#1 | |
Как убрать вот этот мостик холода?
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 38608
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,452
|
Вы имеете в виду по шву гидроизоляции ?
Там снизу будет большая влажность, но не зимой, если правильно понимаю. А там там цемент. не знаю... Наверное он более теплопроводный, но это должно учитываться методико расчёта ОВ. Стена просчитана на теплоизоляцию... Если стена утончается из-за балки, её теплопроводимость увеличится. Как это исправляют не знаю. Но если учесть балку, то в сумме это может оказаться небольшой разницей между утончением с балкой и обычной стеной. Мостик холодоа - это резкое увеличение теплопроводности, вроде как. Когда металлическая фиговина через стену сделана и т.п. Вы не так назвали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
девушка, не занимайтесь проектированием, искренний Вам совет. Я понимаю, что Вам не жалко заказчика и Вы пытаетесь деньги заработать. Но совесть потом совсем мучать не будет?
P.S. В деревянном доме делать пол по грунту!? А класть пол только на стяжку по керамзиту - вообще полный писеац. Армирование монолитного фундамента показано не верное (где хомуты?). Нижний защитный слой арматуры - не соответствует требованиям норм. Попа одним словом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
Знаете что, не видела ещё, чтоб кто то сразу рождался хорошим специалистом. У меня нет опыта - согласна. Но не уверена, что вы вначале своей работы всё делали правильно. А хомутов нет, потому что в ТСН по мелкозаглубленным фундаментам для Московской области предлагается именно такой вариант и хомуты там не показаны и армирование именно так сделано.
Лучше б сказали что делать и почему нельзя полы по грунту. Все считают что нельзя так полы сделать? Я переделаю тогда, если нельзя Последний раз редактировалось elena_, 26.10.2010 в 09:32. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
знаете что, elena_, не видел еще, чтобы кто-то сразу самостоятельно смого правильнозапроектировать здание (пусть даже такое небольшое). тем более я уверен, что у Вас нет профильного образования.
хорошо, раз Вы защищаете армирование по ТСН, скажите мне, как будет держаться верхняя сетка в Вашем ж/б поясе (который вообще-то правильно назвать монолитным ленточным фундаментом). почему Вы назначили именно такую ширину фундамента? Вы же не знаете, как расчитываются фундаменты... а почему Вы не хотите сделать ленточный фундамент целиком монолитным? зачем Вы организовываете кирпичный цоколь?! если заказчик так жаждет видеть кирпичный цоколь, то можно либо плитку клинкерную наклеить либо в качестве наружной опалубки использовать кладку в полкирпича. и т.д. и .т.п... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
Я понимаю, что я во многом могу ошибаться. Я летом защитила диплом, училась очно на архитектурно-строительном. Но, к сожалению, нет у меня возможности работать с людьми опытными, которые меня бы научили как надо. Диплом у меня красный, я обучаемая и понять могу.Но работаю в организации, где я один конструктор. Без опыта работу не найти, работаю куда берут. Здесь нет ни одной расчётной программы почти. Есть и желание думать и работать. Возможности пока не нашла.
Кирпичный цоколь просил заказчик, ему так дешевле будет он говорит. В какой программе считать такой фундамент? Геологии нет и не будет. Ещё раз. Почему нельзя полы по грунту? Их вообще нельзя в принципе или именно так нельзя делать? |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Елена, утеплять снаружи цоколь - самое грамотное решение. ЕНсли дом небольшой, дстаточно сделать цоколь толщиной 250 мм. Вы можете сделать утеплитель снаружи из пеноплекса толщиной 100 мм и не заморачиваться про мостик. Под полами я бы тоже рекомендовал Вам сделать теплоизоляцию из того же пеноплекса, толщиной 50 мм, обычно хватает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
Завтра отсканирую и вам выложу. Рыдайте. Хотела бы я посмотреть на ваши первые действительно самостоятельные работы.
Подкажите мне способ считать фундамент без геологии? И скажите наконец то почему нельзя пол по грунту? Что вы всё только нападаете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 25
|
Да.... считать фундаменты без геологии как пальцем в небо тыкнуть...
![]() Хотя бы узнай какие грунты залегают(без характеристик, да примерно прикинуть че они нести смогут) , уровень грунтовых вод. Скольки этажный дом? ![]() А пол погрунту если частный дом лучше полностью утеплить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
На счёт грунтов есть только геология строящихся в этом же посёлке. На глубине 10 м грунтовые воды у них не обнаружены. Грунты глина полутвёрдая, потом песок. Но точно сказать не могу. Дом двухэтажный, полностью из дерева.
Пол: Уплотнённый грунт, щебень 50 мм, песок 100, пеноплекс 50, гидроизрляция (плёнка), стяжка, армированная сеткой (арм диам 6 с шагом 200) 60 мм, теплый пол, плитка. Заказчик хочет на всём первом этаже тёплый пол. |
|||
![]() |
|
||||
Советов давать не буду, а то тапками закидают.
2.144 - 1.88 - Узлы полов жилых зданий 2.244-1 Детали полов общественных зданий Типовые детали зданий. Полы и перекрытия.Стройиздат, 1947. Конструктивные детали жилых и гражд. зданий. 1949 STYROFOAM СНиП 2.03.13-88 Полы Всё есть в даунлоаде |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Offtop: моя первая самостоятельная работы была реконструкция одноэтажного каменного здания (бывший баннопрачечный комбинат) с надстройкой второго этажа. я же проводил обследование здания и я же составлял отчет. всё один делал. эту работу я выполнил на 4-ом году после окончания ВУЗа (до этого три года провел в аспирантуре, занимаясь расчетами на сейсмику). дальше были всякие разные частные дома и котеджи. и дальше по наростающей...
P.S. в очередной раз убеждаюсь, что цвет диплома ни черта не говорит о способностях его обладателя |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
Вы делали, но вот насколько качественно это было сделано останется без доказательств.
Через 4 года и я другая буду и мои решения покажутся возможно мне неправильными. Вы только и можете переходить на личности,никак не аргументируя свою правоту. Ни одного ответа по делу. Посчитайте фундамент без геологии раз вы такой умный, предложите своё какое то решение. Только и можете что обвинять. Другие заходят и делом помогают. Диплом не я себе выдала (поступила бесплатно,сейчас учусь в магистратуре). Дело не в способностях, а в опыте. Всё сразу знать нельзя и если я ошибаюсь в чём то,то это не значит что я ничего не могу. |
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
А нам наш препод по фундаментам говорил:
"Когда-нибудь вы будете строить себе дома и дачи и без геологии будете задаваться вопросом какой нужен фундамент. Принимайте несущую способность грунта основания 1кг/см2". Спустя годы мне довелось проектировать без геологии технологические приямки, каналы и фундаменты под оборудование в существующем цехе для новой линии по производству шпал. В рассчитывали и в общих данных написали что все рассчитано на несущую способность грунтов основания 1,5кг/м2. У меня возникают сомнения по поводу глубины заложения ваших ленточных фундаментов. Не маловато ли? Вы как ее приняли? |
|||
![]() |
|
|||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
а теперь мой последний вопрос - что Вы будете делать и как будете смотреть в глаза заказчику в случае появления трещин в фундаменте, заклинивание дверей и щелях между полом стено, и т.д. и т.п.? или Вы будете свой проект по частям показывать на форуме для поиска блох? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
Я ответила вам и почему цоколь кирпичный и почему такая ширина фундамента. Вы можете понять, что когда я прошу геологию, этого слышать не хотят. Я уже писала про геологию и что сужу по данным соседей. Но это всё не точно, смыл тогда это считать?
Последний раз редактировалось elena_, 26.10.2010 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
НЕ понял, каким делом? За вас посчитать? Методику описать? Варианты предлрожить? Отправить к учебникам и НД?
Что именно вы хотите? Посчитать фундамент без данных о грунте? Или "можно ли пол по грунту"? Это всё есть в литературе? Мне даже лень читать вторую страницу этой односторонней переписки. Вы больше говоротие о себе, но раз (кто-то) "такой умный", почему вы-то не предлагаете своего решения. Не решения надо спрашивать так упорно и настойчиво, а об ошибках в СВОЕМ решении. С другой стороны, на этом форуме давно повелось (традиция такая, панимаш), что вопросы задают в основном отвечающие. Вот спросите эдак строк на двести, тогда и ответы получите предметно-построчные тоже строк по двадцать. А пока только недоумения, сожаления, намеки, и просто "философии". Все исходные данные на стол, все хотелки заказчика, все ваши идеи и подходы к их решению. Плюс схемы и планы, эскизы. А литература по основаниям и фундаментам + по инд жил стр-ву есть?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,214
|
Elena, не огорчайтесь, у Вас не такой уж и плохой узел, доработайте, как советуют тут, и будет Вам счастье. Forrest Gump забыл уже, как сам маленьким был (но замечания, кстати, дельные дает, прислушайтесь). Керамзит в таком виде абсолютно бесполезен, разве что в виде засыпки, но дешевле и лучше обычный песок средней крупности. Сделайте сплошное утепление пеноплэксом под всем полом 50 мм, у стен - 100 мм. Гидроизоляцию лучше тоже сплошную под всем полом с выходом на наружные грани стен в один слой - она обязательно должна перекрывать доступ влаги к деревянным стенам. Под гидроизоляцию бетонную подготовку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 10
|
Лена. Такой фундамент годится для песчаных грунтов и одноэтажного деревянного домика. Утепление отмостки убери. Полы по грунту не делай. Исполни проветриваемое подполье. Пол утепли в конструкции пола по древянным балкам. Не забудь об антисептике и гидроизоляции. Используй столбики для уменьшения пролета балок. Если есть желание выполнить полы по грунтам, то узел будет выглядеть не так.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
Почему только для одноэтажных можно мелкозаглубленный и только на песке? Если написано в ТСН и в книге Сажина, что можно так делать? это ж всё же документ.
Очень хятят сделать пол по грунту, чтобы пустить сисему тёплого пола и поверх уложить плитку и чтоб это было максимально дёшево. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
"Максимально дешево" - это не делать вообще...
А вот рационально-оптимально делать - это большая наука... Книга - не документ. Если нет данных (полных и точных) о грунте, то идея пола на грунте дешевой не будет. А теплый пол дешевым не бывает. Кроме капзатрат есть и эксплуатационные расходы... P.S. Заказчик когда-нибудь (даже скоро) захочет узнать, Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
А куда ж ему еще уходить? От более теплого к менее теплому, то есть в грунт. Теплый пол хорош в квартире, когда снизу такая же теплая квартира, и то кладут утеплитель и фольгу для максимальной изоляции. А у вас под полом целый земной шар. Его можно долго обогревать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
1. Зачем армировать отмостку? 2. Монолитный пояс я бы сделал побольше чем 300 мм, хотя бы 500 мм. При это к армированию добавить вертикальные стержни, объеденив две сетки в пространственный каркас. Но еще лучше сделать ленточный фундамент глубиной 1.5 метра. Чисто из эксплуатационных соображений. 3. Кирпичный цоколь выполнять из керамического кирпича, но лучше его сделать бетонным, декоративно отделав снаружи. 4. Утеплитель под отмосткой можно оставлять, если фундамент будет мелкозаглубленный. 5. Грунт засыпки - непучинистый и я бы предусмотрел дренаж песчаной подушки (щас на меня все наедут ![]() 6. Пол можно и по грунту, но он будет холодный. Надо греть. Насколько греть - трудно сказать. Лаги эту проблему решают, но добавляют своих проблем - эксплуатационных. Пол будет скрипеть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
![]() Чего бы ему скрипеть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Чего путаете Елену, что тепло все равно будет уходить в грунт?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
А мне кажется, что мало.
Это стандартная технология, по которой построена добрая половина малоэтажной части Швеции (а может быть и все Европы) - когда на грунт укладывается утеплитель, по нему выполняется ж/б плита (которая, кстати, будет аккумулятором тепла при нагреве дома и постоянном проживании в нем. Т.о. образуется как бы "инертность" тепла).
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
|
Все не так страшно))))
Елена, увеличте толщину пола до 100 мм хотя-бы, армирование тоже увеличте, гидроизоляцию под пол положите... а насчет промерзания, все-таки 100 мм керамзита- чем не утеплитель? Положите на пол деревянную обрешетку - появиться дополнительный воздушный зазор... А утепление отмостки только теоретически защитит грунт от промерзания (зато узнаете потом, не выпучило-ли фундамент- вот вам и опыт, и мне заодно скажете))) А чтоб цоколь не промерз моно дополнительно "пристрелить" изнутри , любой экструзионный пенополистирол...теоретичеки все работает. Ну, конечно, я вам советую применять проверенные решения, тем более ваша ситуация не требует изобретения велосипеда))) А литературы вам достаточно посоветовали... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
В Швеции грунты другие и люди (проектировщики и строители) другие...
kfrdfylf, у-у-у, сколько условий... (для инерционности теплоограждений) P.S. Да не любой пенополистирол, а тот, который предназначен для такого использования. Так много слоев насоветовали(особенно керамзит и воздух), что один фундамент полцены дома отнимет, а ей нужно, чтоб дешево (по-проще). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
никогда стяжка не была несущим элементом, у стяжки другое назначение. а Вы (elena_и kfrdfylf) легко на нее кладете пол да мебель с прочей нагрузкой ставите. а вот буде у заказчика хотя бы 700 литровый аквариум, что тогда будет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: А если он камин захочет, дык он на два таких аквариума потянет.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Надо использовать нанокраску, вот тут товарищь все подробно описал
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
я не говорил, что стяжки по пеноплексу будет достаточно по несущей способности. Я говорил, что по утеплителю можно сделать плиту пола , а по ней устроить теплый пол
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
elena_ - я повторю свой вопрос: "то Вы будете делать и как будете смотреть в глаза заказчику в случае появления трещин в фундаменте, заклинивание дверей и щелях между полом стено, и т.д. и т.п.?" своим красным дипломом Вы не прикроетесь в этом случае.
P.S. Цитата:
P.P.S. а где обещанный Вами скан оценочного листа диплома? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
Ну если для вас так принципиально это - выложу. Да ухожу. Пейте и пляшите.
Мне очень хочется услышать как бы вы сделали пол в данном случае. Если Вас это на затруднит, опишите ваше предложение. Последний раз редактировалось elena_, 28.10.2010 в 17:14. |
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
elena_вот вам пример. Капремонт здания детсада. Делал не я. Я не архитектор. Нареканий вроде не было.
Еще советую вот эту книженцию http://dwg.ru/dnl/4188 |
|||
![]() |
|
||||
Опыта мало, следите, исправляйте=) Регистрация: 11.12.2009
Екатеринбург
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
elena_, правя свой последний пост, Вы не учитываете, что для меня не будет тема показана как с новым сообщением. и поэтому я не узнаю, что Вы еще что-то дописали-исправили-спросили.
Я сторонник такой идеи, что не стоить портить такую замечательную вещь, как деревянный дом (пусть даже из бруса) железобетонными плитами. Поэтому я в первую очередь предложил бы сделать пол по деревянным балкам (если очень надо утеплить именно пол, то легко сделать это при помощи черепных брусков и утеплителя в толще пола. что такое черепной брусок - милости просим в гугл). А ежели Вы жаждете сделать именно пол по грунту, то от керамзита я отказался бы в пользу экструдированного пенополистрирола. Но тогда встанет вопрос - как обслуживать узел ввода/вывода коммуникаций в/из здания? Причем между точками входа водопровода и вывода канализации должен быть разрыв по санитарным нормам (кажись не менее 5 метров, уточните у ВК-шников). пирог я сделал бы следующим: 1) грунт в естественном состоянии; 2) стяжка (из "тощего" бетона, армирование не нужно) 80-100 мм; рулонная гидроизоляция (края завести на фундамент, при этом сделать небольшую S-образную складку в месте примыкания к фундаменту - для компенсации возможных подвижек); утеплитель (толщина по расчету); защитная стяжка (не армированная); монолитная жб плита толщиной порядка 150 мм; стяжка (если еще в ней будете водяной теплный пол прокладывать, то уже армировать обязательно); плитка (доска или т.п.). |
|||
![]() |
|
||||
Опыта мало, следите, исправляйте=) Регистрация: 11.12.2009
Екатеринбург
Сообщений: 5
|
Проще уговорить заказчика выполнить пол не по грунту, а по деревянным балкам,естественно обработанные антисептиками, пространство под ними вентилировать за счет продухов(исключив увлажнение констр.)
сечение и шаг зависит от пролетов. |
|||
![]() |
|
||||
Опыта мало, следите, исправляйте=) Регистрация: 11.12.2009
Екатеринбург
Сообщений: 5
|
за основу принять это:
Цитата:
теплый пол заложить под верхним каркасом. Forrest_Gump, я прав?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Попросите его нарисовать пирог конструкции пола, как ему хочется. А затем объясните - "если сделаете так-то, то будет так-то", "а если тут будет это, то с полом потом будет это", "и если вас все последствия устраивают, то мы так и запроектируем"
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Он не "должен" рисовать, но видно очень инициативный. Раз инициативный - пусть поучавствует в процессе проектирования. Просто человеку надо объяснять - если не уложите гидроизоляцию - будет сырой пол, если не уложим утеплитель - будет холодный пол, если... то... ну и пусть потом принимает решение)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
to Иван Иваныч - Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Разные есть заказчики. Если заказчик проявляет желание активно поучавствовать в проектировании - ради бога. Зачем нервы себе портить и объяснять, что то что он хочет - недостижимо?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Если речь идет об экспертизе - другой вопрос. Тут либо настоять на своем решении, либо отказаться от проектирования. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Во пристали. Может теперь запишем это в правилах - "задавая вопрос, прикладывайте скан диплома с листом отметок, а также трудовую книжку с указанием нынешнего места работы, должности и стажа".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Да не сказал бы. Развернули проблему из простой ситуации) Некоторые умники просто чересчур переоценивают свою значимость, мол вот я какой - тебе никогда не достичь моего уровня, лучше сойди с дистанции... конкуренции чтоли боятся, или просто врелные, не знаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
Вот нам профессор, который вёл железобетонные конструкции на вручении так и сказал "Инженерами вы станите через 5-7 лет работы. Пока шишек не набьёте, от прорабов как следует не получите - не назову вас инженерами."
а почему очень грамотным людям нечем заняться? почему ваше время и ваши знания не востребованы? от безделья помочь хотите. Нет, ну спасибо всем кто пишет конечно. Но всё же? Последний раз редактировалось elena_, 29.10.2010 в 13:24. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to Нитонисе -
Цитата:
а с Еленой мы и сами разберемся - кто кого обидел и кто кому чего наговорил... чай не в песочнице сидим, не куличики лепим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Начальство только-только задачу сформулирет - а у тебя уже давно справка нужная заготовлена. Вот так время свободное и появляется. Чтобы книжки умные почитать и стать еще грамотнее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Возвращаясь к теме полов по грунту.
Пенополистирол очень любят мыши. Долговременной статистики по эксплуатации пенополистирола в наших условиях пока нет. Поэтому, если бы я строил для себя, поднимал бы пол над грунтом (перекрытие по балкам, еще лучше - из сборных ж.б. плит, только дорого), и утеплял минплитой. А теплые полы если бы и делал, то только в санузлах. Offtop: Потеряна преемственность поколений. По себе знаю. Мой стаж - 13 лет, ПГС тоже с "красным дипломом". За это время кое-что начал понимать в строительстве. Но если бы после института я работал в условиях нормальной системы, а не в период безвременья и деградации, который, по моему мнению и сейчас продолжается, мой нынешний уровень был бы выше. Печально. Последний раз редактировалось Karlson1974, 29.10.2010 в 13:57. Причина: Орфография |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ага, уже за сотню... Но прочесть стр. 5 "сил нет", чтобы не "придраться"
![]() Профессор это сказал жалеючи (сразу видно - он Интеллигент). А на самом деле эту цифирь надо умножать на 2 для юношей и на 3 для девушек... (бить не больно! ![]() Не только, но чтобы и научить того, кто сам научиться не хочет (или не знает, как, или не умеет) хотя бы стратегически. Правда, многие спрашивающие хотят видеть форум в качестве ликбеза, а не в качестве направляющей (руководящей) идеи, чтобы срок, сказанный профессором, был бы истинным. Мне так каатса ![]() Но обычно специалистом становятся ближе к пенсии, и то не все и не всегда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
А если сделать не по грунту, а по деревянным балкам. Получается, что пространство под полом у меня холодное. Утеплитель же держит тепло от дома, а так под отмосткой тоже будет промерзать тогда и с утеплителем. Тогда мелкозаглубленный фундамент у меня не пойдёт? Может не очень понятно выразилась конечно...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,214
|
Молодому специалисту невозможно ничему научиться самому, если он не в конторе сидит, со старшими товарищами. А форум - хоть какая-то помощь (можно иногда и ликбезом заняться - со специалиста не убудет, а провалы в образовании даже у пенсионеров бывают). Elene надо просто постоянного наставника где-нибудь надыбать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Воздух - лучший утеплитель. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Пройдет, если предусмотрите противопучинистые мероприятия:
1. Замена грунта на глубину промерзания непучинистым. 2. Предотвращение заиливания песчаной подушки. 3. Дренажная система. 4. Жесткая конструктивная система фундамента (хорошо рамированная лента под стенами, высота ленты полметра). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
А лучший вариант муж и наставник в одном лице))) отзовитесь
![]() Ну а про наставника вот и говорю, так получилось что здесь его нет. А так было бы всё здорово, если бы кто то проверял мои творения. Сейчас очень напугаю Forrest_Gump, но я ещё бывает и балки например считаю....))) Так же всё будет под отмосткой промерзать как вы считаете? Ведь внизу под полом холодно, откуда тепло в утеплителе отмостки? Последний раз редактировалось elena_, 29.10.2010 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Наставник наставнику рознь. Нужен ли он - вопрос жизненных приоритетов. Если хотите развиваться профессионально - нужна работа, где есть сотрудники опытнее вас. Как только осознали, что больше в этой фирме нового ничего не постигнете - меняйте работу. Ну и самообразование никто не отменял. Вечерком, на сон грядущий, можно почитать что нибудь из технической литературы)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
Тепло держит не утеплитель, тепло держат ограждающие конструкции (с правильным утеплителем) дома. И от того, как они рассчитаны и выполнены, зависит комфорт жития в нем. Под отмосткой? Да и пусть промерзает, чего об этом то думать. Схемы отмостки отработаны "веками" и в чем-то они универсальны. Причем тут МЗФ? Пойдет, если его грамотно запроектировать. А для этого нужна хотя бы примерная геология. Если у вас нет исходных данных, кроме хотелок заказчика, что и как тогда остается проектировать? Правильно, только типовое решение "нулевого" цикла. Т.е. такого, которое уже применено в этой местности и стоит надежно несколько лет. Сдается мне, что вы почти не читаете литературу по инд строительству и, особенно, лит-ру учебную (и НД) по основаниям и фундаментам. "Пол по грунту" - частный случай, и не такой уж массовый, чтобы смело браться за его реализацию в ваших неизвестных (примерно известных) грунтах. Вы хоть знаете УГВ на месте будущего дома? Ликбез ликбезом, и он, как и обучаемость, бывает разным - одному можно только намекнуть, другому разжевать, а бывает, что повторять разжеванное надо несколько раз. Хочется верить, что ваш случай - первый. Дайте ВСЕ известные вам исходные данные и абстрагируйтесь от хотелки заказчика (временно, до выработки собственного предложения). Ему часто надо доказывать, т.е., доходчиво объяснять, что его хотелка хороша бы, но для другой местности (для других условий). Учитесь убеждать. А для этого надо самой иметь и аргументы, и свои предложения. Начните все сначала. Успехов! ![]() Какие размеры и масса дома?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ага, у них разума больше. Правда, после некоторого возраста.
Вообще (в целом и общем), они самые разумные из всех разумных. "Из огня да в полымя" бросаться не будут. Цитата:
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91
|
На известных условия? На условиях предоставления диплома я так понимаю?
![]() Собственными пробами и ошибками вот и стараюсь. Тока переживаю же всё равно. Хочется делать хорошо, плохо то само получится... Последний раз редактировалось elena_, 29.10.2010 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
О, как! Поздравляю! Переживающий (за результат своей работы) быстрее станет инженером! Так что, не всё потеряно.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
1. армирование вашего фундамента практически отсутствует, особенно плохо с поперечными усилиями (нет хомутов) 2. площадь опирания мала и для такой площади подойдут только грунты с большой несущей способностью (пески, крупнообломочные и т.д.) 3. фундамент на поверхности в деятельном (рыхлом) слое 4. и т.д. Потом, Вы не внимательны к совету. Можно и мелкозаглубленный, можно и полы по грунту, но узлы будут не такими. Совет дан применительно к вашему узлу. Теплый пол в конструкции пола это правильно, но не для деревянных конструкций. Если все же нужен пол по грунту, меняйте узел: армирование, площадь опирания, проверьте нагрузки на фундамент, определите несущую способность грунта, обратите внимание на расположение грунтовых вод (если близко к поверхности, вода унесет все тепло с собой, теплоизолироваться придется не по мелочи). Скорее всего вы придете к плите опирающуюся на теплоизолятор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
|
Елена - Вам совет, например как я делаю:
Представьте себе все возможные природные явления ( подъем уровня грунтовых вод, накопление снега, его оттаивание, замерзание/оттаивание грунта, и все такое), развивайте фантазию, подумайте как рабочий копает яму, устанавливает опалубку, как ему постелить гидроизоляцию и т.д. И где вы в рассуждениях вы не сможете себе ответить на вопрос, сразу читать, смотреть, спрашивать , пока не поймете сути... Вот как-то так, мне лично помогает, когда сталкиваюсь с тем, чего не делал... Решение само найдется, главное, развивайте воображение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Если уж делать по совету фореста с общей толщиной бетона 250, то проще сделать вообще плиту толщиной 200 с ребрами вниз, которые будут являться цоколем, ребра зашиваются утеплителем снаружи. По плите 50 мм пеноплекса, а по нему стяжку 50мм
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
именно по грунту. Для чего гидроизоляция? Земля будет на отм -0.500. Пол на 0.000. Дерево будет уложено на слой гидроизоляции
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
про капилярный подсос не слышали? то есть в кирпичных стенах обязательно делать горизонтальную гидроизоляцию, а для пола по грунту та же гидроизоляция на фиг нужна?
P.S. а также гидроизоляция нужна для удовлетворения требований норм (СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии). ибо даже бетон умеет корродировать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Пусть плита будет из бетона W6 или W8 (он на пару сотен руб дороже обычного).
Пусть даже бетон будет насыщен капилярной влагой. Дойдет эта влага до пеноплекса. И что страшного в этом? Повторюсь, что деревянная стена будет отсечена полоской гидроизола
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
сотни домов так построены. Блин, не могу прикрепить файлик, даже не поленился нарисовать ![]()
__________________
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 29.10.2010 в 22:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ну сколько можно ни о чем. Сплошь абстракт.
А для чего такой ... (метод)? Снять грунт (Н=...), песок (Н=300 с проливкой и тромбованием на всю площадь), бетон (Н=300 залить на всю площадь), пол. А гидро... уж сам(а) придумай (какую и как).
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 10
|
При настойчивом желании заказчика иметь теплый пол по грунту, в инженерном смысле правильно будет соединить пол с лентой фундамента, т.е. выполнить фундаментную плиту. Нагрузки от двух этажей дома из бруса небольшие, поэтому плита будет иметь малоразвитую толщину и небольшую высоту ребер. Выдавать проект плиты не вижу смысла, при отсутствии лени можно найти в литературе.
Учитывая, что под фундаментом глина, необходимо заложить утеплитель под фундамент и укрыть его песком. Утепляется не пол, а грунт от промерзания, поэтому утеплитель выходит за периметр застройки на 1,5 м. В качестве утеплителя применить пеностекло в виде щебня. Только этот утеплитель не боится воды, грызунов, достаточно прочен и т.д.. Забудьте про пеноплекс. Керамзит берет в себя воду и со временем разлагается. Цоколь от холода утепляется самым примитивным способом с помощью теплоизолятора с наружной части с заходом на стену на величину, зависящую от термосопротивления стены. Чем холоднее стена, тем больше нахлест утеплителя. Здесь можно использовать и пеноплекс, т.к. возможен ремонт. В низ утеплитель цоколя опускается до сопряжения с закопанным теплоизолятором. Теплый пол устраивать в стяжке по пеноплексу 30 мм не более. Тепловые потери в пол обеспечат подогрев грунта (для мелкозаложенных фундаментов) до положительных значений температур для предотвращения пучения. В данном случае грунтовые воды приравниваются к верховодке. Сомневаюсь, что такой пирог понравится заказчику, решившему экономить. Все остальные решения для данных условий площадки компромисны и будут иметь дефекты. Для нищего заказчика, лаги - оптимальный вариант. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280
|
Не поленился прочитать почти весь этот сыр-бор...
Персонально для Forrest_Gump - Чего нападаете на девочку???.. Коль столь умный, так вместо того, чтоб попусту клаву топтать, дали бы толковый эскизик... Проектировщик без красного диплома, не кандидат, не аспирант, .. стаж 38 лет, из них 30 лет ГИП и главный конструктор. Последний раз редактировалось SergeyVM, 30.10.2010 в 15:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Не на девочку "нападали" и "нападают", а на абсолютное непонимание как ею, так и её заказчиком, что они имеют (из исходных данных) и что они хотят.
Хотеть можно много, но на хотения влияют конкретные условия (местность и все связанные с ней параметры). Вы всё, господа, знаете, а автор не знала (до некоторых пор). Принципиальных советов было много, но конкретного нет ни одного ввиду отсутствия конкретного (точного) описания от автора. ТОЛКОВЫЙ эскизик не поможет до тех пор, пока не будет ясности от автора. А ясность задачи она должна бы получить в ТЗ. И чаво тогда "сыр-борить"? Но совет стратегический ("по-полочкам") всё же уже есть (идеи для критического рассмотрения автором), и он в посте №147. Уже 150 постов? ![]() Предлагаю всем, ДО ПОДРОБНОГО ПИСЬМА ОТ АВТОРА (с картинками, схемой, прочим описанием по существу), тут воздержаться от абстрактных (в общем и целом) мнений и решений. Чтобы разумные идеи и решения не потерялись среди разумных, но абстрактных размышлений. Чтобы автор не запуталась в этом потоке. Если она сейчас уже не запуталась.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 30.10.2010 в 21:04. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to SergeyVM - если Вы не внимательно читаете тему - это Ваши личные проблемы. я не только прессовал "девочку", но я и задавал наводящие вопросы и давал свой вариант состава пола по грунту. Так что про "попусту клаву топтать" - это Вы про себя сказали, потому что лишь попытались на меня "наехать", а сами ничем "бедной девочке" не помогли, не смотря на свой "опыт"... что так?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Это ж сколько еще нужно задать наводящих вопросов "бедной" девушке?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,427
|
Так, отношения выясняйте в личке, в чате, в почте, в аське,- где угодно. Но не на форуме.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 10
|
kfrdfylf Узелок лучше, чем у Леночки. Смотри пост 16. При таком варианте под домом бассейн. Выполнить разуклонку под плитой будет не вредно. Котлован сделать пошире и по периметру подальше от отмостки собрать дождевые и талые воды, а оттуда в колодец или на рельеф если получится. Скошенные углы при таком варианте не выполнить. В насыпном грунте наклонные поверхности не протрамбовать. На непротрамбованном грунте плита начнет работать как консоль, что для неё вредно. Поэтому сначала отрабатываются траншеи, ставится опалубка, и выполняются ленты (выпуски остаются), затем трамбуется песок в распор с бетоном, затем льется плита. Ребра получаются прямые. Извини, писать подробнее некогда.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мостик холода - монолит | Liam | Железобетонные конструкции | 40 | 07.02.2019 14:32 |
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) | APusvatset | Архитектура | 14 | 11.03.2012 22:08 |
Мостик холода | МарИнж | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 29.07.2009 11:29 |
Мостик холода-стальной каркас. | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.09.2006 16:33 |