Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам
irinka87
 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30

Проводим экспертизу здания заводоуправления. При испытаниях прочности железобетонных конструкций Ониксом-2,5было определено, что прочность колонн соответствует классу бетона B3.5. Тоже самое с перекрытием. Внешне никаких повреждений нет.Согласно п 7.2 СП 52-103-2007 колонны должны иметь класс бетона не менее 25 Мпа. Скажите, пожалуйста, могу ли я ссылаться на этот документ в заключении? Какие мероприятия провести, для того чтобы здание еще простояло до следующей экспертизы?
Просмотров: 12518
 
Непрочитано 07.12.2010, 11:50
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


У колонн прочность В3,5 быть не может. По прочности поверхностного слоя нельзя судить о прочности колонны в целом (может быть просто поверхностный слой разъеден коррозией)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 11:51
#3
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Согласно п 7.2 СП 52-103-2007

смотрим
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
У вас существующее здание. Причем тут ссылка на этот документ?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 12:04
#4
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
У колонн прочность В3,5 быть не может. По прочности поверхностного слоя нельзя судить о прочности колонны в целом (может быть просто поверхностный слой разъеден коррозией)
Согласна с вами. Но в том то и дело, что никакой коррозии нет, разрушений тоже. Стоит здание уже 83 года. Выезжать еще раз на объект возможности нет. А что писать в заключении не знаю.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:06
#5
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
У колонн прочность В3,5 быть не может. По прочности поверхностного слоя нельзя судить о прочности колонны
Проверьте прибор, корректно (ну, например, побелку, затирку снимите) повторите замеры.
Цитата:
А что писать в заключении не знаю.
Незнающий, да не напишет...
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 12:11
#6
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
У вас существующее здание. Причем тут ссылка на этот документ?
Забыла сказать, что здание 1927 года постройки. Никакой проектной документации нет. Нормативной литературы тоже. Вот и хотелось узнать что в таком случае делать.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:12
#7
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Согласно п 7.2 СП 52-103-2007 колонны должны иметь класс бетона не менее 25 Мпа.
Там написано: "рекомендуется принимать как правило с классом не менее В25". Ссылаться на него нельзя в принципе.
Конструкцию нужно отнести к одной из категорий технического состояния по СП 13-102-2003 приложив акты испытаний и результаты обследования.

Последний раз редактировалось Fellini, 07.12.2010 в 12:24.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:23
#8
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Колонны сборные? А перекрытие?

Последний раз редактировалось ALEXKOT, 07.12.2010 в 13:46.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:29
#9
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Выезжать еще раз на объект возможности нет. А что писать в заключении не знаю. Никакой проектной документации нет. Нормативной литературы тоже. Проводим экспертизу.
Offtop: "И эти люди еще запрещают мне ковыряться в носу"
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 12:42
#10
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Offtop: "И эти люди еще запрещают мне ковыряться в носу"
Да ковыряйтесь сколько угодно, только помогите Я же им сейчас напишу, что нужно загнать колонну в обойму и будут люди маяться. Как обосновать, не имея проектных данных и нормальных испытаний, что колонна в работоспособном состоянии?
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:46
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Да ковыряйтесь сколько угодно, только помогите Я же им сейчас напишу, что нужно загнать колонну в обойму и будут люди маяться. Как обосновать, не имея проектных данных и нормальных испытаний, что колонна в работоспособном состоянии?
какая нагрузка на колонну? какое сечение колонны? какое армирование?
 
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:46
#12
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Скорее всего это прочность отделки. Писать надо то, что принято и согласовано (Заказчиком и Исполнителем в) в техническом задании. Если это оговорено, то придется ехать еще раз. Выпилите керны и испытайте в лаборатории. Нормативом до нового года является СП 13-102. На него и ссылайтесь . Успехов.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:47
#13
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Я же им сейчас напишу, что нужно загнать колонну в обойму и будут люди маяться.
Вас полиция остановит. Или Вы ее тоже не...
Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Как обосновать, не имея проектных данных и нормальных испытаний, что колонна в работоспособном состоянии?
Никак. Думаю, Вам следует прислушаться к вышеприведенным советам.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:48
#14
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Да ковыряйтесь сколько угодно, только помогите Я же им сейчас напишу, что нужно загнать колонну в обойму и будут люди маяться. Как обосновать, не имея проектных данных и нормальных испытаний, что колонна в работоспособном состоянии?
Не имея оформленного технического заключения, оформленных актов испытаний никак не можете, зато можете все это потребовать.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 12:48
#15
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


видимые разрушения есть?
для чего делается обследование?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 12:55
#16
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Колонна прямоугольная сечением 300х360. Вскрытие арматуры не производилось. Нагрузка примерно 800 кг/м2

Видимых разрушений нет. Обследование производится, так для галочки в службе заказчика. В ростехнадзор сдаваться не будет

Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 13:03.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 13:03
#17
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


В3,5 = 356778 кг/м2, у вас 800кг/м2 - о каком усилении идет речь???

просто так деньги на ветер не выкидываются....
может у заказчика есть предположении надстроить это здание...?

Делали испытания только одной колонны?

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 07.12.2010 в 13:20.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:13
#18
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


[quote=Дмитрий063;666424]В3,5 = 356778 кг/м2, у вас 800кг/м2 - о каком усилении идет речь???

Ну вы же сами говорите , что не может быть класс бетона по прочности у колонн B3,5

Скорее всего собираются делать перепланировку. Ни о какой надстройке речи не шло.

Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 13:19.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 13:32
#19
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
У колонн прочность В3,5 быть не может.
это не я говорил.

Но я тоже так считаю.
колонны все обследовались?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:36
#20
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Из 6ти колонн 3 имели такую прочность. Самое интересное, что межэтажное перекрытие по прочности такое же
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 13:44
#21
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


А колонны сборные? А перекрытие?
ALEXKOT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:47
#22
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ALEXKOT Посмотреть сообщение
А колонны сборные? А перекрытие?
И колонны и перекрытие монолитные
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 13:49
1 | #23
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


тогда возможность такого класса бетона возможно рассмотреть как нарушение при технологии при строительстве
ALEXKOT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:52
#24
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


К сожалению мы не знаем как все в 1927 году было.


СниП 2.03.01-84* п 2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять:

тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5;

легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже В3,5 - для однослойных и ниже В2,5 - для двухслойных конструкций.
Где можно подобное найти?

Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 14:09.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 14:03
#25
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


В 27 году за нарушение технологии при строительстве плохо было. Большее подозрение вызывает результат склерометра - обычно 3,5 мПа это минимально возможное значение измерямой прочности электронным склерометром, механическим вообще около 10 мПа. Возрастной бетон вообще требует пересчета, плюс большая погрешность измерений. Так что лучше перепроверить.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 14:07
#26
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Колонна прямоугольная сечением 300х360. Вскрытие арматуры не производилось. Нагрузка примерно 800 кг/м2

Видимых разрушений нет. Обследование производится, так для галочки в службе заказчика. В ростехнадзор сдаваться не будет
Нагрузка на колонну странная - видимо это все таки нагрузка на перекрытие.
тогда надо уточнить - какие пролеты между колоннами?
сколько этажей?
Какой тип перекрытия? своды? или плоское по балкам? или безбалочные?
Судя по сечению колонны - это может быть оштукатуренный стальной прокат или чугунная колонна так же в штукатурке.
 
 
Непрочитано 07.12.2010, 14:24
#27
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а у остальных колонн какой бетон?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 14:39
#28
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Класс бетона В3,5 - это значить его буквально можно пальцем проковырять)) Иринка) нормально бетон простучи))
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 14:41
#29
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Нагрузка на колонну странная - видимо это все таки нагрузка на перекрытие.
Да , извините, ошиблась, 800 кг/м2 это перекрытие, шаг колонн разный(в среднем 6х3)
Здание трехэтажное. Перекрытие плоское по балкам.
про двутавр тоже думали, но сейчас узнать возможности нет
Цитата:
Класс бетона В3,5 - это значить его буквально можно пальцем проковырять)) Иринка) нормально бетон простучи))
Так и получалось, при ударе молотком всё рассыпалось.
Правда верхний слой 5..8 мм был достаточно прочный В25
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 14:51
#30
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Тогда это похоже на сильную карбонизацию бетона, а поскольку снипом непредусмотрен такой низкий класс для несущих конструкций смело на сошлись и рисуй усиление, при такой низкой прочности при 3х этажах данная халабуда может развалится от даже от ветра)) В принципе при таком раскладе её проще снести чем усилить
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 15:19
#31
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
снипом непредусмотрен такой низкий класс для несущих конструкций смело на сошлись и рисуй усиление
На какой: 2.03.01-84* не действующий, а в новом такого нет.

А еще можно вопросик : где можно посмотреть нормативный срок службы общественных зданий? Здание довольно старое, может на самом деле оно уже по сроку не проходит, тогда смело можно писать чтоб сносили.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 15:28
1 | #32
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
А еще можно вопросик : где можно посмотреть нормативный срок службы общественных зданий?
150 лет, ВСН 53-86.

Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Здание довольно старое, может на самом деле оно уже по сроку не проходит, тогда смело можно писать чтоб сносили.
У нас полстраны 30х годов постройки, все придется сносить. И этот срок ничего не значит без отрицательного технического заключения состояния здания, хоть 1000 лет может стоять как памятник архитектуры или всемирное наследие юнеско.

Последний раз редактировалось Fellini, 07.12.2010 в 15:58.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 16:50
#33
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


оникс использует метод ударного импульса

это во-первых не экспертный метод
на мой взгляд прежде чем поднимать шум проверьте хотя бы на выров
или скалывание ребра свои результаты (необходимо сделать параллельные измерения)

во-вторых данный метод предполагает использование некоторой
градуировочной зависимости: в прибор должны быть внесены какие-то коэффициенты
поэтому надо их проверить

P.S. у оникса по сравнению со склерометром гораздо меньшая энергия удара, поэтому
он очень чувствителен к "поверхностной шелухе",
карбонизация это поверхностная корка поэтому как правило данный фактор повышает
значения измерений а не уменьшает
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 17:32
#34
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Как вариант: наружный слой - новая хорошая штукатурка, внутренний - старая менее прочная штукатурка. В центре - металлический профиль.
Выход один: Ехать на объект и основательно вскрывать?
Либо писать с точки зрения визуального обследования (видимых дефектов трещин значительных прогибов и т.д. не выявлено, состояние работоспособное, детальное обследование проводить не требуется и т.д...), если конечно в техзадании не стоит инструменталка.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 17:46
#35
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
если конечно в техзадании не стоит инструменталка.
В том то и дело, что стоит. Но на обект все равно уже не попасть

Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 17:54.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 21:28
#36
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Ну тогда рекомендовать усиление. Уж лучше так на мой взгляд.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 22:08
#37
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Если не попадете на объект, то попадете на сроки, деньги и потерю репутации.
Shefff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 06:41
#38
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Если не попадете на объект, то попадете на сроки, деньги и потерю репутации.
В этом вы правы. Но к моему сожалению у нас нет возможности попасть туда. Мы можем попасть только на разработку усиления.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 07:45
#39
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а что ж за сверхсекретный обьект то такой? куда пускают один раз...?
До вашего обследования проектных, эксплуатационных данных нет? капитального (хотябы частичного) ремонта не проводилось?

Вам самим то как такое решение? стояло здание 70-80лет, все ок. приехали "молодые" проектировщики, постучали молоточком и вынесли вырдикт: здание должно упасть от ветра, т.к. бетон в колоннах В3.5.
Поэтому срочно требуется усиление. Проект усиления прилагается.

а что нормальный вариант....
Только потом обратятся они в др.проектную орг. Та проведет нормальное обследование конструкций, и выяснят: колонны - металлический прокат, с расчетным сопротивлением Хмпа. Вот смеху то будет....

Вам в это здание влюбом случае нужно находить варианты как попасть, и вскрывать колонны.

Чем думали когда получили такие результаты и уезжали с обьекта?

Класс бетона В3,5 - это значить его буквально можно пальцем проковырять)) Иринка) нормально бетон простучи))

Цитата:
Класс бетона В3,5 - это значить его буквально можно пальцем проковырять))

Так и получалось, при ударе молотком всё рассыпалось.
Правда верхний слой 5..8 мм был достаточно прочный В25
в том что отваливалось щебенка то была?
Фоток я понимаю тоже не делали?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 08:42
#40
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Объект не сверхъестественный, объяснять почему туда не можем попасть не сильно хочется.
Цитата:
в том что отваливалось щебенка то была?
Крупного заполнителя вообще не было.
Цитата:
Фоток я понимаю тоже не делали?
Фотки есть

Последний раз редактировалось irinka87, 08.12.2010 в 11:14.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 08:46
#41
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
объяснять почему туда не можем попасть не сильно хочется.
Интригуешь...? Наверное это было...?

Тут, конечно не до прочности бетона и вскрытий!
Склоняюсь к тому, что:
Цитата:
это может быть оштукатуренный стальной прокат
Сейчас еще "фотки" посмотрим...

Последний раз редактировалось Allaz, 08.12.2010 в 08:56.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 09:26
#42
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


если irinka87 выложит.
то увидим...
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 09:30
#43
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
если irinka87 выложит.
то увидим...
Ну не смейтесь пожалуйста, я тут новичок.
Посоветуйте лучше как выложить их

Последний раз редактировалось irinka87, 08.12.2010 в 09:48.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 10:51
#44
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Ир, где фотки?
Сейчас проведем обследование по фотографиям...

Когда пишешь сообщение там внизу есть вкладка расширенный режим. Нажимаешь её, и внизу появится табличка с управлением вложениями
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 10:53
#45
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


не могу разобраться, как их вставить
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 10:55
1 | #46
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Тыкаешь на управление вложениями и заливаешь файлы
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 11:09
#47
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Что-то вроде того http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1291795707
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img_080.jpg
Просмотров: 152
Размер:	54.6 Кб
ID:	49619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img_081.jpg
Просмотров: 118
Размер:	43.3 Кб
ID:	49620  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img_083.jpg
Просмотров: 118
Размер:	20.6 Кб
ID:	49621  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img_084.jpg
Просмотров: 133
Размер:	27.5 Кб
ID:	49622  
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 11:56
#48
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


хз. заполнителя не видно. А это там, в колонне, стержень арматуры виднеется?
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 11:58
#49
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
стержень арматуры виднеется?
да, наверное
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 12:27
#50
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Структура слоистая какая-то :/ Напоминает кирпиную или металическую колонну оштукатуренную. Мне недавно попадались на обследовании такие. Очень похоже.
ALEXKOT вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 12:34
#51
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


чот имеются очень сильное подозрение что верхний слой штукатурка)))
тогда если простукивали поверхностный слой, то получили прочность штукатурки а не бетона
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 12:36
#52
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


На фото 3-4 колонна железобетонная, на ней наштукатурено за 83 года. Нужно содрать штукатурку, зачистить, потом мерять характеристики БЕТОНА. Если этого не сделать то меряем характеристики ШТУКАТУРКИ, для которой В3,5 (соответствующая марка раствора) вполне нормально.
irinka87, в промежутках между... штукатурку сбивали? Бетон зачищали? Промывали?
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 13:05
#53
ALEXKOT

инженер ОЗиС
 
Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45


Иринка, а есть у тебя возможность найти подобные здания заводоуправления, может это типовой проект? Тогда конструктивку хотябы определить можно.
ALEXKOT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 13:15
#54
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Allas, штукатурку отбивали, на 3-4 фотке даже арматура видна, бетон зачищали, про промывку первый раз слышу
Цитата:
Иринка, а есть у тебя возможность найти подобные здания заводоуправления, может это типовой проект?
Здание было перепланировано из казармы, типовой проект искала, но не нашла (на здания 30х годов вообще мало литературы)

Последний раз редактировалось irinka87, 08.12.2010 в 13:27.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 15:14
#55
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Да , извините, ошиблась, 800 кг/м2 это перекрытие, шаг колонн разный(в среднем 6х3)
Здание трехэтажное. Перекрытие плоское по балкам.
Балки вскрывали? монолитные? или стальные?
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 15:35
#56
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Балки монолитные, армирование А1, ост. D=10мм, шаг 40
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 15:49
#57
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Балки монолитные, армирование А1, ост. D=10мм, шаг 40
А балки только в направлении 6м лежат? или есть и 3-х метровые? с каким шагом?
Не просто так спрашиваю все это. на основании этих данных косвенно можно сказать какие колонны.
Если главные балки стальные,то скорее всего они опираются на стальные колонны.
Если балки монолитные,то скорее всего они опираются на монолитные колонны.
По выложенным фотографиям вообще сложно судить что там. На некоторых из них видно что между арматурой и бетоном воздушный зазор - как будто это просто сетка прибита к конструкции и сверху был штукатурный намет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 16:08
#58
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Балки монолитные и главные, и второстепенные. Главные опираются на колонны с шагом 6м, второстепенные с шагом 3м
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 16:12
1 | #59
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Балки монолитные и главные, и второстепенные. Главные опираются на колонны с шагом 6м, второстепенные с шагом 3м
выложите где нибудь полный фотоархив с планами и разрезами по зданию, а сюда ссылочку. так будет проще. а то информацию из вас клещами тянем
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 16:25
#60
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Хорошо.Чуть позже смогу выложить. У меня к вам еще вопрос есть. По техническому паспорту здание на 2001 год имело физический износ 88%. Капитального ремонта не было. Как можно установить нормативный срок службы здания?
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 16:57
1 | #61
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Хорошо.Чуть позже смогу выложить. У меня к вам еще вопрос есть. По техническому паспорту здание на 2001 год имело физический износ 88%. Капитального ремонта не было. Как можно установить нормативный срок службы здания?
Надо смотреть из чего сложился этот физический износ - например износ сетей в этой цифре тоже учитывают
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 17:10
#62
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


А могу я сослаться на приложение 1 Руководства
по выполнению и оформлению материалов визуального обследования
строительных конструкции зданий и сооружении
РТМ 1652-11-92
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 17:15
#63
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
А могу я сослаться на приложение 1 Руководства
по выполнению и оформлению материалов визуального обследования
строительных конструкции зданий и сооружении
РТМ 1652-11-92
первый раз слышу о таком.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 17:21
#64
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Вот это приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.doc
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 17:27
1 | #65
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Вот это приложение
Вложение 49658
похоже на срок службы между капитальными ремонтами.
не уверен что получиться прикрыться этой бумагой.
 
 
Непрочитано 09.12.2010, 15:45
#66
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
Хорошо.Чуть позже смогу выложить. У меня к вам еще вопрос есть. По техническому паспорту здание на 2001 год имело физический износ 88%. Капитального ремонта не было. Как можно установить нормативный срок службы здания?
Такого износа не может быть
Здание должно было рухнуть где-то в промежутках между 60...70%

Может имеется ввиду износ сетей или еще чего?

РТМ 1652-11-92 под ваше здание подходит? На сколько понимаю это ведомственные нормы

Последний раз редактировалось ooze, 09.12.2010 в 15:51.
ooze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07