Зачем армировать монолитные стены подвала?
Конструктор
Украина
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 115
|
||
Просмотров: 29481
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
1. По нормам монолитная конструкция должна иметь конструктивное армирование либо усадочные швы.
2. Монолитная стена подвала имеет ту же толщину, что и стена из ФБСок?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Иначе монолитная стена пойдёт случайными трещинами. В отличие от ФБС, которые если затрещат - то по вертикальным растворным швам. Есть требование, кажется в СП 52-101-2003. Где-то в 8 параграфе.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Стены подвала нужно армировать на восприятие бокового давления грунта. На это же давление нужно считать и стены из ФБС. Если стена подвала проходит без армирования, то арматуру можно и не ставить, но следует помнить, что деформационные швы бетонной стены устраиваются чаще чем железобетонной.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
В связи с этим закладывается конструктивное армирование, чтоб нивелировать негативные факторы. Еще и температурные деформации возможны при достаточной протяженности стен. В принципе, при грамотной гидроизоляции стен подвалов, можно обойтись и без армирования (допустим трещинки по внутренней поверхности стены не сильно напрягать будут). Ежели по расчету проходит, как бетонное (пусть такой же толщины как и блоки ФБС стенка будет) и горизонтальные рабочие швы (в случае их необходимости) правильно выполнены.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
А то какие спецы "понавалились" на энтот монолит - Denbad, Armin. ![]() Элементарный расчет стены дал бы всю картину маслом. Откуда далее можно было бы подумать и о конструктиве самой стены. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Простите. Но Вы сможете протащить такое решение через экспертизу? Товарищ AVS, найдите такое требование - и смело отчитайтесь перед заказчиком! И потом моя позиция такова:
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Непонятно при чём здесь "грамотная гидроизоляция"? По идее она одинаково нужна и при монолитной бетонной стене и при бетонных блоках, так что этот тезис несколько здесь не по делу. А что касается сомнений заказчика, так если толщина монолитной стены подвала равна толщине стены из блоков (допустим 60см), так он скорее прав в своих сомнениях по поводу необходимости армирования , чем неправ. Просто глупо монолитить стену такой толщины, если можно обойтись стенкой толщиной 15-20 см. Но естественно в этом случае не обойтись без армирования по расчёту на внецентренное сжатие.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Eugene84
Я бы и сам побоялся бетон без арматуры оставлять, но при данных предпосылках ... (см. ниже). troja На гидроизоляции просто лишний раз акцентирую, что стоит обратить больше внимание (конкретно инженеру-конструктору), чем при стенке с армированием. Не сильно, как правило за гидроизоляцию парятся (архитекторам на откуп отдают и т.п.). Я раньше акцентировал внимание на гидроизоляции, если среда агрессивная к бетону была. Теперь в принципе акцентирую. )) Для всех. На сколько я понял первоначальный вопрос, сравнивается стенка определённой толщины из ФБСок и аналогичная из монолитного бетона (отсюда и вопросы заказчика). Я утверждаю, что аналогичная стенка из монолитного бетона того же класса, что и блоки ФБС (В7,5 и В15, как вариант) будет не хуже (при внятном производстве работ). Давайте спорить. Offtop: Толщина ФБС-ок (и соответственно аналогичная толщина монолита) надеюсь, хотя бы по таблице Масловского проверена. Я не утверждаю, что стенку подвала (считай подпорную) толщиной 200 мм высотой под 3,0 м, не нагруженную прилично сверху, без развязки сверху плитой перекрытия не нужно армировать. Ну это как вариант. Ascar Порадовал. Спасибо за ликбез.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 20.01.2011 в 22:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Алмазная резка, алмазное бурение Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74
|
Цитата:
p.s. бетон же держит 100т/м2 растяжения ![]() |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
- аргументы чего? какие? Извините в Вашем вопросе отсутствует "предмет" обсуждения (конструктив, расчетные схемы, контекст), что является причиной последущего флуда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
Автор мог заболеть или потерять доступ к интернету или решить свой вопрос без "усяких" фОрумов. Здравый смысл выше СНиПов. ![]() При определенных условиях армировать монолитные стены подвала действительно не имеет смысла. Было время когда лицензированная программа "ФОК-ЕС" вполне официально не армировала подколонники под металлические колонны при достаточно приличных внешних силовых факторах. Все, что запроектировал по ней в эпоху материализма, без конструктивной арматуры, а там были очень даже приличные вещи. Я, дико извиняюсь, все стоит. ![]() Сейчас, правда, опомнились и начали конструктивно сетку армирования подколонника закладывать. ![]() Оно и понятно - нормативные документы не вечны и пересматриваются. Однако - принятие проектного решения, всегда, за проектировщиком. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Подпор грунта подпором, но не забывайте, что если здание коттеджа имеет 2, а то и 3 этажа пусть даже и самонесущих стен из кирпича то этот подпор ятд не будет играть какой-либо роли до 2-2.5м и армирование програмные комплексы будут подбирать минимальное.
А по таблице Масловского уже на 2м стена не меньше 60-64см Последний раз редактировалось РастОК, 21.01.2011 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Я про пожарные машины не в курсах - дай ссылку, плиз. ![]() "5.14. При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности призмы обрушения следует принимать условную нормативную равномерно распределенную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2)". СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП Проектирование подпорных стен и стен подвалов МОСКВА СТРОЙИ3ДАТ 1990 Разработано к СНиП 2.09.03-85 «Сооружение промышленных предприятий». Содержит основные положения по расчету и конструированию подпорных стен и стен подвалов промышленных предприятий из монолитного и сборного бетона и железобетона. Приведены примеры расчета...... Offtop: Что собственно говоря, еще раз говорит об необязательном армировании стен подвала из монолитного бетона. На слово промышленных не обращаем внимание, так как весь СССР был заточен на промышленность. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Цитата:
Толкать арматуру туда где она совершенно не нужна... Зачем?
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72
|
Однозначно ответить нельзя.
Нужно смотреть геологию, длину и толщину стены, глубину залегания, нагрузку на 1 м.п. Может получится, что под стену придется выполнить армированную ленту, это зависит от несущей способности грунта. Так же нужно брать во внимание, что ФБС изготавливают на заводе и контролируют качество каждого изделия. Можете представить какого, качества будут монолитные стены, выполненные строителями заказчика, готового экономить на арматуре. Я за армирование. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Да не может, а затрещит, если достаточно высокая. Хотя бы вследствие локальных просадок. Если она из ФБС-ок - другое дело. Тут друг относительно друга будут перемещаться блоки, т. е. "гулять". И трещины в швах:
1) Не будут бросаться в глаза. 2) Ничего страшного от них не будет. Я тоже. Как минимум, за конструктивное. Но есть ли в каком-либо СНиПе жёсткое требование, говорящее однозначно "армировать".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? | ivanoffsergei | Основания и фундаменты | 84 | 21.04.2023 11:11 |
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! | Vasya constr | Железобетонные конструкции | 32 | 13.08.2017 19:06 |
Монолитные стены подвала | Sai | Железобетонные конструкции | 46 | 04.06.2011 18:43 |
Фундаментная плита и стены подвала | nalivai | Основания и фундаменты | 33 | 21.10.2005 19:48 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |