Предельная гибкость косоуров лестниц. Нужно ограничивать или Нет?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельная гибкость косоуров лестниц. Нужно ограничивать или Нет?

Предельная гибкость косоуров лестниц. Нужно ограничивать или Нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2023, 15:41 #1
Предельная гибкость косоуров лестниц. Нужно ограничивать или Нет?
Igor M
 
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43

Вопрос возник при расчете лестницы. Получается, что косоуры, с одной стороны это балки, на которые опираются ступени - предельную гибкость для изгибаемых элементов не надо ограничивать, но с другой стороны, так как косоуры лестниц устанавливаются под углом (нагрузка раскладывается на 2 составляющие), то в них возникает сжимающая нагрузка и не всегда она 50кг. Вопрос: надо ли как то ограничивать предельную гибкость косоуров или раз в СП Стальные конструкции про них ничего не сказано, то рассматривать их как балку
Просмотров: 3395
 
Непрочитано 01.12.2023, 15:56
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
Вопрос возник при расчете лестницы. Получается, что косоуры, с одной стороны это балки, на которые опираются ступени - предельную гибкость для изгибаемых элементов не надо ограничивать, но с другой стороны, так как косоуры лестниц устанавливаются под углом (нагрузка раскладывается на 2 составляющие), то в них возникает сжимающая нагрузка и не всегда она 50кг. Вопрос: надо ли как то ограничивать предельную гибкость косоуров или раз в СП Стальные конструкции про них ничего не сказано, то рассматривать их как балку
То есть ступени не развязывают из плоскости косоуры? Тогда прежде всего косоуры надо считать на устойчивость плоской фирмы изгиба. Кстати, это проблема установки сборных бетонных ступений на косоуры - в этом случае косоуры из плоскости удерживает только сила трения (между ними и ступенями), которую нормы прямо запрещают учитывать, соответственно в этом случае метал. косоуры получаются очень здоровыми.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 17:50
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


У меня такой же вопрос как и у автора темы.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
То есть ступени не развязывают из плоскости косоуры? Тогда
Да. Могут ступеньки из и уголков с наваренной по ним просечкой быть, что тоже не является распределением.
Про устойчивость плоской формы изгиба все понятно, это для изгибаемых элементов всегда считать надо, а что делать со сжатие??? Нужно рассматривать предельную гибкость для косоуров? Вот в чем вопрос.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 17:59
| 1 #4
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
то в них возникает сжимающая нагрузка и не всегда она 50кг
У косоуров критика по "зыбкости" - прогиб не более 0.7мм от 100кг в середине пролета. В старых стальных нормах было ограничение по гибкости для изгибаемых элементов 300 если не ошибаюсь.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Про устойчивость плоской формы изгиба все понятно, это для изгибаемых элементов всегда считать надо, а что делать со сжатие??? Нужно рассматривать предельную гибкость для косоуров? Вот в чем вопрос.
Устойчивость плоской формы это для изгибаемых элементов. Почитайте про приведенный относительный эксцентриситет, чтобы понять где кончается изгиб, и начинается сжатие с изгибом.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2023, 18:31
#5
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Почитайте про приведенный относительный эксцентриситет, чтобы понять где кончается изгиб, и начинается сжатие с изгибом.
??! Зачем все так усложнять).
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 10:37
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Почитайте про приведенный относительный эксцентриситет, чтобы понять где кончается изгиб, и начинается сжатие с изгибом.
Абсолютно верный совет.
Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
??! Зачем все так усложнять).
Уже и это для инженера стало сложным ???
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 17:14
#7
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Абсолютно верный совет.
Это вы про устойчивость и про то, какой элемент, внецентренно- сжатый или изгибаемых в зависимости от величины приведённого относительного эксцентриситета. Эти расчёты я делаю. Это все понятно. Вопрос был про предельную гибкость...
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 18:51
#8
Илья Буторов

Проектирование
 
Регистрация: 03.05.2016
Иркутск
Сообщений: 9


Предельную гибкость в Вашем случае думаю можно принять по пункту 5 таблицы 32 СП 16.13330.2017. В этом пункте ограничивается гибкость элементов работающих на сжатие с изгибом (балки, прогоны).
Но не забудьте про расчет на зыбкость в соответствии с СП 20.13330.2016.
__________________
Илья Буторов,

Инженер-конструктор металлических конструкций
г. Иркутск
Илья Буторов вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 19:13
#9
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Это вы про устойчивость и про то, какой элемент, внецентренно- сжатый или изгибаемых в зависимости от величины приведённого относительного эксцентриситета. Эти расчёты я делаю. Это все понятно. Вопрос был про предельную гибкость...
Если у вас косоур работает ещё как связь (что часто бывает в металлических лестницах), то логично предельную гибкость подбирать как для связи. Но в металлических лестницах ступени (на сварке или на болтах) раскрепляют косоуры из плоскости и проблем с гибкостью не возникает.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 19:44
1 | #10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Вопрос был про предельную гибкость...
Если mef > 20, выполняются все проверки для изгибаемых элементов, в противном случае - для сжато-изогнутых, в том числе нормируется предельная гибкость.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 20:04
#11
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в том числе нормируется предельная гибкость.
Про сжато-изогнутый элемент.все понятно. Какие тогда требования к косоуру. Предельная гибкость какая?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
в металлических лестницах ступени (на сварке или на болтах) раскрепляют косоуры из плоскости и проблем с гибкостью не возникает.
Косоур не является связью. Ступени выполнены из просечки по уголками мне кажется, что раскреплять Косоур такие ступени не будут
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2023, 20:39
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Предельная гибкость какая?
Думаю, что [Я]<=210-60*a самое то.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Косоур не является связью. Ступени выполнены из просечки по уголками мне кажется, что раскреплять Косоур такие ступени не будут
Не является, но при достаточности сварки ступени объединяют 2 косоура в одно сечение из плоскости, у которого радиус инерции ог-го-го .

Последний раз редактировалось IBZ, 02.12.2023 в 20:54.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2023, 08:42
#13
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не является, но при достаточности сварки ступени объединяют 2 косоура в одно сечение из плоскости, у которого радиус инерции ог-го-го .
По факту так и будет.В Моем случае: К косоуру приварят 2 50 уголка с расстоянием между уголками 200мм. Шаг ступеней 200мм. По уголками сверху приварят просечку. За счёт сварки Косоур с частыми уголками образует раму, просечка добавит свою жёсткость. Я думаю ни устойчивость ни гибкость такая конструкция не сможет потерять. Но вот тот факт, что просечка не является жёстким диском вот это ничем не опровергнуть. Хотя для площадки с расстоянием между опорами, такая просечка не будет жёстким диском, а вот для ступени с расстоянием между уголками 200-300мм мне кажется что просечка толщиной 4-5мм вполне будет жёстким диском, но как это обосновать...?
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2023, 10:16
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Но вот тот факт, что просечка не является жёстким диском вот это ничем не опровергнуть.
Жесткий диск для лестницы нужен как корове седло. Просечка обеспечивает совместную работу 2-х косоуров, что гарантирует устойчивость из плоскости при любом виде НДС. А вот если элементы косоуров необходимо считать как сжато-изогнутые, то в вертикальной плоскости рифленка, независимо от того диск она или нет, в любом случае никак не поможет.

Последний раз редактировалось IBZ, 03.12.2023 в 10:35.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2023, 12:04
#15
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Уже и это для инженера стало сложным ???
Не заморачиваюсь этим, в данном случае, смысл? Есть схема/модель, есть верт. нагрузка, и "скатная" (СВ +"люди") от нее. Чего же более?
Все остальное - как вы написали далее.

Последний раз редактировалось СИДОР, 03.12.2023 в 12:15.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2023, 18:35
#16
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
. Просечка обеспечивает совместную работу 2-х косоуров, что гарантирует устойчивость из плоскости при любом виде НДС.
Тогда с предельной гибкостью для сжато-изгибаемого косоура все проходит без проблем, ведь шаг раскрепления из плоскости 200мм, также не стоит переживать с устойчивостью плоской формы изгиба в том случае, если косоур будет является изгибаемой балкой, с расреплением ступенями через 200мм.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот если элементы косоуров необходимо считать как сжато-изогнутые, то в вертикальной плоскости рифленка, независимо от того диск она или нет, в любом случае никак не поможет.
С этим полностью согласен, расчёт на устойчивость сжато-изогнутого косоура выполняю всегда обязательно.

Получается что просечку с уголками ступеней можно рассматривать как жёсткий диск для раскрепления косоуров из плоскости изгиба
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2023, 18:59
#17
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Получается что просечку с уголками ступеней можно рассматривать как жёсткий диск для раскрепления косоуров из плоскости изгиба
Можно, особенно, при малых наклонах лестницы. Нельзя, если лестница вертикальная.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2023, 19:53
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


ingt, а если к косоурам просто готовая ступень из SP прикручивается 4 болтами прям к швеллерам ? Тоже раскрепляет ?
Давай, гуру, жги.
Сам не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2023, 23:27
#19
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ingt, а если к косоурам просто готовая ступень из SP прикручивается 4 болтами прям к швеллерам ? Тоже раскрепляет ?
Давай, гуру, жги.
Сам не знаю.
раскрепляет
но если угол 60 и более раскрепление будет похуже работать, да )

Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.12.2023 в 23:38.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 08:23
#20
Igor M


 
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Можно, особенно, при малых наклонах лестницы.
У меня лестница 45град.Ступени металлические. А как это можно определить, раскрепляет, не раскрепляет?.....Как доказать эксперту, например?
Igor M вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 08:33
#21
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
эксперту
Ему никак, т. к. в СП 16 такого нет, любое обоснование сможет отвернуть. Даже если змейку связей пустите, он скажет что змейка по верхнему поясу должна быть (где ходят).
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 10:40
#22
Igor M


 
Регистрация: 17.05.2023
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
У косоуров критика по "зыбкости" - прогиб не более 0.7мм от 100кг в середине пролета.
Этот пункт из последней редакции СП 20 убрали
Igor M вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 11:13
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ему никак, т. к. в СП 16 такого нет, любое обоснование сможет отвернуть.
Это ещё почему? Соединения считаются на фактическую или фиктивную поперечную силу при любом виде НДС, и этого вполне достаточно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 13:39
#24
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


IBZ, какая должна быть расчетная схема для указанной вами проверки в данном случае?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Соединения считаются
Соединение чего с чем? Прежде чем соединение считать, как вы обоснуете, что соединенная конструкция устойчива? Вопрос не в проверке соединения, а проверке устойчивости.

Последний раз редактировалось ingt, 04.12.2023 в 15:04.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 14:08
#25
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Подскажите, какое значение момента принимать при вычисление эксцентриситета для шарнирно опертого косоура из швеллера?
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 15:08
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


ingt, да не. Это я без сарказма. Сижу рисую тут...
Вы тут на понты берёте всей ордой экспертов...
Наверное, раскрепляют... На опорах, кстати, ещё хуже... Тот же SP, без приварки, на 4 болтика...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 15:13
1 | #27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
какая должна быть расчетная схема для указанной вами проверки в данном случае?
Обычная для сварных швов .
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Вопрос не в проверке соединения, а проверке устойчивости.
Если сварной шов держит, стало быть это раскрепление в этом месте, препятствующее потери устойчивости.
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Подскажите, какое значение момента принимать при вычисление эксцентриситета для шарнирно опертого косоура из швеллера?
Максимальное, поскольку этот случай отдельно не оговорен.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 15:27
#28
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Обычная для сварных швов .

Если сварной шов держит, стало быть это раскрепление в этом месте, препятствующее потери устойчивости.
Здесь вопрос в том, будет ли этот узел достаточно жестким, чтобы его считать таковым (по аналогии с планками на двухветвевой колонне).
Если узел считать шарнирным, то расклеплепления не будет.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 15:29
#29
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


IBZ, ну даете! Ни раз не видел, чтобы вы свою ошибку признали, одна казуистика! Поэтому неинтересно с вами говорить.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 18:30
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Здесь вопрос в том, будет ли этот узел достаточно жестким, чтобы его считать таковым (по аналогии с планками на двухветвевой колонне).
Интересно, а как Вы жесткость планки двухветвевых колонн проверяете?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ни раз не видел, чтобы вы свою ошибку признали
Какую?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
одна казуистика
Где?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Поэтому неинтересно с вами говорить.
Не смею настаивать.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 19:43
#31
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Интересно, а как Вы жесткость планки двухветвевых колонн проверяете?
Не планки, а узел крепления планки(ступени), что мог воспринять фиктивный момент М = Qусл*L/2
Жесткость такого узла со ступенями на болтах с крутым углом лестницы неочевидна.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 19:59
#32
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Жесткость такого узла со ступенями на болтах с крутым углом лестницы неочевидна.
Откатитесь на 200 лет назад. ( Когда сварки не существовало )
csp вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 20:23
#33
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Откатитесь на 200 лет назад. ( Когда сварки не существовало )
И как 200 лет назад крепили решетчатые ступени сварные из SP-настила к швеллерам по ГОСТ 8240-89?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 23:04
1 | #34
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И как 200 лет назад крепили решетчатые ступени сварные из SP-настила к швеллерам по ГОСТ 8240-89?
200 лет назад проката еще не было, а вот 100 лет назад делали тетивы(а не косоуры) из листа. Клепали - винты и болты были дорогими. Короче, мучились, как при царском режиме:


Последний раз редактировалось Бам, 05.12.2023 в 00:06.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2023, 23:16
1 | #35
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
200 лет назад проката еще не было, а вот 10 лет назад делали тетивы(а не косоуры) из листа. Клепали - винты и болты были дорогими. Короче, мучились, как при царском режиме:
Это все отлично и красиво!
Ну и.. ?

Кстати, почему тетиву перестали делать из листа? Металл стало некуда девать?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 00:01
#36
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, почему тетиву перестали делать из листа? Металл стало некуда девать?
Никто не перестал. Дуйте в гугл, смотрите зарубежные лестницы.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Это все отлично и красиво!
Ну и.. ?
Ну и всё:
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не планки, а узел крепления планки(ступени), что мог воспринять фиктивный момент М = Qусл*L/2
Жесткость такого узла со ступенями на болтах с крутым углом лестницы неочевидна.
Это вы сами выдумали.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 00:17
#37
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Никто не перестал. Дуйте в гугл, смотрите зарубежные лестницы.


Ну и всё:

Это вы сами выдумали.
ну значит там не нормируется вообще гибкость. Видимо там норм - и ничего в лестницу заехать сбоку не может.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2023, 16:56
#38
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Смотрю на серию 1.459-2. Там при высоте лестниц до 4.2 м (длина косоура ~4.85 м) идёт гнутый швеллер 180х50х4 (радиус инерции 1.425 см), и ничего. А вот уже при высоте 4.8 м связывают косоуры между собой раскосной решёткой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница 1.459.png
Просмотров: 88
Размер:	187.0 Кб
ID:	260382  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2023, 10:27
#39
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Yu Mo, это для маршей 60 градусов
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельная гибкость косоуров лестниц. Нужно ограничивать или Нет?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование огрждений лестниц Maxa Архитектура 6 30.09.2014 21:52
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Предельная гибкость для затяжки в стропильной системе кровли. UnAtom Металлические конструкции 13 06.12.2012 14:56
Предельная гибкость для сжато-изгибаемых элементов. student1991 Металлические конструкции 3 14.11.2012 11:16
Гибкость распорки типовой опоры ЛЭП Евгений1101 Металлические конструкции 5 25.10.2012 15:56