Добрый день.
Есть задача расчитать сборные ж/б плиты перекрытий на три стадии работы:
1. Распалубка, выемка из формы.
2. Траспортировка, монтаж.
3. Эксплуатация.
Вопросы есть по всем стадиям.
По первым 2-м: Как смоделировать работу плиты на стропах? На заводе используются балансирующие стропы, усилия в них равны, в расчетной модели так сделать не получается (или не умею). Использую нелинейный расчет, в качестве геометрически изменяемых элементов - стержни (стропы) с шарнирами.
По третьей: Как учесть вклад деформаций всей конструктивной схемы в напряжения в плите? Может есть коэффициент специальный?
Так же с удовольствием выслушаю любые рекомендации.
Спасибо.
Просмотров: 17991
 
Непрочитано 13.12.2010, 15:57
#2
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Считал сборные плиты для завода с преднапряжением толщиной 160 мм по пособию. Т.к. пролеты разные были то пришлось в MathCad алгоритм забить что бы циферки просто подставлять. В общем со скадом не связывался, т.к. такие конструктивные элементы вручную надо считать. Зачем скад? Что он в каждой бочке затычка?
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 16:17
#3
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


volksv, в моем случае помимо различий в пролетах присутствуют: различная геометрия плит в плане, разное опирание, различное количество и расположение петель, локальные нагрузки. Вручную не так уж просто определить НДС. На создание геометрической модели уходит от силы 10 минут, вот бы научиться правильно моделировать работу, тогда SCAD стал бы хорошим инструментом.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 16:43
#4
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
По третьей: Как учесть вклад деформаций всей конструктивной схемы в напряжения в плите? Может есть коэффициент специальный?
Плиты сборные - шарнирно опертые. Жесткость диска обеспечивается замоноличиванием стыков между плитами и креплением плит к стенам и между собой. Все горизонтальные усилия через плиты передаются на вертикальные диафрагмы или связи. В первом приближении горизонтальные усилия в уровне плит создают доп напряжения. Если каркас, то использут связевые плиты от колонны до колонны.
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 17:02
#5
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
В первом приближении горизонтальные усилия в уровне плит создают доп напряжения.
Это один из факторов возможного появления дополнительных напряжений в плитах, также дополнительные напряжения могут быть вызваны и неравномерностью осадок, и изгибом всей конструкции при воздействии ветра, и т.п. Вот и вопрос возникает, каким образом учесть это?
Здание крупнопанельное.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 17:18
#6
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
также дополнительные напряжения могут быть вызваны и неравномерностью осадок, и изгибом всей конструкции при воздействии ветра
Про ветер я думаю понятно.
По поводу осадок. Если между этажные перекрытия опираются по всему контуру на поперечные и продольные стены или только на поперечные несущие стены - при малом их шаге то тогда необходимо учитывать влияние разности осадок, если нет то схема гибкая и на осадки можно забить.
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 17:29
#7
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Прямоугольные плиты опираются по трем сторонам, кривые и по пяти бывают, исходя из вашей логики, необходимо учитывать разность осадок. Так как это сделать при расчете плиты отдельно, не собирая расчетную модель всего здания?
Про ветер тоже не понятно, понятно что он влияет, но вот на сколько сильно и, опять таки, как учесть это влияние?
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 17:34
#8
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Как смоделировать работу плиты на стропах? На заводе используются балансирующие стропы, усилия в них равны, в расчетной модели так сделать не получается (или не умею).
П 5.49 Пособия к СНиП по Ж/б -При применении приспособлений(самобалансирующихся траверс), обеспечивающих самобалансирование усилий междустропами, допускается массу изделия распределять между петлями в соответствии с конструкцией приспособления.

Цитата:
Про ветер тоже не понятно, понятно что он влияет, но вот на сколько сильно и, опять таки, как учесть это влияние?
Задайте ветер в виде распределенной горизонтальной нагрузги на 1 м.п. перекрытия.

Цитата:
Прямоугольные плиты опираются по трем сторонам, кривые и по пяти бывают, исходя из вашей логики, необходимо учитывать разность осадок. Так как это сделать при расчете плиты отдельно, не собирая расчетную модель всего здания?
Раскладка перекрытий есть?
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 19:54
#9
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Траверсы не всегда используются, те плиты, что необходимо расчитать, поднимаются при помощи самобалансирующих строп (чаще всего строп 6), в них одинаковые растягивающие усилия, но вертикальные реакции в строповочных петлях разные, т.к. углы между канатами и плоскостью плиты разные, разница доходит до полутора. В расчетной модели мне не удается добиться того, чтоб усилия в стропах были равны, не меняя их жесткости, чего в общем то и нельзя делать (играться с жесткостями), т.к. они тянут за собой изменения в НДС плиты. Может это ловля блох? Не стоит уделять этому столько внимания, но, тем не менее, хотелось бы справиться с такой задачкой. А еще, непосредственно при монтаже, плита может подниматься стропами без самобалансирующих устройств, как в этом случае быть? Или это не проектный случай? Ведь такое в принципе разрешено только для плит шириной до 2-х метров.

Задавать ветер в виде распределенной горизонтальной нагрузки на 1 п.м. не вижу смысла. В моем понимании, тут важно влияние ветра на плиту через деформированную от ветровой нагрузки конструктивную схему всего здания. Ветер дует - здание деформируется - в плите появляются дополнительные напряжения.

Раскладка есть, но является интеллектуальной (или какой там) собственностью (не моей), поэтому не могу выложить здесь.

volksv, спасибо за ваши ответы.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 09:43
#10
Vasily598


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 10


у меня тоже сложность возникла в моделировании самобалансирующихся строп, стержнями не получается задать стропы так чтоб "N" в них были одинаковые... а если задавать вантами то там требуется задать некое преднапряжение, что недопустимо если система геометрически изменяемая...
Vasily598 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 09:48
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


у мну вопрос, а зачем применять ванты? обойдитесь простыми стержнями - разве в Вашей расчетной модели, чтобы в стержне возникло сжатие?! ведь плита будет подвешена к стержням - значит в них будет гарантировано растяжение...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 09:54
#12
Vasily598


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 10


если стержня 3, то да.. все везде растяжение, а если 6 (как у меня) и не смоделировать самобалансирующуюся траверсу. то в нескольких стержнях-стропах присутствует сжатие.
выручайте-ГОРЮ!!!)
Vasily598 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 10:02
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Про ветер тоже не понятно, понятно что он влияет, но вот на сколько сильно и, опять таки, как учесть это влияние?
По поводу воздействия на диск перекрытия ветровой нагрузки, в помощь.
Цитата:
Рекомендации по проверке прочности сборных дисков перекрытий с применением многопустотных плит с непрерывными шпонками на боковых гранях на действие ветровых нагрузок
Москва 1990 г.
При самобалансирующихся стропах, ежели просто закрепить плиту в местах расположения петель по Z, то это будет сильно отличаться от действительности? Или стропы надо посчитать ещё?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 10:07
#14
Vasily598


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 10


Armin... стропа считать не нужно, слава богу))

просто закрепить конечно можно, но тогда не будет учтена горизонтальная составляющая (обжатие) от строп, (они соединяются над центром тяжести плиты в одной точке) хотя может это обжатие и не особо повлияет на результат, дело в том что это не проверить, т.к. не с чем сравнивать)))
Vasily598 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 10:08
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да Вы чё, при симметричном расположении опор (ГУ) обязательно будет равенство опорных реакций (усилий в стержнях. подменяющих стропы), иначе Вы получите виртуальный образец вечного двигателя-механизма.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 10:17
#16
Vasily598


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 10


не обязательно, если в плите есть отверстия под вент блоки или еще для чего, то симметричность опор не спасет
Vasily598 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 10:26
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Вы так не показали ни чертежей плит, ни расчетной схемы своей. а продолжаете спорить ни о чем. ну и оставайтесь при своем мнении.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 10:27
#18
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Думаю проще будет понимать друг друга и прочувствовать все трудности на примере вот этой расчетной схемы:
Вложения
Тип файла: zip П-188-5П на стропах.zip (4.7 Кб, 229 просмотров)
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 10:35
#19
Vasily598


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 10


вот схемка, пытался смоделировать самобалансирующуюся траверсу, результат просто атасс - работа стала отрицательная
Вложения
Тип файла: zip 1.zip (3.9 Кб, 114 просмотров)
Vasily598 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 10:58
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


про модель Vasily598 - сетка груба, попытка добиться гиперреализма - просто нечеловеческая. зачем объединять верх строп - загадка.
и есть гнуснейшее подозрение, что товарищи не знакомы с Пособием к СНИП 2.08.01-85 По проектированию жилых зданий. Выпуск 3:
"6.58. Плиты, поднимаемые за 6 точек с помощью траверсы, обеспечивающей равенство усилий во всех стропах, рассчитываются в предположении равенства вертикальных составляющих усилий, приложенных к монтажным петлям или отверстиям. Для среднего поперечного сечения вертикальные составляющие усилий, приложенных к средней паре петель (или отверстий), принимаются с коэффициентом 1,2, а вертикальные составляющие усилий, приложенных в остальных четырех точках, — с коэффициентом 0,9."
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 11:07
#21
Vasily598


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 10


стропы сверху сведены в точку над центром тяжести плиты по заданию на расчет, я ошибся случайно ввел всех в заблуждение.... плиты поднимают не через траверсу (балку), а самобалансирующимися стропами... прошу прощения.
Vasily598 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 11:50
#22
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
"6.58. Плиты, поднимаемые за 6 точек с помощью траверсы, обеспечивающей равенство усилий во всех стропах, рассчитываются в предположении равенства вертикальных составляющих усилий, приложенных к монтажным петлям или отверстиям. Для среднего поперечного сечения вертикальные составляющие усилий, приложенных к средней паре петель (или отверстий), принимаются с коэффициентом 1,2, а вертикальные составляющие усилий, приложенных в остальных четырех точках, — с коэффициентом 0,9."
Очень похоже на случай подъёма прямоугольной плиты за 6 петель. Допустимо ли руководствоваться этим же пунктом при расчете плит иной геометрии и (или) иным расположением монтажных петель.
В общем то, вопрос в том как смоделировать работу плиты на стропах в SCAD'е, так чтоб усилия в стропах были одинаковыми, при одинаковой жесткости строп, и картина деформаций была похожа на реальную. Возможно такое?
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 12:01
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


давайте зайдем с другой стороны. раз хочется иметь усилие в стропах одинаковым (во всех стропах равное усилие?), то предлагаю все-таки стропы заменить либо стержнями с приложенными к ним нагрузками, равным усилиям в стропах, либо вместо строп применить нуль-элементы (была недавно тема по заданию опоры в заданном направлении). а чтобы не получить ГИ - использовать ГУ в местах крепления строп с очень-очень маленькой жесткостью.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 12:45
#24
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Именно растягивающие усилия в стропах должны быть одинаковыми, в петлях они раскладываются на неодинаковые реакции.
В предложенных вами вариантах моделирования строп тоже не просто добиться нужного, так как усилия зависят не только от жесткости моделируемого элемента, но и от грузовой площади и жесткости самой плиты (в данном случае). Приходится играться с жесткостями строп, что влечет недопустимое искажение НДС плиты (я так предполагаю).

Стропы на заводе балансируются при помощи системы блоков, вот и возникает желание каким-либо образом смоделировать подобный механизм, результат пока что нулевой, не исключено что таким и останется. Может это просто не по силам SCAD'у? Тогда нужен другой подход искать, и не тратить впустую на это время.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 12:49
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


в скаде механизмы подобного рода моделировать нельзя. иные механизмы получается по бестолковости расчетчиков.
если в стропах усилия одинаковые, то мой первый вариант будет работать.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 13:50
#26
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Ваш вариант бы сработал при условии бесконечно жесткой связи на противоположном конце стержня, в случае висячей плиты фокус не пройдет, подобная схема уже была опробована, усилия задавал при помощи температурного сужения, чтоб не раскладывать нагрузку. Усилия разные. Сложно добиться равновесия между прикладываемыми силами и собственным весом плиты (понятно что можно сбалансировать 51-ыми малой жесткости).

Про механизмы были подозрения, уж слишком шоколадно было бы.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 16:20
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну не знаю, у кого какие там усилия получаются. вот у меня усилия в стропах равные, правда плита при этом слегка перекашивается при подъеме :-)))
Вложения
Тип файла: rar П-188-5П на стропах_модификация.rar (3.9 Кб, 177 просмотров)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 17:48
#28
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Forrest_Gump, спасибо за труд.
Посмотрел вашу схему, есть над чем подумать. Особенно над нуль-элементами, интересные штуки, по смыслу - аналог 51-го, только в местной системе координат, второй узел нужен только для ориентации местной оси X1, но вот почему тогда в нем вычисляются перемещения и идет предупреждение о геометрической неизменяемости.
А потом возник такой вопрос: Зачем он тут вообще нужен, этот нуль-элемент? Удалил их из схемы - на усилиях в стропах ни как не отразилось. Характер деформаций остался прежним, может численные значения изменились, но пока не важно.
Большие и неравномерные перемещения в схеме из-за того что напряжения в стропах не уравновешиваются собственным весом и между центром тяжести плиты и равнодействующей усилий в стропах имеется плечо.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 18:01
#29
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Forrest_Gump, браво!! Отлично справился с поставленной задачей.

aandrew можно вас попросить теперь сравнить НДС в плите с смоделированной с самобалансирующимися стропами и НДС в плите просто подвешенной на стержни. Такое чувство что результат будет отличаться процентов на 5.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 19:30
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


зачем я ввел нуль-элементя - ради того, чтобы стропы (их заменяющие стержни) могли перемещаться только вдоль своей оси (имитация работы троса). можно, конечно, заменить их обыкновенными граничными условиями - потому что изгибная жесткость стержня с сечением как у троса - мала (моменты в нем будут малозначительны). но хотелось добиться чистоты эксперимента - потому и ввел нуль-элементы.
P.S. вопли скада об ГИ во вторых узлах нуль-элементов - издержки самого скада. узлы ведь не закреплены никак.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 10:57
#31
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Forrest_Gump, браво!! Отлично справился с поставленной задачей.
Если задачей считать получение одинаковых усилий, то стравился. Однако в плите нереальные перемещения. Допустимо ли предположить что они (деформации) на напряжения в плите никак не влияют?

Цитата:
aandrew можно вас попросить теперь сравнить НДС в плите с смоделированной с самобалансирующимися стропами и НДС в плите просто подвешенной на стержни. Такое чувство что результат будет отличаться процентов на 5.
Само собой разумеется. Деформации, по понятным причинам, сравнить не получится, в схеме с равными напряжениями, плита начинает вращаться, а напряжения пожалуйста. Разница есть, в 5% не укладывается, хотя тут вопрос того, что и с чем сравнивать. Прикладываю картинки, первые 2 из выложенной схемы П-188-5П, вторые две - другая плита, сначала без выравнивания усилий, потом с выравниванием.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
зачем я ввел нуль-элементя - ради того, чтобы стропы (их заменяющие стержни) могли перемещаться только вдоль своей оси (имитация работы троса). можно, конечно, заменить их обыкновенными граничными условиями - потому что изгибная жесткость стержня с сечением как у троса - мала (моменты в нем будут малозначительны). но хотелось добиться чистоты эксперимента - потому и ввел нуль-элементы.
Обычными граничными условиями (в общей системе координат) обойтись бы не удалось, они б просто "сожрали" усилия в стропах.

Стропы уже жутко надоели.
Теперь в большей степени волнует другой вопрос. Изделия типовые, нагрузки на них тоже типовые, однако для разных объектов (различной этажности, с разными инженерно-геологическими условиями) для армирования плит применяют разные арматурные каркасы, чем выше дом и чем хуже ИГУ, тем больше закладывается арматуры. Как это учесть при расчете отдельной плиты. Сравнивал результаты подбора арматуры в плитах из общей расчетной модели здания и отдельно расчитанных, во вторых арматуры требуется больше. Ждал, честно говоря, другого результата.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: без выранивания.jpg
Просмотров: 153
Размер:	38.7 Кб
ID:	50051  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С выравниванием.jpg
Просмотров: 121
Размер:	37.7 Кб
ID:	50052  Нажмите на изображение для увеличения
Название: П90 без вырав.jpg
Просмотров: 156
Размер:	53.0 Кб
ID:	50053  Нажмите на изображение для увеличения
Название: П90 с вырав.jpg
Просмотров: 126
Размер:	52.0 Кб
ID:	50054  
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 11:04
#32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Однако в плите нереальные перемещения. Допустимо ли предположить что они (деформации) на напряжения в плите никак не влияют?
перемещения в данной задаче - вообще вопрос десятый. Вас должны интересовать относительные перемещения. почему получились такие страшные абсолютные значения перемещений - да потому что упругие опоры заданы очень податливыми (малой жесткости) для того, чтобы задача не получилась ГИ и в тоже время эти самые упругие опоры не вносили значимых искажений в НДС плиты.
говоря про обычные ГУ, я не говорил, что надо по всем степеням свободы наложить жесткие связи. по оси зет надо было бы снова ввести податливую опору.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 12:30
#33
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Изделия типовые, нагрузки на них тоже типовые, однако для разных объектов (различной этажности, с разными инженерно-геологическими условиями) для армирования плит применяют разные арматурные каркасы, чем выше дом и чем хуже ИГУ, тем больше закладывается арматуры
Не согласен. Армирование плит зависит о пролета. арматурные каркасы могут вообще не применяться (многопустотки с одной только верхней и нижней преднапрягаемой арматурой стендового безопалубочного формирование). Я например подбираю плиты по каталогу производителя только в зависимости от пролета и нагрузки, все остальное в расчете плит ловля блох. Другое дело слабые места крупнопанельных зданий это обеспечение диафрагменного действия перекрытий, соединение их между собой, крепление стеновых панелей между собой и с плитами перекрытий. Плита быстрее соскочит со стеновой панели чем разрушиться от различных деформаций здания.
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 15:32
#34
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Отвечу, на всякий случай.
Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Я например подбираю плиты по каталогу производителя только в зависимости от пролета и нагрузки, все остальное в расчете плит ловля блох.
Для груглопустоток может и ловля блох. А я к каждому изделию, можно сказать, индивидуально подхожу, лишней арматуры стараюсь не закладывать. Вот и сомнения, все учел или не все.

Ну и новый вопрос.
Как учесть при расчете сборной ж/б плиты наличие круглых кабель-каналов (d=32/40 мм) электроплетей в ее теле (желательно с помощью SCAD'а)?
Сейчас смоделировал зоны расположения каналов двойным слоем пластин с зазором 40 мм. Как получить требуемое армирование с учетом трещиностойкости?
SCAD не подбирает однослойное армирование?
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 07:33
#35
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Как учесть при расчете сборной ж/б плиты наличие круглых кабель-каналов (d=32/40 мм) электроплетей в ее теле (желательно с помощью SCAD'а)?
Сейчас смоделировал зоны расположения каналов двойным слоем пластин с зазором 40 мм. Как получить требуемое армирование с учетом трещиностойкости?
SCAD не подбирает однослойное армирование?
с помощью scad - никак. да и зачем? если сборная плита, то вероятнее всего она работает по балочной схеме. тогда можно обойтись классическим ручным счетом. много ли скушают кабель-каналы от несущей способности плиты?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 09:44
#36
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
да и зачем? если сборная плита, то вероятнее всего она работает по балочной схеме. тогда можно обойтись классическим ручным счетом. много ли скушают кабель-каналы от несущей способности плиты?
В преобладающем большинстве случаев трещины в этих плитах образуются (зарождаются) как раз вдоль кабель-каналов, и не только на стадии эксплуатации, но и во время транспортировки и распалубки/монтажа на стропах (когда плита работает не по балочной схеме). По прочности плиты проходят, а трещиностойкость не обеспечивается.
Раз с помощью SCAD никак, попробую ручками. Спасибо за ответ.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 09:47
#37
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
По прочности плиты проходят, а трещиностойкость не обеспечивается.
Значит нужно дополнительно армировать возле каналов. Не пробывали? В какой зоне (части) плиты размещаются каналы? в нижней?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 09:51
#38
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Не пробЫвали?
Доколе??? Слишком часто... на этом форуме... в этом слове...
 
 
Непрочитано 31.05.2012, 10:00
#39
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Доколе??? Слишком часто... на этом форуме... в этом слове...
распни меня. за мои многочисленные орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 10:25
#40
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Не надо, он мне с дипломом помог !!!

aandrew
Может я не в ту степь, да и может и неверно...

ГОСТ СПДС "Основные требования..."
Цитата:
3.8 строительное изделие: Изделие (как правило, промышленного производства), предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций, зданий и сооружений.
ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей
Цитата:
4. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Рабочие чертежи строительных изделий (далее - изделий) выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109, ГОСТ 2.113 и с учетом дополнительных требований настоящего стандарта.
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
Цитата:
Расчеты по прочности бетонных и железобетонных конструкций следует производить из условия, по которому усилия, напряжения и деформации в конструкциях от различных воздействий с учетом начального напряженного состояния (преднапряжение, температурные и другие воздействия) не должны превышать соответствующих значений, установленных нормами.
Цитата:
Расчеты по устойчивости формы конструкции, а также по устойчивости положения (с учетом совместной работы конструкции и основания, их деформационных свойств, сопротивления сдвигу по контакту с основанием и других особенностей) следует производить согласно указаниям нормативных документов на отдельные виды конструкций.
Цитата:
Расчет бетонных и железобетонных конструкций по образованию трещин следует производить из условия, по которому усилия, напряжения или деформации в конструкциях от различных воздействий не должны превышать соответствующих их предельных значений, воспринимаемых конструкцией при образовании трещин.
Я к чему это...
Мне кажется (я не знаю), что вы сами задаёте типовую конструкцию.
Вы решаете сколько нагрузки ей нести и выпускаете её типоразмеры.
Скажем "плита 1 т", "плита 5 т", "плита 10 т"...
Соответственно проектировщик потом просто подбирает ваши плиты вставляя в разные места здания разные плиты по вашим обозначениям.
А ваша задача максимально дать информацию проектировщику, чтобы ему не пришлось гадать.

Например расчёты сборных плит, я считаю, должны быть доступны на вашем сайте.
При это расчёты должны быть очень подробными и содержать выводы понятные даже не строителям.
Там же напряжённые состояния плит от разных проектных нагрузок.
Только тогда проектировщик сможет применить ваше изделие не боясь.

Ведь проектировщик КЖ не обязан в модели SCAD моделировать ваши плиты до всех деталей. Его задача вставить в модель одну пластину с характеристиками полученными из паспорта/сертификата на изделие.
И на вашем сайте должна быть инструкция "как вставлять сборные плиты в модель здания в SCAD".
Мне так кажется. Здесь могу ошибиться.

Кстати.
Цитата:
Исходим из того что при четырехточечной подвеске работают всегда два стропа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=926539#post926539
И ведь оно так и будет...
Вы же это учитываете ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 31.05.2012 в 10:31.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 11:14
#41
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Значит нужно дополнительно армировать возле каналов. Не пробывали? В какой зоне (части) плиты размещаются каналы? в нижней?
В нижней зоне, можно сказать лежат на нижней сетке из 5ВрI с ячейкой 150 и даже подвязываются к ней. Выходит слой бетона от нижней поверхности плиты до канала от 30 (реально и 25 м.б.) до 50 мм (50 ближе к распаечныем коробкам). На это я обратил внимание, но никаких действий пока не было предпринято, чтобы можно было убедиться в том, что приподнять плеть будет достаточно. С дополнительным армированием тоже не все так просто, бывает что из-за него образуются трещины. Только эксперимент и практика могут показать верное решение.

Tyhig, Пожалуй не в ту степь. Мы сами себе проектировщики, и элементы конструкций лишь отдаленно можно назвать типовыми, обычно для каждого объекта выпускаются свои изделия и рассчитываются на конкретные нагрузки.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати.
Цитата:
Исходим из того что при четырехточечной подвеске работают всегда два стропа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=926539#post926539
И ведь оно так и будет... Вы же это учитываете ?
Не. У нас самобалансирующиеся стропы. Диагональный случай невозможен. Теоретически возможны другие "косяки", но к расчетному случаю они отношения уже не имеют.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 11:29
#42
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
самобалансирующиеся стропы
А у вас как они выглядят ? =)
Точно самобалансирующие ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 12:30
#43
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Вот как-то так. По две таких штуки через V-образный балансир на крюк крана цепляются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балансир.PNG
Просмотров: 94
Размер:	49.1 Кб
ID:	81296  Нажмите на изображение для увеличения
Название: V.jpg
Просмотров: 73
Размер:	9.4 Кб
ID:	81297  
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 13:23
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Просто ради любопытства.
Стропа самобалансирующие, то есть ходят туда сюда наверное и без ограничений.
Далее плита стропуется рабочим внизу. По правилам плита поднимается краном на 0,5 м. Рабочий проверяет устойчивость плиты, то что везде всё захватилось. Если надо выправляет плиту вертикально/горизонтально. Сдвинуться плите мешает трение в блоке.
Далее груз поднимается к месту монтажа.
Если так оно и есть, то при поднятии возникает динамика превосходящее трение в блоке.
Центр тяжести не может находиться точно по центру.
Плита на таком стропе оказывается неустойчива и по идее должна опрокинуться.
После опрокидывания плита будет висеть на тех же четырёх стропах, но в устойчивом положении.

Если плита относилась к перекрытию, то рабочему придётся её переворачивать на месте монтажа.
Или же рабочие на дневной поверхности, удерживающие тросы для удерживания груза в положении монтажа, должны будут постоянно бороться с динамикой плиты и выпрямлять её. Тогда высота поднятия ограничивается применением рабочих снизу, их остротой зрения, весом тросов, т. е. около 20-30 м наверное.

Ясно, что у вас как-то получается монтировать.
Не пойму как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 14:44
#45
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Мне редко приходится наблюдать стропы. Ваша логика понятна. Ответить пока нечего, сам не понимаю, как это происходит. Пока могу сказать следующее:
- в основной массе плит перекрытий центр тяжести изделия имеет эксцентриситет относительно крюка на более 250 мм, специально строповочные петли так устанавливаются;
- ограничители на стропах есть, но до них дело не доходит;
- рабочие не участвуют в выравнивании плит.
Надо сходить посмотреть на строповочное устройство, а потом попробовать решить задачу динамики. Что не сделаешь ради любопытства)
aandrew вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет сборной сплошной ж/б плиты перекрытия в SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б плиты по стальным балкам Юный ПГС-ник Железобетонные конструкции 15 30.11.2010 17:01
Расчет монолитной ж/б плиты помогите, запуталась lwena Железобетонные конструкции 11 18.03.2010 04:59
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58