Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу

Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2022, 20:13 #1
Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу
fyzest
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107

Здраствуйте. В ходе разбора расчета поперечной арматуры по СП63 возник следующий вопрос. Работают ли на восприятие поперечного усилия, части поперечного стержня которые находятся за осью продольных стержней( по краям самого поперечного стержня). На схеме видно что если учитывать краевые куски то в расчетное наклонное сечение попадает 4шт. вертикальных стержней, а если не учитывать то 3шт. Какую реальную длину поперечного стержня принимать в расчет L1 или L2. Также дополнительно прикладываю схему с СП

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_8.png
Просмотров: 571
Размер:	36.2 Кб
ID:	247353  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_9.png
Просмотров: 333
Размер:	39.1 Кб
ID:	247354  

Просмотров: 5052
 
Непрочитано 18.05.2022, 20:33
| 1 #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


При шаге стержней 100 мм и длине проекции наклонной трещины 368 мм в расчете по нормам количество стержней учитывается 3,68 шт ))
по факту при такой трещине работают только 3 стержня. Но и фактическая трещина не бывает такой идеальной, как на картинке.
Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Какую реальную длину поперечного стержня принимать в расчет L1 или L2
в каком месте в расчете участвует длина поперечного стержня?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2022, 20:42
#3
fyzest


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в каком месте в расчете участвует длина поперечного стержня?
В расчете непосредственно длина не учитывается, тут имелось в виду если предполагаем что рабочая длина берется по осям продольных стержней, то работают 3 стержня, а если от торца до торца 4 стержня.
fyzest вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2022, 20:47
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
если предполагаем что рабочая длина берется по осям продольных стержней
да, от точек, в которых поперечный стержень заанкерен, то есть L2 и 3 штуки
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 02:33
#5
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


А где в СП63 усилия в отдельных хомутах? Там же все к условной схеме свели, с условной формой трещины и условной размазанной арматурой. Запас на неточности, видимо, сидит в φsw=0.75. А может, и в пониженном значении Rsw. В старом СНиПе трещины не так выглядели, по старой схеме тут 4 хомута учтутся
По-моему, раз в СП размазанная арматура, так ее и надо в расчет задавать - как qsw.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_8.png
Просмотров: 724
Размер:	19.8 Кб
ID:	247367  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 10:43
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Работают ли на восприятие поперечного усилия, части поперечного стержня которые находятся за осью продольных стержней( по краям самого поперечного стержня).
Инженерный ответ. Нет, не работают. Вероятно, что не работают и те, что трещина пересекает чуть ниже продольной арматуры.
В методике qsw, но я считаю это ошибкой. Считаю, что надо считать каждый стержень.
SCAD в арбате это считает неправильно.

Научный ответ. Не исследовано.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2022, 11:17
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не исследовано.
Чёй-то "не исследовано"? Сто лет по этой методе считают и ничего не упало.
Ты ещё каждый камешек в бетоне "исследуй".
А вопрос ТС из области "Сколько зубчиков у вилки участвует в захвате макаронки?"
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2022, 12:37
#8
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Какую реальную длину поперечного стержня принимать в расчет L1 или L2. Также дополнительно прикладываю схему с СП
Вы методику расчета по СП читали? Там идет речь об интенсивности хомутов qsw и никаких хвостиков стержней там и в помине нет.
При этом коэффициент 0,75 как раз учитывает возможную неравномерность работы при включении хомутов.
В расчете нет никаких реальных длин поперечных стержней
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2022, 13:31
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Агитаторам qsw. Обоснуйте нормами метод её расчёта.
Вы никак не сможете это сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2022, 13:40
#10
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Агитаторам qsw. Обоснуйте нормами метод её расчёта.
Вы никак не сможете это сделать.
Обосновываю: расчёт по действующим нормам (СП 63) является обоснованным.
Цитата:
Свод правил разработан авторским коллективом АО "НИЦ "Строительство" - НИИЖБ им.А.А.Гвоздева (руководитель работы - д-р техн. наук Т.А.Мухамедиев; д-ра техн. наук , А.И.Звездов, Е.А.Чистяков, канд. техн. наук С.А.Зенин) при участии РААСН (д-ра техн. наук В.М.Бондаренко, Н.И.Карпенко, В.И.Травуш) и ОАО "ЦНИИпромзданий" (д-ра техн. наук Э.Н.Кодыш, Н.Н.Трекин, инж. ).
Авторитета хватит доказать их неправоту?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2022, 13:57
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Обосновываю: расчёт по действующим нормам (СП 63) является обоснованным.
Приведите пример расчёта qsw по СП 63, особенно интересно как вы обоснуете нормами Asw. Ведь в СП 63 ни слова об этом.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Авторитета хватит доказать их неправоту?
Авторитета хватит показать вам вашу ошибку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2022, 14:46
#12
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
особенно интересно как вы обоснуете нормами Asw. Ведь в СП 63 ни слова об этом.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2022, 15:38
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Сергей Юрьевич, этот смайлик - всё ваше обоснование ? Или труды какие есть ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2022, 17:21
#14
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Приведите пример расчёта qsw по СП 63, особенно интересно как вы обоснуете нормами Asw. Ведь в СП 63 ни слова об этом.
Большая просьба перед тем как просить кого-то что то обосновать , научитесь внимательно читать документы. А то в какую тему не зайдешь там ваш ответ , при чем часто бессодержательный.
Открываете приложение А СП 63.13330.2018 и там в разделе геометрические характеристики приводится что такое Asw , что такое Sw. Существует также методическое пособие к данному СП, где более подробно изложен сам расчет, с примерами.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2022, 12:51
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


drumbasser, ну так вы откройте миру что там приводится и изложено. Зачем скрывать секреты. Как определить Asw ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2022, 13:59
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как определить Asw ?
Серьёзно? Площадь хомутов, попадающих в нормальное сечение.
Например, количество по ширине балки * на площадь поперечного сечения одного.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2022, 15:11
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Бахил, при всём уважении , но это нигде не написано. Нет нормативного алгоритма определяющего какие стержни попали в формулу.
И данная тема легко это показывает.
Сам вручную принимаю в расчёт хомуты внутри расстояния С только между продольшой арматурой.
0,75 с тем же успехом может нивелировать неравномерное загружение хомутов в трещине.
Ловил разницу до 10% несущей способности на этом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2022, 15:44
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ну открой учебник, что-ли..Раз мама в ВУЗе тебя не научили.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2022, 16:09
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Бахил, ты по учебникам проектируешь ? В законы не смотришь ?
Бахил, а ты тему то выше читал ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2022, 17:29
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Tyhig, вроде грамотный инженер, а какую-то пургу несёшь. Весеннее обострение?
ТСу я уже ответил. А что ты хочешь выяснить? Чтоб в СНиПе вся теория сидела?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2022, 20:57
#21
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
drumbasser, ну так вы откройте миру что там приводится и изложено. Зачем скрывать секреты. Как определить Asw ?
Приложение А СП 63.13330
Asw - площадь сечения хомутов, расположенных в одной нормальной к продольной оси элемента плоскости, пересекающей наклонное сечение;
Sw - расстояние между хомутами, измеренное по длине элемента;
Вместо того чтобы прочитать 1 раз данный ответ , вы написали 3 бессодержательных. Абсолютно фиолетово 3 хомута попало или 4 с хвостиком за продольной. Есть qsw, это по сути приведенное армирование на длину элемента, можете трещину гонять вдоль элемента так что попадет 2.5 или 3.5 без разницы, если длина проекции одинаковая результат одинаковый.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 10:15
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Asw - площадь сечения хомутов, расположенных в одной нормальной к продольной оси элемента плоскости, пересекающей наклонное сечение
А теперь, обладая этими абсолютными знаниями, определите Asw численно для картинки топикстартёра ?
Допустим каждый хомут имеет площадь 1 см2. Сколько будет Asw ?
Теперь изменим картинку. Пусть трещина проходит прямо по сварному шву поперечки и продольной арматуры ? Тогда как ?
А если трещина чуть ниже стыка ? Допустим на 2 мм ? На 5 мм ? На 10 мм ? Где граница за которой надо начинать учитывать стержень ?


