В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки

В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2010, 16:12 #1
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки
DK
 
Сообщений: n/a

Собственно, в заголовке и сформулирован вопрос. П.6.2. СНиП "Нагрузки и воздействия" говорит, что "...при расчете многоэтажных зданий высотой до 40м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типа А и В, пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать". Как вообще понимать слово "допускается"? Получается, что будет одинаково правильным как расчет с учетом, так и без учета пульсационной составляющей? Это при том, что ветровые нагрузки при этом могут отличаться в разы? Нужно ли учитывать пульсационную составляющую при расчете забора или небольшого рекламного щита?
Просмотров: 28291
 
Непрочитано 16.03.2010, 16:37
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Как вообще понимать слово "допускается"? Получается, что будет одинаково правильным как расчет с учетом, так и без учета пульсационной составляющей? Это при том, что ветровые нагрузки при этом могут отличаться в разы?
Допускается - значит на усмотрение инженера. Можно учитывать, можно и нет. Да и по смыслу, разве страшно пульсация для сооружений, удовлетворяющих данному пункту. ИМХО, пульсация возникла из-за того, что может начать расскачиваться сооружение от действия ветра, а здание разве раскачает?

Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Нужно ли учитывать пульсационную составляющую при расчете забора или небольшого рекламного щита?
забор - не ответственное сооружение, да и низок он
рекламный щит - если такой, который на одной стойке стоит, то надо

В целом, чистой воды физика получается и чутье
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 16:40
#3
Kirillspec

Расчет АМС
 
Регистрация: 11.03.2008
Москва
Сообщений: 113


Кто ж будет учитывать если написано "допускается не учитывать"
Kirillspec вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 16:50
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
В целом, чистой воды физика получается и чутье
В целом, чистой воды волюнтаризм.
 
 
Непрочитано 16.03.2010, 16:50
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Kirillspec Посмотреть сообщение
Кто ж будет учитывать если написано "допускается не учитывать"
Я. Если чутье подскажет, что хорошо бы убедиться, что не нужно. Сооружение сооружению рознь.
Про забор СНиП и не говорит "допускается не учитывать". Те, кто пару раз забор считали, знают, что учет не добавит ничего, ибо "тонет" в мощи конструктива, как капля в море, поэтому им даже в голову не приходит. Однако, забор забору рознь .
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 17:58
#6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Желательно учитывать при расчете тех узлов и элементов,в которых ветровая дает львинную в % отношении долю. Там где она вторична (после временной неравномерной, крановой и т.д.) - можно не учитывать, согласно рекомендаций СНиП. В проекте нового СНиП этот пункт убрали
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 00:23 Пульсационная нагрузка на "маленькие" здания
#7
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Здравствуйте, начал изучать СТО "нагрузки и воздействия" и СНиП "нагрузки и воздействия" новой редакции, который лежит в download. Появился вопрос: в старом СНиП был пункт о том, что для "маленьких" зданий пульсационную составляющую нагрузки можно не учитывать. В СТО и в "новом" СНиП эту строчку не нашел. Получается что теперь при всех случаях надо ее учитывать? (насколько понял для небольших зданий - по п. а 6.1.8 для СТО). Получается для таких зданий простое увеличение статической нагрузки (для расчета)? или я ошибаюсь?
И тогда как определять коэффициент пространственной кореляции? в п. 6.1.11 написано что его нужно определять для поверхности, на которой учитывается кореляция пульсации - что это за поверхность и где этот коэффициент брать если стена не соответствует требованиям этого пункта?
Также в СТО сказано про коэффициенты трения, поперечной силы и т.д. В приложении В.1 для каждого случая есть не все коэффициенты - т.е. для каждого случая свой набор ветровых составляющих?
Извините, если вопросы покажутся глупыми - только учусь
puma вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 08:03
#8
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


интересно получаеться... дык и в старом нема... - я про малоэтажные ...

а так пункт :
"
6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.

При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.

"
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 08:24
#9
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Малоэтажные -попадают в категорию "до 40 м".
В новом СП и проекте нового СНиПа действительно исключили этот пункт. На форуме все это обсуждалось тыщумильёнов раз - выкладывалисьвсе старые снипы, статья по поводу учета в нормах пульсационной составляющей и так далее. Физически - пульсационная есть всегда, просто для зданий и сооружений, в которых есть и другие значительные нагрузки - учитывать полный ветер с ними вместе слишком затратно. Поэтому условно брали средний ветер, а не пиковый - ту самую среднюю составляющую.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 10:16
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Непонятно, почему автор темы не продолжил мою позавчерашнюю тему о пульсации ветра. Ну да ладно, если модератор сочтет нужным, то темы объединит.

Теперь по существу вопроса.
-- "СНиП "нагрузки и воздействия" новой редакции, который лежит в download" не является нормативной документацией. На сегодняшний день это только ПРОЕКТ.
-- В соответствии с действующим СНиП не все "маленькие" здания допускается не считать на пульсацию ветра. Допустим, одноэтажное производственное здание можно не считать, а точно такое же жилое или административнобытовое необходимо.
-- Для России, вообще говоря, очень характерно жить не по законам, а по понятиям. Проектирование не является исключением. Действующие СНиП содержат много белых пятен и противоречий. И что в таких условиях делать проектировщику? Остается одно - проектировать по понятиям на свой страх и риск.
 
 
Непрочитано 18.03.2010, 17:54
#11
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,297
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Непонятно, почему автор темы не продолжил мою позавчерашнюю тему о пульсации ветра. Ну да ладно, если модератор сочтет нужным, то темы объединит.
Темы объединены.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 21:33
#12
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Спасибо за указанную неточность - странно, почему, правда, одноэтажное бытовое необходимо считать на пульсацию, когда промышленное нет? Ведь "реакция" зданий на ветер не зависит от назначения. Или здесь учитывается комфортность пребывания?
Offtop: Приношу свои извинения за создания дубля, и спасибо модераторам
puma вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 21:40
#13
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Полный ветер желательно учитывать в любых конструкцих, в которых ветровая нагрузка основная. Даже если это просто трубойстойка.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2010, 23:06
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Полный ветер желательно учитывать в любых конструкцих, в которых ветровая нагрузка основная. Даже если это просто трубойстойка.
С точки зрения того, что конструкция получится более прочной, то это действительно так, но есть и другая сторона вопроса - цена конструкции. Как показывает практика, для большинства конструкций учет пульсационной составляющей является лишним и ведет лишь к удорожанию. Подавляющее количество конструкций, если не считать "дома до неба", считаются без учета пульсации и мне не известны случаи аварий, произошедших по этой причине.
 
 
Непрочитано 25.03.2010, 10:15
#15
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


интересует вопрос

Следует ли учитывать пульсационную составляющую
к ветровой нагрузке
приложенной к стеклу остекления балкона
(опирание стеклянной пластины по четырем сторонам)
на высоте 75м

или пульсации только к несущим конструкциям здания плюсуется
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 20:10
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Следует ли учитывать пульсационную составляющую
к ветровой нагрузке
приложенной к стеклу остекления балкона
(опирание стеклянной пластины по четырем сторонам)
на высоте 75м
- думаю, нет. Вряд ли нагрузка на оконное стекло от ветра у раскачанного этим же ветром здания, будет больше чем у нераскачанного (непроявившего резонансных эффектов).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 21:32
#17
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,120


Цитата:
Указанный недостаток до конца не преодолен и в новой редакции СНиП, поскольку и здесь под давлением традиций выделен тот же класс зданий, что и в [1], в которых пульсационная составляющая не учитывалась.
пишут авторы СНиПа. Это недостаток, его устраняют..

Похожая тема: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=21659
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 26.03.2010, 07:46
#18
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


вобщем я недоконца все понял
вопрос остается открытым
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 20:26
#19
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,120


Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
интересует вопрос

Следует ли учитывать пульсационную составляющую
к ветровой нагрузке
приложенной к стеклу остекления балкона
(опирание стеклянной пластины по четырем сторонам)
на высоте 75м

или пульсации только к несущим конструкциям здания плюсуется
Да, следует, потому что
Цитата:
6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.
, а остекление балкона в список исключений по действующему СНиПу не входит.
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 26.03.2010, 20:49
#20
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


понятно, уразумел
спасибо!
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 21:01
#21
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
понятно, уразумел
спасибо!
Уразумел, говоришь.

А каким образом считать, допустим, данную "конструкцию" в составе дома в целом по такой логике?

Т.е. у стекла одна частота собственных колебаний (как, кстати, её будем искать в первом приближении? как для консольного стержня с распределённой массой, аля как для зданий делается?) у дома другая частота.

Всё это раздельно сравниваем с предельными значениями собственных частот (что стекла, что дома)?
Ловим случаи различные. То здание "пульсирует", то нет, то стекло ... и т.п.
Надеемся на несовпадение частот, дабы резонанс не получить.

Короче всё ещё много вопросов остаётся.

PS: Считал в своё время трёхслойку (повезло, что ветровая нагрузка не являлась решающей). Консультировался с умными дядьками, но ответа чёткого так и не получил.
Прикинул в Экселе разные случаи, посравнивал, и взял двойной статический ветер.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 21:28
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Цитата:
6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.
- это упрощение инженерной методы в сторону "понятности". Это же видно в структуре формул проверки на устойчивость, они "подстроены" под формулы расчета на прочность с помощью разнообразных фи. Здесь тоже говорят:
Цитата:
средней и пульсационной
- упрощение сложного взаимодействия ветра с сооружением и понимать его буквально не надо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 10:26
#23
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение

А каким образом считать, допустим, данную "конструкцию" в составе дома в целом по такой логике?

Т.е. у стекла одна частота собственных колебаний (как, кстати, её будем искать в первом приближении? как для консольного стержня с распределённой массой, аля как для зданий делается?) у дома другая частота.

Всё это раздельно сравниваем с предельными значениями собственных частот (что стекла, что дома)?
Ловим случаи различные. То здание "пульсирует", то нет, то стекло ... и т.п.
Надеемся на несовпадение частот, дабы резонанс не получить.

Короче всё ещё много вопросов остаётся.
Ну вот все правильно вы говорите, осталось только решить два вопроса:

1-й случай - расчет здания. Для расчета суммируем среднюю составляющую плюс динамическую для здания, рассчитанную по собственным частотам здания.

2-й случай - расчет стекла на отм. 75м. Для расчета суммируем среднюю составляющую полюс динамическую для стекла, рассчитанную по собственным частотам стекла, закрепленного в оконоой раме. (Вдруг у вас витрина 6х6 метров! )

И никакого произвола!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА

Последний раз редактировалось and.rey, 27.03.2010 в 10:28. Причина: орфография
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 18:39
#24
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


вообщем вы опять меня ввергли в сомнения

если я правильно понял
этап 1: плюсуем к ветру пульсацию всего здания по формуле 8 СНиП "Нагрузки и воздействия"

этап 2: как это расчитать то...
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2024, 08:31
#25
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 532


Подымаю тему.
Для каких зданий сейчас разрешается/допустимо нормами не определять/учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2024, 09:20
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Ни для каких!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2024, 09:34
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ни для каких!
Точно. За исключением сооружений, находящихся внутри зданий: площадки с оборудованием, стеллажи на складах, различные ёлочки-березки в торговых центрах. Для таких конструкций учитывается только статический ветер с аэродинамическим коэффициентом сх=0,2.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2024, 11:14
#28
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 808


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Для каких зданий ГПС сейчас разрешается/допустимо нормами не определять/учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки?
Так?
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2024, 11:30
#29
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 532


К Атрибуту: В мире аббревиатур я уже ни в чем не уверен.

Конкретно интересуют "легкие" стальные каркасы под "сарайки" высота до 5м, размеры в плане до 15м длина и один пролет до 6м. Пролет: две, защемленные в фундаменте, колонны, сверху балка, шарнирно примыкающая. Обшито сэндвич-панелями.
Их руками за день со всеми узлами посчитать и начертить можно. А ветер с учетом пульсации сразу в +-два раза больше получается чем статическая составляющая. "Но это же сарайка, Карл"...
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2024, 11:35
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для таких конструкций учитывается только статический ветер с аэродинамическим коэффициентом сх=0,2.
Вполне возможно, что оно так и должно быть вдали от проёмов.

Но где именно это написано в СП 20 ? Сейчас в нормах там тоже есть пульсация.

А если ёлки-этажерка рядом с воротами. И пульсация там точно будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 09.11.2024, 12:00
1 | #31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
о где именно это написано в СП 20 ? Сейчас в нормах там тоже есть пульсация.
В СП 20.13330.2016 с изм. 1-6 это последний абзац пункта 11.1.2.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2024, 12:22
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
...Их руками за день со всеми узлами посчитать и начертить можно. А ветер с учетом пульсации сразу в +-два раза больше получается чем статическая составляющая. "Но это же сарайка, Карл"...
Ваши обеспокоенности нам понятны, мы разделяем Вашу скорбь и сочувствуем. Да, сто лет до СП и евронорм считали низкие жесткие сооружения безо всяких пульсационных явлений. И мир не стоял в руинах. Поэтому Ваш вопрос вполне уместен и сегодня. Несмотря на что что в еврокодах вообще нет чисто статической величины ветра, там давления (или скоростной эквивалент) занормированы с учетом пульсационной (примерно раза в 1,8-2 выше), причем как статические. И естественно любые сортиры буржуины не могут считать без учета пульсационных порывов. Плюс еще коэфф - аналог нашей гаммы у них не 1,4, а 1,5. И никто там не вешается, бо у них принцип такой - чем дороже, тем дороже. И у нас в СП убрали чиста статическую. Оставив пульсацию в динамике, что делает расчеты усложненными - надо задавать динамику, и нк слову еще потом общую упругую устойчивость не проанализировать.
Если проект подлежит экспертизе, то хана - проектировщик мучайся, застройщик траться, а итог - тот же.
Поэтому мы себе позволяем для малоответственых сооружений игнорировать пульсацию. Так же мы когда таки пульсацию велят учесть, как самые умные для упрощения расчетов прикладываем ветер как статику, умножив на коэффициент из графика в СП (в СП есть формулы и условия такого упрощения). Забегая вперде - этот коэффициент почти всегда ~2.
Это я к чему все - обычно такие вопросы проектировщик задает не потому что материала на сооружение жалко, а потому что хочется как-то не усложнять расчеты "вот этого вот сортира". Что нами тоже понимается.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2024, 13:06
#33
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нам понятны, мы разделяем Вашу скорбь и сочувствуем
Offtop: Отрадно слышать. Ваше понимание на вес золота, в эти непростые для понимания времена.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2024, 14:19
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Эйфелева башня стоит 150 лет, а посчитана без динамики, без пульсации, просто на статический максимальный ветер, зависящий от высоты. Где брали данные, не знаю, но эпюра очень проста - видел в оригинале презентационного экземпляра проекта в библиотеке в Питере. И похоже ветер прикладывали только в одном варианте - к одной грани.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2024, 22:40
#35
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Для расчета суммируем среднюю составляющую полюс динамическую для стекла, рассчитанную по собственным частотам стекла, закрепленного в оконоой раме.
а разве это не по пиковой нагрузке считают???
dima_kuzminki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
Моделирование ветровой нагрузки в Plaxis MaTpac Расчетные программы 7 08.02.2009 22:58