Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 12518
|
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
Согласна с вами. Но в том то и дело, что никакой коррозии нет, разрушений тоже. Стоит здание уже 83 года. Выезжать еще раз на объект возможности нет. А что писать в заключении не знаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Цитата:
Конструкцию нужно отнести к одной из категорий технического состояния по СП 13-102-2003 приложив акты испытаний и результаты обследования. Последний раз редактировалось Fellini, 07.12.2010 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
Да ковыряйтесь сколько угодно, только помогите
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
какая нагрузка на колонну? какое сечение колонны? какое армирование?
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Скорее всего это прочность отделки. Писать надо то, что принято и согласовано (Заказчиком и Исполнителем в) в техническом задании. Если это оговорено, то придется ехать еще раз. Выпилите керны и испытайте в лаборатории. Нормативом до нового года является СП 13-102. На него и ссылайтесь . Успехов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
Никак. Думаю, Вам следует прислушаться к вышеприведенным советам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Не имея оформленного технического заключения, оформленных актов испытаний никак не можете, зато можете все это потребовать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
Колонна прямоугольная сечением 300х360. Вскрытие арматуры не производилось. Нагрузка примерно 800 кг/м2
Видимых разрушений нет. Обследование производится, так для галочки в службе заказчика. В ростехнадзор сдаваться не будет Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
В3,5 = 356778 кг/м2, у вас 800кг/м2 - о каком усилении идет речь???
![]() просто так деньги на ветер не выкидываются.... может у заказчика есть предположении надстроить это здание...? Делали испытания только одной колонны? Последний раз редактировалось Дмитрий063, 07.12.2010 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
[quote=Дмитрий063;666424]В3,5 = 356778 кг/м2, у вас 800кг/м2 - о каком усилении идет речь???
![]() Ну вы же сами говорите , что не может быть класс бетона по прочности у колонн B3,5 Скорее всего собираются делать перепланировку. Ни о какой надстройке речи не шло. Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
К сожалению мы не знаем как все в 1927 году было.
![]() СниП 2.03.01-84* п 2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять: тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5; легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже В3,5 - для однослойных и ниже В2,5 - для двухслойных конструкций. Где можно подобное найти? Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
В 27 году за нарушение технологии при строительстве плохо было. Большее подозрение вызывает результат склерометра - обычно 3,5 мПа это минимально возможное значение измерямой прочности электронным склерометром, механическим вообще около 10 мПа. Возрастной бетон вообще требует пересчета, плюс большая погрешность измерений. Так что лучше перепроверить.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
тогда надо уточнить - какие пролеты между колоннами? сколько этажей? Какой тип перекрытия? своды? или плоское по балкам? или безбалочные? Судя по сечению колонны - это может быть оштукатуренный стальной прокат или чугунная колонна так же в штукатурке. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
Да , извините, ошиблась, 800 кг/м2 это перекрытие, шаг колонн разный(в среднем 6х3)
Здание трехэтажное. Перекрытие плоское по балкам. про двутавр тоже думали, но сейчас узнать возможности нет Цитата:
Правда верхний слой 5..8 мм был достаточно прочный В25 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Тогда это похоже на сильную карбонизацию бетона, а поскольку снипом непредусмотрен такой низкий класс для несущих конструкций смело на сошлись и рисуй усиление, при такой низкой прочности при 3х этажах данная халабуда может развалится от даже от ветра)) В принципе при таком раскладе её проще снести чем усилить
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
Цитата:
А еще можно вопросик : где можно посмотреть нормативный срок службы общественных зданий? Здание довольно старое, может на самом деле оно уже по сроку не проходит, тогда смело можно писать чтоб сносили. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Цитата:
У нас полстраны 30х годов постройки, все придется сносить. И этот срок ничего не значит без отрицательного технического заключения состояния здания, хоть 1000 лет может стоять как памятник архитектуры или всемирное наследие юнеско. Последний раз редактировалось Fellini, 07.12.2010 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
оникс использует метод ударного импульса
это во-первых не экспертный метод на мой взгляд прежде чем поднимать шум проверьте хотя бы на выров или скалывание ребра свои результаты (необходимо сделать параллельные измерения) во-вторых данный метод предполагает использование некоторой градуировочной зависимости: в прибор должны быть внесены какие-то коэффициенты поэтому надо их проверить P.S. у оникса по сравнению со склерометром гораздо меньшая энергия удара, поэтому он очень чувствителен к "поверхностной шелухе", карбонизация это поверхностная корка поэтому как правило данный фактор повышает значения измерений а не уменьшает
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Как вариант: наружный слой - новая хорошая штукатурка, внутренний - старая менее прочная штукатурка. В центре - металлический профиль.
Выход один: Ехать на объект и основательно вскрывать? Либо писать с точки зрения визуального обследования (видимых дефектов трещин значительных прогибов и т.д. не выявлено, состояние работоспособное, детальное обследование проводить не требуется и т.д...), если конечно в техзадании не стоит инструменталка. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
а что ж за сверхсекретный обьект то такой? куда пускают один раз...?
До вашего обследования проектных, эксплуатационных данных нет? капитального (хотябы частичного) ремонта не проводилось? Вам самим то как такое решение? стояло здание 70-80лет, все ок. приехали "молодые" проектировщики, постучали молоточком и вынесли вырдикт: здание должно упасть от ветра, т.к. бетон в колоннах В3.5. Поэтому срочно требуется усиление. Проект усиления прилагается. а что нормальный вариант.... Только потом обратятся они в др.проектную орг. Та проведет нормальное обследование конструкций, и выяснят: колонны - металлический прокат, с расчетным сопротивлением Хмпа. Вот смеху то будет.... Вам в это здание влюбом случае нужно находить варианты как попасть, и вскрывать колонны. Чем думали когда получили такие результаты и уезжали с обьекта? Класс бетона В3,5 - это значить его буквально можно пальцем проковырять)) Иринка) нормально бетон простучи)) Цитата:
Фоток я понимаю тоже не делали? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
Объект не сверхъестественный, объяснять почему туда не можем попасть не сильно хочется.
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось irinka87, 08.12.2010 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Интригуешь...? Наверное это было...?
![]() Тут, конечно не до прочности бетона и вскрытий! Склоняюсь к тому, что: Цитата:
Последний раз редактировалось Allaz, 08.12.2010 в 08:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
Что-то вроде того http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1291795707
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
На фото 3-4 колонна железобетонная, на ней наштукатурено за 83 года. Нужно содрать штукатурку, зачистить, потом мерять характеристики БЕТОНА. Если этого не сделать то меряем характеристики ШТУКАТУРКИ, для которой В3,5 (соответствующая марка раствора) вполне нормально.
irinka87, в промежутках между... штукатурку сбивали? Бетон зачищали? Промывали? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
Allas, штукатурку отбивали, на 3-4 фотке даже арматура видна, бетон зачищали, про промывку первый раз слышу
Цитата:
Последний раз редактировалось irinka87, 08.12.2010 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А балки только в направлении 6м лежат? или есть и 3-х метровые? с каким шагом?
Не просто так спрашиваю все это. на основании этих данных косвенно можно сказать какие колонны. Если главные балки стальные,то скорее всего они опираются на стальные колонны. Если балки монолитные,то скорее всего они опираются на монолитные колонны. По выложенным фотографиям вообще сложно судить что там. На некоторых из них видно что между арматурой и бетоном воздушный зазор - как будто это просто сетка прибита к конструкции и сверху был штукатурный намет. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Надо смотреть из чего сложился этот физический износ - например износ сетей в этой цифре тоже учитывают
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
![]() |
Вот это приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.doc |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
не уверен что получиться прикрыться этой бумагой. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
![]() Здание должно было рухнуть где-то в промежутках между 60...70% Может имеется ввиду износ сетей или еще чего? РТМ 1652-11-92 под ваше здание подходит? На сколько понимаю это ведомственные нормы Последний раз редактировалось ooze, 09.12.2010 в 15:51. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? | SENSEi | Железобетонные конструкции | 72 | 28.10.2010 12:00 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |