Ситуация такая:
эти скважины ф2,5м. планируется пробурить в искусственно уплотненных грунтах (мощность от 3 до 6м.). Вообще я предлагал сделать столбчатые фундаменты. Но начальник говорит, что между ф-тами не смогут уплотнить (типа трактор, каток не проедет). Максимальная нагрузка на фундамент от каркаса 50т. Геология в посте #16 темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Т. е. рыть ямы под каждый столбчатый фундамент отдельно. А края около
фундаментов потом как уплотнять (в недоступных местах для катка)? Вручную трудоемко. И ямы (котлованы) то не маленькие будут- 3,5х3,5х2(h). Легче уж бурку пробурить ф2,5м и залить бетон. И опалубки не надо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Геологию смотрели? Сверху насыпной грун (строит. мусор, отвалы, не слежавшийся) мощностью 3,2м. Характеристик насыпного грунта нет. Как ее трамбовать и какой резон?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42
|
Ну да, конечно, это сваей называть - полное извращение, а чтоб утрамбовать мусор после устройства "сваи", сделайте ее голову сантиметров на 30 ниже спланированной поверхности и уплотняйте хоть авианосцем, по-моему так (простите за глупость, а зачем вам необходимо уплотнение между столбами?)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Полы будут по грунту. Чтобы пол не просел.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Методику расчета фундамента в вытрамбованном котловане где можно найти?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Посмотрите литературу под редакцией Крутова, Рабиновича, Багдасарова... Там описано много теории и экспериментов.
Есть и нормативная литература, Пособие с СНиП например. По расчету несущая способность фундамента в вытрамбованном котловане получится существенно занижена (с неизвестными характеристиками грунтов), но для прикидки пойдет. Необходимы статические испытания. |
|||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42
|
Необходимо считать мелкий фундамент на том что есть, а остальное (вытрамбовка) в запас, к тому же в данных геологических условиях трамбование не подходит, а тяжелый каток в котлован 3,5х3,5 не загонишь, или придется устраивать технологический заезд, так где же здесь экономия?
__________________
1+1≠2 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Постараюсь немножко внести ясность:
Вообще я думал сделать так (см. вложение). Но директор привязался к уплотнению м/у фундаментами (каток не проедет) и предложил все уплотнить до пл. отментки (толщина уплотнения от 3,2 до 6,4м). Потом уже сделать скважины ф2,5 и залить бетоном. Я же хотел, чтобы сначало вырыли котлован (т.е. убрали весь плохой насыпной грунт). Потом уплотнение катками до низа столб. ф-тов. Потом устройство самих монолитных ф-тов. Потом уже уплотнение м/e фундаментами (для устройства пола по грунту).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42
|
В принципе, отличное решение, в плане работы сооружения - идеальный вариант, но ваш босс, по-моему, прав. Сами посудите, грунт, как я понял, отсыпан для планировки территории, соответственно, разрабатывать его по новой - растрата средст, так что, имеем то - что имеем...
__________________
1+1≠2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
А не дешевле будет ниже глубины промерзания сделать сплошуню фундаментную плиту. Полы первого этажа сделать по плитам перекрытия (ПБ). В зоне 14 ти метрового пролета ФБС-ками поднять стены, на них установить подъемники (оборудование). Ограждающие конструкции тех подполья (назовем так чтобы избежать экспертизы). - ФБС-ки.
После сдачи объекта государственным органам, исспользовать тех подполье в качестве дополнительной площади. Короче рыть намного меньше. Ничего насыпать и уплотнять не надо. Строить прямо на мусоре. При максимальной нагрузке 50 т толщина фундаментной плиты 300-400 мм
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Фундаменты на мусоре- это по нашему!
![]() ![]() Только как считать то? Характеристик мусора ведь не дали геологи не хорошие такие люди ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Sarman, у вас нормальное техническое решение, технологически не сложное и надежное при наличие соответствующей техники. При бурении еще и проконтролируете качество работ по уплотнению грунтов. В качестве совета - предусмотрите тщательнyю зачистку забоя скважины, а ещё лучше - уплотнение забоя путем втрамбовывания щебня. При шнековом бурении это требование необходимо.
По расчету фундамента все тоже ясно; нужно считать, как столбчатый фундамент мелкого заложения. |
||||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42
|
Принимай как для ИГЭ №2, навярняка навезли из недалека, сильно не ошибешся, плюс коэффициентик запаса прочности, а с учетом оставшейся толщи ИГЭ №1 под фундаментом - погрешность по осадке будет +- 1 см, а уж это на откуп строителям
__________________
1+1≠2 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А если не навярняка...? В общем рискованное это дело.
Ну в принципе там по близости строился могучий завод "КАМАЗ". Оттуда наверное и возили грунт на наш участок.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
А взять самый дерьмовый грунт и от него определить коэффициент пастели любой доступной системой. Экспертизы все равно не будет, и спокойный сон обеспечен
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
SWD, для выделения текста есть другие, более выразительные средства, нежели ЧеРеДоВаНиЕ ЗагЛаВНЫх и ПрОпИсНыХ букв.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42
|
Слышал я про одного волшебного геолога про прозвищу Гудвин, но он бы такого не сделал, а Вы этот паспорт анализировали? Я не про ИГЭ №1, а вообще? С таким паспортом не бойтесь ничего, а просто вбивайте цифры в расчет и результаты прилагайте к проекту, обязательно прилагайте... Просто совет...
__________________
1+1≠2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 10
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Незнаю, но я бы себе даже сарай не построил на мусоре
(не слежавшийся насыпной грунт). Перечитал раздел СНиПа "ОФ"- (8. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА НАСЫПНЫХ ГРУНТАХ). Так там речь идет о проектировании ф-тов на СЛЕЖАВШИХСЯ насыпных грунтах. И вообще- это целая наука. А у меня НЕ СЛЕЖАВШИЙСЯ (МУСОР) толщиной 3,5м без никаких характеристик.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26
|
Конечно такая "свая" - это обычный отдельно расположеный фундамент мелкого заложения.
При Ro=120кПа на него можно передать ~55 тонн (надеюсь меня не сильно ошибло). Если этого маловато будет - зачем думать о таком варианте фундамента? Наверное лучше подумать о нормальном свайном фундаменте. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Коллега уже думал: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
В общем, посчитал плиту, как предлагал Regby.
Винклеровский коэф-т постели задал 500 кН/м3 (не много, или не мало ли?). Глубина заложения плиты- 2м (на глубину промерзания). Толщина плиты- 400 мм. Получил максимальную осадку 4 см. Максимальное давление под плитой 2,4 т/м2. Что думаете? Рискнуть предложить такой вариант заказчику?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
SWD, мусор же...
Sarman, 500 кН/м3=50т/м3 - маловато... на мой взгляд. Попробуй "поиграть" коффициентом проследить динамику изменения армирования плиты.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42
|
Я не был бы столь однозначен, 70-100 см грунта, все-таки не так уж и много, а осадка вполне приемлемая, главное, чтоб равномерная, а вот ниже лежащие слои без вскрытия грунтовых вод (или умалчивание о наличии таковых в паспорте) вселяют опасение...
__________________
1+1≠2 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да ерундой я занимаюсь. Это не расчет, а самообман.
Насыпной грунт у меня не слежавшийся. Значит он будет самоуплотнятся в течение 10-15 лет (посмотрел по СНиП). Т. е. здание с плитой будет со временем садиться (тонуть как корабль ![]() не слежавшегося насыпного грунта. Причем садится оно будет не равномерно. Половина здания больше уйдет под землю, т. к. давление под плитой там в 2 раза больше (потому что половина здания 2-х этажное, а другая половина 1-но эт.). Тонуть будет как ТИТАНИК. Вообще в пособии к СНиП ОФ написано, что на отвалах можно строить только временные здания (3 класс). И то, с учетом расчетов по деформациям. Короче- не хочу я в тюрьму. ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Сваи можно только при стат. испытаниях. Уже обсуждалось
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
2.34. Целью расчета оснований по деформациям является ограничение абсолютных или относительных перемещений фундаментов и надфундаментных конструкций такими пределами, при которых гарантируется нормальная эксплуатация сооружения и не снижается его долговечность (вследствие появления недопустимых осадок, подъемов, кренов, изменений проектных уровней и положений конструкций, расстройств их соединений и т.п.). При этом имеется в виду, что прочность и трещиностойкость фундаментов и надфундаментных конструкций проверены расчетом, учитывающим усилия, которые возникают при взаимодействии сооружения с основанием. 2.51. Предельные значения совместной деформации основания и сооружения устанавливаются исходя из необходимости соблюдения: а) технологических или архитектурных требований к деформации сооружения (изменение проектных уровней и положений сооружения в целом, отдельных его элементов и оборудования, включая требования к нормальной работе лифтов, кранового оборудования, подъемных устройств элеваторов и т.п.) - ; б) требований к прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций, включая общую устойчивость сооружения - . 