| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 1484
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Вот и считайте: эксцентриситет догружает одну и разгружает другую сваю усилием около 4 тонн, в сваях примерно 26 и 34 т.
Для центрального расположения, нужно сдвинуть на 6 см. Стоит оно того? Свая несет 30, а 34 уже нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Спасибо большое за ответ! а подскажите, пожалуйста, как вы это посчитали?
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Никогда не делайте каменные наружные стены в промышленных зданиях с краном. Тем более газо и пенобетон.
Почему - дальше увидите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
общая вертикальная нагрузка N=434+160=600 кН. на каждую сваю приходится по 300 кН (30 т).
общий изгибающий момент относительно центра тяжести свай М=160кН*0,25м=40 кНм. если расстояние между центрами свай 900 мм, то момент делится на пару сил 40кН/0,9м=44 кН - это усилие, которое догружает одну сваю и разгружает другую. для приведения общей нагрузки в центр тяжести свай, их необходимо сдвинуть на величину = М/N=40/600=0.067 =6,7 см. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Желание заказчика низ базы на -1.400, а пенобетонная кладка с нулевой отметки Последний раз редактировалось Timoshaozw, 15.10.2023 в 17:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
Как в таком случае находить общий момент? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
фундаментную балку в таком случае делают с отметки где -0.450, -0.600. Балку вывешивают на подбетонках - приливах, опирающихся на ростверк. Базу стальной колонны делают на отметке -0.250, - 0.300 в зависимости от высоты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
база колонны -1.4м, если балку делать с отметки -0.600, а верх ростверка -1.45 , получается подбетонка-плилив 0,85м?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте.
У Вас не те нагрузки от стены, чтобы смещать центры ростверка со сваями. Считайте с учетом момента от стены. Момента от каркаса на такой ростверк как у вас быть не должно - иначе делайте 3 или 4 сваи. Сразу решите, что вы будете делать, когда сваи забьют с эксцентриситетом, как исправлять все это. P.S. Это я Вам намекаю, что 2 сваи под стойку каркаса - плохое решение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
Даже если несущая способность обеспечена? Не посмотрите расчет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Потому что забивают по-разному сваи. Могут и 300-400мм вбок сместить от проектного положения, не в допуске. Ростверк из трех свай позволяет быстро "адаптироваться" под такое непроектное положение свай. А двухсвайный - сразу в экцентриситет, изгиб в сваях.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Кто же вас так учил базу стальной колонны размещать? 1400мм стали в землю? Делайте -0.300 отметку базы. ЖБ подколонник можно развить наружу в сторону фунд. балки и обойтись без приливов, если он получается относительно узким. Последний раз редактировалось Бам, 16.10.2023 в 15:45. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Ознакомилась с серией, обязательно монолитную фундаментную балку связывать арматурой с ростверком или можно просто опереть на него сверху?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Почему сборный-то? Монолитный подколонник под стальную колону.
У вас будет пригруз от стены поверху, так что шансы кувырнуться у фундаментной балки минимальные. Опирайте поверху, армирование делайте непрерывным над опорой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
стена высотой 8м |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
"Расчет рандбалок" по СП 15. Оттуда по усилиям и арматуру подберете. Вообще, иногда, проще привезти готовые фундаментные балки с местного завода ЖБК. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Тоже смотрела, но непонятно их расположение у металлических колонн там же базы и косынки, чтобы опереть на ростверк на 225мм как по серии, нужно делать очень широкий ростверк
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
Сборные ФБ опирают чисто на приливы. Но со сборняком могут быть проблемы в зоне ворот - ФБ на колесную нагрузку не рассчитана. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2023
Сообщений: 19
|
Блин, сколько всего ненужного/воды(, что накомментировано непосредственно вопроса, кроме поста #4, сумбур в головах, о заданном вопросе не говорят(.
Сначала - конструирование, потом - все остальное. Timoshaozw, - сконструируйте сам ростверк; расположите сваи, привязав к ц.т ростверка; и желательно привязать центр ростверка к ц.т. колонны (но не факт) - N, Q распределяйте пропорционально кол-ву свай в соответствующих плоскостях; Mx, Мy - пара усилий, которая также раскладывается в соответствующих плоскостях. Получите усилия на каждую сваю, затем выбирайте самую "плохую". Все, зачем весь этот предыдущий понос? А перед этим - все остальное: и грунты, и основания, и жб, и размеры фундаментных балок/подпорных стенок и т.п., и все задействованные СП, и все проч. Ах, да, забыл, вы про всю ту же стенку+бф - так это то же самое, о чем сказано мною выше. Последний раз редактировалось k7oskow, 18.10.2023 в 01:42. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Устройство ростверка в райнах вечной мерзлоты. | alexus_10 | Основания и фундаменты | 8 | 04.04.2013 18:30 |
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? | 345092 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2012 11:02 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |