| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Должен ли в состав ПОСа включаться котлован?
Тула
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 88
|
||
Просмотров: 54571
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: В моей подписи ссылочкИ. Выходит, ПОСы делал без НД? Как это?
к/с: пос, проект огранизации, проект строительства, организация строительства, проект организации строительства.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 11
|
На котлованы глубже 5 метров в МГЭ уже надо идти с планом котлована - 100% (но котлован можно заставить сделать конструктора).
На шпунты при глубине 5м уже с закслючением НИИОСП им Герсеванова. При согласовании в ОПС - 100% потребуют план котлована (при любой глубине) - так что, разрабатывая ПОС, нужно иметь план котлована. Ругаться с экспертом пробовали, но проще вложить в томик 3 листа из конструктива и всё. |
|||
![]() |
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
![]() |
Проектируем в Москве и области и о необходимости устройства котлована в ПОС, у нас ВСЕГДА прописано в задании на проектирование. В других городах этого не требовали. Видимо, это "фишка" только в Москве. Ни в одной нормативке по составу и оформлению ПОС не видел требования по устройству котлована
Последний раз редактировалось Rey, 22.04.2010 в 14:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 11
|
Приложение к постановлению Правительства Москвы от 7 декабря 2004 года N 857-ПП "ПРАВИЛА подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве
2004 г." п 2.5.21. - на основании этого отправляют на экспертизу. В других экспертизах наверное другие требования. Были объекты в Подмосковье и других городах, замечаний в принципе не было, не потому что проект такой хороший, наверное Заказчик всё решал... "как-то так" |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
В ППР, если иное не указано в договоре на проектирование.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Обращаю ваше внимание, что проектом ПОС должна устанавливаться только крутизна откосов выемок более 5 м глубиной (СНИП 12-04-2002 п 5.2.7).
Сами котлованы в ПОСе разрабатываются только при наличии хорошего настроения у проектировщика ПОС. Или по требованию договора.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
Цитата:
http://www.**************/ntdtext/535461/2 при глубине более 5 м котлован выпускается отдельным разделом (см.п.3.3) что касается ПОСа вообще: СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ "...4.2 ПОС разрабатывается генеральной проектной организацией с привлечением специализированных проектных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. ПОС разрабатывается в составе проектной документации на полный объем строительства для увязки решений по организации строительства с принятыми в рабочем проекте объемно-планировочными и конструктивными решениями проектируемых зданий и сооружений... 4.6 Для строительства особо сложных зданий и сооружений в составе ПОС разрабатываются с учетом требований безопасности труда рабочие чертежи на специальное оборудование, приспособления и оснастку, в том числе: специальная опалубка (несъемная, скользящая); крепления стенок котлованов и траншей; оснастка для строительства подземных сооружений способом «стена в грунте», при прокладке подземных трубопроводов; защитные устройства при строительстве, реконструкции и эксплуатации опасных производственных объектов вблизи существующих зданий..." МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МДС 81-35.2004 "...III. Общие положения по определению сметной стоимости строительства 3.1. Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом... IV.Составление сметной документации Локальные сметные расчеты (сметы) ...4.4. В локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства. По зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную часть (работы "нулевого цикла") и надземную часть. Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы: по строительным работам - земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т.п.; по специальным строительным работам - фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п.; по внутренним санитарно-техническим работам - водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и т.п.; по установке оборудования - приобретение и монтаж технологического оборудования; технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т.п..." Делаем вывод: ПОС должен разрабатываться на весь объём строительных работ, и кроме того без этого невозможно составление смет, которые в полной мере отражают необходимый для строительства объём финансирования. Это что касается горзаказа и госзаказа. Что касается инвестора - то касается инвестора. Offtop: Меня выписали с больничного, завтра ухожу от вас... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
Наоборот, без смет и потом ресурсов на все работы на объекте, невозможно составление ПОС.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Addimom
Вы конечно правы, однако сам котлован не разрабатывается. Не оформляется вернее... Объёмы работ по разработке и креплению это да, но и только. Планы, разрезы - только набросками для определения объёма работ и возможности их выполнения. Владимир. Сейчас ПОС делается по разному. Могу сказать много против вашего варианта, но большей частью это выдумки ничем не обоснованные. Причём даже нормы регламентируют больше ваш вариант. Тем не менее достаточно много народу делают по другому.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
последнее время сталкиваюсь с тем,что в ПОС предусматриваются котлованы только с откосами ,даже при наличии грунтовых вод и "текучих" глинистых грунтов (например,мягкопластичных с прослоями песка и текучих суглинков). Конструктора у нас исторически котлованов не делают,да и без построечной вертикалки я не считаю ,если честно,это целесообразным. Просто эта ситуация приобрела характер эпидемии..на каждом объекте эта проблема в разных модификациях..подрядчики "не можут" откопать котлован-вода не откачивается,откосы плывут...если и могут,то сметы маленькие...(с т.зр.подрядчика). Неужели это только у меня так сейчас? Мне все же кажется,что правильно в Москве требуют в ПОСе котлован..но вот как убедить,что за пределами МКАД это нужно? Если я не прав,посоветуйте оптимальное решение!
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
В Москве нет места для распахивания котлована приличной глубины в откосах, он почти всегда идет в креплениях.
Но вот на вновь присоединенных территориях, где чисто поле, можно и раскопать в откосах, если гидрогеология позволяет это сделать. В любом случая, зона работ почти всегда ограничена, это влечет за собой невозможность, да и запрет на размещение отвала грунта. Т.е. весь разрабатываемый грунт идет на транспорт. А транспорт нынче дорог, бывает дешевле сделать крепления, чем везти его на плечо в 40 км. У нас временные крепления котлованов на ПОСе, на любую глубину. Объёмы работ по разработке и креплению это да, но и только. Планы, разрезы - только набросками для определения объёма работ и возможности их выполнения. как писал Tyhig ))) + расчет. Но если крепления "стеной в грунте" и т.п., что обычно входит в конструкцию сооружения, то это уже другой раздел. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
СНиП 12-01-2001 прямой запрет.
Цитата:
Вижу только один выход - увольняйте ПОСовца. Это оптимальное решение. Если у него так из объекта в объект, а он ничего не делает... Ну ещё можно премии его лишить. И т.п. Но, сами понимаете, от того его решения не станут оптимальными. Я бы и сам с удовольствием считал в ПОСах шпунты и прочее. Просто обычно ПОСам не дают этого делать, не покупают программ, не делают геологию и т.п. А это ещё и доп. деньги, их не хотят выделять вообще. Поэтому я на КЖ0 обычно всё и сваливал. И ведь на шпунт и т.п. надо делать комплект РД, кстати...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
да? счас посмотрю..
Цитата:
Мутно у нас в нормах это прописано.. ----- добавлено через ~8 мин. ----- прямого что-то не нашел..подскажите пункт,если не трудно! |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
grozd62, там есть пункт что откосы запрещены в воде и в мокром грунте (капиллярное поднятие влаги из УГВ).
В месте где таблица откосов грунта. Не помню № пункта. Разрабатывается, но учитывая стадию ПД и необходимость сметчикам только частично. Вы же в КМ/КЖ тоже в ПД не всё делаете ? Ну вот. Маленькие котлованы с откосами под отдельные столбчатые фундаменты в ПОС я вообще текстом описывал. Откос Х градусов и всё. Объёмы земляных работ считали сметчики. Маленькие котлованы с ограждением не знаю, ни разу не делал. Большие котлованы с ограждением, тоже не делал, но в ПД в ПОС надо разрабатывать для выдачи задания сметчикам. То бишь массу шпунта, глубину, марку, число ярусов-поясов, объём котлована, его обустройство... При этом согласно питерскому ТСН в городе надо ещё геотехнику в ПД делать отдельным разделом... Другой вопрос, что в ПД, допустим, пояса не надо проектировать и т.п. Хотя эксперты могут заставить... Кстати, в СНиП на производство работ иногда пишут на какой стадии что должно быть разработано. Вроде бы и про земляные работы что-то писали "сделать в проекте". Не помню уже что именно, сорри. Ограждения маленьких котлованов в ПД может не быть нарисовано, ограждения больших котлованов уже надо рисовать, т.к. иначе не выдать объёмы работ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.02.2014 в 12:47. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Если есть подземная конструкция, то как то она там оказалась. Надо объяснить автору фундамента, что котлован это не "деньги в смете", а "верхняя часть основания" его сооружения. Котлован на 100% работа геотехника, конструктора и т.д.
ПОС должен решать вопросы организации строительства (в том числе и котлована и еще чего), а не подбирать откосы по третьей части СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
у Вас геотехники есть?
ПОС еще должен решать и построечную вертикалку.Если у вас срезка построечная 3 м,а котлован глубиной 4 - что Вы будете делать? Привлекать геотехника? Да,без конструктора не решить крепление стенок ,но вот нужно ли это крепление -похоже,только ПОС может решить. Конструктора кто-то должен подключить к этой проблеме,а проблему может видеть ПОС . Или ГИП. Вертикалку и дороги конструктор не решает. А если ПОС графически это не выразил,то как может конструктор сделать ограждение котлована? ПОС тут первая скрипка,и в % распределении по разделам ПОС вполне не слабый по финансам.. ВИдимо прав Tyhig - котлован эскизно должен быть в ПОС обязательно.. Но как правило его нет..только при крупных зданиях..независимо от геологии и гидрогеологии.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
У нас многопрофильные специалисты, даже если они не подозревают как это называется.
Извините, "плаваю в терминах" наверно это безвыходная задача. Эскизно в "ПД" не "рисуют". Если должен быть план котлована, то его должен выдать "кто то" на стройгенплан. Кто =конструктор заглубленной части. Или не царское это дело? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Выкопаю на 1 м. Угадал? ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Выкопаю на 1 м. Угадал? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Нет.
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
в ПОС? как раз обычно так и показывают. если Вы копаете,то -да.Если делаете ограждение котлована, то - нет. Сделаете ограждение котлована на 4 м. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Да, не замечал всё это время.
![]() Ну тогда да, 5.2.7 регламентирует считать устойчивость откоса.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
А почему в мокрых грунтах нельзя в откосах? )
Можно! при наличии спец способов легко, а без них не целесообразно ибо откосы больно пологие должны быть )) А под водой как тогда? я лично давал подводный откос 1 к 3, не стенку же бить под водой? )) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
А базовый спец способ от воды в котловане это водопонижение по периметру оного. ))) (но не всегда он применим и не всегда его разрешено применять. ) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
у нас сейчас именно так.Водопонижение никто делать не хочет..и не может.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Вот что подумал, если не хватает "геотехников" можно напрячь геологов. В материалах изысканий должны быть рекомендации по использованию основания. Кто сказал, что нельзя геологу рекомендовать заложение откоса. Поди вместе проектируете, а не для списания объемов
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
без денег совсем не напрягаются почему-то..странные они ..
не рекомендовать заложение откоса,а прописать характеристики грунта при водонасыщении,Вы это имеете в виду? Это да,но вопрос не в этом немного.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Если геологи свои, то это вопрос Программы изысканий.
Не совсем. Характеристики грунтов определяются при различной влажности, но эти схемы прописаны в ГОСТах. Делать дополнительные испытания они не будут (долго, хлопотно, куда деть их результаты). Я хотел сказать, что геолог более компетентен в механике грунтов и может более адекватно оценить заложение откоса (посчитав численно в крайнем случае), чем ПОСовец (не его это прямая задача, а конструктора "подземной части"). Я так понимаю, что гордясь конструкцией своего небоскреба Инженер считает ниже своего достоинства определять параметры временного котлована. А вдруг не получится, опять же. Пусть ПОСовец думает.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
не знаю геологов,умеющих считать откосы..это уже натуральный геотехник..фактически- это конструктор. а вот указать,что грунт откоса может быть замоченным и указать характеристики для замоченного грунта - это геолог должен
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
grozd62 плюсую.
геологи выдают характеристики грунтов и дают рекомендации, а что с этим всем делать уже решает проектировщик. У нас, если я сам как ПОС не смогу сделать сложный расчет (нетиповое крепление глубокого котлована с отягчающимися обстоятельствами или устойчивость откоса с нетиповой нагрузкой на него), то иду в специальный отдел который занимается исключительно расчетами, а там в зависимости от сложности его выполняют либо на "пальцах", что собстно я и сам могу либо в программах воллы, скады, плаксисы... И выдают мне бумагу, по которой я принимаю решение. Последний раз редактировалось Fland, 19.02.2014 в 12:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Расчетная схема устойчивости откоса, как две капли воды соответствует схеме испытаний грунта: горизонтальный сдвиг при вертикальной пригрузке. Как можно не уметь считать механику грунтов геологу
![]() Ну Вы даете там в МСК и МО, за Уралом (смотрю со стороны Японии). Если отдел занимается расчетами, то кто остальные = чертежники: нарисуй то, это, откос 1 к 2. Инженер отдающий расчет в спец отдел ![]()
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
А разве на каждом рабочем месте должен быть лицензионный плаксис (1000+ лицензий)? вы бредете.
Есть специальные уважаемые люди, которые умеют быстро считать, у них уже база моделей расчетов и расчетных схем, и делают они это быстро, а время - деньги. + "веселые" картинки из плаксис очень нравятся экспертизе. Последний раз редактировалось Fland, 19.02.2014 в 19:26. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
не царское...
Видимо посовцы уже не корону одевают, а облако бога. От чего зависит ширина котлована (принимаем идеальные условия - копаем котлован в поле, глубина 3 метра)? ответьте на этот вопрос, и сразу отпадёт необходимость в привлечении конструктора. Котлован - 100% для раздела ПОС. а то что в ПОСе может поучавствовать конструктор, расчитает и запроектирует закрепление откосов, так это само собой разумеющееся дело. и не его... не правильно вы понимаете. У вас это в геологических изысканиях есть? вам везёт... я такого последнее время не видел. а до этого не обращал внимание и опыта было не много. |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Ну прям рекомендаций, как строить конечно нет, это наше дело - ПОС. )))))
Но заострение ключевых моментов присутствует. Допустим, если проектируем в оползневом склоне, или допустим есть вероятность прорыва напорных вод через срезанную кровлю водоносного слоя (хотя это и так очевидно и надо давать мероприятия), или грунты тиксотропные и их лучше не вибрировать или район карстово-суффозионный опасный и т.п. они указывают. Не от хороший жизни приходится облачко напяливать на голову. ))) Придет какой-нибудь молодой конструкторенок, принесет работу на пос, а там такое..., что построить нельзя, или только через одно место. Наорешь на него, он убежит, потом придет с перепроектированным, уже более менее, и так и быть возьмешься делать ПОС на его сооружение. ))) Последний раз редактировалось Fland, 19.02.2014 в 23:07. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
они указывают общую оценку. Это уже мы (т.е. вы посовики, а я как представитель инженеров конструкторов) видим в этих оценках рекомендации для себя.
именно рекомендации для конструкторов и ПОСовиков видел в изысканиях, но очень давно... и в документах контор, что работали с советских времён. сейчас зачастую геологи даже на площадку не выходят - делают геологию по изысканиям с соседних площадок. мхе... это "такое" должно изначально идти от архитекторов. А если конструктор перепроектировал фундамент только из-за того, что ему ПОСовики что-то сказали, тогда возникает вопрос что это за конструктор. Я смотрю нимб уже жмёт. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
А фундаменты опор мостового сооружения или другой мелочевки из под моста можно (но не всегда) двигать, если они сидят не там где хорошо посу. )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Про геологов
Следует выполнять обратные и контрольные расчеты устойчивости смещенных тел и близких к предельным по устойчивости крутонаклонных натурных уступов или техногенных откосов с целью оценки достоверности лабораторных данных о прочностных свойствах грунтов. (Это из СП по инженерно-геологическим изысканиям). К сожалению ни один инженер-геолог не здесь проявился, но я всетаки верю, что умеют, но не хотят или придуриваются. Про расчетный отдел расчетчики сидящие на плаксисах (снимаю перед ними шляпу) фактически отстраняют других инженеров от расчетов (я быстрее, красивее результаты....) порождают деградацию инженеров. Поверьте, завести в Плаксис откос с десятком грунтов, фильтрующейся водой и нагрузками на территории дело минимального опыта и времени и любому (почти) инженеру по силам, если место у компьютера не занято. Цитата:
Почему бы конструктору придумавшему это подземное сооружение не взять и в самом конце тома не приложить план котлована, что то написать грозное про освидетельствование основания. ПОСовец тоже может поучаствовать дав рекомендации по съездам или дополнит лист. В чем подвох? Думаете и тогда экспертиза спросит где котлован в ПОС? Тем не менее, это мое мнение ![]()
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Согласен с вашем мнением.
Калькулятор, расчетные программы, да вообще любые виды автоматизации приводят к деградации мозга, а езда на машине вместо ходьбы приводит к комплексным проблемам. )) Я стараюсь считать в ручную, привлекаю расчетчиков для подстраховки своих расчетов. Хотя если честно расчетчики больно много насчитывают, обычно столько не надо. )) + не все расчеты они могут сделать - расчет водопонижения и химии точно делаю сам. ) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Речь ведь идет о рядовых котлованах,а не об уникальных и не о оползнях. ----- добавлено через ~2 мин. ----- это хорошо,у нас не умеют.. А гидрогеологию геологи Вам дают нормальную? Или Вы так ,без её ? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Offtop: grozd62, Fland, да вы разные вещи в разных подотраслях делаете, шо вы друг к другу пристали ? Да ещё у каждого тёрки к противоположной стороне в ваших конторах.
Вы ещё НЛО позовите, он вам про спутники расскажет. И я про шахты могу повтирать. И вообще сиськам сиськи. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Offtop: котлован он и в Африке котлован
ну а в ППР само собой - Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Нет, нет. Я так категорично не считаю. Автоматизация проектирования это большой плюс, только нельзя делить инженеров на расчетчиков и чертежников.
Это не надо указывать, это требование Свода правил Про рядовой, видимо, никто не спросит. Тем более, если задача рядовая, почему бы ее не решить в три минуты конструктору подземной части и не выдать ПОС на стройгенплан.?
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
рядовой котлован - по размерам. не под уникальное здание. для примера - 20х30 м,глубиной 4,5 м. Если там вода высоко и грунты "текучие" - это рядовой котлован или нерядовой? Геологи не дают указаний по котлованам в отчетах по изысканиям,у них не принято. Цитата:
нынешняя тенденция в изысканиях - делаем то,что есть в задании. |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
даже рядовые инженеры подразделяются на 3, 2, 1 категорию и ведущего, уровень принятий решений и подготовка разная.
а раньше как было, до компьютеров? копировщиков/чертежников не помните? Цитата:
может у вас пос делает конструктор? я видел такие конторки в которых "ГИП" делает все разделы "проекта". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Те методы, которые заложены в третьей части СПиП относительно подбора заложения котлована эту задачу не решат. Эту задачу должен решать конструктор или гео...(выберите нужное). ПОС должен разрабатывать О Р Г А Н И З А Ц И Ю строительства, в том числе и котлована.
Геологи делают изыскания "для строительства" (по крайней мере так называется их Свод правил) объекта. Если читать формально, то рекомендации должны быть для жизненного цикла сооружения: проектирование-строительство. Согласен, написал коряво. Имел ввиду: как сооружение выдается для выполнения комплекта ГП, так и котлован (элемент сооружения) тоже может быть выдан ПОСовцу для нанесения на стройгенплан. Или делайте сами в комплекте, в ПОС пойдет лист + указания. Хотел так! Делают то, что есть в Программе на выполнение изысканий, разработанной на основании ТЗ. Программу подписывает ГИП (у нас) Не помню, помню машбюро. Я за то, чтобы инженера не отлучали от расчетов, ссылаясь на то что "уважаемый человек" на плаксисе сделает это правильнее и красивее будут картинки. НЕ видел диплома "ПОСовец". У нас ПОС делает инженер
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
если не хотим включать логику, то задам ответный вопрос - где в 87 постановлении написано, что это конструктор должен давать разрез по ктоловану.
Цитата:
Ну откуда он знает какое расстояние оставлять от конструкции, до края бровки? может там леса какие надо ставить или подмости! или технология работ требует кучу пространства. Всё это относится именно к ПОСу, а не к конструктиву. Конструктор вообще не показывает чертежи на стадии строительства. Он учитывает этап строительства только с точки зрения неразрушения конструкции до момента обратной засыпки. Условно - если требуется выполнить обратную засыпку на каком-то этапе, чтобы здание не опрокинулось, то он так и пишет - выполнить засыпку пазух котлована с уплотнением до заливки 15го этажа. Конструктор так же учитывает влияние рядом стоящего здания. делает расчёты. Но сам котлован он не рисует. Про освидетельствование основание он пишет в пояснительной записке. Цитата:
Да вообще, всё машиностроение в регрессе - ввели разные компьютерные программы, инженеры и деградировали... бенз и дизель машины стали жрать меньше, самолёты стали более обтекаемые... регресс!!! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Мне что то сейчас предложили, но я не понял что
![]() Цитата:
Цитата:
Просто котлован это элемент основания, линия разделения коренных и насыпных грунтов. Я надеюсь, Вы не предлагаете его вообще не чертить на разрезах фундамента.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Цитата:
я так и знал что откажетесь даже смотреть... так вот, открою вам тайну, в конструктивном разделе про котлован ни слова. я всегда предполагал что это дно котлована... а дно котлована (основание под здание) это не откосы... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Offtop: grozd62, истина где-то рядом.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Тут есть еще шкурный вопрос - проектирование котлована денег стоит, небольших конечно, но всеж, и кто возьмется тому и перечислят.
Допустим средний котлованчик с периметром в 100м небольшой глубины потянет на 230т.р без НДС в ценах 2000г, мелочь, конечно... ZamGT курс мкэ был для меня самым зубодробительным в университете - смесь вышки сопромата и программирования |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
они слишком далеко.
т.е. Цитата:
Цитата:
да не реально... за такие деньги рабочку не маленького жилого дома можно выполнить с расчётом... а за контур котлована и его разрез и копейки не заплатят. вопрос лишь в том сможешь ли доказать что это не твоего раздела чертёж. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Видимо глубоко закопана. глубже надо рыть, глубже!!
----- добавлено через ~2 мин. ----- Наоборот! ----- добавлено через ~6 мин. ----- В смысле: конструктора-могут, но не хотят, а ПОСы не могут и не хотят! ![]()
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
МРР полистайте на досуге, а то разговор не о чем. ищите фразу: ))) "Стоимость проектирования временного крепления котлованов определяется на основании настоящей таблицы с коэффициентом 0,7." |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
SerStar, вас в ПОСе заставляют котлован нарисовать ? А что за котлован ?
Я просто деньги беру за всё сверх детально описанного предмета договора и все вопросы сразу решаются сами собой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Кто должен чертить котлован? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 29.11.2014 17:02 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Кто должен рисовать котлован? | gorbun | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.04.2008 00:01 |