| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Распор двухскатной крыши
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 44134
|
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
Цитата:
это прикол да??
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Чем ниже затяжка, тем усилие в затяжке меньше, а в ноге больше (а значит и распор). Это и вело в заблуждение?
Зы, это же комбинированная система. А усилие в затяжке =qL^2/(8a) а- расстояние от конька. Специалисты, если что поправте |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
чем ниже затяжка, тем усилие в ней (затяжке) больше. Формулу сами придумали? ![]() По моим расчетам в КЭ программе получается, что наибольший распор будет там, где затяжка ниже (вариант 2). А наименьший распор будет в варианте, где вообще нет затяжки (вариант 3). Интересно, почему??? Наверняка есть этому простое объяснение. Или я не так считаю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Вот когда раньше инженеров учили графостатике, и строить многоугольники сил, тогда это было наглядно и понятно. А сечас, в МКЭ .... эх виии... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В вариантах с затяжкой распора не будет вообще. В варианте без затяжки - будет. От положения затяжки зависят усилия в ней возникающие. Если она расположена в уровне опор (идеальный вариант), то она будет работать только на растяжение, полностью воспринимая распорное усилие. Поднимая затяжку вверх мы уменьшаем в ней растягивающие усилия, но добавляем изгибающий момент. Но тем не менее даже с повышенной затяжкой данная конструкция все равно бкдет безраспорной.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
По логике, чем ниже затяжка, тем усилие в ней должно быть больше. А вот с распором как? Мне казалось, что распор должен быть больше, если затяжки вообще нет. Думал, что затяжку ставят, чтобы уменьшить распор. А тут когда в КЭ проге посчитал, распор при варианте с затяжкой (вариант 1,2), получился больше ![]() Не согласен с вами. Попробуйте посчитать, увидите сами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
а - открой справочник...
продольная сила в наклонном элементе раскладывается на - горизонтальное усилие (распор) и на вертикальное (реакция опроры) - что поделаешь, графостатика ... Вы путаете распор и неуравновешенный распор (то, что затяжка и должна забрать). Поэтому чем ниже затяжка, тем меньше неуравновешенный распор этой конструкции.. Это не мое. Поправтесь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А вы помоделируйте. Не можете в воображении, смоделируйте маленькую конструкцию, где две стропильные ноги соединялись бы шарнирно в коньке и в пролете закреплены друг к другу затяжкой (варианты 1,2). Разъедется ли такая конструкция в стороны?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
А про неуравновешенным распор, че-то не догнал. Да, разъедется (точнее будет пытаться разъехаться). Вот так (см. вложение): Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Т.е. затяжка примыкает к ноге шарнирно. Нога считается как неразрезная балка. Распор будет. Никуда он не денется. Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вы меня не поняли, или я не так объясняю.
Конечно, куда же она разъедется с затяжкой. Все просто: при нагружении такой конструкции вертикальной силой ноги будут пытаться разъехаться. Но им мешают разъехаться затяжка и опоры. Т. е. ноги упираются в опоры и в них возникают усилия. Эти усилия, в свою очередь, пытаются вытолкнуть опоры. Следовательно- возникает распор. Извините за грамматику, русский плохо знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Смотрите схему деформации внимательнее. Мы полностью "гасим" распор только в том случае, если поставим затяжку в уровне опор. Если затяжка выше опор, распор будет, будет и всегда будет быть. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Он будет только как элемент напряженного состояния системы. Но к ее перемещениям он не будет иметь отношения. Система будет находиться в равновесии (см. мое фото).
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Вот еще раз надавите на вашу модел (фото в вашем посте) и увидите, что ноги уйдут в стороны. Короче так: попробуйте давить одной рукой на модель, а пальцы другой руки поствьте в концы ног (т.е ваши пальцы будут как опоры). И вы почувствуете, что ноги давят на пальцы- это и есть распор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Для того чтобу почувствовать распор не нужно упирать системы в пальцы до ощущения давления. При появлении распора система попросту разъедется. Сама. А если она не разъезжается - значит распора нет. Он гасится в данном случае силой трения горизонтальной опоры и работой затяжки. На модели по фото система находится только под нагрузкой от собственного веса. Если приложить бОльшую нагрузку - затяжка начнет недопустимо деформироваться, что позволит системе разъехаться. А если я в системе запроектирую затяжку с учетом предполагаемого воздействия, то затяжка не будет деформироваться и в системе не будет распора. Она будет находиться в равновесии.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Дело не только в затяжке. Не забывайте, что в стропильных ногах возникает продольная сила с изгибом. И эта продольная сила раскладывается на вертикальную и горизонтальную (распор) составляющие (как уже говорилось выше). При неподвижных опорах, горизонтальная составляющая продольной силы будет восприниматься этими же опорами. Если допустим убрать связь в опоре с одной стороны, то распора не будет(см. вложение). Но в конструкциях крыш такая схема неприменима. Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Sarman
Такое ощущение что о разных вещах говорим. Я называю безраспорной ту конструкцию, в которой распор гасится внутренними элементами. То есть в этих констркциях не возникает горизонтальных распорных усилий. При моделировании тем же боксом от CD диска это определяется тем, что система находится в равновесии (как и обычная стропильная крыша с затяжками). Если бы распор был, то система бы разошлась. Но ведь не расходится, значит распора нет. Причем в моем моделировании поверхность стола - это шарнирно подвижная опора. Нету никакого конструктива, который бы ограничивал горизонтальные перемещения. Опоры не влияют на гашение распора. Другое дело если я их закреплю, то тогда мне не нужна затяжка будет, потому что распор будет гаситься опорами. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ну да.., конечно
![]() Это тупик. Последний раз редактировалось Sarman, 11.11.2009 в 00:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вы говорите не о разных вещах. У Вас разное представление о перемещениях и усилиях. У Sarman оно правильное и четкое. Нитонисе же думает, что система стоит, и надежно, и потому нет никаких горизонтальных реакций опоры.
На самом деле гор. реакция опоры (мы рассматриваем схему с распором где-то посередине) существует, причем ее величина зависит от ПОЗВОЛЕННОГО перемещения по горизонтали. При НЕПОЗВОЛЕНИИ гор. перемещения (этоможно организовать забивкой гвоздя, приваркой, приклеиванием, шпилькой и т.д.) она максимальна, при ПОЛНОМ ПОЗВОЛЕНИИ (это можно реализовать при помощи фторопластовой прокладки, катков и т.д.) она равна 0. Нужно понимать, что система МОНТИРУЕТСЯ при отсутствии основных нагрузок. Т.е. изначально перемещения по гор. нет. А после приложения нагрузок нога ПОПЫТАЕТСЯ переместиться (по расчетам максимальное перемещение при свободной опоре не очень большое, но конкретно отличное от 0). Если есть препятствие этому перемещению, обязательно появится усилие распора. Этим препятствием может служить и трение. Т.к. сила трения зависит от вертикальной составляющей, то наличие основных нагрузок ВСЯКО обеспечит пропорциональную силу трения (заметим, что коэф. трения практически постоянен). Результатом этого может быть выталкивание кирпича из кладки. Учет этого распора поэтому совершенно необходим. Можно конечно зимой подниматься всякий раз на чердак и приподнимать ногу, чтоб она сводно сместилась вбок и разгрузила кирпичик ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
не будет! Мы же говорим о двухскатной крыше. Наслонная стропила опирается снизу и вверху на кирпичные стены. Т. е. расчетная схема вот такая: [IMG]http://i075.***********/0911/de/71be3bc773c0t.jpg[/IMG] Это стат. опред. балка. Попробуйте сотавить уравнение равновесия и увидите, что распора не будет. Горизонтальных нагрузок же нет, только вертикальная. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Очень простая вещь - если есть горизонтальная составляющая реакций опор и никак конструктивно она не гасится (т.е. силы трения недостаточно, нет затяжки, нет упора), то система разъедется. Вы согласны?
|
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
нет есть еще такая вещь как прочность самого элемента
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нет - это значит не согласны?))) Стало быть система не разъедется на идеальных опорах с отсутствием сил трения, без затяжки и без упора?))) Ну а вы помоделируйте. Возьмите бокс от CD диска и попробуйте его поставить на рабочем столе под углом хотя бы 45 градусов. СДелайте фото, хочется взглянуть на это чудо (если бокс не разъедется). У меня так он уже валится при угле градусов в 30.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Эта затяжка создает НЕИЗМЕНЯЕМУЮ систему. "Разъехаться" ноги могут только настолько, насколько позволяет им их ЖЕСТКОСТЬ, при условии, что ничего другого нет. Насчет наслонных - казалось бы, и в двухскатной системе можно рассматривать ноги так, будто они наслонены друг на друга. Однако при этом получится, что там ДВА узла с вертик. реакцией (как верхний узел на рис. с п.26). А это уже носанс - там нет внешней среды, т.е. не на что наслоняться. Т.е. нельзя обнулить силы. Две ноги просто упадут (при отсутствии гор. препятствий внизу).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2009 в 12:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Распор будет гаситься затяжкой только если затяжка находится в уровне опор. Если система неизменяемая - это еще не значит, что распора не будет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
1. этот ИМЕЮЩИЙСЯ распор будет уравновешан реакцией опоры (соответствующей). 2. опора разъедется на НЕКОТОРУЮ величину. 3. комбинация из 1 и 2 - это уже при податливо-упругих опорах, их здесь лучше не разбирать ![]() Насчет наслонных:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
2. А разве затяжка не деформируется в этом случае? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Например, такой:
Небольшой ход, имеющийся в опоре, зимой на 7 мм выталкивает кирпич наружу. В щель набивается пыль, крошки от раствора и прочее. Весной нога возвращается на место, кирпич - нет. И так через 8 лет кирпич выпадет. Есть масса других примеров. P.S. Пока писал, дописали еще. Дайте мне парабеллум...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
И еще. Покажите пример действия распора на ситеме с затяжкой, но чтобы при этом затяжка не деформировалась. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Речь идет о деформациях РАЗНОГО порядка. Затяжка работала бы на растяжение, преодолевая продольную жесткость (E*A). Нога же гнется, преодолевая изгибную жесткость (Е*J). Разница в абсолютных перемещениях огромная, такая, что в первом случае и не думаем, а во втором - думаем и анализируем. 3. И чем выше затяжка, тем сильнее думаем.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А вы закиньте эту схемку в скад напримео и посмотрите, какова горизонтальная составляющая реакции опор при ЛЮБОЙ затяжке. Или у вас тоже получится что по схеме номер 3 из первого поста распора не будет вообще? Это что-то новое в строительной механике. Кстати сказать в литературе рассматривается гашение распора и не только затяжками, а конструированием жесткого узла в коньке. Тогда тоже будет безраспорная конструкция. А если уж вы допускаете деформации системы под нагрузкой - то это совсем другая песня. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
Ильнур кстати прав, если дать небольшое уточнение для наслонных стропил - система равновесна только при симметричном расположении стропил с двух сторон.
Любая нагрузка приложенная к элементу под углом (а вертикальная нагрузка на стропила по отношению к элементу приходится под углом) раскладывается на две составляющие - перпендикулярную к элементу и вдоль элемента. Вот как раз так часть, которая идет вдоль элемента и создает распор. Нитонисе - а вы не допускаете деформации под нагрузкой???? Тогда это у вас не сопромат и не строймех, а раздел статики из физики. Для школьного курса допустимо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Ильнур говорит, что распора нет, если затяжка в уровне опор. Ну а если мы приложим нагрузку к системе - затяжка начнет деформироваться, удлиняться, а ноги поедут в стороны. Вот вам и распор. По вашей же логике. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Почему значит? Не значит. Все элементы под усилием всегда деформируются. Элемент не деформируется, если нет усилий. А кто Вам сказал, что в затяжке нет усилия? Чем выше затяжка, тем больше усилие.
Цитата:
Цитата:
Деформацию системы под нагрузкой допускает, вернее, вызывает, упруго-пластичная природа материала. Абсолютно жестких вещей, насколько мне известно, в природе нет. Ну может, черная дыра какя-нибудь...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Хорошо, согласен что абсолютно жесткого ничего нет. но если мы допускаем некоторые перемещения (которые вытекают из конечной жесткости элементов) при этом система остается работоспособной, то ради бога! пусть себе перемащается нога на 7 мм. Снег выпадет - переместится. Снег расстает - вернется на место. И какие проблемы? А чтобы никакие кирпичи не выталкивались - НЕ НУЖНО там ставить никаких кирпичей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
Перемещения будут никак не 7 мм.
(см. картинку) В первой системе только одна закреплена от бокового смещения, во второй системе обе опоры закреплены от бокового смещения (на каждую опору по 1.8 т бокового усилия, нагрузка 400 кг/п.м.). И это усилие или должно или восприниматься стеной или стропила будут разъезжаться (причём достаточно серьёзно). |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А Вы как думаете:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Nels Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
Пример с уровнем нагрузок был утрированным (пролет - 9 м), чтобы показать некомпенсированные перемещения. Даже если подобрать элементы с более развитым сечением (для удовлетворения условий прочности), всё равно деформации будут достаточно большими, и достаточно даже 15-20 мм бокового перемещения, чтобы усилия от распора начали передаваться на кладку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А вы не упирайтестропила в кладку и проблем не будет. И вообще, если это не трудно, подберите для вашей расчетной схемы стропила из условий их прочности и ограничения прогибов. Какие в этом случае будут перемешения горизонтальной опоры при полной нагрузке?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В стержне с шарнирами на концах, центрально нагруженном осевой силой, изгиба не будет. Цитата:
Цитата:
Конкретно насчет дерева - дерево вообще "ползет" во времени.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Зачем же? Поставьте ее на мауэрлаты и все. Если вы закрепите ее от горизонтального перемещения (образующегося вследствие развития деформаций) например забив гвоздь, то нужно будет считать гвоздь на это горизонтальное усилие. А если гвоздь не забъете, то система разъедется и съедется обратно (раз вы говорите что "все будет происходить упруго". |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
я тоже закинул в скад эти схемы. скад выдает точно такие же результаты, как и у автора темы. В первом варианте распор 8,65 т, во втором 9,74 т, в третьем 6,45 т . Даже задав в качестве материала стропил двутавр 50Ш1, результаты не меняются (собственный вес стропил не учитывался).
Но при этом у меня скад ругается на геометрическую изменяемость в узле примыкания затяжки... Если смотреть деформации, то стропила как-бы ломает в этой точке. Пробовал по разному задать схему, пока что не получилось эту геометрическую неизменяемость убрать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
А чтобы убрать изменяемость системы надо, чтобы затяжка примыкала к ноге шарнирно. Вы наверное поставили узловой шарнир. А надо элементный шарнир поставить. А вообще можете все узлы жесткими оставить, кроме опор. Все равно распор будет. Меня интересует только распор. И он на самом деле получается минимальным при 3 варианте (см. пост №1). И наибольший распор будет во 2 варианте ((см. также пост №1)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вывод - давайте будем проектировать стропила без затяжек, так как они способствуют образованию бОльщего распора))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
Тот же бокс от диска (или просто две картонки под углом, без всяких затяжек будут до определённого угла раскрытия нормально стоять), так как распор будет восприниматься силами трения. Так же и со стропилами - часть усилия в уровне опоры - в любом случае будет передаваться через силы трения, даже при отсутствии затяжки.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
короче фишка такая. да в третьей схеме минимальное усилие распора. Но при этом у второй схемы минимальное перемещение нижней опоры стропилы. :-) . Для того, чтобы получить более точную картину реальной работы такой системы я сделал следующее. Во первых от плоской задачи перешел к пространственной с введением в расчет прогонов, соединяющих стропила, и раскосов, обеспечивающих общую устойчивость крыши, чем убрал геометрическую изменяемость. Опорные точки смоделировал следующим образом. По всем направлениям, кроме оси Х, опору зафиксировал. По направление Х задал элемент с конечной жесткостью 20 т/м (условно), чтобы рассмотреть работу системы после перемещения опорной точки. При такой расчетной схеме перемещения опор для схемы без затяжки составили более 32 см. При этом схема с затяжкой разошлась в каждую сторону всего лишь на 40 мм, что на порядок меньше.
Отсюда явно видно, что надежность системы с затяжкой на порядок выше, чем без. P.S. в плоской задаче шарнир на затяжку ставил как положено. элементный. это я 4 года назад мог бы сделать такие ошибки. а тут почему скаду не понравилась такая схема, для меня осталось загадкой. Последний раз редактировалось Nels, 11.11.2009 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Пока тут боксировали, по Вас-то и забыли
![]() Закон "измениения распора по высоте" нелинеен, и хотя общая тенденция такова, что чем выше, тем больше, максимум видимо где-то там, где Вы нащупали.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
Нет, я хочу сказать, что при срединном положении (по высоте) затяжки, как бы мы не подбирали жёсткость стержней, внизу будет всегда получаться распор; только если не предусмотреть с одной стороны катковой опоры.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
Цитата:
На схеме без затяжки такие фокусы не пройдут. Там все будет зависеть от прочности опор. Судя по полученным сечениям стропил расчет мой еще далек от идеала )). Но задавать более точную и детальную схему такой крыши у меня нет ни времени, ни желания. Для того чтобы увидеть принцип работы различных систем этого хватит. P.S. Усилие распора остается во второй схеме независимо от жесткости стропил и затяжки - нижние части стропил (ниже затяжки) все равно стремятся "сесть на шпагат" :-) . Отличие от третьей схемы только в том, что в 2 схеме после некоторого перемещения опоры усилие сходит на нет, а в 3-й схеме усилие остается до тех пор, пока стропила не примут горизонтальное положение Последний раз редактировалось Nels, 11.11.2009 в 16:18. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Ставим затяжку - получаем больший распор, который надо воспринимать - это как нужно расшифровать?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Если же учитывать перемещения деформативные, то в борьбе с распором не поможет и установка затяжки в уровне опор. Ведь под нагрузкой она тоже будет деформироваться, а значит появяться горизонтальные перемещения. Ну и последнее. Приведеные варианты немного нереальны для обычной стропильной крыши. Уж слишком большой пролет, врядли вы где-то увидите такую практическую реализацию реальной стропильной крыши. А вот когда вы начнете считать реальную конструкцию (с меньшими пролетами и реальными нагрузками), то деформативные перемещения ваших опор, предполагаю, будут ничтожно малы, чтобы их как-то учитывать. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
опять вы за свое ). ЕСТЬ в них распор. по всем правилам сопромата и строймеха он есть и будет. и он передается на опору. и опора должна или выдержать этот распор, или дать возможность стропилам немного разъехаться, чтобы стропила и затяжка приняли на себя этот распор.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я вам еще раз предлагаю взяться за моделирование. К сожалению смоделировать идеальную опору без трения я не могу, потому моделирование будет виртуальным) Берем бокс от диска, скрепляем его картонной зятяжкой. По вашей логике бокс должен немного разъехаться. А по моей логике он никуда не разъедется с условием того, что все элементы этой системы останутся геометрически неизменными. Разъехаться бокс может только вследствие деформаций. А это не классический распор от нагрузки, это распор от деформаций. Его конечно нужно учитывать при серьезных его значениях. Но дело в том, что в реальной стропильной крыше мне представляется это значение будет ничтожно малым, чтобы на него обращать внимание. То есть достаточно пару гвоздей вбить наискосок в ногу стропильную, закрепив ее к мауэрлату - и этого будет более чем достаточно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Странные вы люди...
Вы все видите в своих конструкциях? такое чувство, что вы напрочь не хотите учитывать то, какая у вас опора: подвижная или нет... Может вы еще удивитесь, что при сравнении реакций опор консольного стержня, больше будет там, где есть опора в средине... (см вложение) Кстати, во втором вложении приведено сравнение перемещений при одной подвижной и одной неподвижной опорах... Здесь вас ничего не смущает в свете ваших рассуждений... ![]() Последний раз редактировалось professor_off, 11.11.2009 в 17:04. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
вы путаете причину и следствие. не бывает распора от деформаций. Деформация возникает из-за распора. Сила причина, а перемещение - следствие.
Хотя нет. Я ошибаюсь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Верно. Распор - это причина. Но я вам не о том толкую. Я говорю что в системе с затяжкой распор гасится. Это не значит что его нет вообще. Он есть, но не оказывает влияния на перемещения, которые возможны только с деформациями элементов. И такая конструкция называется безраспорной (конструкция, где распор гасится внутренними элементами системы).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 32
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
вот именно - очень странные вы люди!
![]() обе опоры неподвижные, значит в затяжке будет возникать СЖИМАЮЩЕЕ усилие, а не растягивающее. ее скорее нужно называть "распоркой", она будет сдерживать прогиб стропильных ног (поэтому и сжимается) Поэтому во второй схеме распор, возникающий в опорах, будет максимальный, потому что прогиб стропил максимальный в середине |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Нитонисе, в вашей системе нет распора, потому, что она не приклеена к столу и ноги у нее немного (на десятые доли мм) разъехались. Невооруженным глазом не заметить. Надавите на нее и увидите как ноги еще немного раздвинутся. Ильнур уже писал об этом где-то в начале ветки.
А горизонтальные деформации, появляются именно когда распор не полностью поглощен затяжкои или воспринимается упругими опорами. Где вы видели скользящее опирание стропил, чтобы по весне возвращались по мауэрлату назад, в проектное положение))? А в третьей схеме автора распор убрать затяжкой(реальной) невозможно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Нитонисе, модель, которую вы сфотографировали для сообщения №14 , не соответствует условиям автора темы. У него нижние опоры шарнирно- неподвижные, а у вас шарнирно- подвижные.
Если опоры шарнирно-подвижные , то горизонтального усилия (распора) в опорах не будет. Просто шарнирно-подвижная опора сместится по горизонтали. По-хорошему - только одна опора может быть шарнирно-подвижная, а вторая шарнирно-неподвижная иначе геометрически изменяемую систему получите, особенно при горизонтальной нагрузке. Если же обе опоры шарнирно-неподвижные, то горизонтальное усилие (распор) в них будут всегда (особенно если учитывать изменение длины под нагрузкой в затяжке). Вы какую то терминологическую чехарду затеяли. То у вас горизонтальное усилие в опорах рамы - распором называется, то не называется, хотя и присутствует. По вашему в схеме 3 - это распор, а во всех остальных схемах - что-то другое и только потому, что там затяжка (распорка) есть. Последний раз редактировалось Leonid555, 11.11.2009 в 18:22. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
Нитонисе, не хочу вас задеть, но по моему кроме вас тут уже похоже все разобрались что к чему. mainevent100 абсолютно верно указал причину максимального распора во 2-й схеме. Если все же считаете, что первые две схемы безраспорные, докажите это методами сопромата, а не моделью из сд-бокса и логикой.
|
|||
![]() |
|
||||||||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Картина происходящего в системе с поста №1 на п.117. Является ли это общей закономерностью, не могу сказать. Но догадываюсь, что нет. Например, если нагрузка будет сосредоточенной на верхний узел, картина должна поменяться совершенно. При изменении жесткостей, углов и т.д. - видимо тоже все по-другому будет.
Неисповедимы пути аллаха.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2009 в 10:56. Причина: Уточнил на п.117 |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Цитата:
2.Изгиб стропил при высоко задранной затяжке даст на порядок большее разъезжание чем растяжение затяжки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не буду сейчас обсуждать схему с двумя шарнирно-неподвижными опорами и распоркой. Давайте поговорим о схеме с одной шарнирно-подвижной опорой и одной шарнирно-неподвижной опорой. Там горизонтальная перекладина видимо будет называться затяжка? Для чего она там нужна?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Ну, хотя бы для обеспечения геометрической неизменяемости системы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А давайте рассмотрим двухшарнирную арку. Одна опора подвижная, вторая нет. Это геометрически-неизменяемая система. Вы бы поставили в ней затяжку?
Добавлено. Хотя нет, с аркой будет некорректное сравнение. Для того чтобы проводить параллели нужны результаты расчета трех арочных систем: без затяжки, с высокой затяжкой и с низкой затяжкой. Интересует распор. Точно так же я немного поторопился проводить параллели с скатной системой на одной подвижной опоре и одной неподвижной опоре. Потому что нет аналогичного расчета. Если же у кого-то есть мнение, что изменение распора в этих схемах будет аналогично изменению распора в схемах, просчитаных автором темы, то можно тему развить дальше. Тогда просто такой вопрос - что вы называете безраспорной конструкцией? Приведите пример. Последний раз редактировалось Нитонисе, 11.11.2009 в 19:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Двухшарнирная арка - уже статически неопределимая система. Применять ее с затяжкой или нет - опять вопрос о применимости статически неопределимых систем вообще. Вы ходите по кругу. См. мой пост №88.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
1) затяжка гасит распор только в том случае, если она расположена в уровне опор. Вот в этом случае затяжка нужна именно для гашения распора! 2) еще затяжка нужна для уменьшения расчетной длины стропильной ноги в плоскости действия момента (особенно при больших пролетах). 3) еще затяжка нужна для придания общей жесткости конструкции (тоже при больших пролетах) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Это далеко не всегда так. Если вышел из строя какой-то элемент, то меняется вся расчетная схема. Такой случай надо отдельно проверять. То что система статически неопределима еще не является гарантией ее безопасности. Иначе зачем были бы нужны расчеты на прогрессирующее обрушение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А то что касается темы, то тут вобщем-то все ясно. "Затяжка" тут не может служить элементом, который гасит распор, потому как из условия задачи распор гасится опорами. Если только не разместить затяжку в уровне опор. Но коллеги говорят что в этом случае распор будет бОльше, чем без затяжки) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Я отвечаю на ваш вопрос: "зачем нажна затяжка". Разве не понятно? Или вы не согласны с моими доводами в посте №93? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вобщем-то коллеги пришли к выводу, что в приведенной вами схеме это уже и не затяжка, а распорка - работает на сжатие. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
Схема в первом посте (с двумя неподвижными шарнирами)-сугубо теоретическая, реально у того-же Шишкина взята схема с 1 подвижным шарниром - более близкая, имхо, к реальной конструкции, с учетом горизонтальной податливости опор. Затяжка воспринимает часть распора - от 100% в уровне опор и чем выше, тем меньше. Остальное передается на опоры.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Тут по моему пмнению речь вот о чём:
1. Если Мы не учитываем деформации стержней (системы), т.е. у нас всё абсолютно жёсткое, то распор системы (т.е. горизонтальные реакции опор) будет нулевым если затяжка есть, и неважно в каком уровне она находится. Чтоб проверить это попробуйте задать гигантские жёсткости стропильных ног и затяжки в программе где делаете расчёт. Попробуйте ну прям нереальные размеры типа двутавра метра полтора высотой например и с E- 10^11МПА например) Напишите результат потом кстати, интересно 2. Если деформации системы учитываются, то чем ВЫШЕ затяжка тем БОЛЬШЕ горизонт. реакции опор. Если затяжка в уровне опор - распор 0. Попробуйте смоделировать реальный стропилки 150х50 брус дерев. А ещё если можно файл расчётной схемы, вдруг там ошибки? На всякий случай. упс, уже разжевали оказывается) Последний раз редактировалось McCobra, 11.11.2009 в 22:07. Причина: не увидел ещё странички темы |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
По моим расчетам получается так:
При неподвижных опорах с обеих сторон и с затяжкой распор у меня получился 60 кН. А только при неподвижных опорах без затяжки распор составил 64 кН. Как видно, разница не большая. Следовательно при неподвижных опорах с обеих сторон затяжка не нужна! Расчетные схемы и мои рассуждения: [IMG]http://s47.***********/i117/0911/de/98caf5d5b7b3t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Спасибо NoName123. Только считаю я в STARKEе. Бог даст, буду осваивать и SCAD.
Конечно затяжку сделать проще, чем неподвижные опоры. Но ситуации бывают разные. Например залы с открытым потолком в виде 2-х скатов. Как там быть? Не делать же над залом затяжку. Не красиво. Вот когда я встретился с таким случаем и начал размышлять про распоры ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Вот уже 16 случаев.
Файл "стропилаv731-2": первые 4 случая почти повторяют то, что прикреплено пару постов назад, только затяжку не прямо на опоры привел, а на 0,1м выше опор стропил. Опоры - двутавры 200БС высотой 0,3м, стропила и затяжки - 30Ш1. В 4-х случаях с неподвижными опорами - Q в опорах больше всего в случае, если затяжка на 0,1 м выше опоры. В 3-х случаях подвижной опоры и затяжки - Q постоянное. В случае подвижной и без затяжки - геом. изменяемость. Если поменять жесткости местами (файл "стропилаv731-3"): опоры - 30Ш1, а стропила и затяжки 200БС3, то картина в случаях неподвижных опор меняется на противоположную, чем ниже затяжка - тем меньше Q в опорах. В случаях с подвижной опорой показательно (мне), что перемещений почти не осталось ни по Х, ни по Z, несмотря на подвижность опоры. В случае подвижной опоры, Q от расположения затяжки и жесткостей не зависит и остается неизменным. Да, можно ещё много случаев напридумывать. Последний раз редактировалось NoName123, 12.11.2009 в 00:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот еще один случай:
Резюме: тенденции довольно однообразные, но конкретные усилия совершенно разные, оптимальность схемы очень индивидуальна, все сильно меняется. А потому - каждый раз анализировать ситуацию около выбранной основной схемы СНОВА и ОПЯТЬ.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2009 в 10:53. Причина: подчистил |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Первый - механизм. Он ляжет без нагрузки. Второй - не имеет гор. упоров и стоит вечно, если не пререгрузить по прочности, и нет гор. нагрузок. Под верхними опорами можно нарисовать шарики. Т.е. нет гор. упоров.
Посередине - стена или спецфигня какая-нибудь, на что можно наслонить, но наслонить именно так, как показано - с вертик. реакцией. При простом прислонении - сползет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Какая-такая приложенная продольная сила?
На ногу действует вертикальная равномерно-распределенная нагрузка. Это исходные условия. Остальное - усилия внутри элемента. N,М,Q. Реакции вертикальны.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Шишкин пишет про то же, что я и нарисовал и написал - пр ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ опорных поверхностей.
Про продольные - у Шишикина написано "усилиями", а не "приложенные силы", как у Вас. Ваша беда в том, что не можете наконец разделить внутренние и внешние факторы. Оттого у Вас и вопрос: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43023 Расшифровка на п.124: верхняя опра - реакция вверх, вбок нет. Нижняя опора - совершенно идентично. Это все внешние. Усилия (внутри) в элементе - сверху до половины - растяжение с убыванием на 0 посередине, ниже - сжатие, с возрастанием с 0 до максимума. Вы должны также понять, что снег давит на ногу как на систему ВЕРТИКАЛЬНО. Косинус - это просто "растяжка" значения нагрузки на ГОРИЗ. поверхность (линию) на НАКЛОННУЮ поверхность (линию). Вам пора перестать бороться против естества и перестать создавать нервозную обстановку в темах. Шишкин, сказав "...безраспорная...", все сказал. Далее идет: 1. делать совсем правильно, чтобы не появлялось, 2)если появилось (ну например невозможно строго гор. опорн. пов-ти создать), то ставить фигню всякую. Финиш.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не совсем.
Читаем Шишкина еще раз и более вдумчиво. Он пишет что наслонные стропила - это безраспорная конструкция, но при правильном конструировании. Далее он рассказывает о том, каким должно быть это самое конструирование. Оно включает в себя создание горизонтальных опорных площадок и погашение распор, вызываемого продольными усилиями, устраивая затяжки. То есть, по шишкину - если вы не выполнили горизонтальные площадки опирания - получите распор, или если вы не поставили затяжки - получите распор. А распор вызывается внутренними продольными усилиями. И не нужно искать в моих фразах какие-то не значащие помарки в терминологии, лучше вникнете в суть. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Суть такая:
Строймех изучайте, а потом Шишкина читайте. А не наоборот. Вы изначально неверно пошли: Цитата:
Заметил, что Вы ни в одной теме еще ни одного рисунка или расчета не выложили, хотя от всех постоянно требуете схем, рисунков и "численных" результатов. А когда не можете прочесть простую эпюру, заявляете "Ну и?" Вам нужно учиться. Но не таким варварским способом. И в последний раз - суть такая, как нарисована на приведенном здесь рисунке. Состыкуйте Шишкина со строймехом и покажите (себе), где там горизонтальные усилия.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ильнур, опять много слов, но ничего по существу.
Я ничего не утверждаю (пока), я просто выложил цитату из книжки по расчетам деревянных конструкций за авторством Шишкина. Так вот он пишет о том, что в схеме с наслонными стропилами возникает распор, который вызывается продольными усилиями. А чтобы распора не было - нужно сделать горизонтальные опорные площадки и поставить затяжки. P.S.Надеюсь и без рисунка поймете о чем я говорю? P.P.S.Если вы хотите сказать, что Шишкин ерунду написал - то так и скажите. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Нет - означает по-русски "отсутствует". Или 0. Вы что, не верите или как?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну что вы все время виляете-то?
![]() По Шишкину - распор есть и его надо гасить затяжками. Тогда распора не будет. А по вашему - распора не будет и затяжки там сто лет не нужны. Ну так тогда и скажите что Шишкин написал ерунду. А теперь рассмотрим нижний опорный узел наслонных стропил. "Вырежем" его из конструкции. Заменим отброшенную часть внутренними усилиями. Это будут поперечная и продольные силы. Отбросим опорную связь, заменив ее реакцией опоры. Поперечная сила направлена перпендикулярно оси стержня, продольная - вдоль. Проекции на оси XY должны дать 0, так? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Это точно.
Нитонисе не "мудрите", вот посмотрите схему деформации наслонной стропилы: [IMG]http://s56.***********/i152/0911/e0/ece5aeae2acct.jpg[/IMG] Тут все ясно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну да. Это "опечатка". Впрочем я думаю что вы все прекрасно поняли и из текстового описания расчетной схемы и поняли что я имел виду, когда вырезаем предложил вырезать узел и рассмотреть его равновесие. Но вам просто видимо хочется показать свое превосходство в знаниях и потому у вас такие "заковырки".
Forrest_Gump Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Нитонисе, 16.11.2009 в 00:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Наклонная балка. Равномерно распределенная вертикальная нагрузка.
Нижний узел - шарнирно подвижный, верхний - шарнирно неподвижный. Странное дело, в нижнем опорном сечении равнодействующая внутренних усилий вертикальна и равна по знаку реакции опоры. ![]() А чего, может быть как-то по другому? ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Как красиво запроектировать большой свес крыши | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.05.2009 19:53 |