укрепление фундамента дома
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 9172
|
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Я так понимаю, что имеет место высокое расположение грунтовых вод. Какие там у вас грунты? Если пучинистые, то понятно от куда трещины везде. Я думаю необходимо произвести работы по усилению грунтов методом силикатизации или смолизации или цементации (точно можно сказать после определения состава грунта) и проведению мероприятий по водопонижению устройством дренажной системы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 9
|
По поводу уровня грунтовых вод. У нас засушливая (степная) зона (г.Мариуполь). Уровень грунтовых вод оценить сложно, но имеющийся колодец по глубине 20 метров.Думаю грунтовые воды очень низко. Дом построен на насыпном грунте. На склоне балки был овраг и его засыпали грунтом. Мне кажется дело в плохом отведении дождевой воды с крыши и склона балки .Но эту проблему мы решим укреплением отмостки. Вопрос в том,КАК стабилизировать уже просевшие грунты? Фотографии обязательно выставлю, но чуть позже. Огромное спасибо за Ваши ответы.
[FONT=Times New Roman]В книгах советы хорошие, но как применить их в быту не имея специального оборудования?!Как и чем просто заполнить щель ?! Эти естественные трещины-промоины глубиной 2,5м и шириной до 5мм.О глубине трещины сужу исходя из того ,что вода попадает в подвал,который глубиной 2,5м. В подвале вода появляется после обильных дождей. ЧЕМ можно заполнить трещину на такую глубину в грунте желательно до дна, если самотеком заливать цементным раствором глубина проникновения, мне кажется , будет небольшая? Трещина начинается в бетоне (бетон я залью), а как быть с той частью трещины, что уходит под бетон?[/FONT] Последний раз редактировалось Bantsur, 17.07.2009 в 14:53. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 9
|
Все понимаю,но хочется сделать лучше! Идеи есть! Хочу использовать для стабилизации трещин грунт глубокого проникновения. Но может есть какие -набудь более действенные меры? А чем можно увеличить текучесть и проникаемость в поры цементного раствора?
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Но проблема, повторюсь в том, что для качественного и надежного выполнения необходима инъекция (а это уже технлогия, оборудование), а не простой пролив сверху или штыкование прутком... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 9
|
замечательное теоретическое обоснование! Но я был бы очень признателен за практичный и не сложный в технологическом исполнении совет! А какие имеются пластификаторы для увеличения текучести цементного раствора и где их взять? И что такое монтморилонитовые и бентонитовые глины? Они продаются? И как их использовать?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Поддерживаю! Вы сейчас эти трещины зальете чем-нибудь, а потом неизвестно, что еще начнется. Лучше бы выяснить причины такого поведения основания.
Прорывов и подтеков магистралей водоснабжения нигде нет? Про глины: монтмориллонит и бентонит - это глинистые минералы, из которых преимущественно и состоят одноименные им глины. Из этих глин разводят раствор- суспензию, которую далее уже и используют в качестве кольматирующего раствора. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 17.07.2009 в 20:09. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если делать "вручную" то природу обмануть сложно. Обычно при заделке узких щелей их сначала расшивают, но наколько это окажется эффективным в данном случае ? - наверно нет...Основное здесь - распознать путь воды. Раз уж в трещину самотеком раствор далеко не уйдет, то возможно поможет комбинация горизонтальных и вертикальных противофильтационных экранов.
По поводу глин - их применяют для иготовления протвофильтрационных материалов в виде гранул, порошка, заполняют ими маты. Но еще больше таких глин применяетя в качестве т.н. буровых растворов. Белого цвета, по консистенции напоминают сметану... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Bantsur - а случаем в Мариуполе грунты не просадочные ?
Была отмостка, которая худо-бедно, но выполняла свое предназначение - защищать фундамент от стоков воды со стен и кровли. После ее разрушения вода и пошла по пути наименьшего сопротивления ... Может быть, не зная в подробностях ситуацию советовать сложно, прото восстановить отмостку, сделать ее пошире, закатать асфальтом, положить пленку... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
AlphaGeo - прочитал еще раз пост 9 - "на насыпном грунте" !. Толком не уполотненном, но в нем со временем образовались нечто подобия кристаллизационных связей. Но как только попала вода через отмостку, поплыл. Создание защитных экранов от инфильтрации воды в таких случае прописано и в нормах проектирования (не будем называть их просадочными), но проявляющими схожие свойства.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
если грунты просадочные, то почему предыдущие 20 лет с ними никаких проблем не было?
да и с каких пор вода в грунтах движется только по трещинам шириной 5 мм?? по-моему пытаться их заделать - бесполезно. согласен, что для начала нужно просто восстановить отмостку и сделать ее пошире... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
И обратить внимание на примыкание отмостки к цоколю. Если здесь не продумать узел и не выполнить его "как положено", даже самая широкая отмостка окажется не достаточно эффективной.
Вся вода потоком со стен через щель в атаку, как чапаи огородами напрямую, с шашками наперевес - сначала на стены подвала, а там недалеко и до фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
На счет просадочных грунтов - почему же не будем их так называть? Вы не встречали просадочных насыпных грунтов? А я встречал. Но конечно же, их нет никаких оснований называть лессовыми. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Действительно, бывают не только глинистые. Мелких песков и супесей твердой консистенции в наших засоленых грунтах можно встетрить практически везде - на солончаковых участках, возле персохших степных рек и озер, в надпойменных отложениях речных террас. На первый взгляд, что называется ломом не возъмешь, но если в воду положить, рассыпаются практически мгновенно.
При определенном состоянии по механике и физике процесса насыпные грунты могут быть схожи с просадочными ... Но по генезису это конечно же другая разновидность грунтов. Последний раз редактировалось AMS, 18.07.2009 в 09:16. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Bantsur, расскажите все-таки о том, что происходит с соседними зданиями. Есть ли похожие деформации их и грунтов вокруг них. И я не вижу обещенные фото здания.
В Вашей ситуации возможно несколько случаев. Первый, это если действительно проявляет себя просадка грунтов в результате разрушения отомстки и заливания дождевыми водами подошвы фундамента (не важно, насыпные грунты так деформируются или нижележащие). Второе, случай деформации насыпных грунтов, если в их составе было большое количество органических веществ. Третье, это вариант, когда начались подвижки насыпного грунта по поверхности засыпанного оврага, возможно, спровоцированое подъемом уровня грунтовых вод. Эти три варианта представляются мне наиболее вероятными, если судить по описанным Вами признакам. Все три случая не решатся заливом трещин в грунте цементом или глинистым раствором. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 7
|
Дом нужно проиектировать а канаву засыпать Инектирование это закачать в водоносные каналы жидкое стекло с цементом .
напиши на ural52@mail.ru подскажу как делать самому но всеравно бужет нужна техника. Мощный перфаратор и растворонасос.Валера С коммерцией в личку! /Солидворкер/ Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.04.2010 в 18:55. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Строительство фундамента на склоне с подсыпкой | Белый и К | Основания и фундаменты | 40 | 12.09.2009 17:53 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
выдавливание фундамента малоэтажного дома | Хамчик | Основания и фундаменты | 12 | 13.12.2007 12:00 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |