Приветствую, коллеги. У меня с одним объектом сложилась щекотливая ситуация. Дом кирпичный, 16 этажей. Фундамент свайный с монолитным ленточным ростверком. Сваи висячие забивные железобетонные 300х300 длиной 11.5 метров. Нагрузка на сваю 60 тонн.
Длина свай принята на основании геологии, по данным которой грунты в этой местности - твердые и полутвердые суглинки, супеси и глины (Il<0). Кровли слоев весьма неровные, перепады по 3-5 метров по всей площадке. На площадке геологи выполнили 12 опытов статического зондирования, на основании которого и принята длина свай.
Строители звонят и жалуются, мол недоходя 2.5-3.0 м до проектной отметки сваи идут по 1 см за удар (молоток массой 2.5 тонны), "давай, говорят, изменения в проект внесем и 9 м сваи будем бить, молоток перегревается, кольца летят".
Можно ли пойти на поводу у строителей и изменить проект на основании динамических испытаний свай, как к этому отнесется экспертиза? Недавно прошли экспертизу с проектом, где нс свай определяли именно по результатам пробных забивок.
Просмотров: 20424
 
Непрочитано 24.05.2010, 10:40
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


11.5. Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более чем на 15 % проектной глубины, и сваи большей длины, недопогруженные более чем на 10 % проектной глубины, а для мостов и транспортных гидротехнических сооружений также сваи, недопогруженные более чем на 25 см до проектного уровня, при их длине до 10 м и недопогруженные свыше 50 см при длине свай более 10 м, но давшие отказ равный или менее расчетного, должны быть подвергнуты обследованию для выяснения причин, затрудняющих погружение, и принято решение о возможности использования имеющихся свай...

11.9. В начале производства работ по забивке свай следует забивать 5-20 пробных свай (число устанавливается проектом), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения...
1.3. .....Примечание. Испытания свай, производимые в процессе строительства в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-83, являются только контрольными для установления качества свайных фундаментов и соответствия их проекту.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 10:57
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А если лидеры сделать?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:14
#4
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Думаю, что следует испытать сваи статической нагрузкой. Сваи забивать в проектное положение в самые "подозрительные" по геологии точки.По результатам статики можно уменьшать длинну. Статика - самое верное дело.
Capiton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 11:17
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Лидерные скважины весьма ощутимо снижают несущую способность висячих свай, да и бурение стоит денег и нужно очень постараться, чтобы убедить заказчика в необходимости их выполнения (тем более, что я сам такой необходимости не вижу).
По поводу цитат из СНиП 3.02.01-83:
на объекте была выполнена забивка 6 шт. пробных свай длиной 11.5 м. На погружение в разных точках ушло от 700 до 1200 ударов на 1 сваю.
Отказ сразу после забивки составил 5 мм на залог в 5 холостых ударов, а после отдыха 6 сут. все сваи показали упругий отказ 0 мм.
Пока что приняли решение забить 9 штук контрольных свай на глубину 9 м и выполнить динамику. Скорей всего придется корректировать проект и предоставить в экспертизу расчеты нс по величинам отказов.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:20
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И зачем сваи при таких грунтах?
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:22
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
Статика - самое верное дело.
Тут не совсем понятно. Статика проводится как правило при сухих грунтах (в природном состоянии). А сваи расчитывают с учетом полной возможной влажности грунтов. И как быть? Перед статикой увлажнить грунт вокруг сваи? С динамикой тоже самое.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 11:22
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


У нас так заведено, сваи используют везде, где надо и где не надо.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:24
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кем заведено?
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:24
#10
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Из опыта работы:
- строители зачастую применяют не тот сваебойный агрегат, который нужен, а тот, который есть в наличии (маломощный). Из-за этого и не могут забить сваи на проектную отметку
- в самом неожиданном месте строительной площадки свая может ЛЕГКО погрузиться на поектную отметку. Что будет, если там будет забита "укороченная" тобой по просьбе строителей свая?
Лично для себя давным-давно сделал выводы:
1. Не надо идти на поводу у строителей - с проектировщиков всегда спрорсить легче, чем с них
2. Погружение свай ВСЕГДА производить в лидерные скважины
357 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:25
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Liam,
динамику у нас экспиртиза во внимание вооще не принимает. Незнаю как у Вас.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:40
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
- строители зачастую применяют не тот сваебойный агрегат, который нужен, а тот, который есть в наличии (маломощный). Из-за этого и не могут забить сваи на проектную отметку
Да зачастую. Поэтому (сколько помню) проектирую забивную сваю с допускаемой нагрузкой не более 50 тс.
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Что будет, если там будет забита "укороченная" тобой по просьбе строителей свая?
Ну забьют рядом дублирующую. Будет две, все лучше чем одна.
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Погружение свай ВСЕГДА производить в лидерные скважины
Ну это вы слишком.
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Скорей всего придется корректировать проект и предоставить в экспертизу расчеты нс по величинам отказов.
Наверное да. Статическое зондирование тоже, порой врет. Во всяком случае, на моей практике, результаты натурного испытания свай статической нагрузкой всегда давали результат на уменьшение длины сваи.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:43
#13
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
У нас так заведено, сваи используют везде, где надо и где не надо.
Вы еще закладываете запасы, тогда мы идем к вам
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50212&page=8

Если по теме: гарантия необходимой глубины забивки свай может быть только при правильно подобранной массе молота. Посмотрите в СНиП 3.02.01-87 (прилож 5) - там есть расчет массы молота, и не только
Romka вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 13:47
#14
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Тут не совсем понятно. Статика проводится как правило при сухих грунтах (в природном состоянии). А сваи расчитывают с учетом полной возможной влажности грунтов. И как быть? Перед статикой увлажнить грунт вокруг сваи? С динамикой тоже самое.
Живу на территории, где мягкопластичные и текучесластичные суглинки - стандартный случай. Знаю на опыте, что результаты статического и динамического испытания свай для суглинков и глин могут различаться раза в полтора. Чем пластичнее глина, тем меньше доверия динамике и больше статике.
В данном случае грунты не пластичные, но динамике в глинах не доверяю т.к. функции зависимости неточности динамики от пластичности грунтов не видел.
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 13:54
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Статика(динамика) проводится для свай в грунтах в естественном состоянии и никогда ничего не увлажняют ( попробуй увлажнить многометровый слой глины)
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:52
#16
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
попробуй увлажнить многометровый слой глины
А что, буришь вокруг сваи 4 скважины и заливаешь воду. Или это бред?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 15:14
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Глина водоупор.И увлажнить сжимаемую толщу глин глубиной более 12 м более чем сомнительно.В глине есть связная вода, которая определяет ее консистенцию и несущую способность сваи по грунту.За счет чего может измениться состояние глины - поднятие уровня грунтовых вод, подтопление?.Это должно быть в геологии и проектировщик не должен гадать по этому поводу.
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 15:22
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Liam - без инж.-геологич. разреза с наложением фундаментов, без точных характеристик сваебойки - уверен вы услышите много чего (не всегда полезного)...

Неужели сваебойка позволяет забивать сваи 11,5 м без лидерной скв. ?!?

Цитата:
грунты в этой местности - твердые и полутвердые суглинки, супеси и глины (Il<0)
- так написано как будто все хорошо??
- Всегда как объект в г. Пермь так верхние слои сплошное Г. с трудно пробиваемыми сваей прослойками (без характеристик прослоек в отчете геологов), зато на глубине 10 м и глубже сначала твердые глины, а затем выветрелые аргиллиты (тоже без характеристик). Короче котовасия еще та...

Цитата:
сваи идут по 1 см за удар (молоток массой 2.5 тонны)
- а требуемый максимальный отказ под вашу несущ. способн. сваи сколько? Кстати кажется (по памяти) при отказе менее 1 см рекомендуется не мучать сваебойку (чтоб не вышла из строя) или заменить ее на более мощную.

Последний раз редактировалось olf_, 24.05.2010 в 15:31.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 15:34
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
динамику у нас экспиртиза во внимание вооще не принимает. Незнаю как у Вас.
до последнего времени с этим проблем не было, принимали. статика - все-таки дорогое удовольствие
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Всегда как объект в г. Пермь так верхние слои сплошное Г. с трудно пробиваемыми сваей прослойками (без характеристик прослоек в отчете геологов), зато на глубине 10 м и глубже сначала твердые глины, а затем выветрелые аргиллиты (тоже без характеристик). Короче котовасия еще та...
сейчас колдуем над 19-эт. домом.... изначально были заложены 24-метровые сваи (как раз чтоб до аргиллитов добраться ), по результатам динамики укоротили до 21
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 15:59
#20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сейчас колдуем над 19-эт. домом.... изначально были заложены 24-метровые сваи (как раз чтоб до аргиллитов добраться ), по результатам динамики укоротили до 21
- вот это ёпрстейка...

А мы 25 эт. посадили на фунд. плиту...
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 18:01
#21
Saturn.nir


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 3


А вдавливать сваи не пробовали?
Saturn.nir вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 20:10
#22
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


А зондирование можете показать? К сожалению, консистенция говорит не обо всем. Бывает грунт полутвердый, но плохой. Длина свай, вообще, подбирается не только по несущей способности, но и по осадке. Уменьшение длины - увеличение осадок и их неравномерностей.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 23:03
#23
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Выкладываю геологию. По проекту острие свай на отметке 131.4.
По всей видимости, трудности возникают при прохождении ИГЭ-3 (Супесь твердая с прослоями песка мелкого). Молот С-330, масса 4.5 тонн, масса ударной части 2.5 тонн, высота падения 1.8 м. Похоже, массы молота недостаточно...
Данные по стат.зондированию не отсканировал, но там во всех точках по боку почти линейное увеличение нс с глубиной, а по лбу сопротивление достаточно низкое по всей длине свай.
Вложения
Тип файла: rar Геология.rar (1.05 Мб, 212 просмотров)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 00:59
#24
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Похоже, массы молота недостаточно...
А посчитать по СНиПу слабо, чтобы быть уверенным.....
Romka вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 10:22
#25
Saturn.nir


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 3


Господа, в наше время есть множество уникальных технологий, и вбивание свай это метод древний. В вашем случае надо технику которая могла бы продавить указанные вами слои! Есть же техника с усилием вдавливания до 320 т!!!
Saturn.nir вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 10:35
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Saturn.nir Посмотреть сообщение
Господа, в наше время есть множество уникальных технологий, и вбивание свай это метод древний. В вашем случае надо технику которая могла бы продавить указанные вами слои! Есть же техника с усилием вдавливания до 320 т!!!
ну и зачем использовать уникальные технология для неуникального дома? с таким усилием можно и на полкилометра вдавить, а есть ли смысл?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 11:10
#27
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Saturn.nir Посмотреть сообщение
Господа, в наше время есть множество уникальных технологий, и вбивание свай это метод древний. В вашем случае надо технику которая могла бы продавить указанные вами слои! Есть же техника с усилием вдавливания до 320 т!!!
Есть заказчик, он же генподрядчик, у которого в наличии 2 копра, 6 рабочих и собственное производство забивных свай. Дальше продолжать?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 12:05
#28
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


рассчитай на 9 метров, увеличь кол-во свай , за доп. работы -деньги т.к. оборудование подобрано не достаточное для погружения свай
ursula вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 15:28
#29
Saturn.nir


 
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Есть заказчик, он же генподрядчик, у которого в наличии 2 копра, 6 рабочих и собственное производство забивных свай. Дальше продолжать?
можно продолжить так - ...хотели построить дом, а получилось как всегда! Как же можно было рассчитывать на копры когда такие грунты?

ну и зачем использовать уникальные технология для неуникального дома? с таким усилием можно и на полкилометра вдавить, а есть ли смысл?
Смысл в том, что сколько не долби сваю копром она все равно не станет на проектную отметку...
Saturn.nir вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 00:46
#30
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


На глубине около 9 м начинаются ИГЭ 3. По геологии этот слой характеризуюется неровным сопротивлением по острию зонда. Это, вероятно, валуны. Именно на этой глубине и должны были начаться проблемы с забивкой - это хорошо видно по графикам СЗ. В принципе слой ИГЭ 3 может быть опорным для дома. Геологи дали его модуль 20 МПа. Однако под ним местами (например, по разрезу 1-1) находится ИГЭ 2 с модулем 14 МПа, но достаточно низким сопротивлением конуса зонда (qc<2 МПа). Это грунт для нашего здания слабый. Ставить в него сваи 11.5 м я бы не стал. Лучше либо сделать их короче и поставить на ИГЭ 3, либо в ИГЭ 4. Правда, геологи дали для ИГЭ 4 модуль 13 МПа. Но это сомнительно, по зондированию ИГЭ 4 - грунт хороший. Модуль должен быть реально выше. Похоже, модуль 13 МПа для ИГЭ 4 - галлюцинации геологов.
При длине свай 9 м может быть не обеспечена достаточная заделка в несущий слой ИГЭ 3 (я не знаю точно абс. отметки острия Ваших свай). В пределах здания ниже острия расположены достаточно разнородные грунты. Нужно считать осадки и их неравномерности, а также крен здания, связанный с разнородными грунтами.