Такое ощущение, что критическое мышление некоторым просто чуждо. Мама научила, в вузе выпустили и вот уже и 2х2 всегда 4... На кол всех инакомыслящих.
В СП не регламентировано сколько именно стержней попадает в наклонное сечение С. Соответственно сегодня это ответственность автора расчёта. И у каждого qsw будет разным.
Не знаю опечатка ли это СНиПа или специально так задумано. Думаю, скорее просто недописали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.05.2022 в 10:22.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 12:03
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Допустим каждый хомут имеет площадь 1 см2. Сколько будет Asw ?
1 см2 и будет. Что не понятно? Один хомут в сечении.
Понаставлял размеров, а шаг хомутов где? Расчёт наклонного сечения невозможен.
3 шт. Собственно без разницы, потому что предельная поперечная [Q] = qsw*c.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 22.05.2022 в 12:12.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 13:08
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Бахил, нет.
В данном случае будет или Asw= 3хA1стержня или 4хA1стержня.
Далее эти допустим qsw=370 МПа * 3*1 см2 / 100 мм
Или qsw=370 МПа * 4*1 см2 / 100 мм

Выше народ утверждал, что что СП 63 сегодня содержит правила выбора сколько учитывать хомутов 3 шт. или 4 шт. А их нет. В этом весь сыр-бор.

Да. Был тут не прав. Не так. Согласен.

Но проблема темы тем не менее остаётся.
В теме спрашивается можно ли учитывать искомые поперечные стержни. А их нельзя учитывать.
А ещё по СП надо пользоваться интенсивностью. Тем самым в расчёте будут учтены площади стержней, которых на самом деле в расстоянии С нет.

Получается, что СП регламентирует расчёт с интенсивностью неправильно, не в запас прочности. Нельзя использовать интенсивность.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.05.2022 в 14:19.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 19:29
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Был тут не прав.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но проблема темы тем не менее остаётся.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нельзя использовать интенсивность.
точно нельзя?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2022, 19:35
#26
fyzest


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107


Большое спасибо всем кто принял участие в дискуссии.
Всем кто говорит что нужно использовать qsw поясню в чем дело:

Разрабатывается некий калькулятор, который должен проверять несущую способность наклонного сечения. Исходными данными для расчета является модель балки (или другого элемента) с установленной в нее как продольной так и поперечной арматурой. Каждый элемент такой балки имеет свои свойства которые назначены ему заранее. Модель разбивается на определенное количество расчетных сечений по всей длине элемента и в каждом сечении определяется несущая способность по наклонному сечению. Учитывая то что арматура в каждом расчетном (наклонном) сечении может быть расставлена НЕРАНОМЕРНО, иметь разные диаметры и разные свойства, расчет с использованием qsw является не корректным. Идея состоит в том что бы правильно учесть неравномерный шаг поперечной арматуры и ее разные свойства.

В книге Кодыш, Трекин "пособие к СП52" есть формула 3.148 см. Приложение. В этой формуле и тексте сверху предлагается определять Qsw суммированием усилий в отдельных стержнях (наш случай), и только далее в этой книге говорится что если арматура стоит равномерно то нужно использовать интенсивность qsw.

Сейчас заложен следующий алгоритм. Наклонное сечение постепенно наклоняется от 1h0 до 2h0 (Увеличивается С) и при каждой итерации увеличивая длину проекции С проверяется сколько стержней попадает в наклонное сечение а также вычисляется их несущая способность по формуле 3.148 .

