Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий

Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2010, 22:17 #1
Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий
Vasya constr
 
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589

Интересуют ответы ны 2 вопроса:
1. Вопрос на 1-ом рисунке. По Руководству по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) рис 108 следует принять длину перепуска, по руководству Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007 рис. 3.26 - длину анкеровки. По логике вещей ведь должна быть именно анкеровка, а не нахлест. Причем оба руководства говорят. что сечение арматуры обрамления должно восполнять вырезаемую арматуру, непонятно зачем, ведь если я учитываю отверстие в расчетной схеме, то получаю работу плиты с учетом отверстия.
2. Наш главный конструктор настаивает, что арматура обрамления отверстий должна доходить до какой-либо опоры (см. рисунок 2), в случае рисунка 2 - до стены. Типа образуется скрытая балка. На вопрос зачем, внятного ответа я не получил. Ситуация: плита толщиной 180мм, фоновая арматура диаметр 10 А500С шаг 200 в обоих направлениях. Обрамление (скрытая балка) - 4 стержня (2 сверху, 2 снизу) диаметр 16 А500С. Сначала я предполагал, что таким образом снижают деформативность плиты, но в указанных условиях постановка скрытых балок эквивалентна увеличению толщины плиты на участках скрытых балок на 10-15мм, что существенного уменьшения прогибов по идее вызвать не должно. Действительно ли так необходима представленная на рисунке 2 схема обрамления отверстий? Я от этих новшеств сбит с толку. Раньше просто 2-мя сетками вязаными по расчету плиту армировал, а отверстия конструктивно обрамлял согласно пособия Тихонова.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 2992
Размер:	14.7 Кб
ID:	49598  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 2877
Размер:	26.2 Кб
ID:	49599  

Просмотров: 39179
 
Непрочитано 07.12.2010, 22:31
#2
ALEXPRO

Конструктор
 
Регистрация: 06.09.2007
город-герой СТАЛИНГРАД
Сообщений: 55


По варианту 2 никогда не выполнял армирование и даже не видал ниразу. А вот по варианту 1 я бы взял длину анкеровки все таки. ведь доп. стержни не соприкасаются с рядом параллельно расположенными стержнями арм-ры. Но я беру по старинке 40d и не парюсь (может многие посчитают это не верно).
__________________
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 22:44
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
2. Наш главный конструктор настаивает, что арматура обрамления отверстий должна доходить до какой-либо опоры (см. рисунок 2), в случае рисунка 2 - до стены. Типа образуется скрытая балка.
Как говорил наш главный КЖ-шник- "от этих скрытых балок толка нет". Жесткости они не добавят. Ведь жесткость- это EJ. От скрытой балки J особо не увеличится. Оно увеличится, если увеличить высоту сечения балки.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 22:50
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ведь жесткость- это EJ. От скрытой балки J особо не увеличится. Оно увеличится, если увеличить высоту сечения балки.
Вы приведенный момент инерции не учли (с учетом момента инерции арматуры, приведенного к модулю упругости бетона). То есть увеличивая армирование - увеличиваем EI сечения, но в моем случае большого вклада я не наблюдаю.
По поводу моих воросов, один очень умный дядька из Москвы (не ирония), с большой практикой строительства монолита (его имя всем известно, но сообщать его без его ведома будет некорректно) говорит, что обрамление отверстия должно выполняться по схеме из вопроса №2. Я его логику пока не понял, но пытаюсь понять. Единственное, что на ум приходит - снижение деформативности, но по цифрам такового не наблюдаю (см. сам вопрос).
Не забываем 1-й вопрос. Неужели старое доброе руководство не право?

