Устройство подвижной опоры арки
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство подвижной опоры арки

Устройство подвижной опоры арки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2009, 17:22 #1
Устройство подвижной опоры арки
DesignerOPM
 
Конструктор
 
Киев
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 14

Уважаемые коллеги, посоветуйте, пожалуйста, как практически можно устроить подвижное опирание арки и где в литературе можно найти информацию по этому вопросу. Архитекторы требуют криволинейные потолок и крышу без дополнительных конструкций (затяжек). На опорах тоже нет возможности воспринимать горизонтальную силу. Поэтому хочу устроить подвижную опору. Думаю устроить овальные отверстия в опорной плите арки. Но такой узел не делал никогда, может там есть нюансы: как зажимать анкерные болты, нужна ли какая-то прокладка или смазка для уменьшения трения.

Пролет арки 8.2м

Последний раз редактировалось DesignerOPM, 04.02.2009 в 18:50.
Просмотров: 7420
 
Непрочитано 04.02.2009, 18:29
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А пролет большой?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 18:39
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


графитовая смазка используется. в сериях был узел. честное слово.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 18:47
#4
DesignerOPM

Конструктор
 
Регистрация: 30.09.2007
Киев
Сообщений: 14


пролет 8.2 м

а в какой серии был узел?
DesignerOPM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 18:50
#5
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Арка это "распорная система, имеющая вид кривого бруса". Если вы устраиваете подвижную опору - это уже не принципиально арка. И, кстати, работает совсем по другому - как кривая балка.
 
 
Непрочитано 04.02.2009, 18:57
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да хотя бы здесь моно глянуть - Серия 1.263.2-4 в.1 - узел 7.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 19:11
#7
DesignerOPM

Конструктор
 
Регистрация: 30.09.2007
Киев
Сообщений: 14


спасибо Forrest_Gump
DesignerOPM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 19:20
#8
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


если есть шарнирно-подвижная опора и нет затяжки, то это или не арка или шлагбаум-баум-баум.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 19:29
#9
DesignerOPM

Конструктор
 
Регистрация: 30.09.2007
Киев
Сообщений: 14


Patrick Henry и 4 и 6 спасибо за ответы «по сути»
DesignerOPM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 19:43
#10
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Я к чему вставил свое замечание - конечно подвижность вы постараетесь обеспечить конструктивно. Но (особенно если у вас решетчатая сиистема) на всякий случай рассчитайте м/к по двум схемам - без распора и с распором. Потому что в какой то момент подвижности может и не оказаться, так чтобы усилия в элементах при возможной перемене знака не превысили допускаемых.
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 11:30
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


По моему Patrick Henry дело говорит. Тем более, что это особо к материальным затратам не приведет - в любом случае вам нужно будет развязывать как верхний, так и нижний пояса вашей арки. Где то сечения поменяются.
А еще такая мысля стрельнула: а нельзя ли просто посчитать опорные конструкции на максимальные перемещения, которые может им придать максимально нагруженная арка. Пролет небольшой. И если стены (или что там в опоре) не пройдут - то сделать арку жестче.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 12:04
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
нельзя ли просто посчитать опорные конструкции на максимальные перемещения, которые может им придать максимально нагруженная арка..
Если Вы имеете ввиду перемещение фундамента, то нельзя наверно, т.к. после разгрузки фундамент будет пытаться обратно пойти за аркой. И что это будет? Качающийся фундамент?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:10
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если Вы имеете ввиду перемещение фундамента, то нельзя наверно, т.к. после разгрузки фундамент будет пытаться обратно пойти за аркой. И что это будет? Качающийся фундамент?
Не, не фундамент. Колонну или стену я имею ввиду. Арка создаст какой-то распор. Просчитать величину этого распора, оперев арку просто с одной стороны на шарнир, с другой - только по вертикали. Потом посчитать стену (или колонну) нагрузкой задав ее перемещение, равное половине полученного распора, ну может для запаса 2/3. Получим напряжения в стене (колонне) конечно с учетом всех сочетаний нагрузок. Если они критичны -сделать арку жестче, если нет - все путем. Так может не получится, но вообще то вариант, тем более, что все равно в здании тяжело сделать такой податливый узел надолго (Patrick Henry это уже прокомментировал). Но только он написал об опасности для арки, а ведь еще и для стены есть опасность. Потому проще может будеть сделать арку чуть жестче (пусть дороже) но быть уверенным. Да и маленький пролет 8,2м, перемещения небольшие будут.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:15
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


А, Вы имеете ввиду совместную работу "колонна (стена) - арка". Но по условиям:
Цитата:
На опорах тоже нет возможности воспринимать горизонтальную силу
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:17
#15
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


А там такой прикол, что чем жестче делаете стену, тем больше распор и нагрузка на нее. В пределе та же арка от которой вы уйти хотели.
 
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:23
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А стену не делать жестче, автор же почему то сказал, что нет возможности воспринимать горизонтальную силу. Но опоры какие то есть. Вот те, которые есть и проверить на максимально возможные горизонтальные перемещения опор арки. То, что опоры реально распор создадут какой то наоборот будет в запас.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:35
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... опоры какие то есть. Вот те, которые есть и проверить на максимально возможные горизонтальные перемещения опор арки...
Я вот так понимаю: если опора не может воспринимать нагрузку (горизонтальную распорную), значит она и не может и воспринимать и перемещения - ну не механизм же там. Допустим при свободном распоре (с подвижной опорой) перемещение 40 мм. Если бы опора могла безболезненно сдвинуться на 40 мм, то и подвижной опоры не надо было бы. А если опора безболезненно может сдвнуться на например 8 мм (что вполне реально), то усилие распора снизится незначительно, ну на 10%. И арка легко раздвинет опоры.То же яйцо, но всмятку
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 13:42
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я вот так понимаю: если опора не может воспринимать нагрузку (горизонтальную распорную), значит она и не может и воспринимать и перемещения - ну не механизм же там. Допустим при свободном распоре (с подвижной опорой) перемещение 40 мм. Если бы опора могла безболезненно сдвинуться на 40 мм, то и подвижной опоры не надо было бы. А если опора безболезненно может сдвнуться на например 8 мм (что вполне реально), то усилие распора снизится незначительно, ну на 10%. И арка легко раздвинет опоры.То же яйцо, но всмятку
Ну если 40мм! Наверно такое смещение будет для какого нибудь моста 50-ти метрового. Хотя это афтар должен сказать, он где то пропал.
Да и 8мм замного. Взять прикинуть, чтоб были перемещения миллиметров 5 и они на этом и закончатся, даже если опоры и не выдержат. Еслы бы это была трехшарнирная арка, то она бы стены раздвинула. А двухшарнирная спокойно себе упадет, и с тем же горизонтальным пемещением будет покоится на земле
Ну. короче моя идея понятна
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:15
#19
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Если одна из опор достаточно гибкая стальная стойка, то не надо особенно и обеспечивать подвижность.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:24
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Если одна из опор достаточно гибкая стальная стойка, то не надо особенно и обеспечивать подвижность.
Ну вот и где то о том же
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:38
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а если эта самая гибкая стойка находится в составе перегородки? тогда отделка/штукатурка треснет. кто за это будет отвечать?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:44
#22
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а если эта самая гибкая стойка находится в составе перегородки? тогда отделка/штукатурка треснет. кто за это будет отвечать?
Для этого есть нормативные пределы преремещений.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 15:56
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


хозяин-барин закладываться на такое решение.
только охота заморачиваться и тратить силы на расчет. расчет нужно будет выполнять по деформированной схеме, плюс еще нужно будет учитывать дополнительный эксцентриситет нагрузки онтосительно фундамента при расчете стойки.
уж мне милее сделать балку жестче.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 16:13
#24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
хозяин-барин закладываться на такое решение.
только охота заморачиваться и тратить силы на расчет. расчет нужно будет выполнять по деформированной схеме, плюс еще нужно будет учитывать дополнительный эксцентриситет нагрузки онтосительно фундамента при расчете стойки.
уж мне милее сделать балку жестче.

Forrest_Gump, ну а я о чем говорю, по вашем. Только насколько жесче - надо посчитать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 13:10
#25
DesignerOPM

Конструктор
 
Регистрация: 30.09.2007
Киев
Сообщений: 14


Спасибо всем, принимающим участие в обсуждении данной темы. Арки опираются на ж-б балки. Я сделал сечение конструкции таким, чтобы перемещение было до 12мм, и обеспечил возможность горизонтального перемещения аналогично узлу, который посоветовал Forrest_Gump

Последний раз редактировалось DesignerOPM, 06.02.2009 в 14:16.
DesignerOPM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство подвижной опоры арки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31
Ищу Серию 1.263.5-5 "Деревянные клееные арки для общественных зданий. Выпуск 5 Трехшарнирные круговые арки пролетом 21, 24, 36, 42 м, шаг 3 и 4,5 м." Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.12.2008 02:09
Определение распора арки в Scad 11 Иван 80 SCAD 6 29.04.2008 18:01
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. Тамбов Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2007 22:57