UkolovSV
 
Регистрация: 06.12.2023
Сообщений: 5

Добрый день. По изысканиям на участке строительства есть уголь, мощность слоя около 6 метров, дальше минеральные грунты. Поверх угля тоже минеральные грунты около 6 метров.
Как мне кажется уголь попадает под определение скальный грунт по ГОСТ 25100-2020:

3.3 грунт: Любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.
3.26 скальный грунт: Грунт, в котором преобладают структурные связи химической природы.

Он осадочная, органическая горная порода и состоит из высокомолекулярных соединений. И у него трещиноватость и прочность при одноосном сжатии (от 1 МПа у бурых углей до 35 МПа – у антрацитов).

Изыскания пока не делали, не совсем понятно, что заказывать.

Может у кого-нибудь был опыт такого строительства, можно ли принять уголь как скальный грунт?
И еще скорее юридический вопрос. Уголь полезное ископаемое и топливо можно ли на нем строить?
Просмотров: 3850
 
Непрочитано 25.04.2024, 16:04
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Да был подобный случай - 10лет назад. В Пермском крае. Правда повезло. До угля оставалось ~2,0м. Да сами увидите на схеме. Обычные изыскания. Цифра угля на схеме. Нагрузка от башни 1кгс/см2 - это же не серьезно)))?
Правда это гособъект цифрового ТВ. Получили справку из недр, что если что (добычу возобновят) башню уберут (я этим не занимался - ГИП суетился). В этих местах добычи угля практически уже нет. Нет перспектив, как в Воркуте.
Главгосэкспертиза. С экспертом пообщались, да больше беллетристика в разговорах. Под эти башни шел сборняк - 4 штуки. Для данных условий просто сделал единую плиту в монолите. Эксперт согласился - уголь то он наверное сложный в залегании))), да и скважин было всего 2штуки. Хотя грунт выше угля шикарный по физмех св-ам. Ну на всяких случай. Может в углях есть карсты? Геологи про это не написали.
Обычный расчет. Уголь принят как полускальное основание.
Правда надо в изысканиях уточнить, как он там живет: размягчается или нет от влаги. Мероприятия по защите от проникновения осадков, талых вод и т.п.. Трещиноватость породы. Химия - агрессивен или нет к металлу и бетону.
Offtop: Но у меня были объекты и по хуже: на мелу (еще хуже), каменная соль, на коровьем навозе (Н=15м), на опилках и т.д. Обращайтесь)))).
Вложения
Тип файла: pdf На угле.pdf (34.9 Кб, 170 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 25.04.2024 в 17:14.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2024, 18:36
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Да, скальный. Но у вас верхняя кровля.. А там всё более сложно с выветрелостью. Ну еще надо знать направление слоев.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 05:19
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Интересный вопрос. То интересуют мнения по строительству на углях. У нас в регионе (Кузбасс) повсеместно запрещают опирать фундаменты на угли. Проектировщики и эксперты, и геологи единогласно утверждают, что этого делать не следует. Уголь может от давления воспламениться. Литературы по этому вопросу найти не смог, но такая практика тем не менее у нас распространена.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 08:13
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Наверное не от давления. А просто где-то , где пласт выходит на поверхность или обнажается в пещере или в выработке. И потом пласт просто не потушить. Веками горит. Или миллиарды надо залить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 09:44
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А там всё более сложно с выветрелостью
В том то и дело. Поэтому на плиту и посадил, как на карстах или на подрабатываемых территориях. Эксперт был только за.
Offtop: Ладно уголь, чего с него взять))). В местах добычи цветных металлов еще интереснее. У меня объект был на приисках, километров в 500 севернее БАМа. Так там котлован копали очень медленно с промывкой по лотку гравия - выбирали желтый металл. Согласований от недр и не надо, там это добро как грибы. А в других точках вообще не промывали, а зачем? Чуть в сторону отошел...))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 10:43
#7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Наверное не от давления. А просто где-то , где пласт выходит на поверхность или обнажается в пещере или в выработке. И потом пласт просто не потушить. Веками горит. Или миллиарды надо залить.
__________________
Нет, именно от давления. Не допускают, что бы слои угля попадали в сжимаемую толщу. Поэтому либо замена грунта (угля), либо сваи буронабивные. Один раз было делали насыпь, что бы глубина сжимаемой толщи не доходила до слоя угля.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 10:52
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
что бы глубина сжимаемой толщи не доходила до слоя угля.
Все правильно. Я так же и сделал при помощи плиты.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 13:34
#9
UkolovSV


 
Регистрация: 06.12.2023
Сообщений: 5


Спасибо, за участие.

По итогу, пока получается:
1. Угль можно считать скальным грунтом. Прямого запрета на использование его в качестве основания нет. Необходимо учитывать возможную низкую прочность, карсты, деградация породы со временем.
2. В разных регионах/случаях могут по-разному отнестись к строительству в месте расположения полезных ископаемых.
3. Необходимо учитывать возможность эндогенного пожара. Механизм возгорания и возможные компенсирующие малоприятная вопрос открытый.

----- добавлено через 28 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Нет, именно от давления. Не допускают, что бы слои угля попадали в сжимаемую толщу. Поэтому либо замена грунта (угля), либо сваи буронабивные. Один раз было делали насыпь, что бы глубина сжимаемой толщи не доходила до слоя угля.
Это определено нормативной документацией или из соображений физики. Если по нормативной документации подскажите, где можно посмотреть.
UkolovSV вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 14:44
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от UkolovSV Посмотреть сообщение
Это определено нормативной документацией или из соображений физики. Если по нормативной документации подскажите, где можно посмотреть.
Нормативного запрета не встречал, хотя и искал. При общении с разными специалистами, в том числе геологами, экспертами из главгоса, технологами, конструкторами и пр. слышал одно и то же - опирать нельзя, возможно воспламенение. Такие дела. Если в процессе поисков найдете какую литературу по этому вопросу прошу поделиться. Удачи в поисках.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 15:20
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


В любом справочнике и нормах по открытым складам угля.
Уголь выделяет немного метана. Видимо какие-то реакции идут с водяным паром или влагой в порах. При определённой влажности температура добытого угля возрастает до точки возгорания. Против этого в кучи тыкают длинные градусники Т и меряют влажность. Если что, шебуршат.
Плюс любая сигарета, искра, солнце сквозь линзу...

Вроде бы в пласте уголь не самовозгорается. Но тут не знаю.
И в пласте уголь тоже разный. Как скала и как активированный в таблетках. Видимо тоже разница должна быть.
Я не геолог, слышал...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 21:36
#12
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Уголь (горючие сланцы).
Ищите руководство, инструкцию и т.п. по самовозгоранию.
Грубо - актуально для бурых углей или выработок с притоком кислорода. Есть более тонкие показатели.
Чем ближе к поверхности, тем меньше вероятность.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2024, 05:00
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Ну у автора Воркута. И уголь там не очень горит, особенно кровля. И особенно та, которая выходит на поверхность. Так, что не пугайте человека.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2024, 10:09
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


С этим вопросом надо разобраться. Иначе экспертиза пожарной инспекции разрушит все планы по вводу. Опередить события и самому принять решения. Мероприятия наверное не сложно придумать. Например под подошвой фундамента выполнить утрамбованную грунтовую подушку. Отмостка шире 1м.
В случае утепленного пенопластом цоколя обязательна же защита от возгорания при помощи штукатурки, керамогранита и т.п.. Бычок кинули и поехало.
С инспектором на сдаче объекта я ходил. Он автоматически на такие вещи обращает внимание
На приложенной странице от специализированной конторы говорится об отвалах угля. На Донбассе видел подобные вещи в отвалах. Курится, так слегка, дымок на угольном терриконе (не на отвале пустой породы). Да и рабочие местные мне про такие вещи рассказывали.
https://www.montajgrad.ru/publicatio...oraniya-uglya/
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 27.04.2024 в 10:17.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2024, 13:15
#15
UkolovSV


 
Регистрация: 06.12.2023
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Нормативного запрета не встречал, хотя и искал. При общении с разными специалистами, в том числе геологами, экспертами из главгоса, технологами, конструкторами и пр. слышал одно и то же - опирать нельзя, возможно воспламенение. Такие дела. Если в процессе поисков найдете какую литературу по этому вопросу прошу поделиться. Удачи в поисках.

Если, что попадется напишу. Как я понимаю тема по самовозгоранию открытого угля хорошо исследовалась, а вот именно по подземному пожару, пока ничего толкового не встречал.
UkolovSV вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2024, 18:30
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Подземные пожары начинаются или с обнажившихся пластов или чаще от аварий, взрывов на шахтах.
Потом эти пожары часто не тушатся. Шахту забрасывают и подтопляют. Некоторые с годами не гаснут. Вроде что-то слышал о месте, где горит уже 50-60 лет. Может вру.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2024, 01:17
1 | #17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может вру.
Offtop: Конечно перепутал сырье для огонька. Это называется "Врата ада". Только это газ. Горит уже 50 лет. В Туркмении. Местный командир дал команду потушить. Легко приказать, видишь какой прикольный заборчик соорудили))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1420140012978.8552.jpg
Просмотров: 152
Размер:	835.7 Кб
ID:	262868  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 28.04.2024 в 01:27.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2024, 10:58
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Podpolie, да.
Имел в виду именно его. Ошибочка.

Но и угольные пласты тоже десятки лет горят. Просто в голову пришло другое.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2024, 12:26
#19
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
угольные пласты тоже десятки лет горят
первый раз слышу. Шахты затапливают от скопления метана, чтобы не бахнула. Газ - да, горит. В Турмении десятилетия горит - это техногенная катастрофа, в Баку тысячелетия и это природное явление, которое притягивает туристов. Что касается выборки угля - рассмешили). Я недавно в Донецке проектировал, так там старые шахты практически в центре города стоят, километра полтора от здания администрации. Где-то глубоко есть проходки под зданиями. Представляете сколько километров там выборку угля надо сделать?)). Основной головняк - это то, что метан частенько по угольку гуляет. Если у вас нет подвала, то вообще не парьтесь. Бывают еще пластовые подвижки, у нас было предписание геологов через 15 лет сделать повторную геологию, посмотреть не подвинулись ли пласты. Я не знаю как они это делают, но видимо есть методика.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2024, 13:19
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


olegrussia, моё почтение !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2024, 09:09
1 | 1 #21
UkolovSV


 
Регистрация: 06.12.2023
Сообщений: 5


По итогу, геологи, классифицировали уголь как полускальный грунт низкой прочности, средней плотности.
По показателя RQD качество породы очень плохое. Прочность на сжатие 5 МПа.
UkolovSV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Использование угля в качестве основания фундаментов.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прав ли эксперт, называя площадку для размещения угля "сооружением"? anuuuuta Пожарная безопасность 21 27.05.2022 12:50
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Допустимо ли использование точки в качестве разделителя в размерах на чертеже? Creator Машиностроение 16 06.11.2015 23:01
Использование Таунхауза в качестве Офиса viking1963 Архитектура 7 31.01.2015 19:31
на тему насыпного грунта в качестве основания elena_ Основания и фундаменты 32 14.07.2010 12:51