#1 | |
Расчет фундаментов на прогрессирующее разрушение
инженер
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 368
|
||
Просмотров: 10939
|
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
на прогрессирующее разрушение считается каркас при определнных внешних воздействиях. Что значит посчитать фундаменты на прогрессирующее разрушение?? может, имеется в виду перераспределение нагрузок на фундаменты при выходе из строя одной из колонн??
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Фундамент надо считать при выходе из строя всех колонн.
![]() Вообще-то, во всех рекомендациях речь идет о прогрессирующем ОБРУШЕНИИ, а не разрушении. А термин "обрушение" как-то трудно прилепить к фундаменту, разве только в случае, когда фундамент обрушился в преисподнюю. Последний раз редактировалось Profan, 22.09.2009 в 15:54. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Современный термин - именно ПР.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Где упоминается этот "современный термин"? В тех рекомендациях, которые я упоминал здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11722 говорится об обрушении. Вообще, на мой взгляд, все рекомендации можно свести к нескольким фразам: Всегда делать фундаментную плиту. Сечения всех несущих элементов увеличивать на 50% по сравнению с обычным расчетом. Арматуру увеличивать в 2 раза... Ну, и все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
![]() По теме: наверное, вопрос был сформулирован так: "Расчет фундаментов при прогрессирующем обрушении". Если так, то убираете одну стойку/вырезвете чать перекрытия/добавляете врезающийся самолет, и рассчитываете фундамент от нагрузки по новой расчетной схеме
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216
|
РЕКОМЕНДАЦИИ
по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения "Чрезвычайные ситуации (ЧС), вызванные запроектными источниками, в общем случае непредсказуемы и сводятся к локальным аварийным воздействиям на отдельные конструкции одного здания: взрывы, пожары, карстовые провалы, ДТП, дефекты конструкций и материалов, некомпетентная реконструкция (перепланировка) и т.п. случаи." Т.е. исключение из расчетной схемы части грунта под фундаментом. Где то это уже обсуждалось. Правда я сомневаюсь в необходимости такого рода расчетов... |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Здрасти.. в карстово-опасных районах?
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Не, ну если в геологии ничего про карст не сказано, а он вдруг случился? Кто виноват?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
..тогда на карст считать не надо. А на удаление колонны - пожалуйста)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Что значит "пожалуйста"? Нас тупо заставляют убирать колонну тупые эксперты. Все методики и рекомендации - фуфло, потому что отсутствует законодательно обоснованные предпосылки для расчета. На всякий случай. Вот проектируем производственно-учебную аптеку. ГИП предлагает убрать колонну в подвале и расчитать каркас. Зачем убирать колонну? Газа нет, взрывоопасных технологий нет. Значит, будем утверждать, что идиот-террорист выберет для своей акции ничтожный по значению объект, притащит в подвал чемодан со взрывчаткой, проломив двери и запоры и взорвет эту чертову колонну? А я считай все здание на обрушение? Не проще ли просто пристрелить этого террориста на входе? Тупой бред. Просто хочется бошки свернуть тем, кто выставляет подобные требования там, где вероятность события близка к нулю.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Om81, игорёк привел цитату рекомендаций, в которой говориться о ЧС, вызванных внепроектными источниками. В том числе там и карстовые провалы. При чём тут строительство в карстово-опасных районах?
Поэтому и понятно возмущение Profanа - ведь если следовать требованиям рекомендаций (а экспертиза у вас там требует следовать) - то нужно здания рассчитывать на всё, в том числе и на карст, которого нет и на то, что в дом врежется придурок какой на джипе и заломает колонночку.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
![]() Ну да.. что-то вроде того.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
И все-таки. Если я тупо уберу колонну, то это значит, что я тупо выключу фундамент под ней (при устройстве отдельных фундаментов под колонны). Соответственно, рядом стоящие колонны и фундаменты окажутся перегруженными, осадки могут оказаться недопустимо большими и здание получит дополнительный стимул к обрушению.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
З.Ы. Попробуй обоснуй это экспертам - отдельный вопрос |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() У нас вот в городе несколько лет назад АБК "КБ Приборостроения" чуть не обрушился - карст, итить его! А ведь не было (когда проектировали). Ну там обошлось - двери перекосило и всего делов, восстановили-укрепили.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
у мну вопрос. согласно рекомендациям по расчету на ПР (ПО) мы устраняем некую колонну и пытаемся с помощью оставшего каркаса/плиты удержать здание от глобального обрушения. отчего вместо закладки дополнительной арматуры в плиты и прочие элементы нельзя нарастить сечение/увеличить армирования колонны для восприятия воздействия от взрыва? разве по логике вещей не усиливают там, где тонко-рвется?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
неужели наше доблестное ФСБ не имеет статистики по попыткам и успешно проведенным террактам, чтобы так попробывать оценить реальное количество применяемого ВВ?
с другой стороны получается, что взрыв около колонны оказывает бОльшее воздействие, чем сейсмика в 8-9 баллов. опять же, жаль что засекречены данные по расчету количества ВВ по подрыву строительных конструкций (помнится на военной кафедре считали мы подобную вещь). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Forrest_Gump в корень зрит. Если взрывчик будет такой, что уничтожит только одну рядом стоящую колонну - почему бы не усилить её. А если сильнее будет взрыв - то разнесёт всё к едрене фене!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Проще не колонну усиливать (тогда придется все усиливать), а предусмотреть мероприятия по защите колонн или любых других конструкций от такого воздействия.
У ФСБ(и у военных тоже) есть статистика и есть масса опытов по подрыву таких конструкций. И поэтому для особо важных зданий и сооружений выдают задание на какое именно воздействие надо их расчитать. Факт - заряд вв страшен для несущих элементов, если он(этот заряд) установлен внутрь конструкции в пробуренный шпур или непосредственно на поверхности конструкции. Если взрыв произошел на расстоянии от поверхности несущего элемента, то воздействие снижается в разы. По опытам (на память) расстояния в 1 м достаточно, чтобы нагрузка снизилась на порядок. А если между эпицентром и поверхностью установить разрушаемую преграду(легкую перегородку), то воздействие еще уменьшается. |
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
Forrest_Gump, ну раз уж заговорили о ВВ, тогда понимаю тебе не надо расказывать, что заряд может быть комуникативным -при этом ВВ очень небольшое кол-во; если же просто накладной заряд конечно масса ВВ будет больше.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ну так почему бы не пойти комплексным путем - все равно огнестойкость колонн надо обеспечивать - увеличить толщину защитного слоя более 50 мм с применением арматурной сетки - тем самым заодно защитим каркас колонны воздейстия взрыва.
P.S. ну или вообще колонны обшивать минплитой с гипсокартоном. -------------- видел фильм по сносу зданий с применением ВВ. ну да, там для стальных колонн применяли куммулятивные заряды, располагались они со всех граней колонны. насколько они эффективны для жб колонн? Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 23.09.2009 в 13:24. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Решение по обшивке колонн минплитой и гипсокартоном уже давно применятся в таких ситуациях ![]() |
|||
|
||||
Дядя Бенц, Offtop: пойми енто все хорошо конечно, но не ужели ты думаешь, что то чем занимаются сейчас большинство проектантов сойдет за чистую монету в нормальном цивилизованном мире? - после террактов они теперь и вшивый сарай свой на отшибе будут по 10 раз считать на разрушающие прогрессы
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Откуда такие сведения?
Расскажите это семьям погибших.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
В личку.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Проект нового СНиП «Надежность строительных конструкций и оснований»:
4.1.3. При аварийных воздействиях надежность строительных конструкций кроме того следует обеспечивать за счет проведения одного или нескольких специальных мероприятий, включающих в себя: - предупреждение, исключение или снижение опасности разрушения строительных объектов и, в первую очередь, его несущих элементов; - выбор материалов и конструктивных решений, которые при аварийном выходе из строя или локальном повреждении отдельных несущих элементов не ведут к прогрессирующему разрушению сооружения; - использование комплекса специальных организационных мероприятий, обеспечивающих ограничение и контроль доступа к основным несущим конструкциям сооружения. Какой серьезный документ регламентирует это на сегодня?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Читаем ГОСТ 27751:
1.10. При расчете конструкций должны рассматриваться следующие расчетные ситуации: аварийная, имеющая малую вероятность появления и небольшую продолжительность, но являющаяся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, возможных при ней (например, ситуация, возникающая в связи со взрывом, столкновением, аварией оборудования, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции). Вопросы: Каким взрывом? Взрывом хранящегося или участвующего в техпроцессе ВВ? Или заложенным террористом? Что означает "какого-либо" - любого или по выбору эксперта? Что означает "отказа" - отказа от взрыва или по другим причинам? Что значит "малую вероятность" - насколько малую? 0,01? 0,001?, 0,0001?... Что означает "весьма важной с точки зрения последствий" - важно, когда здание обрушилось и убило 100 чел, или балка упала и убила 1-го чел? Словеса....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
В 1988 году про террористов на территории СССР не говорили. Это сейчас этот ГОСТ оказался кстати.
1.10. При расчете конструкций должны рассматриваться следующие расчетные ситуации: ..... Вот я и рассматриваю: Взрываться нечему. Столкновения не может быть, потому что территория огорожена (разве что комета рухнет на аптеку) Такого оборудования нет, чтобы его авария вывела из строя несущие конструкции. Пожар может, конечно, возникнуть, однако можно предусмотреть эффективную систему пожаротушения, а не вышибать колонну. Остается только отказ какого-либо элемента. Самопроизвольный отказ? Или спровоцированный? Неизвестно. А раз неизвестно, так какого... Ничего не знаю, говорит экспертиза, представьте расчет на прогрессирующее обрушение. Я говорю, что мое здание никак на вписывается в существующие рекомендации по расчету (не жилое, не многоэтажное и т.д.). Посмотрите ГОСТ 27751-88, говорит она. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Так и создайте документ в разделе РР:
Глава Х. Расчеты на прогрессирующее разрушение. Х.1. Расчетные предпосылки. Согласно ГОСТ 27751-88 п.1.10 расчетная ситуация следующая: далее- развернутое изложение п.46 на инженерном языке. Х.2. Выводы. Таким образом, отсутствует расчетная ситуация, которая могла бы привести к отказу какого-либо элемента. Надежность конструкций обеспечена расчетами по - далее перечисляете документы Рр с обычными расчетами. P.S. Кстати, в ГОСТ 27751 вроде нет термина "прогрессирующее разрушение".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментов под башню связи | 111drakon | Основания и фундаменты | 20 | 04.06.2019 04:52 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Расчет на прогрессирующее разрушение. | Ирен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 10.05.2008 21:28 |
Расчет на прогрессирующее разрушение | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 23.11.2007 14:27 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |