| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел стыка балок 40Ш2
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 12326
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
2. При указанных Вами усилиях в соединении запас надежности более 2-х раз. Заказчик возможно имеет ввиду другие усилия. Например, равнопрочность стыка с основным сечением.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 14
|
Цитата:
Заказчик имеет ввиду именно тот факт,что стык недостаточно усилен и нужно каким то образом его усилить. Как Вы определили "на глаз" запас надежности? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Не совсем на глаз.
На срез, предположим, шов несет 1,5 т/кв.см. Швы верхней накладки работают на усилие N+M/0,4 (h), ну где-то 20 тонн. Надо где-то 14 кв.см. на половине стыка, или 7 на одном. У Вас где-то 25 кв.см. Швы накладки стенки работают на Q=14 тонн. Надо по вертикали примерно 10 кв.см. У Вас где-то 35 кв.см. Устойчивость накладки стенки обеспечена толщиной многократно. Прочность накладок обеспечена многократно. Примерно так, не менее 2-х раз.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 14
|
Понятна прикидка.
Тогда еще вопрос-если производить расчет по СНиП, я так понял мой случай 11.5, как определить величины τf и τz (напряжения в расчетном сечении соответственно по металлу шва и по металлу границы сплавления, равные геометрическим суммам напряжений, вызываемых продольной и поперечной силами и моментом)? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не надо здесь считать по СНиП. Особенно для того, чтобы успокоить Заказчика. У Вас запасы в разы. На поперечную силу считайте накладку на стенку и приваривающие ее сварные швы.
На силу, возникающую в полках от действия момента считайте накладки полок и их сварные швы. Продольной силой по причине ее малости можно пренебречь. Несущую способность сварных швов можно принимать в запас из зависимости: каждый мм катета несет 0,1т на 1см длины шва. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
ну тады, как DK уже озвучил:
на швы накладок по полкам: M/h+-N на швы накладок по стенке: Q Кстати, сварщики за кф=14 мм на монтаже вас не поблагодарят, а того страшнее и не выполнят такой шов... лучше сделать подлинее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
nekkit, тут вопрос скорее не инженерный, а чисто психологический. Ну увидал ваш заказчик, что у вас в узле полки коротковаты, вот и испугался. Он ,наверняка, не очень силен в расчетах стальных конструкций, а то бы сам все просчитал. Ну, допустим, вы помучаетесь и сделаете расчет строго по СНиП - и что? Он же в этом мало понимает, а значит понесет ваш расчет к каким-то ему знакомым проектировщикам проверять. Ну и зачем вам мучиться? Эти проверяющие и сами без вас узел просчитать могут.
Пожалуй стоит сделать инженерную прикидку "на пальцах" (как ее делать вам тут уже объясняли) для типового равнопрочного стыка вашей балки и полученные усилия сравнить с усилиями в вашем случае. Ну, чтобы, просто успокоить человека. Он увидит, что равнопрочный стык несет нагрузку в разы отличающуюсю от вашей, что вы честно экономили металл и ЕГО (заказчика) деньги, и что вы вообще-то не просто безграмотные бракоделы, а ,напротив, белые и пушистые. Вот такую прикидку надо было сразу сделать, как только вопрос возник и показать ее заказчику. А вот если представитель заказчика просто трус и хочет свою задницу прикрыть, то пусть за свои деньги независимую экспертизу проводит. Если этот представитель не сам хозяин, а всего лишь нанятый им человек, то его потом за такие траты не похвалят. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Я так понимаю, что Вы хотите посчитать "официально", но никогда этим профессионально не занимались.
С нуля можно научиться, как "правильно" это сделать, если рыть не СНиП, а Пособие к нему, одно из Пособий к СНиП специально посвящен сварным делам.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 14
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось nekkit, 29.04.2009 в 09:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИМ. КУЧЕРЕНКО (ЦНИИСК ИМ. КУЧЕРЕНКО) ГОССТРОЯ СССР
ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ И КОНСТРУИРОВАНИЮ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к главе СНиП II-23-81) Утверждено приказом ЦНИИСК им. Кучеренко от 28.11.83 № 372/л Москва Стройиздат 1984
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 14
|
Цитата:
