Непрочитано 25.07.2010, 21:33 #1
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи
zenona
 
конструктор КЖ
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 22

Господа проектировщики, подскажите пожалуйста, как вычислить расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности буронабивной сваи, для расчета на выдергивание.
Из характеристик данного грунта (аргиллита) имеется только предел прочности на одноосное сжатие. Про расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи - понятно, а вот по боковой поверхности... нигде не могу найти.
Просмотров: 22035
 
Непрочитано 25.07.2010, 21:34
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37621 + похожие темы (внизу страницы) + поиск.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 23:18
#3
zenona

конструктор КЖ
 
Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
<phrase 1=


Спасибо, но все эти темы я уже просмотрела, и поиском тоже попользовалась.
Меня интересует именно расчетное сопротивление по боковой поверхности, вот про это как раз ничего и не найти, я специально вот тут уточняла.
Цитата:
Сообщение от zenona Посмотреть сообщение
Про расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи - понятно, а вот по боковой поверхности... нигде не могу найти.
Кто-нибудь, подскажите, а?
zenona вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2010, 23:32
#4
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от zenona Посмотреть сообщение
расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности буронабивной сваи
Если скальный грунт - то это свая-стойка(а не висячая свая), поэтому у нее нет сопротивления по боковой поверхности и забуривать в скалу её не имеет смысла.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 23:52
#5
zenona

конструктор КЖ
 
Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Если скальный грунт - то это свая-стойка(а не висячая свая), поэтому у нее нет сопротивления по боковой поверхности и забуривать в скалу её не имеет смысла.
Сваи забуриваются в скальный грунт аргиллит аж на 15 м, строительство объекта уже началось (экспертиза пройдена)
сейчас будут проводиться испытания свай стат. нагрузкой и расчет на выдергивание нужен для 4 анкерных свай вокруг испытуемой сваи, т.к. вдавливающая нагрузка большая (800 тс), нужно понять достатачно ли именно 4-х анкерных свай. Так что нужна несущ. способность сваи на выдергивание, а без расч. сопротивления по боковой поверхности никак, вот. Извините за длинные объяснния
zenona вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2010, 23:57
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Попробуйте посмотреть тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13823
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=42159
Прямого ответа там нет, но кое что прояснится.
Думаю эффективней всего будет заказать дополнительные геологические исследования - зондирование, которое покажет и лобовое сопротивление и сопротивление по боковой поверхности.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 00:16
#7
zenona

конструктор КЖ
 
Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Попробуйте посмотреть тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13823
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=42159
Прямого ответа там нет, но кое что прояснится.
Думаю эффективней всего будет заказать дополнительные геологические исследования - зондирование, которое покажет и лобовое сопротивление и сопротивление по боковой поверхности.
Спасибо, да, действительно кое-что прояснилось, но не все
zenona вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 07:48
#8
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Думаю эффективней всего будет заказать дополнительные геологические исследования - зондирование, которое покажет и лобовое сопротивление и сопротивление по боковой поверхности.
Думаю, в аргиллиты, даже если они выветрелые, трещиноватые и размягчаемые, не удастся задавить зонд.
 
 
Непрочитано 26.07.2010, 08:44
#9
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Не имея опыта проведения статических испытаний свай большой грузоподъемности наиболее оптимальным является решение обратной задачи - под какую нагрузку смогут испытать сваи, такие и побираются их типоразмеры. Если не знаете ни Вы, ни предполагаемые подрядчики, как провести испытания свай с большими нагрузками и обеспечить надежность полученных результатов, то как правило, так и поступают.
Если есть надежные технологии испытаний свай большой грузоподъемности, оборудование под них, как например технология Statnamic, позволяющая проводить испытания свай от 500 до 1200 тс, тогда - пожалуйста. Если нет придется по "старинке" - манометр, упорная система, анкерные сваи. И молить всевышнего, чтобы не поползло вниз давление на манометрах при нагрузках наполовину от расчетной.
Если речь идет о конкретном вопросе, то величина сопротивления свай на вдергивание, особенно на участках скальных или полускальных грунтов величина сугубо эмпирическая. Первый опыт сорвется, по его результатам результатам подкорректируют последующий.
Или придется заказывать минимум два испытания свай на выдергивание.

Последний раз редактировалось AMS, 26.07.2010 в 14:24.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 11:31
#10
zenona

конструктор КЖ
 
Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Если нет придется по "старинке" - манометр, упорная система, анкерные сваи.
Именно так и будет к сожалению
Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
И еще - а какой смысл проводить статические испытания свай-стоек ?
Испытания же проводят до определенной доли от величины предельно допустимой осадки здания. Может быть для таких случаев достаточно ограничится проверкой расчетом н.с. по материалу свай ?
Ситуация такая, есть расчетная н.с. свай по грунту - 533 тс (при минимальной величине заделки свай в аргиллиты 15 м), стат. испытания будут проводиться для подтверждения несущей способности (по требованию экспертизы и желанию заказчика), возможно удастся уменьшить длину свай (заказчик этого жаждет, т.к. 600 свай диаметром 820 мм). Вдавливающая нагрузка с коэфф. 1.5 к н.с. по грунту. вот и получается 800 тс. При испытаниях каждая из 4-х анкерных свай должна нести на выдергивание около 200 тс, и вот подрядчик сомневается, понесет ли, может придется использовать не 4 сваи, а больше, и просит подтвердить расчетом, и никак вот не получается.
А всего испытываться будут 4 сваи из 200 штук под 1 секцию, секций 3, итого 12 испытуемых свай и 48 (?) анкерных свай.

Последний раз редактировалось zenona, 26.07.2010 в 11:36. Причина: дополнение
zenona вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 12:13
#11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Если к 48-ми анкерным сваям добавить 2-3 испытания свай на выдергивающую нагрузку, это не так затратно, как если свести на нет статические испытания остальных пробных свай. К этому необходимо добавить еще и время, необходимое для устройства и набора прочности испытуемых и анкерных свай.
Как оправдать доп.затраты ? НЕТ В НОРМАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ данных о величине трения по боковой поверхности буронабивных свай, заложенных в скальных или полускальных грунтах на выдергивающую и на сжимающую нагрузку. К ним относятся не только аргиллиты, но и известняки, песчаники, кристаллические магматические породы.
Многое зависит и от особенностей технологии изготовления свай, что так же должно учитываться в расчетах сопротивления свай выдергиванию.
Возможно, есть в вашем городе опыт по проведению испытаний свай большой грузоподьемности. Поизучайте этот вопрос, обратитесь, наконец к изыскатеьским организациям, они должны быть в курсе, кто где и как проводил подобные испытания.

Есть такое правило, н.с. способной б/н свай подбирают под возможность испытания свай с проектной расчетной нагрузкой. Все высотные здания у нас на сваях d600 - под нагрузку 250-300 тс. - испытать такие сваи можно и без особых проблем. И это не 800 т. Были у нас проекты, в основном турецкие, со свайным полем d800 мм, но их по указанным вами причинам (1:1)переделали на 600 мм. И сделано это было до прохождения экспертизы. Оборудование и технологии позволяют устраивать сваи 800 мм, но нет технологий, позволяющих надежно испытать сваи с нагрузками 800 тс..
AMS вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 12:56
#12
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от zenona Посмотреть сообщение
Ситуация такая, есть расчетная н.с. свай по грунту - 533 тс
Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Вдавливающая нагрузка с коэфф. 1.5 к н.с. по грунту. вот и получается 800 тс
- какая-то фигня, ошибка наверное!?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 16:22
#13
zenona

конструктор КЖ
 
Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
<phrase 1=


Спасибо за полезные советы
Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Возможно, есть в вашем городе опыт по проведению испытаний свай большой грузоподьемности. Поизучайте этот вопрос, обратитесь, наконец к изыскатеьским организациям, они должны быть в курсе, кто где и как проводил подобные испытания.
К сожалению в нашем городе (Питере) мало у кого есть опыт проектирования на скальных грунтах, сам объект в Сочи, подрядчик, делающий испытания, может предложить только одно - увеличить количество анкерных свай с 4 до 6, без расчетов, но все равно как-то сомнительно, а вдруг и так не понесут сваи выдергивающую нагрузку (150 тс). Испытания на выдергивание категорически отказываются проводить, и подрядчик против и заказчик естественно. Зондирование тоже не получится сделать. Видимо придется все таки тупо увеличить количество анкерных свай.

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- какая-то фигня, ошибка наверное!?
Почему ошибка? Н.с. 533 тс, вдавливающая нагрузка берется в 1.5 раза больше в полевых условиях, это и "испытатели свай" согласовали и в других объектах так закладывали в ТЗ на испытания.
533*1,5=799,5 тс
zenona вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 17:20
#14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


zenona
я так понимаю 1,5 это γk (гамма ка)..
впервые слышу что на этот коэфициент умножают несущую способность сваи по грунту.. (может 533 т это расчетная нагрузка передаваемая на сваю? )

NFdk

Полевыми испытаниями проверяем (или определяем) несущую способность сваи Fd делим на γk и сравниваем с расчетной нагрузкой передаваемой на сваю N...
Не понимаю зачем Fd умножать на γk

Последний раз редактировалось olf_, 26.07.2010 в 17:27.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 18:30
#15
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
zenona
я так понимаю 1,5 это γk (гамма ка)..
впервые слышу что на этот коэфициент умножают несущую способность сваи по грунту.. (может 533 т это расчетная нагрузка передаваемая на сваю? )
Да нет все верно просчитали. И это не "гамма к"....

ГОСТ 5686-94 ГPУНТЫ. Методы полевых испытаний сваями, п. 8.2.4, 2-й абзац.
Здесь речь идет о статических испытаниях свай в практически несжимаемых грунтах
AMS вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 08:03
#16
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


AMS - просвятил! все понятно..
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 16:04
#17
zenona

конструктор КЖ
 
Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Да нет все верно просчитали. И это не "гамма к"....

ГОСТ 5686-94 ГPУНТЫ. Методы полевых испытаний сваями, п. 8.2.4, 2-й абзац.
Здесь речь идет о статических испытаниях свай в практически несжимаемых грунтах
Да-да, спасибо, я просто плохо объяснила.
zenona вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 00:01
#18
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Offtop: Прочитал тему и придумал как можно было бы испытать сваю на выдёргивание. Отрываем скважину длинной 15,5м. 0,5м заполняем упругим материалом, прочностью достаточной лишь для того чтоб выдержать вес бетона с коэф. перегрузки. Даём затвердеть смеси и ДАВИМ! Получается грязная, но всё же работа по боковой поверхности сваи. Такое себе обратное выдёргивание. Критикуем...

Offtop: п.с.Тока давить скорее всего надо не с помощью домкратов и упорных балок, а "живой" нагрузкой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: свая.jpg
Просмотров: 370
Размер:	45.0 Кб
ID:	42916  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 00:30
#19
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Нам тоже предстоит делать испытание БНС, но вместо анкерных свай мы будем использовать несущие БНС, связывая их в систему вокруг испытываемой сваи.
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 00:40
#20
zenona

конструктор КЖ
 
Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Offtop: Прочитал тему и придумал как можно было бы испытать сваю на выдёргивание. Отрываем скважину длинной 15,5м. 0,5м заполняем упругим материалом, прочностью достаточной лишь для того чтоб выдержать вес бетона с коэф. перегрузки. Даём затвердеть смеси и ДАВИМ! Получается грязная, но всё же работа по боковой поверхности сваи. Такое себе обратное выдёргивание. Критикуем...

Offtop: п.с.Тока давить скорее всего надо не с помощью домкратов и упорных балок, а "живой" нагрузкой
Интересная идея, только ждать набора прочности долго, хотя в принципе, если поподробнее придумать метод, может такое и возможно

Цитата:
Нам тоже предстоит делать испытание БНС, но вместо анкерных свай мы будем использовать несущие БНС, связывая их в систему вокруг испытываемой сваи.
Так и у нас такая же история, свайное поле сплошное, в качестве анкерных используются рабочие сваи
zenona вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 17:58
#21
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от zenona Посмотреть сообщение
Так и у нас такая же история, свайное поле сплошное, в качестве анкерных используются рабочие сваи
главное случайно не вырвать рабочие сваи
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 23:18
#22
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Получается грязная, но всё же работа по боковой поверхности сваи. Такое себе обратное выдёргивание.
По-моему, придумано очень разумно. Все гениальное - просто
Romka вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 13:49
#23
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Не даёт покоя мысль:
а нельзя ли для анкерных свай сделать бурки с уширением пяты? - Будут работать как настоящие анкера, с большой уверенностью можно сказать что не вырвет...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 17:03
#24
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Технология испытания свай Statnamic, применяемая в Японии, США, Канаде :
1 - оборудование для испытания свай;
2 - реологическая модель взаимодействия сваи и грунта (одна из многих);
3 - реакция на ударную нагрузку, получаемая с помощью
теряемых датчиков, закладываемых в тело сваи при ее изготовлении.

Основная фишка - датчики, математическая модель взаимодейсвия сваи и грунта и программа, преобразущая ответную реакцию от датчиков в н.с. сваи.
Трудоемкость испытания одной сваи на нагрузки от 500 тс. до 1000 тс от 3 до 5 часов.
На фото приведены испытания свай под путепровод ( г. Каназава, Япония.), на Ю-Тубе - испытания свай на нагрузку 1900 тс. в США.
http://www.youtube.com/watch?v=UPVuWBjAw2M
Максимальная нагрузка при испытаниях свай по технологии Statnamic - 4800 тс, Малайзия, 2008 г.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 219
Размер:	76.8 Кб
ID:	43033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 191
Размер:	54.2 Кб
ID:	43035  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 161
Размер:	47.8 Кб
ID:	43037  

Последний раз редактировалось AMS, 29.07.2010 в 17:52. Причина: Добавил Ю-Тубе: Statnamic
AMS вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 22:50
#25
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


AMS, динамические испытания конечно интересные. Но у человека более житейская ситуация.
С 90-х годов (с появлением относительно дешевых датчиков давления и перемещений) используются домкратные камеры. В основном это западные патенты, но и у нас вроде кто-то играет таким.
Для тех, кто не знает – это когда домкраты (обычно плоские) устанавливаются не сверху, а внизу сваи. Т.е часть сваи выталкивается вверх, а часть задавливается вниз. Само собой сверху и снизу ставятся датчики давления и перемещений. В результате мы получаем раздельно конец и боковую. Некоторые, для науки, ставят несколько таких ярусов.
Вот у человека как раз такая ситуация. Похоронить домкратную камеру с датчиками иногда намного дешевле, чем городить анкерные сваи. Как проводить испытания? Тут надо знать, что срыв по боковой будет гораздо раньше чем по острию (а для грунтов описываемого случая и вообще не будет). Американцы (а они обычно считают, что если свая не в скале то это не свая) поступают просто. Они измеряют только давление в камере и перемещения верхушки. Если у вас свая 820 мм, то срыв произойдет при перемещении около 1 см.. Если надо задавить конец полностью, то верх сваи (после срыва) пригружают, и на этом экономят на анкерах и балках.
Да, к теме о сопротивлении боковой в полускальных и скальных. Это надо смотреть в западных источниках, но их способ отличается от привычных нам, поэтому к делу не пришьешь (если очень надо, могу поискать, но у шкафа с книгами буду только в воскресенье)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 08:37
#26
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


topos2 - в принципе технически сложных вопросов в испытаниях свай по технологии Ststnamic нет - такую установку можно сделать и самим, приобрести электронную аппаратуру и программное обеспечение.
Но нет возможности убедить "нашу" (так же как думаю и "вашу" ) экспертизу по вопросу достоверности и применимости получаемых результатов. Если не убедить экспертизу, то будем иметь большую детскую "игрушку" для научных развлечений, и не более того.

До настоящего времени "наша" экспертиза не принимает результаты динамических испытаний свай с применением гидромолотов типа Junntan, приходится проводить испытания дизель-молотом типа С330. Все дело в том, что нет официальной "бумаги" у экспертизы, а у нашего Госстроя в свою очередь нет денег на проведение исследований в этом направлении, конечным выходом которых должны быть соответствующие ТУ или ГОСТЫ.
Некому заниматься вопросами адаптации современных технологий испытания свай к нашим реалиям. Инерционность мышления и бюрократизм - в этом заключается одна из проблем на пути внедрения современных технологий.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2010, 18:50
#27
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
topos2 - в принципе технически сложных вопросов в испытаниях свай по технологии Ststnamic нет - такую установку можно сделать и самим, приобрести электронную аппаратуру и программное обеспечение.
Но нет возможности убедить "нашу" (так же как думаю и "вашу" ) экспертизу по вопросу достоверности и применимости получаемых результатов. Если не убедить экспертизу, то будем иметь большую детскую "игрушку" для научных развлечений, и не более того.
Вот очень хорошо, что Вы сами, AMS, это сказали. Вы уже в пяти топиках (если не больше) вывешивали эти статьи про динамические испытания свай нагрузками в тысячи тонн. И какой практический толк от этого, если сами же говорите, что результаты этих испытаний в "к делу не пришьёшь"? - люди практического совета спрашивают, а вы их всё высокими материями кормите...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2010, 21:19
#28
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Интересная тема, узнал что-то новое для себя. Я имею дело со скальными грунтами очень часто. У нас в таких случаях сваи не используют и фундаменты не заглубляют, а сажают их прямо на скалу. А для предотвращения их вырывания используют анкера, заглубляемые в скалу на метра 2-3 и больше.
VB вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2010, 22:00
#29
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VB Посмотреть сообщение
У нас в таких случаях сваи не используют и фундаменты не заглубляют, а сажают их прямо на скалу. А для предотвращения их вырывания используют анкера, заглубляемые в скалу на метра 2-3 и больше.
Даже если скала на глубине 10-15 метров?
А что за анкера? Распорные или мини-сваи?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2010, 20:08
#30
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Ну если 10-15 метров, тогда возможны варианты.

А анкера, ну вот отсюда например: http://www.dsigroundsupport.com/prod...rockbolts.html

или:

http://www.williamsform.com/Ground_A...d_anchors.html
VB вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 12:11
#31
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


to zenona
Да, на самом деле нормы не предусматривают расчет свай-стоек на выдергивание, поэтому официальный расчет сделать не получится. Но хотя бы приближенно прикинуть несущую способность одной сваи, я думаю, можно.
Что такое аргиллит? Это та же глина, только слежавшаяся до твердого состояния. В книге Клейна "Строительная механика сыпучих тел" угол трения сухой глины на контакте с бетоном равен 32-33 град. Может это как-то сможет помочь...
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 20:35
#32
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
книге Клейна "Строительная механика сыпучих тел" угол трения сухой глины на контакте с бетоном равен 32-33 град. Может это как-то сможет помочь...
Вряд ли. В скальных грунтах, если диаметр сваи=диаметру дырки, очень силен эффект расклинивания (что-то вроде дилатансии).
Цитата:
Что такое аргиллит? Это та же глина, только слежавшаяся до твердого состояния.
По крепости плотные аргелиты = плотным известнякам (по Протодъяконову)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 10:46
#33
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от zenona Посмотреть сообщение
Вдавливающая нагрузка с коэфф. 1.5 к н.с. по грунту. вот и получается 800 тс. При испытаниях каждая из 4-х анкерных свай должна нести на выдергивание около 200 тс
я бы не стал 800 делить на 4, т.к. в работу на выдергивание может включиться только 3 сваи при стандартных методах испытания.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 11:13
#34
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
"Offtop: Прочитал тему и придумал как можно было бы испытать сваю на выдёргивание. Отрываем скважину длинной 15,5м. 0,5м заполняем упругим материалом, прочностью достаточной лишь для того чтоб выдержать вес бетона с коэф. перегрузки. Даём затвердеть смеси и ДАВИМ! Получается грязная, но всё же работа по боковой поверхности сваи. Такое себе обратное выдёргивание. Критикуем...

Offtop: п.с.Тока давить скорее всего надо не с помощью домкратов и упорных балок, а "живой" нагрузкой"
Это совсем не моделирует выдергивание, т. к. при сжатии диаметр бетонного столба увеличится (как бочка).
И получится трение по боковой поверхности, но с силой давящей на стенку => трение больше.
При выдёргивании будет наоборот диаметр сваи уменьшаться и сила будет трения... Откуда она тут тогда возьмётся ? о_О
Это будет условная сила сцепления скалы с бетоном причём на "косое растяжение", зависящая от случайных параметров - вымыли ли скважину перед заливкой бетона, какой бетон, занесли ли в скважину бактерии, растения, температура и технология производства работ...
Как её вычислить по методике даже не представляю.

Можно пытаться проводить эксперименты, но это только для своего успокоения. Экспертизу и прокурора удовлетворит только статическое испытание самой сваи. Это мне так кажется, я такого опыта не имею.

Мне кажется надо заставить выдернуть три сваи подрядчика в присутствии инженера КЖ. Кстати обмануть могут на эту тему... Подрядчики люди тоже подневольные...
Заставить может только заказчик, после того как вы живоописуете ему возможное уменьшение стоимости в результате испытаний.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 20:50
#35
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Tyhig
Коль вы взялись откомментировать моё предложение (весьма не саме лучшее, замечу), то я тоже откомментирую ваше. Я с вами отчасти согласен по поводу физики процесса, что "трение" от выдёргивания будет меньше "трения" от вдавливания за счёт отсутствия бокового расширения бетона при вертикальных нагрузках. Да только велика ли она будет эта разница. Если настолько велика и значима, как вы может быть предполагаете, дак почему же эта разница не отражена каким-нить коэффициентом в СП (СНиПе) в формулах расчёта несущей способности сваи по боковой поверхности на вдавливающую нагрузку (вторая часть формулы 7.11 в СП) и на на выдёргивающую нагрузку в.7.14? Формулы идентичны. Неужели корифеи-свайщики забыли про этот эффект? Поэтому думаю, коэффициентов, которые вводятся при испытаниях к окончательному значению несущих способностей будет достаточно.

В том что сваи должны испытываться на выдёргивание (если такие нагрузки предполагаются расчётом), то они должны испытываться по всем правилам. Другое дело, если испытать их не позволяют имеющиеся технологии. Вот тут и приходится искать либо дорогие западные, либо наши нестандартные решения...на свой страх и риск, разумеется.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление скального грунта Svolo4 Основания и фундаменты 3 20.07.2009 13:00