Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам

Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2009, 15:09 #1
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам
ВладимирН
 
проектирование жилых и общественных зданий
 
Новороссийск
Регистрация: 16.08.2007
Сообщений: 54

Добрый день. Перелапатил множество тем по устройству перекрытий по металлическим балкам и везде вводят профлист как несъёмную опалубку, причем в качестве внешней арматуры его не учитывают.У меня вопрос: а, собственно, зачем нужен этот самый профлист? Можно ли обойтись традиционной ж.б. плитой, оперев её на металлические балки, а в качестве связки монолита с металлом применить "усы" из арматуры, приварив их балкам шагом, ну скажем, 300мм.?

Вложения
Тип файла: pdf арм.плит.pdf (8.7 Кб, 1501 просмотров)

Просмотров: 19276
 
Непрочитано 07.07.2009, 15:21
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Можно, конечно же. Только применить лучше двутавр, а не швеллер. И, после устройства перекрытия, стальные балки оштукатурить по сетке для огнезащиты.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 15:21
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


а отчего же нельзя?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 15:21
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Узлы с усами в руководстве по ж/б есть.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 15:45
#5
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Цитата:
У меня вопрос: а, собственно, зачем нужен этот самый профлист?
удобно в работе и потолки не требуют дальнейшей отделки.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 10:01
#6
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Надо сказать, что в некоторой литературе есть расчёты перекрытий по профлисту с использованием профлиста как внешней арматуры (например, Санников "Монолитные перекрытия здания и сооружений"; СТО 0047-2005 " ПЕРЕКРЫТИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С МОНОЛИТНОЙ ПЛИТОЙ ПО СТАЛЬНОМУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ"). Но мы используем профлист только как несъемную опалубку. Конечно дорогое это удовольствие - взять и похоронить десятки тысяч рублей под бетоном. Но даже сами производители работ (строители) просили нас как-то заложить профлист как опалубку. Иногда очень удобно для них, если опалубку выставлять совсем неудобно. А в основном проектировали просто перекрытие по металлическм балкам связанное с ними. Мне иногда кажется, что если использовать профлист как внешнюю арматуру и он вдруг начнёт гнить или кто-то начнёт дырявить нашу внешнюю арматуру, то будет плохо))). Лучше опалубка, если есть возможность денежная подрядчиков и, что немаловажно, заказчика
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 10:37
#7
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


ВладимирН, просто в промке очень часто делают перекрытие на больших высотах,т.е. большие заморочки выставить опалубку ,если высота от опорной площади более 5м и при стеснености
ну а в жилищном все зависит от возможностей подрядчика и Заказчика
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 10:57
#8
ВладимирН

проектирование жилых и общественных зданий
 
Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54


Ну, собственно, я так понимаю, что в предложенном мною узле ничего абсурдного никто не узрел... Но хотелось бы какую-нибудь литературу по этому вопросу глянуть, может кто-нибудь подскажет, пож-ста /для Fellini: вы имеете ввиду этот документ"ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры(к СНиП 2.03.01-84)"?!?, но что-то я три раза его пролистал, много интересного узрел, но по "усам" ничего не нашел ((( /
ВладимирН вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 11:05
#9
MAO


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 27


Offtop: по поводу монолитного перекрытия по профлисту: если включить профлист в расчет (как внешнее армирование), необходимо будет озаботиться о его огнезащите
__________________
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
MAO вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 11:14
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


off: у вас на чертеже защитные слои очень маленькие, кроме того защитные слои лучше показывать в свету
Liam вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 11:24
#11
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


как внешняя арматура профлист канает если в нем есть выштамповки для сцепления с бетоном, без них он работает отдельно от бетона.
И потом очень опасно на него рассчитывать без его огнезащиты.
А есть профлисты забугорные - годные как внешняя арматура и без выштамповки благодаря особому сечению "ласточкин хвост"
/_\""""/_\""""/_\
про ласточкин хвост читал в "Атласе стальных конструкций" Ф Харта от 1977 года. Весьма и весьма поучительная книга для нас инженеров совковой и постсовковой школы.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"

Последний раз редактировалось Розмысл, 08.07.2009 в 11:31.
Розмысл вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 11:40
#12
ВладимирН

проектирование жилых и общественных зданий
 
Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54


Ребят, да вопрос не в том учитывать ПН или нет (имхо однозначно нет), вопрос в том как правильно опереть жб плиту на стальную балку, вот. Лично мне очень не нравится узел с несъемной опалубкой из ПН, а других решений найти не могу, просьба, если у кого есть конкретная сылка на серьезный источник по этой теме, выложить в этом топе.
ВладимирН вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 11:56
#13
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Откройте "РУководство по КОНСТРУИРОВАНИЮ бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)", раздел "Перекрытия". Там есть перекрытия по стальным балкам. И показаны усы обеспечивающие совместную работу плиты с балкой. Обычно это диаметр 6AI с шагом 1000. Но это без расчета и не такие как нарисованы у вас, а с крюками и пр. Посмотрите эту норму.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 11:56
#14
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


ВладимирН, Offtop: где-то в реконструкции встречал такие узлы,но хоть убей, не помню, где всспомнб вывешу

Helmet , ай да Молодца -точно, сижу с раскрытым пособием и туплю
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 12:05
#15
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
Откройте "РУководство по КОНСТРУИРОВАНИЮ бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)", раздел "Перекрытия".
Именно. Только раздел "Плиты".
http://dwg.ru/dnl/1251
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 12:07
#16
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Именно. Только раздел "Плиты".
http://dwg.ru/dnl/1251
Точно "Плиты"! Блин нумерация страниц сбита!
Helmet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 12:57
#17
ВладимирН

проектирование жилых и общественных зданий
 
Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54


Вот пасибадобрымлюдям, а я смотрю ПОСОБИЕ, там нифиганету;а по поводу крюков, то я думаю это потому, что А-I, а если из А-III, то и загибать не надо, я правильно мыслю? )))
ВладимирН вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 13:03
#18
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от ВладимирН Посмотреть сообщение
а если из А-III, то и загибать не надо, я правильно мыслю? )))
В принципе правильно. Только расход значительно больше и гнуть арматуру периодического профиля значительно труднее, чем гладкую Ф6. Вспомнят Вас на стройплощадке не раз тихим словом.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 13:09
#19
ВладимирН

проектирование жилых и общественных зданий
 
Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54


)))
Я думаю, тему можно закрывать, всем СПА-СИ-БАААА
ВладимирН вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 11:46
#20
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Доброго времени суток! Впервые столкнулся с монолитным перекрытием по металлическим балкам.
Возникло пару вопросов:
1) Как быть с узлом прохождения мет. колонны через мон. перекрытие (Картинка №1)? Достаточно будет усилить это место доп. арматурой по типу усиления отверстий перекрытия?
2) Зачем делать "усы" совместной работы перекрытия и балок (Картинка №2)? Чтобы снизить усилие в пролетной части плиты?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка №1.png
Просмотров: 249
Размер:	30.1 Кб
ID:	213310  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка №2.png
Просмотров: 269
Размер:	113.5 Кб
ID:	213311  
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 12:27
#21
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Впервые столкнулся с монолитным перекрытием по металлическим балкам.
Возникло пару вопросов:
1) Как быть с узлом прохождения мет. колонны через мон. перекрытие (Картинка №1)? Достаточно будет усилить это место доп. арматурой по типу усиления отверстий перекрытия?
2) Зачем делать "усы" совместной работы перекрытия и балок (Картинка №2)? Чтобы снизить усилие в пролетной части плиты?
1) Покажите картину балок.
2) Чтобы плита не скользила по балке ни туда и ни оттуда. UPD. А ещё для раскрепления балки.

Последний раз редактировалось Komplanar, 19.04.2019 в 12:35.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 12:37
#22
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
1) Покажите картину балок.
2) Чтобы плита не скользила по балке ни туда и ни оттуда.
2) А что плохого в скольжении? Снижается общая жесткость здания?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-04-19_12-35-50.png
Просмотров: 128
Размер:	52.2 Кб
ID:	213313  
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 12:45
#23
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


2) Я дополнил прошлый ответ.
1) Думаю, при таком расположении балок и плиты будет достаточно проармировать термовкладыши возле колонн так же, как в пролётной части.
Если это проверяется в какой-то расчётной программе, то стоит посмотреть поля армирования возле колонн с целью проверки сечения балок - МКЭ-программа может разгрузить стальные балки за счёт переармирования плиты.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 12:56
#24
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
2) Я дополнил прошлый ответ.
1) Думаю, при таком расположении балок и плиты будет достаточно проармировать термовкладыши возле колонн так же, как в пролётной части.
Если это проверяется в какой-то расчётной программе, то стоит посмотреть поля армирования возле колонн с целью проверки сечения балок - МКЭ-программа может разгрузить стальные балки за счёт переармирования плиты.
Спасибо за ответ.

1) Просто представляю, как при нагружении бОльших внутренних пролетов перекрытие начнет как бы "рвать" само себя об колонну (кстати тут как раз "усы" бы тоже пригодились, наверное). Интуитивно хочется усилить это место.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 12:58
#25
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Пусть лучше рвётся об колонну (но продолжает висеть на балках), чем стягивает каркас и мешает нормальной работе балок.
Если пролёты большие, то...крамольная мысль... может даже сделать зазоры вокруг колонн?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 13:01
#26
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Пусть лучше рвётся об колонну (но продолжает висеть на балках), чем стягивает каркас и мешает нормальной работе балок.
Если пролёты большие, то...крамольная мысль... может даже сделать зазоры вокруг колонн?
Вот тут и возникает вопрос, не требуется ли оставить зазор между металлом колонны и плитой?
Не успел написать, вы опередили мою мысль))
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 13:05
#27
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Не ломайте голову, замодельте в расчётной программе плиту сразу с зазором возле колонны, не забудьте снизить жесткость бетона, и смотрите требуемые сечения балок, а потом делайте конструктив с зазором.
Заодно прикинете требуемую жесткость балки с учётом смещения вбок от прогиба плиты.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 13:08
#28
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Не ломайте голову, замодельте в расчётной программе плиту сразу с зазором возле колонны, не забудьте снизить жесткость бетона, и смотрите требуемые сечения балок, а потом делайте конструктив с зазором.
Балки то уже подобраны не мной, как и колонны. У меня задача сделать по ним перекрытие. Посчитаем, посмотрим.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 16:27
#29
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
У меня задача сделать по ним перекрытие
перекрытие не следует соединять каким либо образом с колоннами, дабы не препятствовать нормальной работе металлического каркаса.
плита должна лежать на мет. каркасе согласно принятой схеме ее работы.
при расчете каркаса задавались как работает плита, соответственно отсюда принцип создаваемой ею нагрузки на каркас.
плита должна соответствовать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 14:56
#30
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


По поводу усов на балках
Балка изгибаемый элемент и она будет терять устойчивость
Жесткость балки подбираю из условия ее работы и закрепления
Если сжатый пояс балки (для шарнирно-опертых сжатый пояс - верхний пояс балки) жестко связан с перекрытием то фи балочное 1 и балка не будет терять устойчивости
Если балка закреплена только на опоре фи балочное будет меньше 1, соответствено сечение балки требуется больше и затраты материала выше
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 17:21
#31
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Зачем делать "усы" совместной работы перекрытия и балок (Картинка №2)? Чтобы снизить усилие в пролетной части плиты?
чтобы балка из плоскости не вышла, для совместной работы нужны стат болты
583012 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 17:43
#32
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
чтобы балка из плоскости не вышла
стад-болты не нужны, достаточно усов, можете сами проверить их на Q_fic, а вот
Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
для совместной работы
уже нужны.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 09:24
| 1 #33
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
стад-болты не нужны, достаточно усов, можете сами проверить их на Q_fic, а вот
а кто-то спорит? Написал что для совместной работы болты, для раскрепления верхнего пояса усы
583012 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам Dmitij Железобетонные конструкции 10 06.06.2010 12:18
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия antan83 Конструкции зданий и сооружений 17 13.04.2009 12:07
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44