Последний раз редактировалось Vasya constr, 07.12.2010 в 22:58.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 00:56
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Обрамлять отверстия нужно по рис.1.
Требования Вашего гл. конструктора - не обоснованы.
О таком понятии как "скрытая балка" или "скрытый ригель" - следует забыть и не упоминать (уже много лет борюсь с этим и хорошо, что Я не один (#3)).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 01:16
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
...Действительно ли так необходима представленная на рисунке 2 схема обрамления отверстий? Я от этих новшеств сбит с толку. Раньше просто 2-мя сетками вязаными по расчету плиту армировал, а отверстия конструктивно обрамлял согласно пособия Тихонова.
оба варианта правильные, просто вторая схема "в запас"
Лично я делаю по первой схеме во избежание вопросов от строителей и Заказчика (науськанного строителями) с требованием обосновать перерасход арматуры. Внятного обоснования НЕТУ. Следующий вопрос - ЗАЧЕМ?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 18:15
#7
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Просто лично мне схема армирования из 2-го вопроса напомнила мне неудачную попытку заставить плиту работать по балочной схеме. Но авторитет человека, настаивающего на этом решении, заставляет меня задуматься. Быть может эти скрытые балки без поперечной арматуры играют все-таки какую-то роль, кроме попытки уменьшить прогибы (по-моему представлению - неэффективной попытки)?
Кроме того не забываем 1-й вопрос. Ответ вроде очевиден, но как быть со старым руководством?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 19:10
#8
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Поступаю "по обстоятельствам". Чаще по схеме 1, иногда по схеме 2.
На выбор влияют размеры отверстия, наличие нагрузки по его контуру и положение отверстия в плане (если близко к опоре, почему бы не довести арматуру до опоры?)
Здесь не совсем правильно спорить в рамках категорий "верно" или "не верно" - и в том и в другом случае плита будет "как-то" работать. Больше подходят фразы "по вкусу" или "по эстетике чертежа"
cheap вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 19:44
#9
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Причем оба руководства говорят. что сечение арматуры обрамления должно восполнять вырезаемую арматуру, непонятно зачем, ведь если я учитываю отверстие в расчетной схеме, то получаю работу плиты с учетом отверстия.
В руководстве говорится о компенсации арматуры, которая требуется по рачету плиты как сплошной. Ваш вопрос неуместен если отверстие учтено в расчете.
Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
По логике вещей ведь должна быть именно анкеровка, а не нахлест.
По моей логике именно нахлест.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 11:18
#10
Isuma

конструктор
 
Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
<phrase 1=



По второй схеме, возможно, стоило бы сделать лишь в том случае, если у вас отверстие большое (хотя бы одна сторона) и выходит так, что арматуре не на что опереться. вот и делается скрытая балка, чтобы исключить образование консоли.
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 11:22
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Я думаю, что не нужно обрамлять отверстия, если эти отверстия учтены в расчете. Во всяких руководствах, где этот вопрос поднимается, говорится об обрамлении отверстий, когда эти отверстия не учтены расчетом. То есть плита считается сплошной. В этом случае здесь можно было бы еще найти какую-то логику, но заводить при этом обрамляющие стержни на стены - это уж слишком. Лучше всего задать отверстия в расчетной схеме и не делать никакого обраления.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 09:35
#12
Geo


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35
<phrase 1=


Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь есть примеры чертежей армирования круглых отверстий в плитах перекрытий? Каким образом их правильно обрамлять?
__________________
Дорогу осилит идущий
Geo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 09:52
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Каким образом их правильно обрамлять
круг - это n-угольник с n=бесконечности. Вот сократите число n и обрамите n-угольником. Пусть n={6,8...}
 
 
Непрочитано 30.07.2013, 09:56
#14
Geo


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
круг - это n-угольник с n=бесконечности. Вот сократите число n и обрамите n-угольником. Пусть n={6,8...}
Спасибо. у вас есть пример обрамления круглых отверстий? могли бы прислать по e-mail ?
__________________
Дорогу осилит идущий
Geo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 12:38
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я круглые обрамляю так же, как и квадратные. диаметра мм до 600 (мусоропровод, например) это нормально катит. Больше - n= 8
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 14:27
#16
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Если длина отверстия до 600мм его усиляют на длину анкеровки в бетон, если выше 600мм до тянут до опор
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 14:31
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
если выше 600мм до тянут до опор
прям вот всегда так тянут? не обращая внимания на расчёт МКЭ и прочие логические умозаключения?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 14:41
#18
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
прям вот всегда так тянут? не обращая внимания на расчёт МКЭ и прочие логические умозаключения?
Во-первых это вы эксперту такие вопросы задавайте. Во-вторых вы свой МКЭ проверьте ручным расчетом, а потом опирайтесь на МКЭ
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 14:44
1 | #19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: вывод - диванный теоретик
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 14:48
#20
ЛИС


 
Сообщений: n/a


 
 
Непрочитано 30.07.2013, 14:54
#21
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


О начинается. Чтобы заставить думать надо это поощерять.
если будет большая дырка вокруг которой поставят стены для вентиляции появится хорошая нагрузка, которая начнет нашу дырку разрывать в 4х направлениях. если мы начнем устанавливать арматуру получится переармирование сечения и будет еще хуже. Я делаю при дырках по длине больше 600мм арматуру до опор, если пролет по осям до 6метров, если пролет выше устанавливаю дополнительные балки вместа доп арматуры. Если вы не будете лезть вперед без знания основных характеристик ж/бетона Вас посадят или продадите все чтобы снять с себя обвинения по поводу раскрытия диагональных трещин от отверстий. Перекрытие нельзя армировать больше 1% от площади сечения, оно перестанет оптимально работать. 1/5 пролета от дырки у вас будет арматура работать дополнительная, дальше нет!

Если вам это не о чем не говорит, тогда вы сначало просто читайте что пишут инженеры, нормы и пособия, запоминайте. А вы обижаетесь на то что вам не хотят разьяснять, чего я и никто не обязан

Последний раз редактировалось Stranix, 30.07.2013 в 15:01.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 15:23
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Перекрытие нельзя армировать больше 1% от площади сечения
Почему?

Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
1/5 пролета от дырки у вас будет арматура работать дополнительная, дальше нет
И поэтому Вы её тащите до опоры?

И вообще, к чему вы о максимальном проценте? swell(d) наоборот предлагает меньше арматуры ставить...
 
 
Непрочитано 30.07.2013, 15:28
#23
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я думаю, что не нужно обрамлять отверстия, если эти отверстия учтены в расчете. Во всяких руководствах, где этот вопрос поднимается, говорится об обрамлении отверстий, когда эти отверстия не учтены расчетом. То есть плита считается сплошной.
Вообще желательно чтобы стержни арматуры были привязаны к отверстиям не более чем на 50мм. Для этого всегда обрамляю отверстия чьи габариты больше шага основного армирования. Обрамляю по схеме N1, арматуру завожу за отверстие на Lп.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 15:32
#24
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Arikaikai
Почему?

И поэтому Вы её тащите до опоры?

И вообще, к чему вы о максимальном проценте? swell(d) наоборот предлагает меньше арматуры ставить...


1. Потому, ищите текст в записях к лекциям по ж/бетонным конструкциям
2. Да
3. Все к тому, а еще максимальное расстояние между стержнями не более 50мм. Он ничего не предлагает, он хочет

Последний раз редактировалось Stranix, 30.07.2013 в 15:36. Причина: опечатка
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 15:41
#25
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
1. Потому, ищите текст в записях к лекциям по ж/бетонным конструкциям
Жалко потратить время на аргументацию своего ответа?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 15:53
#26
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Жалко потратить время на аргументацию своего ответа?
если человек не чувствует еще конструкций, не понимает и не знает принципа работы арматуры и бетона в железобетоне, что ему объяснять. Лекцию рассказать? Справочник проектировщика есть? есть. Примечание есть? есть. Пусть почитает, подумает. Это не только касается перекрытий, у каждой конструкции есть предел армирования. Желания у меня нет объяснять основы. Мы тут решения о решениях конструктивных рассуждаем, а не о всяких мелочях которые должен знать каждый кто считает или чертит
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 15:55
#27
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: люди, чувствующие конструкцию, обычно не лупят арматуру там, где она не нужна
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:03
#28
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
если человек не чувствует еще конструкций, не понимает и не знает принципа работы арматуры и бетона в железобетоне, что ему объяснять. Лекцию рассказать? Справочник проектировщика есть? есть. Примечание есть? есть. Пусть почитает, подумает. Это не только касается перекрытий, у каждой конструкции есть предел армирования. Желания у меня нет объяснять основы. Мы тут решения о решениях конструктивных рассуждаем, а не о всяких мелочях которые должен знать каждый кто считает или чертит
Нет слов... Самомнение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:03
#29
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


swell{d} Проверил свой электронный расчет перекрытия ручным способом ? Лира например не учитывает прогибы. Ей хоть 160мм толщина на 5 метров пролета, хоть на 8 метров. Вот когда ты предоставишь расчет тогда и поговорим, доказать не можешь на словах. Возможно в некоторых случаях в зависимости от расположения отверстия и не надо ставить арматуру, но ее ставят конструктивно, т.к. экономия маленькая арматуры на отверстиях, и за такую экономию не оценит заказчик. Зато начнут прессовать на экспертизе.

Жду расчета, дальше болтовня, споры не основанные на нормах и фактах не интересны
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:09
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ня

Цитата:
Жду расчета, дальше болтовня
Давайте расчет, который бы доказывал, что вместо арматурины длиной в 2-3 метра около отверстия нужна арматурина длиной 6 метров до опоры.

Цитата:
споры не основанные на нормах
Где в нормах сказано, что переармированное сечение работает хуже? Не неэффективно, а именно хуже, чем недоармированное такое же. Или что 1% - это максимальный процент?

Offtop: Лира например не учитывает прогибы. Ей хоть 160мм толщина на 5 метров пролета, хоть на 8 метров.
То есть ваш мятаалл до опор - он от прогибов спасает? Вручную высчитали?
 
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:11
#31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Лира например не учитывает прогибы. Ей хоть 160мм толщина на 5 метров пролета, хоть на 8 метров.
Что Вы имеите ввиду?

Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Жду расчета, дальше болтовня, споры не основанные на нормах и фактах не интересны
Интересен Ваш расчет. Вы замахиваетесь так, как будто мы тут студенты с академиком разговариваем.

Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Зато начнут прессовать на экспертизе.
В экспертизе прессуют тех, у кого аргументов нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:15
#32
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Докажите обратное
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5130.JPG (168.2 Кб, 1118 просмотров)
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:16
#33
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Перекрытие по вашему проекту выполнено?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:17
#34
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Boris_1
Перекрытие по вашему проекту выполнено?

Нет. Этот объект обследования. 5 метров пролет, армирование в проекте согласно приложенной схемы №1 к данной теме.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5123.JPG (254.9 Кб, 1075 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5125.JPG (223.2 Кб, 1018 просмотров)
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:21
#35
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Фото ни о чем не говорит. Давайте схему всего перекрытия, если есть, то схему армирования. В какой период года было выполнено перекрытие. Полную информацию о перекрытии. А пока всё что Вы говорите - домыслы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 30.07.2013 в 16:30.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:35
#36
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Нет. Этот объект обследования. 5 метров пролет, армирование в проекте согласно приложенной схемы №1 к данной теме
армирование заложено явно не по расчету или по неправильному расчету. Применение схемы №1 при расчетных нагрузках такие трещины исключает в принципе- а от доведения арматуры до опоры ситуация не изменится - трещины-то от локальных концентраторов напряжений и затухают близко к проему - заведите арм. обрамления за длину анкеровки, хоть на 1км - ничего в картине не изменится
4245 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:51
#37
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Проект 2005 года, демонтированы все вент шахты и сети чтобы не мешали усилять отверстия, отделки еще не было. Сканера нет, так что чертежи не получится загрузить. Арматура там была заложена как на схеме №1. Диаметр доп арматуры при отверстии 900х600мм 4Ф25 на глубину анкеровки, основная две стеки Ф12 А400С (А-Ш) ячейка 200х200мм. Бетона между данными стержнями было 22-28 мм. перенасыщение арматуры. Дополнительная арматура просто отслоилась от бетона
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 16:53
#38
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


С главным лучше не спорить, а просто формировать свое мнение отдельно от чертежей
Армируем по 1 схеме, разумеется. "Скрытые балки" - чистый бред. Как-то слышал от эксперта, что ему товарищи проектировщики доказывали отсутствие необходимости расчета плиты на продавливание ввиду скрытых балок между колоннами.
Еще из "опыта" вылезания экстремумов в МКЭ, стараюсь армировать дополнительно углы под 45 градусов.
И да, не зависимо от результатов расчета ставлю 12 арматуру и выпускаю 500 за отверстие.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:02
#39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Проект 2005 года, демонтированы все вент шахты и сети чтобы не мешали усилять отверстия, отделки еще не было. Сканера нет, так что чертежи не получится загрузить. Арматура там была заложена как на схеме №1. Диаметр доп арматуры при отверстии 900х600мм 4Ф25 на глубину анкеровки, основная две стеки Ф12 А400С (А-Ш) ячейка 200х200мм. Бетона между данными стержнями было 22-28 мм. перенасыщение арматуры. Дополнительная арматура просто отслоилась от бетона
Дайте схему перекрытия, толщину. Обозначьте на схеме отверстия имеющие трещины.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:03
#40
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Цитата:
Проект 2005 года, демонтированы все вент шахты и сети чтобы не мешали усилять отверстия, отделки еще не было. Сканера нет, так что чертежи не получится загрузить. Арматура там была заложена как на схеме №1. Диаметр доп арматуры при отверстии 900х600мм 4Ф25 на глубину анкеровки, основная две стеки Ф12 А400С (А-Ш) ячейка 200х200мм. Бетона между данными стержнями было 22-28 мм. перенасыщение арматуры. Дополнительная арматура просто отслоилась от бетона
Характерные трещины на всех этажах или только на некоторых с интервалом более 2-х этажей?
Если с интервалом, то скорей всего шахты стали на одну плиту на промежуточных площадках лапки приваривали с нарушением последовательности монтажа.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:05
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Проект 2005 года, демонтированы все вент шахты и сети чтобы не мешали усилять отверстия, отделки еще не было. Сканера нет, так что чертежи не получится загрузить. Арматура там была заложена как на схеме №1. Диаметр доп арматуры при отверстии 900х600мм 4Ф25 на глубину анкеровки, основная две стеки Ф12 А400С (А-Ш) ячейка 200х200мм. Бетона между данными стержнями было 22-28 мм. перенасыщение арматуры. Дополнительная арматура просто отслоилась от бетона
если все действительно так, как Вы говорите (куча 25 накидано между двумя двенашками на расстоянии 200 мм) и между арматуринами меньше 30 мм, то процент армирования вообще ни при чем. Как и понятие "переармированное сечение". Тут просто нарушени один из основных принципов конструирования - не соблюдено минимальное расстояние между стержнями. Если б эти же 25 довели до опор - что поменялось бы?) Путаете теплое с мягким и других пытаетесь в это впутать.

Хотя, мастер с мозгами не должен допускать таких мелких расстояний между арматуринами.
 
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:08
#42
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Характерные трещины на всех этажах или только на некоторых с интервалом более 2-х этажей?
Если с интервалом, то скорей всего шахты стали на одну плиту на промежуточных площадках лапки приваривали с нарушением последовательности монтажа.
Одна из причин. Также полностью согласен с Arikaikai. Видел подобный случай когда перекрытие зимой бетонировали. Был грубо нарушен режим электропрогрева.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:11
#43
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


У меня нет вопросов по решению усиления данных перекрытий. Толщина 160мм, сетка колонн 5,6х5м. в плане перекрытие 10х12м. Большие отверстия потрещали. Маленькие в удовлетворительном.

Я к тому что не все проблемы с отверстиями можно закрыть с помощью схемы №1

Arikaikai я не говорил что в данном случае надо доводить до опор! И говорил о том что надо соблюдать минимальное расстояние между стержнями. Надо было увеличить шаг арматуры и диаметр устанавливать меньше для такого отверстия.

Последний раз редактировалось Stranix, 30.07.2013 в 17:17.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:15
#44
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
к тому что не все проблемы с отверстиями можно закрыть с помощью схемы №1
Здесь про все проблемы и не говорят. Здесь говорят, что совсем не нужно во всех случаях тянуть окаймляющие стержни до опор.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:28
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Я всё равно не понял, как доведение до опоры может чем-то помочь. Если опора находится в пределах длины анкеровки - тут еще понятно, но уводить за несколько метров за длину анкеровки стержень - это ли не безумие?(
 
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:31
#46
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Я к тому что не все проблемы с отверстиями можно закрыть с помощью схемы №1
Вообще то по условиям работы схемы 1 и 2 равноценны. Принцип Сен-Венана надеюсь помните. Первая схема экономически более выгодна. Трещины же образоваться могли не от этого, мы же не видим всю картину. Но судя по этим видно, что трещины в верхней зоне плиты (по качеству бетона), что в пролете реально в зоне отверстий может образовываться только от цепных напряжений, но тогда должны быть трещины и снизу плиты, и не только должны, а должны быть еще больше. Чтобы трещины такие открылись, тем более настолько, должны быть высокие растягивающие напряжения. По вашим картинкам не совсем понятно, есть ли трещины с низу или нет. Если нет то тут скорее всего просто изменение расчетной схемы, вследствие того, что например плиты были подперты снизу шахтами, либо вообще не соблюдены были защитные слои, либо вообще 25 арматуру положили почти на нейтральной линии, при 160 мм толщине плиты вполне возможно, тогда тем более получается, что у вас и нет усиления, вот вам и трещины. Так что картинки к теме явно отношения не имеют.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:42
#47
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


В растянутой зоне, да и в общем с низу перекрытия трещин нет, даже волосяных, которые можно невооруженным глазом увидеть. Трещины есть по периметру опирания сверху, т.е колонны продавили перекрытие, думаю это еще одна из причин образования трещин в данных отверстиях. Возможно бетон не успел набрать необходимую прочность, а опалубку сняли.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:46
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
т.е колонны продавили перекрытие
колонны? о_0
 
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:47
#49
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
В растянутой зоне, да и в общем с низу перекрытия трещин нет,
Верхняя зона в пролете если что сжатая. ну раз трещин снизу нет, то это явно иная причина образования трещин, какая ну нужны схема объекта, гадать не хочется рабочий день кончился пора домой .
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:53
#50
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Верхняя зона в пролете если что сжатая.
Вы спрашивали о нижней части. Я по ней и ответил. Вопрос не в гадании был об этих отверстиях, а почему надо доводить арматуру до опор, а не установить ее просто на длину анкеровки
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 18:04
#51
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Вы спрашивали о нижней части. Я по ней и ответил. Вопрос не в гадании был об этих отверстиях, а почему надо доводить арматуру до опор, а не установить ее просто на длину анкеровки
Скорее всего о том, что в большинстве случаев этого делать не нужно...
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 08:51
#52
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


На мой взгляд всплеск моментов вокруг отверстия в разных случаях не так уж катастрофичен (примерно 10-20% от первоначального) негативная сторона любых отверстий в плите это увеличение зоны моментов от таких отверстий. Так же нельзя забывать о существовании крутящего момента возникающего в углах такого отверстия, зона такого момента довольно значительная. При армировании обрамления отверстий нужно не забывать правило о доведении до опоры 1/3 площади стержней в пролете. При условии армировании плит стержнями ф8,10мм и дополнительном армировании отверстий ф16мм возникает необходимость доводить до опоры арматуру обрамления отверстий. Как показывает практика данное требование выполнить крайне сложно т.к. модульность в строительстве уже редкое явление. По своему опыту, обрамление маленьких отверстий выполняю по 1-му варианту. При значительных всплесках напряжений в расчетной схеме в углах отверстия я стараюсь стержень завести за зону всплеска моментов плюс длина анкеровки.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 09:31
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
При условии армировании плит стержнями ф8,10мм и дополнительном армировании отверстий ф16мм возникает необходимость доводить до опоры арматуру обрамления отверстий.
Да ёлки ж.. Объясните, зачем?
 
 
Непрочитано 01.08.2013, 09:41
#54
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да ёлки ж.. Объясните, зачем?
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 10:35
#55
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Если честно у меня нету результатов институтов выводящих те или иные требования по проектированию (под стол пешком я еще тогда ходил). Но у меня на столе лежит пособие по проектированию жб конструкций где есть пункт 3,131 расстояние между стержнями доводимыми до опоры плиты, не должны превышать 400мм причем площадь сечения этих стержней на один метр ширины плиты должна составлять не менее 1/3 площади сечения стержней в пролете, определенной расчетом по наибольшему изгибающему моменту. В моей практике много встречалось вопросов типа зачем? для чего? Копание в суть вопроса редко давало результат в большинстве случаев заканчивалось следующем такой то институт проводил исследования и на основании этих исследований появился пункт в СНиПе или такой то поправочный коэффициент в расчете да вы и сами наверное уже с таким встречались.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2024, 19:57
#56
Arbeiter

Инженер
 
Регистрация: 17.08.2021
Сообщений: 13


Подскажите, пожалуйста, кто знает, как армировать отверстие в монолитной плите перекрытия, которое попадает на зону установки дополнительной арматуры, например ф12 и ф16? Интересует как армировать в этом случае - всю среднюю часть перенести на обрамляющие стержни по краям отверстия или армировать стержнями с доведением с одной стороны до края отверстия длиной 850 мм, а с другой с заведением на длину анкеровки за зону усиления? Или может есть еще какой вариант?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие450х850.png
Просмотров: 65
Размер:	27.3 Кб
ID:	263952  
Arbeiter вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2024, 20:29
#57
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Arbeiter Посмотреть сообщение
Или может есть еще какой вариант?
Если на картинке - требуемое расчётом армирование, то так и армировать, а конструктивные требования (обрамляющие стержни) - игнорировать.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2024, 21:08
#58
Arbeiter

Инженер
 
Регистрация: 17.08.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если на картинке - требуемое расчётом армирование, то так и армировать, а конструктивные требования (обрамляющие стержни) - игнорировать.
Вопрос в том как анкеровать стержни, которые упираются в отверстие (ф12)? Просто П-хомутами? Направление армирования - вертикально по рисунку.
Arbeiter вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2024, 22:25
#59
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Такой вариант - ещё не было?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие450х850.png
Просмотров: 55
Размер:	20.2 Кб
ID:	263954  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2024, 09:32
#60
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Arbeiter, ряд арматуры для использования на стройке: 6 А240, 8, 12, 16, 20, 25, 28, 32.

Руководство по конструированию ж.б. почитайте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2024, 11:24
#61
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Arbeiter Посмотреть сообщение
Просто П-хомутами?
Да.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2024, 11:29
#62
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


А может быть в углах нужно ставить доп арматуру под 45 градусов, которая и воспримет растяжение в углу?
Насколько я помню так ранее в СССР делали (старая школа), да и у китайцев тоже, насколько я помню такая схема имеется
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 30
Размер:	26.9 Кб
ID:	263960  
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2024, 12:05
#63
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
доп арматуру под 45 градусов
не помешает, чтобы перехватить диагональные трещины от углов отверстия, которые часто возникают.
хотя и не является обязательной.
у ТС вопрос немного в другом...
Цитата:
Сообщение от Arbeiter Посмотреть сообщение
всю среднюю часть усиления перенести на обрамляющие стержни по краям отверстия или армировать стержнями с доведением с одной стороны до края отверстия длиной 850 мм, а с другой с заведением на длину анкеровки за зону усиления?
Возможны оба варианта, мне первый больше нравится.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2024, 12:18
#64
Arbeiter

Инженер
 
Регистрация: 17.08.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Arbeiter, ряд арматуры для использования на стройке: 6 А240, 8, 12, 16, 20, 25, 28, 32.

Руководство по конструированию ж.б. почитайте.
Причем здесь этот ряд? У меня арматура указана согласно вашему ряду.
В руководстве обрамлению отверстий уделена одна страница и приводимый случай там не описан.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение

Возможны оба варианта, мне первый больше нравится.
Спасибо (и всем ответившим тоже).
Смутило, что зона усиления очень большая и находится (ф12) на приличном удалении от отверстия. Показалось рискованным все разносить только на обрамляющие стержни по краям отверстия. Притом, что они получаются около ф20 мм.
Arbeiter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
Утепление монолитных плит Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 08.02.2006 19:36
Армирование толстыхфундаментных плит londa_w Железобетонные конструкции 1 26.01.2006 19:15