монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2010, 00:17 #1
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста
виталий84
 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 2

Здравстуйте. Подскажите, пожалуйста! Требуется запроектировать монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста. Есть ли серия на такую конструкцию? Как проще посчитать перекрытие, как учитывать в расчете и в конструировании совместную работу бетона и опалубки?
Просмотров: 75971
 
Непрочитано 20.12.2010, 09:42
#2
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Ищи в поиске. Таких тем была уже куча.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 10:02
#3
Hooliganka

инженер-реставратор
 
Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122


мы подобное перекрытие армируем горизонтальными плоскими каркасами, укладываемыми в волну таким образом, чтобы поперечная ар-ра была внизу, лежала на выступающем ребре волны (обычно используем профнастил Н75 ГОСТ 24045-94), тогда у рабочей получается нужный контакт с бетоном. И вверху укладываем сетку (конструктивно). Толщина такого перекрытия 100 мм (для жилых и общественных зданий).
К сожалению, о наличии серий не знаю.
В расчете профнастил не учитываем, используем лишь как несъемную опалубку. А плиту считаем как обычную плиту (подбор арматуры на ширину 1 м при расчетном пролете). Правда, надо помнить и о шаге под профнастил
Hooliganka вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 11:11
#4
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Еще подумайте, как лучше укладывать листы профнастила, в "нормальном" положении или в "перевернутом".
Вложения
Тип файла: pdf пример.pdf (6.2 Кб, 8001 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 19:50
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Еще подумайте, как лучше укладывать листы профнастила, в "нормальном" положении или в "перевернутом".
Но самое пристальное внимание уделите огнезащите Вашей несъемной опалубки. Если Вам удастся решить вопрос с огнезащитой, то можете учесть и совместную работу профлиста и бетона, предусмотрев определенные конструктивные мероприятия.
 
 
Непрочитано 20.12.2010, 21:34
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Но самое пристальное внимание уделите огнезащите Вашей несъемной опалубки. Если Вам удастся решить вопрос с огнезащитой, то можете учесть и совместную работу профлиста и бетона, предусмотрев определенные конструктивные мероприятия.
а можно несъемную опалубку сделать съемной и сэкономить на ней
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 22:48
#7
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а можно несъемную опалубку сделать съемной и сэкономить на ней
это уже будет другой тип перекрытия и совсем другое армирование.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 23:16
#8
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а можно несъемную опалубку сделать съемной и сэкономить на ней
Фишка монолита по профнастилу в том что не надо опалубку делать))))
И больше ни в чем
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 23:35
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Фишка монолита по профнастилу в том что не надо опалубку делать))))
И больше ни в чем
И еще в том, что не требуется, как после снятия обычной опалубки, облагораживать бетонную поверхность.
 
 
Непрочитано 21.12.2010, 05:32
#10
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Аесли профнастил - только опалубка и не включается в работу перекрытия (а это довольно геморное мероприяие!) - при чем тут огнезащита? Защитный слой до рабочей арматуры требуемый и все тут. А говорил я о том, что при несимметричном рисунке профиля профнастила выгодно иногда и перевернуть листы,бетона при этом уйдет существенно меньше. Ну, или прорабу подсакзать это сделать
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 09:25
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Аесли профнастил - только опалубка и не включается в работу перекрытия (а это довольно геморное мероприяие!) - при чем тут огнезащита?
В этом случае огнезащита, действительно, не нужна. Но дело в том, что автор темы хочет включить в работу и профнастил...
 
 
Непрочитано 21.12.2010, 15:01
#12
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Ищите в download и изучайте "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом".
beholder вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 16:00
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Фишка монолита по профнастилу в том что не надо опалубку делать))))
И больше ни в чем
а разве то, что ребристое перекрытие дешевле плоского не фишка?


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
И еще в том, что не требуется, как после снятия обычной опалубки, облагораживать бетонную поверхность.
а зачем облагораживать? подшить ГКЛ и делов...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 16:56
1 | #14
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от виталий84 Посмотреть сообщение
как учитывать в расчете и в конструировании совместную работу бетона и опалубки?
Для общего развития можете почитать еще про анкера "NELSON":http://nelsonua.com/content/view/29/50/
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 17:32
#15
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Поищите :
-СТО 0047-2005;
-Рекомендации по проектированию монолитных ж-б перекрытий со стальным проф. настилом.
troja вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 12:31
#16
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Я расчитываю железобетон отдельно от профнастила, и соответственно подбираю арматуру. Но такой вопрос: профнастил нужно расчитать на вес свежеуложенного бетона, у меня пролет 6 м. и получаются большие прогибы, тогда я рассчитываю, поставив временные опоры, получается трех пролетная балка пролетом 2 м., по напряжениям и прогибам проходит, но потом же опоры убираются и остается один пролет 6м.Как себя поведет настил или при отвердении бетона пролет уже не влияет?

Я подобрал основную арматуру d=14 по одной в каждом гофре, как укладывается поперечно ей арматура, ее надо гнуть по волнам гофров???

Последний раз редактировалось Jaroslav222, 26.01.2011 в 12:40.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 12:42
#17
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Как себя поведет настил или при отвердении бетона пролет уже не влияет?
Не влияет. Во первых: - профнастил "прилипнет" к ж.б. плите и она должна выдержать все эти 10 кг на кв. метр ))), а во вторых даже если не прилипнет, то надо подобрать такой профнастил чтоб он сам себя на 6-ти метровом пролете держал.
По поводу проектирования ж.б. плиты по профнастилу - я от этого отказался, как-то не особо выгодно получается. Простой профнастил в работу не включается, необходим специальный профнастил с выштампованными "зубчиками" которые и анкерятся в бетоне, но он дорогой и себя не оправдывает. Второй способ - приваривать (ооочень осторожно, т.к. толщина профнастила маленькая) арм. стержни, чтоб они включили профнастил в работу. В общем если у вас нет опалубки, но есть много ненужного профнастила то можно и применить.
Я клал поперечную арматуру поперек волн, а на нее продольную. Поэтому рабочую высоту ж.б. плиты брал от верха профнастила, бетон в волнах взял простой нагрузкой.
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 12:52
#18
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Я клал поперечную арматуру поперек волн, а на нее продольную. Поэтому рабочую высоту ж.б. плиты брал от верха профнастила, бетон в волнах взял простой нагрузкой.
Если я взял профнастил высотой 75, а бетон тоже высотой 75 от верха настила, и если армировать по вашему методу, получается жб плита высотой 75 мм, в сравнении как мне предлагали без профлиста брать высотой 180 мм.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 13:02
#19
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
получается жб плита высотой 75 мм
по моему методу так и получается.
По идее можно заармировать ребра плиты так как в типовой ребристой плите ... тогда нижняя часть бетона тоже включиться в работу, но будьте настороже - ваши идеи на чертежах могут не воплотиться на стройке, по этой причине я и не армировал бетонные выступы.

Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 26.01.2011 в 14:24. Причина: дополнил
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 18:42
#20
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Я ставлю в каждый гофр по вертикальному каркасику (снизу рабочий стержень, сверху - конструктивно) и объединяю их поверху распределительной конструктивной арматурой. Для фиксации нижнего рабочего стержня от горизонтальных перемещений в гофре при бетонировании, подвязываю к нему перпендикулярно горизонтальный коротыш, который упирается торцами в стенки гофра. А профнастил в расчете не учитываю - только как несъемная опалубка.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 19:31
#21
VikaLupan

проектировщик
 
Регистрация: 21.01.2010
Земля
Сообщений: 109
<phrase 1= Отправить сообщение для VikaLupan с помощью Skype™


Расчет монолитного перекрытия по профлисту выполняется по руководству с одноименным названием! А серия профлиста выбирается та которую могут у вас на стройке заказать, допустим в руководстве берется серия которая катается на Челябинском заводе, а вы можете заказать только допустим с Липецкого металургического завода, у них характеристики прочносные разные.
Пролет такого перекрытия не более 1.5м! Учтите так же условия окружающей среды, если слишком влажные то профлист прослужит не более 10 лет, от того арматуру надо заказать на порядок больше. Как писалось ранее армируется оно путем установки плоских каркасов в каждую гофру, так же по прогонам устанавливается анкера сдвига. Сверху так же по укладывается арматура диаметра 12го с шагом 200 в обоих направлениях.
__________________
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет
VikaLupan вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 22:43
#22
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Второй способ - приваривать (ооочень осторожно, т.к. толщина профнастила маленькая) арм. стержни, чтоб они включили профнастил в работу
Вообще то профнастил в этом случае прожигается и эти "штыри" варятся к прогонам.

Последний раз редактировалось Just Dream, 26.01.2011 в 22:58.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 05:25
#23
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Нет... Вы читали #16 от "Iroslav222" - по поводу гнутья арматуры по гофрам профлиста...
Я просто в ШОКЕ.
Или, тоже стоит чего-то: #19 от "Алексей_ pgs"...
"По МОЕМУ МЕТОДУ так и получается".
"ПО ИДЕЕ МОЖНО заармировать ребра плиты как в типовой серии" (но по мнению автора этого делать не стоит). "ведь тогда нижняя часть БЕТОНА тоже включится в работу". (Давайте вспомним о том, чему НАС учили в ВУЗах - в растянутой зоне ЖБ элементов растягивающие усилия воспринимаются не БЕТОНОМ а только арматурой). Причём ни в каком документе не регламентируютя требования к бетону растянутой зоны элемента....
Видимо не имея никакого представления об вышеизложенном, товариСчу "Алексей_pgs" намного проСче долбать Ваши мозги, чем армировать "бетонные выступы" (в простонародье - рёбра ЖБ элементов).

Последний раз редактировалось VVN59, 27.01.2011 в 06:25.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 09:27
#24
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Нет... Вы читали #16 от "Iroslav222" - по поводу гнутья арматуры по гофрам профлиста...
В #3 написано, что "мы подобное перекрытие армируем горизонтальными плоскими каркасами, укладываемыми в волну", а как же можно уложить в волну, если не гнуть?
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 10:13
#25
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Второй способ - приваривать (ооочень осторожно, т.к. толщина профнастила маленькая) арм. стержни, чтоб они включили профнастил в работу. В общем если у вас нет опалубки, но есть много ненужного профнастила то можно и применить.
Я клал поперечную арматуру поперек волн, а на нее продольную. Поэтому рабочую высоту ж.б. плиты брал от верха профнастила, бетон в волнах взял простой нагрузкой.
Рекомендую освежить в памяти руководство по проектированию монолита по пронастила, а также требования по сварке, прежде чем писать такие вещи
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 10:44
#26
VikaLupan

проектировщик
 
Регистрация: 21.01.2010
Земля
Сообщений: 109
<phrase 1= Отправить сообщение для VikaLupan с помощью Skype™


Так выполняется армирование монолитного перекрытия по профнастилу.Чертеж1.dwg
А пособие по расчету называется: Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом

Алексей,
что б профлист работал совмесно с бетоном на нем специально сделаны рифы, которые обеспечивают ту самую совмесную работу. А вами упомянутый анкер обеспечивает прочность при сдвиге на опорах по концам настила, в эту же работу включаются и рифы.
__________________
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет

Последний раз редактировалось VikaLupan, 27.01.2011 в 11:54.
VikaLupan вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 22:28
1 | #27
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


У меня такой вопрос: на стадии возведения профлист прогибается, величина этого прогиба ограничивается расчётом по формуле 6 п. 4.7 "Рекомендаций". Затем бетон твердеет и прогиб из формулы 6 закрепляется в затвердевшем бетоне. Далее под уже полезной нагрузкой ж.б. плита прогибается, этот дополнительный прогиб проверяется по формуле 25 п. 4.24 "Рекомендаций".

Прогиб на стадии возведения и на стадии эксплуатации складываются, а если прогиб перекрытия на стадии эксплуатации проверяется на соответствие эстетико-психологическим требованиям, то величину прогиба надо отсчитывать от линии, соединяющей опоры, т.е. на стадии эксплуатации в формуле 25 надо добавить прогиб профлиста, который возник ещё при возведении. Так?

Вот ссылки на литературу:
1. Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом
2. СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированому настилу
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 19:33
1 | #28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Из Рекомендаций:
Цитата:
3.8. Стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлестки.
- почему нахлёстка запрещается?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 19:50
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


eilukha, точного ответа не знаю.

Там в месте прогонов лист обивается ногами рабочих. Ну по слухам.
И, соответственно, для, например, кровель по профнастилу (не ж.б.) рисуют 2 вида узлов: встык + такой же нахлёстный лист сверху с нахлестом по 300 мм в бока или сразу нахлёст.
И там и там есть перерасход. Может быть имелся в виду перерасход ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 20:05
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Несущую способность готовой плиты нахлёст уменьшить же не может?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 20:13
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Несущую способность готовой плиты нахлёст уменьшить же не может?
Ну а как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 20:14
#32
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Несущую способность готовой плиты нахлёст уменьшить же не может?
Один лист будет "скользить" относительно другого листа в месте нахлёста. Может это имелось в виду...?
Хотя вряд ли...
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 21:35
1 | #33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Из Рекомендаций:
- почему нахлёстка запрещается?
Где сказано, что запрещается? Сказано "следует" - т.е. из здравого смысла следует, что нахлест не нужен, поэтому делаем впритык. Как-то так, наверно... )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 10:04
#34
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А как происходит огнезащита балки, ведь есть зазор между гофрой и верхней поверхностью балки?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 11:02
#35
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А как происходит огнезащита балки, ведь есть зазор между гофрой и верхней поверхностью балки?
Либо заранее красят, либо кисточкой прокрашивают зазор.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 11:41
#36
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Либо заранее красят, либо кисточкой прокрашивают зазор.
А как же доступ для измерения и контроля состояния?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2017, 03:57
#37
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Привет всем! Нигде не нашёл пункта про нахлёстку профлиста ВДОЛЬ направления. Кто как делает, подскажете..? Нашёл тут один уже сделанный проектик, нахлёст в нём сделан, и он около опоры.
Один лист перекрывает другой (около опоры) на 300-400мм. А у вас как с этим..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2017, 17:47
#38
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от VikaLupan Посмотреть сообщение
Пролет такого перекрытия не более 1.5м!
Откуда инфо?
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2017, 09:13
#39
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А как происходит огнезащита балки, ведь есть зазор между гофрой и верхней поверхностью балки?
"Задувается" при безвоздушной окраске, подкрашивается кистью или забивается минеральными ламелями.
Красить заранее значит в 80% случаях все переделывать после заливки перекрытия и сопутствующих протечках.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А как же доступ для измерения и контроля состояния?
Контроль состояния исключительно визуальны - отсутствие трещин, отслоений и т.д. Толщину покрытия, при желании, проверить можно.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2017, 09:29
#40
mot32


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66


Скинь адрес - вышлю пособие (сам лично сканировал . я б и выложил для всех - не знаю как......)
mot32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Рабочие чертежи монолитного прекрытия по металлическим балка и опалубкой из профлиста Artmen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.01.2010 11:04
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Предварительно напряженное монолитное перекрытие Abzorbo Железобетонные конструкции 31 05.02.2008 19:29