Забивка свай в твердую глину
Бумагомаратель
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,542
|
||
Просмотров: 20424
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
11.5. Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более чем на 15 % проектной глубины, и сваи большей длины, недопогруженные более чем на 10 % проектной глубины, а для мостов и транспортных гидротехнических сооружений также сваи, недопогруженные более чем на 25 см до проектного уровня, при их длине до 10 м и недопогруженные свыше 50 см при длине свай более 10 м, но давшие отказ равный или менее расчетного, должны быть подвергнуты обследованию для выяснения причин, затрудняющих погружение, и принято решение о возможности использования имеющихся свай...
11.9. В начале производства работ по забивке свай следует забивать 5-20 пробных свай (число устанавливается проектом), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения... 1.3. .....Примечание. Испытания свай, производимые в процессе строительства в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-83, являются только контрольными для установления качества свайных фундаментов и соответствия их проекту. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Лидерные скважины весьма ощутимо снижают несущую способность висячих свай, да и бурение стоит денег и нужно очень постараться, чтобы убедить заказчика в необходимости их выполнения (тем более, что я сам такой необходимости не вижу).
По поводу цитат из СНиП 3.02.01-83: на объекте была выполнена забивка 6 шт. пробных свай длиной 11.5 м. На погружение в разных точках ушло от 700 до 1200 ударов на 1 сваю. Отказ сразу после забивки составил 5 мм на залог в 5 холостых ударов, а после отдыха 6 сут. все сваи показали упругий отказ 0 мм. Пока что приняли решение забить 9 штук контрольных свай на глубину 9 м и выполнить динамику. Скорей всего придется корректировать проект и предоставить в экспертизу расчеты нс по величинам отказов. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Тут не совсем понятно. Статика проводится как правило при сухих грунтах (в природном состоянии). А сваи расчитывают с учетом полной возможной влажности грунтов. И как быть? Перед статикой увлажнить грунт вокруг сваи? С динамикой тоже самое.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Из опыта работы:
- строители зачастую применяют не тот сваебойный агрегат, который нужен, а тот, который есть в наличии (маломощный). Из-за этого и не могут забить сваи на проектную отметку - в самом неожиданном месте строительной площадки свая может ЛЕГКО погрузиться на поектную отметку. Что будет, если там будет забита "укороченная" тобой по просьбе строителей свая? Лично для себя давным-давно сделал выводы: 1. Не надо идти на поводу у строителей - с проектировщиков всегда спрорсить легче, чем с них 2. Погружение свай ВСЕГДА производить в лидерные скважины |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Liam,
динамику у нас экспиртиза во внимание вооще не принимает. Незнаю как у Вас.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Ну это вы слишком. Наверное да. Статическое зондирование тоже, порой врет. Во всяком случае, на моей практике, результаты натурного испытания свай статической нагрузкой всегда давали результат на уменьшение длины сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Вы еще закладываете запасы, тогда мы идем к вам
![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50212&page=8 Если по теме: гарантия необходимой глубины забивки свай может быть только при правильно подобранной массе молота. Посмотрите в СНиП 3.02.01-87 (прилож 5) - там есть расчет массы молота, и не только |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
![]() |
Цитата:
В данном случае грунты не пластичные, но динамике в глинах не доверяю т.к. функции зависимости неточности динамики от пластичности грунтов не видел. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А что, буришь вокруг сваи 4 скважины и заливаешь воду. Или это бред?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Глина водоупор.И увлажнить сжимаемую толщу глин глубиной более 12 м более чем сомнительно.В глине есть связная вода, которая определяет ее консистенцию и несущую способность сваи по грунту.За счет чего может измениться состояние глины - поднятие уровня грунтовых вод, подтопление?.Это должно быть в геологии и проектировщик не должен гадать по этому поводу.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Liam - без инж.-геологич. разреза с наложением фундаментов, без точных характеристик сваебойки - уверен вы услышите много чего (не всегда полезного)...
Неужели сваебойка позволяет забивать сваи 11,5 м без лидерной скв. ?!? Цитата:
- Всегда как объект в г. Пермь так верхние слои сплошное Г. с трудно пробиваемыми сваей прослойками (без характеристик прослоек в отчете геологов), зато на глубине 10 м и глубже сначала твердые глины, а затем выветрелые аргиллиты (тоже без характеристик). Короче котовасия еще та... Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 24.05.2010 в 15:31. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
А зондирование можете показать? К сожалению, консистенция говорит не обо всем. Бывает грунт полутвердый, но плохой. Длина свай, вообще, подбирается не только по несущей способности, но и по осадке. Уменьшение длины - увеличение осадок и их неравномерностей.
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Выкладываю геологию. По проекту острие свай на отметке 131.4.
По всей видимости, трудности возникают при прохождении ИГЭ-3 (Супесь твердая с прослоями песка мелкого). Молот С-330, масса 4.5 тонн, масса ударной части 2.5 тонн, высота падения 1.8 м. Похоже, массы молота недостаточно... Данные по стат.зондированию не отсканировал, но там во всех точках по боку почти линейное увеличение нс с глубиной, а по лбу сопротивление достаточно низкое по всей длине свай. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
ну и зачем использовать уникальные технология для неуникального дома? с таким усилием можно и на полкилометра вдавить, а есть ли смысл?
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Есть заказчик, он же генподрядчик, у которого в наличии 2 копра, 6 рабочих и собственное производство забивных свай. Дальше продолжать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 3
|
Цитата:
ну и зачем использовать уникальные технология для неуникального дома? с таким усилием можно и на полкилометра вдавить, а есть ли смысл? Смысл в том, что сколько не долби сваю копром она все равно не станет на проектную отметку... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
На глубине около 9 м начинаются ИГЭ 3. По геологии этот слой характеризуюется неровным сопротивлением по острию зонда. Это, вероятно, валуны. Именно на этой глубине и должны были начаться проблемы с забивкой - это хорошо видно по графикам СЗ. В принципе слой ИГЭ 3 может быть опорным для дома. Геологи дали его модуль 20 МПа. Однако под ним местами (например, по разрезу 1-1) находится ИГЭ 2 с модулем 14 МПа, но достаточно низким сопротивлением конуса зонда (qc<2 МПа). Это грунт для нашего здания слабый. Ставить в него сваи 11.5 м я бы не стал. Лучше либо сделать их короче и поставить на ИГЭ 3, либо в ИГЭ 4. Правда, геологи дали для ИГЭ 4 модуль 13 МПа. Но это сомнительно, по зондированию ИГЭ 4 - грунт хороший. Модуль должен быть реально выше. Похоже, модуль 13 МПа для ИГЭ 4 - галлюцинации геологов.
При длине свай 9 м может быть не обеспечена достаточная заделка в несущий слой ИГЭ 3 (я не знаю точно абс. отметки острия Ваших свай). В пределах здания ниже острия расположены достаточно разнородные грунты. Нужно считать осадки и их неравномерности, а также крен здания, связанный с разнородными грунтами. Итак. Сократить сваи можно, при условии достаточной заделки в несущий слой ИГЭ 3, достаточной несущей способности и допустимой осадки и крене. Заставьте сделать статические испытания. Посчитайте осадку по скважине с ИГЭ 2 и без него. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Constantin Shashkin, Спасибо за развернутый ответ. При назначении длины свай я руководствовался расчетом по данным статического зондирования. Как я уже упомянул, лобовое сопротивление зонду низкое по всей глубине, вплоть до ИГЭ-4, но дотянуться сваями до ИГЭ-4 не представляется возможным. Основной вклад в размер несущей способности свай вносит именно боковое сопротивление. Что касается ИГЭ-2 под слоем ИГЭ-3, то это вполне хороший твердый грунт основания с IL<0.
Оптимальным решением в сложившейся ситуации вижу увеличение энергии удара молота для более комфортной забивки на проектную отметку, либо, как говорится, пусть е***ся. 9-10 метровые сваи набирают по расчету допустимую нагрузку только 50 тонн, корректировка проекта под эту нагрузку повлечет не только увеличение общего числа свай, но и превращение двухрядных ростверков в трёхрядные, значительное увеличение их высоты. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- поддерживаю мнение.
- верится слабо (наверняка перестраховались, и занизили значение). Цитата:
p.s.:Грунты - сказка |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Обижаете, товарищ. Прикрепил расчет по СЗ 11.5 метровых свай..
Я говорил о ростверках: Последний раз редактировалось Liam, 28.05.2010 в 10:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Здравствуйте, коллеги. Тема похожая, поэтому спрошу здесь. Допустим, несущая способность сваи по СНиП 150 т. Максимальная нагрузка на сваю в период эксплуатации 15-20 т на сжатие, примерно столько же на вырыв. Однако, первые 6-10 м представляют собой очень слабые грунты(Il=0.7-0.9, E<6 МПа + просадочность второго типа), а дальше идут твердые глины. Ввиду резкой неоднородности геологии по площадке, в отдельных местах сваи могут заходить в эти глины на 2-3 м. По расчетам выходит Fd 130-180 т (это без деления на коэффициент 1,4). По факту сопротивление грунта может быть и выше (по крайней мере испытания часто дают более высокие значения). Т.е. во время забивки на сваю может действовать нагрузка порядка 200 т. Критично ли это для самой сваи? Мыслится, что для столь кратковременных нагрузок, как удар молота, прочность должна быть гораздо выше чем от более длительных, к тому же под острием у сваи поддатливая опора, которая под нагрузкой разрушается. Хотя может я не прав, и свае все же плохо придется.
В общем, помогите разрешить проблему. Заранее спасибо за ответы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
Цитата:
По вопросу, свая раньше станет чем разрушится. Бейте до отказа и все
__________________
С уважением!!! Последний раз редактировалось Post, 24.10.2010 в 21:30. Причина: грамматика хромает, она хорошая - только хромает |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Забивка свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 41 | 25.03.2012 22:42 |
забивка свай по тихому | Проектант | Технология и организация строительства | 57 | 04.01.2011 00:01 |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |
Забивка свай мимо трубопровода | Sarman | Основания и фундаменты | 59 | 28.01.2010 15:38 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |