Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров?

Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2010, 09:25 #1
Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров?
Sid Barret
 
летчик
 
Крым
Регистрация: 14.07.2005
Сообщений: 1,067

Всем привет!
Помогите найти где оговорена длина прерывистого шва.

(балка работает только на изгиб в плоскости)
Просмотров: 18495
 
Непрочитано 19.10.2010, 09:53
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Нежелательно сваривать сплошным швом - поведет запросто, если технология не будет соблюдена. Вообще, как варить длинные непрерывные швы знает каждый квалифицированный сварщик. Но всегда ли он это соблюдает. Такая технология расписана в сварочной литературе.
Такие швы варятся участками, начиная с концов, потом середина, потом опять с концов, потом навстречу, но никогда не подряд.
Длина шва и разрыв между ними назначаются либо расчетом (если условия работы конструкции тяжелые), либо из конструктивных соображений, которые, однако, не есть универсальные.
Самое оптимальное, если опорные "места" позволяют, сваривать швеллеры с "разносом" путем приваривания к полкам верхних и нижних пластин с некоторым шагом.
Для какой цели нужно сварить 2 швеллера, какого номера, что и как они будут нести?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 09:57
#3
DK


 
Сообщений: n/a


п. 1.2 СНиП "Стальные конструкции":
Цитата:
... Замкнутые профили должны быть герметизированы.
 
 
Непрочитано 19.10.2010, 10:02
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


а если торцы балки не глушить, то уже и не будет замкнутым профилем... 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 10:20
#5
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Для какой цели нужно сварить 2 швеллера, какого номера, что и как они будут нести?
имеется []№20 под наружное заполнение.

в справочнике имеется формула для вычисления расстояния между швами, а расчета длины прерывистого шва не нашел.

может мне приснилось..но в какой-то серии (по-моему по каркасам) прерывистые швы были.

проект делали другие люди, которые указали варить прерывистым швом, а мне поступил вопрос об обосновании длины прерывистого шва..

помогите!
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 10:22
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


можно
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 10:45
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Странное решение, не понятно чем обусловленное. Кручение есть?
Почему бы не взять эквивалентный замкнутый прямоугольный профиль?
Если из швеллеров, то лучше их несколько разнести и соединять планками, а то, действительно, получается негерметичный замкнутый профиль (если швы прерывистые)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 10:52
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
другие люди, которые указали варить прерывистым швом, а мне поступил вопрос об обосновании длины прерывистого шва..
По-нормальному, эти люди должны были на чертеже указать для прерывистого шва - размер длины провариваемого участка, знак / и размер шага. Как это предписывает ГОСТ 2.312.
Длина прерывистого шва (провариваемого участка) определяется расчетом или принимается по укрупненным, так сказать, показателям (для стандартных схем сварки).
В справочниках по сварке (сварщика) эти данные когда-то были.
Но и Яндекс кое-что ответил: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...2%D0%B0&lr=213

Хм-м, однако! Если ставится условие замкнутости профиля, то ни о какой прерывистости "речка не должна журчать". И торцы должны быть глухими. Сначала определись с замкнутостью - так ли это важно в твоих условиях.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 19.10.2010 в 10:57.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 11:17
#9
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


П. 12.13 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" гласит:
Применение прерывистых швов, а также электрозаклепок, выполняемых ручной сваркой с предварительным сверлением отверстий, допускается только в конструкциях группы 4.
Вышеназванная балка к 4-ой группе, очевидно, не относится.
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 11:18
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Sid Barret
зачем мучаться варить два швеллера в коробку? Есть готовые замкнутые квадратные и прямоугольные профили
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 11:29
#11
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


ребят, решение не мое...

спасибо за мнения!
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 11:41
#12
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Зачем сварным швом соединять? Соедините планками и дело в шляпе!
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 12:19
#13
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


У него, наверное, что-то сплошное лажится на такую коробку. Но это, видимо, балшой секрет...
Ответить на вопрос
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Для какой цели нужно сварить 2 швеллера, какого номера, что и как они будут нести?
так:
Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
имеется []№20 под наружное заполнение.
- это не ответить никак. Либо он не понимает, как ответить, либо не хочет раскрывать техническое решение.
Автор, последний раз спрашиваю, почему не проходит вариант с разнесенными швеллерами?
"Решение не мое" - означает спросить у решившего так. Вот и спроси у него, почему он так решил?
Но если дело только в недоуменном выводе экспертной организации, то обосновывай длину по советам выше.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2010, 16:27
#14
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
может мне приснилось..но в какой-то серии (по-моему по каркасам) прерывистые швы были.
Да в СНиП II-23-81* (п. 12.14, кажется (нет под рукой)) чётко записано, что прерывистые швы - только для 4 группы конструкций. Уже писано-переписано на форуме. Сам отмечался.
 
 
Непрочитано 18.02.2021, 10:35
#15
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от ;641403
Да в СНиП II-23-81* (п. 12.14, кажется (нет под рукой)) чётко записано, что прерывистые швы - только для 4 группы конструкций. Уже писано-переписано на форуме. Сам отмечался.
Т.е. колонны из швеллеров "в коробочку" варить прерывистым швом нельзя?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 10:44
#16
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Т.е. колонны из швеллеров "в коробочку" варить прерывистым швом нельзя?
При соответствующем обосновании можно. Но нормой это обосновать не получится
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 16:32
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Т.е. колонны из швеллеров "в коробочку" варить прерывистым швом нельзя?
По п. 14.1.10 СП 16 - можно только гр.4 (и гр.3 при реконструкции). Однако колонну можно отнести к фахверку, т.е. к гр.4. Так же если полки шв. тоньше 6 мм, 3-я гр. превращается в 4-ю.
Однако в п.4.1.2 указано, что торцы замкнутых профилей должны быть заглушены. Но два швеллера, сваренных прерывистым, не являются замкнутым профилем, а являются "задерживающим влагу и затрудняющим проветривание", чего нельзя по тому же п.4.1.2.
Лафа закончилась. Всяко надо варить тоненьким, но сплошным.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 11:22
#18
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По п. 14.1.10 СП 16 - можно только гр.4 (и гр.3 при реконструкции). Однако колонну можно отнести к фахверку, т.е. к гр.4. Так же если полки шв. тоньше 6 мм, 3-я гр. превращается в 4-ю.
Однако в п.4.1.2 указано, что торцы замкнутых профилей должны быть заглушены. Но два швеллера, сваренных прерывистым, не являются замкнутым профилем, а являются "задерживающим влагу и затрудняющим проветривание", чего нельзя по тому же п.4.1.2.
Лафа закончилась. Всяко надо варить тоненьким, но сплошным.
Если не герметизировать, например, пластилином)))) А если серьезно, то от сплошного, даже тонкого начинает "вести".
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 11:43
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
... от сплошного, даже тонкого начинает "вести".
Шов в любом случае ведет. Длинный особенно. Это же "остывание от 1200 до 20" при коэффициенте темпер расширения таком, что 1 м меняется на 1,5...2 см.
Тем не менее варят и двутавры, и швеллерные сечения, и замкнутые, и всякие, длиной 12-16 м сплошняком, и вручную, и на стендах автоматом.
Величину "ведения" можно удержать в рамках, если продумать последовательность наложения швов в пространстве и времени. Эти последовательности хорошо описаны в учебниках по сварке.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 12:40
#20
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Шов в любом случае ведет
не в любом. Сплошняк варят непрерывно, а прерывистый - положил 100мм - потом через метр, потом вернулся... Они остыть успевают.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 12:47
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Неужели сортамент ГОСТ 30245 настолько мал, чтобы возникла необходимость варить коробку из двух половинок с такими технологическими проблемами?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 12:49
#22
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


mainevent100, теме 11 лет. В то время экономически было выгоднее 2 швеллера сварить, чем профтрубу или двутавр ставить. Сейчас, конечно, это только на реконструкциях.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 14:11
| 1 #23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
не в любом....
В любом.
Я работал лет 15 при ЗМК, и знаю, что при сварке ВСЕ ШВЫ напрягаются как кобра перед прыжком. Просто где это видно, а где не очень. Постнапряжения есть всегда, только уровни разные.
Если соединение такое, что свободная деформация сильно затруднена, шов в процессе остывания может просто ЛОПНУТЬ, с характерным треском.
Все швы всегда априори тянут/ведут, только в разной степени заметности.
Цитата:
Сплошняк варят непрерывно, а прерывистый - положил 100мм - потом через метр, потом вернулся... Они остыть успевают.
Никто не мешает накладывать сплошной шов участками. Я же только что говорил, что нужно правильно выбирать последовательность.
Цитата:
от сплошного, даже тонкого начинает "вести".
Ведет и от прерывистого, если неверно выбрать последовательность.
Сплошным непрерывным варят например сварные двутавры, 100500 тонн в год...
Итак - все всегда ведет.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 00:12
#24
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Ильнур совершенно прав. Есть еще один аргумент за сплошной шов. Любой сварщик предпочтет варить небольшой сплошной шов, а не заморачиваться с прерывистым. Прерывистый нужно сначала разметить, причем так, чтобы разметку было видно через темное стекло, иначе всякий раз придется поднимать маску.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 08:14
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
...через темное стекло...
Я как-то в ЛеруаМерлен купил маску с экраном Хамелеон. Экран изначально почти прозрачный, но автоматически почти мгновенно затемняется от вспышки света, и после пропадания сильной освещенности засветляется обратно, с некоторой задержкой. Это жидкокристаллический фильтр с электпроуправлением от светодатчиков. Питание от солнечной батарейки. Некоторые параметры (чувствительность, задержка) настраиваются вручную. Внешне - маска как маска, ничего особого не требует. Недорого вообще, на фоне получаемых удобств - не надо маску каждый раз открывать/закрывать, рука свободна, и не надо гадать, где это там в темноте...
Но я никогда не видел, чтобы ими профессионалы пользовались. Это отчего так? Или я неправильно увидел?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 08:32
#26
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но я никогда не видел, чтобы ими профессионалы пользовались. Это отчего так? Или я неправильно увидел?
Если профессионал сам себе покупает оборудование, то у него качественная маска-хамелеон, либо это мастер старой закалки и привычек, привыкший работать с затемненным стеклом. Если это крупное предприятие, где маски закупают оптом, то это или дешёвые хамелеоны, которые не могут в быстродействие, или обычные затемненные стекла.
Второй фактор - хамелеоны плохо работают на морозе. Особенно дешёвые. Ниже нулевой температуры - и сетчатка будет успевать поймать "зайчики". А цеха, где много сварки, редко бывают отапливаемыми. Если это, конешно, крупный цех с хорошей вытяжкой, освещением и внутренним складом металла, тогда может быть и теплый цех.
P.S. Кстати, вопрос по теме. Как усилить колонну из круглой трубы, не проходящую по гибкости? Мысль - приварить в плоскости рамы пару швеллеров прерывистым швом 100/200 (один швеллер "спереди", второй - внутрь плоскости рамы), из плоскости рамы - связи, с трёхточечным раскреплением, низ-середина-верх стойки.
Вопрос как раз по приварке усиливающих швеллеров - приварить в центре, снизу, сверху и потом варить прерывистым швом, или приварить в одной точке, а потом постепенно вести прерывистый шов, с перерывами на остывание? Я опасаюсь, что температурные деформации наоборот, ухудшат работу стойки, нежели поможет это усиление. КИ в районе 110-120%.

Последний раз редактировалось Komplanar, 20.02.2021 в 08:39.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 09:38
#27
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
КИ в районе 110-120%.
Это только по гибкости? А по прочности?
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А цеха, где много сварки, редко бывают отапливаемыми
как раз склад металла часто на улице устраивают, а в сварочном ниже +5 не опускается, т.к. какое-нибудь отопление+ газ-плазма + сварка. К тому же мозги на плазме тоже +5 требуют.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но я никогда не видел, чтобы ими профессионалы пользовались
на всех нормальных заводах почти все сварщики, кроме некоторых из старой гвардии, подчеркну - некоторых, пользуются хамелеонами. Раньше время отклика было плохое, сейчас нормальное. Ну, или как тут уже сказали - в холодных цехах и на зимних монтажах электроника не успевает нормально работать.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 09:44
#28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Это только по гибкости? А по прочности?
159х5 труба, высота 6 метров, из нагрузки только снег, так что основной вопрос - гибкости-устойчивости.
UPD. Прошу прощения за неверный термин. Не проходит не по гибкости, а по устойчивости. Это для коммента ниже.

Последний раз редактировалось Komplanar, 20.02.2021 в 09:52.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 09:48
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
...Кстати, вопрос по теме. Как усилить колонну из круглой трубы, не проходящую по гибкости? Мысль - приварить в плоскости рамы пару швеллеров прерывистым швом 100/200 (один швеллер "спереди", второй - внутрь плоскости рамы), из плоскости рамы - связи, с трёхточечным раскреплением, низ-середина-верх стойки.
Вопрос как раз по приварке усиливающих швеллеров - приварить в центре, снизу, сверху и потом варить прерывистым швом, или приварить в одной точке, а потом постепенно вести прерывистый шов, с перерывами на остывание? Я опасаюсь, что температурные деформации наоборот, ухудшат работу стойки, нежели поможет это усиление. КИ в районе 110-120%.
1. Если тело только в Предельной Гибкости (1,1...1,2 по ПГ при например 0,6 по "устойчивость"), то для многих видов элементов есть зависимость ПГ от "недогруженности" - в таблицах ПГ вводится альфа. Может быть Вы не совсем правильно задали ПГ, посмотрите поточнее - например для основных колонн 210-60а. И если а=0,6, то гибкость 174, если задавали 200, то это +15%.
2. Допустим все правильно, и надо таки добавить 10-20% по i, причем как я понял, в обоих плоскостях. Т.к. по устойчивости он проходил, то можно добавить несимметрично, приварив что-нибудь только с одного боку. Если из плоскости рамы можно устроить связи+распорки, то наверно это разумно - при сопоставимом расходе материала надежность выше в разы.
3. Добавлять швеллер впритык можно, но там образуется непрокрашивамое место.
4. Нельзя непрерывный шов - колонна же, группа 2 или 3. Ссылка на п. СП выше была.
5. Можно приварить уголок на уголковых же кронштейниках, пером к колонне. Все прокрашивается, нет прерывистых швов.
Шаг кронштейнов через 40i уголка, причем i min. Остальные расчеты см. п.6а.
6. Сечение допэлемента - из двух разных подходов:
а) доп элемент с основным объединен КАК составной, т.е. делит с ним все тяготы - и изгиб, и сжатие и все остальное тоже. Тогда все (в т.ч. и шов/кронштейны-планки) рассчитывается по указаниям СП для составных.
В этом плане беззазорно приставить и приварить сплошным швом минимального катета с обоих краев (герметично) не потребует расчетов и прочего.
Составное сечение уже можно посчитать и на устойчивость (с учетом небольшого е от несимметричности нового сечения).
б) доп элемент с основным не объединен, а лишь "прислонен" по изгибу - можно применить просто поперечные (к трубе) пластиночки (шарниры в плоскости, осознанно), и в концах допэлемент не упирать в базу и оголовок. Тогда весь расчет - корень((Iосн+Iдоп)/(Аосн+Адоп))=i желаемому. При этом очевидно, что уже важнее ориентировать сечение допэлемента наибольшей жесткостью вдоль рамы. И теперь будет неважно, насколько далеко отстоит от основной колонны дополнительная (тоже скажем колонна, но типа только на изгиб).

Все что выше - это правильный алгоритм. На практике можно тупо приварить что-нить прерывистым швом, и ничего не герметизировать. Хай на наш век хватит.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 09:53
#30
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
можно тупо приварить что-нить прерывистым швом, и ничего не герметизировать.
именно!
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 09:56
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
.. Не проходит не по гибкости, а по устойчивости. Это для коммента ниже.
"Коммент" универсальный. Просто надо вычленить то, что актуально.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 10:03
#32
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Это не проект, просто знакомые строители сначала собрали "из того, что было и оставалось с прошлых строек", а потом решили проконсультироваться, а нельзя ли вот с этим вот что-нибудь сделать?
Поэтому КИ в районе 110% по устойчивости - это для нормальных, расчётных труб С245. А там трубы б/у, местами со следами приварки других конструкций и неизвестной марки стали.
Общая технология усиления вырисовалась такая - берём два швеллера 12-ых, прикладываем их к трубе, прихватываем посередине, начинаем вести прерывистый шов вверх и вниз, с перерывами на остывание, зазор в непроваренных местах закрасить/загерметизировать герметиком, сверху и снизу швеллера заглушить пластинами. Откуда вообще швеллер? Для того, чтобы с наружной стороны сделать плоскость для крепления панелей.
С таким КИ может и вообще одним швеллером обойтись, наружным? Но тогда температурные напряжения точно будут гнуть трубу. Поэтому я за симметрию.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 10:05
#33
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
сверху и снизу швеллера заглушить пластинами
т.е. взять и подрезать сваркой основание колонны? Супер!
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 10:09
#34
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
т.е. взять и подрезать сваркой основание колонны? Супер!
Оно, в принципе, можно и запенить... Или ЦПР заглушить. Поперечные швы нельзя, да... Собственно, вопрос именно в технологии выполнения шва. Непрерывный шов такой длины в условиях стройки и низких температур - как-то не хочется вообще.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 10:19
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
т.е. взять и подрезать сваркой основание колонны? Супер!
Збагойно. Подрезка швом бывает от кривости рук, если под "подрез" подразумевать сварной дефект с именно таким названием. Если подразумевать "локальные постнапряжения в зоне растяжения" - то СП (см. тему рядом) не запрещает такого расположения шва, и не снижает несущей способности всуе. В колоннах у баз обычно сечение НЕ работает на 100% по растяжению, основная проблема колонн - это устойчивость при сжатии с изгибом.
К слову, швеллер впереть в базу не получится уже?
Давай-ка ты поосторожнее с пыльным мешком из-за угла.
Добавление к 159х5 одного гнутого 140х60х4 добавляет 13,4% по i, и 37% по А, значит примерно 40% по устойчивости.
Из плоскости кстати тоже, примерно 38%. Я пральна пощитал?
А заметно изогнуть трубу 159х9 прерывистым швом 4х100-300 мне кажется невозможно, если только не дурить спетсиально.
Вложения
Тип файла: docx До.docx (22.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: docx После.docx (23.5 Кб, 15 просмотров)

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2021 в 10:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 10:47
#36
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,747


Интересно то, что приварив швеллер с одной стороны, оно больше усиливается из плоскости рамы. Если два приварить, симметрично, то тоже получается лучше с боков, чем спереди-сзади?..
UPD. Тьфу, оси неправильно прочитал. Больше усиливается в оси Y, т.е. как раз от момента в плоскости рамы.

Последний раз редактировалось Komplanar, 20.02.2021 в 10:55.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 12:58
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
... Тьфу, оси ....Больше усиливается в оси...
Ну не так это важно, как то, что усиливается МОЩНО. "Достаточно одной таблэтки"(с)
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 14:49
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Неужели сортамент ГОСТ 30245 настолько мал, чтобы возникла необходимость варить коробку из двух половинок с такими технологическими проблемами?
вот кто меня за язык тянул )))
столкнулся с такой проблемой:
двухпролетная рама, фермы с уклоном верхнего пояса 12 градусов (20%), шаг ферм 6,0 м, шаг прогонов 3,0 м.
по пункту Б.5 СП 20.13330.2016 в центре следует учесть снеговую нагрузку с мю=1,4.
V снеговой район дает нагрузку: (350+50)кг/м2 * 1,4 * 3м * 1,25 = 2100 кг/п.м. 1,25 - коэффициент на неразрезность сэндвичей.
с такой нагрузкой нужен квадратный профиль примерно 300х100х9 (сомневаюсь, что такой можно купить на каждом углу), да и экономичней получается коробка из 24 швеллеров.
Есть ли вариант варить прерывистым швом, а стык чем-то герметизировать отдельно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема покрытия.PNG
Просмотров: 52
Размер:	44.4 Кб
ID:	236458  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 15:04
1 | #39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


mainevent100, а развитый (какой-нибудь широкополочный) двутавр не подойдет? понятно что проще сдвоить один тип профиля, но можно подобрать по высоте двутавр, это может быть еще экономичнее
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 15:12
1 | #40
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


v.psk, хорошая мысль, я про двутавр подумал, но посмотрел характеристики только балочных, широкополочный - гуд )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 17:16
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
т.е. взять и подрезать сваркой основание колонны? Супер!
эдак и все ребра жесткости можно "подрезкой всего и вся" обозвать.. = ))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Есть ли вариант варить прерывистым швом, а стык чем-то герметизировать отдельно?
Фермы у нас какая группа конструкций-то? = ))
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Местная устойчивость балки коробчатого сечения konfetka_85 Конструкции зданий и сооружений 38 09.01.2018 02:25
какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной? x0tab Металлические конструкции 8 07.09.2010 16:50