| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как рассчитать армирование свайного ростверка?
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
||
Просмотров: 7816
|
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
kopekopa, для маленьких ростверков на 4 сваи вроде бы и правда нет большой разницы по армированию.
Для средних сложных случаев с эксцентриситетами и тютельками может быть разница по армированию до 10-15%. Почему не знаю. Для сплошных полей с единым ростверком по очевидным причинам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Неправильно. В СП 24 про податливость свай ничего не сказано и вообще современные нормы требуют совместный расчет конструкций с основанием.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Жесткость у свай разная. Сваи в середине свайного поля менее жесткие, так как имеют большую осадку из-за влияния на них большего количества окружающих соседних свай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- А разве они не связаны друг с другом? Чем больше податливость сваи, тем больше ее осадка. Чем больше разность осадок, тем больше деформации в ростверке, а значит больше усилия и армирование. Разве я не прав? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
А разность осадок разных ростверков, которые соединяются друг с другом ленточными, конечно, надо учитывать. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Вы спросили про расчет отдельных ростверков. Вам ответили, что всегда предполагалось, что вертикальная нагрузка распределяется равномерно между всеми сваями в кусте, соответственно не учитывается, что центральные сваи имеют осадку чуть больше, чем крайние. А по факту вопрос в расчете всего фундамента под здание. Из картинок видно, что в ростверке требуется арматура не для восприятия вертикальных нагрузок (расчет на изгиб как многопролетной балки), а для восприятия разности осадок (вероятно, растяжение). Ну и кстати картинка результата достаточно странная. В жесткой схеме сваи имеют закрепление не только вертикальные, но и по Х, Y? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Поделитесь опытом. У меня несколько сотен свай. Как назначить им жесткость, если для каждой сваи жесткость имеет свое отдельное значение? Как уравновесить сваями осадки, если осадки здания в первую очередь зависят от грунтов ниже острия свай?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Может быть проблема в большом боковом давлении на стены подвала, которое растягивает или закручивает ленты. Попробуйте оставить жесткость свай по грунту, но закрепив перемещения верха по Х и Y, чтобы понять причину больших усилий. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Давление грунта на стены подвала не слишком большое от 3.12 кПа на высоте 1.3 м от низа стены подвала до 12.89 кПа у основания стены подвала. Учитывая массу здания - это мизерная нагрузка. К тому же она сжимает здание со всех сторон. Из горизонтальных нагрузок есть еще ветровая. Я проверил там тоже все задано правильно. Никаких закреплений голов свай я не задавал, так как модель свайного фундамента создана автоматически из позиционного проекта. Результат расчета армирования ростверка мне самому сильно не нравится. Я даже отдавал на проверку свою модель представителю Еврософт, который в свое время преподавал мне на курсах. Никаких серьезных ошибок, способных существенно повлиять на результаты расчета, он у меня не выявил.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Посмотрите перемещения узлов ростверка по горизонтали. Посмотрите усилия растяжения/сжатия.
Посмотрите усилия в сваях, вполне возможно при таких деформациях ростверка и сваи ломает. Может быть учесть в расчёте полы подвала (если они есть). Такое бывает, нужно понять причину, чтобы сделать вывод, а нужна ли эта арматура на самом деле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
Перемещения в уровне ростверка я оценить не могу. Посмотрите, можно ли считать их чрезмерными? Сваи в середине ростверка сильно недогружены, зато по углам и краям оказались перегружены. Но после введения нелинейных шарниров, ограничивающих несущую способность свай (как это рекомендуют разработчики STARK), лишняя нагрузка с перегруженных свай перераспределилась на соседние и перегруженных свай не осталось. Армирование свай по расчету требуется буквально для двух-трех свай. Правда сопряжение свай с ростверком я принял шарнирным. Вряд ли я смогу определить самостоятельно причину завышенного армирования. Формально я делал все правильно. Так, как написано в пособиях и руководствах. Если эксперт по программе ничего не нашел, то куда уж мне? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
За такую сетку кэ руки надо отрезать... Напильником. И прижигать паяльником. И эксперту по программе тоже.
Скорее всего анализ показывает на 20-30% меньше арматуры, чем в реальности надо. Надо переделать сетку кэ. Ещё принято выравнивать осадки сваями. Тут, похоже, вы этим не занимались. Армирование завышено компоновкой свай. Короче недоделан труд. Надо итерациями. А не раз и всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
Если Вы знаете как это сделать, подскажите. Я с удовольствием приму Ваш опыт на вооружение. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Где больше осадки добавляете сваи, где меньше убираете (иногда не убираете). Для лент это сложнее. Но надо сделать. Отсюда и армирование. Учесть взаимовлияние свай и ростверков друг на друга. С кэ сами думайте. Оставлять такие кэ нельзя. Может есть какие-то настройки на размер кэ. Старк не умею. А вот с этого места поподробней. Вы делаете вторую схему для себя с объёмниками ? Чтобы доучесть нюансы и эффекты ? Вам выделили доп. время на уточнения ? У вас уже готова первая схема для экспертизы с пружинками по прил. СП 24 ? Или вы на снип положили и делаете как скажет эксперт по старку ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.03.2023 в 17:10. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Остальным участника, которые считают ростверки на податливых опорах равной жесткости хочу сказать - учитесь и развивайтесь, ВЫ НЕ ПРАВЫ. Не знаю обсуждали ли вы пример - 9шт свай сечением 300х300 и длиной 12м, 3 ряда по 3 штуки, на минимальном расстоянии 0,9м по осям. Нагрузка 800т, по испытаниям статической нагрузкой осадка одной сваи от 100т составила 2мм. При бетонировании ростверк сделали в виде квадратного кольца - средняя свая видна и доступна для установки рейки нивелира. ВОПРОС: какая осадка у средней ненагруженной сваи, если вокруг 8 свай загруженных по 100т? ----- добавлено через ~3 мин. ----- в иконе геотехники - Plaxis вообще кроме треугольных пирамидок нет других объёмных элементов. Хотя в Midas GTS NX есть параллелепипеды, а в Plaxis нету, и они не горюют |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Увеличение толщины ростверка на 10-20 см не особенно спасает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Видел осадки в РПЗ до 120 мм. Но думаю, что для жилого здания столь большие осадки ведут к большому риску. Сам бы стремился к 80-90 мм. Но тут сам делаю неправильно по многим причинам. Цитата:
За день подумал... Хлипенький у вас фундамент. Вы его таким, наверное, не сможете родить. Не знаю. Я бы на сплошное поле с единым ростверком думал. Но тут могу приврать. Наверное, путём длительных экспериментов можно найти идеал и в такой вот ленте. Но это будет очень долго. А вы не очень понимаете что делаете. Наверное, наши гуру мучили бы ленту. Но то гуру. А у вас сейчас 40 мм арматура... У нас на форуме есть её ценители... Это, конечно, совсем разные штуки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2023 в 08:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: То же чё нить напишу.
Цитата:
Я бы учитывал взаимовлияние свай к осадке одиночной сваи в данном случае по п. 7.4.12 СП 24 за 2021 год. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Программа сама высчитывает характеристики объемных элементов. Я задаю скважины с характеристиками грунтов. После генерации конечноэлементного проекта выполняю несколько раз расчет упругого основания, пока осадки в соседних расчетах не станут приблизительно одинаковыми. Потом запускаю еще один расчет, где вместо упругого основания указываю сформировать модель грунта из объемных элементов.
----- добавлено через ~2 мин. ----- В СТАРКе нет такой возможности. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
В итоге то что получается, "коробка" из объемных элементов с одинаковой глубиной сжим. толщи или какая-то ступенчатая фигура из объёмных элементов в соответствии с Нс под разными фундаментами?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Толщина одинаковая. Скорее всего жесткость объемных элементов разная. Честно говоря я не интересовался этим вопросом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
Нагрузка на сваи 80 т. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Ленты ростверка повторяют стены. Стены кирпичные. Плиты опираются на две стороны, но так как несущие и самонесущие стены не отрезаны друг от друга, то нагрузки на фундамент из-за распределения между стенами получаются примерно похожими. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Отменяю. Приказываю природе: с 15.03.2023 отменить трение по подошве ростверка в здании Алексей Г.. Чуть что - сечь основание прутьями !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
В плоскости вертикального прогиба? По предыдущим изополям горизонтальных перемещений лично у меня сложилось мнение, что арматура может быть дополнительно вызвана изгибом ростверка из плоскости (по одной оси перемещение по У порядка 7,5мм, на мой взгляд, многовато), поэтому чтобы проверить эту теорию я бы запретил перемещения по горизонтали.
На 2-м фото заданы нелинейные шарниры? Какая сетка разбивки грунта? По умолчанию 1х1м? Хоть Старк и не требователен к размеру сетки но я бы по периметру ростверка попробовал подробить поменьше. Судя по первой картинке все наружные сваи перегружены практически в 2 раза. Цитата:
Offtop: И опять же, лично мое мнение, 14 этажей с опиранием перекрытий только в одном направлении может привести к трещинам в углах стене из-за разности деформаций оных. Я бы чередовал через этаж опирание на продольные и поперечные стены. Но это так, оффтоп |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
Если запрет горизонтальных перемещений поможет, то как его можно обосновать? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вся модель разбита с шагом 0.5 м. Еле ворочается. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Ячейки неудачно приняты. Если часть плит развернуть, то пролеты по 9 метров получатся. Я ввел в схему четыре монолитных пояса. При них разность независимых деформаций стен в пределах нормы. Мне самому такое решение не нравится, но мне выкрутили руки с этим зданием. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
![]() Не нравятся мне картинки. Невнятные они. Почему арматура пятнами - в одних местах под стеной, в других - над сваями? Выглядит, как глюк в жесткостях или связях. Я бы искал причину. Надо смотреть эпюры моментов и сильно масштабированную деформированную схему - там все логично? Я таки делаю нарезку плит на отдельные части, у каждой со своей сеткой. Собираю модель в каде. Пример - в теме C#. nanoCAD, Autocad. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES . С удалением от здания я прореживаю сетку для облегчения схемы, пример в той же теме. Ростверк можно побить помельче, а грунт пореже. Плиты перекрытий могут иметь разную сетку: большепролетные побольше, малопролетные поменьше, возле колонн поточнее. Все это экономия элементов и ускорение расчета. Цитата:
Любое высокое не каркасное здание корчит из себя жесткий штамп с теоретическими бесконечными напряжениями на контуре. Если не использовать нелинейщину - получается дикий перегруз краев и углов. А если использовать - нет разницы, как задавать 3D-грунт: на всю высоту, на Hэ, или на 1.5Lсваи, нелинейность все сгладит. Подозреваю, что под кирпич надо задавать две модели - с жестким защемлением (для свай под внутренними стенами, установленными от нагрузок с грузовой площади, без растекания нагрузки на соседние простенки), и с пластикой (для перегруженных на 40% свай под наружными), и сводить их через вариацию модели. Это Старк, ему так можно. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.03.2023 в 15:21. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
Я выполнял модель в следующем порядке. 1. Позиционный проект с вертикальными нагрузками. 2. Генерация конечноэлементного проекта без фундамента для получения нагрузок на фундамент. На этом этапе я ввел элементные шарниры в места сопряжения перекрытий со стенами. Специалист из Еврософт рекомендовал разрезные шарниры, но их неудобно вводить. Элементные шарниры я ввожу сразу на все этажи, а разрезные приходится вводить на каждый этаж отдельно. Для 14 этажей это очень долго. На этом же этапе я ввел ветровые нагрузки. 3. По полученным опорным реакциям я расставил сваи и задал их в позиционном проекте. 4. Сгенерировал конечноэлементный проект фундамента. Сшил фундамент с верхушкой. Ввел элементные шарниры в месте сопряжения стен с ростверком, чтобы исключить передачу моментов от изгиба стен из плоскости на ростверк. На каком этапе я мог допустить ошибку? Нагрузки и жесткости я двадцать раз проверил. Позже я ввел шарниры в места сопряжения свай с ростверком, чтобы убрать моменты в заделке свай, так как они получались слишком большими. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Судя по схеме деформаций, в позиционном проекте вместо галочки "Высокий свайный ростверк" включена "Низкий"? От этого ростверк склеился с грунтом и закрутился в углах, оттуда и арматура полезла?
Полное закрепление по всем направлениям грунта и свай, кроме узла стыка сваи с ростверком. В режиме высокого ростверка Старк пропускает один слой 3D-элементов, и ростверк опирается только на сваи, зависая над грунтом на 100-200мм. Все, что ниже, можно защемить (а не удалить, чтобы вариация модели не ругалась). Эта схема игнорирует осадки и краевые эффекты, и дает нагрузку на сваи по грузовой площади, как в старом ручном счете. Возможно, придется еще понизить сдвиговую жесткость кирпичу - по всей стене, или только в подоконных частях, чтобы убрать размазывание нагрузки. Все это для того, чтобы выполнить рекомендацию из старого пособия - не включать подоконные части в работу на сдвиг, из-за возможных трещин. Без такой схемы часть недогруженных свай под центральными стенами придется сдвинуть к краям, отчего и возникает сдвиг в перемычках, когда здание зависает на углах без поддержки в середине. А вторая схема, с пластическими шарнирами - чтобы и в крайних сваях получить прирост усилий , и в кладке соответствующие сдвиговые напряжения для проверки прочности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы предлагаете считать армирование ростверка без учета осадок на абсолютно жестких опорах? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Чего я жду от изополей, на условном тестовом примере:
Есть стена с нагрузкой 200 т/м. Ростверк толщиной 600 с двойными сваями шагом 900. Нагрузка на сваю N = 200 т/м * 0.9 м / 2 = 90 т. Момент в ростверке M = 90 т * (0.9 м / 2) = 40 тм. Усилие в арматуре Ns = 40 тм / (0.8 * 0.6 м) = 83 т. Площадь арматуры As = 83 т / 3.5 т/см2 = 24 см2. В пересчете на погонный метр M = 40 / 0.9 = 44 тм/м As = 24 / 0.9 = 27 см2/м В Старке:Четко видна на эпюрах моментов и арматуры работа консоли поперек стены. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Дело плавно идёт к тому, что НубийIV откровенно врёт, запирается и учить не хочет. Короче, злой человек. А форум ещё злее. Надо было выбирать карьеру менеджера...
Чего, так сложно почитать на форуме как сваи моделируют в мкэ ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Tyhig, у тебя папа был? Мама был? Почему ты такой злой?
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Алексей Г., всё было.
Вы упираетесь и делаете неправильно. И упираетесь. А ещё у вас старк так делает, поэтому это правильно. А Нубия, который наш гуру и тоже считает в старке - в одно место. Трение под подошвой не учитывается. Давление под подошвой тоже не учитывается. Объёмниками сваи считать нельзя. Для себя как хотите, в экспертизу считайте жёсткости пружин с учётом взаимовлияния. Если так делает Нубий, то для этого надо сидеть высоко. Делайте итерации свайного поля. Вы тратите своё и наше время.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Кто Вам сказал? Я посчитал вручную осадку свай в кусте из 25 свай, а потом сделал модель этой задачи в STARK. Результаты получились не один в один, но достаточно близкие, чтобы считать, что взаимное влияние свай программа учитывает правильно.
Цитата:
У меня несколько сотен свай (точно сейчас не помню). Как мне посчитать их жесткость с учетом взаимного влияния, если в программе такая функция не заложена? Сколько месяцев я буду это делать вручную? Лично Ваше время я не трачу. Можете быть свободны. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Например.
Глубина сжатой толщи для осадки одиночной сваи 0,5*L. Глубина сжатой толщи для взаимовлияния зависит от размера ячейки условного фундамента. Размер ячейки зависит от расположения свай. Основание, как условный фундамент, тоже получает "осадки". Но они нормами в расчёте осадки не учитываются. Как это учесть упругими объёмниками ? Это да.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.03.2023 в 23:40. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
- можно пруфы сего факта, а то у меня так не получается, хочу узнать где косяк у меня. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Дома можно гонять демо. Для больших схем придется делать нарезку на подконструкции и долго ждать, а простых тестов вообще нет разницы.
Это простейшая схема, соответствующая обычному ручному счету, как в старых учебниках. И она дает те же моменты, и ту же арматуру - см. тест. Основная нагрузка на ростверк - это сосредоточенные усилия от свай, в десятки или сотни тонн. Основная опора для ростверка - это стена. Основной момент в ростверке - это момент от свай, как в консоли, "сила на плечо". Возможно, в углах сваи получаются загруженными сильнее, тогда момент к краям должен увеличиваться. Но все равно основной момент - консольный, на изополях это момент поперек стены, и вытянут вдоль. И арматура должна повторять ту же форму - нижняя поперек стены, пятно вытянуто вдоль стены. Если на изополях другая картина - значит, ростверк работает на что-то другое, а не на усилия в сваях. Что это может быть физически? Откуда там усилия в тысячи и сотни тысяч тонн, чтобы перебить армирование от свай? Обычно это глюк расчетной схемы. Бывают ляпы в жесткостях. Бывают посторонние связи. Бывает, Старк глюкаво интерполирует грунт в скважинах - например, насыпной грунт попадает туда, куда не надо (я ему обычно задаю E=0.1, и провалившиеся фундаменты сразу видны на схеме деформаций). Бывает, автоопределение коэффициентов постели насчитывает в рядом расположенных точках глубину сжатой толщи от 3 до 30м, отчего перекашиваются фундаменты. А иногда бывает, что 3D схема показывает какую-нибудь реальную проблему в конструкции, но и тогда надо выяснять, какую именно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Есть кирпичная свечка, с 9 простенками. Суммарная нагрузка в пособии 18 МН.
Второй по популярности - считать "по СП" в модулях типа "Свая". Здравствуй, десятикратный перегруз углов. До свидания, сваи из-под центра здания. Нелинейная работа свай - не, не слышали. А после появления в СП диаграммы нелинейной работы сваи, старые советы пора пересоветовать по-новому ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~46 мин. ----- Что-то я совсем потерялся. Как расставить сваи по старинке я понимаю. Есть погонная нагрузка на фундамент. Определил шаг, расставил. Что делать дальше? Насколько я понял, я делаю неправильно: заношу сваи в модель, и если есть перегруженные ввожу нелинейные шарниры, которые ограничивают нагрузку на сваю. Если после этого перегруженных свай больше нет, то все замечательно. Так меня учил преподаватель по STARK. Но если это неправильный подход, то как делать правильно? Подскажите мне порядок действий по пунктам. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Официально это - для кустов свай. Для свайных полей - другая формула. А для ленточных ростверков, как тут, формулы в СП вообще забыли положить. Какая сжатая толща у ленточного ростверка?
Задачка попроще - столбчатые фундаменты. У всех программ есть свой "Модуль ГРУНТ", которой подгоняет коэффициенты постели под СП. Четырехэтажный офис. Давление по подошве - 40т/м2, сжатая толща 4м, осадка 20мм, если считать вручную. Но мы все сделаем по СП - "с учетом жесткости надфундаментного строения"Многострадальные угловые точки огребают увеличение давления. Следствие - увеличение сжатой толщи. Результат - рост осадок в два раза, перекосы фундаментов, и заваленная проверка по краевым/угловым напряжениям. Можно верить, что в середине фундамента грунт сжимается на 1м, а в углу - на 30м? Формально программа права, так должно быть по СП. Упругий расчет показывает концентрацию напряжений в углах. Это та же проблема, что и при упругом расчете свай. Можно верить такому расчету, или нужно нажать волшебную галочку "Принудительное ограничение глубины сжатой толщи"? В свайных полях среднюю осадку ведь тоже положено считать по этим формулам, а потом добавлять к ней локальную осадку ячейки и укорочение сваи. Цитата:
Я обычно в таких случах потрошу старую. Заливаю копию во временную папку и начинаю - то сносить по пол-схемы, то закреплять все подряд, и т.п., на что фантазии хватит. В какой-то момент глюк уходит - значит, причина попалась. В последних версиях деформаций, с высоким ростверком, по-прежнему очень странно выглядят перекосы ростверка в углах. Например, можно предположить, что дело в сильном различии усилий в соседних сваях. Физически такого быть не должно. Добавляем АЖТ или объединение перемещений по высоте нескольким сваям в углу - разом или попарно - и смотрим результат. Ручной счет осадки есть, с расчетом на среднее усилие в сваях? Сносим весь верх с ростверком вместе, на сваи - среднюю нагрузку и сверяем осадки. Не сошлись - надо смотреть опечатки E грунта, отметки слоев. Иногда помагает снести все скважины из геологии, и оставить одну. Если после этого ушли глюки - причина может быть в неправильной интерполяции, иногда приходится фиктивные скважины добавлять. В особо тяжелых случаях приходится тестовые схемы делать - "как в проекте, но попроще". Иногда на них какую-нибудь дырку в собственных знаниях поймать можно. Или в нормах дырку. Или дырку в соседнее измерение. ![]() Цитата:
Пока не будет официального СП или пособия с внятными примерами расчета - никто не скажет, как правильно. Наши мнения - всего лишь буковки в интернете. Можно их понять и принять. Можно понять и не согласиться. Можно выбрать худшее из высказанных мнений. Мои аналогичные тесты - в соседней теме: Упругое основание в stark Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.03.2023 в 08:20. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
как объяснить эксперту, что на картинке нагрузка на крайние сваи в 1,4 раза больше допустимой нагрузки по грунту? Ведь СП-шное +40% это для проверка сваи по материалу на возможный перегруз. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А чего, старк уже считает в линейном расчёте нелинейные пружины ? Или в линейном расчёте нелинейные грунт ?
Или это для нелинейного расчёта 1 комбинации нагрузок ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
А если в формуле 7.44 за предельное значение принять просто N, то куст никогда не будет нести N*число_свай, кроме как при бесконечных осадках - это можно объяснить? Я, вообще-то, даже сам пункт 7.5.11 объяснить не могу: зачем после расчета, дающего восьмикратное увеличение усилия в угловой свае, умножать его еще на 1.4 (итого в 11раз), а без такого расчета - всего в 1.5 раза? Цитата:
![]() Формулы в СП - вообще официально для расчета методом сил. Есть у инженеров такая программа? А чтобы после одной комбинации и во всех остальных получались правильные ответы, вообще-то нужен особый КЭ: Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом (конструктивные решения). Пост 286. Есть такая фишка в каких-нибудь программах? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
А из Вашего опыта, какая в моем случае наиболее вероятная причина ошибки? С чего лучше начать потрошить? Я, конечно, ленивый. Тут правильно некоторые угадали. Но в данном случае дело не в лени. Я бы с удовольствием сидел целый год и разбирал модель по винтикам, но мне этого времени никто не даст.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Двоичный поиск рулит. Может, причина в конструкциях выше нуля? Сносим все выше первого этажа. Если глюк остался - значит, дело снизу. Дальше пол-схемы слева оттяпываем. Глюк остался? Модель теперь маленькая, можно дома поковрырять, на старом решателе. Можно обрезок схемы на форум кинуть, на потрошение интересующимся. Форум же и как FAQ для других работает, случись им такое считать.
Усилия с деформациями взаимно пропорциональны. Где подозрительные усилия - будут и подозрительные деформации. Кто крутит ростверк так, что в нем арматура аж над сваей появляется? Разность усилий/осадок свай? Похожее видел как раз при работе модуля "Модель грунта", пост выше. В грунте, сгенерированном сразу из POS как 3D, со сжатой толщей в 0.5 сваи, глюк есть? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.03.2023 в 09:38. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Алексей Г.,
Можно пытаться унифицировать, укрупнять сваи в группы и для групп с похожим расположением считать взаимовлияние. Ну то есть посчитать 5-6 раз взаимовлияние вручную. Хотя сам так не делал. На форуме опытные ребята считают больше групп. Ладно, хрен с ним. Пусть будут плохие объёмники. Но тема сделана потому что арматуры не хватает. Так надо же что-то делать. Сваи перетыкивать. А вы неделю выясняете где ошибка в схеме. Ошибка - не выровнены осадки. Это надо делать, а не смотреть и жаловаться. Все кручения - на потом. Есть насущный вопрос.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
Наверное это выглядит наглостью с моей стороны, но может быть вы поделитесь со мной какой-нибудь моделью, в которой армирование ростверка такое, какое вы считаете правильным? Я мог бы покопаться в ней и возможно увидел бы, что я делал не так. И объясните мне пожалуйста про выравнивание осадок сваями. Я никак не пойму чего от меня хочет Tyhig и как это сделать в STARK. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Алексей Г., если в схеме подвинуть одну сваю, то осадки изменятся ?
Или нет ? А если добавить одну сваю, то осадки изменятся или нет ? А вдруг не изменятся ? Или увеличатся ? Хрен же его знает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: не надо пытаться понять
![]() этим нужно заниматься в свободное время. если нужно выдать результаты расчета - выдавайте то, что есть. лишняя арматура в ростверках никому не сделает хуже )) никто не поймает Вас за руку и не скажет, что результат не верный. получен честный результат с учетом совместной работы фундамента с основанием. все проблемы надуманны. поиск истины - всего лишь хобби. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
В случае же такого тяжелого здания как у меня площадь подошвы условного фундамента практически равна площади здания. Добавляя сваи в середину здания мы мало повлияем на его осадку. Разве что слегка уменьшим непосредственно под стенами, но в целом картина деформаций основания останется прежней. Единственно, может быть неправильно заполнять законтурными элементами все пространство между лентами? Как думаете? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
А вот это не факт. У нас есть сотрудники, которые из своего опыта говорят, что арматура сильно большая. До меня аналогичный по этажности и нагрузкам дом был рассчитан в Лире. Там армирование ростверка было значительно более скромное. У меня такое армирование получилось только когда я заменил сваи неподатливыми опорами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
ради интереса замените податливыми, податливость (жесткость) определите как отношение допускаемой нагрузки сваи к ее осадке. Взаимовлияение при этом, конечно, не учтете. Но и ручной учет взаимовлияния в ленточном ростверке вам вряд ли кто подскажет как правильно определить, во всех (по крайней мере известных мне) методиках расчеты сделаны для свайных кустов.
Есть конечно способ, но трудоемкий. Сваи задаете обычными стерженьками. По боковой поверхности задаете коэффициенты пастели для моделирования боковой работы грунта. По оси оси стержня ставите связь с жесткостью нагрузка/осадка. Усилия в сваях с учетом взаимовлияния считаете в StatPile mod Range (https://sites.google.com/site/statpile) . Перезадаете новые жесткости сваям в Старк. В идеале должно быть несколько итераций для каждой комбинации нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Так мало это сколько ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
можно и так, но в таком случае армирование сваи придется считать отдельно по усилиям в другом ПО или вручную
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Прям таких нет. Но ловля глюков в схемах практически выглядит так:
Ответа в нормах нет. Учебники бросили писать во времена ручного счета, когда усилия в сваях просто делили поровну, и глюков в 3D-схемах никто не видел. Для имитации ручного счета советы есть на форуме - замена свай усилиями и пластические шарниры с ограничением усилия - они дадут картинки как во второй копии схемы. Что делать с новыми пунктами про нелинейность - никто не знает. Всегда можно поссориться с экспертом, который будет считать, что надо делать по-другому. Объемники учитывают то же, что несколько разных методик по СП. Плюс они учитывают это правильно при любых комбинациях усилий. Минус - без нелинейности все эти "уточненные методики по СП" дают вот такие глюки. Причем дают их во всех схемах - и со сваями, и с плитами. И в любых программах. У кого "в Лире получается меньше" - просто используют слишком грубую сетку, которая сглатывает пики; но в таких схемах и минимально необходимую арматуру потерять можно (примеры есть на форуме). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Как говорил один очень авторитетный человек в соответствующих обстоятельствах: "Попытка - не пытка..."
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.03.2023 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Так же честно учитывают нелинейность в металле, принудительно принимая напряжения равными Ry, или в бетоне, принимая эпюру по прямоугольнику. При пластической работе сваи не получится определить ее осадку "в лоб по СП", потому что свая начинает проскальзывать. Но для тех свай, что продолжают работать упруго - ответ будет правильным, так что осадка под центром здания верна. А осадки пластичных (или удаленных) свай определяются тем, насколько село над ними упругое здание, так что и перекосы в такой схеме верны. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные | K700 | Железобетонные конструкции | 47 | 05.02.2018 13:04 |
Как смоделировать и рассчитать ребристое перекрытие в Лира-САПР 2015, чтобы результаты не противоречили ручному расчету? | pgsKh | Лира / Лира-САПР | 48 | 26.01.2018 15:27 |
Как армированть угол свайного ростверка? | Alena-15 | Основания и фундаменты | 17 | 18.10.2017 14:31 |
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. | nskot | Основания и фундаменты | 3 | 29.04.2013 19:30 |
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? | the_max | Основания и фундаменты | 1 | 25.02.2013 06:33 |