Итак. Сократить сваи можно, при условии достаточной заделки в несущий слой ИГЭ 3, достаточной несущей способности и допустимой осадки и крене. Заставьте сделать статические испытания. Посчитайте осадку по скважине с ИГЭ 2 и без него.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 09:52
#31
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Constantin Shashkin, Спасибо за развернутый ответ. При назначении длины свай я руководствовался расчетом по данным статического зондирования. Как я уже упомянул, лобовое сопротивление зонду низкое по всей глубине, вплоть до ИГЭ-4, но дотянуться сваями до ИГЭ-4 не представляется возможным. Основной вклад в размер несущей способности свай вносит именно боковое сопротивление. Что касается ИГЭ-2 под слоем ИГЭ-3, то это вполне хороший твердый грунт основания с IL<0.
Оптимальным решением в сложившейся ситуации вижу увеличение энергии удара молота для более комфортной забивки на проектную отметку, либо, как говорится, пусть е***ся.
9-10 метровые сваи набирают по расчету допустимую нагрузку только 50 тонн, корректировка проекта под эту нагрузку повлечет не только увеличение общего числа свай, но и превращение двухрядных ростверков в трёхрядные, значительное увеличение их высоты.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 13:37
#32
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
В принципе слой ИГЭ 3 может быть опорным для дома.
- поддерживаю мнение.

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
9-10 метровые сваи набирают по расчету допустимую нагрузку только 50 тонн
- верится слабо (наверняка перестраховались, и занизили значение).

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
превращение двухрядных ростверков в трёхрядные, значительное увеличение их высоты.
- а в чем тут проблемы? считаю при увеличении числа свай, но уменьшении их длины, на выходе получим ту же самое значение общей длины свай (если не меньше) + повышение надежности.

p.s.:Грунты - сказка
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 08:15
#33
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Только удовлетворительный результат серии статических испытаний может быть основанием для изменения проектного решения, ибо "практика - критерий истины" (с)
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 10:07
#34
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- верится слабо (наверняка перестраховались, и занизили значение).
Обижаете, товарищ. Прикрепил расчет по СЗ 11.5 метровых свай..

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- а в чем тут проблемы? считаю при увеличении числа свай, но уменьшении их длины, на выходе получим ту же самое значение общей длины свай (если не меньше) + повышение надежности.
Я говорил о ростверках:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: карт1.jpg
Просмотров: 370
Размер:	20.3 Кб
ID:	39782  
Вложения
Тип файла: rar СЗ_131.5.rar (9.1 Кб, 160 просмотров)

Последний раз редактировалось Liam, 28.05.2010 в 10:16.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2010, 18:23
#35
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Здравствуйте, коллеги. Тема похожая, поэтому спрошу здесь. Допустим, несущая способность сваи по СНиП 150 т. Максимальная нагрузка на сваю в период эксплуатации 15-20 т на сжатие, примерно столько же на вырыв. Однако, первые 6-10 м представляют собой очень слабые грунты(Il=0.7-0.9, E<6 МПа + просадочность второго типа), а дальше идут твердые глины. Ввиду резкой неоднородности геологии по площадке, в отдельных местах сваи могут заходить в эти глины на 2-3 м. По расчетам выходит Fd 130-180 т (это без деления на коэффициент 1,4). По факту сопротивление грунта может быть и выше (по крайней мере испытания часто дают более высокие значения). Т.е. во время забивки на сваю может действовать нагрузка порядка 200 т. Критично ли это для самой сваи? Мыслится, что для столь кратковременных нагрузок, как удар молота, прочность должна быть гораздо выше чем от более длительных, к тому же под острием у сваи поддатливая опора, которая под нагрузкой разрушается. Хотя может я не прав, и свае все же плохо придется.
В общем, помогите разрешить проблему. Заранее спасибо за ответы.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2010, 18:41
#36
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
первые 6-10 м представляют собой очень слабые грунты(Il=0.7-0.9, E<6 МПа + просадочность второго типа)
Offtop: Грунтовые условия второго типа по просадочности в текучепластичных грунтах? Это все сразу или просадочность по факту, а консистенция в случае водонасыщения?
 
 
Непрочитано 24.10.2010, 20:52
#37
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Offtop: Грунтовые условия второго типа по просадочности в текучепластичных грунтах? Это все сразу или просадочность по факту, а консистенция в случае водонасыщения?
Ну типа грунт местами замочен, местами нет.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2010, 21:29
#38
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Цитата:
Ну типа грунт местами замочен, местами нет.
Очень большая площадка? Такой разброс...
По вопросу, свая раньше станет чем разрушится. Бейте до отказа и все
__________________
С уважением!!!

Последний раз редактировалось Post, 24.10.2010 в 21:30. Причина: грамматика хромает, она хорошая - только хромает
Post вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай в твердую глину

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивка свай Dmitry_R Основания и фундаменты 41 25.03.2012 22:42
забивка свай по тихому Проектант Технология и организация строительства 57 04.01.2011 00:01
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Забивка свай мимо трубопровода Sarman Основания и фундаменты 59 28.01.2010 15:38
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18