Добрый день.
Вот столкнулся с такой же проблемой, и ситуация на 100% совпадает (по нагрузкам), только кирпич не силикат а керамика, есть такие камни керамические с размерами 260х250(380)х219мм (LxBxH). Прочность на сжатие 150кг/см2. Чем обосновать что распределительный пояс нужен. ? Расчет на смятие от плит перекрытия теоретически выполнить можно, но как найти реальную прочность камня? (т.е. хотя бы отношение пустот к остальной площади) Звоню на завод, смотрю рекламные буклетики - вижу (говорят) опирать без этого пояса. (Но как то не верится. Пролет 6м) Да еще и подрядчик говорит: нафиг нужен этот гемор, с поясом? Делали и без него, все ок. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Так я бы рад расчет сделать, и с motor-serg согласен на 100%, про полнотелый кирпич, но где взять "пустотность" такого камня?
Ведь согласитесь прочность у него типа немаленькая, но пустот очень много. Да еще и большой плюс его сразу пропадает (его теплопроводность - 0.21вт/м2С) т.е. для нашего региона 380мм почти хватает по нормам. Если делать мон. пояс нужно утеплять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
Цитата:
Балки сборно-монолитного перекрытия в этом случае вывешиваются над стенами на инвентарных стойках с зазором 40-50 мм. После заливки бетона на стене образуется полноценный монолитный пояс. Это для больших пролетов. Для пролетов меньше 6 метров балки можно укладывать без зазора (см. фотографии и схемы) . В Вашем случае роль опалубки при заливке перекрытий может играть три ряда кирпичной кладки вдоль периметра стены. На форуме сейчас обсуждается расчет такого перекрытия (см. мои посты) Последний раз редактировалось maks87, 04.07.2009 в 05:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Прикинусь что ничего не понимаю. Как же обеспечивается повышенная сейсмостойкость?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 18
|
Арматуру балок перекрытий можно связать с арматурой стен или завести основательно в монолитный пояс. Технологий, позволяющих это сделать сегодня достаточно много. Вес блоков можно и дальше уменьшать, выполняя их, например, из экструдированного пенополистирола. В этом случае легко довести вес квадратного метра перекрытия до 200 кг. Если при этом еще и вес стен снизить и выполнить их армированными (технологии DURISOL, SIMPROLIT, МАРКО), сесмоустойчивость таких конструкций повышается значительно. ЦНИИСК им Кучеренко сейчас этим занимается.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
Цитата:
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Проблема то в этом и есть, Расчетное сопротивление кладки как определить? отношение А/Ас? где взять Ас. Ведь камень относительно новый. А СНиП который писался в 80-хх годах... еще и небыло такого камня, где то читал, что те камни которые этот снип расматривает, это "полуторный" и "двойной" керамический кирпич, т.е. 88 и 139 (вроде) по высоте, а в моем случае 219мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 23
|
Вот и меня этот вопрос интересует. Жаль, что в теме так окончательного решения и не сформировалось. Расчетное сопротивление кладки иногда производители приводят, и расчитывают его вроде как по известной формуле с учетом прочности камня и раствора, только вот в этой формуле эмпирические коэффициенты, которые зависят от вида кладки. И этих коэффициентов для щелевых камней при высоте ряда кладки 219мм нету в нормах. Поэтому как считать (особенно смятие) - для меня вопрос, к сожалению остался открытым. А монолитный пояс, конечно же, без должного обоснования, заказчик делать не хочет
![]() Пожалуйста, поделитесь опытом - нужен ли монолитный пояс, каких размеров, и как это обосновать заказчику? Последний раз редактировалось Белка, 09.12.2009 в 18:31. |
|||
![]() |
|
||||
У меня есть книга архитектора Судейкина (конец 19го века). СНиП тогда назывался "Законныя правила". Так вот если сравнить что писали тогда о прочносных характеристиках кипича и современный СНиП - разница близка к нулю, только коэфициенты.
Монтируйте свои плиты. Последние 3,4 ряда кладки проармируйте сеткой кладочной. Где это территориально? Уж больно тонка стена по теплу. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 23
|
Спасибо большое за ответы! И еще не могу для себя решить таке 2 вопроса.
1. Что лучше при такой стене - монолитный пояс или 3 ряда полнотелого кирпича (мысль о кирпиче мне самой в голову даже не приходила) 2.Нужен ли этот пояс в местах примыкания длинной стороны перекрытия к стене (для улучшения жесткости, например, уменьшения образования трещин) 3. Кладку из обычного кирпича мы обычно армируем через 4 ряда в углах и пересечениях стен. Надо ли армировать кладку из крупноформатных керамических камней, и если да, то через сколько рядов кладки при высоте ряда 250мм? |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. | Aleks ManaeFF | Деревянные конструкции | 14 | 24.06.2015 12:05 |
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом | k2lom | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.06.2012 15:50 |
Из какого кирпича допускается вести кладку в ванных комнатах | gavr | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 25.03.2009 17:23 |
Опирание плиты на стену в CBS Pro | Ильнар | Расчетные программы | 11 | 18.02.2009 19:09 |
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 | DDlis | Расчетные программы | 2 | 30.04.2008 14:15 |