Короче говоря задача выходит за рамки СП, хочу услышать у кого какие идеи с учетом выше приведенной информации
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 47
Размер:	133.3 Кб
ID:	247435  
fyzest вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 19:59
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
какие идеи с учетом выше приведенной информации
какие тут могут быть идеи... хочется считать отдельные стержни - считайте в штуках, но чтобы это количество было не больше, чем дает интенсивность.
например, для Вашей картинки при трещине 368 мм и шаге хомутов 100 мм количество должно быть 3 шт, никак не 4.
если у хомутов разный шаг в пределах трещины, то ..... это дичь какая-то, надеюсь, ее первый же эксперт завернет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 20:05
#28
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Учитывая то что арматура в каждом расчетном (наклонном) сечении может быть расставлена НЕРАНОМЕРНО, иметь разные диаметры и разные свойства, расчет с использованием qsw является не корректным. Идея состоит в том что бы правильно учесть неравномерный шаг поперечной арматуры и ее разные свойства.
вы потом вместе Tyhig прокурору и экспертизе будете рассказывать что ваш расчет является корректным, а расчет с интенсивностью из нормативного документа нет. Расчет при изменении интенсивности хомутов рассмотрен в методическом пособии, но это не значит что их надо ставить с шагом как бог на душу положит. Каким образом вы будете комбинировать поперечную арматуру с разными свойствами это как? Типа А240 и В500? Ну я поставил , но надо брать по меньшему, а для чего тогда ставить 2 вида? вы когда задачу придумываете подумайте зачем
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 21:52
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


drumbasser, это вы про что ? Расчёт по СП не в запас. Прокурору что доказывать ? Что положено хомутов больше СНиПа и всё равно рухнуло ? Так любой СНиПовский расчёт покажет, что не в хомутах дело.
А ведь разница более 10% может случиться, если счтиать по СНиП не в запас. И вы на это готовы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 22:08
| 1 #30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Я вам один секрет раскрою. Хомуты не воспринимают Q. Они воспринимают главные растягивающие напряжения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 22:40
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Бахил, и что ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 03:05
#32
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
предлагается определять Qsw суммированием усилий в отдельных стержнях
Ну так и надо образец расчета посмотреть в этой книге. Он же там есть, раз такое предлагается? А то в остальных книгах все на q переводят.

Даже в старом пособии, где формулы через сумму усилий записаны, в примерах все равно их размазывают; на участке смены шага в запас берут меньшее из двух:
Правда, если так поступить, например, в случае чередования диаметров, учтется минимальный; тут, видимо, надо на каждом участке q определять как усилие, деленное на длину примыкающего участка. Правильно это, или не в запас - не понятно.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если у хомутов разный шаг в пределах трещины, то ..... это дичь какая-то
При проверке трещины в месте смены шага такое точно бывает, в старом пособии этот случай как обязательная проверка прописан. А вообще при использовании инженерных калькуляторов постоянно возникает ситуация, когда все учлось, а какая-то мелочь - нет. Понятно желание сделать калькулятор, в котором "можно все". Непонятно только, как его с упрощениями из норм подружить.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Расчёт по СП не в запас.
Он единственно верный, все остальное надо испытывать. В старых нормах и учебниках в формулах были суммы усилий, а в новом СП все суммы удалили, и даже на чертежах вместо усилий в стержнях показывают только суммарное усилие Qsw, не уточняя, как оно между стержнями распределено. И что понижающий коэффициент учитывает, в СП не написано. Если на отдельные стержни переходить - его отбросить надо или оставить?

Интуитивно странно считать, что трещина, на один миллиметр дотянувшаяся до очередного хомута, разом добавит несколько тонн к несущей способности. Скорее, хомут по мере развития трещины должен постепенно включаться в работу - и q с точки зрения математики обеспечивает такую постепенность.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 340
Размер:	108.7 Кб
ID:	247437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 334
Размер:	32.2 Кб
ID:	247438  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 09:32
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Идея состоит в том что бы ... учесть неравномерный шаг поперечной арматуры и ее разные свойства.

Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
хочу услышать ...идеи
Один из идей во вложении.
Вложения
Тип файла: docx 1-39.docx (2.99 Мб, 40 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 10:38
#34
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Немного своих скудных мыслей добавлю. Усилия в изгибаемом элементе меняются от чисто продольных до поперечных. Т.е. имеет место некая функция. В поперечном сечении, воспринимающем поперечные усилия, арматура воспринимает продольные усилия, лежащие в плоскости поперечного сечения. Поскольку по длине элемента поперечные усилия меняют свое значение в некоторых пределах - то и площадь сечения поперечной арматуры тоже должна меняться, а это может быть как диаметр, так и шаг поперечной арматуры. Другими словами, имеет место некая функция, описывающая изменение внутренних усилий в элементе, то должна быть и другая функция, которая описывала бы СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ этой самой функции, т.е. речь идет об интеграле. У интеграла будут точки экстремума - это и есть границы шага хомутов и их диаметр.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 11:59
1 | 1 #35
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-05-23 135659.png
Просмотров: 284
Размер:	75.6 Кб
ID:	247450  
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2022, 12:12
#36
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Коллеги добрый день, вообще в интернете очень мало программ которые выполняют проверки по наклонным сечениям, у меня есть довольная хорошая программа для расчета на поперечную силу.
Сегодня, как раз выпустил обновление.
Хотелось бы превратить её в универсальный калькулятор проверки ж/б наклонных сечений на действие поперечной силы и момента, например лира считает сильно в запас.
Рад был бы помощи в верификации и улучшении программы.
https://dwg.ru/dnl/15012 (после проверки модератором будет доступна для скачивания)
Bunt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2022, 00:34
#37
fyzest


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
вообще в интернете очень мало программ которые выполняют проверки по наклонным сечениям, у меня есть довольная хорошая программа для расчета на поперечную силу.
Да действительно ваш EXCEL-расчет, это лучшее что есть по реализации СП63/Пособия на сегодняшний день.

Но все еще не оставляю мысль разобраться, как же правильно посчитать интенсивность при неравномерном шаге поперечной арматуры. В частности когда наклонное расчетное сечение попадает на границу между двумя разными шагами хомутов. То что таких подходов нету в СП и, вобще выполнять такие расчеты не законно - это все понятно. Информация собирается больше для научной задачи.

У кого есть опыт работы в иностранных расчетных комплексах??? Возможно кому-то встречались такие программы, где можно задавать реальное расположение поперечной арматуры, и после этого выполнять проверку по наклонному сечению. Понимаю что скорее всего реализации СП63 в этих комплексах нету, но для исследований вполне пойдет ЕВРОКОД2, а может и какие-то другие нормы.
fyzest вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2022, 01:51
1 | 1 #38
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


"Работают ли на восприятие поперечного усилия, части поперечного стержня которые находятся за осью продольных стержней( по краям самого поперечного стержня)." - не работают. Работают только те, что пересекаются наклонной линией и находятся между продольными стержнями. В расчетах нужно рассматривать наиболее опасные варианты поведения конструкции, а не желаемые, поэтому учитываются только 3 стержня в работе.
"Какую реальную длину поперечного стержня принимать в расчет L1 или L2" - ту, что дает меньшую расчетную воспринимаемую нагрузку (наиболее опасный и вероятный вариант)
Maharaji вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как перенести часть узлов расчётной схемы (в Лире-САПР (некоммерческая) 2013 R5) "в другое место"? Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 0 21.10.2018 00:33
Расчет свай на поперечную силу по грунту, определение уилий. BBWGman Основания и фундаменты 12 30.03.2015 13:21
Как лира считает поперечную силу в стойках и продольную в ригеле Василина Лира / Лира-САПР 7 01.09.2014 07:36
Как прочитать результаты поперечного армирования стержня в Лире 741520 Лира / Лира-САПР 11 08.06.2014 08:18
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33