Выбор типа фундамента
инженер-проектировщик
Тула
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 4,261
|
||
Просмотров: 9060
|
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Чесно говоря если смотреть вариант свайного фундамента, то я не вижу здесь слоя в котором можно остановить сваи любого вида. Недостаточно геологии.
Если всетаки Вы примите вариант свайного фундамента, неважно какого, то выполнять его лучше всего после подсыпки площадки. Немного не понимаю зачем винтовые сваи? Стоит ли с ними заморачиваться, тем более металл в среде с коррозионной активностью. П.С. Хотя под нагрузку 10-15т на сваю, можно в качестве несущего попробовать использовать слой 3) Суглинок мягкопластичный, должно хватить, но опять же для расчета по деформациям Вам недостаточно геологии. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
1)Геология какая есть, другой не будет.
2) Что после подсыпки - это понятно 3) Винтовые сваи - изначально пожелание заказчика. Вроде и сооружение не уникальное и т.п. Я сейчас грубо прикинул в "Base" буронабивные сваи. При L=6м и диам.600 несущая способность ненамного выше, а за вычетом с.в. сваи так вообще караул. Забивные 350х350 получше, но забивать на этой площадке не получится. Винтовая намного легче. По коррозии - дают гарантию 50 лет (она оцинкованная), заказчику хватает. 4) Да осадки просчитать не получится.... Что делать??? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Не зная схемы надземной части, естественно я не могу говорить о шаге и конструкции столбов, но, то, что их стоимость в этой ситуации будет определяющей, на мой взгляд, сомнительно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Мне не платят денег за ТЭО. Я расчетчик. Задача - предложить еще какие-либо разумные варианты фундаментов (или остановиться на винтовых)
Сооружение состоит из "вагончиков" 3х6м, устанавливаемых рядом друг с другом (т.е. 11х3 в одну сторону и 2х6 в другую). У каждого "вагончика" - своя опорная металлическая рама. То бишь под эти рамы по-любому надо городить опорные конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Рассчитал им винтовые сваи и монолитный ленточный ростверк. А как там дальше сложилось - не знаю.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Эээ. СНиП 2.02.03-85.
Это было почти 4 года назад. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
ГИП захотела энти винтовые сваи в итоге. Если имеется в виду выбрать растительный слой и подсыпать ПГС - то это не подошло бы. ПГС в воду сыпать? Водопонижение не предлагать ))).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
А насыпь 1.7 м? Какое тут водопонижение? Осушить море? )))
Подобная ситуация часто встречается. Решение - как раз насыпь для упрощения производства подземных работ, улучшения верхнего слоя грунда для малонагруженных фундаментов, да и вобще, чтоб свинорой не разводить. Плита не подходит только из-за ненадежности подсыпки или по технологическим (или иным) соображениям? |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
это серьезный повод не использовать винтовую сваю, производитель заявляет что они их красят и не будет никакой коррозии, что само по себе опровергается визуальным осмотром при обратном вывинчивании или просто обследовании его путем выкапывания, - на лопастях покраска стирается, о какой надежности может идти речь, если именно лопасть несет основную нагрузку
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да, это верный вариант в подобном случае. Только растительный слой всё равно надо снимать. В следующий раз именно так и будет.
Повторюсь, это было 4 года назад, это была халтура (не самая денежная), а изменять 0,000 и прочие отметки было не велено, насколько я помню. За генплан-то уже уплочено! Дак это временное фактически сооружение. III уровень ответственности.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
исходил из
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
dik-son
Цитата:
![]() Но 100% при погружении винтовой сваи происходит трение лопастей о грунт и различные твердые включения, что срывает любое покрытие, будь то краска или хромирование. Т.ч. винтовые сваи - неверное решение для данной ситуации. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
как то приходилось сталкиваться с ценами, так по цене примерно так: 6м винт. свая диаметром 219мм + заполняется цем.песч. р-ром или мелкозернистым бетоном = 10-12м буронабивная свая диам. 600мм с обсадной трубой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
crosandr
Да согласен, отдельная тема... Просто высказаться хотелось... Мы в работе используем инвентарные винтовые сваи и мне, с переодичностью несколько раз в месяц представляется возможность смотреть, как эти сваи погружаются. Так что хотел сказать. Если грунт песочек или запесочен или насыпной или твердый лесс, иногда токое усилие завинчивания необходимо, что рвет металлические трубы удлинителей диаметром 80 мм, лопасти срывает ![]() ![]() Но если лопасти из высоколигированной стали... возможно и 100 лет, спорить не буду. Ладно, это отдельная тема. О. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Действительно, была насыпь. Но без контроля уплотнения же. Вы в курсе, сколько стоит у геологов одно штамповое испытание? Так что от такой насыпи для тех же свай толку только что только негативное отрицательное трение. Что касается плиты... Может быть я от нее и отказался из-за того, что делать расчет ее в случае с опиранием на 1,7м неизвестно чего вообще теряло смысл. Опыта тогда было мало, а денег хотелось. Вот и вся история. Возможно. Где же вы все были 4 года назад? ![]() А насчет всего остального по поводу винтовых свай - согласен, фуфло это.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Присоединяюсь к мнению, что винтовые сваи - не вариант |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Прямо даже захотелось позвонить и узнать, как там дела сложились с этим объектом. Цитата:
"С контролируемым уплотнением" - это дорого и не для этого объекта. А делать расчет плиты на упругом основании с характеристиками основания "от балды" - всё равно что вообще этот расчет не делать. По причине долговечности только? Для сараев - подойдет! В итоге верный ответ - надо сравнивать 2 варианта.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Выбор фундамента | AL101 | Основания и фундаменты | 12 | 24.12.2012 12:27 |
Расчет и выбор фундамента | blackdew | Основания и фундаменты | 6 | 28.06.2005 11:33 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |