Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
||
Просмотров: 8060
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
ИМХО обосновать расчетом не получится, жаловаться в ИГАСН, полагаю, можно в прокуратуру, там перенаправят или укажут, куда правильнее жаловаться. Можно, для начала, написать письмо в магазин, мол, информирую, что у вас ошибка в конструкциях, прошу устранить, может и устранят.
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Я поддержала бы вопрос, так ли уж это страшно, если они в принципе в сухой и неагрессивной среде, как в магазине. У меня частое нарушение на объектах отсутствие заглушек. Нет, нет, да и задумаешься везде ли есть опасность их отсутствия. Если это э-ты фахверка, ограждения там всякие, под кабельные, связи может даже как выше.
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
"Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе науке неизвестно")
Всех с Новым годом! Здоровья, успехов и всех благ! ----- добавлено через ~8 мин. ----- очередное "ковыряние в носу") вообще-то делайте, как положено, или обосновывайте свое решение в ГЭ. Хотя в любом случае, в воздухе присутствует влага и при определенной разнице температур может выпасть конденсат. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Еще неизвестно,чего больше - пользы или вреда от заварки торцов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
Так речь не про напряжения. Речь про гарантированное обеспечение герметичности. Если швы будут негерметичными, это ухудшит ситуацию с коррозией в трубе, потому что влагу будет затягивать вместе с воздухом в ходе перепадов давлений, а вот выходить сконденсированной влаге будет уже тяжелее.
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
В смысле доведенное до абсолюта становится абсурдом. Иногда смотришь и все смотрят, как инженер упирается в какое-то правило, тыча в пункт и не понимая до конца зачем и почему тот или иной пункт СП, выглядит это не очень.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 01.01.2024 в 17:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Деушка/женщина, не изобретайте лисапед (не заморачивайтесь на пустяках), он давно изобретен и опробован жизнью.
Ну разве, если так хочется, подайте рацпредложение и закрепите свое авторство), и будем "железно"!)) следовать оному. А впрочем, можете делать и без заглушек, кто мешает?, и нарисуйте все это "к производству"). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
![]() В курсе, как проверяют герметичность сосудов? Видели, как кто-нибудь проверял герметичность профилей связей или ферм? Да и невыполнимое указание про герметичность, которое было в СНиПе, в СП убрали вроде бы. Оставили только заглушки. Может и заглушки в скором времени уберут для неагрессивных сред. Из проектов то уж как вы уберете их, если они в нормативе есть? Нужно исполнять ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось And_T, 01.01.2024 в 20:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319
|
Цитата:
Цитата:
Новогоднее расширение кругозора сознания это хорошо... |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Да конечно в прокуратуру писать за каждую не поставленную заглушку. Ну если не видно там коррозии и аварийной ситуации к чему издеваться над людьми? Только потому что знаете пункты правил про герметизацию? Заглушки часто забывают ставить , особенно в второстепенных конструкциях, ненесущих.
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Точно), добавлю, нахрена еще сдавать какие-то там "экзамены" на право присутствия в реестре НОПРИЗ?)
какая хрен разница, несущие или ненесущие. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Из жизни. ОБС, при обледовании обнаружилость что в поясах стропильных ферм скопилась вода. Просверлили отверстия, воду выпустили, отверстия заварили.
Через несколько лет картина повторилась: просверлили отверстия и из них хлынула вода. Покрытие с прогонами, притом после первого обследования выполнили вентилируемую кровлю и протечек не наблюдалось. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.01.2024 в 14:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Offtop: Стандартное решение: рулонная утепленная кровля по профнастилу. После ремонта сделасли с двуслойной теплоизоляцией из минватных плит, без стяжки. Верхний твердый слой из плит фирмы Парок с профилированной нижней поверхностью, образующей вентканалы, с выпуском в коньке. Наверное у Технониколя тоже есть подобные решения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
СП16. Причём, если посмотреть историю изменений этого пункта, далеко не факт, что это требование касается конструкций на открытом воздухе. В изначальной редакции просто было "торцы замкнутых профилей должны быть заглушены", а в Изм 2 появилось корявое изменение первого абзаца, из-за которого можно подумать, что второй абзац тоже касается открытых конструкций.
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Вроде про другое ж написано в первом абзаце сказано про сам конструктив не должен быть собирателем влаги и иметь доступ и проветриваться, неважно из чего, речь идёт о конструкциях в целом. А вот во втором заглушки ставим, кроме оцинкованных.
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418
|
Это если эти заглушки есть , пластиковые, и их легко купить. Не только сп 16 регламентируется постановку заглушек.
----- добавлено через ~6 мин. ----- У меня на объектах , где логистика сложная , для вспомогательных труб из 40 -80 ки, когда никто не думает о том как это сварить , спроектировано так, что открытых концов много. И согласно регламента ставить надо. Это чистый ад если честно . Вырезать их и герметизировать мелкий сортамент в большом количестве. И в постфактум не всегда уже доберешься.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 02.01.2024 в 12:34. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319
|
И что образуется защитное на поверхности стали в такой "тепличной" среде? Вы же об этом писали. Да, процесс представляю по многолетним и массовым наблюдениям корродирующих элементов на открытом воздухе и их обмерам, зачисткам и т.д., потому и пишу. Рост объема окислов стали примерно на порядок от исходного вроде бы не тайна, как и их плотность и строение.
И где тут заглушка и герметичность? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Серийные отверстия предусмотрены только в верхнем поясе, к которому крепится профнастил. Возможно авторы полстраховывались от попадания воды через отверстия под саморезы.
В нижнем поясе отв. не предусмотрены. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Не надо додумывать от себя, в "истории" не говорилось о о заполнении водой только верхних поясов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Вот из старых норм:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042
|
Если без этого жизнь не в радость.
Пластиковые заглушки продаются на строительном рынке или в магазине. Под любое сечение трубы - круглая или профильная. Надо просто посчитать кол-во и сечение. Поехал и купил. Приехал и забил. Можно и кулаком подбить. Крыша упадет на голову покупателя не сразу. Автор проекта и подрядчик к тому времени потеряются в историческом потоке времени))). "После нас хоть потоп".
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
От попадания воды они не защищают, а вентиляции препятствуют, итог - ускоряют коррозию.
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Хуже, т. к. имеется вентиляция. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042
|
Надо выйти из за стола и немножко в практике потренироваться.
Еще как защищают. Жена заказала вольер для крупных собак на 3 места размер 4х6 метров. Все отлично. Никакой воды и коррозии. А снизу закрывать не надо. Заглушки ставил сам, т.к. варил буквально проектировщик/расчетчик - теоретик короче на подхалтуривании. Очень умный в спорах - дятел короче))). Ну когда Вы столько этого добра нарисуете и посчитаете, а также смонтируете, мы можем по общаться))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 02.01.2024 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319
|
Судя по дебатам требование либо дурацкое, либо плохо сформулировано и нужно совсем не всегда и не везде.
А я все о посте №18, где кислород внезапно дает защитное покрытие на поверхности стали... А оно вон оно што, на чистом железе вот так... ))) И где там у нас чистое железо применяют в строительстве? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
1. Наличие агрессивной или взрывоопасной сред 2. Наличие минусовых температур. 3. Заглушки должны быть выбраны по расчёту для передачи возникающих усилий в стерже связи. Сама же связь чаще всего рассчитывается по устойчивости при центральном сжатии и в ведомости "Усиля для прикрепления" часто можно встретить значение предельной гибкости (λ) С первым пунктом я думаю всё ясно, а вот для второго пункта - в районе сечения с наименьшей из отметок из советских серий применялось решение, как наличие просверленного отверстия для выхода скопившейся влаги от перепада температур. Скрин приложить не могу, но исключительно по памяти. Что касаемо устойчивости - то с фасонки узла крепления связи необходимо передать усилия на всё сечение, а не на отдельные её элементы. ИМХО П.с. Вопрос - почему в случае применения колонн из ГСП ни кто подобными вопросами не задаётся? Последний раз редактировалось crossing, 02.01.2024 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
Там немного по-другому начинает гнить, при сварке уголков к сухарям проваривают только верх и низ пластины, и внутри, между уголками и пластиной, образовывается небольшой зазор, где хорошо удерживается влага и нет краски. Начав ржаветь, ржавчина выполняет роль губки и ещё лучше удерживает влагу, в результате ржавчина, которая больше в объёме, чем металл, начинает выдавливать уголок из-под пластины.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Почему я часто и спорю, что не следует выбирать решения по применению профилей из ГСП опираясь на принцип эстетики. Где-то должны применяться исключительно открытые/незамкнутые сечения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
![]() ![]() Дальше тогда-вы согласны с тем, что скорость реакции напрямую зависит от площади поверхности? И что эта самая площадь, способная реагировать, уменьшается, после того, как начинается процесс коррозии? Нет? А кто или что эту поверхность очищает, чтобы реакция не замедлялась? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Добавлю. Участвуя в обследованиях встречался с тем, что зазоры м/у уголками забивались производственной пылью, или местами - продуктами коррозии (слоистой ржавчиной).
Видел немало защищенных от атмосферных осадков конструкций из парных уголков прекрасно сохранившихся с 30-60-х годов при отсутствии какого бы то ни было обслуживания. Главное - отсутствие протечек и обеспечение провериваемости конструкций. Про агрессивную и влажную среду не говорю. ----- добавлено через ~35 мин. ----- Цитата:
Вроде в нормах оговорено - в агрессивных средах и влажных помещениях. Я в проектируемых плавательных бассейнах замкнутые профили не применял, парные уголки располагал крестом, прогоны располагал полками по уклону вниз. Цитата:
Может у кого-нибудь из обследователей обследователей есть опыт? Поделитесь. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.01.2024 в 10:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
П.с. А что за НТД регламент рулет для агрессивных и влажных сред? Мне для работы в дальнейшем. А то часто просят ГСП требуют для эстетики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Или Вы ГСП не применяли из каких то иных соображений? |
|||
![]() |
|
||||
СП 294:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
И какие есть альтернативы? Посмотрите буржуйские каталоги (Хилтит и др) - все теже (как в Союзе) саморезы, комбинированные заклепки и пристреливаенмые дюбели. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
![]() Вот сами и гляньте каталоги, освежите помять. Про дюбели с патронами вообще отдельная песня - от них даже Хилти отходит в последнее время - стоимость установки как в самолете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
Нормальные метизы подразумевают нормальную технологию установки. Те же сэндвич-панели надо ложить на прогоны не абы как, а через прокладки, саморезы крепятся через верхнюю волну и имеют ЭПДМ-шайбы, плюс куча всевозможных доборных элементов и накладок, соблюдение уклонов и нахлестов, вентиляция подкровельного пространства. Ну а если саморезы загнать в нижнюю волну (потому что длинных не купили), уклон ТСП сделать 3%, вентиляцию заглушить, потому что "зимой много энергии уходит", не сделать нормальный свес панелей (и торцы будут набирать влагу) - то конешно, вода и конденсат будут норовить хоть и в малых количествах, но попадать внутрь труб.
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319
|
Цитата:
Да вроде зависимость от условий эксплуатации эффективности сего заглушечного мероприятия очевидна. А то пишут-пишут... Тут проветривай и осушай, тут - заваривай... Регламентация должна быть достаточной и очевидной для всех, а не как вот в этом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
Вы таки удивитесь, но профнастил тоже по уму надо крепить через верхнюю волну, с тонкими по толщине листами может быть возня с подставками под волной, либо дополнительно герметизировать шляпки (если крепить в нижнюю волну), а лучше чередовать оба этих крепления. Разумеется, всё это нет смысла даже расписывать в примечаниях, рабочие всё равно прикрутят, как удобнее и как привыкли, и хорошо, если не обычными саморезами.
Интересно, что будет в следующей вариации норм - уберут заглушки для внутренних помещений или же припишут, что заглушки надо периодически вытаскивать и осматривать на предмет внутренней коррозии?.. Учитывая, что видеоэндоскопы стали весьма дешевы и доступны, то вменить службе эксплуатации ещё одну головную нормативную боль не так уж сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Komplanar, надеюсь, шутите.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745
|
Зависит от того, что вы поставите в приоритет - надёжное крепление профлиста или герметичность от осадков. Сделать хорошо сразу и то, и то - требует или специальных мероприятий, и/или качественного выполнения работ строителями.
Кстати, знаете, в каком случае больше всего вода от атмосферных осадков пойдёт течь по саморезу?.. Не ливень, не дождь. А снеговой мешок весной, где в волнах замерз лёд и не пускает талую воду. Вода будет стоять в волнах до нескольких дней, а саморез - мало того, что самая нижняя точка, так ещё и самая теплая, потому что теплопроводность. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Вроде СНиП "Защито" от коррозии запрещал.
Цитата:
Позже уже от работников Уралсталконструкции (которая монтировала арену, узннал, что они продвигали на своих объектах и самосверлящие болты и дюбели. Цитата:
Первый раз применял дюбели в 2007 г. со слов подрядчика на стоимость монтажа не повлияло. Пистолет дорогой, на тот момент стоил 1000 с лишним тыс р., но скорость монтажа возросла заметно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 57
|
Вот что написано в СП 17.13330.2017:
4.14 В рабочих чертежах крыши зданий необходимо указывать: ... - крепление волнистых листов и гофрированных профилей через верхний гребень волны и гофра с применением уплотнительной прокладки. Картинка из руководства "КРОВЛИ. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества", 2002 год: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 57
|
Нет, не думаю. Если внимательно посмотреть картинку, то нижний профлист закреплен в нижнюю волну, верхний - в верхнюю. Меня больше смущает фраза из СП, которая запрещает в нижнюю волну. О чем и написал чуть выше Komplanar, которого сейчас, как мне кажется, заклюют.
Предлагаю мыслить конструктивно и решить, как же все-таки правильно с точки зрения норм. Рано или поздно прилетит замечание от экспертизы и придется переделывать узлы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
![]() Цитата:
Приложил узлы по кровле здорового человека. В коньке, у карниза, в перехлестах листов - крепление в каждой волне к прогону/рейлу, на рядовых прогонах - в одной волне. Между собой - с шагом 750мм. Бутил-каучуковый герметик в виде ленты в каждом перехлесте листов и прочих стыках. Ну и форма профлиста - одтельный разговор. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления фермы (из квадратных труб) к закладной, прикрепленной к колонне (из квадратной трубы) | Сергей БСМ 1981 | Металлические конструкции | 2 | 14.10.2021 10:45 |
Конструирование узлов каркаса из квадратных труб | CurlySue | Металлические конструкции | 15 | 12.11.2014 05:45 |
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб. | Тигран88 | Металлические конструкции | 34 | 06.06.2014 14:04 |
Предельный изгибающий момент для квадратных труб | Crotique | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.03.2012 13:03 |
Замена квадратных труб двумя уголками | Приветливый | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.10.2008 13:09 |