Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей
Регистрация: 04.12.2005
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 84750
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Мы постоянно раскладываем сэндвич-панели (Самарские). Съели не одну собаку. Вертикальная: верт.замки пропускают косой дождь, ригели можно "втопить" в габарит колонны (сразу см. связи!), панели не длиннее 10...12 м-дальше трудно на монтаже, и т.д. Горизонтальная: удобно монтировать, винты легко берут 12 мм, на практике 16 тоже, т.е. к полкам колонн можно (сразу см. связи! - если есть окна, надо ригели). Некоторые чтоб не думать, наваривают на колонну гнутик 120...160х4...5.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2005
Сообщений: 22
|
СПАСИБО. Хотя это не гнутик:-))))))
Но, все равно не въеду почему фирмы поставщики сэндвич панелей дают узлы крепления окон прямо на панели без оконных ригелей. Правда встречаются решения и с ригелями. Хотя понятно, что риск разных осложнений при наличии оконных ригелей нулевой. Чисто дело принципа. Внятного ответа от фирм не получил. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
1. Это лист С255 16 мм. И это к возможностям винта (шведский кажется).
2. При малых проемах применяю обрамление из гнутика 1,5 мм оц. (индив.) в виде рамки. Стоят. Фирмы не могут выделить средства на научно-инженерные исследования, считайте сами - на ветер, на прогибы, выгибы и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
вертикальная раскладка делается при задании архитекторов.
горизонтальная - гораздо экономичнее, из того что не требует фахверка. панель крепится прямо к колоннам каркаса. Ленточное остекление не требует дополнительного фахверка при высоте ленты =1200 мм= высоте панели.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Горизонтальную ракладку только один раз пришлось заменить на вертикальную - проектировал холодильник. И панели были изнутри. А так только горизонтальная, если нужен какой то фахверк - в плоскости стены без проблем.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 4
|
Цитата:
Строю холодильник с камерами РГС и столкнулся с такой проблемой: проектанты сделали горизонтальную раскладку сендвич-панелей PU 120 мм и предусмотрели крепление панелей к металлическим колонам каркаса с шагом 6,1 м с внутреней стороны здания. Обосновали все экономичностью такого варианта. Было все нормально, пока не запросили требования монтажников холодильного оборудования(делают дополнительную герметизацию камер с газовой средой) к несущим и ограждающим конструкциям... Они категорично отказались давать гарантию герметичности камер при горизонтальной раскладке. При этом, толком не могут объяснить почему. Ссылаются на то, что все холодильники с камерами РГС построены только с вертикальной раскладкой. Действительно, сам сколько не искал - все построено с вертикальной раскладкой. Дурдом... Народ, если у кого-то есть опыт подобного строительства или же проектирования, пожалуйста поделитесь! Нужно срочно заказывать сендвич-панели, а еще непонятно какую раскладку все-таки утверждать в спецификации. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Может быть у них традиционные решения для традиционных схем, и не желают менять привычный расклад жизни...Разницы вроде не видно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 4
|
Хотельсь бы больше конкретики, примеров.
В Украине холодильников(хранилищ) с камерами РГС с горизонтальной раскладкой сендвич-панелей НЕТ, насколько мне известно. Поляки тоже затрудняются ответить на этот вопрос. Больше всего настораживает, что гарантию на герметизацию отказываются дать холодильщики которые делают герметизацию(я думаю для них нет большой разницы по сложности герметизации стыков в горизонтальном или же в вертикальном положении), а не монтажники сендвич-панелей(их несогласие я бы понял - им придется дополнительно выбирать четверть в панелях). У кто что знает, кто что где-то видел поделитесь? Если все-таки где-то есть подобное хранилище с горизонтальной раскладкой сендвичей в камерах с РГС, дайте координаты, чтоб поехать посмотреть!? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
И даже если бы была "осадка", то она была бы равномерная по высоте стены - сэндвичи не давят друг на друга, наращивая нагрузку книзу. Считаю, что эта гипотеза ничем не обоснована.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
При горизонтальной раскладке панелей - у вас будут стыки на колонне, которые вы идеально не сможете уплотнить и загермитезировать. Чтобы это избежать - панели монтируют вертикально.
Также, панели для холодильников - являются самонесущими и не нуждаются в дополнительном каркасе при вертикальной раскладке.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 4
|
По идеи самонесущие, но нужно также учитывать и ветровые нагрузки. При вертикальной раскладке панелей по колоннам делают горизонтальные прогоны из гнутиков.
Месяц назад был в одном хранилище в Винницкой области. Камеры высотой 9 м с вертикальной раскладкой панелей PU160 мм. Посредине дали один прогон из Z-профиля. Два года эксплуатируют... а ни одна панель не закреплена к Z-профилю! Стеновые панели бетонируются в полу и служат опорой потолочным панелям... Несколько вариантов: 1. поставщики панелей занизили несущую способность панелей; 2. проектанты или поставщики развели заказчика на лишние металлические прогоны; 3. монтажники что-то недоделали... Во всяком случае, перерасход или же возможная авария от недоделок монтажников - все за счет заказчика, а все остальные делают себе "хорошую" репутацию... Возможно у кого-то есть опыт в этой сфере????????? Принимается все: теория, практика с фотками объектов где горизонтальная раскладка, контакты(хотябы названия) реальных объектов с горизонтальной раскладкой в камерах с РГС, где панели крепятся на колонны каркаса - идеальный вариант. Чтоб не рассуждать а поехать и посмотреть, расспросить людей которые эксплуатируют |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Правильно, панели бетонируются в пол (срезается металлический лист и заливается бетоном). На практике делал 2 объекта с холодильниками, и там и там - вертикальное расположение.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 4
|
Была бы в этом логика, если бы колонны каркаса не были снаружи здания(вынесены за пределы камер).
Получается что этот прогон мог бы страховать только от прогиба панелей наружу в следствии действия избыточного давления в камере... Но это что-то не то, так как в РГС делают специальные компенсационные мешки, и к тому же ставят аварийный клапан, который должен стравить газ в случае превышения заданного значения давления. А что насчет горизонтальной раскладки и шага колонн 6.1 м? Сендвич PU 120 мм, толщина металлических обкладок 0,5 мм. Примеры? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Дык когда это было... В те времена завозили не все из китая, кажется вот этот саморез из швеции или австрии. Не помню. Больше склоняюсь к австрийскому.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Айтмат, почитайте еще эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109355
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
"Стиль" раскладки обычно определяется архитектурой. Картофелехранилище естественно объект уникальный в архитектурном плане ![]() Например, я, как Заказчик, мог бы задать диагональную раскладку, и при некоторой моей настойчивости такая раскладка была бы реализовано без писков и визгов. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
![]() ![]() Вот в чем великий скрытый смысл вертикальности в холодильниках?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
В том, что:
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. При горизонтальной достаточно колонн каркаса. При вертикальном панели один фиг прикручиваются к чему-либо. Что-то с арифметикой не то. Вот овощехранилище:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Общался недавно с директором одной фирмы, которые производят сэндвич-панели для холодильников. Они также занимаются монтажом и поставкой холодильного оборудования. Он сказал, что панели монтируются вертикально и не всегда их надо монтировать на колонны (или ригеля). Ильнур, я говорил по поводу холодильников. Для овощехранилища и так понятно, что там температурный режим другой и принципы монтажа панелей не отличаются от типового.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() А швы между панелями очень даже замечательно можно загерметизировать. Думаю, холодильник изнутри должен быть удобным для мытья.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 5
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В головах. Холодильщики просто не имеют прецедента. Вот представьте себе, что Вам предлагают розовые покрышки для авто. Вы же застесняетесь?
![]() Я бы посмотрел на вертикальную раскладку в холодильнике 6х6 высотой в 60 м. Для замороженных жирафов. В паллетах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Тема интересная! Кто действительно знает из-за чего во всех советских типовых решениях панели (сборные и готовые) раскладывались вертикально??? Искал ответ - не нашёл. Думаю, было какое -то ТЭО... Но даже при обосновании разница между вариантами минимальная.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
есть вообще у Экспертов (Лаату в частности) большие опасения, что марка "Молодечно" (легкие меткаркасы с навесами чего-угодно и как-угодно) капитальнопригодна. Экономия существенна, но всё равно приходится вязать эти "Пушинки" с традиционными ЦНИИСКОм и ГОСТ -наработками. Спецов такого класса очень мало, но мечта 19-летнего молодечника из Баумана (зарабатывать 50000 Евро за три дня) к сожалению жива, об этом писал перед смертью Н.И. Абрамов (ПГУПС), отчёт профессора я видел в ГАСНе после крушения кровли в "Акватории", некролог - в старой прессе. Поэтому в СП есть чёткие указания не пускать такие корабли без чёткого авторства (положение об авторском надзоре). Ползучка - это малая беда - из-за лёгких колонн и фахверков гнётся и мембранирует всё что вы туда вешаете. Повесить настоящую нагрузку мешает низкий вес каркаса. Об этом что-то писали Е.А. Шабловский и А.В. Горский (реставратор и к.т.н ВИИСУ).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это что за некролог?
![]() Вы о чем вообще? Цитата:
![]() А был бы высокий вес, то бы все иначе сразу было бы? И потом, какая связь между "капитальнопригодностью" (интересно, что это означает?) и весом конструкций? Особенно между весом и нагрузками? Что имеется ввиду - выносливость или коррозионная стойкость? Что имел ввиду реставратор и к.т.н. Горский? ![]() Я наверно нездоров, раз не могу ничего понять из целого поста о "Молодечне" в теме, посвященного ориентации раскладки сэндвичей...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.09.2014 в 06:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177
|
Цитата:
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Мы и за куревом работаем, товарищи эксперты. Я просмотрел пару-тройку отчётов по МО с конструкционным металлом в каркасе, выяснил породу, замысел и эволюцию этой марки. Ссылаясь на старые регламенты и нормативы старой догмальности (СНиП, ГОСт и т.д.) конструкторы (особенно молодые) не гнушаются ни новыми сварочными материалами, ни каркасным крепежом, ни антикорами и антипиренами, которые нормируются только в ISO. И вся трагедия в том, что дать оценку такой конструкции "наощупь" не может толково ни один инженер надзора. Вспомните долбопахучую историю с Биржей на ВО - этаж 13-этаж оттянули, потому что там Чорт по преданиям живёт, а не из-за высотного регламента, небоскрёб Сутягина - ещё одна история - талантливый мужик, предприниматель,толковый прораб - бывший слесарь РСЦ, выдал наобум Храм Д.Леннона из горбыля и подспудных материалов https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE...FF%E3%E8%ED%E0 - церковь Чорта тут же разобрали - испугались ведьмы из Вия, наверно, о выплатах автору - ни слова. Так что "если где нибудь в России вдруг увидите вы грамотного плотника, колотящего забор недолговечен, он вам тут же скажет, из задротника - делаю ограду "молодечно". Всё - скромное IMHO в стихах и шутках (не надо считать оценкой)
__________________
Болею за красивый футбол |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2014
Сообщений: 4
|
Господа проектировщики, добрый день! В общем делаю объект скотоубойный пункт, металлический каркас, колонны с шагом по 6 м. вдоль и поперек, заказчик хочет на металле сэкономить поэтому делаю раскладку сэндвич панелей горизонтальной дабы прогоны не ставить. Вопрос: На фасадах в вырезах под наружние окна и двери нужно ли ставить отдельно прогоны, стойки?
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
если "конструктивная надёжность" обеспечивается - можно без дополнительных элементов. Обоснование приводится проектировщиком (например, расчёт) или на основании гарантий производителей ТСП (не снимает с вас обязанности обосновать надёжность). Ильнур говорит о типовом решении , предлагаемым производителями ТСП.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А производители панелей в своих каталогах техрешений дают различные варианты и различные размеры. Учитывается где находится дыра - ближе к замку, на замке и т.д. и т.п.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177
|
Нужно ставить.Иначе на что панели крепить будешь?У тебя проем под дверь прорежет,как минимум,один ряд панелей насквозь.
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь. |
|||
![]() |
|
||||
Да и если окно большое, а сэндвичи не "высшего" качества - от нагрузки может расслаиваться.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Если окно будет, то лучше ставить всегда - не к чему стеклопакет крепить. Если дырка под воздуховод или жалюзийную решетку, то соглашусь с Ильнуром, можно и без черного металла.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Добрый день коллеги!
При горизонтальной раскладке возникает проблема - устройство парапета. Во вложении решение завода "Электрощит" считаю бредовым, вылет последней панели (боюсь назвать словом "консоль") допустим до 1200мм. при монтажной ширине 1190мм. ![]() Остается только фахверки пропускать через кровлю, а потом их утеплять? Этот момент убивает все преимущества горизонтальной раскладки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
При горизонтальной раскладке сэндвич-панелей с креплением непосредственно к колоннам возникает проблема с тем, что на колоннах могут быть детали, выступающие за габарит колонны в сторону сэндвича. Получается в сэндвчие нужно делать паз, перерезая внутреннюю обшивку. Не очень приятно. Такие выступающие детали могут быть в местах крепления горизонтальных стеновых ригелей под окна/двери. Или на оголовках колонн. Для иллюстрации прикладываю узел опирания балки покрытия на крайнюю колонну, где как раз есть такая выступающая деталь. Как вы эти вопросы решаете? Все детали обрезаете заподлицо с наружной гранью колонны?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Можно и так, если задумано экономить на стали в целом, и прикручивать прямо к колонне.
Так-то не так уж глупо таки приварить легкий гнутый швеллерок типа 160х60х4. Особенно когда на колонну сверху кладется ферма или балка - швеллерок можно просто продлить до нужной высоты, и если очень высоко, просто ужесточить, путем "оквадрачивания" консольной части тем же швеллером. Вот в Вашем случае надколонник не нужен - нужна лишь деталь опоры для балки, из пластинок. Торцевую пластину можно на 5-6 мм вдвинуть внутрь колонны - шов ляжет в уступ. А швеллер бы просто торчал заодно...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Во вложении вариант с подрезкой опорной пластины. А если не подрезать опорную пластину, можно ли "выгрызать" паз в сэндвиче, как у меня показано в первоначальном варианте? Насколько такая врезка критична для панели? Выложите кто-нибудь узел крепления стенового ригеля на колонну из двутавра при горизонтальной раскладке сэндвич-панелей, которые крепятся непосредственно к полке колонны. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Шарнирного?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Даже если пластина будет торчать на 20мм из плоскости колонны - монтажники даже внимания не обратят, даже не заметят и пришлепают сэндвич и со стороны ничего не будет видно.
![]() Хотя, это очень трудно представить проектировщику, и он упорно будет создавать дополнительные проблемы на ровном месте. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Не нужно на ровном месте пупырышки создавать. Это же так разумно - сразу делать все правильно, ровно и красиво. Доколе будем мыслить кривыми категориями?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Что значит зажмуриться? С этим выступом же вообще хрень какая-то получиться. Как закрепить панель к надколоннику? Зазор будет. Не говоря уж о том, что вертикальность стены нарушена. Причем этот дефект скорее всего будет наблюдаться визуально.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Просто сдвинуть. Полка колонны на 16 - сдвинь внутрь на 8 мм и вари не хочу. Тем более там не мощный шов нужен. Сет Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Комар нет - технадзор - да. Принципиально в вертикальном шве с двух сторон на контакте панель/колонна должна быть уплотнительная лента с исходной толщиной 3 мм.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- В моем случае, если делать с надколонником, просто сдвинуть не очень круто. Полка надколонника зависнет. Ну и в данном случае колонны не из двутавра, а из ГСП. Там стенка 6 мм. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Ну если ГСП 6 мм, надо лишь вырезать часть колонны (оставив живой надколонник типа гнутого швеллера), плиту опорную врезать внутрь и на него поставить балку. Ребро врезать тоже.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
По картинке... Ильнур, а вы знаете толк в извращениях)
По узлу. Я спрашивал об узле, где колонны из двутавров... Там просто напрашивается какой-то опорный уголок, приваренный к полкам двутавра. И этот опорный уголок тоже хочется вытащить за габарит колонны, чтобы удобнее накладывать сварные швы. Но учитывая, что сэндвич крепится непосредственно к полке колонны - этот опорный уголок вроде как тоже надо срезать. И сварка будет какая-то неудобная. Кстати у вас по узлу над дверным проемом уголок приварен. Это для чего? Ведь при горизонтальной раскладке панелей здесь опора не нужна. А если посмотреть узлы производителей, то и при вертикальной раскладке до определенной высоты вот такие опоры для сэндвичей над проемами не делают - на саморезах висят. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Как хочешь - я тебе идеи даю, а ты уже доводи сам. То у тебя труба, то у тебя двутавр...
Цитата:
Вот из-за такого отношения к чужим чертежам на форуме практически не выкладывают примеры - одни неблагодарные критики кругом... Цитата:
Давай дальше сам - ума у тебя много, я смотрю, справишься.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Сообщений: 98
|
Всем специалистам по сэндвичам привет. Есть у меня вопрос, но, думаю, не стОит ради этого создавать новую тему.
Итак, смонтировали мы ограждающие конструкции из сэндвича 150 мм в горизонтальной раскладке. Получилось вроде хорошо, но Заказчика смущают неплотно прилегающие панели(горизонтальный шов). Конечно, небольшой брак производителя допустим. Как и на монтаже. Но точно знаю, что сэндвичи осаживались хорошо. По СП 70.13330.2012 пункт 7, есть Таблица 7.5. Цитата оттуда: Разность отметок концов горизонтально установленных панелей при длине панели:до 6000 мм +/- 5 мм; т. е возможна такая ситуация, что ширина горизонтального шва может быть до 10 мм, если у нижней панели горизонталь в плюс, а у следующей панели в той же точке-в минус. Был бы не белый цвет - ничего бы не видно было. А на белой панели все швы темнят и Заказчик недоволен. Возможно ли сослаться на данную таблицу, что по возможным предельным отклонениям мы в допуске? |
|||
![]() |
|
||||
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Сообщений: 98
|
Тут, скорее, нужно смотреть допуски производителя. Узлы у всех примерно одинаковы. Например, Венталл допускает до 2 мм несовпадение лицевой и задней обкладки. У моего производителя те же цифры. Даже опираясь на них мы получаем в пиковом состоянии 4-5 мм. А это уже явно не до конца захлопнутый замок. Чем и недоволен Заказчик.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
К плотности замков отклонения +/-5мм на 6 м не относятся.
Замки должны замкнуться, как бы это не звучало смешно. Щель в замке остается исключительно из-за брака изготовителя - трудно выдержать точность геометрии замковых кромок, особенно на большой длине. На выработавшем срок линии катают, наладке значения не придают, ремонтами не занимаются, а катают и катают, и катают и катают...лишь бы мельярды капали непрерывно. Нужно сфоткать, запротоколировать и предъявить "катальщику". Пусть компенсирует Заказчику его недовольство. Недовольство Заказчика выливается в задержку/недоплату монтажникам - почему монтажник должен бледнеть за косяк изготовителя? А косяк такой, что приемочным контролем не выявляется - только на монтаже. Изготовитель виноват.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! По раскладке сэндвич-панелей:
1. Холодильники. Панели самих камер холодильщики категорически не хотят ни к чему крепить. Мы их относим к оборудованию и их не касаемся. Естественно, при таком варианте горизонтальная раскладка физически невозможна, т.к. высота камеры ограничивается высотой панели. 2. Сэндвич-панели стенового ограждения каркасного здания. Вертикальная раскладка панелей делается в сейсмических районах, чтобы сами панели не участвовали в работе каркаса и не выполняли функцию диафрагмы, и их крепление не по-срезало при перемещении каркаса. При этом стеновые прогоны крепятся к каркасу через овальные отверстия болтами. 3. Остается вопрос по удобству монтажа и процесс эксплуатации панелей при разной раскладке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Подниму тему. Вопрос следующий. Какие нагрузки действуют на оконный фахверк (горизонтальный) при горизонтальной раскладке сэндвич-панелей?
Ветер воспринимает основные колонны каркаса здания. Если только собрать ветровую с простенков, и передать ее на горизонтальный элемент? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Постулат Б: панели по вертикали несут только самих себя, окна на них опирать нельзя. 3. Постулат В: Постулаты А и Б применимы к окнам размерами больше 0,8х0,8м - малые проемы не требуют ригелей, достаточно обрамить. 4. На ригели оконного проема действует: -ветровая нагрузка, собранная от простенков и самого окна, упрощенно равномерно. -вес простенков и окна, упрощенно средне-равномерно. Т.е. например панель 30 кг/кв.м, ну и оконный блок с отделкой для простоты тоже 30 кг/кв.м. Можно конечно и поточнее, но зачем... Таким образом, нагрузка на горизонтальные ригели принципиально в двух плоскостях, причем вертикальная внецентренная. Ригель будет крутить. Из чего напрашивается турба. А не корыто хлипкое. Конечно если приварить косяки (так классически называются вертикальные элементы оконного проема ![]() Но лучше трубчатые профили. Обычно при ветре 30 для окна 1,5х3 на уровне человеческого роста при пролете 6м хватает труб от 80х80х4 С245, по критерию "прогиб". Знаю случаи, когда в промзданиях приваривали трубы 50х50... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Старый лицедей Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Зона применения сэндвич панелей | GAS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.04.2012 16:03 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Профиль для сэндвич - панелей | shepot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 14:23 |
Шаг крепления сэндвич панелей?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.02.2006 22:33 |