Н И И С К и м . Ку че р е нко Госстр оя С С С Р П О С О БИ Е по пр ое кти р овани ю стальны х констр у кци й (к С Н и П II-23-81*) М осква 1989 О Р ДЕН А ТР УДО ВО ГО КР АС Н О ГО ЗН АМ ЕН И Ц ЕН ТР АЛЬН Ы Й Н АУЧ Н О-И С С ЛЕДО ВАТЕЛЬС КИ Й И П Р О ЕКТН О- ЭКС П ЕР И М ЕН ТАЛЬН Ы Й И Н С ТИ ТУТ КОМ П ЛЕКС Н Ы Х П Р О БЛЕМ С ТР О И ТЕЛЬН Ы Х КО Н С ТР УКЦ И Й И С О О Р УЖ ЕН И Й и м . В. А. КУЧ ЕР ЕН КО (Ц Н И И С К и м . КУЧ ЕР ЕН КО ) ГО С С ТР О Я С С С Р П О С О БИ Е по пр ое кти р овани ю стальны х констр у кци й (к С Н и П 11-23-81*) У т верж д ено п ри казом Ц Н И И С К и м. Кучеренко Госст роя С С С Р от 15 август а 1985 г. № 243/л _________________________________________________________ М осква Ц е нтр альны й и нсти ту т ти пового пр ое кти р овани я 1989 Р еком ен д ован о к и з д ан и ю секци ей м еталли чески х кон стру кци й н ау чн о-техн и ческого совета ЦН ИИСК и м . Ку черен ко Госстроя СССР . Пособ и е по п роекти рован и ю стальн ых кон стру кци й (к СН и П II-23- 81* “Стальн ые кон стру кци и ” ЦН ИИСК и м . Ку черен ко Госстроя СССР . - М .: ЦИТП Госстроя СССР , 1989. -148 с. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Уточнения к усилиям:
1.N (4,3т) распределяется по накладкам прямо пропорционально сечениям всех накладок. Знак +. 2.N от момента приблизительно M\h. Точно можно вычислить по эпюре нормальных напряжений в сечении по накладкам (где нет двутавра). Знак +\- 3. От Q появляется доп. М в накладках стенки, М доп приблизительно=Q*е, где e - среднее расстояние до швов от центра накладки. Этот Мдоп создаст доп. усилие швах накладки стенки. 4. И т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 14
|
Цитата:
ухх...что-то мне кажется это для меня сейчас неподъемная задача, т.к. первый раз сталкиваюсь с этим |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
А вот для того, чтобы успокоить заказчика - это уже другой вопрос. Заказчик ваши мудреные формулы и расчеты сам не поймет. И потащит проверять к знатокам. А они будут искать малейшие неточности и над вами с удовольствием поиздеваются. Хотя в итоге все равно выяснится, что узел-то заданную нагрузку несет. Но об узле все как-то быстро забудут, а вот о ваших ошибках до-о-олго вспоминать будут. И заказчик будет всюду бухтеть о некомпетентности специалистов вашей фирмы. А оно вам надо? Что это у вас за фирма такая, если расчет узла (по требованию заказчика) поручают выполнить неопытному человеку? А конструкция уже смонтирована! А где же автор проекта? Вот он то и должен на вопросы заказчика отвечать! Вы бы вопросы не на форуме, а своему НАЧАЛЬНИКУ задавали. Вот пусть он объяснит как узел рассчитывать. На самом то деле вопрос выеденного яйца не стоит. В прежние времена начинающий инженер такие вопросы о расчете подобных узелков своему ведущему инженеру задавал и тот объяснял, если они оба проектировщики. Ну а строители в расчет узлов по чужому проекту и не лезли. Вовсе это не их дело узлы для заказчика пересчитывать! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 14
|
Цитата:
отвечу так: в мои обязанности и заботы не входит расчет , но напрягает начальник, считай мол,хотя я говорю, что не занимаюсь этим, но все в результате по-иному. Вот и сижу пыхчу и насколько оно получится достоверным-понятия не имею. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Делайте так: Все что знаете наверняка, пишите (умножайте, делите, коэффициенты берите, значения берите и т.д.). Ко всем действиям и числам, в которых не уверены, приписывайте: "в запас прочности", "с достаточной точностью" и т.д.
Но самое главное, в итоге должно быть резюме: "...таким образом, расчет показывает, что прочность узла обеспечена с большим запасом." ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 14
|
Цитата:
спасибо за поддержку и помощь, так и сделал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
А начальник у вас какой-то жлоб. Сам считать не умеет. Заплатить грамотному человеку не хочет. Вместо этого насилует молодого специалиста - авось рассчитает. Вам на форуме уже дали понять, что ,конечно, не боги горшки обжигают, но опыт в расчетах иметь надо. А опыт мгновенно и в отсутствии опытных наставников не приходит. Нанимайте опытного специалиста. Вон сколько народу на форуме откликнулось. Платие деньги. Не жадничайте! И будет вам счастье. А заодно и впредь наука. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 14
|
Цитата:
Нет,я не строитель, сроитель не в ПГС, скажем. Объясню ситуацию: был проект КМ, данный стык находился на расстоянии 2500 от колонны, затем в конторе, где я с недавних пор работаю, до меня КМДшник перенес стык без согласования...теперь вылез этот, простите, геморрой. И мне каким то образом нужно доказать что все окей. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Тогда вместе с вашим начальником бегите к разработчикам КМ, падайте им в ноги и умоляйте согласовать перенос узла и его конструкцию. Именно это вашему заказчику и надо, а не ваши расчеты. Не поверит он вам в любом случае! Ситуацию надо было сразу объяснить, а не морочить на форуме опытным специалистам голову. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опорный узел прокатных и сварных балок | SHURF | Металлические конструкции | 20 | 27.06.2011 11:39 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел стыка кирпича и сендвич-панели | Yoshka | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 22.07.2008 12:19 |
узел стыка балок из 2 швелеров | asys | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.04.2006 09:54 |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 25 | 05.12.2005 20:53 |