Возможны ли такие рамные узлы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможны ли такие рамные узлы?

Возможны ли такие рамные узлы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2008, 14:52 #1
Возможны ли такие рамные узлы?
Nadia
 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18

Я конечно извиняюсь но все же по узлам ...могут они жить?
Нужен совет профи, возможны ли такие рамные узлы. Колонны спаренные в коробку швеллера №27 и №33, ригель спаренный в коробку швеллеры №24. В сериях не нашол жестких узлов коробчетого сечения. Спасибо

P.S dextron-на обидеть не хотела

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамный узел.jpg
Просмотров: 1449
Размер:	28.2 Кб
ID:	9503  

Просмотров: 17376
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:15
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Nadia Посмотреть сообщение
В сериях не нашол

P.S dextron-на обидеть не хотела
Я конечно извиняюсь, Вы хто?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 15:18
#3
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Я конечно извиняюсь, Вы хто?
Поняла вопрос ...там где было написано не нашол я писала от
dextron4 в этой тебе просто вопрос скопировала со старой темы которую закрыли как я понимаю из за dextron3. А обиднть я его не хотела. А насчет узлов как? Или вас больше интерисует вопрос полового характера
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:30
#4
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


А зачем вам делать ригель коробчатого сечения, сделайте из двутавра, например как в прилагаемом примере. И еще зачем делать колонну коробчатого сечения, рама у вас вроде бы в одной плоскости. Сделайте колонну из двутавра и ригель из двутавра, а узел по серии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 544
Размер:	35.0 Кб
ID:	9506  
HG вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:32
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Nadia Посмотреть сообщение
Поняла вопрос ...там где было написано не нашол я писала от
dextron4 в этой тебе просто вопрос скопировала со старой темы которую закрыли как я понимаю из за dextron3. А обиднть я его не хотела. А насчет узлов как? Или вас больше интерисует вопрос полового характера
Меня лично интересует общаться и давать советы человеку, который не скрывает кто он и где он. А еще желательно не каверкать русский язык.

А по узлам. Я не профи, конечно, не конструктор МК. По моему скромному мнению, почему бы и нет.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 15:34
#6
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Меня лично интересует общаться и давать советы человеку, который не скрывает кто он и где он. А еще желательно не каверкать русский язык.
А по узлам. Я не профи, конечно, не конструктор МК. По моему скромному мнению, почему бы и нет.
Лично Вас я не просила давать мне совет. За Ваше мненеие о узлах спасибо.
Nadia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 15:37
#7
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
А зачем вам делать ригель коробчатого сечения, сделайте из двутавра, например как в прилагаемом примере. И еще зачем делать колонну коробчатого сечения, рама у вас вроде бы в одной плоскости. Сделайте колонну из двутавра и ригель из двутавра, а узел по серии.
Это прикидычные схемы. Рамы скажем там будут в трех плоскостях. Все проработки пока у меня так почеркушки...сижу -думаю. Вот прикрепляю схемку рамы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 593
Размер:	30.9 Кб
ID:	9507  
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:39
#8
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Узлы неверные. Фасонки ("вуты"), к примеру, продавят полки швеллера запросто. Несоответствия передачи жесткостей и т.п..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 15:39
#9
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


извините я развернула схему
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 337
Размер:	50.3 Кб
ID:	9508  
Nadia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 15:41
#10
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Узлы неверные. Фасонки ("вуты"), к примеру, продавят полки швеллера запросто. Несоответствия передачи жесткостей и т.п..
А ввареные во внутырь ребра жесткости разве не спасут меня?
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:42
#11
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Offtop: Как это?
Цитата:
dextron-на обидеть не хотела
На фига тогда было отписывать под личиной dextron4?

PS: Декстрона трогать не моги, он местная знаменитость.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:44
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Nadia Посмотреть сообщение
Лично Вас я не просила давать мне совет. За Ваше мненеие о узлах спасибо.
Дерзкий новичок...

Интересно, а как эти ребра туда вварить?

p.s. Русский язык нервно курит в сторонке (с)kpblc
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:45
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Nadia Посмотреть сообщение
Лично Вас я не просила давать мне совет. За Ваше мненеие о узлах спасибо.
А кого вы просите ЛИЧНО? имхо ЛИЧНО - это в ЛИЧКУ
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 15:46
#14
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Дерзкий новичок...

Интересно, а как эти ребра туда вварить?
Сначало вваривают ребра потом соединяют швеллера в коробку...вроде других вариантов нет
Nadia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 15:49
#15
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А кого вы просите ЛИЧНО? имхо ЛИЧНО - это в ЛИЧКУ
это был ответ на это Меня лично интересует общаться и давать советы человеку, который не скрывает кто он и где он. А еще желательно не каверкать русский язык.
Ответили мне не в личку.
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:58
#16
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Nadia Посмотреть сообщение
это был ответ на это Меня лично интересует общаться и давать советы человеку, который не скрывает кто он и где он. А еще желательно не каверкать русский язык.
Ответили мне не в личку.
Про половой вопрос вы тоже открыто спросили (сделав в одном слове 2 ошибки), не передергивайте факты.

Цитата:
Сообщение от Nadia Посмотреть сообщение
Сначало вваривают ребра потом соединяют швеллера в коробку...вроде других вариантов нет
А, ну тогда удачи! Вы так и не ответили, зачем Вам сварные коробки? Двутавры не проще? И по серии узлы?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 16:03
#17
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Про половой вопрос вы тоже открыто спросили (сделав в одном слове 2 ошибки), не передергивайте факты.



А, ну тогда удачи! Вы так и не ответили, зачем Вам сварные коробки? Двутавры не проще? И по серии узлы?
Ригели в двух плоскостях поэтому использовать колонну двутаврового сечения не удобно. Если Вы посмотрите схему каркаса то увидите что некоторые ригели работают как лобовые балки...в данном случае как мне показалось удобнее использовать в качестве ригеля коробку из швеллеров а не двутавр (исключительно для удобства монтажа косаура)
Специально для Вас , не надо обижаться на ошибки в русском языке на человека для которого этот язык не является родным
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 16:09
#18
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


косОура
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 16:12
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Мало чего понял в вашей схеме, мелковато как-то...
Вопрос. А зачем вообще вам рамные узлы?

Про язык. Пропишите тогда в профиле, откуда вы есть, чтобы не возникало вопросов.

P.s. Заметьте, я помогаю вам тему раскручивать, может кто из профи подтянется...
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 16:15
#20
Наталья

КЖ / КМ
 
Регистрация: 13.01.2006
Москва
Сообщений: 1,382


Цитата:
Сообщение от Nadia Посмотреть сообщение
Специально для Вас , не надо обижаться на ошибки в русском языке на человека для которого этот язык не является родным
Ну никто ж не знал об этом.
Наталья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 16:17
#21
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Мало чего понял в вашей схеме, мелковато как-то...
Вопрос. А зачем вообще вам рамные узлы?

Про язык. Пропишите тогда в профиле, откуда вы есть, чтобы не возникало вопросов.

P.s. Заметьте, я помогаю вам тему раскручивать, может кто из профи подтянется...
Рамные узлы исключительно по той причине что я не могу поставить связи
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 16:28
#22
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Из этого вопрос. А почему?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 16:35
#23
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Так, народ! С обсуждением личности Nadia завязываем. По поводу dextron а человек предупрежден и, я надеюсь, осознал.

Nadia, не надо воспринимать всех в штыки. После твоих выкрутасов с никами общественность естественно отнеслась к тебе с настороженностью.
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 16:46
#24
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Из этого вопрос. А почему?
С удовольствием отвечаю, в межколонном пространстве предусмотренно остекление
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 16:51
#25
Наталья

КЖ / КМ
 
Регистрация: 13.01.2006
Москва
Сообщений: 1,382


Цитата:
Сообщение от Nadia Посмотреть сообщение
С удовольствием отвечаю, в межколонном пространстве предусмотренно остекление
А здание какого назначения? А то в промке можно и связи у стекла оставить.
Наталья вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 16:51
#26
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Nadia, не понятно, а как Вы внутрь вварите пластину? Коробка у вас состоит из двух половинок (двух швеллеров), ну допустим вы к одной половинке приварите, поставите вторую и приварить теперь вы максимум можете эти 2 половинки, а планку вы не приварите ко второй пловинке швеллера невырезав в нем отверстия...... Поэтому идея отпадает, +болты у вас должны быть высокопрочные........, ребра не спасут, значит, обратный фланец должен быть в колонне, его тоже вы не приварите внутри, так как он также по зазору проходить двух элементов будет..... Поэтому совет - не хотите двутавры, тогда делайте шарнирные узлы, естественно надо будет поставить связи, либо двутавры ставьте, в одном направлении рамы делайте из плоскости шарнирные узлы (не раб. рама). Кстати швеллера можно проварить, не такая уж и стенка толстая, + если смотреть на расход элементов, допустим у вас коробка из швеллеров 33: 1п.м =73кг, нормальный двутавр колонный 25К-30К - 62,6-87кг, вы не так много проиграете в материалах.............
Я считаю, что пластина цельная должна быть, а не состоять из двух половинок...., в двутавре мы делаем её "цельную" приварив к стенке колонны, там то всё решается, а тут из двух половинок..... сомнения вызывает...

Последний раз редактировалось Andrei 1777, 21.08.2008 в 16:59.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 16:53
#27
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Nadia Посмотреть сообщение
С удовольствием отвечаю, в межколонном пространстве предусмотренно остекление
А нафига в межколонном пространстве предусмотрено остекление?
Вы, я так понимаю, конструктор? Не надо идти на поводу у архитекторов!

Мдя. Высокопрочные болты треугольничками обозначаются, а у вас кружочки какие-то...
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 17:00
#28
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А нафига в межколонном пространстве предусмотрено остекление?
Вы, я так понимаю, конструктор? Не надо идти на поводу у архитекторов!

Мдя. Высокопрочные болты треугольничками обозначаются, а у вас кружочки какие-то...
За замечания по обозначению болтов спасибо. на поводу у архов я не иду...каркас этот пристраиваемая лестницы...лестничные клетки должны быть освещены естественным светом. Да и в общем то заменить в данном случае шарниры жесткими узлами вроде не самые большие жертвы.
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 17:00
#29
tolyan

Проектирование
 
Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Не лучше его(остекление) вынести за колонну , так логичнее и проще и красивее, чем какая-то металл колонна, которую к стати нужно еще и защитить от атмосферных воздействий или Nadia не до конца идею расскрыла....
tolyan вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 17:01
#30
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Если нужны рамы в обеих плоскостях корбчатое сечение вполне подойдет, но зачем делать ригель коробчатого сечения. Сделайте его из двутавра, узел получится гораздо лучше. Предложенный вами вариант неудачный. И зачем здесь вуты нужны в таком виде? Кстати, у вас в узле все швы - заводские, а монтажный стык ригеля где-то в пролете (вариант узла с фланцем на болтах не рассматриваем - его нужно выбросить)? Кстати косоур к ригелю из двутавра крепиться очень легко, через фасонку, а вот приваривать косоур встык к стенке швеллера (из которых сделан ригель), на мой взгляд хуже. Вы оцените свои конструкции еще и с точки зрения удобства изготовления и монтажа. И не изобретайте велосипед, он уже давно изобретен.
HG вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 17:04
#31
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


HG, +1
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 17:04
#32
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от tolyan Посмотреть сообщение
Не лучше его(остекление) вынести за колонну , так логичнее и проще и красивее, чем какая-то металл колонна, которую к стати нужно еще и защитить от атмосферных воздействий или Nadia не до конца идею расскрыла....
и вообще утеплить...

Nadia, ну не пытайте, поясните нам что и как, в конце то концов
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 17:07
#33
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от tolyan Посмотреть сообщение
Не лучше его(остекление) вынести за колонну , так логичнее и проще и красивее, чем какая-то металл колонна, которую к стати нужно еще и защитить от атмосферных воздействий или Nadia не до конца идею расскрыла....
Совершенно верно идея мой была раскрыта не до конца. Лестницу устраиваем рядом с существующем зданием. Пятно застройки под лестницы очень стесненное...ограницено стенами трех домов. Поэтому вынести остекление не получется. Приходиться вот мудрить. Моя задача проста...главное что бы рама была жесткой и устойчивой...и без связей.Размеры моей клетки в плане 6,0 м на 2,6 м, высота 10,5 м.
Nadia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 17:09
#34
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Если нужны рамы в обеих плоскостях корбчатое сечение вполне подойдет, но зачем делать ригель коробчатого сечения. Сделайте его из двутавра, узел получится гораздо лучше. Предложенный вами вариант неудачный. И зачем здесь вуты нужны в таком виде? Кстати, у вас в узле все швы - заводские, а монтажный стык ригеля где-то в пролете (вариант узла с фланцем на болтах не рассматриваем - его нужно выбросить)? Кстати косоур к ригелю из двутавра крепиться очень легко, через фасонку, а вот приваривать косоур встык к стенке швеллера (из которых сделан ригель), на мой взгляд хуже. Вы оцените свои конструкции еще и с точки зрения удобства изготовления и монтажа. И не изобретайте велосипед, он уже давно изобретен.

Спасибо!
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 17:10
#35
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Я осмелюсь попросить мааааленький планчик - для лучшего удобоварения
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 17:12
#36
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Я считаю, что пластина цельная должна быть, а не состоять из двух половинок...., в двутавре мы делаем её "цельную" приварив к стенке колонны, там то всё решается, а тут из двух половинок..... сомнения вызывает...
Диафрагма в колонне вполне может быть из двух половинок, ничего страшного в этом нет, тем более по другому такое сечение не выполнить.
Такие колонны весьма успешно применялись например в рамных каркасах многоэтажных зданий в Алма-Ате, запроектированных Казахским отделением ЦНИИПСК
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 17:13
#37
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Всем спасибо! Мне и самой эти узлы не нравились, поэтому и обратилась за советом. По Вашим постам я поняла что они не удачные. Поэтому буду исправлять. оставлю колонны коробчатого сечения а ригели сделаю из двутавров.
Nadia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 17:19
#38
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
А зачем вам делать ригель коробчатого сечения, сделайте из двутавра, например как в прилагаемом примере. И еще зачем делать колонну коробчатого сечения, рама у вас вроде бы в одной плоскости. Сделайте колонну из двутавра и ригель из двутавра, а узел по серии.
Скажите эти узлы по какой серии?
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 17:27
#39
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nadia Посмотреть сообщение
Скажите эти узлы по какой серии?
В серии этих узлов нет. Конструкция пару раз обсуждалась на форуме. Если не найдете самостоятельно, тогда скину ссылку.
 
 
Непрочитано 22.08.2008, 14:14
#40
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Диафрагма в колонне вполне может быть из двух половинок, ничего страшного в этом нет, тем более по другому такое сечение не выполнить.
Такие колонны весьма успешно применялись например в рамных каркасах многоэтажных зданий в Алма-Ате, запроектированных Казахским отделением ЦНИИПСК
Ясен пень, что не сделаешь...... Кстати если такие узлы есть (были разработанны даже и судя по сему вы видели), не могли бы поделиться информацией? (я так думаю она у вас есть)
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 16:39
#41
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Мои узлы были дрянь полная...посмотрела серии ...почитала...прикинула...Но и узлы рамы уважаемым DK у меня тоже вызывают сомнения. Я перешла на колонны из колонного двутавра и ригели из двутавров...все остальное как в учебниках Что касается изготовления рамных узлов в двух плоскостях то на мой взгляд это можно сделать если колонну изготовить крестового сечения из двутавров все большое спасибо!
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 17:30
#42
DK


 
Сообщений: n/a


Nadia!
Мне кажется, Вы слишком критично относитесь к себе. Предложенные Вами идеи узлов вполне могут быть реализованы. Нужна лишь определенная доработка. Рамный узел сопряжения колонны из квадратной трубы и двутавра, рассматривавшийся на форуме, был реализован, например, С-Петербургской Стальконструкцией.
На мой взгляд, в Вашей конструкции нет необходимости делать рамные узлы в двух направлениях. Почему Вы не рассматриваете вариант, в котором функции связей выполняли бы косоуры?
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 18:41
#43
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Nadia!
Мне кажется, Вы слишком критично относитесь к себе. Предложенные Вами идеи узлов вполне могут быть реализованы. Нужна лишь определенная доработка. Рамный узел сопряжения колонны из квадратной трубы и двутавра, рассматривавшийся на форуме, был реализован, например, С-Петербургской Стальконструкцией.
На мой взгляд, в Вашей конструкции нет необходимости делать рамные узлы в двух направлениях. Почему Вы не рассматриваете вариант, в котором функции связей выполняли бы косоуры?
Я переделала на рамные узлы в одном направлении (по короткой стороне), во втором направлении сделала шарниры (по длиннолй стороне см. план), там же установила вертикальные связи. Вариант в котором функцию связи выполняли бы косоуры я не рассматривала ...потому что не додумалась . Строить будут вьетнамцы пускай ставят крестовые вертикальные связи, хотя идея с косаурами в качестве связей мне нравиться я подумаю. Теперь начнется следующая проблема, грунты на этой площадке супеси...застройка стесненная, т.е моя плита имеет заплечики от грани колонн по 200 мм...боюсь что бы все это великолепие не перевернулось (т.к. размеры моего каркаса в плане 6360х2700 мм, при высоте 10500). Доработаю схемы выложу в нормальном разрешении.

Последний раз редактировалось Nadia, 22.08.2008 в 19:06.
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 09:43
#44
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Коллеги посмотрите,будет ли считаться этот узел рамным?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Yzel1.png
Просмотров: 393
Размер:	59.4 Кб
ID:	79914  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Yzel.dwg (239.8 Кб, 1865 просмотров)

Последний раз редактировалось oleg111, 10.05.2012 в 09:53.
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 13:00
#45
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


Я конечно извиняюсь но все же по узлам ...могут они жить?
Нужен совет профи, возможны ли такие рамные узлы. Колонны спаренные в коробку швеллера №27 и №33, ригель спаренный в коробку швеллеры №24. В сериях не нашол жестких узлов коробчетого сечения. Спасибо

узлы из коробка швеллеров
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: nod rigid 1.png
Просмотров: 310
Размер:	129.3 Кб
ID:	142091  Нажмите на изображение для увеличения
Название: nod rigid 2.png
Просмотров: 221
Размер:	204.7 Кб
ID:	142092  
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 15:01
#46
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
В сериях не нашол жестких узлов коробчетого сечения
Конечно не найдете! Зачем делать колонны и балки из 2-х швеллеров? И для каких целей жесткий узел в 2-х направлениях? Там ведь связи есть. (причем разрезаные на фасонке в месте пересечения -это механизм ). Узлы очень неудачные.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 15:33
| 1 #47
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Конечно не найдете! Зачем делать колонны и балки из 2-х швеллеров? И для каких целей жесткий узел в 2-х направлениях? Там ведь связи есть. (причем разрезаные на фасонке в месте пересечения -это механизм ). Узлы очень неудачные.
вот вся конструкция , 27m высота. коробка из швеллеров очень хорошо себя ведут на устойчивости, у меня ести агрегаты у которых есть вибрации
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1020.png
Просмотров: 266
Размер:	314.7 Кб
ID:	142096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1030.png
Просмотров: 197
Размер:	148.0 Кб
ID:	142097  

