Расчет стены подвала из ФБС
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стены подвала из ФБС

Расчет стены подвала из ФБС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2009, 23:04 #1
Расчет стены подвала из ФБС
Constructionenvironment
 
Киев
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 24

Добрый день! Необходимо запроектировать стену подвала из сборных бетонных блоков ФБСок. Перепад отметок грунта от 2,2 до 2,75 метра. Здание трехэтажное, расстояние между поперечными стенами 6м. Нагрузки на засыпке возможны разве что от пешеходов, так как это зеленая зона. Основание блоков-сплошная фунд.плита. Перекрытия-монолит. Посмотрел аналоги, при подобном перепаде отметок ставят блок 400. Но меня терзают сомнения, то есть надо его посчитать и доказать. Подскажите кто занимался подобным и у кого есть похожие примеры.
Просмотров: 31459
 
Непрочитано 05.02.2009, 23:14
#2
DK


 
Сообщений: n/a


А пожарную машину в расчет не хотите взять?

Расчет элементарный и приводится в любом учебнике по механике грунтов.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 23:54
#3
Constructionenvironment


 
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
<phrase 1=


по-моему вопрос этот совсем не из механики грунтов. Определить давление от грунта и от полезной нагрузки легко, а посчитать материал стены я не представляю как, чтоб учесть перевязку блоков, учесть плиту сверху. Да и расчеты не по учебникам проводить стоит, а по нормам.
Constructionenvironment вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 00:16
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


будет хорошо если будет картинка
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 00:43
#5
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Пример можно посмотреть в книге Линовича "Расчет и конструирование частей гражданских зданий" с. 253-254 (книга есть в download'е). Расчет стен - по СНиП ІІ-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции", в частности расчетное сопротивление материала блоков - из табл. 4.

Согласен с DK насчет необходимости учета давления на грунт от пожарной машины, которая может подъехать к стене дома (или этот вариант у вас полностью исключен?).
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 00:45
#6
Constructionenvironment


 
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
<phrase 1=


Есть чертеж. Я вот что подумал: может посчитать стену подвала как балку, опертую на фунд. плиту и плиту перекрытия, посчитаю-получу изгибающие моменты в стене. Выберу моменты в уровне швов между рядами блоков. это будут моменты, которые хотят раскрыть шов и вывалить блок. Да а потом возьму и посчитаю удерживающий момент в блоках от вышележащих плит и стен (считая, что нагрузка пойдет по центру блока, то есть при толщине блока 0,4м и нагрузке на него 10т М=10х0,2=2тм). Пойдет?
Вариант пожарной машины исключен, вокруг дома будет терасса со ступеньками.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж.dwg (61.8 Кб, 8156 просмотров)
Constructionenvironment вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 00:54
#7
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Расчет стены как внецентренно-сжатого элемента - согласно пп. 4.7 - 4.11 СНиП "Каменные и армокаменные конструкции". Эксцентриситет e = M / N.

Не изобретайте велосипед .
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 01:10
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


пп. 6.65-6.68 каменного снипа вы читали, товарищ?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 07:28
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
.... вы читали, товарищ?
товарищ Constructionenvironment
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 10:33
#10
Constructionenvironment


 
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
<phrase 1=


Спасибо за ответы. На работе абсолютно не у кого спросить.
Constructionenvironment вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 12:00
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


Цитата:
Сообщение от Constructionenvironment Посмотреть сообщение
Я вот что подумал: может посчитать стену подвала как балку... Пойдет?
жаль, что никто не ответил - пойдёт или нет, и почему. попробуй посчитать так как сам думаешь и по СНиП и сравнить, может правльно думаешь.


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Не изобретайте велосипед .
человек не изобретает велосипед, человек думает
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 12:22
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
никто не ответил - пойдёт или нет, и почему.
Чтобы сказать, считать ли как изгибаемый или сжатый, или внецентренно-сжатый, или еще как, нужно знать, какие силы преобладают. Т.е. надо видеть состояние.
Поэтому нужно сначала уточнить нагрузки.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 13:01
#13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


[FONT=Verdana]вам поможет вот это:[/FONT]
Пособие к [FONT=Verdana][FONT=&quot]СНиП 2.09.03-85 «Сооружение промышленных предприятий»[/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana]"Проектирование подпорных стен [/FONT][FONT=Verdana]и стен подвалов"[/FONT]
Там все очень подробно описано.
Цитата:
Содержит основные положения по расчету и констру*ированию подпорных стен и стен подвалов промыш*ленных предприятий из монолитного и сборного бетона и желе*зобетона. Приведены примеры расчета.
Для инженерно-технических работников проектных и строи*тельных организаций.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 13:08
#14
Constructionenvironment


 
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
<phrase 1=


Только вот СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" и Линович указывает "Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами"; а Пособие по расчету подпорных стен и стен подвалов вместе со справочником проектировщика указывают считать как балку с защемлением в уровне фундамента и шарниром в месте перекрытия.
Constructionenvironment вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 13:25
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Constructionenvironment Посмотреть сообщение
Только вот СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" и Линович указывает "Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами"; а Пособие по расчету подпорных стен и стен подвалов вместе со справочником проектировщика указывают считать как балку с защемлением в уровне фундамента и шарниром в месте перекрытия.
посчитайте по двум вариантам - сравните и выложите свои результаты - обсудим
 
 
Непрочитано 06.02.2009, 13:52
#16
Forfeit


 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 9


400 хватит.
При малосжимаемых грунтах, толщина фундаментных стен, в том числе подвалов, принимается равной (или меньшей) толщине надземных стен, но не менее 30 см. Справочник пороектировщика "Основания и фундаменты"
Forfeit вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 15:03
#17
Constructionenvironment


 
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
<phrase 1=


Вот результаты расчета в Лире. Я задал блоки стержнем и разбил его по высоте на 600мм (высота блока). Задал ко всему еще тонну полезной нагрузки на поверхности. Получил моменты в швах между блоками. Например выберу худший вариант, это момент при схеме шарнир-шарнир М=1,134тм (потому что в этом блоке меньше пригрузка, чем в нижнем по схеме жесткое-шарнир). Я считаю что сила, приходящая от верхних этажей распределяется равномерно по ширине блока, те равнодействующая идет по средине блока. Мне нужно обеспечить минимальный удерживающий момент 1,134тм, то есть сила пригрузки должна быть 1,134/0,2=5,67тс. То есть мои блоки шириной 400 проходят при условии, что будет возведено здание и нагр на стену достигнет больше чем 5,67.
Вложения
Тип файла: rar ФБС.rar (29.0 Кб, 939 просмотров)
Constructionenvironment вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 16:11
#18
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


на чертежах не плохо в примечниях написать мол обратную засыпку выполнять после устройства перекрытия подвала.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 16:46
#19
Constructionenvironment


 
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
<phrase 1=


исходя из расчетов, можно разрешить засыпать при устройстве плиты над подвалом на пол метра меньше проектного ур. земли. А остальное засыпать только при устройстве след. этажа
http://dwg.ru/dnl/5006 - а че это за таблицы такие в конце книги??. В них написано о толщине стены подвала в зависимости от перепада отметок грунта. Но на мой взгляд очень уж большие сечения стен написаны и никак не учтен пригруз сверху.

Последний раз редактировалось Constructionenvironment, 06.02.2009 в 21:20.
Constructionenvironment вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 19:37
#20
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


Похоже это ответ на твой вопрос в п. 1. Зато учтён вес и угол внутреннего трения грунта. Может и потому такие большие значения сечения стен что не учтён пригруз, т.е. крайний худший случай.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 22:16
#21
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Constructionenvironment, ваши предположения по расчету стены подвала как изгибаемого элемента не верны. Действительно, стену рассматривают как балку, но только для нахождения момента от давления грунта, например:
если стены из сборных блоков (как у вас), обе опоры балки - шарнирные, момент - максимальный,
если же стены, фундаменты и перекрытия - монолитные, то рационально законструировать жесткие опоры и уменьшить момент.

Далее стену расчитывают как внецентренно-сжатый элемент с эксцентриситетом М/N, где М - суммарный момент от горизонтальных и вертикальных нагрузок на стену подвала.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 15:26 Наружная стена подвала каркасного здания.
#22
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


разобрался.

Последний раз редактировалось 13forever, 30.04.2009 в 16:03.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 23:32
#23
Петрович Виктор


 
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18


Господа, извините, но о чем речь. 400мм, и какие там "высокие технологии". Такое ощущение, что никто на практике в действительности с этим не сталкивался. В моей практике три сооружения при высоте подвала 3м., отметка земли -0,3. Что-то я никаких сдвигов и трещин не наблюдал. За все время у меня сместились блоки 400мм (при количестве рядов 5 шт.), при выполнении функций подпорной стены, простояв 1год (заказчик заморозил стройку, а я провел эксперимент).
Петрович Виктор вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 13:07
#24
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Constructionenvironment Посмотреть сообщение
Только вот СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" и Линович указывает "Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами"; а Пособие по расчету подпорных стен и стен подвалов вместе со справочником проектировщика указывают считать как балку с защемлением в уровне фундамента и шарниром в месте перекрытия.
Если бы ваша стена подвала была из монолитного железобетона, то её скорее всего можно было бы рассчитывать как защемлённую в фундаменте, естественно при условии обеспечения этого защемления за счёт анкерения вертикальной арматуры стены в плите. Но у вас сборные блоки, которые вы никоим образом защемить в плите не сможете, поэтому однозначно надо рассчитывать по первому варианту.Для расчёта вам следует определить вертикальную нагрузку на 1 пог. метр стены от стен и перекрытий надземной части (это будет N), а от давления грунта находите М и дальше проводите расчёт как внецентренносжатый каменный элемент 1 пог. метра стены в зависимости от e=M\N. Это вот в принципе примерно так. А мой скромный опыт подсказывает, что 40см толщины блоки у вас скорее всего будут пригодны. Но проверить расчётом не мешало бы.
troja вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 11:49
#25
PGSDWG


 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 1


Всем добрый день! Прошу помощи у сообщества в продолжении данной темы. Как учесть и проанализировать расстояние между поперечными стенами в работе таких стен, допустим стена 15 метров, 400 мм толщиной. Как балку мы ее посчитали, какой пригруз должен быть тоже, а как оценить какой стенка длиной может быть подскажите?
PGSDWG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стены подвала из ФБС

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
расчет стены подвала i_s Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2008 13:10
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48