Как рассчитать армирование свайного ростверка?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование свайного ростверка?

Как рассчитать армирование свайного ростверка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2023, 15:36 #1
Как рассчитать армирование свайного ростверка?
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте! Возникла необходимость перечитать раздел 8 "Требования к конструированию свайных фундаментов" СП 24.13330.2021. Я наткнулся на п. 8.3, в котором говорится, что ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Правильно ли я понял, что податливость свай при этом учитывать не надо и сваи принимаются как неподатливые (абсолютно жесткие) опоры?
Просмотров: 7816
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:02
#2
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
податливость свай
Я не учитываю, если грунтовые условия по площадке примерно одинаковые. Реальная податливость все равно будет из разряда гадания на кофейной гуще из-за разнородности грунтового массива по глубине, ее не угадать
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:18
#3
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


В обычных условиях жесткость сваи большая. Вы посчитайте, путём деления нагрузку на осадку, увидите какая величина получится. Если грунтовые условия одинаковые, то учёт жесткости опор не даст какого-либо сильного влияния на армирование.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:30
| 1 #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Я не учитываю, если грунтовые условия по площадке примерно одинаковые.
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Если грунтовые условия одинаковые, то учёт жесткости опор не даст какого-либо сильного влияния на армирование.
А вот я не согласен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:37
#5
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
не согласен
Поч? Какая разница, какая жесткость у свай, если положить, что она одинаковая у каждой из? (общая осадка не в счет) ...
... А, наверно понял почему. При условии равномерного распределения нагрузки на ростверк ** ?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:48
| 1 #6
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Возникла необходимость перечитать раздел 8 "Требования к конструированию свайных фундаментов" СП 24.13330.2021. Я наткнулся на п. 8.3, в котором говорится, что ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Правильно ли я понял, что податливость свай при этом учитывать не надо и сваи принимаются как неподатливые (абсолютно жесткие) опоры?
Я предпочитаю так и так посчитать и заармировать по огибающей - по худшему варианту отдельно для верхней и нижней.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:25
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


kopekopa, для маленьких ростверков на 4 сваи вроде бы и правда нет большой разницы по армированию.
Для средних сложных случаев с эксцентриситетами и тютельками может быть разница по армированию до 10-15%. Почему не знаю.
Для сплошных полей с единым ростверком по очевидным причинам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 18:49
| 1 #8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что податливость свай при этом учитывать не надо и сваи принимаются как неподатливые (абсолютно жесткие) опоры?
Неправильно. В СП 24 про податливость свай ничего не сказано и вообще современные нормы требуют совместный расчет конструкций с основанием.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 07:10
#9
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
то учёт жесткости опор не даст какого-либо сильного влияния на армирование.
Посмотрите картинки. На одной армирование ростверка 14-этажного кирпичного здания с учетом грунтовых условий, на другой сваи заменены абсолютно жесткими узловыми опорами. Разница налицо.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Какая разница, какая жесткость у свай, если положить, что она одинаковая у каждой из?
Жесткость у свай разная. Сваи в середине свайного поля менее жесткие, так как имеют большую осадку из-за влияния на них большего количества окружающих соседних свай.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование по STARK ES.jpg
Просмотров: 219
Размер:	292.1 Кб
ID:	254159  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование по STARK ES при жестких опорах.jpg
Просмотров: 219
Размер:	257.7 Кб
ID:	254160  
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 07:15
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Алексей Г., это не податливость свай, а разность осадок. Хотели спросить про одно, а спросили про другое.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 07:22
#11
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Неправильно. В СП 24 про податливость свай ничего не сказано и вообще современные нормы требуют совместный расчет конструкций с основанием.
В том то и дело, что про податливость свай ничего не сказано. Могли бы написать: ростверк рассчитывают как многопролетную балку на податливых опорах. Если понимать буквально то, что написано в СП 24, то учитывать податливость свай как будто и не надо.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Алексей Г., это не податливость свай, а разность осадок. Хотели спросить про одно, а спросили про другое.
А разве они не связаны друг с другом? Чем больше податливость сваи, тем больше ее осадка. Чем больше разность осадок, тем больше деформации в ростверке, а значит больше усилия и армирование. Разве я не прав?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 07:28
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Если понимать буквально то, что написано в СП 24, то учитывать податливость свай как будто и не надо.
Конечно не надо, это уже многие ответили.
А разность осадок разных ростверков, которые соединяются друг с другом ленточными, конечно, надо учитывать.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
А разве они не связаны друг с другом?
Вы спросили про расчет отдельных ростверков. Вам ответили, что всегда предполагалось, что вертикальная нагрузка распределяется равномерно между всеми сваями в кусте, соответственно не учитывается, что центральные сваи имеют осадку чуть больше, чем крайние.
А по факту вопрос в расчете всего фундамента под здание.
Из картинок видно, что в ростверке требуется арматура не для восприятия вертикальных нагрузок (расчет на изгиб как многопролетной балки), а для восприятия разности осадок (вероятно, растяжение).
Ну и кстати картинка результата достаточно странная. В жесткой схеме сваи имеют закрепление не только вертикальные, но и по Х, Y?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 07:52
#13
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В жесткой схеме сваи имеют закрепление не только вертикальные, но и по Х, Y?
Запрещены перемещения по X, Y, Z, Rz.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 09:47
#14
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Посмотрите картинки. На одной армирование ростверка 14-этажного кирпичного здания с учетом грунтовых условий, на другой сваи заменены абсолютно жесткими узловыми опорами. Разница налицо.
Хоспаде... Понятно, что связи по Z, расставленные с шагом вплоть до 1.2м потребуют минимального армирования ростверка. Всё вам написали выше: жесткость сваи определяете через осадку и задаёте в схеме. Вообще, часто сваи расставляют не только по несущей способности в отдельных ростверках, а еще и для уравновешивания осадок. Тут каждый раз нужно смотреть конфигурацию здания.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 10:01
#15
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Всё вам написали выше: жесткость сваи определяете через осадку и задаёте в схеме. Вообще, часто сваи расставляют не только по несущей способности в отдельных ростверках, а еще и для уравновешивания осадок.
Поделитесь опытом. У меня несколько сотен свай. Как назначить им жесткость, если для каждой сваи жесткость имеет свое отдельное значение? Как уравновесить сваями осадки, если осадки здания в первую очередь зависят от грунтов ниже острия свай?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 10:17
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Как назначить им жесткость, если для каждой сваи жесткость имеет свое отдельное значение?
не, жесткость свай старк ведь определяет автоматом по заданному грунту.
Может быть проблема в большом боковом давлении на стены подвала, которое растягивает или закручивает ленты. Попробуйте оставить жесткость свай по грунту, но закрепив перемещения верха по Х и Y, чтобы понять причину больших усилий.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 12:00
#17
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Может быть проблема в большом боковом давлении на стены подвала,
Давление грунта на стены подвала не слишком большое от 3.12 кПа на высоте 1.3 м от низа стены подвала до 12.89 кПа у основания стены подвала. Учитывая массу здания - это мизерная нагрузка. К тому же она сжимает здание со всех сторон. Из горизонтальных нагрузок есть еще ветровая. Я проверил там тоже все задано правильно. Никаких закреплений голов свай я не задавал, так как модель свайного фундамента создана автоматически из позиционного проекта. Результат расчета армирования ростверка мне самому сильно не нравится. Я даже отдавал на проверку свою модель представителю Еврософт, который в свое время преподавал мне на курсах. Никаких серьезных ошибок, способных существенно повлиять на результаты расчета, он у меня не выявил.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 12:07
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Посмотрите перемещения узлов ростверка по горизонтали. Посмотрите усилия растяжения/сжатия.
Посмотрите усилия в сваях, вполне возможно при таких деформациях ростверка и сваи ломает.
Может быть учесть в расчёте полы подвала (если они есть).
Такое бывает, нужно понять причину, чтобы сделать вывод, а нужна ли эта арматура на самом деле.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 12:50
#19
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Посмотрите перемещения узлов ростверка по горизонтали. Посмотрите усилия растяжения/сжатия.
Посмотрите усилия в сваях, вполне возможно при таких деформациях ростверка и сваи ломает.
Может быть учесть в расчёте полы подвала (если они есть).
Такое бывает, нужно понять причину, чтобы сделать вывод, а нужна ли эта арматура на самом деле.
Армирование уже только от собственного веса получается достаточно большим.
Перемещения в уровне ростверка я оценить не могу. Посмотрите, можно ли считать их чрезмерными?
Сваи в середине ростверка сильно недогружены, зато по углам и краям оказались перегружены. Но после введения нелинейных шарниров, ограничивающих несущую способность свай (как это рекомендуют разработчики STARK), лишняя нагрузка с перегруженных свай перераспределилась на соседние и перегруженных свай не осталось. Армирование свай по расчету требуется буквально для двух-трех свай. Правда сопряжение свай с ростверком я принял шарнирным.
Вряд ли я смогу определить самостоятельно причину завышенного армирования. Формально я делал все правильно. Так, как написано в пособиях и руководствах. Если эксперт по программе ничего не нашел, то куда уж мне?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование по STARK ES только от собственного веса.jpg
Просмотров: 126
Размер:	290.2 Кб
ID:	254168  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения по X в уровне ростверка.jpg
Просмотров: 126
Размер:	271.9 Кб
ID:	254169  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения по Y в уровне ростверка ветер1.jpg
Просмотров: 99
Размер:	282.0 Кб
ID:	254170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения по Y в уровне ростверка ветер2.jpg
Просмотров: 84
Размер:	263.3 Кб
ID:	254171  
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 14:15
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


За такую сетку кэ руки надо отрезать... Напильником. И прижигать паяльником. И эксперту по программе тоже.
Скорее всего анализ показывает на 20-30% меньше арматуры, чем в реальности надо.
Надо переделать сетку кэ.

Ещё принято выравнивать осадки сваями. Тут, похоже, вы этим не занимались.
Армирование завышено компоновкой свай.
Короче недоделан труд.
Надо итерациями. А не раз и всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 14:47
1 | 1 #21
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
За такую сетку кэ руки надо отрезать... Напильником. И прижигать паяльником. И эксперту по программе тоже.
Скорее всего анализ показывает на 20-30% меньше арматуры, чем в реальности надо.
Надо переделать сетку кэ.
Сетку STARK делает автоматически. Не представляю, как ее можно переделать. Она завязана с объемными элементами и заменить ее в конечноэлементной модели на сетку из аккуратных квадратных и прямоугольных элементов невозможно. Нарезать вручную в позиционном проекте тоже не получится. Под каждую отдельную позицию надо будет ставить сваю, чтобы сформировалось свайное основание. К тому же специалист по программе утверждает, что для SARK треугольные элементы не страшны.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ещё принято выравнивать осадки сваями. Тут, похоже, вы этим не занимались.
Армирование завышено компоновкой свай.
Если Вы знаете как это сделать, подскажите. Я с удовольствием приму Ваш опыт на вооружение.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 16:05
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Если Вы знаете как это сделать, подскажите. Я с удовольствием приму Ваш опыт на вооружение.
В смысле опыт ?
Где больше осадки добавляете сваи, где меньше убираете (иногда не убираете).
Для лент это сложнее. Но надо сделать.
Отсюда и армирование.

Учесть взаимовлияние свай и ростверков друг на друга.

С кэ сами думайте. Оставлять такие кэ нельзя. Может есть какие-то настройки на размер кэ. Старк не умею.

Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Она завязана с объемными элементами
А вот с этого места поподробней.
Вы делаете вторую схему для себя с объёмниками ? Чтобы доучесть нюансы и эффекты ? Вам выделили доп. время на уточнения ?
У вас уже готова первая схема для экспертизы с пружинками по прил. СП 24 ?
Или вы на снип положили и делаете как скажет эксперт по старку ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.03.2023 в 17:10.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 20:08
#23
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Если Вы знаете как это сделать, подскажите. Я с удовольствием приму Ваш опыт на вооружение.
Хочу выразить Вам свою моральную поддержку. Участвовать в дискуссии сейчас нет времени, но я в ужасе что люди не понимают что сваи имеют разную жесткость. Им неведом краевой эффект (описанный в СП22 и СП24). Я работаю со сваями похожими способами, в Лире-САПР есть инструмент для них, иногда и сваи с объёмиками делал, всегда неравномерности осадок кратно увеличивали армирование ростверков.
Остальным участника, которые считают ростверки на податливых опорах равной жесткости хочу сказать - учитесь и развивайтесь, ВЫ НЕ ПРАВЫ.
Не знаю обсуждали ли вы пример - 9шт свай сечением 300х300 и длиной 12м, 3 ряда по 3 штуки, на минимальном расстоянии 0,9м по осям. Нагрузка 800т, по испытаниям статической нагрузкой осадка одной сваи от 100т составила 2мм.
При бетонировании ростверк сделали в виде квадратного кольца - средняя свая видна и доступна для установки рейки нивелира.
ВОПРОС: какая осадка у средней ненагруженной сваи, если вокруг 8 свай загруженных по 100т?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
что для SARK треугольные элементы не страшны.
в иконе геотехники - Plaxis вообще кроме треугольных пирамидок нет других объёмных элементов. Хотя в Midas GTS NX есть параллелепипеды, а в Plaxis нету, и они не горюют
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 20:15
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
какая осадка у средней ненагруженной сваи, если вокруг 8 свай загруженных по 100т?
очевидно, такая же как у остальных? ))
А что покажет расчётный комплекс при моделировании такого фундамента? Вот поэтому нельзя слепо доверять тому, что получилось нажиманием кнопок.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 00:09
#25
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял
Неправильно
Многопролетная балка с жёсткими/неподатливыми опорами это частный случай. Вы обязаны рассмотреть все варианты.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 04:42
#26
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Увеличивать высоту ростверка пробовали?
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 07:11
#27
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы делаете вторую схему для себя с объёмниками ? Чтобы доучесть нюансы и эффекты ?
В STARK это и есть первая схема. С самого начала свайный фундамент моделируется стержнями в массиве объемных элементов. Есть два варианта. В первом случае ниже острия свай моделируется упругое основание. Во втором случае - грунт ниже свай моделируется объемными элементами. Но для второго варианта нужно знать высоту сжимаемой толщи. Поэтому сначала надо выполнить модель на упругом основании.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Где больше осадки добавляете сваи, где меньше убираете (иногда не убираете).
В случае небольшого здания может это и сработает. В случае многоэтажного тяжелого здания сомневаюсь. Максимальная осадка у меня получилась 13 см. Осадка одиночной сваи около 1 см. Что мы можем выровнять сваями, если осадка здания зависит в первую очередь от деформации сжимаемой толщи ниже острия свай.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Увеличивать высоту ростверка пробовали?
Увеличение толщины ростверка на 10-20 см не особенно спасает.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 07:33
#28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Что мы можем выровнять сваями, если осадка здания зависит в первую очередь от деформации сжимаемой толщи ниже острия свай.
Offtop: Мельком просмотрел разговор, может что-то и упустил.
Сваями выравнивают не осадки, а моменты в плите
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 07:41
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
В первом случае ниже острия свай моделируется упругое основание. Во втором случае - грунт ниже свай моделируется объемными элементами.
А чего в СП 24 написано на эту тему ?

Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Максимальная осадка у меня получилась 13 см.
Видел осадки в РПЗ до 120 мм. Но думаю, что для жилого здания столь большие осадки ведут к большому риску.
Сам бы стремился к 80-90 мм. Но тут сам делаю неправильно по многим причинам.

Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Что мы можем выровнять сваями, если осадка здания зависит в первую очередь от деформации сжимаемой толщи ниже острия свай.
Уточните в какую очередь.

За день подумал... Хлипенький у вас фундамент. Вы его таким, наверное, не сможете родить. Не знаю. Я бы на сплошное поле с единым ростверком думал.
Но тут могу приврать. Наверное, путём длительных экспериментов можно найти идеал и в такой вот ленте. Но это будет очень долго. А вы не очень понимаете что делаете.
Наверное, наши гуру мучили бы ленту. Но то гуру. А у вас сейчас 40 мм арматура... У нас на форуме есть её ценители...


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Сваями выравнивают не осадки, а моменты в плите
Это, конечно, совсем разные штуки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2023 в 08:15.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 08:18
#30
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А вы не очень понимаете что делаете.
Про ленивого зря убрали. Мне понравилось. Спасибо за комплимент!
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 08:20
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: То же чё нить напишу.

Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Во втором случае - грунт ниже свай моделируется объемными элементами. Но для второго варианта нужно знать высоту сжимаемой толщи.
А она разная. Как на объемниках делать?

Я бы учитывал взаимовлияние свай к осадке одиночной сваи в данном случае по п. 7.4.12 СП 24 за 2021 год.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 09:02
#32
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А она разная. Как на объемниках делать?
Программа сама высчитывает характеристики объемных элементов. Я задаю скважины с характеристиками грунтов. После генерации конечноэлементного проекта выполняю несколько раз расчет упругого основания, пока осадки в соседних расчетах не станут приблизительно одинаковыми. Потом запускаю еще один расчет, где вместо упругого основания указываю сформировать модель грунта из объемных элементов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я бы учитывал взаимовлияние свай к осадке одиночной сваи в данном случае по п. 7.4.12 СП 24 за 2021 год.
В СТАРКе нет такой возможности.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 09:08
#33
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Максимальная осадка у меня получилась 13 см. Осадка одиночной сваи около 1 см.
- для самообразования - а насколько это адекватное значение? По СП, ориентируюсь на НормКАД, вроде разница осадки сваи одиночной и в кусте получается примерно 2-3 раза, а тут тринадцать.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 09:16
#34
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Я бы выполнил расчет с закрепленными головами свай по Хи У, чтобы проверить влияние горизонтальных перемещений.
Ростверк задан низким или высоким?
Неплохо бы увидеть усилия в сваях и план несущих конструкций
27legion вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 09:44
#35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Потом запускаю еще один расчет, где вместо упругого основания указываю сформировать модель грунта из объемных элементов.
В итоге то что получается, "коробка" из объемных элементов с одинаковой глубиной сжим. толщи или какая-то ступенчатая фигура из объёмных элементов в соответствии с Нс под разными фундаментами?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 11:46
#36
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В итоге то что получается, "коробка" из объемных элементов с одинаковой глубиной сжим. толщи или какая-то ступенчатая фигура из объёмных элементов в соответствии с Нс под разными фундаментами?
Толщина одинаковая. Скорее всего жесткость объемных элементов разная. Честно говоря я не интересовался этим вопросом.
Алексей Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 11:55
#37
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Ростверк задан низким или высоким?
Неплохо бы увидеть усилия в сваях и план несущих конструкций
Ростверк пробовал и высокий и низкий. В конце концов остановился на низком, так как при высоком горизонтальные нагрузки на головы свай большие, а трения подошвы ростверка о грунт никто не отменял.
Нагрузка на сваи 80 т.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Я бы выполнил расчет с закрепленными головами свай по Хи У, чтобы проверить влияние горизонтальных перемещений.
Закреплять по горизонтали не пробовал. Я обнулил жесткость ростверка в своей плоскости. Арматура действительно уменьшилась. Но уменьшилась в первую очередь верхняя арматура. В нижней зоне остались пятна с очень большим армированием. Все-таки деформация основания играет свою роль. Кроме того, увеличились напряжения в стенах подвала. Видимо - снижение жесткости ростверка - не вариант.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
план несущих конструкций
Ленты ростверка повторяют стены. Стены кирпичные. Плиты опираются на две стороны, но так как несущие и самонесущие стены не отрезаны друг от друга, то нагрузки на фундамент из-за распределения между стенами получаются примерно похожими.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка на сваи линейный расчет.jpg
Просмотров: 53
Размер:	196.1 Кб
ID:	254186  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка на сваи нелинейный расчет.jpg
Просмотров: 56
Размер:	185.7 Кб
ID:	254187  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование всех свай.jpg
Просмотров: 50
Размер:	213.8 Кб
ID:	254188  
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 12:04
#38
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Толщина одинаковая. Скорее всего жесткость объемных элементов разная. Честно говоря я не интересовался этим вопросом.
Вот это поворот. Тогда к чему это всё ?

Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
а трения подошвы ростверка о грунт никто не отменял.
Отменяю. Приказываю природе: с 15.03.2023 отменить трение по подошве ростверка в здании Алексей Г.. Чуть что - сечь основание прутьями !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 12:06
#39
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тогда к чему это всё ?
Что все?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 12:25
#40
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сообщение от Alter54
какая осадка у средней ненагруженной сваи, если вокруг 8 свай загруженных по 100т?
очевидно, такая же как у остальных? ))
Мне не очевидно, если например внутренний размер кольца 1,5*1,5 м.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 13:28
#41
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Я обнулил жесткость ростверка в своей плоскости
В плоскости вертикального прогиба? По предыдущим изополям горизонтальных перемещений лично у меня сложилось мнение, что арматура может быть дополнительно вызвана изгибом ростверка из плоскости (по одной оси перемещение по У порядка 7,5мм, на мой взгляд, многовато), поэтому чтобы проверить эту теорию я бы запретил перемещения по горизонтали.

Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Нагрузка на сваи 80 т.
На 2-м фото заданы нелинейные шарниры? Какая сетка разбивки грунта? По умолчанию 1х1м? Хоть Старк и не требователен к размеру сетки но я бы по периметру ростверка попробовал подробить поменьше. Судя по первой картинке все наружные сваи перегружены практически в 2 раза.

Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
литы опираются на две стороны, но так как несущие и самонесущие стены не отрезаны друг от друга, то нагрузки на фундамент из-за распределения между стенами получаются примерно похожими.
Я бы еще попробовал в таком случае под эти стены сделать 3-х рядный ростверк. По конфигурации у ростверка есть консольные "апендициты" - это пилоны на все этажи?
Offtop: И опять же, лично мое мнение, 14 этажей с опиранием перекрытий только в одном направлении может привести к трещинам в углах стене из-за разности деформаций оных. Я бы чередовал через этаж опирание на продольные и поперечные стены. Но это так, оффтоп
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 13:57
#42
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
В плоскости вертикального прогиба? По предыдущим изополям горизонтальных перемещений лично у меня сложилось мнение, что арматура может быть дополнительно вызвана изгибом ростверка из плоскости (по одной оси перемещение по У порядка 7,5мм, на мой взгляд, многовато), поэтому чтобы проверить эту теорию я бы запретил перемещения по горизонтали.
Могу соврать, но по-моему я ввел коэффициент уменьшения жесткости элемента в его плоскости fSb=1. Сейчас некогда искать ту модель, чтобы уточнить. Но мембранные напряжения в плоскости ростверка обнулились.
Если запрет горизонтальных перемещений поможет, то как его можно обосновать?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Какая сетка разбивки грунта? По умолчанию 1х1м?
Вся модель разбита с шагом 0.5 м. Еле ворочается.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Я бы еще попробовал в таком случае под эти стены сделать 3-х рядный ростверк. По конфигурации у ростверка есть консольные "апендициты" - это пилоны на все этажи?
По вертикальной нагрузке без учета грунтов свай итак наставлено лишнего.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Судя по первой картинке все наружные сваи перегружены практически в 2 раза.
Вот это и странно. Неужели так геология влияет? Грунты, сказать по совести, нехорошие. E=12 МПа.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
И опять же, лично мое мнение, 14 этажей с опиранием перекрытий только в одном направлении может привести к трещинам в углах стене из-за разности деформаций оных. Я бы чередовал через этаж опирание на продольные и поперечные стены.
Ячейки неудачно приняты. Если часть плит развернуть, то пролеты по 9 метров получатся. Я ввел в схему четыре монолитных пояса. При них разность независимых деформаций стен в пределах нормы. Мне самому такое решение не нравится, но мне выкрутили руки с этим зданием.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 15:04
#43
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Правильно ли я понял, что податливость свай при этом учитывать не надо и сваи принимаются как неподатливые (абсолютно жесткие) опоры?
Когда на ростверке сверху стоит стена, ее жесткость в вертикальной плоскости намного больше, чем у ростверка. По логике, ростверк должен работать как консоль поперек стены, а не как балка вдоль. В формулировке из СП получается, что стен в расчетной схеме быть не должно, а только нагрузка от них. Тогда разность осадок свай на ответ не влияет, она слишком мала, чтобы вызвать в нем заметные изгибные деформации. И совместной работы с надфундаментными конструкциями тоже нет. И балку можно брать на жестких опорах. Может, это требование считать ростверк не как рандбалку (с арочным эффектом в стене и снижением нагрузки от нее в пролете), а как очень жесткую балку с очень мягкой стеной (с равномерной нагрузкой)? Тогда никаких Старков, только ручной счет. В общем, ничего я в этом пункте не понял, можно какой-нибудь другой пункт?
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Посмотрите картинки.
Не нравятся мне картинки. Невнятные они. Почему арматура пятнами - в одних местах под стеной, в других - над сваями? Выглядит, как глюк в жесткостях или связях. Я бы искал причину. Надо смотреть эпюры моментов и сильно масштабированную деформированную схему - там все логично?
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Если Вы знаете как это сделать, подскажите.
Я таки делаю нарезку плит на отдельные части, у каждой со своей сеткой. Собираю модель в каде. Пример - в теме C#. nanoCAD, Autocad. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES .
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Вся модель разбита с шагом 0.5 м. Еле ворочается.
С удалением от здания я прореживаю сетку для облегчения схемы, пример в той же теме. Ростверк можно побить помельче, а грунт пореже. Плиты перекрытий могут иметь разную сетку: большепролетные побольше, малопролетные поменьше, возле колонн поточнее. Все это экономия элементов и ускорение расчета.
Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
всегда неравномерности осадок кратно увеличивали армирование ростверков.
СП содержит ряд противоречивых требований без примеров расчета. Одни пункты требуют 3D-расчета, который и в десять раз может перегрузить сваи, другие говорят, что более 40% перегруза не бывает. В кирпичных зданиях еще со времен старого пособия к СНиП по каменным зданиям есть требование не допускать расплывания нагрузок на соседние простенки - такая схема требует считать сваи жестко защемленными, без податливостей.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Вот это и странно. Неужели так геология влияет?
Любое высокое не каркасное здание корчит из себя жесткий штамп с теоретическими бесконечными напряжениями на контуре. Если не использовать нелинейщину - получается дикий перегруз краев и углов. А если использовать - нет разницы, как задавать 3D-грунт: на всю высоту, на Hэ, или на 1.5Lсваи, нелинейность все сгладит. Подозреваю, что под кирпич надо задавать две модели - с жестким защемлением (для свай под внутренними стенами, установленными от нагрузок с грузовой площади, без растекания нагрузки на соседние простенки), и с пластикой (для перегруженных на 40% свай под наружными), и сводить их через вариацию модели.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
За такую сетку кэ руки надо отрезать
Это Старк, ему так можно.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.03.2023 в 15:21.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 15:24
#44
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Вот это и странно. Неужели так геология влияет? Грунты, сказать по совести, нехорошие. E=12 МПа.
Дело не в геологии, в принципе, на картинке с усилиями виден перегруз периметральных - краевых и еще сильнее угловых свай. Если б это была сплошная плита то вопросов бы не было, но в 2-х рядном ленточном свайном ростверке по идее такого быть не должно. Но т.к. скорее всего в схеме заданы толстые кирпичные стены то получается довольно жесткий штамп нагрузки, у которого идет увеличение напряжений в грунте к краям. Характер работы объясним, вроде как.
Цитата:
8.7 Число свай в фундаменте и их размеры следует назначать из условия максимального использования прочности материала свай и грунтов основания при расчетной нагрузке, допускаемой на сваю,
с учетом допустимых перегрузок крайних свай в фундаменте.
Цитата:
7.5.5 По результатам расчетов должны быть выявлены качественная и количественная картины
группового и краевого эффектов в свайном основании, т. е. особенности работы свай, находящихся на
разных участках свайного поля. Необходимо учитывать увеличение податливости свай, работающих в
составе свайной группы (поля, куста), по сравнению с работой одиночных свай, а также переменность
сопротивления свай и грунта в зависимости от их местоположения (краевого: углового, торцевого
; внутреннего: центрального, промежуточного; в разреженной или сгущенной части) в группе.
Т.е. нормы предписывают выделять разные типы свай, единственное, я не увидел какое у них ограничение по несущей способности, пожалуй что кроме вот этого:
Цитата:
7.5.11 Расчет по прочности материала ствола свай в составе свайно-плитных фундаментов, большеразмерных кустов и полей свай следует осуществлять с учетом возможности перегрузки крайних
и угловых свай, обусловленной неравномерным сопротивлением свай в плане в составе группы. Для
этого расчет свай по прочности материала следует выполнять с учетом коэффициента надежности по
нагрузке γf.
При определении усилий в сваях численными методами, учитывающими взаимодействие свай с примыкающим грунтом, принимается γf = 1,3, при расчете по методике, учитывающей взаимное влияние свай (7.4.4), = 1,4. При отсутствии указанных расчетов принимается γf = 1,5.
Армирование на первых картинках подобрано по первоначальной схеме с перегрузом свай? С нелинейным расчетом в Старке я пока не сталкивался и насколько понимаю, армирование при нелинейном расчете определить нельзя. Поэтому расчет армирования бы делал на схеме, где перегруженные сваи были подогнаны путем снижения жесткости (самой сваи или окружающего ее грунта) под нагрузку 1,3х80=104тс.
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 07:21
#45
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Не нравятся мне картинки. Невнятные они. Почему арматура пятнами - в одних местах под стеной, в других - над сваями? Выглядит, как глюк в жесткостях или связях. Я бы искал причину. Надо смотреть эпюры моментов и сильно масштабированную деформированную схему - там все логично?
Посмотрите, может быть Вы как опытный расчетчик что-нибудь увидите. Хотел загрузить еще картинку напряжений Ss, но оказалось, что 5 вложений - это предел.
Я выполнял модель в следующем порядке.
1. Позиционный проект с вертикальными нагрузками.
2. Генерация конечноэлементного проекта без фундамента для получения нагрузок на фундамент. На этом этапе я ввел элементные шарниры в места сопряжения перекрытий со стенами. Специалист из Еврософт рекомендовал разрезные шарниры, но их неудобно вводить. Элементные шарниры я ввожу сразу на все этажи, а разрезные приходится вводить на каждый этаж отдельно. Для 14 этажей это очень долго. На этом же этапе я ввел ветровые нагрузки.
3. По полученным опорным реакциям я расставил сваи и задал их в позиционном проекте.
4. Сгенерировал конечноэлементный проект фундамента. Сшил фундамент с верхушкой. Ввел элементные шарниры в месте сопряжения стен с ростверком, чтобы исключить передачу моментов от изгиба стен из плоскости на ростверк.
На каком этапе я мог допустить ошибку? Нагрузки и жесткости я двадцать раз проверил. Позже я ввел шарниры в места сопряжения свай с ростверком, чтобы убрать моменты в заделке свай, так как они получались слишком большими.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Подозреваю, что под кирпич надо задавать две модели - с жестким защемлением (для свай под внутренними стенами, установленными от нагрузок с грузовой площади, без растекания нагрузки на соседние простенки), и с пластикой (для перегруженных на 40% свай под наружными), и сводить их через вариацию модели.
Что Вы подразумеваете под жестким защемлением?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадка с грунтом.jpg
Просмотров: 82
Размер:	360.4 Кб
ID:	254211  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадка без грунта.jpg
Просмотров: 83
Размер:	240.3 Кб
ID:	254212  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mr.jpg
Просмотров: 69
Размер:	301.1 Кб
ID:	254213  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ms.jpg
Просмотров: 69
Размер:	305.3 Кб
ID:	254214  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Sr.jpg
Просмотров: 51
Размер:	300.6 Кб
ID:	254215  

Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 07:40
#46
DMSskop


 
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 132


Нужно ли, как то учитывать разности осадок соседних участков? Если да, то каких и как
DMSskop вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 08:01
#47
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
На каком этапе я мог допустить ошибку?
Судя по схеме деформаций, в позиционном проекте вместо галочки "Высокий свайный ростверк" включена "Низкий"? От этого ростверк склеился с грунтом и закрутился в углах, оттуда и арматура полезла?
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Что Вы подразумеваете под жестким защемлением?
Полное закрепление по всем направлениям грунта и свай, кроме узла стыка сваи с ростверком.

В режиме высокого ростверка Старк пропускает один слой 3D-элементов, и ростверк опирается только на сваи, зависая над грунтом на 100-200мм. Все, что ниже, можно защемить (а не удалить, чтобы вариация модели не ругалась). Эта схема игнорирует осадки и краевые эффекты, и дает нагрузку на сваи по грузовой площади, как в старом ручном счете. Возможно, придется еще понизить сдвиговую жесткость кирпичу - по всей стене, или только в подоконных частях, чтобы убрать размазывание нагрузки. Все это для того, чтобы выполнить рекомендацию из старого пособия - не включать подоконные части в работу на сдвиг, из-за возможных трещин. Без такой схемы часть недогруженных свай под центральными стенами придется сдвинуть к краям, отчего и возникает сдвиг в перемычках, когда здание зависает на углах без поддержки в середине.

А вторая схема, с пластическими шарнирами - чтобы и в крайних сваях получить прирост усилий , и в кладке соответствующие сдвиговые напряжения для проверки прочности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 683
Размер:	4.6 Кб
ID:	254217  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 13:31
#48
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Судя по схеме деформаций, в позиционном проекте вместо галочки "Высокий свайный ростверк" включена "Низкий"? От этого ростверк склеился с грунтом и закрутился в углах, оттуда и арматура полезла?
Никакой разницы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Все, что ниже, можно защемить (а не удалить, чтобы вариация модели не ругалась). Эта схема игнорирует осадки и краевые эффекты, и дает нагрузку на сваи по грузовой площади, как в старом ручном счете.
Вы предлагаете считать армирование ростверка без учета осадок на абсолютно жестких опорах?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадка с грунтом высокий ростверк.jpg
Просмотров: 28
Размер:	403.3 Кб
ID:	254240  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадка без грунта высокий ростверк.jpg
Просмотров: 28
Размер:	235.7 Кб
ID:	254241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование по STARK ES высокий ростверк.jpg
Просмотров: 22
Размер:	280.7 Кб
ID:	254242  
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 15:01
#49
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Чего я жду от изополей, на условном тестовом примере:

Есть стена с нагрузкой 200 т/м. Ростверк толщиной 600 с двойными сваями шагом 900.

Нагрузка на сваю N = 200 т/м * 0.9 м / 2 = 90 т.
Момент в ростверке M = 90 т * (0.9 м / 2) = 40 тм.
Усилие в арматуре Ns = 40 тм / (0.8 * 0.6 м) = 83 т.
Площадь арматуры As = 83 т / 3.5 т/см2 = 24 см2.

В пересчете на погонный метр
M = 40 / 0.9 = 44 тм/м
As = 24 / 0.9 = 27 см2/м

В Старке:


Четко видна на эпюрах моментов и арматуры работа консоли поперек стены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AS1.png
Просмотров: 683
Размер:	84.6 Кб
ID:	254248  Нажмите на изображение для увеличения
Название: AS2.png
Просмотров: 693
Размер:	41.2 Кб
ID:	254249  Нажмите на изображение для увеличения
Название: M1.png
Просмотров: 691
Размер:	122.1 Кб
ID:	254250  Нажмите на изображение для увеличения
Название: M2.png
Просмотров: 684
Размер:	46.1 Кб
ID:	254251  
Вложения
Тип файла: zip Test-Stark.zip (19.7 Кб, 3 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 15:16
#50
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Дело плавно идёт к тому, что НубийIV откровенно врёт, запирается и учить не хочет. Короче, злой человек. А форум ещё злее. Надо было выбирать карьеру менеджера...

Чего, так сложно почитать на форуме как сваи моделируют в мкэ ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 15:50
#51
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Дело плавно идёт к тому, что НубийIV откровенно врёт, запирается и учить не хочет. Короче, злой человек. А форум ещё злее. Надо было выбирать карьеру менеджера...

Чего, так сложно почитать на форуме как сваи моделируют в мкэ ?
Tyhig, у тебя папа был? Мама был? Почему ты такой злой?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 16:04
#52
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Алексей Г., всё было.
Вы упираетесь и делаете неправильно. И упираетесь. А ещё у вас старк так делает, поэтому это правильно.
А Нубия, который наш гуру и тоже считает в старке - в одно место.

Трение под подошвой не учитывается. Давление под подошвой тоже не учитывается.
Объёмниками сваи считать нельзя. Для себя как хотите, в экспертизу считайте жёсткости пружин с учётом взаимовлияния. Если так делает Нубий, то для этого надо сидеть высоко.
Делайте итерации свайного поля. Вы тратите своё и наше время.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 16:48
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Если запрет горизонтальных перемещений поможет, то как его можно обосновать?
вы для начала попробуйте, это же не трудоемко. может, станет проще. а потом можно будет подумать, чем обосновать.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 18:47
#54
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Объёмниками сваи считать нельзя.
Кто Вам сказал? Я посчитал вручную осадку свай в кусте из 25 свай, а потом сделал модель этой задачи в STARK. Результаты получились не один в один, но достаточно близкие, чтобы считать, что взаимное влияние свай программа учитывает правильно.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Трение под подошвой не учитывается. Давление под подошвой тоже не учитывается.
Это почему же?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
в экспертизу считайте жёсткости пружин с учётом взаимовлияния
У меня несколько сотен свай (точно сейчас не помню). Как мне посчитать их жесткость с учетом взаимного влияния, если в программе такая функция не заложена? Сколько месяцев я буду это делать вручную?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы тратите своё и наше время.
Лично Ваше время я не трачу. Можете быть свободны.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Четко видна на эпюрах моментов и арматуры работа консоли поперек стены.
Tihig запретил мне Вам возражать , но я все-таки рискну. Я увидел Вашу тестовую модель только в конце дня и не успел разобрать ее. Дома у меня программы нет. Но насколько я понял, узловые опоры стержней заданы абсолютно жесткими. Если пренебречь жесткостью стержней, которая существенно больше жесткости сваи в грунте при учете взаимного влияния на нее окружающих свай, то получается схема на абсолютно жестких опорах. Я пробовал менять сваи на абсолютно жесткие опоры. Армирование ростверка получилось более чем скромное. Только как же быть с требованием учета совместной работ конструкций здания с основанием? Если я неправ, постарайтесь объяснить мне это спокойно, без перехода на личности, а не как некоторые.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 19:16
#55
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Например.
Глубина сжатой толщи для осадки одиночной сваи 0,5*L.
Глубина сжатой толщи для взаимовлияния зависит от размера ячейки условного фундамента. Размер ячейки зависит от расположения свай.
Основание, как условный фундамент, тоже получает "осадки". Но они нормами в расчёте осадки не учитываются.
Как это учесть упругими объёмниками ?

Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Как мне посчитать их жесткость с учетом взаимного влияния, если в программе такая функция не заложена? Сколько месяцев я буду это делать вручную?
Это да.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.03.2023 в 23:40.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 19:58
#56
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Четко видна на эпюрах моментов и арматуры работа консоли поперек стены.
- имхо, если уж заниматься ловлей блох типа свай в МКЭ и учет ихнего поперечного сечения, то нужно и с нагрузками также поступать - заменять 40-60 см полосы опирания стены на линию не есть хорошо. В Старке не знаю, но егойный брат ИНЖ+(теперь ИНЖ-РУ), вроде настоятельно, рекомендует подрезать колонны и стены под перекрытие. И если заменить линейное приложение нагрузки на полосовое, то может и эффект не так выразится, и арматура поточнее будет.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Я посчитал вручную осадку свай в кусте из 25 свай, а потом сделал модель этой задачи в STARK. Результаты получились не один в один, но достаточно близкие,
- можно пруфы сего факта, а то у меня так не получается, хочу узнать где косяк у меня.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 03:53
#57
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Дома у меня программы нет.
Дома можно гонять демо. Для больших схем придется делать нарезку на подконструкции и долго ждать, а простых тестов вообще нет разницы.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
получается схема на абсолютно жестких опорах
Это простейшая схема, соответствующая обычному ручному счету, как в старых учебниках. И она дает те же моменты, и ту же арматуру - см. тест. Основная нагрузка на ростверк - это сосредоточенные усилия от свай, в десятки или сотни тонн. Основная опора для ростверка - это стена. Основной момент в ростверке - это момент от свай, как в консоли, "сила на плечо". Возможно, в углах сваи получаются загруженными сильнее, тогда момент к краям должен увеличиваться. Но все равно основной момент - консольный, на изополях это момент поперек стены, и вытянут вдоль. И арматура должна повторять ту же форму - нижняя поперек стены, пятно вытянуто вдоль стены.
Если на изополях другая картина - значит, ростверк работает на что-то другое, а не на усилия в сваях. Что это может быть физически? Откуда там усилия в тысячи и сотни тысяч тонн, чтобы перебить армирование от свай? Обычно это глюк расчетной схемы. Бывают ляпы в жесткостях. Бывают посторонние связи. Бывает, Старк глюкаво интерполирует грунт в скважинах - например, насыпной грунт попадает туда, куда не надо (я ему обычно задаю E=0.1, и провалившиеся фундаменты сразу видны на схеме деформаций). Бывает, автоопределение коэффициентов постели насчитывает в рядом расположенных точках глубину сжатой толщи от 3 до 30м, отчего перекашиваются фундаменты. А иногда бывает, что 3D схема показывает какую-нибудь реальную проблему в конструкции, но и тогда надо выяснять, какую именно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 657
Размер:	44.5 Кб
ID:	254259  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 657
Размер:	49.3 Кб
ID:	254260  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 646
Размер:	40.2 Кб
ID:	254261  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 05:23
#58
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
как же быть с требованием учета совместной работ конструкций здания с основанием?
В соседней теме упоминали пособие по расчету осадок свай. На условном примере оттуда:

Есть кирпичная свечка, с 9 простенками. Суммарная нагрузка в пособии 18 МН.
  1. Если раскидывать ее вручную по грузовым площадям, или сделать расчет на недеформируемых сваях, распределение нагрузок на простенки будет таким:
  2. Если сделать упругий расчет с учетом взаимовлияния, как положено по СП, нагрузки для жесткой многоэтажки распределятся так:
  3. Если сделать нелинейный расчет, как в пособии, нагрузки распределятся так:
  4. Если собрать вариацию моделей из жесткого основания и нелинейного расчета, получится выборка максимальных усилий из двух вариантов:
Условно считаю, что свая несет чуть более 1мН, получаю расстановку свай по вариантам расчета:
  1. Первый вариант не учитывает увеличение нагрузки в крайних и угловых сваях. Можно применить п. 7.5.11 СП.24.2021 для свай, но он не догрузит простенки и перемычки для их проверки на прочность.
  2. Второй вариант убирает сваи из-под центрального простенка, и переносит их в углы. Это означает, что центральный простенок должен зависнуть на боковых, а те - зависнуть на угловых. Зависание будет происходить за счет работы на срез в перемычках над проемами. И будет оно происходить до первой трещины, после чего потрескаются все, и центральный простенок с одной сваей вместо четырех начнет проседать. Или сломается, если усилия в нем сняты с этой же расчетной схемы. Чтобы использовать такую схему, надо иметь надежную конструкцию, способную перераспределять усилия - например, монолит с честным армированием горизонтальной арматурой по изополям, снятым в такой модели.
  3. Третий вариант учитывает перегруз крайних свай, причем не в разы, а по честной диаграмме работы. Но он тоже ворует сваи из-под центрального простенка. Для кирпича это ненадежно.
  4. Учтен перегруз крайних свай, но не в разы. Учтена возможная работа простенков поодиночке. Учтены дополнительные усилия в угловых простенках. Учтены дополнительные касательные напряжения в перемычках. Схема имеет некоторый перерасход в числе свай, потому что в середине сваи ставятся в предположении, что углы не перегружены, а по углам - в предположении, что середина недогружена.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
так сложно почитать на форуме как сваи моделируют в мкэ ?
Самый популярный совет на форуме - ограничить усилия в крайних свах значением N из формулы 7.2 СП 24.2021. Это означает, что взаимовлияние не учитывается вообще, даже если его долго и упорно загоняли в расчетную схему.

Второй по популярности - считать "по СП" в модулях типа "Свая". Здравствуй, десятикратный перегруз углов. До свидания, сваи из-под центра здания. Нелинейная работа свай - не, не слышали.

А после появления в СП диаграммы нелинейной работы сваи, старые советы пора пересоветовать по-новому .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 610
Размер:	8.8 Кб
ID:	254262  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 611
Размер:	8.8 Кб
ID:	254263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 607
Размер:	8.6 Кб
ID:	254264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 617
Размер:	7.8 Кб
ID:	254267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результат.png
Просмотров: 621
Размер:	50.7 Кб
ID:	254268  

Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 07:16
#59
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- можно пруфы сего факта, а то у меня так не получается, хочу узнать где косяк у меня.
*
Пожалуйста.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Обычно это глюк расчетной схемы. Бывают ляпы в жесткостях. Бывают посторонние связи. Бывает, Старк глюкаво интерполирует грунт в скважинах - например, насыпной грунт попадает туда, куда не надо (я ему обычно задаю E=0.1, и провалившиеся фундаменты сразу видны на схеме деформаций). Бывает, автоопределение коэффициентов постели насчитывает в рядом расположенных точках глубину сжатой толщи от 3 до 30м, отчего перекашиваются фундаменты. А иногда бывает, что 3D схема показывает какую-нибудь реальную проблему в конструкции, но и тогда надо выяснять, какую именно.
Вопрос, как это увидеть и как на это потом повлиять? Модель грунта сгенерирована автоматически. Никаких связей я от себя не добавлял. Жесткости в смысле модулей деформации и толщин не один раз проверял. Что предпринять? Строить новую модель с нуля? Я, к сожалению, не настолько опытен, чтобы увидеть, где и что не так. Я отдавал свою модель на проверку Панасенко Юрию Вячеславовичу. Он ничего подозрительного в ней не обнаружил.

----- добавлено через ~46 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если раскидывать ее вручную по грузовым площадям, или сделать расчет на недеформируемых сваях, распределение нагрузок на простенки будет таким:
Что-то я совсем потерялся. Как расставить сваи по старинке я понимаю. Есть погонная нагрузка на фундамент. Определил шаг, расставил. Что делать дальше? Насколько я понял, я делаю неправильно: заношу сваи в модель, и если есть перегруженные ввожу нелинейные шарниры, которые ограничивают нагрузку на сваю. Если после этого перегруженных свай больше нет, то все замечательно. Так меня учил преподаватель по STARK. Но если это неправильный подход, то как делать правильно? Подскажите мне порядок действий по пунктам.
Вложения
Тип файла: zip Куст из 25 свай.zip (1.47 Мб, 8 просмотров)
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 08:05
#60
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Глубина сжатой толщи
Официально это - для кустов свай. Для свайных полей - другая формула. А для ленточных ростверков, как тут, формулы в СП вообще забыли положить. Какая сжатая толща у ленточного ростверка?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
считайте жёсткости пружин с учётом взаимовлияния
Задачка попроще - столбчатые фундаменты. У всех программ есть свой "Модуль ГРУНТ", которой подгоняет коэффициенты постели под СП. Четырехэтажный офис. Давление по подошве - 40т/м2, сжатая толща 4м, осадка 20мм, если считать вручную. Но мы все сделаем по СП - "с учетом жесткости надфундаментного строения"
Многострадальные угловые точки огребают увеличение давления. Следствие - увеличение сжатой толщи. Результат - рост осадок в два раза, перекосы фундаментов, и заваленная проверка по краевым/угловым напряжениям. Можно верить, что в середине фундамента грунт сжимается на 1м, а в углу - на 30м? Формально программа права, так должно быть по СП. Упругий расчет показывает концентрацию напряжений в углах. Это та же проблема, что и при упругом расчете свай. Можно верить такому расчету, или нужно нажать волшебную галочку "Принудительное ограничение глубины сжатой толщи"? В свайных полях среднюю осадку ведь тоже положено считать по этим формулам, а потом добавлять к ней локальную осадку ячейки и укорочение сваи.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
ИНЖ+(теперь ИНЖ-РУ), вроде настоятельно, рекомендует подрезать колонны и стены под перекрытие.
В смысле - делать отступ на полширины стены, как это принято у ЛироСкадов? Так Старк с Инжом не валяют дурака, а показывают честные моменты в элементах. Кому надо - может сечение снять не по оси стены, а по грани. Получится такое же точное теоретическое значение, если нет распределенной нагрузки. Подозреваю, что если бы в оболочках было принято локальные qL2/12..24 на изополя добавлять, как это в стержнях делают, то и для распределенных нагрузок грубые сетки годились бы. Тут, правда, с самой идеей снимать момент по грани можно поспорить - для такой заявы надо гарантировать, что вся реакция стены не по ширине распределена, а сосредоточена в наружном слое; для такого надо полные штаны оптимизма иметь.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Что предпринять? Строить новую модель с нуля?
Я обычно в таких случах потрошу старую. Заливаю копию во временную папку и начинаю - то сносить по пол-схемы, то закреплять все подряд, и т.п., на что фантазии хватит. В какой-то момент глюк уходит - значит, причина попалась.

В последних версиях деформаций, с высоким ростверком, по-прежнему очень странно выглядят перекосы ростверка в углах. Например, можно предположить, что дело в сильном различии усилий в соседних сваях. Физически такого быть не должно. Добавляем АЖТ или объединение перемещений по высоте нескольким сваям в углу - разом или попарно - и смотрим результат.

Ручной счет осадки есть, с расчетом на среднее усилие в сваях? Сносим весь верх с ростверком вместе, на сваи - среднюю нагрузку и сверяем осадки. Не сошлись - надо смотреть опечатки E грунта, отметки слоев.

Иногда помагает снести все скважины из геологии, и оставить одну. Если после этого ушли глюки - причина может быть в неправильной интерполяции, иногда приходится фиктивные скважины добавлять.