Последний раз редактировалось andreizara, 18.01.2015 в 15:54.
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 16:27
#48
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
вот вся конструкция
Нужно переделывать весь проект на прокатные двутавры.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 16:48
#49
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
вот вся конструкция
У вас вдоль этажерки устойчивость связями обеспечивается, для какой цели там жесткие узлы?
А вот в поперечнике пусто, там и нужно жесткость обеспечивать, и базу развивать поперек этажерки, а не вдоль
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 17:11
#50
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
вот вся конструкция
Интересно, а как будут затаскивать оборудование между связями? Да и непонятно, как оборудование держится.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 17:40
#51
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
У вас вдоль этажерки устойчивость связями обеспечивается, для какой цели там жесткие узлы?
А вот в поперечнике пусто, там и нужно жесткость обеспечивать, и базу развивать поперек этажерки, а не вдоль
оно жесткое в обоих направления
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08000000.png
Просмотров: 196
Размер:	21.7 Кб
ID:	142098  
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 17:50
#52
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


__

Последний раз редактировалось gad, 18.01.2015 в 17:57.
gad вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 17:53
#53
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Нужно переделывать весь проект на прокатные двутавры.
зачем переделывать на прокатные двутавры
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 19:37
#54
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Я в НГ праздники планировал видео-урок сделать на тему проектирования этажерки, но не успел..
В приложение пара фотографий, которые я нашел в инете.
Понимаешь, так на форуме, не рассказать чему люди всю жизнь учатся, не реально это.
Можешь посмотреть учебники Беленя, Горев, Кузнецов, Стрелецкий -"Промышленные этажерки", может что найдешь.
Фотографии внимательно посмотри.
Я не настаиваю, может быть два швеллера это и нормально, но тогда почему не четыре уголка?

Зайди на топинженер у них там были для скачки 3д модели Теклы пром. зданий
просто без скачки
http://topengineer.ru/sample/3dmodel...h-predpriyatiy
а этот можно скачать
http://topengineer.ru/sample/3dmodel...ih-konstrukciy
http://topengineer.ru/download/proje...e_134_2011.zip
Вложения
Тип файла: zip yrok_rama.zip (8.54 Мб, 75 просмотров)

Последний раз редактировалось Колян, 18.01.2015 в 19:50.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 20:42
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
Я конечно извиняюсь но все же по узлам ...могут они жить?
Проект конечно хреновый, но стоять будет.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 21:52
#56
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Как коробчатые сечения ведут себя при воздействии коррозии на внутренние замкнутые поверхности, не задумывались?
Есть народный опыт эксплуатации коробчатых порогов "Жигулей" .

Поэтому Вам и посоветовали переходить на прокат... и на стандартные узлы.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 23:23
#57
Denis

инженер
 
Регистрация: 25.04.2009
Москва
Сообщений: 98


Эх, коробка из швеллеров)))) а почему тогда трубу квадратную нельзя применить?

Да и узлы все на сварке, не любите вы монтажников.
__________________
Глаза боятся, а руки-крюки
Denis вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2015, 14:17
#58
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
коробка из швеллеров очень хорошо себя ведут на устойчивости
балка будет раскреплена от потери устойчивости настилом. В продольном направлении связи в поперечном рамы.
Алекс80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможны ли такие рамные узлы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
рамные узлы на сварке alle Металлические конструкции 48 29.08.2013 10:28
Рамные узлы стального каркаса Engineer SV Металлические конструкции 31 19.02.2010 07:19
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38