Какова правильная анкеровка в Т-образном стыке стены и плиты покрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какова правильная анкеровка в Т-образном стыке стены и плиты покрытия?

Какова правильная анкеровка в Т-образном стыке стены и плиты покрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2025, 00:23 #1
Какова правильная анкеровка в Т-образном стыке стены и плиты покрытия?
kiberpank
 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 14

Всем привет. Замечаю в разных проектах разное исполнение узла анкеровки вертикальной рабочей арматуры стен в плиту, приложу в картинке. С одной стороны, первый вариант наиболее распространённый, в т.ч. выпуски колонн анкерят именно таким образом. С другой стороны, если попеременно представить каждую грань стены растянутой, то анкеровка во втором варианте как раз соответствует рамному или балочному узлу, где арматура ориентируется в сторону сжатых волокон. Т.е. первый вариант - это что-то больше про местную прочность бетона и выкалывание в зоне анкеровки, а второй более-менее внушает доверие. Что можете сказать по этому поводу?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анк.png
Просмотров: 263
Размер:	5.6 Кб
ID:	268665  

Просмотров: 2033
 
Непрочитано 03.07.2025, 05:15
| 1 #2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Самый распространенный вариант сопряжения стена-покрытие - вообще без загибов, просто коротыши. Зачем здесь вообще анкерить арматуру, особенно если это не крайняя стена и не сейсмика? Да и арматуру крайних стены, считаю, в общем случае без какой-то необходимости не надо анкерить (покрытие считать шарнирно опертым).

Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.07.2025 в 05:21.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 07:40
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Если прямой участок анкеровки (от низа плиты до загиба стержня) в плиту не менее 0,5*Lan, то возможен 1-ый вариант, если нет - то второй.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 10:09
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


При гнутье выпусков по месту во втором способе очень легко получить шарнирное сопряжение вместо жёсткого.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анк (1).png
Просмотров: 208
Размер:	6.6 Кб
ID:	268669  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 10:46
#5
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Второй вариант правильный. Насколько помню также выглядит узел сопряжения плиты с крышей в американских нормах, позволяет избежать наклонной трещины при неравномерной загрузке пролетов (аналог сопряжения ригель колонна)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 11:18
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Я делаю или шарнир или первый вариант.

Второй вариант интуитивно боюсь, так как не видел такие решения. Второй вариант более податлив (так кажется, но не факт), что плохо.

Offtop: Кого куда гнуть - это беды индейцев. Пусть с бадьи сгружают бетон на фанеру, а уже с фанеры в опалубку. Или придумывают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 11:47
2 | 1 #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
так как не видел такие решения
Offtop: А они есть
Вложения
Тип файла: docx Doc18.docx (8.50 Мб, 88 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 13:41
#8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Господа, а зачем вы в общем случае пытаетесь сделать жесткое сопряжение стена-покрытие?
Если так надо верх вертикальной арматуры заанкерить то можно просто Пшку поставить, по аналогии с Т-образным пересечением стен.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.07.2025 в 13:49.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 13:58
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Offtop: А зачем изобретать велосипед, если есть СП 63, пункт 10.4.5?..
А. Речь не про стык стен, а про стык плиты и стены. Впрочем... а что мешает использовать этот же узел?.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 14:06
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Впрочем... а что мешает использовать этот же узел?.
Ничего не мешает, такие решения есть. Вопрос в величине анкеровки.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Господа, а зачем вы в общем случае пытаетесь сделать жесткое сопряжение стена-покрытие?
Offtop: Лично мне лень считать полувручную внецентренно нагруженную стену, а ставить центрирующую прокладку, тоже не хочу.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 14:40
#11
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Лично мне лень считать полувручную внецентренно нагруженную стену, а ставить центрирующую прокладку, тоже не хочу.
Так расчёт стены с жестким узлом вверху наоборот будет в запас для стены (при необходимости просто в ее расчетной длине учитывать, что там шарнир) , это скорее стена у покрытия может частично откусить моменты. Но лично я всегда проверяю перекрытия/покрытия отдельно от общей модели - и это надёжнее, так как если рассчитывать, что стена может частично брать на себя момент с покрытия, то и узел нужно конструировать полноценно жестким - возможно даже не с длиной анкеровки, а нахлеста и с соблюдением конструктивных требований типа радиуса гиба 10d (а надо чтобы это еще и по факту нормально сделали, что сомнительно)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 14:49
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
наоборот будет в запас для стены
С запасами с потолка я не дружу.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2025, 18:46
#13
kiberpank


 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
типа радиуса гиба 10d (а надо чтобы это еще и по факту нормально сделали, что сомнительно)
Кстати, а как эти 10d из руководства дружат с 2,5d (4d) из п. 10.3.33 СП 63?
Как-то дискутировали с коллегой на эту тему: я допускал, что требование в СП – это лишь требование из соображений обеспечения целостности стержней при гнутье, а руководство даёт дополнительное требование поверх, которое уже из соображений эффективной работы арматуры в бетоне. Коллега же утверждал, что в руководстве скорее всего устаревшие данные и радиус 2,5d (4d) - исчерпывающее и достаточное условие на все случаи жизни. А где истина?
kiberpank вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 19:42
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Коллегу посадят.
Вас пронесло.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2025, 19:55
#15
kiberpank


 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Коллегу посадят.
Вас пронесло.
Ура
Но а если по существу?
kiberpank вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2025, 19:59
#16
kiberpank


 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 14


Всё-таки, справедливости ради, в СП даже не пишут, что, мол, при конструировании следует учитывать дополнительные требования для эффективно работы анкеровки и т.п. Просто 5 и 8 - и понимайте как хотите.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный13.png
Просмотров: 87
Размер:	52.6 Кб
ID:	268683  
kiberpank вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 20:14
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
Кстати, а как эти 10d из руководства дружат с 2,5d (4d) из п. 10.3.33 СП 63?
2,5d (4d) - минимальный допустимый диаметр загиба арматуры. А 10d - это радиус загиба стержня, когда не остается совсем места на прямой участок анкеровки (в сравнительно тонких элементах как стена или плита перекрытия так обычно и бывает), если есть место для прямого участка анкеровки, то радиус загиба можно уменьшать (в зависимости от длины этого участка - определяется по руководству по проектированию). Коллега сильно неправ.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С запасами с потолка я не дружу.
Зачем с ними дружить? просто при расчете понимать, что этот расчет может быть в некоторый (небольшой) запас, естественно этот запас учитывать не надо.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.07.2025 в 20:22.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 20:42
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Второй более логичен. Первый тоже приемлемо.
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
легко получить шарнирное сопряжение вместо жёсткого.
Нет. Ведь в плите есть арматура в верхней зоне?
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Господа, а зачем вы в общем случае пытаетесь сделать жесткое сопряжение стена-покрытие?
Потому что мега рационально.
1. Типовые стержни колонн, стен с типового этажа «отгибаются» по месту выноской на чертеже. Меньше позиций на чертеже и стройке.
2. Типовое армирование нижних плит максимально подходит для покрытия, не надо что-то сильно менять/проверять, что обещает введение шарниров.
3. Типовые узлы (вернее их отсутствие) в расчетной схеме. Шарниры добавлять = время/деньги.
4. Шарниры = вероятность трещин.
5. Почему нет? Можем себе позволить ))
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2025, 20:54
#19
kiberpank


 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
2,5d (4d) - минимальный допустимый диаметр загиба арматуры. А 10d - это радиус
Если уж быть точными и говорить про периодический профиль (а его я изначально и подразумевал), то – нет, 2,5d(4d) – это как раз радиус, не диаметр (диаметры будут уже 5d и 8d соответственно) загиба. То есть цифры меньшие, но уже более сопоставимые с вот этим 10d. Честно говоря, я слабо себе представляю анкеровку, скажем, 20 диаметра, изогнутого с радиусом 200 (ну окей, уже не 200, а чуууть-чуть меньше), в плиту, скажем, толщиной 220 мм. Его ж выколет. К чертям собачьим. Не говоря уже о том, такой стержень должен начать изгибаться ещё до входа в плиту
Анкеровка балки в хорошую колонну - да представляю, но вот в плиту... Это что, в таком случае надо делать конструктивную капитель - лишь бы нормально заанкерить такой дрын?
kiberpank вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 21:03
#20
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
1. Типовые стержни колонн, стен с типового этажа «отгибаются» по месту выноской на чертеже. Меньше позиций на чертеже и стройке.
Арматуру колонн по месту отгибать в тонкую плиту покрытия? это очень сомнительно.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
2. Типовое армирование нижних плит максимально подходит для покрытия, не надо что-то сильно менять/проверять, что обещает введение шарниров.
Каждый раз, когда делал жилье (например), плита покрытия получалась абсолютно другой по сравнению с плитой типового этажа - там же всякие многочисленные курятники, или вообще плита на разных уровнях.
Лично мне кажется стоит в принципе задавать плиты перекрытий/покрытий отдельно от общей модели и армировать "по огибающей"

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
3. Типовые узлы (вернее их отсутствие) в расчетной схеме. Шарниры добавлять = время/деньги.
Так если в расчете заданы жесткие узлы - то тогда и фактически стоит их выполнять жесткими - по полной программе со всеми конструктивными требованиями, а не так - на шару арматурку загнуть. Как писал выше, стена при жестком узле вполне может перехватить приличный момент с плиты (например, когда пролеты сильно разные) и можно плиту недоармировать (если узел по факту будет не вполне жестким).

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
4. Шарниры = вероятность трещин.
Как будто при жестком сопряжении не может быть трещин. А здесь они вполне в предсказуемых неопасных местах могут быть.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.07.2025 в 21:13.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 21:08
#21
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нет. Ведь в плите есть арматура в верхней зоне?
Жуткая картина.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анк (2).png
Просмотров: 110
Размер:	8.4 Кб
ID:	268684  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 21:10
#22
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
Честно говоря, я слабо себе представляю анкеровку, скажем, 20 диаметра, изогнутого с радиусом 200 (ну окей, уже не 200, а чуууть-чуть меньше), в плиту, скажем, толщиной 220 мм. Его ж выколет. К чертям собачьим.
Блин, а кто ж анкерит стержни d20 с изгибом в тонкую плиту? Естественно это не выполнимо. Такое нужно в балки заводить - да, там 250мм радиус загиба (для стержней d25), стандартное дело. (Правда, еще не видел, чтобы это качественно на стройке выполнили. )
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 21:53
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Жуткая картина.
Скорее, смешная ))
На типовых этажах нет такой жути в виде смятия?

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
анкерит стержни d20
Кто ж ставит 20 в верхней колонне.
16 отогнуть нет проблем. Обычно вполне хватает для всего.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2025, 22:02
#24
kiberpank


 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Скорее, смешная ))
На типовых этажах нет такой жути в виде смятия?
----- добавлено через 49 сек. -----
Кто ж ставит 20 в верхней колонне.
На последних этажах, насколько я знаю, иногда возникают нехилые растягивающие усилия в пилонах, колоннах под действием ветровой нагрузки. Работают как затяжки.
kiberpank вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2025, 22:55
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
Работают как затяжки.
Ну это какие-то неправильные колонны ))
Нехилое растяжение - это сколько в тоннах?
4d16 (минимальное армирование) держит 30 тонн. Нехило? )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2025, 08:42
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
я допускал, что требование в СП – это лишь требование из соображений обеспечения целостности стержней при гнутье, а руководство даёт дополнительное требование поверх, которое уже из соображений эффективной работы арматуры в бетоне. Коллега же утверждал, что в руководстве скорее всего устаревшие данные и радиус 2,5d (4d) - исчерпывающее и достаточное условие на все случаи жизни.
Offtop: Коллега ваш не прав
Вложения
Тип файла: docx Doc19.docx (4.62 Мб, 60 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2025, 09:21
#27
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


А у меня вопрос возник - а почему арматура анкеруется в растянутой зоне перекрытия? Не будет ли конструктивно правильным анкеровать ее в сжатой, нижней части, толщины перекрытия?
А так, по исходному вопросу - первый вариант вроде удобнее в натурной реализации арматурщиками необремененными избыточными знаниями по правильному конструированию.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2025, 09:51
#28
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Верный вариант 2.
vant вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2025, 10:35
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Давайте биться насмерть за варианты ?
Всё равно на форуме уже давно ничего интересного не было.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2025, 11:22
#30
kiberpank


 
Регистрация: 28.09.2024
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
А у меня вопрос возник - а почему арматура анкеруется в растянутой зоне перекрытия? Не будет ли конструктивно правильным анкеровать ее в сжатой, нижней части, толщины перекрытия?
А так, по исходному вопросу - первый вариант вроде удобнее в натурной реализации арматурщиками необремененными избыточными знаниями по правильному конструированию.
Думается, сжатый бетон там или растянутый - не играет никакой роли в эффективности анкеровки стержня, который туда заанкерён. Тем более, что прочность плиты обеспечена своей арматурой.
Но анкериться в нижний слой плиты... первый раз слышу.
kiberpank вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2025, 11:49
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Мне вообще не понятно откуда в средней стене момент?
Причём настолько большой, что надо 20-ку ставить.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2025, 11:21
#32
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Doc19.docx (4.62 Мб, 29 просмотров)
Подскажите откуда последняя картинка?

Таких уточнений в пособии к СП52/63 не было.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2025, 22:35
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Подскажите откуда последняя картинка?
Там на скрине экрана вроде можно разглядеть источник..
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Таких уточнений в пособии к СП52/63 не было.
В старом-добром руководстве по конструированию ЖБК было:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3887.jpeg
Просмотров: 46
Размер:	408.2 Кб
ID:	268796  
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какова правильная анкеровка в Т-образном стыке стены и плиты покрытия?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткое соединение монолитной плиты и стены AizekAz Железобетонные конструкции 131 01.02.2022 12:29
Могут ли плиты покрытия служить жёстким диском? eilukha Железобетонные конструкции 11 21.01.2020 11:15
Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены. Gar_ Железобетонные конструкции 26 05.11.2019 09:56
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 9 25.11.2013 17:44
анкеровка многопустотной плиты покрытия Abzorbo Конструкции зданий и сооружений 27 22.09.2011 15:06