Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный?
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306
|
||
Просмотров: 59742
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Семенов Сергей!
Это шарнирный узел! Принцип простой - если крепление колонны к фундаменту через опорную плиту, даже при наличии траверсы или ребер жесткости - всегда конструктивный шарнир, т.к. опорная плита в месте крепления болтов не обладает соответствующей изгибной жесткостью способной передать момент на фундамент (появляется фибровая текучесть). Только крепление через траверсу дает жесткое сопряжение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Начинаешь считать свой узел с учетом момента, подбираешь толщину плиты, анкерные болты, в этом случае для твоих нагрузок которые брал в расчете - узел будет жестким. Не забыть еще проверить отклонение верха колонны в горизонтальном направлении с учетом податливости опорной пластины, если укладывается в допустимые значит все - жесткий.
гиппопо "Только крепление через траверсу дает жесткое сопряжение" Ошибаешся. Посмотри на досуге серию http://dwg.ru/dnl/2962 Там краны грузоподъемностью до 20тонн и сейсмика до 9 баллов Последний раз редактировалось MasterZim, 11.01.2011 в 23:57. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Спасибо большое за ответы.
К MasterZim: может, вопрос немного не по теме...А как можно учесть податливость опорной пластине в расчетном комплексе Scad? То есть, если с учетом податливости максимальное горизонтальное перемещение верха колонны меньше допустимого, то узел со всей вероятностью можно считать жестким?(как в плоскости, так и из плоскости) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1) Условия опирания пластинки (односторонние связи, трение, болты и т.п...)? 2) Расчет упругий целиком и если предел текучести где-то превышен - увеличиваете сечения? Или работаете с диаграммами материала..? з.ы. просто всегда была интересна работа этого узла "в подробностях"... Но то, что он может быть жестким - нет сомнений - литературы масса, правда в том же справочнике проектировщика для зданий на крайнем севере он называется как "жесткий для бескрановых зданий", но жесткий. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/3378 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
ООО, опять дискуссия!
![]() MasterZimу: Нет, я про колонну из двутавра. Связи из плоскости - это понятно! ![]() ![]() Мне тоже очень интересна работа этого узла в подробностях! ![]() Хорошо, и еще вопрос. Здание - обычный склад 10х20 и высотой 5 метров. Понятно, что жесткое опирание не нужно. Принял такую же базу на четырех болтах. Считаю, как шарнир. Или так же еще проверить и на момент? ![]() MasterZimу: Спасибо за совет про оболочечные элементы. Обязательно поэкспериментирую! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Цитата:
Насчет книг, благодарности не мне, а тем кто выложил. Кстати из той же серии полезная книжка http://dwg.ru/dnl/3246 Последний раз редактировалось MasterZim, 12.01.2011 в 01:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Это делать не нужно. Достаточно ввести горизонтальные связи по покрытию (в виде распорок и раскосов) Через эти связи все горизонтальные нагрузки разбегутся к вертикальным связям и на фундаменты
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
А без связей не разбежится?, профлист же все таки принимают за жесткий диск!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
В СНиПе вроде как нет указания, что покрытие из профлиста - это жесткий диск покрытия. Есть только упоминание что при таком покрытии можно не проверять на общую устойчивость балки. В СТО есть расчет, но и там не все так гладко. Так что если реальный объект и ответственность на Вас, то либо очень внимательно рассчитайте профлист и его крепление или уж лучше поставте связи и спите спокойно... Что меня всегда пугало при фразе жесткий диск покрытия из профлиста, так это элементы крепления... Саморезики, которыми он крепится уж очень хлипкие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Ну посчитаешь ты профлист по инструкции ЦНИИИСК, запроектируешь узлы, а потом на стройке будешь стоять рядом с монтажником дядей Васей и следить, чтобы он саморезики в каждой волне прикрутил? Или в нужных местах сдвоенный профлист уложил? Да эти "лишние" листы на дачу упрут. А связь, вот она, ее сразу видно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
В схемке из поста 22 усилия и не будут передаваться на связи так как нет ни жесткого диска перекрытия ни горизонтальных связей. Эта схема вообще не доведена до ума. Вопрос из последнего поста вообще убивает.
Вы вообще не вводите никакие конструкции покрытия, а говорите о пространственном расчете каркаса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Че за рассуждения, а схем нет?
![]() Цитата:
И вообще, саморезики не такие уж и хлипкие, из прогона их не выдернет. Разрушение происходит от смятия кромок профлиста. По теме. Я вот считаю узел жестким. Коллега напротив считает его шарнирным. за все время пока работаю, переубедить не удалось ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Задолбали ленивые студенты... (прошу прощения но действительно задолбали)
AspirantMK, вот посмотрите две схемы (если вам лень над ними поработать и подумать). А теперь оцените перемещения. Уменьшения перемещения по Х в 5 раз при введении горизонтальных связей. Вы бы еще консольную стойку поставили и кричали на каждом углу, что связи ничего не дают я знаю... Учиться, учиться и учиться Вам мой совет. Последний раз редактировалось professor_off, 12.01.2011 в 18:41. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
То Ваhil:
Извините за тупость, но не очень понятно, как смоделировать стержнями! А можно посмотреть какую-нибудь схемку для саморазвития! ![]() То MasterZim: А можно ли в Скаде учесть податливость пластины упругой связью? Я просто не очень хорошо с ними знаком! Несколько раз применял подобный узел и считал его шарнирным, но при этом проверял на момент базу и колонну. Все-таки, видимо, мнения насчет узла разные! ![]() Кстати, похожий узел, только на восьми болтах(четыре из которых находятся во внутренней зоне двутаврового сечения) один преподаватель из универа расценил как шарнир! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если этот узел не пройдет на момент - он и станет шарнирным, как мне здесь уже объясняли. Но меня учили делать шарнир через плиту располагая болты по бокам от стенки - 2 штуки на базу - двутавровые фахверковые стойки мы всегда так и крепили. И все. Ну и шпоры либо упоры, если поперечная сила велика... А с 4-мя болтами в направлении наибольшей жесткости, при расчетной толщине плиты - понятно, что жесткий. Это и серии, и многочисленные книги (кстати, Ольков, соавтор Горева - действительный член РААСН, а сам Горев - член-корреспондент). А тут еще и заморскую литературу предоставили, где узел тоже жесткий... И все доводы в пользу его шарнирности меркнут... Опять же, на работе, где учили, файлы MathCADовские по многочисленным пособиям, с подбором плиты и, если надо, ребер для этого узла...
А расценивать - это прикольное занятие =) |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
чтобы делать базу шарнирной надо ставить вертикальные связи в направлении поперечной рамы и горизонтальные связи по периметру покрытия профлист крепится с шагом не более 300-400 мм, попробйте посчитать балку обычно ей 2-3 м между раскреплениями хватает, чтоб фи было больше 1, то есть достаточно чтоб 1 из 10 саморезов крепко сидел |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Как вариант можешь под опорную плиту задать упругое основание. Так как под плитой бетон (раствор), то когда будешь определять в табличке коэффициенты упругого основания (SCAD) задай модуль упругости для бетона марки 200. К узлам плиты, где расположены анкерные болты, работающие на растяжение добавь стержни длиной примерно метр (продли вниз как бы в тело фундамента) и жесткость им задай - кругляк по диаметру анкерного болта. Низ стержня закрепи по Z. Только упругое основание задавай не под всей плитой, а только под сжатой зоной. Сначала естественно надо задать под всей плитой, потом посмотришь где значение R меняет знак, и оставишь только сжатую зоны под плитой. Иначе будет ошибка. Еще раз - все зависит от внешних усилий и конструкции узла. Если узел момент не держит - шарнир, если держит - жесткий, ну и пластинка опорная может быть и 8мм толщиной и 80мм, тоже разница. Последний раз редактировалось MasterZim, 12.01.2011 в 21:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Учет профлиста как жесткого диска покрытия - это совершенно не тоже самое, что раскрепление балки. Читайте СНиП и учебную литературу... Жесткий диск покрытия нужен для передачи горизонтальных сил и думаю тут уже одним саморезиком в центре какой-то эфимерной балки не отделаться
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Меня тоже так учили!Но вот однажды так же услышал дискуссию инженеров, потом еще раз... И сам засомневался и решил все же выяснить!
То MasterZIm: спасибо, теперь вроде бы, все понятно. Обязательно попробую посчитать так базу, поанализировать. Теперь методика понятна! ![]() Да, про податливость пластины. Я имел ввиду, не упругую связь к оболочечному элементу, а если ввести колонну обычным стержнем а в основании задать небольшую упругую связь? Корректны ли будут результаты, если правильно учесть жесткость? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
MasterZim, вы очень помогли советами. А не могли бы вы глянуть мою схему в этой теме:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62158 заранее спасибо! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53
|
День добрый! есть пристройка к дому - фундамент плита жб - 30см, стойки труба - 140х6, покрытие плита ЖБ по стальным двутаврам 20Б1- 12см. Жесткость здания обеспечиваю жесткой заделкой колонны в фундамент. Дополнительно кладку газобетонную раскрепляю анкеровкой к колонне усиками из арматуры через каждые два ряда. В фундамент закладываю закладную деталь из пластины _14мм и арматурин ф14 . К закладной привариваю колонну. Усилия опорные максимальные N=4т, M=0.3тм, Q=0.2т. Будет ли узел жестким без ребер в базе?
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53
|
да нет, цифра реальная. Колонна воспринимает 2 метра ширины стены на 3 метра высоты. S=2х3=6м2; Общая нагрузка на колонну=6х30кг/м2=180кг; Мопорн=180кгх1,5=270кгм. Вот план. Вообще слышал что колонны не желательно приваривать к закладным, т.к. под высокими температурами бетон теряет свои свойсва(выпаривается влага). но мне кажется это для более серьезных сооружений, ваше мнение?
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
чего сразу чертеж не выложили?
Стоечку ставить на закладную путем приварок фасонок, рекомендую по верху стоек выполнить обвязочный пояс из той же трубы. Цитата:
![]()
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Если же нужен шарнирный узел для разгрузки фундамента, то конструируете более податливый (на момент) узел - болты ближе к друг-другу, плиту по минимуму и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Вы кинематический анализ схемы проводили? Или возложили это дело на СКАД?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 04.02.2013 в 13:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Да это всё понятно,но
это очень важное замечание,а на сколько я помню по оси X при расчёте фермы,автору в другой ветке посоветовали "освободить" опорный узел,а шарниров там я вообще не видел. Кстати говоря,если я не ошибаюсь,после этого совета ферма рассчиталась и в ней появились адекватные усилия. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 04.02.2013 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Offtop: доколе люди, не понимающие строительной механики в принципе, будут проектировать реальные конструкции и получать за это деньги?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84
|
А потому что платить за проект не хотят проектировщикам и хотят своими силами все сделать. Мне вот,человеку который ничего не проектировал и имеющему какие то поверхностные знания после института.дали 10 дней и сказали прикинуть че из чего будет делаться и дать примерный вес и профили каркаса сдания 36х24м. И все это за мою скромную зарплату. И отношение мое на все это никакое,я и права проектировать не имею и проверить меня никто не сможет потомучто руководство мое вообще деревянное и элементарных понятий не знает
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я тоже принимаю жесткое только для того чтобы показать момент в нагрузках на фундамент. ))) |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
seroja83
Ни проектировщикам платить не хотят,и обучить собственные кадры КАТЕГОРИЧЕСКИ отказываются. Причём во ВРЕД для предприятия и для директора лично, этим "занимаются" "полезные" кадры. А обучать то скорее всего уже некому. Все более менее понимающие и проектный процесс и политику не выдерживают "дуболомства". Следующий этап - снижение квалификации слесарей. Вот так подставляют ВСЕХ (и директора в первую очередь,который души не чает в том деле которым занимается) определённые кадры. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 04.02.2013 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84
|
У нас на предприятии инженера люди второго сорта считаютя. В первую очередь хвалят цеха,договорной отдел и отдел по потготовке производства. А те, по чьей документации и чертежам все работают оказывается ерундой занимаются. А по поводу учится,вы правы.Учится неукого. Все решения принимаются только исходя из экономии и упрощения изготовления м/к забывая не зная норм и правил и не понимая к чему могут привести изменения км.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Дык с утра до вечера только этим и занимаемся.
![]() Цитата:
Я лично привариваю две щечки целиком к двум бокам, и 4 ребрышка к эфтим щечкам. Соответственно 4 анкерных болта. Пластины, в связи с их мелкоразмерностью, делаю прямоугольными, для простоты операций изготовления. Получается грубо и сердито ![]() Бывает, привариваю 4 пары ребер, приурочив их к как раз концу перехода закругления ГСП в стенку. Последний раз редактировалось Ильнур, 24.05.2016 в 08:22. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Ильнур, спасибо! На работе попросили законструировать жесткий узел, но ребра приварить к гибкой стенке. Вот у меня сомнения по этому делу
----- добавлено через ~8 мин. ----- ЭЭЭ , с Ильнуром поаккуратнее пожалуйста! |
|||
![]() |
|
||||
А может опорный лист сделать по 10 мм ширее, дабы нормально закольцевать сварные швы по низу опорных ребер?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
hexD,
Ребра, тянут за собой опорный лист, и по краям у них самое напряженное место, а сварочный шов там заканчивается (и никто не станет заморачиваться с выводными планками), а при закольцовке имеем хороший шов по всей длине ребра
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Это где ты такое нашёл?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да ладно. Автоматом будешь варить?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Что именно?
До автомата дело не дойдет, а вот полуавтоматом может получится. И фермах же выводят сварные швы на торец профилей, никто этому не удивляется.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.05.2016 в 10:27. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |