Как сделать плиты перекрытия самому
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать плиты перекрытия самому

Как сделать плиты перекрытия самому

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2008, 17:25 #1
Как сделать плиты перекрытия самому
Максим Ек
 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24

Можно привести плиты перекрытия с завода, но тут куча проблем с транспортом, краном, укладкой и т.п.
Другой выариант перекрытия сделать на месте строительства дома размером 14*16, может быть кто-нибудь сталкивался с этим и подскажет, как правильно забетонировать пол. Какая арматура используется, она должна быть с одной или двух сторон плиты, что можно использовать помимо досок снизу плиты, чтобы в перспективе можно было их переставлять на другое место.
Ширина фундамента (монолит) 40 см, сделан, как по периметру, так и внутри здания. Максимальное растояние между стенками фундамента 6.6 м. Планируется два этажа плюс чердак. Предполагаемый материал строительства пеноблок, возможно в сочетании с кирпичем.
Какое сечение арматуры использовать на 6, 10 или 12. Класть арматуру с верхней и с нижней стороны плиты или достаточно с нижней. На каком растоянии друг от друга класть. Поперечную арматуру можно ли использовать меньшего сечения и на каком расоянии ее класть друг от друга.
Просмотров: 63543
 
Непрочитано 26.09.2008, 17:37
#2
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


бред какой то...информации "0". Можно конечно сделать монолитное перекрытие по металлическим балкам. Для того что бы Вам кто то ответил надо как минимум планы вашего здания посмотреть. А еще лучше не мудрить а обратиться к специалистам в Вашем городе.
Чувак вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 17:42
#3
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Пока я буду обращаться к специалистам, возить их на место и т.п. у меня или строители разбегуться или снегом конструкцию завалит.
А какой информации не хватает?
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 17:48
#4
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Максим Ек
Цитата:
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Для того что бы Вам кто то ответил надо как минимум планы вашего здания посмотреть.
А вообще вот так с нулевыми знаниями без проекта изготавливать перекрытие. Бред какой-то...
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 17:57
#5
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Когда-то я не умел читать, писать и т.д., сейчас это не составляет проблемы. Для того, чтобы изготовить плиту на месте строительства не думаю чтобы для этого нужно университетов кончать. Если Вы никогда с подобным явлением не сталкивались, это не значит, что подобного не существует и никто так не поступает.
Это ответ на "бред какой-то"
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 18:19
#6
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Ну тогда книжку вам в руки и изучать курс железобетона. Перед этим сопромат и строительную механику подучить нужно. Или по вашему проектировать можно и без этих знаний и проектировщики (луди которые с соответсвующим образованием) это дармоеды и всё "на глазок" определяют? Вы собираетесь бетонировать пол или плиту перекрытия. Даже этого мне из вашего сообщения не понятно.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 18:19
#7
Kubey

конструктор
 
Регистрация: 14.04.2006
Казахстан
Сообщений: 39


дык, спроси у сроителей пока не разбежались, или снег не пошОл

* строителей, конечно ... гы-гы
Есть кнопка Правка /kpblc/
__________________
Раньше камни струёй дробил, а теперь и снег не тает.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.09.2008 в 00:08.
Kubey вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 18:28
#8
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Нижняя d=12 A400C шаг 200х200
Верхняя =10 А400С шаг 200х200
Толщина плиты 200 мм.
Бетон класса В20.
Для уверенности можешь увеличить арматуру на одну ступень- 14 и 12.
Пеноблок армируй в каждом ряду кладочной сеткой.
В зимних условиях (ниже плюс 3 градусов) пеноблок не рекомендую.
designer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 18:36
#9
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от designer Посмотреть сообщение
Нижняя d=12 A400C шаг 200х200
Верхняя =10 А400С шаг 200х200
Толщина плиты 200 мм.
Бетон класса В20.
Для уверенности можешь увеличить арматуру на одну ступень- 14 и 12.
Пеноблок армируй в каждом ряду кладочной сеткой.
В зимних условиях (ниже плюс 3 градусов) пеноблок не рекомендую.
Спасибо за ответ.
Дальше строить уже по весне планирую. С фундаментом да и полом первого этажа бы управиться
Максим Ек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 18:47
#10
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Ну тогда книжку вам в руки и изучать курс железобетона. Перед этим сопромат и строительную механику подучить нужно. Или по вашему проектировать можно и без этих знаний и проектировщики (луди которые с соответсвующим образованием) это дармоеды и всё "на глазок" определяют? Вы собираетесь бетонировать пол или плиту перекрытия. Даже этого мне из вашего сообщения не понятно.
Нет я не считаю их "дармоеды", есть "теоретики" есть "практики" в моем представлении один практик ценней 100 теоретиков.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 18:55
#11
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от designer Посмотреть сообщение
Нижняя d=12 A400C шаг 200х200
Верхняя =10 А400С шаг 200х200
Толщина плиты 200 мм.
Бетон класса В20.
Для уверенности можешь увеличить арматуру на одну ступень- 14 и 12.
Пеноблок армируй в каждом ряду кладочной сеткой.
В зимних условиях (ниже плюс 3 градусов) пеноблок не рекомендую.
Только при этом незабывайте, что нахождение людей под такой плитой не безопасно. Может конечно и не упадет на голову но трещать будет по полной программе (пролет как я понял 6600). К тому же простое опирание на пеноблоки полнотелой плиты с таким пролетом тоже никчему хорошему не приведут, тем более что они у вас вообще могут оказаться непригодными для несущих стен - проектировщиков ведь небыло.
Ну а в остальном я думаю для реализации мечты встретить Новый Год под елкой и открытым небом идете в правильном направлении.
Извиняюсь за жесткость, но таким строительством вы подвергаете опасности не только себя, но и своих близких, а если строите на продажу, то ...
Ron вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 19:00
#12
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Кстати поперечка не нужна, только поддерживающие каркасы или "лягушки".
Стены должны быть друг над другом, проемы в стенах желательно тоже.
Смотри только - фундамент ответственная вещь - ошибешься, дорого и сложно исправлять.
В каждом регионе свои грунты, но кажется на 40 см под среднюю стену (2 перекрытия, 1 чердачное + крыша - минимум 15 тс/м.п.).
designer вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 19:02
#13
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


За деньгу могу сказать, где можно сэкономить! В итоге получится дешевле!

ЗЫ. Чую, тут веселее будет не проектное решение, а исполнение этого решения...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 19:08
#14
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
Нет я не считаю их "дармоеды", есть "теоретики" есть "практики" в моем представлении один практик ценней 100 теоретиков.
Ню-ню. Знаем мы етих практиков. Иногда такого настроят, что ни один теоретик не разгребёт.
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 19:12
#15
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Только при этом незабывайте, что нахождение людей под такой плитой не безопасно. Может конечно и не упадет на голову но трещать будет по полной программе (пролет как я понял 6600). К тому же простое опирание на пеноблоки полнотелой плиты с таким пролетом тоже никчему хорошему не приведут, тем более что они у вас вообще могут оказаться непригодными для несущих стен - проектировщиков ведь небыло.
Ну а в остальном я думаю для реализации мечты встретить Новый Год под елкой и открытым небом идете в правильном направлении.
Извиняюсь за жесткость, но таким строительством вы подвергаете опасности не только себя, но и своих близких, а если строите на продажу, то ...
Строю для себя и стараюсь добротно.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 19:32
#16
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
Строю для себя и стараюсь добротно.
Еще раз извиняюсь за резкость. Если трудности с приобретением плит перекрытий, советую рассмотреть вопрос о выполнении перекрытий по металлическим балкам с монолитными участками между ними, это проще в изготовлении и более надежно чем самостоятельно выполнять плиты большого размера на строительной площадке.
И всетаки советую обратиться к конструктору хотя-бы с устной консультацией, потому как:
1 Заплатите за консультацию не так много, сколько можете потерять.
2 Местные конструкторы все же обладают большей информацией по грунтам и местным строительным материалам (обращаю внимание на применяемые вами блоки, есть марки пенобетонных блоков которые не пригодны для наружных и несущих стен)
3 Спокойный сон в последствии тоже чего-то стоит
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 19:32
#17
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от designer Посмотреть сообщение
Кстати поперечка не нужна, только поддерживающие каркасы или "лягушки".
Стены должны быть друг над другом, проемы в стенах желательно тоже.
Смотри только - фундамент ответственная вещь - ошибешься, дорого и сложно исправлять.
В каждом регионе свои грунты, но кажется на 40 см под среднюю стену (2 перекрытия, 1 чердачное + крыша - минимум 15 тс/м.п.).
А что такое поддерживающие каркасы или лягушка?. Будут еще использовать рельсы, нарезали их разных размеров. Строители уже не первый дом так строят, хотелось самому вникнуть.
Сперва надеялся, что удастся на фундаменте съэкономить, но сделав скважину увидел, что до скалы 12 м. глины. Сделал 1,8 в глубину (плюс подушка), и 40 ширина, что внутреннего, что внешнего фундамента.
"В каждом регионе свои грунты, но кажется на 40 см под среднюю стену (2 перекрытия, 1 чердачное + крыша - минимум 15 тс/м.п.)" - вот не разобрался с этим предложением, да у меня предполагается два перекрытия (эти ж/б) + чердачное (пока не решил ж/б или дерево) + крыша. Что-то сделал не так?
Максим Ек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 19:45
#18
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Еще раз извиняюсь за резкость. Если трудности с приобретением плит перекрытий, советую рассмотреть вопрос о выполнении перекрытий по металлическим балкам с монолитными участками между ними, это проще в изготовлении и более надежно чем самостоятельно выполнять плиты большого размера на строительной площадке.
И всетаки советую обратиться к конструктору хотя-бы с устной консультацией, потому как:
1 Заплатите за консультацию не так много, сколько можете потерять.
2 Местные конструкторы все же обладают большей информацией по грунтам и местным строительным материалам (обращаю внимание на применяемые вами блоки, есть марки пенобетонных блоков которые не пригодны для наружных и несущих стен)
3 Спокойный сон в последствии тоже чего-то стоит
Что-то подобное и будем сооружать, балки уже есть и нарезаны, вот узнаю какую арматуру и как надо укладывать, чтобы и добротно было и лишнего не класть.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 19:47
#19
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


В БСК - эту тему
Чувак вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 20:31
#20
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Ню-ню. Знаем мы етих практиков. Иногда такого настроят, что ни один теоретик не разгребёт.
Аналогично считают строители, разглядывая в проекте схемы расположения цветов, мебели в комнатах, пару противоречащих друг другу схем фундамента и пр., и параллельно пытаясь адаптировать его к местности, экономической целесообразности, имеющимся возможностям, стоиматериалам и т.п.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 20:59
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


мой гривенник в копилку - расскажите, пожалуйста, а как Вы собираетесь подавать бетон для укладки на плиту? Из технологических соображений крайне желательно подать смесь хотя бы на половину плиты перекрытия. если планировали подать наверх песок отдельно, щебень отдельно, цемент отдельно и замешать все в небольшой мешалке - получится отстой великий, а не монолитный железобетон.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2008, 21:50
#22
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Ну, вот так примерно всё выглядит. Потом качали бетон Б25 пумпой. Обязательно нужен вибратор. Строить дальше можно через 2-3 дня, а вот подпорки(?) можно снимать через 27 дней.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN5000_2.jpg
Просмотров: 1001
Размер:	146.3 Кб
ID:	10439  
Müller вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2008, 01:17
#23
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
Аналогично считают строители, разглядывая в проекте схемы расположения цветов, мебели в комнатах, пару противоречащих друг другу схем фундамента и пр., и параллельно пытаясь адаптировать его к местности, экономической целесообразности, имеющимся возможностям, стоиматериалам и т.п.
Согласен "дураков" везде хватает. Но почему-то у нас прораб с 50 летним стажем колонну не ставит, балку не ложит, арматуру не укладывает... пока ему чертежи не принесут. Ну а про схем фундамента, по моему, вообще сильно утрировано никогда не видел 2 схемы на одно здание. Просто поймите, максимальные нагрузки на которые расчитываются конструкции возникают не каждый день. Они могут возникныть раз в неделю, месяц, год, 5,10 лет. И до этого времени всё построенное "практиками" будет стоять. А что будет если максимальные нагрузки всё таки будут приложены к конструкции? Человеческие жертвы! И это из-за экономии на стадии проекта.
P.S. Что-то я загнул, извините если непонятно.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2008, 08:49
#24
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
Аналогично считают строители, разглядывая в проекте схемы расположения цветов, мебели в комнатах, пару противоречащих друг другу схем фундамента и пр., и параллельно пытаясь адаптировать его к местности, экономической целесообразности, имеющимся возможностям, стоиматериалам и т.п.
ппц, они, оказывается, по эскизному проекту строят.
А эскизный план подвала приняли за схему расположения элементов фундаментов.

Отнесись серьезно к совету хотя бы проконсультироваться со специалистом. И лучше на месте.
lee вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2008, 19:22
#25
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


в БСК срочно, пока другие "умельцы" не начитались и не пошли строить себе дома
Liam вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2008, 10:32
#26
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


хм...
Вы знаете, уважаемый, мне по роду деятельности постоянно приходится обследовать строительные конструкции и давать по ним заключение - всё ли нормально, или нужно что-то переделывать. Периодически по моим заключениям возбуждаются иски (слава богу, пока уголовных дел не было), дважды я участвовал в комиссиях по расследованию аварий строительных конструкций (вот там уголовные дела как раз были).
Так вот, я за свою практику пересмотрел сотни строительных конструкций, выполненых без проекта. Ни одна из не была качественной. Я подчеркну: ни одна не была качественной. Два варианта - либо недостаточно прочности (всё трещит, ломается, прогибается), либо запасы прочности такие, что танк выдержат. Первое встречается гораздо чаще (все же сэкономить хотят). Большие запасы характерны только для тех, кто строит из ворованных материалов на ворованные деньги.
Работа конструктора-расчётчика заключается в том, чтобы подобрать минимальный объём материалов при котором всё будет хорошо и надёжно стоять. Если вам никто вашу конструкцию не просчитает, то либо у вас всё йопнеццо на голову с человеческими жертвами, либо запас прочности вам туда забубенят такой, что в копеечку вылетят вам ваши перекрытия.
Настоятельно рекомендую проконсультироваться с конструктором. Не с архитектором, который цветочки на планах рисует и концепции создаёт, не с планировщиком, который общие чертежи выполняет, а с конструктором, который каждый день считает, считает и ещё раз считает.
Если не проконсультируетесь, то спать-то вы будете всё равно спокойно, не подозревая об опасности у вас над головой, но я в этом случае заранее скорблю по вашим невинно убиенным данным перекрытием детям. Ибо упадёт. А все советы про "ставь диаметр 12, ну или 14 с запасом" - они от лукавого, никто на этом форуме нести ответственность за жизни вашей семьи не собирается.
Ну и строители ваши, собирающиеся рельсы сувать в монолит, тоже умиление вызывают - они бы ещё вам предложили деревянных стружек в раствор добавить - типа, "стружки будут как микрофибра работать, прочность на растяжение у бетона получится офигительная".
Минька вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2008, 14:57
#27
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Максим Ек, при пролетах 6600 значительно надежнее использовать заводские пустотные плиты. Да и простенки из пеноблоков нуждаются в проверке прочности (может лучше кирпичные + утеплитель?).
Вы же решили поэкспериментировать и устроить монолитное перекрытие без консультации специалиста-конструктора. Зачем рисковать??! Такие эксперименты к добру не приведут. Мало того, что потратитесь на материалах, которые будут использоваться в конструкциях неэффективно, так еще через год-два (если не раньше) неграмотные конструктивные решения проявятся в виде трещин, значительных прогибов и т.п., а это - первые признаки начала разрушения конструкций.
Кто будет нести за это ответственность (моральную - перед своими близкими, домочадцами)? - Конечно же, ВЫ как "автор" проекта. Еще и соседи посмеются. Ваших "строителей-практиков" уж и след простынет...
Поэтому настоятельно рекомендую обратится к конструктору-практику из проектной организации (фирмы) - реально съэкономите на материалах и получите грамотное проектное решение.
Если все-же будете стоять на своем, то еще раз подумайте насчет заводских пустотных плит (сертифицированных, по ГОСТ, ), и не занимайтесь монолитом.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2008, 15:26
#28
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Я балдею!!!
Меня один спец - практик водил по дому и спрашивал; Почему перекрытия прогнулись, я же столько труб туда (в бетон)положил??!
Он туда старые кроватные спинки и трубы замуровал....

Максим Ек брось ерундой маяться, позови строителя!

Без мата! /Солидворкер/
__________________
:eek:

Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.09.2008 в 15:54.
Витос вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2008, 20:40
#29
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


[quote=Витос;290394]Я балдею!!!
Меня один спец - практик водил по дому и спрашивал; Почему перекрытия прогнулись, я же столько труб туда (в бетон)положил??!
Он туда старые кроватные спинки и трубы замуровал....

+10
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2008, 23:44
#30
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Армирование делай как на фотографии *От опытных строителей
P.S.авторские права принадлежат Asys (на фотографию)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111111111.jpg
Просмотров: 1299
Размер:	62.4 Кб
ID:	10458  

Последний раз редактировалось Чувак, 29.09.2008 в 00:01.
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2008, 23:49
#31
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Чувак, классное армирование! И верхняя, и нижняя и поперечная арматура в одном лице!

Я бы не стал вообще без консультации с профессионалами браться за такое дело.

P.S. Замечательный ник! Сразу настраивает на неформальное общение.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2008, 23:55
#32
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Ну уж вы простите я честно долго крепился...
Короче тема в Бреду...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 01:11
#33
rus22


 
Регистрация: 30.07.2007
Беларусь
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Если трудности с приобретением плит перекрытий, советую рассмотреть вопрос о выполнении перекрытий по металлическим балкам с монолитными участками между ними, это проще в изготовлении и более надежно чем самостоятельно выполнять плиты большого размера на строительной площадке.
Шепелев "Как построить сельский дом" подробно написано о такого рода перекрытиях включая изготовления арматурной сетки.

Кстати вместо двутавра, по цене дешевле два швеллера сварить.
__________________
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 08:48
#34
dah


 
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 18


Я не большой специалист по вопросам оснований и фундаментов, но под несущие стены никогда не ставил, и никогда не видел чтобы ставили, ленточные фундаменты под несущие стены шириной 40 см!
dah вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 09:17
#35
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
Когда-то я не умел читать, писать и т.д., сейчас это не составляет проблемы. Для того, чтобы изготовить плиту на месте строительства не думаю чтобы для этого нужно университетов кончать. Если Вы никогда с подобным явлением не сталкивались, это не значит, что подобного не существует и никто так не поступает.
Это ответ на "бред какой-то"
Не разумный ответ какой-то!
Эта Ваша идея - именно бред!
Именно нужно университеты кончать! И опыт заиметь.
А вот разумный ответ!
Съездите на завод ЖБК или ДСК, попросите показать технологию. При этом пристально присмотритесь к конструкциям опалубки и к процессам изготовления пустот в теле плиты, вибротрамбования и пропаривания. Если сможете, сделайте правильный вывод, а именно, закажите плиты на заводе. И дешевле и надежней.
Я уж не говорою о фракционном составе песчано-гравийной смеси (ПГС называется) и сроке твердения бетона 28 суток.
Так что, кроме умения читать и писать, неплохо бы уметь еще и считать (для начала) и читать, читать, читать
PS. Относительно мной подчёркнутого. Подобное может существовать только в воображении...

Последний раз редактировалось BM60, 29.09.2008 в 10:08.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 09:19
#36
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от rus22 Посмотреть сообщение
Шепелев "Как построить сельский дом" подробно написано о такого рода перекрытиях включая изготовления арматурной сетки.

Кстати вместо двутавра, по цене дешевле два швеллера сварить
.
Что то новое
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 09:36
#37
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


На №33. Выдающийся совет! Книжки читать полезно, но много и разных. Для идей хотя бы.
Мне как-то одну подобную подсунули, много увидел переписанного, а в добавленном засомневался, мягко говоря...
rus22, не стоит рекомендовать такое удешевление. Не всегда такое "по цене дешевле" оправдано.

Последний раз редактировалось BM60, 29.09.2008 в 11:27.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 09:46
#38
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
На №36. Выдающийся совет! Сразу видно, автор не инженер, но составитель. Что ему приснилось, то и написал. Класс! Неужели найдутся последователи таких "кстатийных" рекомендацияй?
Главное, шоб дешевше, а последствия - дело сорок пятое.
Это в мой огород камень???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 09:47
#39
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


точно ваша ремарка на сообщение №36, а не на №33?
Минька вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 09:57
#40
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не-не! На №33, канешна. Коллега DEM, прошу прощения, оговорился, ща исправлю

Последний раз редактировалось BM60, 29.09.2008 в 10:06.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 11:31
#41
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
В БСК - эту тему
+1
Всем спасибо кто помогал развивать эту тему
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 11:48
#42
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Ага, а то я уже начал сомневаться в правильности своих мыслей. Может и вправду прекрытие на 6 метров можно замонолитить умея писать и читать И нафиг мы в университетах 5 (8) лет учились...
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 12:15
#43
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
... в моем представлении один практик ценней 100 теоретиков.
Спорное утверждение. Знания (теоретические) + опыт - так вернее будет.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 13:36
#44
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


В виду последних событий в моем регионе, по строительству частного дома опытными строителями. Я отойду от своих принцыпов и устрою строительный лекбез.
1. Мной много неуважаемый застройщик. Самое простое для Вас будет организация монолитного перекрытия по металлическим балкам (лучше всего использовать двутавровую балку). Для этого Вам необходтмо следующее: Сортамент металопроката; лист бумаги; ручка и калькулятор.
2. Определитесь какой пролет вашего перекрытия в свету. 3. определите состав и величины нагрузок , действующих на 1 м2 перекрытия (грубо говоря при шаге балок 1500 мм принимайте 800 кг/м2 с учетом веса металопроката); 4. Суммарная нагрузка приводится к 1 погонному метру грузовой площади gn=800 *1,5=1200 кг/м=-1,2 т/м5. Расчитываем конструкцию перекрытия как балку шарнирно-опертую по двум сторонам.
6. вычисляем максимальный изгибающий момент
M=gn*l^2/8
Определяем необходимый минимальный момент сопративления несущей балки, необходимый для восприятия нагрузок
Wh=M/Ry*γc, где Ry-расчетное сопротивление изгиба =2350 кг/см2 (для стали С230), γc-коэффициент условной работы =0,9
Полученное необходымое значение момента сопративления несущей балки Wh, сравниваем со значениями W по сортаменту и подбираем двутавровую балку по наиболее близкому значению.
для возможности принятия Вашего профеля , необходимо проверить его жесткость по величине относительного прогиба (f/l)
f/l=(5/48)Ml/EJx<(f/l)
f/l<1/250
После того как подбирете балки будет лекбез по расчету армирования
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 14:15
#45
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Чувак
Позволю добавить; l - пролёт перекрытия в свету.
Только мне кажется, что застройщик уже всё решил. И врятли он тут появится. Ему же сказали какую арматуру куда класть.
У меня ещё есть сомнения выдержат ли пеноблоки (наверное имеется введу пенобетон) нагрузку от 2-х Ж/Б перекрытий. Как я помню под перекрытие нужно монолитный пояс делать.
Ну и фундамент 40 см. у меня умиление вызывает. Может конечно там и такие "классные" грунты, но ведь геологию никто не делал.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 14:26
#46
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Кхе! Это ж сколько балок нужно: купить+порезать/сварить+погрузить+привезти+разгрузить+затащить+выверить+обвязать+ещё немерянного...
Мне кажется, что автор все понял, раз не реагирует
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 14:36
#47
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
У меня ещё есть сомнения выдержат ли пеноблоки (наверное имеется введу пенобетон) нагрузку от 2-х Ж/Б перекрытий. Как я помню под перекрытие нужно монолитный пояс делать.
Справедливое сомнение. Некий застройщик 2 этажа из таких перекрытий посадил на пенобетонные блоки, кажется, без пояса. Два года - дом стоит.
Подскажите, пож-ста, мне тоже, почему, на каком нормативном основании такое становится реальностью, возможно уже массовой? Какие факторы участвуют в расчете минимального сечения пояса?

Последний раз редактировалось BM60, 29.09.2008 в 14:49.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 14:47
#48
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
обращаю внимание на применяемые вами блоки, есть марки пенобетонных блоков которые не пригодны для наружных и несущих стен
Вовремя сказано!, но ведь строительный рынок вряд ли знает какую марку ПБ блока он продает. Даже если хозяин будет знать, если захочет, марку, на рынке он не сможет ее идентифицировать. На заводе, возможно, сможет.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 15:04
#49
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Может отдельную тему создадим про массовое строительство из газо- или пенобетона? Вопросов действительно множество!!!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 15:09
#50
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Справедливое сомнение. Некий застройщик 2 этажа из таких перекрытий посадил на пенобетонные блоки, кажется, без пояса. Два года - дом стоит.
Подскажите, пож-ста, мне тоже, почему, на каком нормативном основании такое становится реальностью, возможно уже массовой? Какие факторы участвуют в расчете минимального сечения пояса?
Дело не хитрое для подбора минимльного сечения пояса достаточно произвести расчет пояса на местное сжатие. Я армирую конструктивно (без расчета) обычно 10-12 арматурой А3, 4-ряда в нижней и верхней зоне пояса.
Можно ради академического интереса усложнить задачу и расчитать пояс как балку на упругом основании . Но это рекомендация для Декстрона
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 16:24
#51
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


#8
Цитата:
Нижняя d=12 A400C шаг 200х200
Верхняя =10 А400С шаг 200х200
Толщина плиты 200 мм.
Бетон класса В20.
Для уверенности можешь увеличить арматуру на одну ступень- 14 и 12.
(забавно, проектируем даже не по фотографии)
Далее #18
Цитата:
Будут еще использовать рельсы, нарезали их разных размеров.
Т.е. речь изначально идет о перекрытии по мет. балкам.
Я могу понять автора темы - рано или поздно найдет реального конструктора (не форумного) и хотя бы проконсультируется насчет раскладки рельсов и ммм... межрельсового заполнения, но не могу понять таких вот советов по армированию.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 16:29
#52
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Дело не хитрое для подбора минимльного сечения пояса достаточно произвести расчет пояса на местное сжатие. Я армирую конструктивно (без расчета) обычно 10-12 арматурой А3, 4-ряда в нижней и верхней зоне пояса.
Можно ради академического интереса усложнить задачу и расчитать пояс как балку на упругом основании . Но это рекомендация для Декстрона
Чёто мне кажется, что не на смятие считается пояс. Задействованы там неравномерные осадки. Вот давно хочу найти литературу о том как считать монолитные пояса. Мне оно пока не нужно, но интереснооо... Может кто чего подскажет?

BM60, я не знаю как этот пояс считать, но в своё время изучал технологию строительства из газобетонных блоков, так вот там советуют (настоятельно) делать под ЖБ перекрытиями монолитный пояс. Там даже блоки есть специальные, корытом сделанные.

Последний раз редактировалось vkolt, 29.09.2008 в 16:37.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2008, 16:31
#53
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Тов. Чувак, я ваще-то хотел увидеть пунктик НТД, кот это дело как-то регламентирует.
Если конструктивно, опалубку строим на толщину блока, а высота залитого пояса какая?
Я припоминаю, что рабочие сооружали по контуру дома опалубку (две доски по бокам стены с высотой заливки около 150 мм). И вот не помню штырей арматуры, может и не было ее.
Повторяю, для моего интереса.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 00:25
#54
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Спорное утверждение. Знания (теоретические) + опыт - так вернее будет.
Согласен, поторопился и не верно сформулировал.

Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Спорное утверждение. Знания (теоретические) + опыт - так вернее будет.
Согласен, поторопился и не верно сформулировал. Теория + опыт работы на стройке, чтобы вживую видеть весь техпроцесс, а не так чтобы спроектировал 10 зданий, и считать что появился опыт практической работы, а что там построили и как, а не интересно.

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Максим Ек, при пролетах 6600 значительно надежнее использовать заводские пустотные плиты. Да и простенки из пеноблоков нуждаются в проверке прочности (может лучше кирпичные + утеплитель?).
Вы же решили поэкспериментировать и устроить монолитное перекрытие без консультации специалиста-конструктора. Зачем рисковать??! Такие эксперименты к добру не приведут. Мало того, что потратитесь на материалах, которые будут использоваться в конструкциях неэффективно, так еще через год-два (если не раньше) неграмотные конструктивные решения проявятся в виде трещин, значительных прогибов и т.п., а это - первые признаки начала разрушения конструкций.
Кто будет нести за это ответственность (моральную - перед своими близкими, домочадцами)? - Конечно же, ВЫ как "автор" проекта. Еще и соседи посмеются. Ваших "строителей-практиков" уж и след простынет...
Поэтому настоятельно рекомендую обратится к конструктору-практику из проектной организации (фирмы) - реально съэкономите на материалах и получите грамотное проектное решение.
Если все-же будете стоять на своем, то еще раз подумайте насчет заводских пустотных плит (сертифицированных, по ГОСТ, ), и не занимайтесь монолитом.
Поперек были положены рельсы, сечас максимальные расстояния составляют 1,5-2 метра, По заводским плитам не получается: кран у меня там не пройдет перед домом два ряда проводов один с электричеством, другой телефонный. Расстояние между столбами (проводами) около 2-х метров.
Про кнопку [Правка] забыл? /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.10.2008 в 08:45.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 01:11
#55
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
Поперек были положены рельсы, сечас максимальные расстояния составляют 1,5-2 метра, По заводским плитам не получается: кран у меня там не пройдет перед домом два ряда проводов один с электричеством, другой телефонный. Расстояние между столбами (проводами) около 2-х метров.
2 метра большой шаг Какой пролет перекрытия (длина вашей рельсы)?
Чувак вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 01:14
#56
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Согласен "дураков" везде хватает. Но почему-то у нас прораб с 50 летним стажем колонну не ставит, балку не ложит, арматуру не укладывает... пока ему чертежи не принесут. Ну а про схем фундамента, по моему, вообще сильно утрировано никогда не видел 2 схемы на одно здание. Просто поймите, максимальные нагрузки на которые расчитываются конструкции возникают не каждый день. Они могут возникныть раз в неделю, месяц, год, 5,10 лет. И до этого времени всё построенное "практиками" будет стоять. А что будет если максимальные нагрузки всё таки будут приложены к конструкции? Человеческие жертвы! И это из-за экономии на стадии проекта.
P.S. Что-то я загнул, извините если непонятно.
Есть у меня проект, адаптирую его к местности. По проекту ширина фундамента 40 см (по периметру), внутренний 30 указан, сделал везде 40. В земле 1,8 м и над землей 70-90 см.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 01:27
#57
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Как я понял с вашего первого поста то у вас максимальный пролет 6.6 м. (в свету) . При шаге балок 2 м они однозначно не пройдут по прогибу.. при шаге 1.5 метров ....тоже не пройдут (говорю не считая...так по опыту). Если Вам лень произвести элементарный расчет, алгоритм которого я Вам дал, то тогда не понятно зачем Вы обращаетесь на форум?
Чувак вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 01:36
#58
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Чувак
Позволю добавить; l - пролёт перекрытия в свету.
Только мне кажется, что застройщик уже всё решил. И врятли он тут появится. Ему же сказали какую арматуру куда класть.
У меня ещё есть сомнения выдержат ли пеноблоки (наверное имеется введу пенобетон) нагрузку от 2-х Ж/Б перекрытий. Как я помню под перекрытие нужно монолитный пояс делать.
Ну и фундамент 40 см. у меня умиление вызывает. Может конечно там и такие "классные" грунты, но ведь геологию никто не делал.
Ширина фундамента 40 см, высота 2,5-2,7 м, подушка из щебенки 15-20 см. А какой ширины должен быть фундамент, если заводы делают фундаментные блоки шириной 40 см. Пеноблоки пока не клал (планирую в следующем году), надеюсь этой осенью закончить с фундаментом (уже сделали) и полом первого этажа (делают уже).
Выдержит ли пенобетон два перекрытия (пол второго этажа и пол чердака) не знаю, у самого сомнения есть, по проекту предполагается газобетон шириной 40 см., но дешевле будет пенобетон 30 см и внешнюю стену в пол кирпича, да и утеплитель между ними. Но жена хочет отштукатурить и покрасить, как в проекте, тогда вроде и кирпич смысла нет класть. А газобетон - выдержит нагрузку или нет, и насколько он тепло будет держать в доме?
"Как я помню под перекрытие нужно монолитный пояс делать." - делают строители и его, видел на других домах (пока моя стройка до этого еще не добралась), но есть такой термин "мостики холода", вот как их избежать.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 01:44
#59
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
Ширина фундамента 40 см, высота 2,5-2,7 м, подушка из щебенки 15-20 см. А какой ширины должен быть фундамент, если заводы делают фундаментные блоки шириной 40 см. Пеноблоки пока не клал (планирую в следующем году), надеюсь этой осенью закончить с фундаментом (уже сделали) и полом первого этажа (делают уже).
Выдержит ли пенобетон два перекрытия (пол второго этажа и пол чердака) не знаю, у самого сомнения есть, по проекту предполагается газобетон шириной 40 см., но дешевле будет пенобетон 30 см и внешнюю стену в пол кирпича, да и утеплитель между ними. Но жена хочет отштукатурить и покрасить, как в проекте, тогда вроде и кирпич смысла нет класть. А газобетон - выдержит нагрузку или нет, и насколько он тепло будет держать в доме?
"Как я помню под перекрытие нужно монолитный пояс делать." - делают строители и его, видел на других домах (пока моя стройка до этого еще не добралась), но есть такой термин "мостики холода", вот как их избежать.
в крылатые выражения
Чувак вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 02:13
#60
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Еще раз извиняюсь за резкость. Если трудности с приобретением плит перекрытий, советую рассмотреть вопрос о выполнении перекрытий по металлическим балкам с монолитными участками между ними, это проще в изготовлении и более надежно чем самостоятельно выполнять плиты большого размера на строительной площадке.
И всетаки советую обратиться к конструктору хотя-бы с устной консультацией, потому как:
1 Заплатите за консультацию не так много, сколько можете потерять.
2 Местные конструкторы все же обладают большей информацией по грунтам и местным строительным материалам (обращаю внимание на применяемые вами блоки, есть марки пенобетонных блоков которые не пригодны для наружных и несущих стен)
3 Спокойный сон в последствии тоже чего-то стоит
Фундамент сделали, начали делать пол первого этажа. По грунтам когда бурили скважину сказали, 12 метров глины до скалистого грунта, что нового скажут местные специалисты по грунту? Фундамент сделан 40 см шириной, 1,8 м в глубину и над землей 0,7-0,9 м., ушло около 100 кубов бетона, планируется дом в два этажа из пеноблока, газоблока, возможно частично кирпич, подумываю о том чтобы внутренние капитальные стены залить монолитом (если состав бетона тот же, то так получается дешевле, чем кирпичом или блоками). Какие отрицательные моменты фундамента в 40 см? А то все что-то пугают.
Максим Ек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 03:01
#61
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Как я понял с вашего первого поста то у вас максимальный пролет 6.6 м. (в свету) . При шаге балок 2 м они однозначно не пройдут по прогибу.. при шаге 1.5 метров ....тоже не пройдут (говорю не считая...так по опыту). Если Вам лень произвести элементарный расчет, алгоритм которого я Вам дал, то тогда не понятно зачем Вы обращаетесь на форум?
Вот одна из причин почему приятнее общаться с практиками, а не с теоретиками. Практики, на многолетний опыт и свои знания, как в теории, так и в практике, умеют общаться на доступном языке. Теоретики же, начинают "умничать", показывать какие-либо формулы или спецтермины, присущие их роду деятельности, тем самым показать свою значимость. Мне не знакомы, как эти формулы, так и составляющие этих формул. Если же Вы, действительно, считайте себя суперспециалистом, то попробуйте ответить на три вопроса:
1. Почему 90-95% домов в сельской местности домов построены без проектов, без применения этих формул и стоят.
2. На месте строительства, стоял деревянный дом, построенный в 1903 году, стоял на фундаменте из камней высотой около 40-50 см, снесли его перед самой стройкой. Почему он простоял более 100 лет, а строитель дома и понятия не имел про эти формулы.
3. Я не пытаюсь создать небоскреб, не пытаюсь создать копию Эйфелевой башни, я буду строить дом в два этажа, возможно, в Вашей среде, это назывется ширпотребом, просчитать, пусть, с какими-то погрешностями для спецалиста проблем не составит по имеющимся данным. Хотя бы в одном посту сможете ли дать хоть один конструктивный ответ?
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 03:14
#62
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to Максим Ек: не стоит так резко махать шашкой. если лично Вам не очень ясна цель расчетов, то это не значит, что расчеты существуют лишь для развода Заказчика на деньги. пусть даже при строительстве малоэтажных зданий. Цель расчетов - с минимальными материальными затратами (а значит и с минимальными денежными) возвести конструкцию с максимальной надежность. Вы можете сказать, на сколько процентов используется несущая способность Вашего монолитного фундамента? А Вы уверены, что работы при бетонировании фундамента выполнены с соблюдением технологии? И подобных вопросов можно накидать вагон и маленькую тележку...
Лично я проектировал фундаменты шириной 40 см, но то были одноэтажные деревянные дома, никак не каменные в два этажа с чердаком.
Опять же про дома в сельской местности - сколько этажей там? Один-два плюс чердак, как правило. Из каких материалов выполнены стены? раньше чаще всего были бревенчатые, позже кирпичные. Найдите мне сельский дом с пено или газобетонными стенами...
Ну и что, что старый дом стоял на бутобетонном фундаменте. Раньше с бетоном напряг был, однако. Отчего Вы не сделали аналогичный бутобетонный фундамент?
P.S. Я готов Вам дать аргументированный ответ на Ваши вопрос, только дайте мне ответ на мой вопрос в посте №21.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 03:29
#63
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
мой гривенник в копилку - расскажите, пожалуйста, а как Вы собираетесь подавать бетон для укладки на плиту? Из технологических соображений крайне желательно подать смесь хотя бы на половину плиты перекрытия. если планировали подать наверх песок отдельно, щебень отдельно, цемент отдельно и замешать все в небольшой мешалке - получится отстой великий, а не монолитный железобетон.
"если планировали подать наверх песок отдельно, щебень отдельно, цемент отдельно и замешать все в небольшой мешалке - получится отстой великий, а не монолитный железобетон." - не знаю, что там будет дальше, но весь фундамент сделали таким образом, так же планируется и делать пол первого этажа. Рельсы стоят на стенах фундамента на расстоянии 1,5-2 метра, между рельсов кладется доска 4 см, как основание, затем мешается бетон, укладывается слоем около 5 см, затем кладется арматура 12, вдоль и поперек с шагом в 20 см, перевязывается между собой проволкой, затем заливается тем же бетоном. Толщина будущей плиты 15-20, планирую 20. Доски в перспективе остаются там.
Постарался описать техпроцесс полностью.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 03:37
#64
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


#65
Не, настроение весьма улучшилось!
Народ, Бьютифул отдыхает!
Надеюсь, ни у кого не возникло сомнений, что тема для БСК на 100%?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 03:43
#65
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


грустно. искренне грустно. бетонировать подобным образом плиты перекрытия - с моей точки кощунственно. Вы сможете сами рассчитать приблизительно время, за которое забетонируете всю плиту перекрытия (я не знаю объем имеющейся мешалки). И получите время больше 6-8 часов. Долго.
Аналогично недопустим процессс армирования. По всем правилам арматура устанавливается сразу в опалубку. Арматуру ставить желательно в две сетки (верхняя и нижняя), причем арматура не всегда устанавливается по расчету, часто бывает, что арматура конструктивная. В Вашем случае даже логичнее использовать плоские каркасы...
Применение деревянной несъемной опалубки не есть хорошо по причине старения дерева, в результате чего оно превращается в труху и Ваша плита потом (возможно лет так через 20-30) просадет вниз на толщину доски. Срок подобного "счастья" будет зависить от температурно-влажностного режима в помещении.
Пролет для доски-опалубки в 1,5-2,0 метра великоват, особенно при бетонировании толщиной в 20 см. 1 квадратный метр сплошной ж/б плиты весит порядка 500 кгс. Доски банально прогнутся, если не ставить стойки снизу.
P.S. не стоит сравнивать процесс бетонирования фундамента и плиты перекрытия. уж слишком раличаются принципы работы конструкций. если для фундамента характерно наличие сжатия практически везде, то плита перекрытия работает на изгиб, что предъявляет высокие требования к монолитности сечения. применение послойного бетонирования для плиты - приведет к расслоению конструкции по слоям бетонировани и большой писец в итоге.

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 02.10.2008 в 04:04.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 03:57
#66
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
грустно. искренне грустно. бетонировать подобным образом плиты перекрытия - с моей точки кощунственно. Вы сможете сами рассчитать приблизительно время, за которое забетонируете всю плиту перекрытия (я не знаю объем имеющейся мешалки). И получите время больше 6-8 часов. Долго.
Аналогично недопустим процессс армирования. По всем правилам арматура устанавливается сразу в опалубку. Арматуру ставить желательно в две сетки (верхняя и нижняя), причем арматура не всегда устанавливается по расчету, часто бывает, что арматура конструктивная. В Вашем случае даже логичнее использовать плоские каркасы...
Применение деревянной несъемной опалубки не есть хорошо по причине старения дерева, в результате чего оно превращается в труху и Ваша плита потом (возможно лет так через 20-30) просадет вниз на толщину доски. Срок подобного "счастья" будет зависить от температурно-влажностного режима в помещении.
Пролет для доски-опалубки в 1,5-2,0 метра великоват, особенно при бетонировании толщиной в 20 см. 1 квадратный метр сплошной ж/б плиты весит порядка 500 ruc/ Доски банально прогнутся, если не ставить стойки снизу.
P.S. не стоит сравнивать процесс бетонирования фундамента и плиты перекрытия. уж слишком раличаются принципы работы конструкций. если для фундамента характерно наличие сжатия практически везде, то плита перекрытия работает на изгиб, что предъявляет высокие требования к монолитности сечения. применение послойного бетонирования для плиты - приведет к расслоению конструкции по слоям бетонировани и большой писец в итоге.
Со слов строителей, которые подобным образом уже построили не один дом, доски можно выбить через месяц, после строительства.
Рельсы уже стоят, бетонирование уже начато, арматуру должны устанавливать завтра. Каким образом сейчас возможно минимизировать риски, уменшить толщину плиты, добавить арматуры?
Какие последствия могут быть при ширине фундамента в 40 см, при строительстве дома, и что можно предпринять, чтобы избежать этих последствий.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 04:05
#67
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пардон, я так понимаю у строителей лицензии явно нет. использовать рельсы они предложили? послойное бетонирование плиты также их предложение?
P.S. вопрос, Вы выбиваете доски из-под монолитных участков. Что происходит с монолитом? Больей частью он зависнет за счет сил трения в исходном положении. А местами, где хорошенько его пригрузить, монолит может и сползти до полок рельса.
P.S.S. а я тоже не один дом запроектировал и возвел, и у меня другое мнение о технологии возведения Вашего перекрытия. мое мнение против мнения Ваших строителей.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 04:16
#68
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
пардон, я так понимаю у строителей лицензии явно нет. использовать рельсы они предложили? послойное бетонирование плиты также их предложение?
P.S. вопрос, Вы выбиваете доски из-под монолитных участков. Что происходит с монолитом? Больей частью он зависнет за счет сил трения в исходном положении. А местами, где хорошенько его пригрузить, монолит может и сползти до полок рельса.
P.S.S. а я тоже не один дом запроектировал и возвел, и у меня другое мнение о технологии возведения Вашего перекрытия. мое мнение против мнения Ваших строителей.
Я Выше написал причину, почему нельзя класть плиты заводские, у меня перед домом два ряда проводов, кран не подъедет. Я вынужден делать заливную плиту. И сейчас я не пытаюсь поставить Ваше мнение против чьего-то, цель минимизировать риски при имеющемся материале и технологиях.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 04:25
#69
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


отчего нельзя сделать перекрытие по деревянным балкам или перекрытие по металлическим балкам, но деревянное. какое расстояние от несущей стены до несущей?
В начале прошлого века было популярно следующее решение перекрытия - ставились металлические балки с шагом порядка 0,8-1,2 м, между ними устраивалось сводчатое монолитное перекрытие. ключевое слово - сводчатое.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 07:37
#70
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
Какие последствия могут быть при ширине фундамента в 40 см, при строительстве дома, и что можно предпринять, чтобы избежать этих последствий.
Из-за неравномерности осадок и их превышения допустимых норм дом поведет куда-нибудь, стены начнут трещать, перекрытия начнут крениться, а то и хуже - свалятся со стены и будет бальшой пистец.
Избежать на данном этапе этого можно только 1 способом - придти в проектную организацию с вашими данными и сказать:
"Я вот такой дурак дом стал строить, а нихера в строительстве-то не понимаю, объясните, подскажите, поможите чем можите"
Думаю, что с вашими материалами МОЖНО построить дом, но нужно правильно их использовать!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 08:18
#71
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
"если планировали подать наверх песок отдельно, щебень отдельно, цемент отдельно и замешать все в небольшой мешалке - получится отстой великий, а не монолитный железобетон." - не знаю, что там будет дальше, но весь фундамент сделали таким образом, так же планируется и делать пол первого этажа. Рельсы стоят на стенах фундамента на расстоянии 1,5-2 метра, между рельсов кладется доска 4 см, как основание, затем мешается бетон, укладывается слоем около 5 см, затем кладется арматура 12, вдоль и поперек с шагом в 20 см, перевязывается между собой проволкой, затем заливается тем же бетоном. Толщина будущей плиты 15-20, планирую 20. Доски в перспективе остаются там.
Постарался описать техпроцесс полностью.
Ну вот, ты просто выкинул тысяч 500р. В итоге посмотришь на то что получится и будешь ломать. Потом будешь искать нормального проектировщика. Стоимость проекта таких сараев 100-200т.р.
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 09:10
#72
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
А какой ширины должен быть фундамент, если заводы делают фундаментные блоки шириной 40 см.
кроме стеновых блоков заводы выпускают фундаментные плиты. Чувствуешь разницу ??
Минимальная ширина таких плит 600 мм, максимальная 3200 мм.
lee вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 10:01
#73
Илья К.Ев


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 1


В этом году залил два монолитных перекрытия, одно из которых в феврале с прогревом от котла посредством труб водяного обогрева, вставленных в толщу перекрытия. Арматуру рассчитывал сам по учебнику для ПТУ "Строительные конструкции". Касательно выполения этой работы расскажу следующее. Дом у меня 11х11 м. На монолит пошли, потому что внутренних перегородок не было. Пэтому в середине дома были посталены 3 колонны, на которые опирался ригель и уже сверху перекрытие. На подготовку опалубки и армокаркаса у нас уходил примерно месяц. Опалубка делалась из доски 40 или 50 мм, которая опиралась на прогоны из бруса 100х150, а прогоны опирались на стойки из бруса 100х100. Расстояние между стойками было порядка 80 см. Бетон заливали бетононасосом, смена которого обходилась (вместе с пусковой смесью) в 20 000 руб. Бетон закупали не местном бетоно-растворном узле по цене примерно 4000 руб за куб с доставкой. Бетон был марок В15 и В20. За работу отдал: 80 тыс. руб - за летнее перекрытие, 100 тыс руб - за зимнее перекрытие (включая укладку системы прогрева). Вибрирование делали любительским глубинным вибратором с булавой на 25мм. Причем, ими надо запасаться двумя как минимум, потому что они легко выходят из строя. Заливку порядка 20 кубов бетона (3 миксера) делали за смену, включая подготовку к работе техники и окончательную уборку всего бетона, который остается в бетононасосе. Выполнение этой работы помимо ошибок в расчете несет еще следующие риски: 1) правильное выполнение армирования - нужно регулярно проверять, правильно ли рабочие выпоняют сетку армирования; 2) качественный ли привезут бетон - рабочим на месте мешать его без присмотра с моей стороны я бы просто не доверил, не говоря уже о том, что вовлекаясь в самостоятельный замес бетона вам придется столкнуться с подбором песка, щебня, цемента, в подходящих характеристиках которых вы должны быть уверены; 3) летом рискуете бетон пересушить, а зимой поморозить. Наконец, с точки зрения надежности я стремился переармировать перекрытие. Поэтому бетона у меня ушло примерно на 80 тыс. руб, арматуры - на 70 тыс руб. ЭТо не считая расходов на опалубку и обогрев.
Илья К.Ев вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 13:03
#74
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Очень убедительно!!! И очень кстати.
Но ведь автор не хотел сначала считать или не знал о полусотни статей будущих расходов.

... зато дом более ста лет стоял. Дык он же деревянный был. А мой 78 лет стоит.
Формул-то они не знали, но опыт получали путем проб и ошибок. И строили одни и те же отцы и деды (одна бригада на всю деревню, волость), а не случайные арбайтеры.

... И провода не могут висеть так, чтоб кран не проехал. А над бывшим домом их не бывает.
Конечно, грустно это все. Сочувствую застройщику. И дороже получится и опасно может получиться.

Последний раз редактировалось BM60, 02.10.2008 в 13:11.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 15:42
#75
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Максим Ек, если не трудно, скажите размеры сечения рельсов (ширина, высота), какое расстояние между опорами рельсов (длина). И еще, удалось ли Вам достать рельсы такой длины, чтобы одним отрезком перекрыть пролет (6,60 м ?), или приходится делать такую балку из двух (или нескольких) частей? И как Вы обходитесь без крана, ведь масса 1 погонного метра рельса достигает 65..90 кг (при высоте сечения 150..170 мм)?

Последний раз редактировалось playgamer, 02.10.2008 в 15:53.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 17:06
#76
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
Если же Вы, действительно, считайте себя суперспециалистом, то попробуйте ответить на три вопроса:
1. Почему 90-95% домов в сельской местности домов построены без проектов, без применения этих формул и стоят.
2. На месте строительства, стоял деревянный дом, построенный в 1903 году, стоял на фундаменте из камней высотой около 40-50 см, снесли его перед самой стройкой. Почему он простоял более 100 лет, а строитель дома и понятия не имел про эти формулы.
3. Я не пытаюсь создать небоскреб, не пытаюсь создать копию Эйфелевой башни, я буду строить дом в два этажа, возможно, в Вашей среде, это назывется ширпотребом, просчитать, пусть, с какими-то погрешностями для спецалиста проблем не составит по имеющимся данным. Хотя бы в одном посту сможете ли дать хоть один конструктивный ответ?
Когда я учился на первом курсе института был у нас предмет введение в специальность. До сих пор помню, как преподаватель нам доказывал, что для того, чтобы построить плотину достаточно интеллекта четырехлетнего ребенка. Помню его вопрос: "Зачем и чему Вас учат шесть лет?". И ответ: "Чтобы строить дешево".
 
 
Непрочитано 02.10.2008, 17:19
#77
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Я думаю что нас учили в институте не только для того что бы строить дешево..,наверное еще и для того что бы не произошло подобное как на этих фотографиях. тоже строили "опытные строители".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: bsk835_1.jpg
Просмотров: 1355
Размер:	61.6 Кб
ID:	10620  Нажмите на изображение для увеличения
Название: bsk835_2.jpg
Просмотров: 1199
Размер:	66.6 Кб
ID:	10621  Нажмите на изображение для увеличения
Название: bsk835_3.jpg
Просмотров: 999
Размер:	41.8 Кб
ID:	10622  Нажмите на изображение для увеличения
Название: bsk835_4.jpg
Просмотров: 1112
Размер:	46.0 Кб
ID:	10623  Нажмите на изображение для увеличения
Название: bsk835_5.jpg
Просмотров: 1084
Размер:	62.8 Кб
ID:	10624  

Чувак вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 17:29
#78
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Я думаю что нас учили в институте не только для того что бы строить дешево..,наверное еще и для того что бы не произошло подобное как на этих фотографиях. тоже строили "опытные строители".
Разумеется. Устранение последствий непрофессиализма в любой области деятельности обходится дорого. А чаще очень дорого.
 
 
Непрочитано 02.10.2008, 18:32
#79
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


По поводу стоимости ошибок:
1/5/25 - стоимость исправления ошибки соответственно на стадии проектирования, на стадии строительста и на стадии экстпуатации
Stap вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2008, 19:02
#80
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
Фундамент сделали, начали делать пол первого этажа. По грунтам когда бурили скважину сказали, 12 метров глины до скалистого грунта, что нового скажут местные специалисты по грунту? Фундамент сделан 40 см шириной, 1,8 м в глубину и над землей 0,7-0,9 м., ушло около 100 кубов бетона, планируется дом в два этажа из пеноблока, газоблока, возможно частично кирпич, подумываю о том чтобы внутренние капитальные стены залить монолитом (если состав бетона тот же, то так получается дешевле, чем кирпичом или блоками). Какие отрицательные моменты фундамента в 40 см? А то все что-то пугают.
Могу сказать одно, что глинистые грунты очень коварны. Глинистый грунт если он сухой, плотный то несущая способность у него большая, но если его-же переувлажнить он может превратиться в кисель (простой пример - глинистая дорога после дождя)
Вам для размышления приведу краткий анализ вашей ситуации:
1. Бутовый фундамент и бревенчатые стены не чувствительны к небольшим неравномерным осадкам, в вашем случае конструкции крайне чувствительны и в случае неравномерных осадок дадут трещины, где будут трещины никто не скажет, но в определенных местах трещины могут повлеч к критическим последствиям (как пример отойдет от общего массива наружная несущая стена - рухнут перекрытия)
2. Если разбирали бутовый фундамент, то наверное можете вспомнить какой толщины он был в основании? Скорее всего больше 40 см. При этом деревянный дом раза в три легче по весу чем ваш, если не больше.
3. С перекрытиями как вы собрались залить скажу -- деньги на ветер, если не хуже. (пролет т.е. длинна балок так и остается пока в секрете, но если я всетаки правильно понял и расстояние 6,6 м то можете на ветер заодно выкидывать и рельсы, в этом случае советую вместе с рельсами выкинуть и строителей поверьте они при таком раскладе только мешают)
4. Не вздумайте выполнять одни стены из бетона, другие из пеноблоков, у них разные усадки под нагрузкой - получите не здание а карточный домик из отдельных вертикально установленных пластин из бетона и пенобетона - сами понимаете что произойдет. Лучше уж тогда делать все стены из бетона.
5. Сейчас осень постарайтесь выполнить мероприятия по отводу воды от фундаментов и котлована, если у вас на месте строительства он есть (для будущего подполья)
P.s. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК ПЕРЕКРЫТИЕ если потратили уже какие-то деньги поднемите руку и резко опустите пока не потратили еще больше туда-же. Купленый материал (Рельсы) пригодятся в хозяйстве примените в другом месте. Так выполнять перекрытие как вы описали могут только больные люди - что тут еще можно сказать. Посоветуйтесь с конструктором, за такую консультацию я думаю он больше бутылки пива с вас не возьмет (особенно если вы покажете наш диалог на форуме ему) Балочное перекрытие при ролете 6,6м - самый дешевый сполоб это подобранные по расчету двутавры ( работы конструктору на 3-5 минут) а если еще к нему подойдете с вашими планами, то он и оптимальный шаг двутавров подберет. Вернете потраченое за счет экономии
Ron вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2008, 09:32
#81
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Ещё добавлю. Рельсы - они коварны. Сталь в них прочнее и по несущей способности они не плохи. Но вот модуль упругости у этой стали не отличается от других. В результате возникают большие прогибы. Наш главный конструктор рассказывал что в своё время так чуть ящик пива не выйграл, но спорить не стал. Предупреждал он строителей что не нужно рельсу ставить, но (мнение строителей) что с ней будет она же вон какая крепкая. В резыльтате положили, пригрузили (кладкой) и трещины не заставили себя ждать. Подумайте, приятно ли будет находится под прогнувшимся перекрытием?
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 01:22
#82
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Ну вот, ты просто выкинул тысяч 500р. В итоге посмотришь на то что получится и будешь ломать. Потом будешь искать нормального проектировщика. Стоимость проекта таких сараев 100-200т.р.
В интернете есть несколько тысяч готовых проектов, стоимость 20-40 тыс. руб
Максим Ек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 01:24
#83
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
кроме стеновых блоков заводы выпускают фундаментные плиты. Чувствуешь разницу ??
Минимальная ширина таких плит 600 мм, максимальная 3200 мм.
А чем отличается "Фундаментный блок" от "Фундаментной плиты"?
Максим Ек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 01:28
#84
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Очень убедительно!!! И очень кстати.
Но ведь автор не хотел сначала считать или не знал о полусотни статей будущих расходов.


... И провода не могут висеть так, чтоб кран не проехал. А над бывшим домом их не бывает.
Конечно, грустно это все. Сочувствую застройщику. И дороже получится и опасно может получиться.
Кран под двумя "рядами" проводов пройдет, но если начнет что-то грузить, то стрелой заденет провода
Максим Ек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 01:41
#85
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Максим Ек, если не трудно, скажите размеры сечения рельсов (ширина, высота), какое расстояние между опорами рельсов (длина). И еще, удалось ли Вам достать рельсы такой длины, чтобы одним отрезком перекрыть пролет (6,60 м ?), или приходится делать такую балку из двух (или нескольких) частей? И как Вы обходитесь без крана, ведь масса 1 погонного метра рельса достигает 65..90 кг (при высоте сечения 150..170 мм)?
Рельсы привезли уже нарезанными по размерам. Погонный метр чуть меньше 80-ти кг. Без крана руками - было бы желание.
Максим Ек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 01:47
#86
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Я думаю что нас учили в институте не только для того что бы строить дешево..,наверное еще и для того что бы не произошло подобное как на этих фотографиях. тоже строили "опытные строители".
Глядя на фотографии не видно, "опытные строители" это сделали или "опытные проектировщики". Вон у нас в Екатеринбурге в прошлом или позапрошлом году мост упал, авто и ж.д. движение перекрывали, проект говорят нехороший оказался.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 01:56
#87
ramur


 
Регистрация: 04.03.2008
Сообщений: 7


Максим Ек , Уважаю...... вы непробиваемы
ramur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 02:27
#88
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Могу сказать одно, что глинистые грунты очень коварны. Глинистый грунт если он сухой, плотный то несущая способность у него большая, но если его-же переувлажнить он может превратиться в кисель (простой пример - глинистая дорога после дождя)
Вам для размышления приведу краткий анализ вашей ситуации:
1. Бутовый фундамент и бревенчатые стены не чувствительны к небольшим неравномерным осадкам, в вашем случае конструкции крайне чувствительны и в случае неравномерных осадок дадут трещины, где будут трещины никто не скажет, но в определенных местах трещины могут повлеч к критическим последствиям (как пример отойдет от общего массива наружная несущая стена - рухнут перекрытия)
2. Если разбирали бутовый фундамент, то наверное можете вспомнить какой толщины он был в основании? Скорее всего больше 40 см. При этом деревянный дом раза в три легче по весу чем ваш, если не больше.
3. С перекрытиями как вы собрались залить скажу -- деньги на ветер, если не хуже. (пролет т.е. длинна балок так и остается пока в секрете, но если я всетаки правильно понял и расстояние 6,6 м то можете на ветер заодно выкидывать и рельсы, в этом случае советую вместе с рельсами выкинуть и строителей поверьте они при таком раскладе только мешают)
4. Не вздумайте выполнять одни стены из бетона, другие из пеноблоков, у них разные усадки под нагрузкой - получите не здание а карточный домик из отдельных вертикально установленных пластин из бетона и пенобетона - сами понимаете что произойдет. Лучше уж тогда делать все стены из бетона.
5. Сейчас осень постарайтесь выполнить мероприятия по отводу воды от фундаментов и котлована, если у вас на месте строительства он есть (для будущего подполья)
P.s. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК ПЕРЕКРЫТИЕ если потратили уже какие-то деньги поднемите руку и резко опустите пока не потратили еще больше туда-же. Купленый материал (Рельсы) пригодятся в хозяйстве примените в другом месте. Так выполнять перекрытие как вы описали могут только больные люди - что тут еще можно сказать. Посоветуйтесь с конструктором, за такую консультацию я думаю он больше бутылки пива с вас не возьмет (особенно если вы покажете наш диалог на форуме ему) Балочное перекрытие при ролете 6,6м - самый дешевый сполоб это подобранные по расчету двутавры ( работы конструктору на 3-5 минут) а если еще к нему подойдете с вашими планами, то он и оптимальный шаг двутавров подберет. Вернете потраченое за счет экономии
По фундаменту ошибочно старого дома ошибочно дал данные, разборка дома проходила без меня. Дом стоял на трех положенных лиственницах, а участок бутового фундамента был только у одной стены.
Вовремя руку не успел поднять, перекрытие уже готово, фундамент закопали. Сейчас придется копать траншеи для отвода воды от фундамента, весна покажет есть ли вода в подвале и как перезимовал фундамент.
Рельсы были разных размеров две 7-метровые, остальные меньше от 2,8 м до 7,1 м.. Расположили их на расстоянии 100-130 см друг от друга.
Перекрытия между первым и вторым этажом - воспользуюсь Вашим советом, двутавровая балка полегче рельсов будет.
Да и по стенам спасибо за совет. Монолитные стены сделать дешевле получается, чем из газоблока или пеноблока, но дома холодно будет. Делать из пеноблока толщиной в 30 см (или уще добавить вместо облицовки стену в полкирпича), но придется дополнительно делать утепление, штукатурку, покраску, да и выдержет ли стена перекрытие, второй этаж да плюс чердак, надеялся как-то скомбинировать внутренние капитальные стены сделать из монолита, вот Вы отговорили.
Максим Ек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 02:41
#89
Максим Ек


 
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Ещё добавлю. Рельсы - они коварны. Сталь в них прочнее и по несущей способности они не плохи. Но вот модуль упругости у этой стали не отличается от других. В результате возникают большие прогибы. Наш главный конструктор рассказывал что в своё время так чуть ящик пива не выйграл, но спорить не стал. Предупреждал он строителей что не нужно рельсу ставить, но (мнение строителей) что с ней будет она же вон какая крепкая. В резыльтате положили, пригрузили (кладкой) и трещины не заставили себя ждать. Подумайте, приятно ли будет находится под прогнувшимся перекрытием?
Предположу, что находиться над прогнувшимся перекрытием (если с перекрытием произойдет что-то ужасное) не так страшно. Пока у меня сделан только пол первого этажа (или потолок подвала), о потолке первого этажа есть время подумать до весны, пока предполагаю, что будет двутавровая балка, осталось только определиться какой она будет, да шаг между ними, да и придумать бы альтернативу доскам, чтобы понадежнее было бы, да и потолок, чтобы симпатичнее смотрелся.
Максим Ек вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 02:42
#90
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Все классно у тебя получается Молодец!!!! Скажи что от нас хочешь?
И так все сам знаешь. А если что то не знаешь...так у тебя классные строители. В добрый путь!!! Удачи.
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 07:42
#91
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
А чем отличается "Фундаментный блок" от "Фундаментной плиты"?
Зашёл на первый попавшийся сайт завода ЖБИ.
Фундаментный блок: http://ksmi.ru/catalog/1/
Фундаментная плита: http://ksmi.ru/catalog/2/

Фундаментная плита укладывается в самый низ, на щебёночную подготовку. Она имеет характерную трапецеидальную форму в сечении (там рисунок приведён). Фундаментная плита армирована, то есть способна воспринять отпор основания и не треснуть. У фундаментной плиты минимальная ширина 1200 мм.

Фундаментный блок носит второе название "блок стен подвала", укладывается по классической технологии непосредственно на фундаментную плиту (с выполнением гидроизоляции причём). Фундаментный блок имеет ширину от 300 до 600 мм. Главное - фундаментный блок не армирован, то есть это чистый бетон. Соответственно, на восприятие растягивающих и изгибающих нагрузок не работает - сразу трескается.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 08:26
#92
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Максим Ек
А чем отличается "Фундаментный блок" от "Фундаментной плиты"?
Практически тем же, что и стена от перекрытия.

Плиты ленточных фундаментов, тип ФЛ
Блоки бетонные для стен подвалов, они же фундаментные

Цитата:
Фундаментная плита ... ... ... имеет характерную трапецеидальную форму в сечении.
И не только трапецеидальную. )
Постоянно пользую такие подушки под 16-ти, 12-ти и 10-ти этажные крупнопанельные дома.

Плиты ленточных фундаментов, тип Ф
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 08:53
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Максиму ЕК: Вы правильно сориентировались по жизни: решили строить добротно. Говоря добротно, видимо имели ввиду надежно, т.е. с большим запасом по несущей способности без особой экономии. Да, так и нужно. Так на практике и делается. В понятие практики входит и проектирование. В результате проектирования мы получаем рабочие чертежи. Все остальное остается в теории. Хотя многое, что Вы считаете теорией, вовсе не теория. Например, расчетное сопротивление арматуры. Это практическая величина! Или мера приближения к этому сопротивлению, т.е. как раз запас прочности - это реальный числовой коэффициент. У Вас какая величина "добротности"? В лифтах например тросы закладываются с 10-и (примерно, там разные случаи есть) кратным запасом на разрыв, а у строителей коэффициент запаса на отклонение веса металлоконструкций 1,05. Или например вес людей на перекрытии 1,2. А Ваш коэффициент? Далее, конструкции рассчитываются не только на общую прочность сечения, но и на срез мест опоры, на устойчивость стенок или полок, на раскрытие трещин, по прогибу, на общую устойчивость, на прочность по наклонным сечениям и т.д. и т.п. Если бы можно было как-то вот так просто "добротно" сконструировать и иметь гарантии, так бы и делали. Гарантий при таком подходе нет.
Простой пример: рама из колонн и ригеля (балки). Вы смотрите, а ригель-то как-то не добротный (на Ваш взгляд), и увеличиваете жесткость ригеля. И утверждаете, что вот теперь то все хорошо! А на самом деле, увеличив жесткость ригеля, Вы увеличили моменты (усилия) в ней, и рама обрушится.
Такие подводные камни на каждом шагу. И в этом плане проектировщик - в первую очередь практик.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 14.10.2008, 09:38
#94
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от ramur Посмотреть сообщение
Максим Ек , Уважаю...... вы непробиваемы
Согласен только со вторым!!! Его наше непанимай!!!
Сколько предостережений, аргументов, но поздно уж.

"Заденет, не так страшно, альтернатива доскам, теоретики-практики, проект говорят нехороший..."
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 09:49
#95
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


господа, да оставьте Вы в покое Максима, ну хочется ему поэкспериментировать, хочется ему утереть нос "теоретикам". Да пжлста. Суицидальные наклонности не лечатся (горбатого могила исправить). ИМХО.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 10:47
#96
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Глядя на фотографии не видно, "опытные строители" это сделали или "опытные проектировщики". Вон у нас в Екатеринбурге в прошлом или позапрошлом году мост упал, авто и ж.д. движение перекрывали, проект говорят нехороший оказался.
Не только проект не хороший (по слухам типовые решения, и в Москве часто такие применяются, и у нас на Бебеля путепроводы по тому же принципу и аналогичному проекту, вроде как), но и сварщик (на которого пытались всё навесить). Ванная сварка не всем под силу.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 14.10.2008 в 11:01.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 10:52
#97
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Или прокат небось из-за моря-окияна был....
Тьфу, не хотел ведь...
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 11:21
#98
Gans1


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86


Супер тема-смотрите на количество просмотров.
Грустно все это вобщем
Gans1 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 11:37
#99
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от Максим Ек Посмотреть сообщение
В интернете есть несколько тысяч готовых проектов, стоимость 20-40 тыс. руб
А вы предложите им сделать рабочий комплект документации индивидуально на ваш дом. Неужели не понятно, что это типовые проекты. Они один раз делаются за 200 т.р. А потом продаюцца в интернете за 40 т.р по 20 раз.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 12:08
#100
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Опять тфу, не хотел, трезвый взгляд требует.
Вряд ли 40 тр х 20.
Скорее это буклеты красивые, внешние картинки и т.д. С кратким описанием. По такому, как понимает автор темы, "проекту" даже материал увидеть невозможно, не то чтобы посчитать его.
Вдумайтесь, товарищи, "в интернете (!) есть несколько тысяч (!) готовых (!) проектов..."
Стоимость готового 40 труб не может быть по определению!!!

Я другого не понимаю, кому и зачем мы это все пишем?
Сочувствия выразили, помощь вплоть до "по складам и буквам" тоже ...

Последний раз редактировалось BM60, 14.10.2008 в 12:34.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 13:04
#101
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


Цитата:
Сообщение от Gans1 Посмотреть сообщение
Супер тема-смотрите на количество просмотров.
Грустно все это вобщем
На досуге подумай и о том, что модераторы тоже должны просматривать темы. Все.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 13:09
#102
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Ильнур пишет:
Цитата:
А на самом деле, увеличив жесткость ригеля, Вы увеличили моменты (усилия) в ней, и рама обрушится.
Такие подводные камни на каждом шагу.
С какой стати рама - обрушится?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 20:35
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


С такой, что по законам механики жесткий ригель "забирает" себе больше "энергии" рамы, чем гибкий. Короче, посчитайте обычную раму 6х6 колонна 30Ш1 ригель 30Б1 на предельную распреднагрузку (будет определяться по ригелю). Затем замените 30Б1 на 35Б1 и пересчитайте под ту же нагрузку. 35Б1 не выдержит! Таковы законы физики, и подход на уровне мастера-каменщика здесь неуместен.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 14.10.2008, 21:50
#104
Gans1


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86


Цитата:
На досуге подумай и о том, что модераторы тоже должны просматривать темы. Все.
Кулик Алексей aka kpblc, Так это 3 тыс модераторов просмотрело эту тему, а я то думаю в чем дело
Gans1 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 22:21
#105
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Опять тфу, не хотел, трезвый взгляд требует.
Вряд ли 40 тр х 20.
Скорее это буклеты красивые, внешние картинки и т.д. С кратким описанием. По такому, как понимает автор темы, "проекту" даже материал увидеть невозможно, не то чтобы посчитать его.
Вдумайтесь, товарищи, "в интернете (!) есть несколько тысяч (!) готовых (!) проектов..."
Стоимость готового 40 труб не может быть по определению!!!
Вы реально полагаете, что под видом типового всучат только серию АР - планы, разрезы, фасады?
Для меня это животрепещущий вопрос
Минька вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 22:57
#106
Карлсон архитехтор


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 7


Спасибо, повеселили...
Хотя, был у меня один такой подрядчик - тогда было не смешно совсем - скорее страшно...
Карлсон архитехтор вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2008, 23:46
#107
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Вы реально полагаете, что под видом типового всучат только серию АР - планы, разрезы, фасады?
Для меня это животрепещущий вопрос
Да не! Не всучат. Я видел эти проекты. Только там вашу геологию не учитывают, поэтому все равно придецца перепроверять. А насчет 40х20, знаю и больше.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2008, 12:32
#108
roman.doronin


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 9


Уважаемые, гуру. Являюсь таким же застройщиком как автор темы, тема посещаемая, поэтому вопрос (не про плиты перекрытия ). Какова несущая способность влажной глины (хотя бы от и до) и бывают ли грунты с несущей способностью меньше 0,5 кг/см2?
И кстати по различия между ФЛ и ФБС... и там и там армирования нет никакого (кроме петель )... или я не прав?
roman.doronin вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2008, 12:39
#109
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от roman.doronin Посмотреть сообщение
И кстати по различия между ФЛ и ФБС... и там и там армирования нет никакого (кроме петель )... или я не прав?
вы не правы!
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2008, 14:13
#110
roman.doronin


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 9


Посмотрел, действительно был неправ
roman.doronin вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2008, 15:12
#111
Оператор

Служба заказчика
 
Регистрация: 22.05.2007
Краснодарский край
Сообщений: 28
<phrase 1=


Извините, что поздно, но....
Я не читал всю тему полностью, но всеже уверен что никто не упомянул об обеспечении защитного слоя Так что Макс там понастроит, а потом всем спасибо говорить будет, когда встретит новый год с Ж/б перекрытием на голове. Я бы не рекомендовал человеку не понимающему в строительстве самостоятельно изготавливать Ж/б конструкции.
Не С...там где живешь и не живи там где С...Ь.
Оператор вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2008, 15:16
#112
Оператор

Служба заказчика
 
Регистрация: 22.05.2007
Краснодарский край
Сообщений: 28
<phrase 1=


еще добавлю: с техникой на монтаж сборного Ж/б -проблемы есть, а на устройство опалубки, лесов, стоек поддерживающих опалубку - это не проблема? Просто Максим ты наверное не в курсе, что это тебе еще дороже выйдет, чем 1 раз заплатить за привоз и монтаж с колес
Оператор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать плиты перекрытия самому

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
Как сделать монолитное перекрытие ? Vagner Железобетонные конструкции 2 29.03.2010 19:38
Как положить плиты перекрытия?????? shpirant Конструкции зданий и сооружений 66 17.06.2008 22:33
Строю из полистирола. Как сделать перекрытие OlegK Конструкции зданий и сооружений 19 13.06.2008 17:09
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30