Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.

Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.12.2023, 14:51 #1
Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842

Сами трубы являются горизонтальными связями ферм покрытия в магазине.
Снаружи они окрашены, внутри кажется нет (не видно). Думаю связи длиной 6 метров внутри окрасить дороже чем торцевая заглушка.
Можно ли данное решение обосновать расчетом?
И куда жаловаться что крыша может вот вот может теоретически упасть на голову мне (покупателю).
Просмотров: 8060
 
Непрочитано 31.12.2023, 16:03
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


ИМХО обосновать расчетом не получится, жаловаться в ИГАСН, полагаю, можно в прокуратуру, там перенаправят или укажут, куда правильнее жаловаться. Можно, для начала, написать письмо в магазин, мол, информирую, что у вас ошибка в конструкциях, прошу устранить, может и устранят.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2023, 17:09
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
И куда жаловаться
А зачем? Пусть стоят как есть. Лучше проветриваться будут
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 14:15
#4
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


Есть же нормативное требование, что гнутосварные профили должны быть герметичными.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 14:38
#5
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А зачем? Пусть стоят как есть. Лучше проветриваться будут
Я поддержала бы вопрос, так ли уж это страшно, если они в принципе в сухой и неагрессивной среде, как в магазине. У меня частое нарушение на объектах отсутствие заглушек. Нет, нет, да и задумаешься везде ли есть опасность их отсутствия. Если это э-ты фахверка, ограждения там всякие, под кабельные, связи может даже как выше.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 14:39
#6
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


"Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе науке неизвестно")
Всех с Новым годом! Здоровья, успехов и всех благ!

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Я поддержала бы вопрос,
очередное "ковыряние в носу")
вообще-то делайте, как положено, или обосновывайте свое решение в ГЭ.
Хотя в любом случае, в воздухе присутствует влага и при определенной разнице температур может выпасть конденсат.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 15:06
| 2 #7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Есть же нормативное требование, что гнутосварные профили должны быть герметичными.
Тогда исходя из логики швы должны быть плотными и контролируемыми.
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Я поддержала бы вопрос, так ли уж это страшно
Еще неизвестно,чего больше - пользы или вреда от заварки торцов.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 15:18
#8
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Шо? Опять?)
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Тогда исходя
Писец(. Они всегда вне зоны расчетных/критических напряжений.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 16:27
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Шо? Опять?)

Писец(. Они всегда вне зоны расчетных/критических напряжений.
Так речь не про напряжения. Речь про гарантированное обеспечение герметичности. Если швы будут негерметичными, это ухудшит ситуацию с коррозией в трубе, потому что влагу будет затягивать вместе с воздухом в ходе перепадов давлений, а вот выходить сконденсированной влаге будет уже тяжелее.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 16:57
| 1 #10
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Автор, отсутствие конструктивных мероприятий еще не говорит об аварийности конструкции.
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Можно ли данное решение обосновать расчетом?
Ага конечно. Занимайтесь лучше своим делом.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 17:12
#11
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Так речь не про напряжения.
Прочитайте повнимательнее, там также речь идет и о контроле.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 17:13
#12
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
"Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе науке неизвестно")
Всех с Новым годом! Здоровья, успехов и всех благ!

----- добавлено через ~8 мин. -----

очередное "ковыряние в носу")
вообще-то делайте, как положено, или обосновывайте свое решение в ГЭ.
Хотя в любом случае, в воздухе присутствует влага и при определенной разнице температур может выпасть конденсат.
Не люблю инженеров, кто говорит " Как положено ", для меня это равно " Бездумно".
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 17:21
#13
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Не люблю инженеров, кто говорит " Как положено ", для меня это равно " Бездумно".
"Да куда уж нам чай пить") на фоне таких инженеров, как Вы!)
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 17:29
#14
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


В смысле доведенное до абсолюта становится абсурдом. Иногда смотришь и все смотрят, как инженер упирается в какое-то правило, тыча в пункт и не понимая до конца зачем и почему тот или иной пункт СП, выглядит это не очень.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 01.01.2024 в 17:36.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 17:41
#15
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
В смысле доведеное до абсолюта ...
Деушка/женщина, не изобретайте лисапед (не заморачивайтесь на пустяках), он давно изобретен и опробован жизнью.
Ну разве, если так хочется, подайте рацпредложение и закрепите свое авторство), и будем "железно"!)) следовать оному.
А впрочем, можете делать и без заглушек, кто мешает?, и нарисуйте все это "к производству").
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 18:16
#16
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


За бугром не заморачиваются по поводу установки заглушек. А герметичность после установки заглушек у нас никто не проверяет. Поэтому про настоящую герметичность тут говорить, мягко говоря, не очень правильно
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.01.2024, 18:37
#17
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Процесс коррозии железа чаще всего сводится к его окислению кислородом воздуха или кислотами, содержащимися в растворах, и превращению его в оксиды.
Думаю с заглушкой воздуха будет меньше реагировать с металлом
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 19:49
#18
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Так после окисления кислородом на поверхности и образуется естественная защита, которая препятствует дальнейшей реакции. Речь конечно не про агрессивные среды на производствах, а про "тепличные" условия в магазине
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.01.2024, 19:52
#19
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Хочется из теорий и домыслов получить ссылку на "можно" или "нельзя".
Я б и сам такое в проектах начал применять
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 20:14
#20
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
...на поверхности и образуется естественная защита, ...
"пардон, поручик"), если, к примеру, алюм, то - "да", если сталь - "нет".

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Я б и сам такое в проектах начал применять
Смысл?
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 20:23
#21
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
образуется естественная защита, которая препятствует дальнейшей реакции
Сталь не алюминий, продукты коррозии рыхлые и защиты не дают. А в условном магазине лучше покрасить хоть из эстетических соображений, если антикоррозионной защиты не требуется.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 20:28
#22
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Хочется из теорий и домыслов получить ссылку на "можно" или "нельзя".
Я б и сам такое в проектах начал применять
Какие уж тут теории и домыслы. Вы не верите в физику и химию?
В курсе, как проверяют герметичность сосудов? Видели, как кто-нибудь проверял герметичность профилей связей или ферм?
Да и невыполнимое указание про герметичность, которое было в СНиПе, в СП убрали вроде бы. Оставили только заглушки. Может и заглушки в скором времени уберут для неагрессивных сред.
Из проектов то уж как вы уберете их, если они в нормативе есть? Нужно исполнять

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Сталь не алюминий, продукты коррозии рыхлые и защиты не дают. А в условном магазине лучше покрасить хоть из эстетических соображений, если антикоррозионной защиты не требуется.
Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
"пардон, поручик"), если, к примеру, алюм, то - "да", если сталь - "нет".


Смысл?
Вы похоже представляете себе картину-открытый склад металла, рыжие листы, которые поливает частенько дождь

Последний раз редактировалось And_T, 01.01.2024 в 20:34.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 20:35
#23
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
... похоже представляете себе картину-открытый склад металла, ...
Не смешите, давайте не будем.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 20:45
#24
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Не смешите, давайте не будем.
Вам еще посмеяться-за бугром не то, что заглушки не ставят в замкнутые профиля, там вообще без покраски иногда железки оставляют
Я вообще это все не для навязывания мнения или решений пишу. Так, для расширения кругозора
And_T вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 20:50
#25
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
... заглушки не ставят в замкнутые профиля, там вообще без покраски ...
Хозяин - барин.

Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Так, для расширения кругозора
Дальнейших успехов в "расширении"!)
СИДОР вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.01.2024, 20:57
#26
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Видел склад советских времен, весь не крашеный. По периметру стен нет, ветер дует дождь протекает. Стоит по сей день
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 21:00
#27
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Эксклюзив)
Вообще-то, к делу не относится.
Можно "сделать" и "сробить" черти-что и будет стоять, объяснить на взгляд/вскидку довольно сложно.
Спросите у Бога (не богохульствую) по этому поводу).
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 21:41
#28
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Вам еще посмеяться-за бугром не то, что заглушки не ставят в замкнутые профиля, там вообще без покраски иногда железки оставляют
В чём здесь здесь связь с коррозией стали и плотностью продуктов окисления?
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Видел склад советских времен, весь не крашеный. По периметру стен нет, ветер дует дождь протекает. Стоит по сей день
Да не нужно ничего красить. Сплошные предрассудки и попил бабла, ясно же - и так сойдет.

Новогоднее расширение кругозора сознания это хорошо...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 21:56
#29
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Да конечно в прокуратуру писать за каждую не поставленную заглушку. Ну если не видно там коррозии и аварийной ситуации к чему издеваться над людьми? Только потому что знаете пункты правил про герметизацию? Заглушки часто забывают ставить , особенно в второстепенных конструкциях, ненесущих.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 22:13
#30
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Да конечно в прокуратуру писать за каждую не поставленную заглушку.
Точно), добавлю, нахрена еще сдавать какие-то там "экзамены" на право присутствия в реестре НОПРИЗ?)
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
... особенно в второстепенных конструкциях, ненесущих.
какая хрен разница, несущие или ненесущие.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 22:20
#31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Прочитайте повнимательнее, там также речь идет и о контроле.
Имеется ввиду контроль герметичности швов.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 22:23
#32
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127



ПонЯл. "Тады, ой").
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 22:56
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Из жизни. ОБС, при обледовании обнаружилость что в поясах стропильных ферм скопилась вода. Просверлили отверстия, воду выпустили, отверстия заварили.
Через несколько лет картина повторилась: просверлили отверстия и из них хлынула вода. Покрытие с прогонами, притом после первого обследования выполнили вентилируемую кровлю и протечек не наблюдалось.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.01.2024 в 14:01.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 23:06
#34
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
В чём здесь здесь связь с коррозией стали и плотностью продуктов окисления?

Да не нужно ничего красить. Сплошные предрассудки и попил бабла, ясно же - и так сойдет.

Новогоднее расширение кругозора сознания это хорошо...
С коррозией стали связь прямая-без защиты оставляют. С плотностью продуктов окисления-не знаю. Это вам очень нравится этот термин Я ж говорю-вы почему-то представляете процесс, как реакцию с перекисью водорода. А поверхность кто-то периодически очищает минимум металлическими щетками. Напомню-разговор о неагрессивной среде, т.е. сухо (не мокро), тепло (не холодно), царской водкой железки никто не поливает
And_T вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2024, 23:11
#35
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Покрытие с прогонами, притом после первого обследования выполнили вентилируемую кровлю ...
Что по прогонам (какой "пирог")?, и тогда, пжста, "поделитесь" вариантом вентилирования кровли.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 02:38
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Offtop:
Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Что по прогонам (какой "пирог")?, и тогда, пжста, "поделитесь" вариантом вентилирования кровли.
Стандартное решение: рулонная утепленная кровля по профнастилу. После ремонта сделасли с двуслойной теплоизоляцией из минватных плит, без стяжки. Верхний твердый слой из плит фирмы Парок с профилированной нижней поверхностью, образующей вентканалы, с выпуском в коньке. Наверное у Технониколя тоже есть подобные решения.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 09:34
#37
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Из жизни. ОБС, приобледовании обнаружилость что в поясах стропильных ферм скопилась вода. Просверлили отверстия, воду выпустили, отверстия заварили.
Через несколько лет картина повторилась: просверлили отверстия и из них хлынула вода. Покрытие с прогонами, притом после первого обследования выполнили вентилируемую кровлю и протечек не наблюдалось.
Потому для этого есть серийное отверстие
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: отв.png
Просмотров: 107
Размер:	89.7 Кб
ID:	260817  
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 09:39
#38
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Ну и вообще, заглушки нужны по нормам только в определенных условиях:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: торц.png
Просмотров: 117
Размер:	33.5 Кб
ID:	260818  
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2024, 11:50
#39
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ну и вообще, заглушки нужны по нормам только в определенных условиях:
Судя по тексту для улицы замкнутые профиля в виде труб не рекомендуют использовать. А заглушки только для них и нужны.
Откуда скрин?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 12:04
#40
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Судя по тексту для улицы замкнутые профиля в виде труб не рекомендуют использовать. А заглушки только для них и нужны.
Откуда скрин?
СП16. Причём, если посмотреть историю изменений этого пункта, далеко не факт, что это требование касается конструкций на открытом воздухе. В изначальной редакции просто было "торцы замкнутых профилей должны быть заглушены", а в Изм 2 появилось корявое изменение первого абзаца, из-за которого можно подумать, что второй абзац тоже касается открытых конструкций.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 12:04
#41
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Судя по тексту для улицы замкнутые профиля в виде труб не рекомендуют использовать. А заглушки только для них и нужны.
Откуда скрин?
Вроде про другое ж написано в первом абзаце сказано про сам конструктив не должен быть собирателем влаги и иметь доступ и проветриваться, неважно из чего, речь идёт о конструкциях в целом. А вот во втором заглушки ставим, кроме оцинкованных.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 12:12
#42
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


В принципе, с появлением пластиковых заглушек, заглушить постфактум сейчас не представляет сложностей. Правда, они горючие...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 12:15
#43
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Это если эти заглушки есть , пластиковые, и их легко купить. Не только сп 16 регламентируется постановку заглушек.

----- добавлено через ~6 мин. -----
У меня на объектах , где логистика сложная , для вспомогательных труб из 40 -80 ки, когда никто не думает о том как это сварить , спроектировано так, что открытых концов много. И согласно регламента ставить надо. Это чистый ад если честно . Вырезать их и герметизировать мелкий сортамент в большом количестве. И в постфактум не всегда уже доберешься.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 02.01.2024 в 12:34.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 12:32
#44
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
разговор о неагрессивной среде
И что образуется защитное на поверхности стали в такой "тепличной" среде? Вы же об этом писали. Да, процесс представляю по многолетним и массовым наблюдениям корродирующих элементов на открытом воздухе и их обмерам, зачисткам и т.д., потому и пишу. Рост объема окислов стали примерно на порядок от исходного вроде бы не тайна, как и их плотность и строение.
Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
для этого есть серийное отверстие
И где тут заглушка и герметичность?
Бим вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 13:58
#45
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И что образуется защитное на поверхности стали в такой "тепличной" среде? Вы же об этом писали. Да, процесс представляю по многолетним и массовым наблюдениям корродирующих элементов на открытом воздухе и их обмерам, зачисткам и т.д., потому и пишу. Рост объема окислов стали примерно на порядок от исходного вроде бы не тайна, как и их плотность и строение.

И где тут заглушка и герметичность?
Это был ответ на историю о заполнении водой верхних поясов фермы.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 14:00
#46
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Потому для этого есть серийное отверстие
Серийные отверстия предусмотрены только в верхнем поясе, к которому крепится профнастил. Возможно авторы полстраховывались от попадания воды через отверстия под саморезы.
В нижнем поясе отв. не предусмотрены.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это был ответ на историю о заполнении водой верхних поясов фермы.
Не надо додумывать от себя, в "истории" не говорилось о о заполнении водой только верхних поясов.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 14:10
1 | #47
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И где тут заглушка и герметичность?
Вот из старых норм:

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не надо додумывать от себя, в "истории" не говорилось о о заполнении водой только верхних поясов.
тогда это предсказание))):

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Серийные отверстия предусмотрены только в верхнем поясе, к которому крепится профнастил. Возможно авторы полстраховывались от попадания воды через отверстия под саморезы.
В нижнем поясе отв. не предусмотрены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: недостатки.png
Просмотров: 113
Размер:	138.3 Кб
ID:	260819  Нажмите на изображение для увеличения
Название: герметичность.png
Просмотров: 115
Размер:	200.7 Кб
ID:	260820  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 14:59
#48
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042


Если без этого жизнь не в радость.
Пластиковые заглушки продаются на строительном рынке или в магазине. Под любое сечение трубы - круглая или профильная.
Надо просто посчитать кол-во и сечение. Поехал и купил. Приехал и забил. Можно и кулаком подбить.
Крыша упадет на голову покупателя не сразу. Автор проекта и подрядчик к тому времени потеряются в историческом потоке времени))). "После нас хоть потоп".
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 15:55
#49
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Спаренные уголки в тавр не хуже гниют, не лучше в окрашивании и осмотре пространства между перьями.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 16:05
1 | #50
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


вот еще из старого
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: герметичность.png
Просмотров: 92
Размер:	126.1 Кб
ID:	260821  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 16:25
#51
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Пластиковые заглушки
От попадания воды они не защищают, а вентиляции препятствуют, итог - ускоряют коррозию.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Крыша упадет на голову покупателя не сразу. Автор проекта и подрядчик к тому времени потеряются в историческом потоке времени))) "После нас хоть потоп"
Примерно тоже самое вы писали про стальные хомуты, которыми шпалы крепят к столбам-фундаментам, не думаю, что таким подходом следует хвалиться.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Спаренные уголки в тавр не хуже гниют
Хуже, т. к. имеется вентиляция.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 16:41
#52
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
От попадания воды они не защищают,
Надо выйти из за стола и немножко в практике потренироваться.
Еще как защищают.
Жена заказала вольер для крупных собак на 3 места размер 4х6 метров. Все отлично. Никакой воды и коррозии. А снизу закрывать не надо. Заглушки ставил сам, т.к. варил буквально проектировщик/расчетчик - теоретик короче на подхалтуривании. Очень умный в спорах - дятел короче))).
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
которыми шпалы крепят к столбам-фундаментам
Ну когда Вы столько этого добра нарисуете и посчитаете, а также смонтируете, мы можем по общаться))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 02.01.2024 в 16:48.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 16:51
#53
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Хуже, т. к. имеется вентиляция.
Такие "щелевые" зазоры отлично обрастают всякой требухой и пылью на производстве, которая "хорошо" вентилируется. О чем разговариваем?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 16:51
| 1 #54
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И что образуется защитное на поверхности стали в такой "тепличной" среде? Вы же об этом писали. Да, процесс представляю по многолетним и массовым наблюдениям корродирующих элементов на открытом воздухе и их обмерам, зачисткам и т.д., потому и пишу. Рост объема окислов стали примерно на порядок от исходного вроде бы не тайна, как и их плотность и строение.
Вы вот с этим вроде бы простым утверждением с одного известного ненаучного и не инженерного сайта вообще не согласны ни коим образом? Тут все ложь по вашему мнению?

Цитата:
Если железо, содержащее какие-либо добавки и примеси (например, углерод), находится в контакте с водой, кислородом или другим сильным окислителем и/или кислотой, то оно начинает ржаветь. Если при этом присутствует соль, например, имеется контакт с солёной водой, коррозия происходит быстрее в результате электрохимических реакций. Чистое железо относительно устойчиво к воздействию чистой воды и сухого кислорода. Как и у других металлов, например, у алюминия, плотно приставшее оксидное покрытие на железе (слой пассивации) защищает основную массу железа от дальнейшего окисления. Превращение же пассивирующего слоя оксида железа в ржавчину является результатом комбинированного действия двух реагентов, как правило, кислорода и воды. Другими разрушающими факторами являются диоксид серы и углекислый газ в воде. В этих агрессивных условиях образуются различные виды гидроксида железа. В отличие от оксидов железа, гидроксиды не защищают основную массу металла. Поскольку гидроксид формируется и отслаивается от поверхности, воздействию подвергается следующий слой железа, и процесс коррозии продолжается до тех пор, пока всё железо не будет уничтожено, или в системе закончится весь кислород, вода, диоксид углерода или диоксид серы.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 17:00
#55
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Судя по дебатам требование либо дурацкое, либо плохо сформулировано и нужно совсем не всегда и не везде.
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это был ответ на историю о заполнении водой верхних поясов фермы.
А я все о посте №18, где кислород внезапно дает защитное покрытие на поверхности стали... А оно вон оно што, на чистом железе вот так... ))) И где там у нас чистое железо применяют в строительстве?
Бим вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 17:10
#56
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Из жизни. ОБС, при обледовании обнаружилость что в поясах стропильных ферм скопилась вода. Просверлили отверстия, воду выпустили, отверстия заварили.
По поводу заварки заглушек с целью обеспечения герметичности и проведения дефектоскопии сварных швов, на мой взгляд, нужно рассматривать несколько вариантов, а именно:
1. Наличие агрессивной или взрывоопасной сред
2. Наличие минусовых температур.
3. Заглушки должны быть выбраны по расчёту для передачи возникающих усилий в стерже связи. Сама же связь чаще всего рассчитывается по устойчивости при центральном сжатии и в ведомости "Усиля для прикрепления" часто можно встретить значение предельной гибкости (λ)
С первым пунктом я думаю всё ясно, а вот для второго пункта - в районе сечения с наименьшей из отметок из советских серий применялось решение, как наличие просверленного отверстия для выхода скопившейся влаги от перепада температур.
Скрин приложить не могу, но исключительно по памяти.
Что касаемо устойчивости - то с фасонки узла крепления связи необходимо передать усилия на всё сечение, а не на отдельные её элементы.

ИМХО

П.с. Вопрос - почему в случае применения колонн из ГСП ни кто подобными вопросами не задаётся?

Последний раз редактировалось crossing, 02.01.2024 в 17:33.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 17:23
#57
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Такие "щелевые" зазоры отлично обрастают всякой требухой и пылью на производстве, которая "хорошо" вентилируется. О чем разговариваем?
Там немного по-другому начинает гнить, при сварке уголков к сухарям проваривают только верх и низ пластины, и внутри, между уголками и пластиной, образовывается небольшой зазор, где хорошо удерживается влага и нет краски. Начав ржаветь, ржавчина выполняет роль губки и ещё лучше удерживает влагу, в результате ржавчина, которая больше в объёме, чем металл, начинает выдавливать уголок из-под пластины.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 17:27
| 1 #58
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
почему в случае применения колонн из ГСП ни кто подобными вопросами не задаётся?
Если прикрутить к ним стеновой профнастил холодного здания, то вода внутри и лопание на морозе обеспечено, нужен дренаж.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 17:31
| 1 #59
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если прикрутить к ним стеновой профнастил холодного здания, то вода внутри и лопание на морозе обеспечено, нужен дренаж.
Согласен, но лучше для таких целей использовать стойки фахверка. Но я задаюсь вопросом для случая когда всё наглухо обварено/замкнуто.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
1. Наличие агрессивной или взрывоопасной сред
Почему я часто и спорю, что не следует выбирать решения по применению профилей из ГСП опираясь на принцип эстетики. Где-то должны применяться исключительно открытые/незамкнутые сечения.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 21:23
#60
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Судя по дебатам требование либо дурацкое, либо плохо сформулировано и нужно совсем не всегда и не везде.

А я все о посте №18, где кислород внезапно дает защитное покрытие на поверхности стали... А оно вон оно што, на чистом железе вот так... ))) И где там у нас чистое железо применяют в строительстве?
Там упоминается железо с добавкой углерода. Сталь-то это совсем другое дело Что ж вы придираетесь то к каждому слову, вместо ответа по сути? Написал же, что цитата из ненаучного издания, написано для обывателей по-простому.

Дальше тогда-вы согласны с тем, что скорость реакции напрямую зависит от площади поверхности? И что эта самая площадь, способная реагировать, уменьшается, после того, как начинается процесс коррозии? Нет? А кто или что эту поверхность очищает, чтобы реакция не замедлялась?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2024, 23:12
#61
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Там немного по-другому начинает гнить...
Добавлю. Участвуя в обследованиях встречался с тем, что зазоры м/у уголками забивались производственной пылью, или местами - продуктами коррозии (слоистой ржавчиной).
Видел немало защищенных от атмосферных осадков конструкций из парных уголков прекрасно сохранившихся с 30-60-х годов при отсутствии какого бы то ни было обслуживания.
Главное - отсутствие протечек и обеспечение провериваемости конструкций.
Про агрессивную и влажную среду не говорю.

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если прикрутить к ним стеновой профнастил холодного здания, то вода внутри и лопание на морозе обеспечено
Много раз применял и ни разу подобного не наблюдал. Хотя дренажные отверстия наверное не помешают.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Где-то должны применяться исключительно открытые/незамкнутые сечения.
Вроде в нормах оговорено - в агрессивных средах и влажных помещениях.
Я в проектируемых плавательных бассейнах замкнутые профили не применял, парные уголки располагал крестом, прогоны располагал полками по уклону вниз.

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Судя по дебатам требование либо дурацкое, либо плохо сформулировано и нужно совсем не всегда и не везде
Не хватает результатов экспериментальных исследований. Поэтому - споры ни о чем.
Может у кого-нибудь из обследователей обследователей есть опыт? Поделитесь.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.01.2024 в 10:42.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2024, 00:52
#62
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вроде в нормах оговорено - в агрессивных средах и влажных помещениях.
Я рассуждал из здравого смысла. Вот с категорией зданий/помещений с взрывоопасностью как интересно быть?!

П.с. А что за НТД регламент рулет для агрессивных и влажных сред? Мне для работы в дальнейшем. А то часто просят ГСП требуют для эстетики.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2024, 18:03
#63
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот с категорией зданий/помещений с взрывоопасностью как интересно быть?!
А заглушки здесь причем?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2024, 19:17
#64
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А заглушки здесь причем?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я в проектируемыз плавательных бассейнах замкнутые профили не применял, парные уголки располагал крестом, прогоны располагал полками по уклону вниз.
Вот по такой же причине.
Или Вы ГСП не применяли из каких то иных соображений?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2024, 19:05
#65
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


СП 294:
Цитата:
14.1.5 Профилированный настил допускается прикреплять к поясам самонарезающими болтами М6-8Х20.56.099 (...).
Не очень это соответствует требованиям герметизации.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2024, 19:42
#66
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
профилированный настил допускается прикреплять к поясам самонарезающими болтами М6-8Х20.56.099
Перепечатка из пособия бородатых 80-х годов. Там и про "универсальные заклепки" можно прочесть. Наследие периода дефицита нормальных метизов.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2024, 20:35
#67
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Наследие периода дефицита нормальных метизов.
Нормальные метизы герметичность обеспечивают?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 01:13
#68
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Перепечатка из пособия бородатых 80-х годов. Там и про "универсальные заклепки" можно прочесть. Наследие периода дефицита нормальных метизов.
Причем здесь дефицит нормальных метизов? Ичем они не нормальные?
И какие есть альтернативы? Посмотрите буржуйские каталоги (Хилтит и др) - все теже (как в Союзе) саморезы, комбинированные заклепки и пристреливаенмые дюбели.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 09:32
#69
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
14.1.5 Профилированный настил допускается прикреплять к поясам самонарезающими болтами М6-8Х20.56.099 (...).
Не очень это соответствует требованиям герметизации.
А к пояса каких КЭ(конструктивных элементов)?

Старый Дилетант, можешь дать норматив о котором я просил?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 11:25
#70
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Причем здесь дефицит нормальных метизов? Ичем они не нормальные?
При том, что это самонарезающие болты для машиностроения, у меня такими багажник в ВАЗ 2109 крепился. У них нет сверлящего наконечника как на нормальных метизах для стальных конструкций.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Посмотрите буржуйские каталоги (Хилтит и др) - все теже (как в Союзе) саморезы, комбинированные заклепки и пристреливаенмые дюбели.
Вот сами и гляньте каталоги, освежите помять. Про дюбели с патронами вообще отдельная песня - от них даже Хилти отходит в последнее время - стоимость установки как в самолете.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 13:11
1 | 1 #71
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нормальные метизы герметичность обеспечивают?
Нормальные метизы подразумевают нормальную технологию установки. Те же сэндвич-панели надо ложить на прогоны не абы как, а через прокладки, саморезы крепятся через верхнюю волну и имеют ЭПДМ-шайбы, плюс куча всевозможных доборных элементов и накладок, соблюдение уклонов и нахлестов, вентиляция подкровельного пространства. Ну а если саморезы загнать в нижнюю волну (потому что длинных не купили), уклон ТСП сделать 3%, вентиляцию заглушить, потому что "зимой много энергии уходит", не сделать нормальный свес панелей (и торцы будут набирать влагу) - то конешно, вода и конденсат будут норовить хоть и в малых количествах, но попадать внутрь труб.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 15:46
| 1 #72
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
саморезы крепятся через верхнюю волну
И профнастил тоже?
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
вода и конденсат будут норовить хоть и в малых количествах, но попадать внутрь труб
Отсутствие жидкой воды в местах крепления саморезом гарантирует НЕнакопление жидкой воды в полости профиля?
Требования норм по герметизации в хронологическом порядке:Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-01-05_16-24-29.png
Просмотров: 49
Размер:	362.0 Кб
ID:	260830
В самом начале даже испытание герметичности требовали, а сейчас даже слово герметизация убрали. Терерь герметизировать не надо, но заглушки надо. Заглушка без герметизации будет собирать воду и исключит вентиляцию, т. е. получили противоречивый пункт.

Последний раз редактировалось ingt, 05.01.2024 в 16:00. Причина: "НЕнакопление"
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 16:09
#73
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Дальше тогда-вы согласны с тем, что скорость реакции напрямую зависит от площади поверхности?
Я не согласен с вот этим "...после окисления кислородом на поверхности и образуется естественная защита", что тут еще обсуждать.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не хватает результатов экспериментальных исследований
Да вроде зависимость от условий эксплуатации эффективности сего заглушечного мероприятия очевидна. А то пишут-пишут... Тут проветривай и осушай, тут - заваривай... Регламентация должна быть достаточной и очевидной для всех, а не как вот в этом.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 16:17
#74
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
И профнастил тоже?
Вы таки удивитесь, но профнастил тоже по уму надо крепить через верхнюю волну, с тонкими по толщине листами может быть возня с подставками под волной, либо дополнительно герметизировать шляпки (если крепить в нижнюю волну), а лучше чередовать оба этих крепления. Разумеется, всё это нет смысла даже расписывать в примечаниях, рабочие всё равно прикрутят, как удобнее и как привыкли, и хорошо, если не обычными саморезами.

Интересно, что будет в следующей вариации норм - уберут заглушки для внутренних помещений или же припишут, что заглушки надо периодически вытаскивать и осматривать на предмет внутренней коррозии?.. Учитывая, что видеоэндоскопы стали весьма дешевы и доступны, то вменить службе эксплуатации ещё одну головную нормативную боль не так уж сложно.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 16:37
#75
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Komplanar, надеюсь, шутите.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 17:09
| 1 #76
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Зависит от того, что вы поставите в приоритет - надёжное крепление профлиста или герметичность от осадков. Сделать хорошо сразу и то, и то - требует или специальных мероприятий, и/или качественного выполнения работ строителями.
Кстати, знаете, в каком случае больше всего вода от атмосферных осадков пойдёт течь по саморезу?.. Не ливень, не дождь. А снеговой мешок весной, где в волнах замерз лёд и не пускает талую воду. Вода будет стоять в волнах до нескольких дней, а саморез - мало того, что самая нижняя точка, так ещё и самая теплая, потому что теплопроводность.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 18:17
#77
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
вы таки удивитесь, но профнастил тоже по уму надо крепить через верхнюю волну
Чего-чего?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 20:36
#78
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


чтобы закрепить в верхней части "гребенки" профнастила - придется какие-то закладные делать, иначе продавят же саморезом...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2024, 00:50
#79
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
можешь дать норматив о котором я просил?
Вроде СНиП "Защито" от коррозии запрещал.
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
При том, что это самонарезающие болты для машиностроения, у меня такими багажник в ВАЗ 2109 крепился. У них нет сверлящего наконечника как на нормальных метизах для стальных конструкций.
Самонарезающие болты тоже бывают самосверлящими. В ~ 1980 нас - студентов водили на строительство ледовой арены, где профнастил к прогонам крепили самосверлящими самонарезающими болтами.
Позже уже от работников Уралсталконструкции (которая монтировала арену, узннал, что они продвигали на своих объектах и самосверлящие болты и дюбели.
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Про дюбели с патронами вообще отдельная песня - от них даже Хилти отходит в последнее время - стоимость установки как в самолете.
Думаю, что если кто-то и отходит от дюбелей, то только потому, что их не закладывают проектировщики.
Первый раз применял дюбели в 2007 г. со слов подрядчика на стоимость монтажа не повлияло. Пистолет дорогой, на тот момент стоил 1000 с лишним тыс р., но скорость монтажа возросла заметно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дюбель.jpg
Просмотров: 52
Размер:	127.5 Кб
ID:	260839  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2024, 13:16
2 | 1 #80
ssp11


 
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 57


Вот что написано в СП 17.13330.2017:
4.14 В рабочих чертежах крыши зданий необходимо указывать:
...
- крепление волнистых листов и гофрированных профилей через верхний гребень волны и гофра с применением уплотнительной прокладки.

Картинка из руководства "КРОВЛИ. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества", 2002 год:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из руководства по кровлям - рис. 36.jpg
Просмотров: 47
Размер:	194.4 Кб
ID:	260849  
ssp11 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2024, 13:41
#81
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от ssp11 Посмотреть сообщение
Картинка из руководства "КРОВЛИ. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества", 2002 год:
Миниатюры
  1. Это наборная теплая кровля. В холодной думаете также надо крепить?
  2. Думаете крепление только в продольном стыке достаточно?
  3. Обозначения на картинке: "8 - элемент жесткости из стали толщиной 2 мм", как эти элементы крепить и откуда их взять?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2024, 13:59
#82
ssp11


 
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это наборная теплая кровля. В холодной думаете также надо крепить?
Нет, не думаю. Если внимательно посмотреть картинку, то нижний профлист закреплен в нижнюю волну, верхний - в верхнюю. Меня больше смущает фраза из СП, которая запрещает в нижнюю волну. О чем и написал чуть выше Komplanar, которого сейчас, как мне кажется, заклюют.
Предлагаю мыслить конструктивно и решить, как же все-таки правильно с точки зрения норм. Рано или поздно прилетит замечание от экспертизы и придется переделывать узлы.
ssp11 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2024, 14:22
#83
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от ssp11 Посмотреть сообщение
фраза из СП, которая запрещает в нижнюю волну
Это какой пункт?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ssp11 Посмотреть сообщение
нижний профлист закреплен в нижнюю волну
Там воды нет.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2024, 15:23
#84
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от ssp11 Посмотреть сообщение
Предлагаю мыслить конструктивно и решить, как же все-таки правильно с точки зрения норм
Получается, что:
- кровельный профнастил "с точки зрения" СП 17 - через верхний гофр
- профнастил, раскрепляющий ВП "с точки зрения" СП 16" - через нижний гофр.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2024, 16:21
#85
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от ssp11 Посмотреть сообщение
Картинка из руководства "КРОВЛИ. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества", 2002 год:
Господи, какое же УГ выпускали(перерисовывали) во времена развала СССР.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Обозначения на картинке: "8 - элемент жесткости из стали толщиной 2 мм", как эти элементы крепить и откуда их взять?
Это фантазия разработчиков этой кровли. Видно, что перерисовывали с зарубежных кровель, попутно придумывая от себя всякое. Гуглите Double skin roof или буклеты Астрона https://dzen.ru/a/Yvzy7-5NATCOJ_pB
Приложил узлы по кровле здорового человека. В коньке, у карниза, в перехлестах листов - крепление в каждой волне к прогону/рейлу, на рядовых прогонах - в одной волне. Между собой - с шагом 750мм. Бутил-каучуковый герметик в виде ленты в каждом перехлесте листов и прочих стыках.
Ну и форма профлиста - одтельный разговор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рядовой.JPG
Просмотров: 75
Размер:	97.9 Кб
ID:	260850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Герметик.JPG
Просмотров: 74
Размер:	172.1 Кб
ID:	260851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продольный.JPG
Просмотров: 69
Размер:	133.2 Кб
ID:	260852  
Бам вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления фермы (из квадратных труб) к закладной, прикрепленной к колонне (из квадратной трубы) Сергей БСМ 1981 Металлические конструкции 2 14.10.2021 10:45
Конструирование узлов каркаса из квадратных труб CurlySue Металлические конструкции 15 12.11.2014 05:45
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб. Тигран88 Металлические конструкции 34 06.06.2014 14:04
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09