В особо тяжелых случаях приходится тестовые схемы делать - "как в проекте, но попроще". Иногда на них какую-нибудь дырку в собственных знаниях поймать можно. Или в нормах дырку. Или дырку в соседнее измерение.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
заношу сваи в модель, и если есть перегруженные ввожу нелинейные шарниры, которые ограничивают нагрузку на сваю.
Это учет нелинейной работы сваи. Про нее написано в каждом учебнике по сваям, но до недавнего времени практически ничего не было в СП. В последней редакции СП24.2021 появилась формула 7.44. Теоретически она делает официально признанной методику с нелинейными шарнирами. Но к ней нет расшифровки, и не понятно, чему там равна предельная нагрузка - N, 1.4N, Fd и т.п. Я бы считал, что 1.4N, и такое значение и заносил бы как предельное в настройки шарнира. А чтобы не потерялись сваи из-под центра, дублировал бы ее схемой с защемленными сваями.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
как делать правильно?
Пока не будет официального СП или пособия с внятными примерами расчета - никто не скажет, как правильно. Наши мнения - всего лишь буковки в интернете. Можно их понять и принять. Можно понять и не согласиться. Можно выбрать худшее из высказанных мнений.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Пожалуйста
Мои аналогичные тесты - в соседней теме: Упругое основание в stark
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 627
Размер:	100.6 Кб
ID:	254272  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.03.2023 в 08:20.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 08:36
#61
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
предельная нагрузка - N, 1.4N, Fd и т.п. Я бы считал, что 1.4N, и такое значение и заносил бы как предельное в настройки шарнира.
для более-менее правдивой картины распределения нагрузок между сваями - да.
как объяснить эксперту, что на картинке нагрузка на крайние сваи в 1,4 раза больше допустимой нагрузки по грунту? Ведь СП-шное +40% это для проверка сваи по материалу на возможный перегруз.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 08:43
#62
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А чего, старк уже считает в линейном расчёте нелинейные пружины ? Или в линейном расчёте нелинейные грунт ?
Или это для нелинейного расчёта 1 комбинации нагрузок ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 09:05
| 1 #63
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как объяснить эксперту, что на картинке нагрузка на крайние сваи в 1,4 раза больше допустимой нагрузки по грунту?
А как объяснить себе, что в сваях перегруз есть, а в конструкциях выше - нет?

А если в формуле 7.44 за предельное значение принять просто N, то куст никогда не будет нести N*число_свай, кроме как при бесконечных осадках - это можно объяснить?

Я, вообще-то, даже сам пункт 7.5.11 объяснить не могу: зачем после расчета, дающего восьмикратное увеличение усилия в угловой свае, умножать его еще на 1.4 (итого в 11раз), а без такого расчета - всего в 1.5 раза?
Цитата:
7.5.11. ... При определении усилий в сваях численными методами, учитывающими взаимодействие свай с примыкающим грунтом, принимается Ɣf = 1,3, при расчете по методике, учитывающей взаимное влияние свай (7.4.4), Ɣf = 1,4. При отсутствии указанных расчетов принимается Ɣf = 1,5
Надеюсь, в отдаленном светлом будущем эти мутные вещи прояснятся.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ли это для нелинейного расчёта 1 комбинации нагрузок
Формулы в СП - вообще официально для расчета методом сил. Есть у инженеров такая программа? А чтобы после одной комбинации и во всех остальных получались правильные ответы, вообще-то нужен особый КЭ: Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом (конструктивные решения). Пост 286. Есть такая фишка в каких-нибудь программах?
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 09:15
#64
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Я обычно в таких случах потрошу старую. Заливаю копию во временную папку и начинаю - то сносить по пол-схемы, то закреплять все подряд, и т.п., на что фантазии хватит. В какой-то момент глюк уходит - значит, причина попалась.
А из Вашего опыта, какая в моем случае наиболее вероятная причина ошибки? С чего лучше начать потрошить? Я, конечно, ленивый. Тут правильно некоторые угадали. Но в данном случае дело не в лени. Я бы с удовольствием сидел целый год и разбирал модель по винтикам, но мне этого времени никто не даст.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 09:33
#65
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Я бы с удовольствием сидел целый год и разбирал модель по винтикам
Двоичный поиск рулит. Может, причина в конструкциях выше нуля? Сносим все выше первого этажа. Если глюк остался - значит, дело снизу. Дальше пол-схемы слева оттяпываем. Глюк остался? Модель теперь маленькая, можно дома поковрырять, на старом решателе. Можно обрезок схемы на форум кинуть, на потрошение интересующимся. Форум же и как FAQ для других работает, случись им такое считать.

Усилия с деформациями взаимно пропорциональны. Где подозрительные усилия - будут и подозрительные деформации. Кто крутит ростверк так, что в нем арматура аж над сваей появляется? Разность усилий/осадок свай? Похожее видел как раз при работе модуля "Модель грунта", пост выше. В грунте, сгенерированном сразу из POS как 3D, со сжатой толщей в 0.5 сваи, глюк есть?

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.03.2023 в 09:38.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 10:55
#66
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Алексей Г.,
Можно пытаться унифицировать, укрупнять сваи в группы и для групп с похожим расположением считать взаимовлияние.
Ну то есть посчитать 5-6 раз взаимовлияние вручную.
Хотя сам так не делал.
На форуме опытные ребята считают больше групп.

Ладно, хрен с ним. Пусть будут плохие объёмники.
Но тема сделана потому что арматуры не хватает. Так надо же что-то делать. Сваи перетыкивать. А вы неделю выясняете где ошибка в схеме. Ошибка - не выровнены осадки. Это надо делать, а не смотреть и жаловаться.
Все кручения - на потом. Есть насущный вопрос.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 14:36
#67
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Двоичный поиск рулит. Может, причина в конструкциях выше нуля? Сносим все выше первого этажа. Если глюк остался - значит, дело снизу. Дальше пол-схемы слева оттяпываем. Глюк остался? Модель теперь маленькая, можно дома поковрырять, на старом решателе. Можно обрезок схемы на форум кинуть, на потрошение интересующимся. Форум же и как FAQ для других работает, случись им такое считать.
К сожалению мне сейчас некогда этим заниматься. Я итак на нервах веду эту переписку в страхе, что начальство увидит и настучит мне по башке за то, что я вместо срочной работы перепиской занимаюсь. Я сейчас делаю аналогичную модель другого здания и увижу действительно ли в предыдущей модели был какой-то глюк, или это закономерность.
Наверное это выглядит наглостью с моей стороны, но может быть вы поделитесь со мной какой-нибудь моделью, в которой армирование ростверка такое, какое вы считаете правильным? Я мог бы покопаться в ней и возможно увидел бы, что я делал не так.
И объясните мне пожалуйста про выравнивание осадок сваями. Я никак не пойму чего от меня хочет Tyhig и как это сделать в STARK.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 19:01
#68
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Алексей Г., если в схеме подвинуть одну сваю, то осадки изменятся ?
Или нет ?
А если добавить одну сваю, то осадки изменятся или нет ?
А вдруг не изменятся ? Или увеличатся ? Хрен же его знает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 21:12
#69
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Я никак не пойму чего от меня хочет Tyhig
Offtop: не надо пытаться понять
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
мне сейчас некогда этим заниматься
этим нужно заниматься в свободное время.
если нужно выдать результаты расчета - выдавайте то, что есть.
лишняя арматура в ростверках никому не сделает хуже )) никто не поймает Вас за руку и не скажет, что результат не верный.
получен честный результат с учетом совместной работы фундамента с основанием. все проблемы надуманны. поиск истины - всего лишь хобби.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 21:55
#70
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
если в схеме подвинуть одну сваю, то осадки изменятся ?
Или нет ?
А если добавить одну сваю, то осадки изменятся или нет ?
Если бы речь шла о фундаменте колонны производственного здания с большими пролетами, я и спорить бы с Вами не стал. Там фундаменты достаточно далеко друг от друга и каждый сам по себе. В таком случае добавление новых свай должно уменьшать осадку, так как мы увеличиваем площадь подошвы условного фундамента и уменьшаем давление на грунт под подошвой.
В случае же такого тяжелого здания как у меня площадь подошвы условного фундамента практически равна площади здания. Добавляя сваи в середину здания мы мало повлияем на его осадку. Разве что слегка уменьшим непосредственно под стенами, но в целом картина деформаций основания останется прежней.
Единственно, может быть неправильно заполнять законтурными элементами все пространство между лентами? Как думаете?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если нужно выдать результаты расчета - выдавайте то, что есть.
лишняя арматура в ростверках никому не сделает хуже ))
Я так и сделал.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
никто не поймает Вас за руку и не скажет, что результат не верный.
А вот это не факт. У нас есть сотрудники, которые из своего опыта говорят, что арматура сильно большая. До меня аналогичный по этажности и нагрузкам дом был рассчитан в Лире. Там армирование ростверка было значительно более скромное. У меня такое армирование получилось только когда я заменил сваи неподатливыми опорами.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2023, 07:38
#71
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
только когда я заменил сваи неподатливыми опорами
ради интереса замените податливыми, податливость (жесткость) определите как отношение допускаемой нагрузки сваи к ее осадке. Взаимовлияение при этом, конечно, не учтете. Но и ручной учет взаимовлияния в ленточном ростверке вам вряд ли кто подскажет как правильно определить, во всех (по крайней мере известных мне) методиках расчеты сделаны для свайных кустов.
Есть конечно способ, но трудоемкий. Сваи задаете обычными стерженьками. По боковой поверхности задаете коэффициенты пастели для моделирования боковой работы грунта. По оси оси стержня ставите связь с жесткостью нагрузка/осадка. Усилия в сваях с учетом взаимовлияния считаете в StatPile mod Range (https://sites.google.com/site/statpile) . Перезадаете новые жесткости сваям в Старк. В идеале должно быть несколько итераций для каждой комбинации нагрузок.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2023, 09:05
#72
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Сваи задаете обычными стерженьками. По боковой поверхности задаете коэффициенты пастели для моделирования боковой работы грунта. По оси оси стержня ставите связь с жесткостью нагрузка/осадка.
- всегда было любопытно - а зачем это? Почему нельзя просто поставить связь? А боковой отпор задать через с2(или его аналог) на краях ростверка

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Перезадаете новые жесткости сваям в Старк. В идеале должно быть несколько итераций для каждой комбинации нагрузок.
- а это точно нужно? Как то сомнения что, если использовать элемент "сваи" прога занимается таким делом, пересчетом жесткости под каждую комбинацию
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2023, 11:38
#73
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
В случае же такого тяжелого здания как у меня площадь подошвы условного фундамента практически равна площади здания. Добавляя сваи в середину здания мы мало повлияем на его осадку.
Так мало это сколько ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 04:51
#74
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Почему нельзя просто поставить связь?
можно и так, но в таком случае армирование сваи придется считать отдельно по усилиям в другом ПО или вручную
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
а это точно нужно? Как то сомнения что, если использовать элемент "сваи" прога занимается таким делом
в Старке нет такого КЭ "Свая", как это реализовано в Лира Сапр, где этим КЭ-57 учитывается взаимовлияние. Поэтому наиболее удобный вариант это считать на объемниках. Но тут у многих участников форума возникает вопрос - а насколько правильно в этом случае считает программа? На сколько моделировать основание ниже конца сваи, т.к. глубина сжимаемой толщи под одиночной сваей и разнонагруженными ростверками отличаются. Приводимые несколькими форумчанами расчеты на одиночных ростверках дают довольно близкие результаты с СП-шными. Насколько применим такой подход для всего здания?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 06:20
#75
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
поделитесь со мной какой-нибудь моделью
Прям таких нет. Но ловля глюков в схемах практически выглядит так:
  1. Отдельный этаж.
    Есть планировки - строятся стены, колонны, перекрытие типового этажа. Можно прогнать расчет - проверить продавливания, прогибы, балки и т.п.
  2. Упрощенная схема.
    Копируется типовой этаж, добавляются подвал, техэтаж. По низу - простое защемление. Пока это эскиз, который потом превратится в окончательную расчетную схему. Можно смотреть формы колебаний и перемещения от ветра, усилия в стенах.
  3. Упрощенная схема фундаментов.
    Жесткое защемление свай, никаких упругих оснований. Можно смотреть усилия в сваях, сверяться с прикидками.
    Пока все логично.
  4. Уточненная схема - упругое основание.
    Пошли глюки. Крайние сваи перегружены, ростверк крутит, нелогичная арматура. Особенно пострадала угловая свая - перегруз в 2.3 раза против средней.
  5. Копия схемы для выяснения причин.
    Первое подозрение - виноваты неравномерно нагруженные сваи, особенно угловая. Удаляются угловые сваи (это легко и быстро), прогоняется тест.
    Армирование улучшается, но перегруз в 2.5 раза остается.
  6. Вторая копия схемы.
    Если виноват разброс усилий - надо проверить схемы с разными и с одинаковыми усилиями. Грунт удаляется, здание закрепляется сверху, в сваях задаются усилия в двух вариантах - поровну и с разбросом.
    Разброса усилий "по СП" достаточно, чтобы превратить логичную арматуру в нелогичную. Значит, причина глюка поймана.
А дальше остается вопрос, какой ответ к задаче будет правильным. Можно считать, что линейный расчет - в запас, и брать дикое армирование. Можно считать, что угловые сваи - ошибка конструирования, и надо их удалять, или подкреплять контрфорсами. Можно ставить пластические шарниры на N или 1.5N.

Ответа в нормах нет. Учебники бросили писать во времена ручного счета, когда усилия в сваях просто делили поровну, и глюков в 3D-схемах никто не видел. Для имитации ручного счета советы есть на форуме - замена свай усилиями и пластические шарниры с ограничением усилия - они дадут картинки как во второй копии схемы. Что делать с новыми пунктами про нелинейность - никто не знает. Всегда можно поссориться с экспертом, который будет считать, что надо делать по-другому.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ладно, хрен с ним. Пусть будут плохие объёмники.
Объемники учитывают то же, что несколько разных методик по СП. Плюс они учитывают это правильно при любых комбинациях усилий. Минус - без нелинейности все эти "уточненные методики по СП" дают вот такие глюки. Причем дают их во всех схемах - и со сваями, и с плитами. И в любых программах. У кого "в Лире получается меньше" - просто используют слишком грубую сетку, которая сглатывает пики; но в таких схемах и минимально необходимую арматуру потерять можно (примеры есть на форуме).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 201
Размер:	196.2 Кб
ID:	254306  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 199
Размер:	203.4 Кб
ID:	254307  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 199
Размер:	208.4 Кб
ID:	254308  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 197
Размер:	352.1 Кб
ID:	254309  
Вложения
Тип файла: zip Test_Stark.zip (387.9 Кб, 1 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2023, 11:49
#76
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А дальше остается вопрос, какой ответ к задаче будет правильным. Можно считать, что линейный расчет - в запас, и брать дикое армирование. Можно считать, что угловые сваи - ошибка конструирования, и надо их удалять, или подкреплять контрфорсами. Можно ставить пластические шарниры на N или 1.5N.
Извините, я так и не понял, какой результат этих действий? Получается, что знание о причине "нелогичной" арматуры нам ничего не дает. И "завышенная" арматура - это не глюк, а вполне закономерный результат работы программы. Мы ведь не можем "попросить" программу распределить нагрузки на сваи равномерно. От модели грунтов мы тоже не можем отказаться, так как нам кроме армирования ростверка нужны еще максимальная осадка здания, относительная разность осадок, горизонтальные перемещения верха здания. Завышенное армирование получилось у меня не только по углам здания, но и в центре в зоне максимальной осадки. Что там делать? Пытаться уменьшить осадку дополнительными сваями?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 12:47
#77
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Как говорил один очень авторитетный человек в соответствующих обстоятельствах: "Попытка - не пытка..."

Цитата:
Товарищ Сталин был большой любитель кино.
И лично смотрел каждый новый фильм перед тем как пустить фильм в прокат. Однажды ему показывают новую картину про то как на одной из совецких строек орудовал шпион-диверсант… Сталин посмотрел кино и говорит: «С точки зрения идеологии фильм не выдерживает критики… поэтому надо расстрелять режиссера, сценариста, всех актеров, занятых в съемке, всю массовку и весь киноперсонал…» Главный режиссер с бледным как простыня лицом: «Товарищ Сталин, может быть внести изменения в сценарий??? Допустим, шпион проникается духом совецких рабочих, перевоспитывается и становится передовиком???»
Сталин подумал, затянулся трубкой и говорит: «… ну или так…»
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.03.2023 в 12:53.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 16:09
#78
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Мы ведь не можем "попросить" программу распределить нагрузки на сваи равномерно.
Нелинейный шарнир - это и есть "попросить". И удалить перегруженные сваи, заменив их предельными усилиями - это тоже "попросить". Оба раза ответ получается честный. Если это сбросит армирование ростверка - так и надо сделать.

Так же честно учитывают нелинейность в металле, принудительно принимая напряжения равными Ry, или в бетоне, принимая эпюру по прямоугольнику.

Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
нужны еще максимальная осадка здания, относительная разность осадок,
При пластической работе сваи не получится определить ее осадку "в лоб по СП", потому что свая начинает проскальзывать. Но для тех свай, что продолжают работать упруго - ответ будет правильным, так что осадка под центром здания верна. А осадки пластичных (или удаленных) свай определяются тем, насколько село над ними упругое здание, так что и перекосы в такой схеме верны.
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование свайного ростверка?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные K700 Железобетонные конструкции 47 05.02.2018 13:04
Как смоделировать и рассчитать ребристое перекрытие в Лира-САПР 2015, чтобы результаты не противоречили ручному расчету? pgsKh Лира / Лира-САПР 48 26.01.2018 15:27
Как армированть угол свайного ростверка? Alena-15 Основания и фундаменты 17 18.10.2017 14:31
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. nskot Основания и фундаменты 3 29.04.2013 19:30
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? the_max Основания и фундаменты 1 25.02.2013 06:33