Нужно ли считать сваи-стойки на выдергивание?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли считать сваи-стойки на выдергивание?

Нужно ли считать сваи-стойки на выдергивание?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2009, 05:38 #1
Нужно ли считать сваи-стойки на выдергивание?
Mary
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 3

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, считают ли сваи-стойки на выдергивание? Мы проектируем фундамент под башню сотовой связи, т.е. выдергивающая нагрузка есть, но в СНиПе расчет свой-стоек на выдергивание не нашла. Если все-таки не считают, объясните пожалуйста почему.
Просмотров: 14651
 
Непрочитано 30.09.2009, 06:54
#2
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Раз есть усилие, надо считать. Сам не пробовал, не было нужды. Но если подумать и прикинуть, то в простом случае, скорее всего, считается так же как висячая свая, разве что масса самой сваи играет в нашу пользу. Вряд ли грунт на трение работает по разному в зависимости от направления усилия на сваю. Может поэтому и нет в снипе особливостей для такого расчета.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 07:27
#3
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


«Руководство по проектированию свайных фундаментов» стройиздат 1980
Примечание 1 к п. 4.3 «При расчете свай ВСЕХ видов на выдергивание … следует
прибавлять собственный вес сваи»

И в СНиПе думаю тоже можно найти
упоминание того, что на выдергивание может быть рассчитана свая любого типа.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 08:03
#4
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


свая-стойка на выдергивание не работает!!! Придется добирать массой фундамента.
какой у вас грунт вокруг сваи?
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 08:14
| 1 #5
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Нужно прояснить ситуацию. Если свая-стойка - просто свая, которая опирается на несжимаемый грунт, то почему её не нужно считать?
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 08:33
#6
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
Нужно прояснить ситуацию. Если свая-стойка - просто свая, которая опирается на несжимаемый грунт, то почему её не нужно считать?
присоединяюсь к вопросу
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 08:42
| 1 #7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Сваи - стойки действительно могут отличаться по возможности восприятия бокового трения при действии выдергивающих нагрузок. Силы трения не учитываются при действии вдавливающих нагрузок, если свая опирается на практически несжимаемый грунт – «жесткость» грунта под острием и по боковой поверхности отличается на порядок и им в расчетах на сжимающие нагрузки пренебрегают. Трение сопротивлению вертикальным сжимающим нагрузкам при этом не велико по сравнению с сопротивлением под острием, до тех пор, пока свая по каким-либо причинам не даст значительных перемещений.
А примеров, когда ниже острия висячих свай залегают несжимаемые грунты, используемые для возведения «тяжелых» сооружений, а выше расположен «обычный» грунт и на нем строят без особых проблем, в том числе с учетом выдергивающих нагрузок достаточно много.
Принципиально расчет ни чем не отличается от висячих свай, но особенность заключается в том, что то ни в СНиП ни в СП 50-102-2003 не приведены коэффициенты условий работы для свай-стоек, работающих на выдергивание для конкретного сооружения – опоры башни сотовой связи. Думаю, для этого наиболее приемлем раздел о расчете опор линий электропередач.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 08:43
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Mary Посмотреть сообщение
выдергивающая нагрузка есть
считать надо как обычную висячую сваю на выдергивание, и арматурку в свае проверить чтобы прошла на растяжение, и узел сопряжения с ростверком соответствующим образом запроектировать
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 09:51
#9
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


По пути вспомнился такой вопрос:
Непонятно учитывает ли СНиП следующий момент:
Трение по боковой поверхности бетонной сваи (бетон по грунту) и сваи с
оставляемой обсадной трубой (трение стали по грунту). По-моему в двух
этих случаях коэффициент трения по боковой поверхности должен
заметно различаться, если это действительно так, то где это учтено в
СНиПе?
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 10:18
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
По пути вспомнился такой вопрос:
Непонятно учитывает ли СНиП следующий момент:
Трение по боковой поверхности бетонной сваи (бетон по грунту) и сваи с
оставляемой обсадной трубой (трение стали по грунту). По-моему в двух
этих случаях коэффициент трения по боковой поверхности должен
заметно различаться, если это действительно так, то где это учтено в
СНиПе?
Бетон-грунт: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15778

Сталь-грунт f=0.5-0.6. (где-то читал). Возможно, это также для сухого грунта.

Т.е., думаю, не сильно отличаются.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 10:58
#11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


В расчетах н.с. способности свай принято считать, что сопротивление трению происходит как в пограничном слое (грунт по грунту), так и материала по грунту, т.е. это более сложный процесс, чем просто скольжение одного твердого материала по другому.
Трение по боковой поверхности свай, изготовляемых с использованием различных технологий, в т.ч. с использованием обсадных труб решено путем умножения предельного сопротивления по боковой поверхности, принимаемом независимо от материала и технологии устройства свай на соответствующий коэффицент условия работы по боковой поверхности (в СП 50-102-2003 это табл. 7.2).
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 11:01
#12
Mary


 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 3


спасибо большое))
Дело в том что вокруг сваи скальный грунт, т.е. грунтовые условия представляют собой почвенно-растительный и скальный грунт с Rc=11МПа, поэтому и возник вопрос можно ли считать на выдергивание как висячую сваю
Mary вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 11:10
#13
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Думаю, для этого наиболее приемлем раздел о расчете опор линий электропередач.
Скорее всего так и надо поступить. Присоединяюсь всецело
не прочитал пост №12 сразу. Теперь сижу обескураженно, зачем тогда речь о сваях, если кругом скала. Или я чего -то опять недопонял?
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 11:17
#14
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Клименко Ярослав, AMS спасибо Вам за разъяснение!

AMS - все-таки, наверное, Вы имели в виду - СП 50-102-2003 табл. 7.5. -
-коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи (ycf)

Цитата:
Дело в том что вокруг сваи скальный грунт, т.е. грунтовые условия представляют собой почвенно-растительный и скальный грунт с Rc=11МПа, поэтому и возник вопрос можно ли считать на выдергивание как висячую сваю
Тогда это уже не свая, а анкер какой-то что ли?

Последний раз редактировалось RrRR, 30.09.2009 в 11:22.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 11:22
#15
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
AMS - все-таки, наверное, Вы имели в виду - СП 50-102-2003 табл. 7.5. -
-коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи (ycf)
Не. Если вы посмотрите формулу 7.11 - этот коэффициент к несущей способности под нижним концом.


Цитата:
Сообщение от Mary Посмотреть сообщение
Дело в том что вокруг сваи скальный грунт, т.е. грунтовые условия представляют собой почвенно-растительный и скальный грунт с Rc=11МПа, поэтому и возник вопрос можно ли считать на выдергивание как висячую сваю
Это меняет дело... У вас ведь нет характеристик скалы, кроме Rc...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 11:34
#16
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Не. Если вы посмотрите формулу 7.11 -
этот коэффициент к несущей способности под нижним концом.
в стройконсультанте в этой формуле такого коэффициента вообще нет...
Ну, а если смотреть по более старым (надежным) источникам, то он в
этой формуле стоит где положено - второе слагаемое (трение по боковой поверхности)
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 11:34
#17
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Mary Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, считают ли сваи-стойки на выдергивание? Мы проектируем фундамент под башню сотовой связи, т.е. выдергивающая нагрузка есть, но в СНиПе расчет свой-стоек на выдергивание не нашла. Если все-таки не считают, объясните пожалуйста почему.
Добрый день.
Mary, я начну издали. Почему вы сразу лезете в СНиП. Для ваших конструкций есть ведь ВСН 141-90 Нормы проектирования контактной сети (я понимаю, что это не сотовая. но...), и там есть раздел по всем возможным фундаментам. Посмотрите свайные + раздел анкера в скальнм грунте
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 11:45
#18
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
ВСН 141-90 Нормы проектирования контактной сети
Но не забывайте, что данный документ заменен на СТН ЦЭ 141-99

Последний раз редактировалось RrRR, 30.09.2009 в 11:56.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 12:17
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


RrRR, действительно, попутал cr и cf. Извиняюсь.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 19:15
#20
Mary


 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 3


спасибо всем большое)))))теперь все стало значительно понятнее
Mary вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 20:09
| 1 #21
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Mary Посмотреть сообщение
спасибо всем большое)))))теперь все стало значительно понятнее
Mary - а по моему вопросов осталось гораздо больше, чем получено ответов...
Единственное, что понятно в данной ситуации - в почвенно-растительном слое (как Вы его назвали) сваи-стойки на выдергивающую нагрузку практически не работают. В нормах для этого вида "грунта" для предварительных расчетов не приводятся данные о трении по боковой поверхности и сопротивлении под острием. Но если уж так необходимо, придется проводить статику на выдергивание...
И на будущее - если речь идет о расчетах оснований и фундаментов, не забывайте своевременно прикреплять к вопросу данные о виде и по возможности состоянии грунтов ...

Последний раз редактировалось AMS, 30.09.2009 в 20:17.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 12:45
#22
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


В продолжении темы:
У меня такая же история - башня сотовой связи, грунты - почва 30см, дальше песчаник(суглинок твердый) - х-ки см аттач.
Задача - воспринять 75тс на выдергивание
Мысли:
1. Определить НС одной сваи в соответствии с п13.5 СП 50-102 -> таблица 7.2+прим3.к табл.7.1
2. Дальше по СП.

Вопрос: могу ли я вместо интерполяции применять экстраполяцию(IL<0, а в табл.7.1 все начинается с IL=0,2) или принять уж(с запасом) по IL=0,2?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИГЭ.png
Просмотров: 171
Размер:	26.5 Кб
ID:	75405  
 
 
Непрочитано 24.02.2012, 13:36
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
песчаник(суглинок твердый)
- это как так? Песчаник что такое знаем?
Вид сваи по способу заглубления в грунт?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 15:47
#24
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Знаем(ну или думаем что знаем ).
Я конечно бы написал аргиллит и указал бы пористость еще. Хотя субъективно считаю что аргиллит зелено-серым не бывает. Сам лопатой колол этот Аргиллит(Лап) - тупо красная твердая сухая глина.

Но вот геологи посчитали его песчаником, думаю им виднее.

Грунт полускальный - грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.
Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (Rc > 5 МПа - скальные грунты, Rc < 5 МПа - полускальные грунты).

Т.о. на сжатие буду считать как сваю-стойку(ПО Rс для ПЕСЧАНИКА).
А на выдергивание ессно - как висячую(По fi для глинистого, твердой консистенции, с лидером на 0,15 меньше d сваи).
Есть другие соображения?

Последний раз редактировалось SergeyAB, 24.02.2012 в 15:55.
 
 
Непрочитано 24.02.2012, 16:00
| 1 #25
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


По такому же вопросу мы в прошлом году сделали запрос в НИИОСП им.Герсеванова.
Ответ привожу дословно: "Определение несущей способности на выдергивание свай-стоек и буронабивных свай с уширениями рекомендуется осуществлять по результатам их статических испытаний".
Видимо, надо понимать так - науке неизвестно, как рассчитать выдергивание в этих случаях.
Альф вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли считать сваи-стойки на выдергивание?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? olegrussia Архитектура 8 21.06.2009 13:54
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38