2.52. Предельные значения совместной деформации основания и сооружения по технологическим или архитектурным требованиям должны устанавливаться соответствующими нормами проектирования зданий и сооружений, правилами технической эксплуатации оборудования или заданием на проектирование с учетом в необходимых случаях рихтовки оборудования в процессе эксплуатации. Проверка соблюдения условия s производится при разработке типовых и индивидуальных проектов в составе расчетов сооружения во взаимодействии с основанием после соответствующих расчетов конструкций сооружения по прочности, устойчивости и трещиностойкости. 2.55. Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно рекомендуемому приложению 4, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием, и в задании на проектирование не установлены значения (пп. 2.51, 2.52). Грубо говоря: если конструкции здания расчитаны на возможную осадку, то она вполне может превышать значения, установленные в приложении 4 данного СНиП. Как видишь твои значения осадок НЕ больше данных - это и понятно - нагрузка от здания СЛИШКОМ маленькая - не небоскреб же проектируешь. Кроме того нужно учитывать осадку во времени. Пока плиту будут заливать... «Титаник» лежит на глубине 3790 метров, ему вполне было куда тонуть. В отличие от здания.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Regby, а как же требования по проектированию фундамет на
насыпных грунтах? Ты как-то их пропустил. Плюнуть на них? ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Цитата:
СНиП 2.02.01-83 п.8 все хорошо описано. Строить можно. Но с учетом Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
ПОСОБИЕ
по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) 8.32. В качестве естественно сформировавшихся оснований рекомендуется использовать: планомерно возведенные насыпи из грунтов и отходов производств с достаточным уплотнением; отвалы грунтов н отходов производств, состоящие из крупных песков, гравелистых и щебеночных грунтов, шлаков. Для зданий и сооружений III класса в качестве естественных оснований могут быть использованы планомерно возведенные насыпи и отвалы практически из любых видов насыпных грунтов и отходов производств. Свалки грунтов и отходов производств используются только для строительства временных зданий и сооружений со сроком службы до 10-15 лет при обязательном их расчете по деформациям. При устройстве искусственных оснований используются грунты отходы производств текущего выхода, а также из отвалов и свалок с уплотнением их до плотности, устанавливаемой проектом. У меня насыпной грунт НЕ СЛЕЖАВШИЙСЯ МУСОР (100-й раз уже повторяю).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Sarman, не нервничай, но читай внимательно 8.31
Цитата:
Тем более когда строился КамАЗ? Первый автомобиль сошел с конвеера в 76 году - прошло уже больше 30 лет... Хотя конечно возможно это и не КамАЗ-овская насыпь. Но в любом случае п. 8 что СНиП что пособия вполне допускает возведение там здания-сооружения. Было бы желание. А по твоей логике получается и на сваях строить нельзя ![]() Основными задачами при принятии решения о проектировании этого фундамента должны стать: 1 Искючение возможноси крена плиты (что и так очень маловероятно ввиду малой этажности здания и большой площади плиты) 2 Обеспечение необходимой жесткости и прочности плиты 3 Обеспечение нормального функционирования здания при некторых осадках: предусмотреть некий строительный подъем "нуля" и возможность регулировать его по мере возведеия здания, быть может пандусами... 4 Обеспечение минимальной стоимости решения при условии обеспечения п.п. 1-3 5 Обеспечение технологичности процесса - максимально просто.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 18.01.2010 в 21:23. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
А в пособии четко написано, что строить на "мусоре" можно только временные здания сроком службы до 10-15 лет (см. п. 8.32 на посте #47). А п. 8.31 говорит, о том, что можно уплотнять насыпные грунты. Т. е. делать из них грунтовые подушки. Т. е. это уже будет не естесственным (стройка на МУСОРЕ), а искусственным (уплотненным )основанием. Раз прошло больше 30 лет, почему же геологи не написали, что грунт слежавшийся, и не дали его характеристик? Я ведь ничего не придумываю и ничего под себя не подстраиваю. А просто стараюсь проектировать по имеющейся геологии. Ну нет данных в геологии о насыпном грунте. Рассчитать фундаменты на этом грунте не получится. Ну никак.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42
|
Я не понимаю, Уважаемый, в Вашем задании прописано "Рассмотреть возможность строительства в пределах выделенной территории..." или "Разработать проект строительства объекта в пределах выделенной территории..."? Если первое - то проектируйте в другом месте, ну а уж если второе - проектируйте в отведенных границах с имеющимися гео-, топо-, гидро- и прочими условиями, а в тех процессе пропишите технологический перерыв в строительстве после заливки фундамента с заложнием объемов на усадку грунтового основания...
__________________
1+1≠2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Sarman, я знаю что данных нет, но как показывает пособие и СНиП они быть обязаны. Очень жаль что на это не обратили внимание сразу. Нужно делать уроки на будущее - обязательно статическое зондирование и компрессионные испытания. Ты же сам понимаешь что геологи сделали так как им было удобно. По сути - лажу. Одни грунтовые воды чего стоят.
Но все это не говорит о том что на данных грунтах нельзя строить. Ведь они что то несут. Простой пример те 16-ти метровые сваи. По СНиП - не несут ничего. ПО статическому зондированию 50 т. Строить на мусоре - значит не удалять его полностью. Интересно было бы своими глазами взглянуть что это за мусор такой, потому что мне представляются обрывки бумаг и пластиковых бутылок. Но сомневаюсь что это так. Почему грунт не слежавшийся? Да потому что тогда нужно будет давать на него характеристики, но в них трудно быть увереным... (а ведь мы то знаем как геологи черпают результаты компрессионных испытаний и глав известного нам СНиП) потому проще сказать что они не несут ничего. Тем не менее решение нужно принимать. Я считаю невозможным вариант деформаций плиты, приведший бы к неким необратимым последствиям (вот так вот обтекаемо назову ![]() 1 Слишком маленький нагрузки 2 Слишком большая площадь плиты 3 Слишком равномерные условия геологии (ни берег реки, ни склон оврага...) Что может произойти? - 1 Увеличение усилий в вышележащих конструкциях. Но это можно учесть расчетами. 2 Запредельная осадка - учесть строительным подъемом (смежникам - поставить компенсаторы) 3 Неравномерная осадка плиты... при необходимости разрезать плиту деформационным швом. (крайняя мера) К стати. Я предлагал техподполье. Монолитные стены техподполья вкупе с монолитной плитой создали бы весьма жесткую коробку. Меня не тревожат возможные катастрофические последствия (потому что для них нет объективных причин). Меня не тревожит экспертиза - потому что все решения можно обосновать Меня тревожит только ЦЕНА. Плита получается не дешевым удовольствием.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42
|
Согласен, а у нас в Воронеже на таком же неслежавшемся "мусоре" сейчас строят жилой дом этажностью порядка 12 этажей.... на правом крутом берегу воронежского водохранилиша, правда буронабивные сваи там не по 2,0 м, но и толща насыпного глинистого, суглинистого и прочих грунтов там от 0 до 20 м за счет уклона близкого к 1:1,5... Слава Богу, из-за кризиса уже год 4 этажа каркасов мирно стоят и потихоньку оседают, а Вы говорите 2 этажа просядут на 4 см - трагедия и тюрьма...)))
__________________
1+1≠2 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]() ![]() Хотел показать расчет плиты директору, но он махнул рукой. Сказал делайте забивные сваи! И все тут. К стати рядом построенное здание стоит на забивных сваях 12 и 14 метровых. Изучил их проект. На плане свайного поля они напсали, что несущая способность свай принята по стат. зондированию. Сваи несут 50 т. Вот и я думаю, может заказать стат. зондирование, но похоже, что уже "поезд ушел". SWD, так у вас наверное проектировали по известным характеристикам грунтов. Но я не хочу брать на себя ответственность, и проектировать на насыпных грунтах, у которых нет характеристик. Спасибо всем за дискуссию. ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
![]() Цитата:
![]() Согласен. Если есть возможность, то этим надо заниматься. Если нет, то остается только делать выводы на будущее.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Взял бы несущую способность сваи по зондированию. Хотя не
уверен, что это будет правильно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу РТМ 26-02-40-77 Нормативная методика теплового расчета трубчатых печей | lukos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 31.01.2017 19:14 |
Какова методика расчета фундамента из кирпичного боя (если таковая имеется) | Ильсур | Основания и фундаменты | 11 | 27.11.2013 13:29 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Набивная, буровая и буронабивная свая | YRat | Основания и фундаменты | 2 | 21.05.2008 11:31 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |