Непрочитано 07.02.2024, 15:42 #1
Расчёт верхнего сжатого фланца ферм "молодечно"
Hoochienevich
 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49

Всем привет! Стакнулся с проблемой ,что при проверке по требованию экспертизы верхнего фланца фермы “молодечно”, несущей способности сварного шва недостаточно для восприятия сжимающего усилия (тр 180х140х8 N=-122,9т). Насколько корректно в принципе требование по расчёту данного соединения ведь, по сути, в виду работы на сжатие и непосредственного контакта трубы со фланцем усилий в шве от N не должно возникать. Прошу помочь.
Просмотров: 4759
 
Непрочитано 07.02.2024, 15:54
1 | #2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Насколько корректно в принципе требование по расчёту данного соединения
Если в документации нет указания про фрезеровку торца пояса, то корректно.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 16:04
1 | #3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Варите стыковым швом с односторонней разделкой с физическим контролем качества шва. Rwy = Ry (при сжатии).
Какая сталь верхнего пояса?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2024, 16:16
#4
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Варите стыковым швом с односторонней разделкой с физическим контролем качества шва. Rwy = Ry (при сжатии).
Какая сталь верхнего пояса?
Верхний пояс С345
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 16:16
#5
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Hoochienevich, а ферма с параллельными поясами?
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2024, 16:25
#6
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Hoochienevich, а ферма с параллельными поясами?
Пояса как в старой Молодечной серии. Сомнений ещё добавляет пример конструирования этого стыка у Е.Ю. Довыдова "Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб" там так же все эти швы попадают под расчёт.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-02-07 161735.png
Просмотров: 243
Размер:	82.0 Кб
ID:	261436  
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 17:43
#7
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Hoochienevich, вообще говоря швы считают и при сжатии. Исключение колонны с фрезированными торцами. N/Aw. А если верхние швы имеют косой рез - учёл бы и угол ската пояса.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Пояса как в старой Молодечной серии.
Я помню были фермы с параллельными поясами из двух секций стыкуемых под углом.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2024, 18:00
#8
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Похоже в серии опять есть загадка)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 234
Размер:	66.0 Кб
ID:	261438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 230
Размер:	150.9 Кб
ID:	261439  
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 20:13
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Похоже в серии опять есть загадка)
Никаких загадок. В серии принят катет шва 12 мм (10 мм + провар 2 мм).
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 21:15
#10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Никаких загадок. В серии принят катет шва 12 мм (10 мм + провар 2 мм).
Загадок стало еще больше, как можно лист 8 мм приварить швом 12 мм?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2024, 21:27
#11
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


По серии катет 10мм. Хотя и тут расхождение с требованиями п. 14.1.7 СП 16.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 110
Размер:	30.2 Кб
ID:	261440  
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 21:34
1 | #12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Похоже в серии опять есть загадка)
Посчитайте, например, узел опорного раскоса в этой серии - вот где загадка.

Еще. Не проверял, но мне сомнительно что в этой серии ферма на 30м с ее высотой пройдет по предельным прогибам.

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
По серии катет 10мм. Хотя и тут расхождение с требованиями п. 14.1.7 СП 16.
В расчет просто брать катет 9,6мм
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2024, 04:16
1 | #13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
о серии катет 10мм. Хотя и тут расхождение с требованиями п. 14.1.7 СП 16.
Технические требования к этой таблице смотрите. Там написано, как это посчитано.
2 т/см2 * 64 см * 1,2 см * 0,8 = 122,88 т
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2024, 04:45
1 | #14
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659


Серия "Молодечно" была разработана во времена когда о СП16, да и просто о СП не ведали. Тогда были СНиПы.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2024, 06:55
2 | 1 #15
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Варите стыковым швом
Труба к фланцу не может привариваться стыковым швом, только угловым. Тип сварного соединения тавровый
bybamag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2024, 08:54
#16
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Возможно ли уйти от этого расчёта дав указания о фрезеровки торцов профиля по аналогии с базами колон или в нормах есть где то прямой запрет на это?
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2024, 09:37
#17
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Возможно ли уйти от этого расчёта дав указания о фрезеровки торцов профиля по аналогии с базами колон или в нормах есть где то прямой запрет на это?
А в чём проблема сделать простенький расчёт. Или вы принципиально хотите заставить рабочих торцевать все фланцы и трубы?
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2024, 09:38
| 1 #18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Возможно ли уйти от этого расчёта дав указания о фрезеровки торцов профиля
В данном случае - нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2024, 10:06
#19
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Посчитать проблем нет. Проблема, что по расчёту он не проходит и требуется увеличивать длины сварных швов либо за счёт замены на больший профиль, либо приваркой доп. фасонок, что будет достаточно выбиваться из бесконечного ряда подобных ферм, а чудить крайне не хотелось бы.
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2024, 10:28
#20
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В данном случае - нет.
А в чем трудность? Обеспечиваем плотное касание и все хорошо
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2024, 14:12
#21
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В данном случае - нет.
В серии присутствует следующее указание.
-6.5. Торцы поясов следует фрезеровать или резать дисковой пилой.
Если я правильно понимаю сварка тут только для поддержания штанов и момента от не соосности. Или я неправ?
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2024, 14:19
1 | #22
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Посчитать проблем нет. Проблема, что по расчёту он не проходит
В СП 16 п 15.10
В соединениях элементов с фрезерованными торцами (в стыках и базах колонн и т.п.) сжимающую силу следует считать полностью передающейся через торцы.
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2024, 14:24
#23
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю сварка тут только для поддержания штанов и момента от не соосности. Или я неправ?
Большие катеты на опоре нужны, а не во фланце. Там не указаны где торцы, наверное, унифицировали швы чтобы не перепутали.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2024, 17:02
#24
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


тс - "Расчёт верхнего сжатого фланца ферм "молодечно""
лихо),
его толщины или прикрепления?, если прикрепление - тогда уж на какие усилия (с толщиной - мутно, следуйте хотя бы серии)
или все разом?)

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Большие катеты на опоре нужны, а не во фланце.
"большие"??, поясните, как-то все враскоряку), где логика?
теоретик Вы наш)
"суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет") - есть много вариантов приварить "тонкое" к "толстому", не нарушая "передачи"
не заморачивайтесь на теории, даже согласно ГОСТ и СП.

Последний раз редактировалось СИДОР, 08.02.2024 в 17:38.
СИДОР вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2024, 20:48
#25
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
тс - "Расчёт верхнего сжатого фланца ферм "молодечно""
лихо),
его толщины или прикрепления?, если прикрепление - тогда уж на какие усилия (с толщиной - мутно, следуйте хотя бы серии)
или все разом?)

----- добавлено через ~11 мин. -----

"большие"??, поясните, как-то все враскоряку), где логика?
теоретик Вы наш)
"суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет") - есть много вариантов приварить "тонкое" к "толстому", не нарушая "передачи"
не заморачивайтесь на теории, даже согласно ГОСТ и СП.
Усилие сжатия 123 тс профиль тр 180х140х8. Комментарии по существу приветствуются.
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 01:27
#26
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Попробуйте так. Несущая способность практически как в серии. Все упирается в методику. Можно получить даже немного больше серийных, если периметр сечения ВП брать по габаритам (без учета скруглений).
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 02:10
#27
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Tamerlan_MZO, у вас стыковые или угловые швы?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 03:57
#28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


ingt, угловые
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 05:53
#29
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


А где тогда бетта_f и бетта_z?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 15:45
#30
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А где тогда бетта_f и бетта_z?
В других формулах. В этих не нужно
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 16:50
#31
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В этих не нужно
А они откуда?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 16:59
#32
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 17:23
#33
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Сомнений ещё добавляет пример конструирования этого стыка у Е.Ю. Довыдова "Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб" там так же все эти швы попадают под расчёт.
Я листал в своё время, но не более. Слишком много непонятных с точки зрения норм требований (соотношения, коэффициенты и т.д.). Сразу становится понятно, что книга.
Но ценность свою имеет.
Здесь вопрос в другом - станет ли автор КМД заморачиваться? Лично меня за лишнюю работу с точки зрения руководства "били по рукам".
И тогда вопрос - а для каких целей в КМе идёт ведомость "Усилия для прикрепления"? Так же вопрос по срокам подготовки КМ.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 17:49
#34
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций
Таких формул там нет. Возможно вы спутали с ф. (10) для проверки расслоя.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 18:00
#35
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


ingt, согласен. Коэффициенты должны быть другие: 1,3 для Rwf и 1,4 для Rwz вместо 1,15.
Это даже еще лучше для соединения.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 18:11
#36
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Если вы про ф. (5) и (6), то они для двухсторонних швов с неполным проваром, нам тоже не подходит.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Если про ф. (8), то это проверка на расслой.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 18:18
#37
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если вы про ф. (5) и (6), то они для двухсторонних швов с неполным проваром, нам тоже не подходит.
Почему не подходят? Просто в расчёте 1 шов, а не 2.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 18:39
#38
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


  1. Формально не та схема.
  2. То что можно умножать на 1,3 или 1,4 для неполного провара, не факт что можно и для (почти) полного провара.
  3. Наша схема на рис. 2г.

Последний раз редактировалось ingt, 09.02.2024 в 18:47.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 18:44
#39
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А если так?
1,3 и 1,4 -- это βf и βz, соответственно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 18:46
#40
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Вообще, с разделкой кромок на всю толщину - это стыковой шов (в т. ч. с неполным проваром), для него есть п. 2.3.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Односторонним угловым швов равнопрочность на разрыв не достичь, только на срез можно.

Последний раз редактировалось ingt, 09.02.2024 в 18:51.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 19:46
#41
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Вообще, с разделкой кромок на всю толщину - это стыковой шов (в т. ч. с неполным проваром), для него есть п. 2.3
Именно так и предлагалось считать это соединение изначально https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2061294&postcount=3
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 20:47
#42
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Согласен. Только контроль по идее для сжатия не нужен, хотя почему-то из табл. 4 СП 16 это не следует.
Наактуализировали неверно Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-02-09_21-57-19.png
Просмотров: 88
Размер:	188.6 Кб
ID:	261477

Последний раз редактировалось ingt, 09.02.2024 в 21:02.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2024, 16:26
#43
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ingt, согласен. Коэффициенты должны быть другие: 1,3 для Rwf и 1,4 для Rwz вместо 1,15.
Это даже еще лучше для соединения.
Подскажите пожалуйста от куда такие коэффициенты бетта f и z
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2024, 13:53
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
от куда
От СП 16.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2024, 04:08
#45
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста от куда такие коэффициенты бетта f и z
Пособие по сварке.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт верхнего сжатого фланца ферм "молодечно"

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт трубопроводов сжатого воздуха Малюк Технологические решения (ТХ) 59 29.02.2016 23:08
Расчёт сварного шва для фланца. domask Машиностроение 27 22.01.2015 18:16
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41