильное решение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Решил ознакомиться с зарубежной литературой по армированию железобетонных конструкций. В книге Manual for detailing reinforced concrete structures to EC2 есть вот такой узел:
Можно ли его считать жестким? Почему спрашиваю - потому что не вижу анкеровки арматуры стены в перекрытие. Выпусков из стены ни по каким нормам будет недостаточно. Да П-образный стержень почему-то не охватывает горизонтальную арматуру в пределах стыка. Может быть кто-то в курсе, в западной школе в порядке вещей подобные узлы? Или жесткие узлы - отдельная категория в литературе? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Нельзя. По поводу западной школы, есть такие картинки (прикладываю). Пользуясь случаем, кто-нибудь знает из каких соображений выбирается диаметр арматуры, которая устанавливается в углы П-стержня? На картинке обозначены как "A bar is placed inside each corner".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Немного не то. Тут плита грубо говоря "защемлена" в стене, поэтому выпуска просто обеспечивают работы верхней арматуры плиты. А вот для покрытия узла я в этом же Standart method'е не нашел. Есть только для стены подвала:
Но к этому узлу тоже есть вопросы: почему нет доп. стержней в местах перегиба П-образных стержней? Такая короткая петелька обеспечивать анкеровку "на бетон" тоже не сможет. Offtop: Стержни принимаю как в фоновом армировании плиты А вы в своих проектах как делаете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
А если их не нужно? По феерге п-ка обеспечит уменьшение базовой длины анкеровки на 30 процентов, а если к ней приварить хотя бы один поперечный стержень, то на 50 процентов. Расчет кажет. Как по рис. 10.2.а п. 10.4.11 СП 63...2018. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Ок. Исходные данные: стена и перекрытие толщиной 200 мм, бетона B25; вся арматура d12 А500С, защитный слой 20 мм. Конструктивно узел выполнен аналогично обсуждаемому.
Проверяем анкеровку растянутой арматуры стены в зону плиты: L0,an=50 см. Так как у нас загиб, то уменьшаем анкеровку еще на 30%, тогда получается 35 см. Т.е. петлевой выпуск колонны мы чисто физически в толщине плиты не разместим. Что ж, пусть подход СП слишком консервативный, посмотрим просто конструктивные требования. А там минимальная длина анкеровки - 200 мм. Снова не получится загнать арматурный выпуск в плиту. Теперь проверим анкеровку верхней растянутой арматуры плиты за ее расчетным сечением, совпадающим с внутренней гранью стены. И там все то же самое - анкеровку обеспечить по требованиям СП в случае, если конструктивно узел выполнен, как у буржуев - невозможно. Остается только попробовать анкеровать арматуру не на бетон, а на арматуру. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Сопряжение стен и колонн | Дрюха | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 30.03.2015 21:13 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? | novinkov | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.11.2010 16:59 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |