Уважаемые коллеги!

Не сочтите меня полным раздолбаем, я в основном занимаюсь международным проектированием, а вот для РФ проектировал не так много.

Объект проблемы: Классический 2-хэтажный бытовой корпус, пятно 100х20 м, сетка сборных ж/б колонн 10х10 м, ригеля композитные, перекрытие и кровля - пустотки. По фасадам пролеты делятся пополам стойками фахверков, и обшиваются классическими сэндвичами (листовая сталь-утеплитель-листовая сталь), длинной, соответственно 5 м.
Мы разработали все вышеперечисленные элементы каркаса, включая фахверки, успешно защитились в экспертизе.

Суть проблемы: Получаем интересный вопрос от генподрядчика (застройщика): "Прошу Вас предоставить силовые узлы установки оконных и дверных проёмов в сэндвич- панелях не рассчитанных на несущие нагрузки". Начинаем разбираться, оказывается им нужны чертежи на элементы, указанные в приложенном ПДФе - т. е. трубки, обрамляющие оконные и дверные проемы в сэндвичах.

Итак вопросЫ: надо ли конструктору на эти трубки разрабатывать комплект документации? Какой маркой его озаглавить? КМ? На какие нагрузки тогда рассчитывать сечения? На ветер, передаваемый от оконных створок? Или на собственный вес дверных/оконных блоков?

В Европе конструктора таких элементов не касаются, все подобные вещи разрабатывал бы производитель сэндвича, вместе с раскладкой самих сэндвичей на выданный ему от конструктора каркас.
А как с этим обстоит у нас?

Вложения
Тип файла: pdf Forum.pdf (187.0 Кб, 811 просмотров)


Последний раз редактировалось Master Yoda, 09.02.2011 в 20:43.
Просмотров: 18216
 
Непрочитано 09.02.2011, 20:40
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да мы закладываем.
Производитель сендвича у нас только сендвич производит. Сильные производители типа Самарских (не сочтите за рекламу) выпускают свои каталоги с узлами ТИ - можно найти в download. Кому остается проектировать под них несущую систему? Конструкторам. К тому же часто возникают проблемы с тем что "такая то балка провисла"... и не так уж мало там металла чтобы не учитывать его.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 21:03
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232


Обычный фахверк под проемы (и не только), всегда показываем в КМ. Архитектор выдает задание, конструктор разрабатывает. Металла там, действительно, порядочно бывает. Иногда и сам сэндвич на фахверк вешается, особенно если архитектор каких-нибудь нестандартных элементов наворотит.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 10:20
#4
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Сильные производители типа Самарских (не сочтите за рекламу) выпускают свои каталоги с узлами ТИ
Не только самарские, все приличные производители сэдвича выпускают типовые узлы. Термопанель, Петропанель, Тримо... Кстати у самарских типовые узлы как раз с ошибочками...
shnn вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 10:55
#5
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Да, мы такие "оконные ригельки" просчитываем на ветровую нагрузку. Если делаем "АС" там же и металл ентот даем, если "КМ" - пихаем в "КМ")))
Otets вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 12:06
#6
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


сетка сборных ж/б колонн 10х10 м, ригеля композитные, перекрытие и кровля - пустотки

Что за пустотки используете, с овальными пустотами ?
Studentik вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 13:59
#7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Я всегда делаю, во всяком случае в рабочке. Даю, помимо "разрезов", еще и "виды", на которых, собственно, и показываю фахверк и связи (все пихаю КМ, кстати по ГОСТу это соответствует).
Пару раз сдавал в экспертизу без фахверка, прошло без замечаний на эту тему, но для рабочих уверен сделать надо.
А иначе получается как на второй фотке)
ЗЫ Фотка для прикола, в гражданском здании я думаю с такой проблемой не столкнетесь, но тем не менее)
Кстати позиция 5 это window unit
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фахверк.jpg
Просмотров: 652
Размер:	68.0 Кб
ID:	53497  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связь.jpg
Просмотров: 560
Размер:	40.8 Кб
ID:	53498  

Последний раз редактировалось Сазоныч, 10.02.2011 в 14:16.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 15:38
#8
zey


 
Регистрация: 15.12.2007
Сообщений: 18


Несколько раз приходилось делать подробный комплект чертежей на фасонные элементы сэндвичей , с подробной разрисовкой узлов, и прочее.
Проходил он под маркой КМС (Конструкции Металические Стеновые), отдельный комплект за отдельные деньги
zey вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 15:53
#9
Alalnegd


 
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 2


Воспользуйтесь серией 1.432.2-24, там все разработно только применяй. Есть в downloade.
Alalnegd вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 16:06
#10
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Классический 2-хэтажный бытовой корпус, пятно 100х20 м, сетка сборных ж/б колонн 10х10 м, ригеля композитные
Похвалитесь, что за ригеля такие композитные на 10 м.
Где применялись ранее? Опыт эксплуатации?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 13:10
#11
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Спасибо коллеги огромное!!!
Хочу задать уточняющие вопросы, очень прошу ответить (если можно, прошу всех посмотреть вопросы, не смотря на то, что задаю их цитируя конкретных людей):

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Архитектор выдает задание, конструктор разрабатывает
Не скините пример, в каком виде архитектор должен выдать такое задание?

Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
все приличные производители сэдвича выпускают типовые узлы
В этом случае может быть их узлов и достаточно, а в АР просто сослаться на ТУ производителя?

Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Да, мы такие "оконные ригельки" просчитываем на ветровую нагрузку.
А как на счет совместной работы с сэндвичем, ведь труба то крепится вплотную по всей длине. Или вы пренебрегаете, что ветер воспринимает сэндвич, и пересчитвыаете давление ветра на оконное полотно в линеные нагрузки на трубы? Тогда там нагрузки будут "сопли", и пройдет даже самая тонкая труба... Поделитесь опытом пожалуйста...

Цитата:
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
Что за пустотки используете, с овальными пустотами ?
Правильно подметили, пустотки нестандартные, пустоты в форме, какбы "черепа с пиратского флага", а между "щеками" соседних "черепов-пустот" пространство для преднапряженных канатов.

Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Даю, помимо "разрезов", еще и "виды", на которых, собственно, и показываю фахверк и связи
Вы очень добросовестный конструктор. А как насчет, например, обрешеток для гипсокартонных перегородок? Их тоже надо приводить в КМ? Там же профиля металл...

Цитата:
Сообщение от zey Посмотреть сообщение
Проходил он под маркой КМС (Конструкции Металические Стеновые), отдельный комплект за отдельные деньги
А не подскажите стандарт и пункт, где регламентируется что этот КМС - доп. работы?

Цитата:
Сообщение от Alalnegd Посмотреть сообщение
Воспользуйтесь серией 1.432.2-24, там все разработно только применяй
А по нормам будет достаточно просто сослаться на эту серию?

Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Похвалитесь, что за ригеля такие композитные на 10 м.
Очень удобные финские балки, сечение в виде трапеции, основание которой продлено в обе (или одну) сторону, образовыя полки для опирания плит. Главное приемущество - балки располагаются заподлицо с плитами, что удобно при прокладке инженерных сетей, особенно вент.коробов. По всей длине боковые стенки балки имеют перфорацию. После монтажа, швы между торцами плит и стенками балок заполняются бетоном, который попадая в полость балки через эту перфорацию образуют композитное сечение. Длины пролеты могут быть в среднем до 15 м.
Мы применяем их в основном в европе и скандинавии, в Питере тоже есть несколько объектов.
Были сложности в экспертизе, поскольку отсутствовало ТО, приходилось обосновывать расчетом, который имел объем и вид как диссертация.
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 13:18
#12
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Лично у нас все узлы предоставляет поставщик сендвичей там краткий, но полный альбом узлов исходя из него подсчитывают расход и прочее. Мне кажется что ваш заказчик просто экономит на сендвичах и покупает у неизвестных фирм, а может и сам гдето лепит отсюда и вытекают такие просьбы.
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 13:18
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Не скините пример, в каком виде архитектор должен выдать такое задание?
Пример не скину - арх делает фасады этого достаточно, на основании фасадов раскладывают панели горизонтально или вертикально

Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
В этом случае может быть их узлов и достаточно, а в АР просто сослаться на ТУ производителя?
Сослаться и ТУ приложить к документации


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
А как на счет совместной работы с сэндвичем, ведь труба то крепится вплотную по всей длине. Или вы пренебрегаете, что ветер воспринимает сэндвич, и пересчитвыаете давление ветра на оконное полотно в линеные нагрузки на трубы? Тогда там нагрузки будут "сопли", и пройдет даже самая тонкая труба... Поделитесь опытом пожалуйста...
Ветровую нагрузку панели передают на стойки или ригеля - несущие элементы пи их расчете жесткость панелей не учитывать - потому что панели не должны деформироваться.

Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
А как насчет, например, обрешеток для гипсокартонных перегородок? Их тоже надо приводить в КМ? Там же профиля металл...
Это делают в дизайн проекте, как правило заказчику этого не нужно.

Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
А не подскажите стандарт и пункт, где регламентируется что этот КМС - доп. работы?
Если согласно договора такого пункта нет, значит это доп работы.

Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
А по нормам будет достаточно просто сослаться на эту серию?
Конечно просто сослаться нужно правильно. Ссылаться можно на узлы или изделия, но раскладку панелей, раскладку стоек и ригелей делать все равно нужно ведь в серии не может быть ВАШЕГо здания
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 13:34
#14
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение

Правильно подметили, пустотки нестандартные, пустоты в форме, какбы "черепа с пиратского флага", а между "щеками" соседних "черепов-пустот" пространство для преднапряженных канатов.


Очень удобные финские балки, сечение в виде трапеции, основание которой продлено в обе (или одну) сторону, образовыя полки для опирания плит. Главное приемущество - балки располагаются заподлицо с плитами, что удобно при прокладке инженерных сетей, особенно вент.коробов. По всей длине боковые стенки балки имеют перфорацию. После монтажа, швы между торцами плит и стенками балок заполняются бетоном, который попадая в полость балки через эту перфорацию образуют композитное сечение. Длины пролеты могут быть в среднем до 15 м.
Мы применяем их в основном в европе и скандинавии, в Питере тоже есть несколько объектов.
Были сложности в экспертизе, поскольку отсутствовало ТО, приходилось обосновывать расчетом, который имел объем и вид как диссертация.
можно ли схему сечения ригеля и плиты в студию? или ссылку на фото/описание?
 
 
Непрочитано 11.02.2011, 13:46
#15
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Вы очень добросовестный конструктор. А как насчет, например, обрешеток для гипсокартонных перегородок? Их тоже надо приводить в КМ? Там же профиля металл...
Спасибо).
Никогда не показывал, никогда не требовалиКроме требований гостов и снипов и прочего, существует примитивная логика. По логике, зачем кому-то могут понадобится планы расстановки профилей под перегородки? Есть план архитектурный, есть шаг стоечек, типовые детали, этого за глаза и за уши. Нам же нужен "необходимый и достаточный объем рабочей документации"(П87).
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 20:05
#16
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


acid, хоть я и не Master Yoda,
http://www.peikko.ru/Default.aspx?id=425647 ДЕЛЬТА-БАЛКА DELTABEAM
http://www.betfor.ru/files/betfor_proekt_file22072.pdf
Kostya_PC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 13:10
#17
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
Лично у нас все узлы предоставляет поставщик сендвичей там краткий, но полный альбом узлов исходя из него подсчитывают расход и прочее. Мне кажется что ваш заказчик просто экономит на сендвичах и покупает у неизвестных фирм, а может и сам гдето лепит отсюда и вытекают такие просьбы.
Вот и мне кажется тоже самое, потому что то, что Вы пишете полностью совпадает с моим представлением о логике таких вещей, плюс ко всему меня также ставили в тупик вопросы, такие как "какием песком делать обратную засыпку, карьерным или намывным". Неужели и это в проекте КЖ0 должно быть? Но это не по теме, прошу не развивать тему про песок.

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Пример не скину - арх делает фасады этого достаточно
Т. е. есть какойто норматив на то, как обыгрывать трубами проемы на фасадах? Простите, для несущих конструкций эти трубы не типичны (я так и не понял их несущую функцию, на текущий момент разницы между обрешеткой для гипрока и этими трубами для оконных блоков я не пока не почувствовал), я просто хочу понять чем нужно руководствоваться чтобы их проектировать (если их действительно нужно прорабатывать в КМ)...
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
на основании фасадов раскладывают панели горизонтально или вертикально
Что, и на раскладку панелей конструктив давать надо??

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ветровую нагрузку панели передают на стойки или ригеля - несущие элементы пи их расчете жесткость панелей не учитывать - потому что панели не должны деформироваться.
Стоп! У панелей также есть технические характеристики, в т.ч. и предельная нагрузка (производитель обязан проводить их испытания, постановление Госстроя №76 от 01.07.2002), и он в ТУ заявляет типы сэндвичей, и зависимость длина/нагрузка, УЧИТЫВАЮЩАЯ чтобы деформация УЖЕ не превышала предельно допустимые значения.
Таким образом, в нашем случае (когда производитель на момент проектирования не известен), мы расставили фахверки чтобы сделать пролеты 5 м, потому что догадываемся, что сэндвичу на пролете 10 м придется не легко. Теперь, когда нашелся производитель, уже его задача продать такие сэндвичи, чтобы они висели на этих 5 метрах не деформируясь. Следовательно, сэндвич итак держит ветер САМ, а трубы эти нужны чтобы приделать к ним окна, и эти трубы приделываются к этому сэндвичу. И единственное, что могут воспринимать эти трубы, это собственный вес оконного блока, ветровое давление на ПОЛОТНО окна, горшки с цветами и опирающиеся на подоконник локти зевак. Для всего этого достаточно самой маленькой из сортамента трубы. И неужели все равно надо оформлять КМ по ГОСТ 21.502.2007, надписывать нагрузки над этими трубочками, делать ведомости элементов с указанием узловых усилий, показывать что узлы в равновесии и т. п.???

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Это делают в дизайн проекте, как правило заказчику этого не нужно.
Погодите, что значит "как правило"? Т. е. всетаки возможно, что и эта обрешетка гипсокартона должна быть в КМе?
Насколько я знаю наших заказчиков, им нужно ВСЕ, даже спецификацию на гвозди, так что, мы должны руководствоваться тем что хочет заказчик, или всетаки нормами? Просто вот границу хочется понять...

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Если согласно договора такого пункта нет, значит это доп работы.
Да нееет, я имел ввиду в каком, например, ГОСТе описывается КМС, например все КМы и КЖхи описаны в ГОСТ Р 21.1101 Прил.Б.
Будет логично, если, например будет такая фраза "КМС -конструкции металлические стеновые, может не разрабатывается, если в договоре он отдельно не оговорен" или както так.

Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
существует примитивная логика. По логике, зачем кому-то могут понадобится планы расстановки профилей под перегородки? Есть план архитектурный, есть шаг стоечек, типовые детали, этого за глаза и за уши. Нам же нужен "необходимый и достаточный объем рабочей документации"(П87).
Ой не скажите. Логика у каждого своя, даже примитивная (см. выше про песок). А что такое "П87"?

Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
можно ли схему сечения ригеля и плиты в студию? или ссылку на фото/описание?
Ай простите! В пылу объяснений забыл сослаться на брэнд.
Вот в этом посте я объяснял про них, есть ссылки на видео:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=662792&postcount=10
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 13:41
#18
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


Это должен делать инженер. Инженерный проект, (или КМ в России)

в Европе и во всем мире, Архитектор закладываеет эти элементы в архитектуру, а инженер рассчитывает их и определяет где добавить, а где убрать, так же он закладывает и C, Z - профили в проекте. лстк - обрамление. это все входит в каркас. или в зависимости от того какая фирма будет делать обшивку и что она включила в свой договор. эта часть может передаваться к разработке тому или иному подрядчику.
eugeny17 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 19:17
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Master Yoda
Вообще не понимаю, как это не разрабатывать фахверк под сэндвич панели, что за проект вы выпускали....
Узлы обрамления оконных проемов, парапетов, угловые сопряжения стеновых панелей разрабатываются в комплекте АР. Хотя за частую прикладывают лишь типовые узлы какого либо производителя, этих альбомов в сети пруд пруди. Схема раскладки сэндвич панелей с коллеровкой так же разрабатывается в разделе АР, по ней уже кампания которая будет поставлять сэндвич панели сделает спецификацию фасонных элементов и т.д. (хотя тут конечно интересный вопрос в нормативах нигде не указано что архитектор обязан делать спецификацию фасонных элементов, но и обратного ни чего в нормативке нету, ну и в принципе у всех производителей своя номенклатура фасонных элементов, узлы тоже несколько отличаются).
Так что фахверк под устройство стенового ограждения из сэндвич панелей вам придется сделать и делать из него какой то отдельный альбом не получится.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 21:18
#20
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
В Европе конструктора таких элементов не касаются, все подобные вещи разрабатывал бы производитель сэндвича, вместе с раскладкой самих сэндвичей на выданный ему от конструктора каркас.
щас, это в европе так ведутся на объемы и оплачивают чужой км.

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Сильные производители типа Самарских (не сочтите за рекламу) выпускают свои каталоги с узлами ТИ - можно найти в download. Кому остается проектировать под них несущую систему?
фтопку, никуда не годны эти картиночки, говорю как самарский плотно сидевший на сэндвичах - сами рамы-фахтверки швелеров из холодно/горячекатанных (по нагрузке), электросварные квадраты дороже

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Сослаться и ТУ приложить к документации
только узлы и стыки самих панелей - фахтверки под окна лучше самому, так быстрей и надежней

Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Что, и на раскладку панелей конструктив давать надо??
саму раскладку, и таблицу штук и длинн - по ней заказывают панели, на стройке ничего не режут
maxara вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 21:50
#21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Пример не скину - арх делает фасады этого достаточно

Т. е. есть какойто норматив на то, как обыгрывать трубами проемы на фасадах? Простите, для несущих конструкций эти трубы не типичны (я так и не понял их несущую функцию, на текущий момент разницы между обрешеткой для гипрока и этими трубами для оконных блоков я не пока не почувствовал), я просто хочу понять чем нужно руководствоваться чтобы их проектировать (если их действительно нужно прорабатывать в КМ)...

Цитата:
Сообщение от Regby
на основании фасадов раскладывают панели горизонтально или вертикально

Что, и на раскладку панелей конструктив давать надо??
Нормативов на то, как обрамлять проемы на фасадах, нет. Архитектор, действительно, просто рисует фасады со всеми отверстиями (и под вентиляцию тоже) и привязками - это и есть задание конструктору.
На раскладку панелей схему обязательно даю (спецификацию панелей, правда, только по требованию заказчика или подрядчика - лень бывает). Панели могут быть разного цвета, длины - самому можно запутаться в том же задании без схемы.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 21:54
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
фтопку, никуда не годны эти картиночки, говорю как самарский плотно сидевший на сэндвичах - сами рамы-фахтверки швелеров из холодно/горячекатанных (по нагрузке), электросварные квадраты дороже
Ну если вы проектировали рамы-фахтверки то все с вами понятно....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 23:36
#23
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну если вы проектировали рамы-фахтверки то все с вами понятно....
http://lurkmore.ru/Граммар_наци
maxara вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 00:01
#24
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Вообще не понимаю, как это не разрабатывать фахверк под сэндвич панели, что за проект вы выпускали....
В моей практике бывало так, что дополнительные элементы для крепления панелей разрабатывала организация, которая монтировала панели. Непосредственно к колоннам закрепить "сэндвичи" было невозможно из-за толщины полок.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Схема раскладки сэндвич панелей с коллеровкой так же разрабатывается в разделе АР, по ней уже кампания которая будет поставлять сэндвич панели сделает спецификацию фасонных элементов и т.д. (хотя тут конечно интересный вопрос в нормативах нигде не указано что архитектор обязан делать спецификацию фасонных элементов, но и обратного ни чего в нормативке нету, ну и в принципе у всех производителей своя номенклатура фасонных элементов, узлы тоже несколько отличаются).
Бывало, что по архитектурным картинкам делал раскладку панелей со спецификациями этих панелей и фасонных элементов (разнообразные нащельники). Обзывал часть КМ-2, получался отдельный альбомчик.
Архитектор рисует эти узлы (если вообще рисует) для отмаза. Они же АРХИтекторы, зодчие..... ёшкин кот

Цитата:
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
в Европе и во всем мире
Мы не в европе и не во всем мире

Кто будет разрабатывать и в каком объеме стеновьё оговаривается на стадии заключения договора на проектирование.
024 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 11:31
#25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
В моей практике бывало так, что дополнительные элементы для крепления панелей разрабатывала организация, которая монтировала панели. Непосредственно к колоннам закрепить "сэндвичи" было невозможно из-за толщины полок.
НУ дык это вы сами должны были учесть, что саморез в такую полку не сможет закрепиться.

Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Бывало, что по архитектурным картинкам делал раскладку панелей со спецификациями этих панелей и фасонных элементов (разнообразные нащельники). Обзывал часть КМ-2, получался отдельный альбомчик.
Архитектор рисует эти узлы (если вообще рисует) для отмаза. Они же АРХИтекторы, зодчие..... ёшкин кот
Ну тут уж не ваша промашка а ГИПа который должен был это перепоручить архам, или же договорится с заказчиком, что деталировочные узлы по стыкам панелей и т.д. выполняет организация поставляющая панели.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:11
#26
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
НУ дык это вы сами должны были учесть, что саморез в такую полку не сможет закрепиться.
Мы изначально знали, что стеновьё будем разрабатывать не мы.
В техническом задании на проектирование было четко указано.

ГИПы нынче в большинстве прото обычные манагеры, а не Главные Инженеры Проекта. Встречаются настоящие грамотные ГИПы, но их становится всё меньше и меньше.

Последний раз редактировалось 024, 13.02.2011 в 12:17.
024 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:23
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Должен ли это делать конструктор?
В Европе конструктора таких элементов не касаются, все подобные вещи разрабатывал бы производитель сэндвича, вместе с раскладкой самих сэндвичей на выданный ему от конструктора каркас.
Бегло почитал предыдущее. Вроде уже добавить нечего. Тем не менее тоже добавлю.
Вы приводите аналогию между наружными ограждающими и перегородочной системой типа "гипсокартон по тонкостенным профилям".
Это разные совсем вещи - наружные ограждающие (панели, окна, двери, ворота, люки, витражи и прочее) несут существенную нагрузку. Отмазка типа "а какие тонкие там элементы получаются" не стыкуется с нормами - у нас есть предельные гибкости.
Соорудить перегородку "по понятиям" допустимо - там нельзя что-либо опасного или несуразного получить. Хотя иногда тоже можно иметь в итоге "зыбкие" перегородки, шатающиеся при открывании-закрывании дверей. Так что при больших перегородках тоже нужно вводить силовой каркас - в разделе АР, АС или КМ.
А наружные же всяко нужно разрабатывать в проекте РД - рассчитать на нагрузки и воздействия, рассмотреть на предмет совместимости с основным каркасом, с коммуникациями и т.д.
Даже под витраж, который обычно целиком отдается изготовителю, нужно что-то предусмотреть. Иначе изготовитель прицепится не так - а уже не вырежешь, это не профиль 63х28х0,4 под гипсокартон .
Производители панелей дают же узлы примыканий, а не общую картину. И многие параметры в каталогах узлов - рекомендательные. При подробном рассмотрении конкретного случая может потребоваться и пересмотр этой рекомендации.
В-общем, проектировать один голый каркас и отдать остальное (невкусное) кому-то не получится. Заказчик все это правильно требует.
У нас принято все эти вещи выделять в отдельный комплект, например, КМ2, КМ3 и т.д. КМ1- каркас. КМ1 идет вначале как ПД и попадает в экспертизу.
Каждый подраздел автономен и выпускается отдельным томом.
Одним словом, придется Вам доработать
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 12:28
#28
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


Вобщем мнения разошлись, как вижу нормативов на подобное нет, все свелось к тому, что о чем договорились в договоре так и будет, как заплачено, так и наХХХчено.
Интересная мысль была про раздел КМС, но чтото в интернете оно не гуглится, а автор zey так и не ответил про норматив где написано про эту марку.
Если говорить про здравый смысл, то для меня это так: фахверк, это элемент, передающий нагрузку от ограждения на несущий каркас (в этом проекте фахверки стоят между несущих колонн). А эти трубочки соединяют один архитектурный элемент (оконный блок) с другим архитектурным элементом (сэндвичем). В чем тут фахверк, я пока не увидел.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Одним словом, придется Вам доработать
Да Господь с Вами, разве это проблема - доработать? Проблема в том, что я не знаю как оформлять это по новому КМовскому ГОСТУ, наш металлист в экспертизе такой дотошный, что чуть что не так, заворачивает. А тут - сэндвич в КМ-е не укажешь, окно тоже. Получается рисуем трубы в воздухе. Далее какие нагрузки над ними надписать? НУ в общем не сформировалась пока у меня идея.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Вообще не понимаю, как это не разрабатывать фахверк под сэндвич панели, что за проект вы выпускали....
Уважаемый, Вы по себе то не судите, если про ваши проекты говорят "что вы тут навыпускали", то не стоит малознакомых людей тем же поливать.
Мы же тут ведем конструктивное обсуждение, задаем вопросы, делимся опытом, а Вы чтоже? Хочется острых ощущений - ну сходите в собес какойнить, пообщайтесь там с хамами. Вроде и человек-то хорошо образованный, и делом серьезным занимаетесь, и с коллегами так, "нехАрАшо, Лев Евгенич"

Последний раз редактировалось Master Yoda, 13.02.2011 в 12:43.
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:34
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
..ведем конструктивное обсуждение...
"Трубочка" по расчету может обернуться и "бревном".
Или например верхний торцевой ригель может выглядеть как уголок, прикрепленный к торцам прогонов покрытия.
И т.д.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:41
#30
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Интересная мысль была про раздел КМС, но чтото в интернете оно не гуглится
Потому что КМС это придуманный на местах раздел, раньше тоже так называл. Теперь называю раздел со стеновьём КМ-2 или какой там по счету.
024 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 13:02
#31
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну если вы проектировали рамы-фахтверки то все с вами понятно....
http://lurkmore.ru/Граммар_наци
Вы, очень не осторожно наезжаете, на главного Мачо форума - женщины будут очень Вами недовольны. Уверяю Вас, они от него без ума.
таи вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 13:09
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
...у самарских типовые узлы как раз с ошибочками...
Не могли бы Вы намекнуть, какие конкретно ошибки - мы массово применяем эти узлы. Хотелось бы без ошибок
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 20:58
#33
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Offtop:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Вы, очень не осторожно наезжаете, на главного Мачо форума - женщины будут очень Вами недовольны. Уверяю Вас, они от него без ума.
лично мне, на этом форуме от женщин, нужен только их москк
а если не все понимают, почему слово "рамы" нужно для крепежа окон в сэндвичах - то увы, нужна практика...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не могли бы Вы намекнуть, какие конкретно ошибки - мы массово применяем эти узлы. Хотелось бы без ошибок
или не из континентально-зимней реальности, или тяжело гнать такой монтаж поточно.

Последний раз редактировалось maxara, 13.02.2011 в 21:05.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 12:52
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
[offtop]...или не из континентально-зимней реальности, или тяжело гнать такой монтаж поточно...
Недопонял чуть-чуть фразу.
Вы имеете ввиду негерметичность поперечных стыков горизонтальных участков фасонок?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 13:47
#35
zey


 
Регистрация: 15.12.2007
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Потому что КМС это придуманный на местах раздел, раньше тоже так называл. Теперь называю раздел со стеновьём КМ-2 или какой там по счету.
Совершенно верно , придумали его хитрые ГИПы для нерадивых монтажников, сейчас почти никто не заказывает, подняли уровень квалификации, но по договору именно так проходило название.
zey вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 00:30
#36
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду негерметичность поперечных стыков горизонтальных участков фасонок?
скорее нерасчитанность узлов на наледь и озера, от подтаивания снега на малых скатах, и конечно такие фронтоны в узлах - а поперечных стыков, на кровле быть не должно, в идеале

... но хуже, что зазоры в узлах отрисованны для ручной забивки, а надо под толщину готовой ламели, или располосованной минплиты
maxara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Должен ли это делать конструктор?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD bogdanov-denisov SCAD 16 09.03.2010 18:09
Кто должен делать теплотехнический расчет? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 45 15.01.2010 16:33
Делать или не делать канализацию Серий Разное 3 09.12.2009 17:56
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22