Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы
Киев
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 276
|
||
Просмотров: 16510
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Правильное решение смотри в типовой серии колонн с мостовыми кранами, где приварена консоль. Там есть еще выводные планки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Сварные узлы с полным проваром швов, выполняемые на монтаже, показали себя на практике супернадежно. Практика - лет -надцать, объектов -ХХХ.
Но узел должен быть продуман, да так, чтобы все варилось и держалось, и соответственно рассчитан. Например, на Вашем рисунке шов в нижней полке нужно накладывать на монтаже не снизу, а сверху. Длины швов должны быть с разумным запасом. Расчет ведется с учетом расслоя полки колонны. Но полный провар в тавровом стыке почти всегда можно заменить на два угловых шва, особенно в заводских условиях, как у Вас. При этом стык будет надежней в смысле расслоя. Это рекомендует и Пособие к СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176
|
Я слышал о массовых случаях расслоя в подобных узлах (от своего ГИПа), конкретно сказать не могу, постараюсь выяснить. И к тому же, если шов монтажный, как в книжке, (к рисунку автора темы не относится), его надежность полностью зависит от квалификации сварщика. А вдруг утро понедельника и сварщику плохо после вчерашнего?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Насчет понедельников с утра: ВП с контр. натяжкой тоже можно недотянуть в узле трения. Это не есть аргумент. С утра в понедельник в маршрутку Вы садитесь - а там водило... И не нужно панически бояться сварки, как черт ладана. Мы же инженеры, а не пугливые бабки. Самое главное - длину швов назначать с добрым запасом - никакого перерасхода это не дает, а надежность подпрыгивает в разы. Если нужно, расширить узел пластинами. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Расслои были, в частности на АЭС "Козлодуй", у моего главспеца вырезаный фрагментик стыка служит пригрузом для бумаги.
Все зависит от нагрузки на узел, толщины листа и химсостава стали - t=20мм - расслой маловероятен - t=50мм под хорошую нагрузку - и К-образная разделка кромок не помогла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775
|
Был свидетелем такого случая. Вырезали детали из листа толщиной 16мм. Начали убирать со стола, а детали разделяются на две половинки толщиной по 8мм. Клеймо на листе - 16мм. УЗД нашли границу дефекта аж на 1/3 площади листа (3200х12000). Более анекдотичного случая не припомню, но бывает всякое. Так, что товарищи, делайте ультразвуковой контроль сплошности после сварки, и будете спать спокойно.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Это клеймо они ставят на стыках соединяемых конструкций. Пьяных сварщиков на стройку не пускают. Входят они на стройку строго по пропускам, проходя всевозможные контроли, в том числе и на алкоголь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 5
|
Цитата:
В СП 53-102-2004 этого сопротивления уже нет, а из снипа II-23-81* Rth исключили. На запрос в ЦНИИСК им. Кучеренко как необходимо считать металл на расслой в зоне передачи растягивающих усилий после отмены Rth ответили, что теперь ничего считать якобы не нужно. А нужно только там где это необходимо (см. СП 53-102-2004, Приложение В) заказывать гарантию z свойств стали(ГОСТ 28870). При этом в письме они не ответили какие напряжению все же допускаются в зоне передачи растягивающих усилий в направлении толщины проката. Если ранее эти напряжения ограничивались Rth, то после отмены этого Rth не очень понятно какие напряжения можно допускать как при заказе гарантии этих Z свойств, так и без требований по их обеспечению? И, если кто нибудь знает, поясните, пожалуйста, является ли шов присоединения полки балки к полке колонны выполняемый с полным проваром стыковым, в котором напряжения на растяжения должны ограничиваться 0,85*Ry (без требования к его контролю качества физическими методами) или же он остается угловым? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176
|
Случаи расслоя были в Югославии, до 81 года, после чего в СНиП в вели Rth.
Как я понимаю расчет металла поперек проката можно проводить только для сталей с гарантированными свойствами (почему-то в исследованиях П.М.Троицкого про это упоминаний не нашел)? Разве Rth из СНиПа удален? В моей редакции есть (правда с опечаткой ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Точно, ошибка.
Текст набирал я. И когда посмотрел в табл. 1, то увидел, что в моей дежавюшной копии СНиПа именно так и написано 0,05. Я возмутился - ведь это скан с оригинала! И так возмутился что... сам написал 0.05. Конечно же 0.5, извиняюсь за сумбур. |
|||
![]() |
|
||||
А вот ещё пища для размышления. Как Вам такой вариант: верхний пояс балки не разрывать, а продлить до дальней стенки колонны. Тем самым избавиться от шва сполным проваром, работающего на растяжение. Интересно узнать Ваше мнение. Смотрите миниатюру.
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to ASSIS:
такой узел применялся, по-моему ЛенПСК, применяется еще и для самого верхнего ригеля рамы. только тогда нужно смотреть уже примыкание полки (верхней колонны) к этому листу с тем же Rth если над узлом - большой момент (например, от ветра) и если колонна отправочной маркой 24м, а ригеля примыкают через 3-6м, то изготовителю жизнь медом не покажется. |
|||
![]() |
|
||||
[quote=alexfr;477926]to ASSIS:
такой узел применялся, по-моему ЛенПСК, применяется еще и для самого верхнего ригеля рамы. только тогда нужно смотреть уже примыкание полки (верхней колонны) к этому листу с тем же Rth если над узлом - большой момент (например, от ветра) и если колонна отправочной маркой 24м, а ригеля примыкают через 3-6м, то изготовителю жизнь медом не покажется.[/qu Спасибо за мнение. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Весьма мудрое решение. Но можно встретить со стороны консерваторов сопротивление: непривычная технология монтажа, тары-бары, мы никогда так не делали и прочее... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 5
|
Цитата:
А по поводу ограничения напряжения теперь, после отмены Rth, не очень то и понятно какой величиной нужно ограничивать я имею ввиду не закладывая коллосальных запасов. Последний раз редактировалось DIO_Липецк, 19.11.2009 в 23:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 5
|
хорошо погляжу на работе может и выложу потом. сейчас год не помню издания но отчетливо помню что Rth уже не нашел. Сейчас могу выложить копию поправки из информационного бюллетеня.
Последний раз редактировалось DIO_Липецк, 19.11.2009 в 23:38. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.11.2009 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
Применяли сварные узлы с верхними и нижними накладками.
Экспертиза лютовала, точнее один только эксперт, который утверждал что эти узлы делать никто не умеет и они вообще "не правильные". Но решение отстояли и с таким узлами построено 4 корпуса на одном заводе, 5 лет стоит не падает. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Будет уместым еще раз повторить полезные выводы:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Назовите источник этого рисунка, пожалуйста. Я ищу пример расчета такого узла. Спасибо
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 5
|
Вероятно это рис. 2 пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе снип II-23-81) ,но формулы по расчету данных соединений этого пособия содержат в себе Rth значение которого сейчас не прописано в нормативном документе(СНИП II-23-81).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
"Расчет соединений по сечению 3-3 не следует производить ....". Т.е. считается, что нет необходимости. После отмены Rth ситуация не изменилась - стали остались. СНиП сам не отменен. СП не обязателен. Решайте сами, как быть. Первичные трещины развиваются от сварочного напряжения. Уровень напряжения зависит от конфигурации сечения шва. В принципе логика в указаниях Пособия есть. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2009 18:27 |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты | Liam | Железобетонные конструкции | 22 | 28.03.2008 17:53 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |