Кустовой эффект при работе свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Кустовой эффект при работе свай

Кустовой эффект при работе свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2010, 12:28 #1
Кустовой эффект при работе свай
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500

Раз уже сегодня геологи собрались в разделе "Разное", попробую воспользоваться моментом
Ситуация такая: сдали проект на экспертизу - 20эт. дом на 24-метровых сваях... такие длинные сваи для опирания на алевролит низкой прочности (ГОСТ их относит к группе полускальных грунтов, геология дает R=3,75 МПа) и пытаемся представить эти сваи как сваи-стойки )
Поэтому расстояния между сваями конечно взяли меньше 3d, порядка 600...700 мм.
Фундаменты не я проектировал, но мне теперь по ним отдуваться
Экспертиза утверждает, что сваи висячие и необходимо увеличить расстояние между ними. Формально они видимо правы. НО помнится, что при близком расположении висячих свай всего лишь снижается их несущая способность из-за взаимного влияния, а вот формулу, которая это учитывает никак не могу найти.. может кто подскажет?
Просмотров: 12358
 
Непрочитано 12.02.2010, 10:23
#2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


mainevent100, такой формулы нет, по этому соблюдаем требования нормативов.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 10:51
#3
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


тут есть кое что интересное...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47354
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 22:13
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Спасибо, Шмидт! я просмотрел эту тему... 72persent задался точно таким же вопросом, что и я, но по-моему ничего по теме ему так не ответили
Цитата:
mainevent100, такой формулы нет, по этому соблюдаем требования нормативов.
Олег, Вы не правы! фомула была выведена на основании экспериментальных данных (см. Ухов, параграф 11.5), в ней используются коэффициенты снижения несущей способности сваи, а вот сами коэффициенты не приведены ((
Так что вопрос пока остается открытым!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 16:56
#5
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


А вот эти пункты СНиП 2.02.03-85 не подходят?
Цитата:
2.2. По условиям взаимодействия с грунтом сваи следует подразделять на сваи-стойки и висячие.
К сваям-стойкам надлежит относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, на малосжимаемые грунты.
Примечание. К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е > 50000 кПа (500 кгс/см2).
Силы сопротивления грунтов, за исключением отрицательных (негативных) сил трения на боковой поверхности свай-стоек, в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не должны учитываться.
7.9. Расстояние между осями забивных висячих свай без уширений в плоскости их нижних концов должно быть не менее 3d (где d — или диаметр круглого, или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи), а свай-стоек — не менее 1,5 d.
Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых пылевато-глинистых грунтах — 0,5 м, в других нескальных грунтах — 1,0м.
Расстояние между наклонными или между наклонными и вертикальными сваями в уровне подошвы ростверка следует принимать исходя из конструктивных особенностей фундаментов и обеспечения их надежности заглубления в грунт, армирования и бетонирования ростверка.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 22:04
#6
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Экспертиза утверждает, что сваи висячие и необходимо увеличить расстояние между ними. Формально они видимо правы
Они правы и не формально. Коррекция расстояния между сваями введена не из-за несущей способности, а из-за технологии выполнения. Вы как сваи изготавливаете?
ps Хотя конечно для забивных не 3d, а 2.2...2.7d в зависимости от типа грунта, но правило есть правило и оно, как ни странно, действует ни только у нас.

Цитата:
НО помнится, что при близком расположении висячих свай всего лишь снижается их несущая способность из-за взаимного влияния, а вот формулу, которая это учитывает никак не могу найти.. может кто подскажет?
А кустовой начинается менее 6d, тогда как быть с вашими (или ихними) 3d?
Бывает и наоборот, чем ближе сваи тем лучше, но это особые условия (в рыхлых песках). Формул таких много, но они не нормированы. Поэтому не забивайте себе мозги.
Цитата:
Олег, Вы не правы! формула была выведена на основании экспериментальных данных (см. Ухов, параграф 11.5)
Что там Ухов пишет не помню, но раз МГСУ наверно ссылка на Кудинова? Еще раз повторяю, таких формул много, но оставьте их для науки (ей позволено ошибаться). Поэтому Ухов и прав, что не дает пояснений.

Последний раз редактировалось topos2, 13.02.2010 в 23:15.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 06:31
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Они правы и не формально. Коррекция расстояния между сваями введена не из-за несущей способности, а из-за технологии выполнения. Вы как сваи изготавливаете?
ps Хотя конечно для забивных не 3d, а 2.2...2.7d в зависимости от типа грунта, но правило есть правило и оно, как ни странно, действует ни только у нас.
тип грунта позволяет забивать сваи аж вплотную )

Цитата:
Бывает и наоборот, чем ближе сваи тем лучше, но это особые условия (в рыхлых песках). Формул таких много, но они не нормированы. Поэтому не забивайте себе мозги.
у нас в городе уже было запроектировано много таких фундаментов и опыт показывает, что сваи, опирающиеся на алевролит, работают как сваи-стойки... до этого экспертиза пропускала такие фундаменты
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 07:10
#8
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Так поставьте сваи с шагом 3d, меньше объемов работ. Несущая способность фундамента в целом не сильно должна измениться при соответствующем обосновании расчетами и статическими испытаниями.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 10:45
#9
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


mainevent100, надо было написать официально в нормативной литературе такой формулы нет)) в науку я особо не лезу, мог что-то и пропустить.

Появился вопрос.
Цитата:
и опыт показывает, что сваи, опирающиеся на алевролит, работают как сваи-стойки...
Интересно для себя. Как по наблюдениям определить грань - работает свая как стойка или как висячая?
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 07:32
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Так поставьте сваи с шагом 3d, меньше объемов работ. Несущая способность фундамента в целом не сильно должна измениться при соответствующем обосновании расчетами и статическими испытаниями.
Увеличение шага свай до 3d приведет к снижению эффективности и неоправданному увеличению материалоемкости фундаментов. В том смысле, что ростверки придется гораздо шире делать...
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Интересно для себя. Как по наблюдениям определить грань - работает свая как стойка или как висячая?
видимо в данном случае грань достаточно тонкая ))

попросили высказать свое мнение специалиста по фундаментам (д.т.н., профессор). Из его ответа:
Цитата:
... Важнейшим элементом при проектировании свайных фундаментов с использованием схемы "свая-стойка" является абсолютно корректное определение прочностных и деформационных характеристик слоя грунтового массива (инженерно-геологического элемента), на который будут опираться (либо будут заделаны) свайные элементы.
Согласно ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация" табл.1 алевролиты относят к классу скальных грунтов с жесткими цементационными связями, группа полускальные Rс<5 МПа, подгруппа осадочные. Алевролит уплотненная и сцементированная мелкозернистая порода. Текстура плотная сланцевая. По минералогическому составу аналогичен суглинку. Известно, что свойства алевролитов напрямую зависят от степени цементации. В зависимости от этого характеристика прочностных свойств алевролитов может быть выражена как в условных значениях сопротивлению одноосному сжатию, так и в параметрах угла внутреннего трения и сценпления.
Проведенные на площадке строительства динамические испытания свай показали расчетный отказ 0,02...0,06 см. Опыт исследования и технического сопровождения объектов, выполняемых на протяжении последих 50 лет показывает, что сваи забитые до указанных отказов, в представленных на площадке грунтовых условиях, при действии на них нагрузок порядка 60-70 тс могут рассматриваться как сваи-стойки с опиранием на малосжимаемые грунты.
Для подтверждения высказанного вывода и уточнения прочностных и деформационных характеристик грунтов основания свайных фундаментов рекомендуется выполнить статические испытания свай.
т.е. он вроде как за сваи-стойки..
у меня же была мысль рассмотреть их как висячие, но учесть снижение их несущей способности за счет более близкого расположения
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 09:55
#11
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Увеличение шага свай до 3d приведет к снижению эффективности и неоправданному увеличению материалоемкости фундаментов. В том смысле, что ростверки придется гораздо шире делать...
Это правда. В очень старых нормах разрешалось до 2d.
Цитата:
попросили высказать свое мнение специалиста по фундаментам (д.т.н., профессор). Из его ответа:
т.е. он вроде как за сваи-стойки..
Не ужели сам Бартоломей Л.А.? Тогда зачем думать. Лучше его эти вопросы мало кто знает.
Цитата:
у меня же была мысль рассмотреть их как висячие, но учесть снижение их несущей способности за счет более близкого расположения
тупиковый путь..

Про стойки можно еще как.
Определение сваи стойки помним.
Цитата:
К сваям-стойкам следует относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, - на малосжимаемые грунты. Силы сопротивления грунтов, за исключением отрицательных (негативных) сил трения, на боковой поверхности свай-стоек в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не должны учитываться.
К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е 50 МПа
Т.е. если модуль деформации грунта по острию соразмерен с модулем деформации бетона сваи, то боковое сопротивление на обычных сваях (L/D<55) не мобилизуется. Т.е. при модуле деформации грунта в нижней зоне более 25МПа (кроме глинистых) и слабых грунтах выше, боковая поверхность не будет включаться в работу и у нас свая может считаться стойкой.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 11:52
#12
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Как говорится век живи - век учись.
mainevent100, оч. интересная цитата. Думаю для экспертизы, в вашем случае, ее должно быть более чем достаточно. У нас тоже есть некоторые ответы из держбуда, которые противоречат СНиП, по ним работаем без проблем.
topos2,
Цитата:
Т.е. если модуль деформации грунта по острию соразмерен с модулем деформации бетона сваи, то боковое сопротивление на обычных сваях (L/D<55) не мобилизуется. Т.е. при модуле деформации грунта в нижней зоне более 25МПа (кроме глинистых) и слабых грунтах выше, боковая поверхность не будет включаться в работу и у нас свая может считаться стойкой.
Спасибо, оч. интересно. ОБЯЗАТЕЛЬНО возьму на заметку.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 11:59
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Не ужели сам Бартоломей Л.А.? Тогда зачем думать. Лучше его эти вопросы мало кто знает.
к сожаленью, Бартоломей умер несколько лет назад... Уж он бы ответил! Ответ давал один из его учеников.
Цитата:
Т.е. если модуль деформации грунта по острию соразмерен с модулем деформации бетона сваи, то боковое сопротивление на обычных сваях (L/D<55) не мобилизуется. Т.е. при модуле деформации грунта в нижней зоне более 25МПа (кроме глинистых) и слабых грунтах выше, боковая поверхность не будет включаться в работу и у нас свая может считаться стойкой.
да, если б зондировка была сделана до глубины, равной длине сваи (24м), то можно было бы посчитать сопротивление грунта только под острием сваи, но имеем данные только до 12 м.
Экспертизой был сделан проверочный расчет - ростверк, сваи, грунт моделировались объемными КЭ. При модуле деформации слоя основания свай (алевролита) Е=130 МПа и его толщине 10 м эксперт получил осадку здания 3,5 см и на основании этого делает вывод, что при таких осадках боковая поверхность свай не может не включаться в работу.
Ранее производились измерения осадки дома на аналогичных фундаментах, показали осадку 1,6 см.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 12:11
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
и его толщине 10 м
10 м это глубина сжимаемой толщи при E=130 МПа?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 12:49
1 | #15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
10 м это глубина сжимаемой толщи при E=130 МПа?
у нас тоже очень много вопросов по этому расчету. Не указан даже ПК, с помощью которого он выполнен!!

простите за глупый вопрос, но Вы имеете ввиду, что 10 м это много для Е=130 МПа Просто я последний раз глубину сжимаемой толщи считал, когда еще учился
Я предполагаю, что эксперт хотел взять моделируемое основание по глубине с запасом, предполагая, что дальнейшее "углубление" расчетной схемы не скажется на результате.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 12:55
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что дальнейшее "углубление" расчетной схемы не скажется на результате.
Чем более в схеме Нс, тем более осадка.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
простите за глупый вопрос, но Вы имеете ввиду, что 10 м это много для Е=130 МПа
Трудно ответить. Нужно знать грунтовую колонку, размеры куста, нагрузку на него.
Можете прикинуть осадку по свайному СП (условный ф-т) или лучше по проекту свайного СП (2010).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 13:08
#17
Clear


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 14


Если рассмотреть такой момент: свая-стойка - свая, воспринимающая нагрузки только острием. Т.е в формуле Fd= R*A + f*u*L убрать второй член и Fd определить исключительно по R*A.

----добавил

Прямоугольная эпюра по боку будет реализована только в случае срыва сваи, а до этого момента она будет треугольной. (Услышал на одной из конференций. Помню только вывод)

Последний раз редактировалось Clear, 16.02.2010 в 13:15.
Clear вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 17:29
#18
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Спасибо, оч. интересно. ОБЯЗАТЕЛЬНО возьму на заметку.
Oleg, только на заметку и более ни-ни..
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
к сожаленью, Бартоломей умер несколько лет назад... Уж он бы ответил! Ответ давал один из его учеников.
Умер? Когда? Я говорил о сыне Леониде (я его видел года 2 назад).

Цитата:
Прямоугольная эпюра по боку будет реализована только в случае срыва сваи, а до этого момента она будет треугольной. (Услышал на одной из конференций. Помню только вывод)
А вот и нет (она близка, но нелинейна). А у свай с L/D>60 она вообще странная.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 17:42
#19
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Экспертизой был сделан проверочный расчет - ростверк, сваи, грунт моделировались объемными КЭ.
Offtop: у Вас в Перми экспертиза таким занимается? молодцы!!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 18:38
#20
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
получил осадку здания 3,5 см и на основании этого делает вывод, что при таких осадках боковая поверхность свай не может не включаться в работу.
Осадка здания происходит вместе с основанием, при небольших значениях осадок сваи могут и не проскальзывать относительно грунта. Боковая поверхность свай в таких случаях не включается в работу.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 20:38
#21
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Осадка здания происходит вместе с основанием, при небольших значениях осадок сваи могут и не проскальзывать относительно грунта. Боковая поверхность свай в таких случаях не включается в работу.
Сдвиговые осадки (предельное сопротивление сдвигу максимальное) четко определены уже давно. Для песков 4-5 мм, для супесей 6-8 мм, для суглинков и глин 15-25 мм.
Мне более нравятся западные. Сдвиговая осадка = 0.005-0.02 диаметра сваи.
Так, что 3.5 см - это уже конец во всю работает.

Это я еще к тому, что выше говорил в #11. Бывает, когда свая стоит на хорошем песке (но не скала) и вокруг слабенькие глины. Предел несущей способности наступает при осадке 8-12 мм, а сдвиговые силы так и не мобилизовались. Получается, что это с натягом подходит под определение свая-стойка .

мне кажется, что мы ушли от кустового эффекта?

Последний раз редактировалось topos2, 16.02.2010 в 20:49.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 07:27
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Умер? Когда? Я говорил о сыне Леониде (я его видел года 2 назад).
прошу прощения! не посмотрел на инициалы Конечно я сразу подумал, что Вы про старшего Бартоломея.
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
у Вас в Перми экспертиза таким занимается? молодцы!![/offtop]
сами удивились )) раньше за ними такого не наблюдалось!
Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
мне кажется, что мы ушли от кустового эффекта?
Так Вы же сами сказали:
Цитата:
тупиковый путь
Ну давайте попробуем вернуться! По-моему есть два варианта: использовать экспериментальные формулы или пытаться моделировать в ПК. А вообще кто как относится к моделированию грунта конечными элементами? Насколько такие модели отражают действительную работу грунта?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 09:44
#23
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А вообще кто как относится к моделированию грунта конечными элементами? Насколько такие модели отражают действительную работу грунта?
В моделировании работы грунта есть особенности, сильно влияющие на конечный результат. Многое зависит от возможностей программы, а также квалификации и опыта расчетов исполнителя.
Моделей грунтов сегодня существует огромное количество (на вскидку около 40), и каждая модель учитывает определенные специфические свойства грунтов и требует достоверного определения параметров. Хотя в геотехнических программных комплексах часто используемыми моделями являются упруго-пластические (Кулона-Мора, Друкера-Прагера), иногда применяют модели с упрочнением (шатровые модели).
На практике сталкивался с такими ситуациями, когда расчеты, выполненные по разным моделям грунтов давали принципиально разные результаты, отличались не только порядки значений усилий, деформаций, перемещений ..., но и их знаки по сравнению с реальным поведением конструкций и грунта.
Для принятия окончательного решения Вам в любом случае необходимо выполнить 2 независимых расчета, потом найти и устранить все сомнения.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 09:59
#24
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ну давайте попробуем вернуться! По-моему есть два варианта: использовать экспериментальные формулы или пытаться моделировать в ПК. А вообще кто как относится к моделированию грунта конечными элементами? Насколько такие модели отражают действительную работу грунта?
Экспериментальные формулы
Посмотрел у Ухова. Та формула для расстояний между сваями 3d. Просто она для определения величины нагрузки на одну сваю в кусте. Там же нет величины расстояния между сваями. Таких методов оценки для кустов с расстояниями 2.5-3 м много (мне нравится правило Фельда (ну где 1/16)). Для оценки действительно кустового эффекта так же инженерных формул достаточно (из широко известных формула Лос-Анджелеса, метод Кеми). Там есть и шаг свай, но не будете же Вы говорить эксперту про Америку?

Методы КЭ
Это можно. Тем более так иногда и делают. Если Вы сможете это, то давайте так и поступайте. Веры конечно этому нет (моделирование на гвоздиках, а потом подгонка результатов не в счет). В расчет Вы не сможете включить технологические факторы. Но картинки бывает производят на эксперта впечатление.
topos2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Кустовой эффект при работе свай

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При сетевой работе с подшивками админы курят бамбук... hwd Баги и пожелания в Autodesk 3 18.12.2010 00:24
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
Проблема при работе с лейаутами zebs AutoCAD 2 16.09.2004 13:56
как выйти из видового окна при работе в Fullscreen? Der конструктор AutoCAD 6 12.07.2004 12:42
Глюк при работе с 2005 VadimVG AutoCAD 3 04.06.2004 09:54