Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?

Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2023, 20:51 #1
Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?
Timoshaozw
 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40

Здравствуйте, у меня возник такой вопрос
Здание металлический каркас, расчетная схема собрана в скаде, заданы все нагрузки в т.ч. снеговые и ветровые. получены нагрузки с каркаса здания на низ колонны.
В качестве ограждающих конструкций принята кладка из пенобетонных блоков, опирающихся на монолитную фундаментную балку высотой 1.45м.
Балка же опирается на ростверк
Фундамент свайный.
Как будет действовать общая нагрузка относительно ростверка?
Ведь если Расположить Ростверк со сваями симметрично относительно базы колонны, то получается на одну из свай будет дополнительно действовать нагрузка(значительная) от балки и стены
Точка приложения нагрузки будет располагаться между стеной и колонной и нужно двигать ростверк относительно этой точки?(2 картинка)

На базу колонны N= 434кН от каркаса

Nбалки=6х0,3х1,45х25х1,1=71,8кН
N пеноблока= 6х0,3х7,5х6х1,1=89,1кН
Итого 160 кН от стены

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 вариант.png
Просмотров: 208
Размер:	8.8 Кб
ID:	259315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 вариант.png
Просмотров: 194
Размер:	5.8 Кб
ID:	259316  


Последний раз редактировалось Timoshaozw, 14.10.2023 в 23:22.
Просмотров: 1484
 
Непрочитано 14.10.2023, 23:09
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
на одну из свай будет дополнительно действовать нагрузка(значительная)
насколько значительная? на 1-2% больше, чем на соседнюю? ))
Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Точка приложения нагрузки будет располагаться между стеной и колонной
не, ну если основная нагрузка на ростверк от наружной самонесущей стены из пеноблоков, а не от колонны, которая держит все здание, тогда конечно двигайте сваи
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2023, 08:21
1 | #3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Ведь если Расположить Ростверк со сваями симметрично относительно базы колонны, то получается на одну из свай будет дополнительно действовать нагрузка(значительная) от балки и стены
Верно. СП 24:
Цитата:
8.11 Сваи в кусте внецентренно нагруженного фундамента следует размещать таким образом, чтобы равнодействующая постоянных нагрузок, действующих на фундамент, проходила возможно ближе к центру тяжести плана свай.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2023, 09:49
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
На базу колонны N= 434кН от каркаса
160 кН от стены
Вот и считайте: эксцентриситет догружает одну и разгружает другую сваю усилием около 4 тонн, в сваях примерно 26 и 34 т.
Для центрального расположения, нужно сдвинуть на 6 см. Стоит оно того? Свая несет 30, а 34 уже нет?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2023, 10:56
#5
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вот и считайте: эксцентриситет догружает одну и разгружает другую сваю усилием около 4 тонн, в сваях примерно 26 и 34 т.
Для центрального расположения, нужно сдвинуть на 6 см. Стоит оно того? Свая несет 30, а 34 уже нет?
Спасибо большое за ответ! а подскажите, пожалуйста, как вы это посчитали?
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2023, 13:09
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Никогда не делайте каменные наружные стены в промышленных зданиях с краном. Тем более газо и пенобетон.
Почему - дальше увидите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2023, 13:14
#7
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Никогда не делайте каменные наружные стены в промышленных зданиях с краном. Тем более газо и пенобетон.
Почему - дальше увидите.
это не промышленное , это просто проходная, но буду знать
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2023, 13:34
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
как вы это посчитали?
общая вертикальная нагрузка N=434+160=600 кН. на каждую сваю приходится по 300 кН (30 т).
общий изгибающий момент относительно центра тяжести свай М=160кН*0,25м=40 кНм.
если расстояние между центрами свай 900 мм, то момент делится на пару сил 40кН/0,9м=44 кН - это усилие, которое догружает одну сваю и разгружает другую.
для приведения общей нагрузки в центр тяжести свай, их необходимо сдвинуть на величину = М/N=40/600=0.067 =6,7 см.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2023, 13:40
#9
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


А для чего фундаментная балка высотой 1,45 метра? Тут и 0,45 метра хватит. Экономия 2 куба бетона на каждой балке. (как справочный материал по фунд. балкам см. серию 1.015.1-1.95 выпуск 1).
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2023, 14:07
#10
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
общая вертикальная нагрузка N=434+160=600 кН. на каждую сваю приходится по 300 кН (30 т).
общий изгибающий момент относительно центра тяжести свай М=160кН*0,25м=40 кНм.
если расстояние между центрами свай 900 мм, то момент делится на пару сил 40кН/0,9м=44 кН - это усилие, которое догружает одну сваю и разгружает другую.
для приведения общей нагрузки в центр тяжести свай, их необходимо сдвинуть на величину = М/N=40/600=0.067 =6,7 см.
Откуда получили 0,25?)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А для чего фундаментная балка высотой 1,45 метра? Тут и 0,45 метра хватит. Экономия 2 куба бетона на каждой балке. (как справочный материал по фунд. балкам см. серию 1.015.1-1.95 выпуск 1).
Желание заказчика низ базы на -1.400, а пенобетонная кладка с нулевой отметки

Последний раз редактировалось Timoshaozw, 15.10.2023 в 17:29.
Timoshaozw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2023, 15:49
#11
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А для чего фундаментная балка высотой 1,45 метра? Тут и 0,45 метра хватит. Экономия 2 куба бетона на каждой балке. (как справочный материал по фунд. балкам см. серию 1.015.1-1.95 выпуск 1).
Хотела еще уточнить, полная нагрузка от каркаса, которая действует на базу, N=434кН, M=79, Q=27
Как в таком случае находить общий момент?
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2023, 16:38
#12
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Желание заказчика низ фундамента на -1.450, а пенобетонная кладка с нулевой отметки
фундаментную балку в таком случае делают с отметки где -0.450, -0.600. Балку вывешивают на подбетонках - приливах, опирающихся на ростверк. Базу стальной колонны делают на отметке -0.250, - 0.300 в зависимости от высоты.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2023, 17:28
#13
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
фундаментную балку в таком случае делают с отметки где -0.450, -0.600. Балку вывешивают на подбетонках - приливах, опирающихся на ростверк. Базу стальной колонны делают на отметке -0.250, - 0.300 в зависимости от высоты.
база колонны -1.4м, если балку делать с отметки -0.600, а верх ростверка -1.45 , получается подбетонка-плилив 0,85м?
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2023, 17:40
#14
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Вы студент ещё похоже?
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2023, 17:47
#15
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Вы студент ещё похоже?
Только устроилась

Последний раз редактировалось Timoshaozw, 16.10.2023 в 11:38.
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2023, 19:47
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Откуда получили 0,25?)
Вы же достаточное количество размеров на чертеже не показали - пришлось выдумывать ))
от центра балки до грани колонны 300/2=150 мм + половина ширины колонны (100 мм) = 250 мм
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 09:17
#17
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте.
У Вас не те нагрузки от стены, чтобы смещать центры ростверка со сваями. Считайте с учетом момента от стены. Момента от каркаса на такой ростверк как у вас быть не должно - иначе делайте 3 или 4 сваи. Сразу решите, что вы будете делать, когда сваи забьют с эксцентриситетом, как исправлять все это.
P.S. Это я Вам намекаю, что 2 сваи под стойку каркаса - плохое решение.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2023, 15:00
#18
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
У Вас не те нагрузки от стены, чтобы смещать центры ростверка со сваями. Считайте с учетом момента от стены. Момента от каркаса на такой ростверк как у вас быть не должно - иначе делайте 3 или 4 сваи. Сразу решите, что вы будете делать, когда сваи забьют с эксцентриситетом, как исправлять все это.
P.S. Это я Вам намекаю, что 2 сваи под стойку каркаса - плохое решение.
Добрый день, Почему плохое? Где об этом можно почитать?
Даже если несущая способность обеспечена? Не посмотрите расчет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123455.png
Просмотров: 43
Размер:	56.6 Кб
ID:	259342  
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 15:20
#19
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Добрый день, Почему плохое? Где об этом можно почитать?
Потому что забивают по-разному сваи. Могут и 300-400мм вбок сместить от проектного положения, не в допуске. Ростверк из трех свай позволяет быстро "адаптироваться" под такое непроектное положение свай. А двухсвайный - сразу в экцентриситет, изгиб в сваях.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
база колонны -1.4м, если балку делать с отметки -0.600, а верх ростверка -1.45 , получается подбетонка-плилив 0,85м?
Кто же вас так учил базу стальной колонны размещать? 1400мм стали в землю? Делайте -0.300 отметку базы. ЖБ подколонник можно развить наружу в сторону фунд. балки и обойтись без приливов, если он получается относительно узким.

Последний раз редактировалось Бам, 16.10.2023 в 15:45.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2023, 15:34
#20
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Добрый день, Почему плохое? Где об этом можно почитать?
Даже если несущая способность обеспечена? Не посмотрите расчет?
В общем то Вам выше уже ответили. На счет 300-400 мм - это прямо перебор , но вот 0.2D - это считается в допуске, по факту до 100-150 мм могут промазать. Умножьте на N в колонне и вот вы уже получите 30 кНм момента из плоскости рамы на ровном месте - сравнимо с Вашим рабочим, так то .
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 10:53
#21
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Потому что забивают по-разному сваи. Могут и 300-400мм вбок сместить от проектного положения, не в допуске. Ростверк из трех свай позволяет быстро "адаптироваться" под такое непроектное положение свай. А двухсвайный - сразу в экцентриситет, изгиб в сваях.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Кто же вас так учил базу стальной колонны размещать? 1400мм стали в землю? Делайте -0.300 отметку базы. ЖБ подколонник можно развить наружу в сторону фунд. балки и обойтись без приливов, если он получается относительно узким.
Вы имеете ввиду ввиду сборные железобетонные с опорой на ростверк?
Timoshaozw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 12:18
#22
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А для чего фундаментная балка высотой 1,45 метра? Тут и 0,45 метра хватит. Экономия 2 куба бетона на каждой балке. (как справочный материал по фунд. балкам см. серию 1.015.1-1.95 выпуск 1).
Ознакомилась с серией, обязательно монолитную фундаментную балку связывать арматурой с ростверком или можно просто опереть на него сверху?
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 12:39
#23
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду ввиду сборные железобетонные с опорой на ростверк?
Почему сборный-то? Монолитный подколонник под стальную колону.
Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
обязательно монолитную фундаментную балку связывать арматурой с ростверком или можно просто опереть на него сверху?
У вас будет пригруз от стены поверху, так что шансы кувырнуться у фундаментной балки минимальные. Опирайте поверху, армирование делайте непрерывным над опорой.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 13:41
#24
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Почему сборный-то? Монолитный подколонник под стальную колону.

У вас будет пригруз от стены поверху, так что шансы кувырнуться у фундаментной балки минимальные. Опирайте поверху, армирование делайте непрерывным над опорой.
Спасибо большое! а нужно ли предусматривать дополнительное надопорное армирование? или этого хватит?
стена высотой 8м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.png
Просмотров: 25
Размер:	6.6 Кб
ID:	259366  
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 14:43
1 | #25
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Спасибо большое! а нужно ли предусматривать дополнительное надопорное армирование? или этого хватит?
стена высотой 8м
Не за что.
"Расчет рандбалок" по СП 15. Оттуда по усилиям и арматуру подберете. Вообще, иногда, проще привезти готовые фундаментные балки с местного завода ЖБК.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 14:54
#26
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Не за что.
"Расчет рандбалок" по СП 15. Оттуда по усилиям и арматуру подберете. Вообще, иногда, проще привезти готовые фундаментные балки с местного завода ЖБК.
Тоже смотрела, но непонятно их расположение у металлических колонн там же базы и косынки, чтобы опереть на ростверк на 225мм как по серии, нужно делать очень широкий ростверк
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 15:10
#27
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Тоже смотрела, но непонятно их расположение у металлических колонн там же базы и косынки, чтобы опереть на ростверк на 225мм как по серии, нужно делать очень широкий ростверк
Задерите стену повыше - сделайте цоколь +0.300 к примеру. Рабочая арматура на опоре - верхняя, ей в в таком случае не будут мешать косынки базы колонны. Нижнюю арматуру можно пропустить и сквозь ростверк. Или базу колонны опускайте ниже нижней арматуры. Возможны варианты. Порисуйте, видно станет. Это про монолит.
Сборные ФБ опирают чисто на приливы. Но со сборняком могут быть проблемы в зоне ворот - ФБ на колесную нагрузку не рассчитана.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 17:39
#28
Timoshaozw


 
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Задерите стену повыше - сделайте цоколь +0.300 к примеру. Рабочая арматура на опоре - верхняя, ей в в таком случае не будут мешать косынки базы колонны. Нижнюю арматуру можно пропустить и сквозь ростверк. Или базу колонны опускайте ниже нижней арматуры. Возможны варианты. Порисуйте, видно станет. Это про монолит.
Сборные ФБ опирают чисто на приливы. Но со сборняком могут быть проблемы в зоне ворот - ФБ на колесную нагрузку не рассчитана.
Рабочая арматура на опоре верхняя? То есть принятая по расчету арматура будет и снизу в растянутой зоне и сверху?
Timoshaozw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2023, 23:25
#29
k7oskow


 
Регистрация: 02.10.2023
Сообщений: 19


Блин, сколько всего ненужного/воды(, что накомментировано непосредственно вопроса, кроме поста #4, сумбур в головах, о заданном вопросе не говорят(.
Сначала - конструирование, потом - все остальное.
Timoshaozw,
- сконструируйте сам ростверк; расположите сваи, привязав к ц.т ростверка; и желательно привязать центр ростверка к ц.т. колонны (но не факт)
- N, Q распределяйте пропорционально кол-ву свай в соответствующих плоскостях; Mx, Мy - пара усилий, которая также раскладывается в соответствующих плоскостях.
Получите усилия на каждую сваю, затем выбирайте самую "плохую". Все, зачем весь этот предыдущий понос?
А перед этим - все остальное: и грунты, и основания, и жб, и размеры фундаментных балок/подпорных стенок и т.п., и все задействованные СП, и все проч.
Ах, да, забыл, вы про всю ту же стенку+бф - так это то же самое, о чем сказано мною выше.

Последний раз редактировалось k7oskow, 18.10.2023 в 01:42.
k7oskow вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Устройство ростверка в райнах вечной мерзлоты. alexus_10 Основания и фундаменты 8 04.04.2013 18:30
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? 345092 Конструкции зданий и сооружений 4 07.09.2012 11:02
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19