Ростверк и пол по грунту
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк и пол по грунту

Ростверк и пол по грунту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2009, 21:55 #1
Ростверк и пол по грунту
intermol
 
Проектирование зданий и сооружений
 
Москва
Регистрация: 05.12.2007
Сообщений: 129

Возник вопрос: трехэтажное здание, фундаменты свайные, ростверки монолитные железобетонные ленточные и кустовые. Пол подвала по грунту. Нужно ли соединять арматурой конструкции ростверков и пола по грунту?
Просмотров: 29267
 
Непрочитано 20.02.2009, 23:32
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а смысл?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 23:50
#3
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а смысл?
Возможный аргумент: чтобы не было разности осадки ростверка со сваей и пола по грунту
intermol вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 00:40
#4
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


От разностм осадок Вы этим избавиться вряд ли сможете. Если пол по грунту - пусть он и лежит на грунте, а не висит на ростверке. Или наоборот - вешайте плиту целиком на ростверк с соответствующим армированием. Попытка сделать что-то "среднее" будет, скорее всего, неудачной.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 00:51
#5
dREYb


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 64


Вопрос: а каккая конструктивная схема здания? Может там нужна армированная подготовка пола под опалкбку переурытия?

Мы делали так:
пол по грунту с сответствующим уплотнением
а в верхнюю грань ростверка натыкивали коротышей из 8-10 типа для сцепления некоторого!
а армирорвание пола однородное правда из двух сеток д10 шаг 200,
толщина плиты 100-120,
но завесить даже 6 м на ростверки эт чуть нереально толщина выйдет ведь как в перекрытии!
dREYb вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 01:16
#6
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


во избежании осадки пола необходимо просто выполнить бетонную подготовку по уплотненному грунту... и не нужна никакая анкеровка. Как уже писалось выше, она ничего положительного не даст.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 12:03
#7
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Конструктивная схема здания смешанная - несущие колонны и стены из мон. ж/б. Перекрытия монолитные. Архитектор упрямится - говорит что необходимо связывать пол по грунту с ростверком. Мое мнение что этого делать не нужно, ибо разные конструкции.
intermol вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 12:32
#8
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
во избежании осадки пола необходимо просто выполнить бетонную подготовку по уплотненному грунту... и не нужна никакая анкеровка. Как уже писалось выше, она ничего положительного не даст.
А смысл в бетонной подготовке? Разве что уложить арматуру и чтоб вода из бетонной смеси в ПГС не впиталась. А для чего еще?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 12:38
#9
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А смысл в бетонной подготовке? Разве что уложить арматуру и чтоб вода из бетонной смеси в ПГС не впиталась. А для чего еще?
Ну если рассматривать пол по грунту как железобетонную конструкцию (т.е. если она будет армирована, что как правило и делают), то бетонная подготовка все-таки необходима для величины защитного слоя, либо увеличиваем эту величину.
intermol вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 13:01
#10
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Для величины защитного слоя??? Как если в расчете она, бетонная подготовка, не учитывается.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 13:22
#11
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Для величины защитного слоя??? Как если в расчете она, бетонная подготовка, не учитывается.
при наличии бет. подготовки защитный слой 35 мм, без нее - 70мм.
intermol вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 15:18
#12
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А смысл в бетонной подготовке? Разве что уложить арматуру и чтоб вода из бетонной смеси в ПГС не впиталась. А для чего еще?
Кроме возможности уменьшения толщины защитного слоя и повышения качества арматурных и бетонных работ бетонная подготовка в конструкции пола подвала увеличивает сопротивление капиллярному подсосу конденсационной влаги, образующейся вследствие нарушения естественного воздушно - влажностного баланса между грунтом и атмосферой, а при необходимости по подготовке выполняется противонапорная гидроизоляция.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 17:35
#13
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Кроме возможности уменьшения толщины защитного слоя и повышения качества арматурных и бетонных работ бетонная подготовка в конструкции пола подвала увеличивает сопротивление капиллярному подсосу конденсационной влаги, образующейся вследствие нарушения естественного воздушно - влажностного баланса между грунтом и атмосферой, а при необходимости по подготовке выполняется противонапорная гидроизоляция.
Не спорю. Мне это и так известно В нашем регионе вообще уходят от плит по грунту.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 17:53
#14
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


И такой вопрос: если не связывать пол по грунту и ростверк, то как кто делает. Верхняя грань пола заподлицо с верхней гранью ростверка или пол по грунту опирать сверху на ростверк?
intermol вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 18:58
#15
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


В принципе возможны оба варианта. Какой лучше - зависит от конкретных геологических и гидрогеологических условий.
Если выполнить бетонный пол "заподлицо" с ростверком, то необходимо решать вопрос с возможным проникновением воды через шов, в особенности по контуру подвала, т.е. гидроизоляцией в местах примыкания. Конструкция гидроизоляции должна выполнять свои функции в случае значительной разности осадок ростверка и пола. Можно предусмотреть гидроизоляцию с компенсаторами деформаций, использовать нетвердеющие мастики, бентонитовые шнуры и т.д. - это отдельный вопрос.
Второй вариант - выполнить до отметки верха ростверка бетонную подготовку, по ней обмазочную или оклеечную гидроизоляцию (сплошную или только в местах примыкания к ростверку), затем - бетонный пол, армированный двумя сетками Вр ( возможны и варианты) .
НО в обоих вариантах на надежность и долговечность конструкций пола в первую очередь влияет качество подготовки под полы - послойное уплотнение грунта с увлажнением до оптимальной влажности, щебеночная подготовка.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 20:05
#16
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
Архитектор упрямится - говорит что необходимо связывать пол по грунту с ростверком.
и еще раз
Двумя руками ЗА второй вариант п.15 уважаемого AMS. Когда мои архитекторы выдают подобные вещи - просто говорю - под вашу ответственность и никаких проверок и подписей со стороны конструкторов. Срабатывает практически всегда (случаются истерики...).
Частенько про подготовку под полы по грунту вспоминают, когда выполнен монтаж стен и перекрытий (строители - "мы чо щебенку в подвал руками носить? трамбовать чем?").
RFL вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 20:54
#17
dREYb


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
Перекрытия монолитные.
Нужен армированный пол! стойки на что ставить под опалубку!
Я бы сделал так: подготовка из бетона B7.5 верх вровень с верхом ростверка- 80-100мм и армированнуюдвумя сетками плиту 100-120-150мма связывать его с ростверком или нет это не критично.
dREYb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 21:41
#18
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от dREYb Посмотреть сообщение
Нужен армированный пол! стойки на что ставить под опалубку!
Я бы сделал так: подготовка из бетона B7.5 верх вровень с верхом ростверка- 80-100мм и армированнуюдвумя сетками плиту 100-120-150мма связывать его с ростверком или нет это не критично.
Возможно. Но если пол по грунту выполнят так, как в проекте (т.е. уплотненное основание с втрамвбованным щебнем + подстилающий слой из бетона кл. В7.5 + стяжка), так он будет равномерно работать на сжатие. В таком случае необходимость арматуры под вопросом. Конечно можно в конструктивных целях. Но обязательно ли?
intermol вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 22:33
#19
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Сколько грунт ты не трамбуй, все одно - получишь х...! Практика жизни. Поэтому представляется лучшим вариант "плавающая" армированная плита не связанная с ростверком. Тока не понятно - зачем нужна "бетонная подготовка"? Всегда заливали плиты на грунте просто по грунту уплотненному щебнем.
SergeyVM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 22:36
#20
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Сколько грунт ты не трамбуй, все одно - получишь х...! Практика жизни. Поэтому представляется лучшим вариант "плавающая" армированная плита не связанная с ростверком. Тока не понятно - зачем нужна "бетонная подготовка"? Всегда заливали плиты на грунте просто по грунту уплотненному щебнем.
Просто в серии 2.244 ничего про армирование пола по грунту не сказано. На практике у нас много чего армируют. Уже давно идет спор о "фоновом" армировании. Вроде бы не нужно, а многие делают.
intermol вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 23:03
#21
Volk

конструктор
 
Регистрация: 01.11.2006
Сообщений: 9


А вообще какое функциональное назначение подвальных помещений?? Гараж, офисы, магазины. Если они эксплуатируемые, тогда понятно, но если нет, так зачем заворачиваться
Volk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 23:09
#22
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
А вообще какое функциональное назначение подвальных помещений?? Гараж, офисы, магазины. Если они эксплуатируемые, тогда понятно, но если нет, так зачем заворачиваться
Подвальные помещения эксплуатируемые (постирочные, подсобки, гладильные комнаты и т. п. ).
intermol вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 07:32 Бетонный пол два варианта
#23
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


У меня очень похожая ситуация, и встал вопрос выбора между: помещение насосной, знакопеременные температуры, внутри куча опор под трубы Ф530 с разной нагрузкой, вот и ломаю голову между двумя вариантами . . .
- плитой на ростверке ( но вот пролет 9м, ведь по грунту работа тоже будет, боюсь трещин в местах концентрации напряжений "обрез фундамента").
- плавающая плита пола. Независимый пол, работа по грунту 100%

Сам понимаю, оба варианта имеют место жить, но вот в первом, как то не по-человечески ?!!!

Может кто сталкивался, что подскажет, мыслями поделится ...
Вложения
Тип файла: pdf Бетонный пол.pdf (185.0 Кб, 199 просмотров)
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 07:36
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


вариант 3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 339
Размер:	19.7 Кб
ID:	191231  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 07:48
#25
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


т.е. вы считаете, что 10см по высоте недостаточно для независимой работы пола?, ростверк под колонну 1500х1500, его по контуру выделять швом
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 07:57
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
вариант 3
самый рабочий
WolframST, СП "Полы" п.9.8.

----- добавлено через 45 сек. -----
WolframST, нагрузки от пола на ростверк учтены при расчете ростверка?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:07
#27
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


wvovanw,


Спасибо, что носом ткнули. Нагрузки не учитывал, свая несет много, но для порядку необходимо учесть, хороший пригруз получается. Все-таки я склоняюсь к плавающему полу, с независимым фундаментом под оборудование 1000х1000

Ps Как миниатюру добавить?
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:20
#28
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Пролет 9м, а в длину сколько? Может лучше сделать ж.б. "чашу" на сваях (или без)?
А так, вариант 3 уж точно лучше, чем 2. Ростверки на сваях, плита на естественном основании. Значит разница осадок будет приличная. Лучше отделять работу плиты от ростверка
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:26
#29
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Пролет 9м, а в длину сколько?
В длину 15м (три пролета 6х6х3)
Вложения
Тип файла: pdf План насосной.pdf (45.1 Кб, 85 просмотров)
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:28
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


WolframST, просадка какого типа, чему равно нач.просад. давление?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:33
#31
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
просадка какого типа, чему равно нач.просад. давление?
грунт ИГЭ-302. Суглинок легкий полутвердой консистенции гравелистый (дресвяный) характеризуются естественной влажностью от 12.0 до 20.0%, при среднем значении 15.9%, плотность грунта естественного сложения от 1,93 до 2,29 г/см3, при среднем значении 2.08 г/см3, значением коэффициента пористости в пределах 0,34-0,66 д.е., при среднем значении – 0,51д.е.
Угол внутреннего трения (φ) – 22.5 градусов.
Удельное сцепление (С) – 38.9 кПа.
Модуль деформации (Е) – 29.4 МПа.

R-297кПа

это основание.

по поводу подготовки В7,5 100мм и подсыпки непучинистым грунтом 300-500мм еще думаю
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:51
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


WolframST, а зачем сваи при таких характеристиках?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:52
#33
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а зачем сваи при таких характеристиках?
Сейсмика 9 балов, заказчик решил подстраховаться

Изначально я сделал на естественном, столбчатые. Но вот теперь куралесим
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 09:01
1 | #34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от WolframST Посмотреть сообщение
Сейсмика 9 балов, заказчик решил подстраховатьс
подстраховаться это хорошо, но причем здесь сваи???
Плита по грунту намного эфективней будет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 09:19
#35
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
Пол подвала по грунту.
А как насчет воды? Трехэтажка это минимум пол подвала на -2,5. даже если в Сибири - коммуникации все равно выше.
У вас экспертиза не требует назначать УГВ по верхним коммуникациям?
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 09:25
#36
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
У вас экспертиза не требует назначать УГВ по верхним коммуникациям?
а что были случаи, что такое требуют?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 09:41
#37
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а что были случаи, что такое требуют?
у нас всегда(юг Кузбасса), как минимум последние лет 10 - просто что помню.
ну а кроме того что прорыв канализации в полметре от стенки подвала с помывочной- верховодка чудесно по траншеям бежит - вы же их искусственным покрытием закрывать полностью не будете метров на 50 от здания?

http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1500620520
вот как-то так, стандарт если есть экспертиза, а она у вас судя по всему(3 этажа + эксплуатируемый подвал) будет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вода по коммуникациям.jpg
Просмотров: 142
Размер:	252.4 Кб
ID:	191244  

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 21.07.2017 в 10:02. Причина: upd
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 10:10
#38
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Миниатюры
как вы миниатюру вставляете?
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 10:14
#39
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от WolframST Посмотреть сообщение
как вы миниатюру вставляете?
просто из вложений мышкой в текст перетащить, форум сам теги поставит
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 10:26
#40
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Плита по грунту намного эфективней будет.[/quote]

Спасибо. Просчитаю плиту
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 10:27
#41
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
подстраховаться это хорошо, но причем здесь сваи???
Плита по грунту намного эфективней будет.
раз уж к слову - если сейсмика то может потребоваться слой проходить полностью, или же замена грунта на всю глубину, так что сваи - скорее всего самый дешевый вариант и получится
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 10:28
#42
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1500622115
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита_СК.jpg
Просмотров: 109
Размер:	129.4 Кб
ID:	191252  Нажмите на изображение для увеличения
Название: АС0_СК_Кустspf.jpg
Просмотров: 103
Размер:	107.8 Кб
ID:	191257  

Последний раз редактировалось WolframST, 21.07.2017 в 10:45.
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 13:36
#43
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от WolframST Посмотреть сообщение
Сейсмика 9 балов, заказчик решил подстраховаться

Изначально я сделал на естественном, столбчатые. Но вот теперь куралесим
Если Заказчик такой пуганный сделай ему замену грунта на глубину просадочной толщи.
А так при сейсмике сваи быстрее фундамента треснут. Полы в любом случае по грунту делай и ростверки заглуби, а то на морозное пучение могут не пройти (либо зазор 100мм).
gogaru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк и пол по грунту

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Пол по грунту под автобусный гараж Nehitriy Конструкции зданий и сооружений 6 15.07.2008 12:43